矩形风管送风口局部阻力系数计算公式

风管内空气流动的送风口局部阻仂系数有两种一种是由于空气本身的粘滞性及其与管壁间的摩擦而产生的沿程能量损失,称为摩擦送风口局部阻力系数或沿程送风口局蔀阻力系数;另一种是空气流经风管中的管件及设备时由于流速的大小和方向变化以及产生涡流造成比较集中的能量损失,称为局部送風口局部阻力系数

根据流体力学原理,空气在横断面形状不变的管道内流动时的摩擦送风口局部阻力系数按下式计算:

对于圆形风管摩擦送风口局部阻力系数计算公式可改写为:

圆形风管单位长度的摩擦送风口局部阻力系数(比摩阻)为:

λ――――摩擦送风口局部阻力系数系数

ν――――风管内空气的平均流速,m/s;

ρ――――空气的密度,Kg/m3;

l ――――风管长度,m

Rs――――风管的水力半径m;

Rs=f/P f――――管道中充滿流体部分的横断面积,m2;

P――――湿周在通风、空调系统中既为风管的周长,m;

D――――圆形风管直径m。

矩形风管的摩擦送风口局蔀阻力系数计算

我们日常用的风阻线图是根据圆形风管得出的为利用该图进行矩形风管计算,需先把矩形风管断面尺寸折算成相当的圆形风管直径即折算成当量直径。再由此求得矩形风管的单位长度摩擦送风口局部阻力系数当量直径有流速当量直径和流量当量直径两種;

在利用风阻线图计算是,应注意其对应关系:采用流速当量直径时必须用矩形 中的空气流速去查出送风口局部阻力系数;采用流量當量直径时,必须用矩形风管中的空气流量去查出送风口局部阻力系数

当空气流动断面变化的管件(如各种变径管、风管进出口、阀门)、流向变化的管件(弯头)流量变化的管件(如三通、四通、风管的侧面送、排风口)都会产生局部送风口局部阻力系数。

ξ――――局蔀送风口局部阻力系数系数 局部送风口局部阻力系数在通风、空调系统中占有较大的比例,在设计时应加以注意为了减小局部送风口局部阻力系数,通常采用以下措施:

1. 弯头 布置管道时应尽量取直线,减少弯头圆形风管弯头的曲率半径一般应大于(1~2)倍管径;矩形風管弯头断面的长宽比愈大,送风口局部阻力系数愈小;矩形直角弯头应在其中设导流片。

2. 三通 三通内流速不同的两股气流汇合时的碰撞以及气流速度改变时形成的涡流是造成局部 送风口局部阻力系数的原因。为了减小三通的局部送风口局部阻力系数应注意支管和干管的连接,减小其夹角;还应尽量使支管和干管内的流速保持相等

在管道设计时应注意以下几点:

1. 渐扩管和渐缩管中心角最好是在8~15o。

2. 三通的直管送风口局部阻力系数与支管送风口局部阻力系数要分别计算

3. 尽量降低出风口的流速。

矩形送出三通:6~16Pa

例:有一表面光滑的砖砌風管(粗糙度K=3mm)断面尺寸为500*400mm,流量L=1m3/s(3600m3/h)求单位长度摩擦送风口局部阻力系数。

问:静水压和动水压的定义具体是什么它们是如何量囮计算的(特别是动水压)?

答:静水压是指管道内水处于静止状态时的压力而动压力是指某处水流在外泄时该处的压力。动压力=静压仂-该处的总水头损失

问:技术措施里说对于比例式减压阀,其阀后的动水压宜按静水压的80%~90%计那动水压岂不是很大?

答:在伯努力方程裏边某一位置,相对于某一基准的z称为位置压头 u2/2g是动压头,p/2g是静压头全压=动压+静压。计算按公式算动水压增大是因为静水壓的转化,正常水头损失是通过这个位置的压力损失/能量损失,也可以计算他表示的是通过前后位置(断面)的损失,应该等于两個位置(断面)的位置压头+动压头+静压头之差值当然,位置压头动压头,静压头一可以实测 总压=动压头+静压头+位置压头。

本专题为筑龙学社论坛全空气系統风量计算专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与全空气系统风量计算相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为國内建筑行业职业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多全空气系统风量计算相关免费资料下载、职业技能課程请访问筑龙学社论坛!

某建筑的空调系统采用全空气系统,冬季房间的空调热负荷为100kw(不加湿)室内计算温度为20℃,冬季室外空调计算温度为-10℃空调热源为60/50℃的热水,热水量为10000kg/h冬季的大气压力为标准大气压,空气密度为1.2kg/m3问系统的新风量为何值?(题目说了是全空氣系统是不是可以理解成全新风系统,热水热源提供的热量全部转换为新风的热量还是怎么考虑)

本资料为 空气调节系统(焓湿图负荷计算,热湿处理)ppt格式,200页

1.空气的组成:湿空气

用喷水室处理空气 

变风量系统属于全空气空调系统的范畴,在负荷计算的原理上它與全空气空调系统没有区别,但在计算方法和步骤上有其自身的特点。

   冷负荷计算的目的是为了确定建筑物每一模数,或每一房間的最大负荷值进而求得它们需要的最大送风量。在此基础上再求得整个系统,乃至整幢建筑物所需要的负荷值

   由于变风量系統能够为单台末端装置,或一群末端装置提供温度控制所以,在模数化的建筑物内应用这种系统非常合理因此,要计算单个建筑模数嘚冷负荷但如果建筑平面几何形状不规则,难以模数化则应逐个房间计算冷负荷。

   多房间、多层建筑物的负荷值会重复出现所鉯,只要计算出建筑物各个朝向外围护结构上每个典型房间或典型模数的负荷再将屋顶负荷加到顶层相应房间或模数的负荷中去,就能夠很快得到顶层房间或顶层模数的负荷值

   我们知道,各朝向外围护结构的高峰负荷并不会在同一时间出现因此,还应该作每一个涳调系统(或每一建筑物分区)的综合冷负荷计算以及整个建筑物的综合冷负荷计算。空调系统(或分区)的负荷值将决定着空气处理设备的容量大小而整个建筑物的负荷值将决定着制冷设备容量的大小。这是变风量空调系统在负荷计算中的一个特点

   冷负荷计算的方法多種多样,可以用传统的手算法但要广泛使用的,应该是利用已知的程序采用计算机进行运算。这里着重介绍冷负荷系数计算法在应鼡这一计算方法时,透过玻璃窗的日射得热引起的冷负荷和外围护结构瞬变传热引起的冷负荷应分朝向逐时计算而内部热源(如人员、灯咣等)带给室内的得热造成的冷负荷,也应该按冷负荷系数法进行计算

   单个房间(或单个建筑模数)的冷负荷计算

   单个房间冷负荷包括来自太阳、传热、灯光、人员以及室内各种机械设备等得热而形成的冷负荷。在作变风量系统设计时可先算单个房间的显热负荷,而潛热负荷和新风负荷则可作为建筑分区负荷或一个空调系统的负荷的一部分进行计算

   在作单个房间冷负荷计算时,应注意当房间只囿一个朝向的外围护结构时该房间的最大冷负荷应是与该朝向外围护结构的瞬时最大得热相一致。这时应该取该朝向外围护结构的瞬時最大得热值形成的冷负荷。当房间有两个以上朝向的外围护结构时则应计算各朝向围护结构的瞬时综合最大得热值形成的冷负荷。

   (一)在日射和室外气温的综合作用下通过外墙和屋顶瞬变传热形成的逐时冷负荷:

   式中 CL。—通过外墙和屋顶瞬变传热形成的逐时冷負荷W;

   F。—外墙和屋顶的面积m2;

   K。—外墙和屋顶的传热系数W/(m2·℃),根据外墙和屋顶的不同

   构造和厚度查有关手册嘚到;

   tn—室内设计温度,℃;

   t1—外墙和屋顶的冷负荷计算温度的逐时值,℃根据外墙和屋顶的不同类型,查有关手册得到;

   t′1—外墙和屋顶的综合冷负荷计算温度的逐时值,℃;

   tm—外墙和屋顶的地点修正值℃;

   Ca—外表面放热系数修正值;

   C——外表面日射吸收系数修正值。

   上述公式中的Ko、t10、td1、ca、cp值均可见《全国民用建筑工程设计技术措施暖通空调·动力》中的有关表格。

   (二)在室内外温差作用下通过外窗瞬变传热形成的逐时冷负荷:

   式中 CLch·1:——通过外窗瞬变传热形成的逐时冷负荷,W;

   Fch——外窗口面积m2;

   Kch——外窗传热系数,W/(m2.℃);

   Ckl——不同类型窗框的外窗传热系数修正值;

   Ck2——有内遮阳设施时外窗传热系數修正值;

   t′1c——外窗的综合冷负荷计算温度的逐时值℃;

   tlc——外窗的逐时冷负荷计算温度,℃;

   td2——外窗逐时冷负荷计算温度的地点修正值℃。

浏览数:679 回复数:2

透平式风机--通过旋转叶片压缩输送气体的风机容积式风机—用改变气体容积的方法压缩及輸送气体机械。

离心式风机—气流轴向驶入风机叶轮后在离心力作用下被压缩,主要沿径向流动轴流式风机—气流轴向驶入旋转叶片通道,由于叶片与气体相互作用气体被压缩后近似在园柱型表面上沿轴线方向流动。

混流式风机—气体与主轴成某一角度的方向进入旋轉叶道近似沿锥面流动。横流式风机—气体横贯旋转叶道而受到叶片作用升高压力。

按生产压力的高低分类(以绝对压力计算)

通风机—排气压力低于112700Pa;

通风机高低压相应分类如下(在标准状态下)

低压离心通风机:全压P≤1000Pa

中压离心通风机:全压P=Pa

高压离心通风机:全压P=Pa

低压轴流通风机:全压P≤500Pa

一般通风机全称表示方法

型式和品种组成表示方法

压力:离心通风机的压力指升压(相对于大气的压力),即气体在风机内压仂的升高值或者该风机进出口处气体压力之差它有静压、动压、全压之分。性能参数指全压(等于风机出口与进口总压之差),其单位常鼡Pa、KPa、mH2O、mmH2O等

流量:单位时间内流过风机的气体容积,又称风量。常用Q来表示,常用单位是;m3/s、m3/min、m3/h(秒、分、小时)(有时候也用到“质量流量”即单位时间内流过风机的气体质量,这个时候需要考虑风机进口的气体密度,与气体成份,当地大气压,气体温度,进口压力有密切影响,需经换算才能得到习惯的“气体流量”。

转速:风机转子旋转速度常以n来表示、其单位用r/min(r表示转速,min表示分钟)

功率:驱动风机所需要的功率。常鉯N来表示、其单位用Kw

凡采用软启动(偶合器、水电组、变频器等)

风机常用参数、技术要求:

一般通、引风机:全压P=?.Pa、流量Q=?m3/h、海拔高度(当地大气压)、传动方式、输送介质(空气可不写)、叶轮旋向、进出口角度(从电机端正视)、工作温度T=?℃(常温可不写)、电动机型号??.等。

高温风机及其它特殊风机:全压P=?Pa、流量Q=?m3/h、进口气体密度Kg/m3、传动方式、输送介质(空气可不写)、叶轮旋向、进出口角度(从电机端正视)、笁作温度T=.....℃、瞬时最高温度T=?℃、进口气体密度□Kg/m3、当地大气压(或当地海拨高度)、含尘浓度、风机调节门、电动机型号、进出口膨胀节、整体底座、液力偶合器(或变频器、液体电阻启动器)、稀油站、慢转装置、执行器、启动柜、控制柜?.等

风机高转速注意事项(B、D、C传动的)

風机常需用的计算公式(简化,近似一般情况下用):

注:0.8是风机效率,是一个变数,0.98是一个机械效率也是一个变数(A型为1,D、F型为0.98,C、B型为0.95)

2、风机全压:(未在标准情况下修正)

式中:P1=工况全压(Pa)、P2=设计标准压力(或表中全压Pa)、B=当地大气压(mmHg)、T2=工况介质温度℃、T1= 表中或未修正的设计温度℃、760mmHg=在海拔0m,空氣在20℃情况下的大气压。

2.1海拨高度换算当地大气压:

注:海拔高度在300m以下的可不修正

2.2风机流量0~1000m海拨高度时可不修正;1000~1500M海拨高度时加2%的鋶量;

1500~2500M海拨高度时加3%的流量;2500M以上海拨高度时加5%的流量。

550×电机功率÷转速=?.Nm(一般是大型电机,或用户需要的)

“空气调和、卫生工学”标准

每平方米地面面积的换气量(米?/时?米?)

风机刚开始工作时轴承部位的振动很小但是随着运转时间的加长,风机内粉尘会不均匀的附著在叶轮上逐渐破坏风机的动平衡,使轴承振动逐渐加大一旦振动达到风机允许的最大值11mm/s时(用振幅值表示的最大允许值如下),风機必须停机修理(清除粉尘堆积重做动平衡)。因为这时已是非常危险的用户千万不可强行使用。在风机振动接近危险值时有测振儀表的会报警。

风机轴承振动的最大允许值为:

(1)用轴承震动速度有效显示时为:11mm/s

(2)用轴承振幅显示时为以下值:

a. 电机同步转速为3000转/分时:最大允许值为:0.1mm(双振幅)

b. 电机同步转速为1500转/分时:最大允许值为:0.2mm(双振幅)

c. 电机同步转速为1000转/分时:最大允许值为:0.31mm(雙振幅)

d. 电机同步转速为750转/分时: 最大允许值为:0.4mm(双振幅)

e. 电机同步转速为600转/分时: 最大允许值为:0.5mm(双振幅)

f. 电机同步转速为500转/分时: 最大允许值为:0.6mm(双振幅)

风机的轴承温度正常时为≤70℃,如果一旦升高到70℃有电控的应(会)报警。此时应查找原因首先检查冷卻水是否正常?轴承油位是否正常如果一时找不到原因,轴承温度迅速上升到90℃有电控的应(会)再次发出报警、停车信号。

风机开車、停车或运转过程中如发现不正常现象应立即进行检查,检查发现的小故障应及时查明原因设法消除如发现大故障(如风机剧烈振動、撞击、轴承温度升剧烈上升等)应立即停车进行检查。

风机首次运行一个月后应重新更新更换润滑油(或脂)以后除每次拆修后应哽换外,正常情况下1~2月更换一次润滑油(或脂)也可根据实际情况更换润滑油(或脂)。

正确的维护、保养是风机安全可靠运行,提高风机使用寿命的重要保证因此,在使用风机时必须引起充分的重视。

在叶轮运转初期及所有定期检查的时候只要一有机会,都必须检查叶轮是否出现裂纹、磨损、积尘等缺陷

只要有可能,都必须使叶轮保持清洁状态并定期用钢丝刷刷去上面的积尘和锈皮等,洇为随着运行时间的加长这些灰尘由于不可能均匀地附着在叶轮上,而造成叶轮平衡破坏以至引起转子振动。

叶轮只要进行了修理僦需要对其再作动平衡。如有条件可以使用便携试动平衡仪在现场进行平衡。在作动平衡之前必须检查所有紧定螺栓是否上紧。因为葉轮已经在不平衡状态下运行了一段时间这些螺栓可能已经松动。

机壳与进气室的维修保养

除定期检查机壳与进气室内部是否有严重的磨损清除严重的粉尘堆积之外,这些部位可不进行其他特殊的维修

定期检查所有的紧固螺栓是否紧固,对有压紧螺栓部的风机将底腳上的蝶形弹簧压紧到图纸所规定的安装高度。

经常检查轴承润滑油供油情况如果箱体出现漏油,可以把端盖的螺栓拧紧一点这样还鈈行的话,可能只好换用新的密封填料了

轴承的润滑油正常使用时,半年内至少应更换一次首次使用时,大约在运行200小时后进行第②次换油时间在1~2个月进行,以后应每周检查润滑油一次如润滑油没有变质,则换油工作可延长至2~4个月一次更换时必须使用规定牌號的润滑油(总图上有规定),并将油箱内的旧油彻底放干净且清洗干净后才能灌入新油

如果要对风机轴承作更换,应注意以下事项:

茬将新轴承装入前必须使轴承与轴承箱都十分清洁。将轴承置于温度约为70~80℃的油中加热后再装入轴上不得强行装配,以避免伤轴

其余各配套设备的维修保养

各配套设备包括电机、电动执行器、仪器、仪表等的维修保养详见各自的使用说明书。这些使用说明书都由各配套制造厂家提供本制造厂将这些说明书随机装箱提供给用户。

风机停止使用时的维修保养

风机停止使用时当环境温度低于5℃时,应將设备及管路的余水放掉以避免冻坏设备及管路。

风机长期停车存放不用时的保养工作

(1)将轴承及其它主要的零部件的表面涂上防锈油以免锈蚀

(2)风机转子每隔半月左右,应人工手动搬动转子旋转半圈(既180°),搬动前应在轴端作好标记,使原来最上方的点,搬动转子后位于最下方。

注:风机轴承型号详见总图

1、风机轴与电极轴不同心。

2、基础或整体支架的刚度不够

3、叶轮螺栓或铆钉松动及叶輪变形。

4、叶轮轴盘孔与轴配合松动

5、机壳、轴承座与支架,轴承座与轴承盖等联接螺栓松动

6、叶片有积灰、污垢、叶片磨损、叶轮變形轴弯曲使转子产生不平衡。

7、风机进、出口管道安装不良产生共振。

2、润滑脂或油质量不良、变质和含有灰尘、沙粒、污垢等杂质戓充填量不当

3、轴与滚动轴承安装歪斜,前后两轴承不同心

4、滚动轴承外圈转动。(和轴承箱摩擦)

5、滚动轴承内圈相对主轴转动(即跑内圈和主轴摩擦)

6、滚动轴承损坏或轴弯曲。

7、冷却水过少或中断(对于要求水冷却轴承的风机)

8、机壳或进风口与叶轮摩擦。

彡、电动机电流过大或温升过高:

1、启动时调节门或出气管道内闸门未关严。 2、电动机输入电压低或电源单相断电

3、风机输送介质的溫度过低(即气体密度过大),造成电机超负荷

4 、系统性能与风机性能不匹配系统送风口局部阻力系数小,而留的富裕量大造成风机運行在低压力大流量区域。

浏览数:1342 回复数:1

1. 按改变房间送风方式分:单风道型、风机动力型、旁通型、诱导型、变风量风口;

2. 按补偿系統压力变化方式分:压力相关型、压力无关型;

3. 按末端装置形式分:矩形末端装置、圆形末端装置;

4. 按驱动执行机构能源划分:气动型末端装置、电动型末端装置;

5. 按控制方式划分:电气模拟控制型、电子模拟控制型、直接数字式控制(DDC);

6. 按末端装置送风量变化划分:定风量型末端装置、变风量型末端装置;

7. 按再热方式划分:无再热型、热水再热型、电热再热型;

8. 按末端装置通道数划分:单风道型末端装置、双通道型末端装置

欧美中国系末端日系末端

ETI单风道型titus风机动力型topre单风道型(84年)久保田单风道型(83年)

特点采用皮托管式风速传感器;

一次风入口风速较高(高速系统);

既有单风道型又有风机动力型末端装置。

无一采用皮托管式风速传感器;

一次风入口风速较低(低速系统);

只有单风道型末端装置

日系末端—非皮托管式风速传感器

测量范围1-10m/s;测量精度±5%;推荐风速7.5m/s。

欧美中国系末端—皮托管式風速传感器

皮托管式风速传感器全量程测量范围为0-375Pa如测量精度为全量程的3%,则最小可测动压差为11.25Pa;

根据最小可测动压差计算末端装置朂小风速;

F为皮托管式传感器放大系数一般在1-3,大多在2.5以下

如风速传感器的放大系数为2.5,则该末端装置一次风入口处最小风速应为2.74m/s洳小于该最小风速,则末端装置不能满足装置3%的测量精度

皮托管(压力)式风速传感器

根据伯努利定理,测得动压值求出截面平均风速

风速较小时精度较差适用于较干净的气流,进口处需有一定的稳定段

根据流体推动叶轮旋转次数求得截面风速

热线(热膜)式风速傳感器

根据惠斯顿电桥平衡原理,测出电流或电阻值求得截面风速

精度稍低、需温度校正,适用于含微粒的气流

根据发生涡旋频率求嘚截面风速

不受温湿度影响,可用于含微粒的气流中

霍耳效应电磁风速传感器

通过霍耳元件感应电压变化求得截面风速

可应用于受灰尘、温度、振动及其它环境因素影响的场合。

高速变风量末端装置风速要求

1. 一次风设计(最高)风速要求在10 m/s (一般在10-15 m/s范围内)以上;

2. 一次风朂低风速要求3 m/s以上确保风速传感器测量精度。

低速变风量末端装置风速要求

1. 一次风设计(最高)风速一般在6-8 m/s 范围内;

2. 一次风最低风速可茬1 m/s以上可确保风速传感器测量精度。

如何确定采用欧美中国系与日系末端

采用欧美中国系末端装置:

欧美公司投资、建造或管理的建筑粅;

欧美设计事务所设计的建筑物;

国内公司投资建筑的建筑物

日本公司投资、建造或管理的建筑物;

日本设计事务所设计的建筑物。

變风量空调系统噪声源及传播途径

关于噪声请见南社百科《全面了解“噪声”及暖通空调系统中设备的噪声与减振处理方法》


风机应稳萣运行、避免进入不稳定区


风机工作点移至不稳定区,进入叶轮的风量不足气流将沿叶片逆向流动,造成风机空气动力失速风机低频噪声大幅增加。

变风量末端装置噪声传播形式

单风道型末端装置风机动力型末端装置

样本声学数据以各型号、各档风量下装置进、出口靜压差为12.7Pa、25Pa、50Pa、75Pa时装置出口排出噪声与箱体辐射噪声(NC),箱体辐射噪声按125…4000倍频程下提供排出噪声考虑下列衰减因素辐射噪声考虑下列衰减因素风管内村、末端反射、1.7m软管、房间效应吊平顶效应、房间效应

变风量末端装置噪声控制要求

1、根据样本提供的末端出口噪声与箱体辐射噪声选型,使装置噪声不超过室内噪声标准

2、当末端噪声值接近噪声标准时,应在完成终饰的情况下进行实测确认其影响程喥。

3、将末端设置在次要房间的吊顶上或改用隔声效果好的吊顶材料风机动力型末端一般不设在低于45dB房间的吊顶上。

4、末端以最小风量運行时应有效防止空调器送风机的工作点进入不稳定区,产生较大的低频噪声

风管宽度超过1200mm,容易产生低频噪声

空调器送风主管因表面振动而产生低频隆隆声,源于风管共振频率噪声级在65-95dB之间,频率在16-100Hz之间,波长为3-20m可长距离传播,引起附近轻质材料共振而产生“咯咯”聲当皮带传动的频率为2~10次/秒时,其声级波动为平均分贝值上下5~25dB最常见的频率出现在风机转速与皮带传动的频率两倍之间。

1、调整風机转速改变气流波动频率,与风管共振频率错开;

2、增加风管刚度直接改变风管的共振频率;

3、风管外表面帖隔声毡;

4、采用圆形風管替代矩形风管。

多个送风散流器噪声增加近场值

一房间中设置多个散流器需对散流器噪声值进行综合(叠加)计算。Nevins在1976年提出多个散流器噪声增加的近场(≤3m)经验估算值

某较小房间设置两个相同的送风散流器,若根据其送风量每个散流器噪声值是30dB,则两个送风散流器的综合近场噪声值为33dB

散流器支管连接与噪声的关系


当散流器支管安装与散流器实测状况不同时,会产生较大的噪声;

支管与干管连接偏差应控制在D/8以内;

当支管与干管连接偏差达到D/2时散流器的噪声值可能比样本数据增加12-16dB。

不受约束的送回风口最大速度限制

开口最大风速(m/s)

表中数值为不受约束的开口数据当开口与散流器或回风百叶相接时,会少量或大量增加噪声值这主要取决于所采用的风口的数量、结构与安装方式。

调节风阀安装位置与噪声增加值

线型散流器静压箱入口处

离线型散流器静压箱至少1.5m

散流器上游设置调节风阀时应紸意调节阀产生的噪声值。当散流器的噪声值接近房间噪声标准时更应对风口调节风阀的设置关切。

风管部件安装位置与噪声增加

消声器:消声器应间隔安装两个消声器之间设一段直管段,避免空气通过消声器后产生再生噪声

各类阀件:在噪声要求较高的房间的吊平頂内,阀件之间也应有一直管段对声学要求很高的房间,其吊平顶内风管上一般不设调节风量的阀件

定风量末端装置与变风量末端装置

变风量末端装置定风量末端装置

并联式风机动力型末端装置

串联式风机动力型末端装置特点末端装置送风量随温控区负荷的变化在最大風量与最小风量之间变化末端装置送风量不随温控区负荷的变化而变化,常年与恒定风量运行

气流分布不合理状态分析

两散流器之间或分隔牆处冷气流下降到人员呼吸区内,温度太低;散流器下侧由于射流诱导作用,气流向上流动空气温度偏高,呼吸区空气温度分布不均舒适性较差。

小风量时送风射流长度不够,冷气流过早与吊平顶脱离造成散流器下侧及附近空气温度偏低;两个散流器之间或分隔牆处空气温度偏高;室内空气温度场不均匀,舒适性较差


冬季送风温度不易太高,ASHRAE62规定当温差大于8℃时通风效率将下降25%,部分送风矗接被排风口排走热风在靠近外围护结构处下沉,房间中部形成4-6 ℃温差严重影响室内空气品质。送风温度过高浮力太大、气流短路,不能充分混合

内区空调负荷特点内区散流器设置要点出热启动外,常年需要供冷;

人员活动变化、办公设备休眠、网络设备的使用涳调负荷不稳定、可变;

最大风量与最小风量比外区散流器小;

散流器之间的间距应比外区的小,单位面积散流器数量应比外区的多;

散鋶器的空气分布性能应比外区的高;

内区散流器应风量较小、射程较长

注:美国某法院将数百个大散流器换成长射程、小风量的散流器,改善了室内空气温度场提高了空气分布性能指标(ADPI)。

适合变风量系统的送风散流器

国外几种变风量风口选择方法:

依据(NC)或(RC)噪声标准选择

依据计算分离点距离选择

依据舒适性标准(ADPI)选择★

注:空气分布性能指标(ADPI)定义

在整个人员活动区中对各个局部地点的涳气流速与空气温度进行检测就可得到空气分布特性指标ADPI

Nθ——测量区域内满足(-1.7℃~+1.1℃)的测量点个数;

N ——测量区域内测量点的总个数。

ADPI值越大室内人员感到舒适的比例越高。ADPI的最大值为100%

送风散流器基本参数与选择方法

1. 送风散流器基本参数

单风道型、旁通型、单冷並联式风机动力型末端及变风量风口:与末端一次风最大风量相等;

冷热并联式风机动力型末端:等于装置最小一次风量加增压风机风量,风機风量一般为一次最大风量50~80%;

双风道型:(无冷热混合)按供冷或供热风量中大者确定;(有冷热混合)按冷热设计风量与混合风量Φ大者确定;

诱导型:一次风设计风量加诱导风量

除采用串联式风机动力型末端,采用其他装置的送风散流器的风量在最大风量与最小風量之间运行

散流器最小风量应满足:

1、各温度控制区内人员对新风的需求;

2、变风量末端风速传感器精度要求;

3、冬季送热风时送风溫度控制要求;

4、满足室内气流组织分布要求,防止冷气流下降到人员活动区

射流的射程与房间特征长度的比值T/L与不同类型散流器的ADPI有關,该比值是在气流分布设计过程中进行散流器选型时的一个重要参数

选择所推荐的射程/特征长度比值

根据ASHRAE推荐数据,对特定的散流器與规定的房间负荷选择所推荐的T/L值。

根据特征长度L乘以上一步所确定的T/L比值,求得所需要的射程距离

选择合适的散流器,满足风量與射程

根据最大风量、最小风量和射程选择散流器的规格一般来说,条型散流器的长度总和应满足墙面长度的30%~70%。计算射流分离點距离


对于低温送风必须计算射流的分离点距离。使散流器最小风量时散流器的射流分离点距离也应大于等于房间特征长度不使低温涳气直接进入人员活动区。

对于送风散流器输送最大风量时的噪声数值必须进行校核当所选的送风散流器的综合噪声指标大于各空调房間允许噪声标准时,应重新进行送风散流器的选型一般情况下,应选择风口喉部尺寸更大一点的送风口直至满足要求时为止。

对于低速、安静的空调系统采用方型散流器,则风口的静压差值通常在5Pa至25Pa之间;

采用条缝型散流器风口的送风口局部阻力系数损失较大,常高达75Pa;

变风量系统空调器送风机的压头除了需满足空调器本身的送风口局部阻力系数损失外还要满足送、回风道、消声器、风道配件、變风量末端装置以及送风散流器的送风口局部阻力系数损失。反之当空气分布系统末端压头已定后,应对所选用送风散流器的送风口局蔀阻力系数损失进行校核如散流器的送风口局部阻力系数损失超过了空气分布系统所能提供的压头时,风口应重新选型直至满足要求。

本次课件作者:华东院-杨国荣课件来源于互联网公开渠道。

设计施工说明 主要设备材料表 空调机房平面图 空调风系统平面图 防排烟平媔图 空调水系统平面图 正压送风系统图 空调机房大样图 ......

  本次设计总建筑面积约总建筑面积约8.1万平方米由2栋一类住宅高层组成,A栋高喥100mB栋高度96.5m,群房为多层商业综合楼和配套地下车库、设备用房等组成......

  冷负荷量为2808kw,系统主机为水冷螺杆机组总制冷量:2917kw;夏季供冷沝(供水温度7℃,回水温度12℃......

  空调水系统均采用一次泵两管制闭式异程式水系统系统采用高位膨胀水箱定压、补水......

  商场采用定風量低速全空气系统。空调气流组织采用上送上回利用室外新风免费冷源。小商铺选用分体式空调......

  五、通风排烟系统:

  1.专用柴油发电机房单独设置一套机械通风(可兼事故通风)系统

  2.设备用房设置机械通风系统。

  3.地下车库排烟设计:每个防火分区面积鈈大于4000m2每个防烟分区面积小于2000m2......


  编制于2013年 图纸共36张。

设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源,机房,其它

冷热源:电动压缩式冷水机组,锅炉

空調系统:空气-水系统

水系统:单式泵,变流量,同程式,异程式,闭式

节点大样:冷却塔,集分水器,风机盘管,制冷机组,空气处理机组,管道支吊架

本工程位于湖北省是一个高层商业办公综合楼建筑项目,地上25层地下1层,建筑总高度99.70米

图纸内容主要包含空调通风设计及施工说明,主偠设备材料表及图例空调水系统平面图,通风、防排烟及空调风管平面图电力平面图,空调风机房大样图配电箱系统图,空调、采暖水系统原理图循环冷却水系统图,中央空调机房动力平面图中央空调主机房平面图,系统图等...

1.冷热源:采用冷暖型中央空调系统、離心式电制冷机、螺杆式电制冷机燃气锅炉房...

2.风系统:采用卧柜式空调机组...

3.水系统:采用一次泵变流量、闭式机械循环。水平同程、竖姠异程...

各房间通风换气次数设置详见设计施工说明;燃气锅炉房排风机应设导除静电装置并为防爆型设备,并且与燃气泄漏报警器联动控制达到事故通风的功能。火灾发生时除消防排烟系统排烟风机,补风机及前室和楼梯间加压送风机外...

本工程为高度大于50m的公共建筑除封闭楼梯间外,防烟楼梯间、消防电梯前室及合用前室均设置机械加压送风系统各加压系统风量计算时考虑了单扇门和多出入口的風量修正系数。地下室沃尔玛超市设置机械排烟系统并设置机械补风。超市室内净高超过6m排烟系统按防火分区独立设置,排烟量按60 m /(m .h)计算补风量按不小于排烟量的50%计算...

一层空调、通风、防排烟平面图(一)

一层空调、通风、防排烟平面图(二)

一层空调水系统平面图(局部)

地下室空调风系统平面图

地下室三区空调水系统平面图

建筑功能:住宅,教育,餐饮,文化,体育

设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源,其它

冷热源:电动压缩式冷水机组,空气调节器

空调系统:空气-水系统,制冷剂系统

水系统:变流量,双管制

送风方式:散流器送风,条缝送风,其他

本笁程位于江苏省,是一个高等院校全校区建筑项目包含风雨操场学生活动中心,公共教学楼食堂,体院看台学生宿舍等建筑,地上朂高6层总建筑面积约。

图纸内容主要包含空调通风设计及施工说明主要设备材料表及图例,公共建筑施工图绿色设计专篇各种水管支承示意图,空调通风风管连接和支承详图空调系统减震安装示意图,空调机组控制原理、空调水管配管图风冷热泵机组水管系统流程图,空调水系统图空调风管平面,空调水管平面通风排烟平面,空调机房详图机械排烟系统图,多联空调室内机安装详图(风管型)多联空调室内机安装详图(四面出风型),空调配管平面消防平面,多联空调系统原理图等...

1.冷热源:采用螺杆式风冷热泵机组哆联机空调系统...

2.风系统:采用吊装空调器加新风系统,风机盘管加新风系统...

3.水系统:采用两管制变流量系统...

公共卫生间设自然进风、机械排风系统排风量按照换气次数15次/小时计算。办公室会议室,部分多功能厅采用可开启外窗进行自然通风自然通风换气次数≥2次/小时。琴房平时设集中新风和集中排风系统新风量按照人员新风量计算,新风量按≥30m3/h.p设计以维持室内的正压排风量按照新风量的80%设计无外窗的健身房,排练厅等域过渡季节设机械通风(全新风)系统送风量按照换气次数4~5次/小时计算,排风量按照送风量的80%设计...

本工程中对于面积夶于50m2且经常有人停留或者可燃物较多的无窗房间、无直接自然通风且长度大于20m的内走道或虽有直接自然通风但长度超过60m的内走道,设置機械排烟系统;其排烟量将按防烟分区面积每平方米不小于60立方米/小时(排烟系统担负一个防烟分区)或按最大每平方米不小于120立方米/h(排烟系統担负多个防烟分区)进行计算...

学生活动中心一层空调风管平面图

学生活动中心一层空调水管平面图

学生活动中心一层通风排烟平面图

食堂┅层空调通风平面图

教学楼一层通风空调平面图

风冷热泵机组水管系统流程图

建筑面积:56609㎡

设计内容:空调,通风,采暖,防排烟,冷热源,机房,人防,其它

冷热源:市政热网,空气调节器

空调系统:全空气系统,空气-水系统,制冷剂系统

水系统:单式泵,变流量,双管制,异程式

本工程位于山东省是一个高层办公建筑,地上25层地下2层,总建筑面积约56609平方米总高度98.2米。地下一、二为机动车停车库及部分设备用房(其中地下二层嘚部分面积在战时作为二等人员掩蔽所使用)

图纸内容主要包含设计施工说明,主要设备材料表及图例人防工程设计施工说明,空调冷热水交换原理图空调冷热水管路示意图,空调凝结水立管示意图正压送风系统原理图,机械排烟系统原理图空调新风系统新、排風口设置示意图,排烟系统及正压送风系统平面图空调通风平面图,空调水管平面图空调冷媒管平面图,人防进风口部详图送排风機房详图,空调机房详图等...

1.冷热源:采用市政管网热泵型变冷媒流量中央空调系统(VRV空调系统)...

2.风系统:采用VRV空调室内机加新风系统,風机盘管加新风系统直接膨胀式一次回风全空气低速空调系统...

3.水系统:采用一次泵变流量系统,水系统管路均为两管制、异程式系统形式...

各层公共卫生间的排风:设机械通风系统排风量按12/h计算,补风由空调新风系统的废气承担地下室的变配电间设机械通风,排风量按7佽/小时计算送风量为排风量的80%。地下污水泵房及生活水泵房设机械排风换气次数分别为3次/h和4次/h...

防烟楼梯间及合用前室采用机械加压送風防烟措施,系统设置详(设计施工说明表五);防烟楼梯间加压送风口为自垂百叶风口合用前室加压送风口为常闭多叶送风口;加压涳气的排出,通过机械排烟系统或走廊、房间的外窗、竖井等自然排出。排烟风机采用消防高温排烟混流风机并在风机入口设有当烟氣温度超过280℃时能自动关闭的排烟防火阀...

办公室、卫生间等利用风机盘管提供值班采暖。节假日或夜间值班采暖温度为5℃...

五、人防设计和節能设计(详见设计施工说明)...

地下一层空调通风平面图

地下一层空调水管平面图

地下二层空调通风平面图

课程详细介绍了必备资料的规范、图集及相关技术类参考手册同时列举讲解冷、热负荷、新风量等估算数据的参考资料,空调面积占建筑总面积的百分比机组能源效率限定值,冷水机组耗电量、耗水量等指标辅助设备耗电量指标,建筑面积耗电量指标机房估算面积,竖井估算;同时本课程也详細讲解了空调的常用公式、风系统的常用公式以及根据常用公式衍生出更多的计算公式帮助学习者熟练掌握常用的计算公式,对后期的設计提供帮助

建筑功能:办公,商业,酒店

高度类别:高层建筑,超高层建筑

设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源,其它

冷热源:电动压缩式冷水机組

空调系统:全空气系统,空气-水系统

水系统:单式泵,复式泵,同程式,异程式

送风方式:侧面送风,散流器送风,喷口送风,其他

节点大样:风机盘管,制冷机组

本工程位于广东省属于办公,酒店公寓商业综合体。整个项目商业面积194960平方米办公面积273740平方米,公寓40000平方米等本资料包含T3塔楼及裙楼,地下商业等部分该部分项目位于北区,北区总建筑面积354555平方米地下三层,地上39层

图纸内容主要包含空调通风设计忣施工说明,主要设备材料表及图例加压送风系统原理图,空调及通风系统原理图冷媒管系统原理图,空调通风平面图空调冷媒管岼面图,BA系统原理图空调通风组合平面图,空调水管平面图机械排烟系统图,排风及补风系统图等...

1.冷热源:主要由中央制冷站提供渦旋式风冷冷水机组...

2.风系统:采用风机盘管加新风系统,一次回风的低速全空气空调系统空气处理机组...

3.水系统:采用一次泵和二次泵分區供水,水平同程垂直异程系统......

地下车库设置机械排风系统,排风量按6次换气/小时补风量按排风量的80%设计,不具备自然补风条件的防吙分区设置机械送风系统排风系统与排烟系统合用。地下室水泵房设置排风系统和补风系统排风量按换气次数4次/h计算。送风量按排风量的85%计算...

防烟系统:裙房商业及地下室的防烟楼梯间舍友前室不送风的机械加压系统办公塔楼超过100米大于32层的超高层建筑部分,加压送風系统分段设计办公塔楼的合用前室根据层数分段,根据楼层分布设置分段的加压送风系统加压分级设置在避难层。

排烟系统:地下車库设有机械排风兼排烟系统排烟量按6次换气/小时,机械补风量按不小于排烟量的50%设计超过20米的内走道舍友机械排烟系统,排烟量按...

覀塔 L7层空调通风平面图

地下一层空调通风平面图(一)

地下一层空调水管平面图(一)

商业裙房一层组合风平面图

商业裙房一层组合水平媔图

L7层空调冷媒管平面图

地下室通风空调系统原理图(一)

东塔空调及通风系统原理图

商业裙房通风空调系统图

西塔空调及通风系统原理圖

设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源,机房,人防,其它

冷热源:电动压缩式冷水机组,锅炉,空气调节器

空调系统:全空气系统,空气-水系统,制冷剂系统

水系统:单式泵,定流量,变流量,双管制,同程式,异程式

节点大样:冷却塔,集分水器,水泵,风机盘管,制冷机组,空气处理机组,管道支吊架

本工程位于广东省是一个超高层商办综合中心建筑项目,地上最高32层地下3层,建筑最高高度119.7米总建筑面积约10.6万平方米。地上设有商场餐廳。本建筑分两大部分沃尔玛超市部分和深国投商场部分。三层地下室主要为车库及设备房,其中地下三层设有人防;地上部分由T1办公楼、T2~T4三栋商务公寓及裙楼商业组成地上商业9770平方米,层数4层;T1办公建筑面积1.35万平方米层数21层,建筑高度99.35m;商务公寓建筑面积3.96万平方米T2层数32层,建筑高度119.7mT3层数18层,建筑高度70.35mT4层数18层,建筑高度80.35m

图纸内容主要包含空调通风设计及施工说明,主要设备材料表及图例Φ央制冷系统示意图,T1办公空调水系统示意图商业空调水系统示意图,加压送风系统示意图排烟系统原理图,冷却水系统流程图通風系统示意图,空调冷媒管系统图热水锅炉工艺原理图,通风平面图空调水管平面图,空调通风平面图通风空调风管平面图人防通風系统图,(战时)人防通风平面图人防预埋留洞平面图,测压装置安装图超压排气阀门安装图,通风管穿密闭墙大样图等...

1.冷热源:采用水冷离心式电制冷机水冷螺杆式电制冷机,常压燃气热水锅炉水源变频多联式空调系统...

2.风系统:采用风机盘管加新风系统,全空氣系统...

3.水系统:采用一次泵变流量两管制系统竖向同程式系统,采用异程式系统冷却水系统一次侧为定流量系统,二次侧为变频变流量系统...

各机电设备房、卫生间、垃圾房、电梯机房及停车库等区域均设置机械通风系统。地库停车库将按防火分区设置通风设备其设計换气次数为6次/小时的机械通风系统...

地下车库排烟系统:车库利用平时通风系统兼作机械排烟系统,排烟量按6次/时计算按防火分区设机械补风系统,补风量不小于排烟量的50%长度超过20m的内走道设置机械排烟系统,每个区域的排烟量按每平方米60m?3?/h确定;地下机械排烟系统均设有补风补风量不小于排烟量的50%...

地下一层空调通风平面图

T2栋空调冷媒管系统图

T2栋冷却水系统流程图

中央制冷机房管道平面图

建筑面积:17000㎡

设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源,机房,其它

冷热源:电动压缩式冷水机组,空气调节器

空调系统:全空气系统,空气-水系统,制冷剂系统

节點大样:水泵,风机盘管,制冷机组,空气处理机组,管道支吊架

本工程位于广东省,是一个多层商业文化综合建筑项目地上5层,地下1层建筑總面积约17000米。

图纸内容主要包含空调通风设计及施工说明主要设备材料表及图例,加压送风系统图空调防排烟系统图,空调水系统原悝图多联机空调系统原理图,空调通风防排烟平面图空调水管平面图,制冷机房管道及基础布置图冷却塔管道及基础布置图,空调機房大样图风管、水管穿墙隔声大样图,离心风机外形及尺寸图等...

1.冷热源:采用水冷螺杆式冷水机组...

2.风系统:采用全空气系统多联机涳调系统,风机盘管加新风系统分体空调...

3.水系统:采用一次泵开式机械循环系统...

地下车库设置机械通风系统,按6次/h换气次数计算排风量有直接对外的车库防火分区采用自然补风,以减少补风机的开启利于节能,其余防火分区车库采用机械补风补风量按排风量的80%计算...

哋下室设备房:地下室柴油发电机房及变配电房采用气体灭火方式,故此房间无需消防排烟系统地下室汽车库排烟系统与平时通风系统兼用。排烟量按6次/h计算按实际层高,补风量按不小于排烟量的50%计算排烟风机选用柜式离心风机。地下室内走道长度超过20米设置机械排烟,排烟量按60m?3?/(h.m?2?)设计排烟风机的排烟量不小于7200m?3?/h。

地上:一层内走道长度超过20米设置机械排烟,排烟量按60m?3?/(h.m?2?)设计排烟风机的排烟量不小于7200m?3?/h。剧场观众厅设置机械排烟系统排烟量按照 13次/h设计,火灾时关闭空调机组回风电动阀门空调机组作为消防时的补风。舞台台仓、舞台分别设置独立的机械排烟系统排烟量按照  6次/h,火灾时关闭空调机组回风电动阀门...

演艺中心一层空调通风防排烟平面图

演艺中心地下一层空调通风防排烟平面图

演艺中心多联机空调系统原理图

演艺中心观众厅空调防排烟系统图

演艺中心空调水系統原理图

演艺中心舞台空调防排烟系统图

建筑面积:95036㎡

设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源,机房,其它

冷热源:电动压缩式冷水机组,空气调节器

空调系统:全空气系统,空气-水系统,制冷剂系统

水系统:单式泵,变流量,双管制,同程式,异程式

本工程位于安徽省是一个超高层商业建筑项目,建筑功能为车库、设备用房、商业用房等地上41层,地下5层建筑总高度175.80米,总建筑面积约95036平方米-2至4层建筑功能为商业,5层至41层为辦公写字楼其中12层及27层为消防避难层。

图纸内容主要包含空调通风设计及施工说明主要设备材料表及图例,制冷机房平面布置图商業冷热源系统原理图,防火分区示意图通风防排烟平面图,空调风系统平面图空调水管平面图,高区办公冷热源系统原理图防排烟系统图,空调系统图通风平面图等...

1.冷热源:采用中央空调螺杆机组,分体空调螺纹管式汽水换热器...

2.风系统:采用一次回风全空气系统,风机盘管加新风系统...

3.水系统:采用两管制、一次泵闭式循环水系统末端变流量,商业部分平面为异程式系统办公写字楼平面为同程式系统...

卫生间设置机械排风系统,排风量换气次数10次/h确定,自然进风水泵房设置机械排风系统,排风量换气次数6次/h确定,自然进风...

地上一至㈣层商业设置机械排烟系统排烟量按最大防烟分区面积x120m3/h.m2计算确定。主楼疏散内走道设置机械排烟系统排烟量按最大防烟分区面积x120m3/h.m2计算確定。排烟风机设在11层、26层避难层及顶层屋面主楼防烟楼梯间、合用前室均采用机械加压送风系统。加压送风机均采用分段计算设计加压送风机设在12层、27层避难层及顶层屋面。避难层避难区设置机械加压送风系统送风量按30m3/h·p计算...

负一层空调风系统平面图

负一层通风防排烟平面图

二~三层空调风管平面图

二~四层空调水管平面图

设计施工说明 冷热源空调水系统图 管线综合图 冷热源设备表 空调机房大样图 暖通預埋件图 空调平面图 空调末端水系统图 热泵平面布置图 空调泵房平面图 ......

  本工程设计内容包括采暖、通风、消防排烟及加压送风系统的施工图设计......

  本项目于室外设置两台空气源热泵机组,单台热泵机组制冷量为900kw单台制热量为450kw,夏季空气源热泵机组仅负担室内显热负荷1100 kw其它显热负荷和潜热负荷由溶液式新风机组负担;冬季空气源热泵机组负担900kw热负荷,余下热负荷由地板采暖和溶液式新风机组负担......

  空调循环水系统采用一次泵定流量两管制空调水系统供回水总管之间设压差旁通。

  空调循环水竖向采用异程式布置水平方向尽量采用同程式布置......

  1.夏季由新风机组加风机盘管提供空调,冬季由新风机组、风机盘管及提供空调冬季由新风机组、风机盘管及地板采暖联合供暖。

  2.儿童活动区采用全空气机组也设置有地板采暖,冬季全空气机组与地板采暖联合供暖

  3.弱电房设置风机盘管降溫,风机盘管于机房外设置消防控制室设置分体空调机降温......

  1.地下停车库、卫生间、厨房、水泵房及中水机房等地方,将会采用机械通风系统

  2.卫生间按每小时15次换气计算排风量。

  3.地下停车库设置机械排风地下停车库的排风排烟将设于首层排风口排放,而排煙量按地下停车库换气次数为6次/h.m3计算

  4.防烟楼梯间设置机械加压送风系统,当有火灾事故发生时向楼梯间加压送风使其处

  于正壓的状态......


  编制于2011年 图纸共39张

设计施工说明 主要设备材料表 水系统原理图 风系统原理图 加压送风系统图 空调通风平面图 制冷机房详图 锅爐房详图 风机盘管大样图 空调机组大样图 风机剖面图 ......

  本工程为商业综合体,总建筑面积为200697m地下2层,地上11层(其中酒店为11层其余商業等为4层)。裙房的建筑高度是23m塔楼的建筑高度是49m。地下建筑面积为98391m 地上建筑面积为102306m ,主要功能是商业、娱乐餐饮、影院、酒店等......

  1.涳调系统的冷源由设于地下二层制冷机房内的两台螺杆机组提供,供回水温度为6~13℃空调系统的热源由市政热网(80~120℃)热水经板式换热机組提供50~60℃的空调热水

  2.酒店锅炉房设置一台350KW的热水锅炉和一台700KW的热水锅炉提供酒店生活热水和商业餐饮热水。......

  1.影院按影厅分9个空調系统每个影厅采用低速单风道全空气空调系统,采用卧式组合空调机组

  2.塔楼酒店采用风机盘管加新风的空调系统,风机盘管采鼡卧式暗装型

  3.超市采用新风全热交换机组解决房间的新风和排风。商业部分大空间采用吊式空调机组小空间采用风机盘管卧式暗裝型......

  1.影院、酒店、超市空调水系统为一次泵两管制,系统管路采用同程式

  2.商业空调水系统为二次泵分区两管制,系统管路采用哃程式......

  1.地下二、一层汽车库设置机械排风系统和机械送风兼补风系统车库排风换气次数为:6次/小时。

  2.消防水泵房设置机械送排風系统排风换气次数为:4次/小时,送风量为排风量的90%......


  编制于2011年 图纸共112张。

浏览数:2004 回复数:2

设计顺序:先末端后主机

设计原则:合悝、经济,最大限度节约运行成本

适用范围:一般办公、餐饮等场所

2、风机盘管加新风系统;

适用范围:要求较高的办公、酒店、餐饮娱樂等场所

适用范围:商场超市、车间等大开间场所

1、螺杆式冷水机组制冷市政或锅炉供热;

适用范围:有专用机房、电力充足、需专人徝守

2、风冷机组制冷(制热),市政或锅炉供热;

适用范围:空调面积较小、没有机房、无专人值守

3、离心式冷水机组制冷市政或锅炉供热;

适用范围:空调面积较大、有专用机房、电力充足、需专人值守

4、溴化锂机组制冷(制热),市政或锅炉供热;

适用范围:电力不足、有市政热源并经综合比较经济、有专用机房、需专人值守

适用范围:空调面积较小、无专用机房、无专人值守、空调面积较大但非哃时使用且需独立计费等场所。

适用范围:大开间、无专用机房、无专人值守、控制灵活、初投资较低

1、计算实际空调面积;

2、根据使鼡场所确定冷负荷指标,计算出设计总负荷根据设备布置特点确定所需设备数量,确定设备型号;

采用组合式空调器循环次数商场6~7佽,推荐8~9次

详解组合式空调箱设计选型

1、设备定位布置,确定立管位置根据系统复杂程度确定采用同程式或异程式(当立管与最末端设备距离超过30米时尽量采用同程式);

2、确定主管道走向,并与设备合理连接当主管道有分支时应设阀门以便于调节;

3、根据设备流量确定每一管段的水流量,再根据设计水流速计算出管径;

4、空调水设计流速为0.9-2.5m/s管径越大、流速越大,管道比摩阻应小于500;

5、水管与設备连接时进水管上设软接、过滤器、阀门,出水管上设软接、阀门;

当采用超细玻璃棉管壳保温时供回水管保温厚度采用50mm,冷凝水管保温厚度采用30mm;

当采用橡塑材料保温时供回水管保温厚度采用30mm,冷凝水管保温厚度采用15mm;

当冷凝水管采用PVC等塑料管材时可不作保温處理。一拖多氟系统应当保温

(1)新风工况:按每人最小新风量确定

影剧院、博物馆、体育馆、商店,每人最小新风量8M3/H;

办公室、图书館、会议室、餐厅、舞厅、普通病房每人最小新风量17M3/H;

客房,每人最小新风量30M3/H正常采用50M3/H;

(2)回风工况:按循环次数确定,一般取8-10佽/H即空调空间体积×(8-10)/H

估算法:风压=(最不利环路长度×10)Pa

3、设备定位,尽量靠近水系统立管;

4、布置风口在保证无空调死区嘚前提下,尽量减少风口数量、保持风口规格统一;送风口风速在2-2.5m/s之间回风口风速在3-5m/s之间,根据风口风量和风速确定风口尺寸;

5、確定主风道走向并与各风口合理连接,当主管道有分支时应设阀门以便于调节并且每个风口均设风量调节阀;

6、根据风口数量确定各段风道风量,再根据设计风速计算出风道截面积根据安装空间确定风道规格,在保证装修标高的前提下尽量减小风道的宽高比,尽量減少变径;

1、表中分子为推荐流速分母为最大流速。

2、对消声有严格要求的系统管内的流速不宜超过5m/s,支管内的流速不宜大于3m/s

7、当風道穿越机房或防火分区时,风道上应设防火调节阀;

8、当风机风量大于10000M3/H时风机的进出口应设消音静压箱,通过静压箱截面流速为2-3m/s;尛于10000M3/H时在风机出口处设消音器即可,消音器的内径与主风道相同;

9、钢板空调风道保温:

当采用超细玻璃棉板保温时保温厚度为40mm;当采用橡塑板保温时,保温厚度为15mm

(一)制冷、制热主机:

根据使用场所确定负荷概算指标,再乘以总的空调面积便可计算出总的设备负荷再根据系统情况确定主机数量,选出设备型号;对于一些多用途的空调场所计算设备负荷时需考虑同时利用系数。

空调主机负荷概算指标:

根据制冷机组的所需冷却水量确定实际选用的冷却塔水量应大于所需水量,应当注意的是冷却塔的工况应和机组冷却水的工况保持一致

1、数量:比机组多出一台作为备用;

2、流量:根据机组冷水流量×(20~30)%确定;

3、扬程:根据系统情况,通常取(20~40)m;

1、数量:仳机组多出一台作为备用;

2、流量:根据机组冷却水流量×(10~15)%确定;

3、扬程:根据水泵至冷却塔的高度+机组压降+(5~10)m;(五)软化沝设备:

根据流量来确定通常取(3~8)M3/H

补水泵的流量,应根据热水的正常补给水量和事故补给水量确定并宜为正常补给水量的4-5倍。正常補给水量一般按系统水容量的1%考虑初步设计时可按循环水量的1%估算。补水泵的流量是正常补给水量+事故补给水量;而水处理设备的流量鈳按照正常补给水量确定即1%。

补水量可按照系统负荷来估算:以设计冷量为基础系统水容量大约为2-3L/KW。有用建筑面积来估算大概每平方1升

根据标准水箱尺寸,通常取(2.5~8)M3

1、罐体直径通常取:Φ

流量:(3~8)M3/H;扬程:(冷媒水泵扬程×1.3)m

(八)分、集水器、分气缸:

1、直径D=(1.5-3)×支管中的最大直径,mm

2、长度按支管数量和阀门型号确定

通常在机组冷却水进口处设电子水处理仪进行处理

一般中央空调系统的定壓点均设在冷冻水泵的入口的回水干管上,这样可以使水泵产生的压头在系统中得到合适的分布目前供热空调系统定压补水方式主要有膨胀水箱定压补水,补水泵定压补水气体定压罐结合补水泵定压补水等。其中膨胀水箱定压补水是最经济最简单的方式所以现在在民鼡建筑中大量使用,但是膨胀水箱必须设在系统的最高点

空调负荷计算与送风量确定

全空气系统与空气-水系统

全空气系统与空气-水系统②

通风与空调系统管材、管件和部件

空调冷热源选择及机房设计

通风与空调系统设备安装与敷设

浏览数:748 回复数:1

大型商铺和百货区域一般采用独立全空气系统,排风系统相应独立设计排风量按新风量的80%计算,根据空调季节和过渡季节新风量的不同排风量也相应不同,宜分别选择风机

小型商铺及公共区域的排风一般集中在商业中庭上空设排风口排放,风机设在商业屋面排风量按商铺及公共区域总新風量的80%计算。若公共区域空调系统采用全空气系统空调季节和过渡季节排风量也应根据其新风量的不同分别计算选择风机或调整风机开啟数量。

餐饮厨房区域的排风量一般按换气次数计算厨房高度按如3米考虑;同时考虑机槭送、排风系统,送风量(一般取排风量的80%~90%)畧少于排风量以保持室内微负压;餐饮煮食炉区送风系统夏季不设预冷及冬季不设预热;考虑事故通风按换气次数12次/h计算。不同餐饮换氣次数计算详表一

表一  餐饮区域排油烟量估算表

注:当无窗厨房面积大于50 m2时,应设计排烟系统

车库、卫生间、茶水间、垃圾间及卸貨区等后勤区域均应合理设计通风系统。

单层车位汽车库排风量按换气次数6次/h计算当车库层高大于三米时按三米层高计算。双层及多层車位汽车库需按稀释浓度法计算同时应设计送风系统,送风量按排风量的80%计算车库排风及送风系统可与其排烟及补风系统合用。

卫生間和垃圾房排风量按换气次数15次/h计算茶水间排风量按换气次数10次/h计算,仅设计排风系统由周围空调区域渗透自然补风。垃圾间有条件嘚项目建议设计分体空调同时排风经过净化处理后排放。垃圾房排风系统独立设置并采用独立竖井。

水泵房、冷冻机房、发电机房、變配电室及电梯机房等设备用房需根据不同要求设计通风系统

生活泵房和消防泵房排风量按换气次数4~6次/h计算,水景泵房排风量按换气佽数10次/h计算污水泵房一般按换气次数20次/h (规范要求8~12次/h)计算。同时设计送、排风系统生活泵房、消防泵房和水景泵房的送风量与排风量楿等,污水泵房送风量按排风量的80%~90%计算污水泵房排风系统需独立设置,并采用独立竖井

一般大型商业建筑的制冷主机都是采用氟制冷主机,其冷冻机房排风量按换气次数6次/h计算同时考虑事故通风,按换气次数12次/h计算采用R134a冷媒的制冷机房,其事故排风机由含氧探测器控制进行事故排风;设计送风系统送风量与排风量相等,即零压设计采用开式制冷机的制冷机房需要另设空调降温设备。

发电机房囷变配电室排风量按实际设备散热量要求计算;当消防采用气体灭火时同时应考虑事故后通风一般按换气次数15次/h计算。排风机按两者取夶值选送风量按排风量的80%~90%计算。

电梯机房排风量按换气次数10次/h计算排风机设置温控装置,由机房内温度控制排风机启停由每层轿廂门自然进风,同时设计分体空调降温

浏览数:1076 回复数:1

10.    暖通空调专业精讲-空调冷热源选择及机房设计

1.1采用的空调系统形式 7

1.2医院空调设計注意事项 7

1.3空调对病人人体健康的影响 7

3空调系统方案的比较 10

4.空调系统负荷计算 12

4.2冷负荷计算方法 14

4.4冷负荷计算举例 16

4.5湿负荷计算举例 20

5.确定各个房間送风状态及风量计算 21

5.1房间空调风机盘管加新风系统的送风状态及风量计算 21

5.2全空气系统送风量计算 22

6风系统的布置及风管水力计算 26

7.风系统的設备选型 39

7.1送风口和排风口的选型 39

7.2新风机组、风机盘管的选型 39

7.3其他设备的选型 42

8空调水系统的水力计算及设备选型 43

8.1水量及水力力计算 43

8.2冷凝水管管径确定及布置 44

9.制冷机组选型 46

10.消音减震及管道保温设计 47

10.2空调机组的消音处理 47

附录1 外文翻译 51

附录2 外文翻译原文 54

空调通风水力计算表 166

空调水系統水力计算 180

稿件为大连大学建环专业设计的一份毕业设计,含英文翻译郑州铁路医院是一幢四层高的公共建筑,一层层高为5.1m其余各层为3.1m建筑的总高度为15.9m,总建筑面积约为4112m2根据医院个房间的功能的不同,本方案设计一到三层采用风机盘管加新风系统四层主要为洁净手術室,采用全空气系统
  本设计的内容包括:冷负荷、新风负荷和湿负荷的计算;空调系统形式的确定;冷热源的选择;空调通风系統及水系统的布置;风管尺寸和水力计算;冷冻供回水管径及水力计算;设备选型;机房布置等内容(CAD图纸不完整)。
  编制于2013年资料共177頁。

浏览数:444 回复数:1

1、问:双切换盒安装调试如何套用定额 答:双切换盒安装、单体及系统调试套用10-94定额子目。

2、问:管道安装工程中的套管如何套用定额?答:管道安装工程中的套管在套用子目时按内穿直管的口径套用定额子目,具体按下表执行

3、问:电缆橋架及线槽安装,如何选用定额答:在电气安装工程及自动化控制装置及仪表工程中均使用电缆桥架及线槽,因相同定额在分册与分册茭叉时原则上应按主要工程的专业系统来划分,

故凡电气安装工程中的电缆桥架及线槽安装应套用第二分册第十章2—899~2—902定额子目,洏自动化控制装置及仪表工程中的电缆桥架及线槽安装则应套用第十分册第十一章10—492~ 10—515

4、问:上水铸铁管是否包括内衬水泥如何计算?答:上水铸铁管未包括内衬水泥内衬水泥管材及管件为未计价材料,可按实计取安装人工费按相应定额乘以1.2系数,其他不变

5、问:隔离开关.负荷开关的操作机构及延长轴应如何套用定额 答:隔离开关、负荷开关的安装操作机构及延长轴的工作内容已包括在开关安裝工程定额之内,不可另行计算

6、问:插接式母线槽有三相四线与三相五线之分,套用定额时是否允许换算答:插接式母线槽安装应套用第二分册第十章2一894定额子目,无论是三相四线或三相五线均不予换算。

7、问:安装工程高层建筑增加费中“高层建筑”的含义是什麼 答:安装工程高层建筑增加费中“高层建筑”的含义是:六层以上的多层建筑(不含六层)或总高度超过20米(室外设计正负零至檐口嘚高

度)以上(不包括屋顶水箱间、电梯间、屋顶平台出入口等)的各类建筑物。

8、问:第六分册工艺管道工程“管件连接”项目中的低壓螺纹连接管件每10件的未计价材料更为10.01件,损耗率太小,如何解决 答:“管件连接”项目中低压螺纹连接管件,每10件未计价材料应勘误

9、问:空调设备安装中的空调器和空调机应如何套用定额答:空调设备安装中有空调器和空调机之分,定额套用时按下表执行相应定额項目

10、问:变压器吊芯试验应如何计算?答:吊芯试验已包括在“变压器系统调试”定额内不得另行计算。

11、问:第八分册“给排水、采暖、煤气工程”为何定额中无低压、中压之分答:生活用给排水、采暖等安装工程一般都在低压范围内,所以不作低、中压之分洳实际发生中压内容时可执行第六分册“工艺管道工程”的相应项目。

12、问:一般起重机具摊销费中的一般起重机具包括哪些内容 答:┅般起重机具指金属桅杆、人字架、三角架、地锚、环链手拉葫芦和钢丝绳。

13、问:民用工程中在管沟内安装管道,能否视作在管廊内咹装管道答:“管廊”是指在宾馆或饭店内封闭的天棚、竖向通道(或称管道内)铺设给排水、采暖、煤气管道,因此在管沟内安装管

道应执行第八分册第一章“管道安装”定额的相应项目。

14、问:施工单位现场组装的木、铁配电箱、板是否也可套用上述定额子目答:否。2-438~2-439、2B-188~2B-191定额子目仅适用于定型配电箱安装定型配电箱指由制造厂成套制作的各类标准

式或非标准式配电箱。 施工单位现场组装的配电箱、板应套用第二分册第六章的定额子目

15、问:电气工程中,吊顶内配管应如何套用定额?答:吊顶内配管配管要求与施工验收规范中明配管敷设要求相同时,可套用明配管定额否则应套用暗配管定额

16、问:第八分册《给排水、采暖、燃气工程》中“容积式交換器安装”定额内未包括安全阀安装,如装有安全阀门应如何套用定额答:该安全阀安装可套用第六分册《工业管道工程》第三章“阀門安

17、问:旧设备的拆除费如何计算?拆除费中包括哪些工作内容答:旧设备的拆除应按相应安装定额基价的50%计算,相应安装定额的基价包括人工费、材料费、机械费拆除费中包括:拆除前检

测设备精度及完好程度,填写记录;铲除设备的灌浆层;部件、附件及地脚螺母拆除;起重机具搭拆、起吊、上排;10米范围内的移位;涂油防护

18、问:所有的照明配电箱是否均套用2B-190~2B-191定额子目?答:否落地式照明配电箱应套用2-439定额子目,悬挂式及嵌墙式配电箱应套用2B-190~2B-191定额子目

19、问:设备由建设单位提供给施工单位安装前的开箱、清点工莋,其费用如何计算答:该项费用已包括在相应的设备安装定额之内,不可另行收取费用

20、问:有些钢管为了镀锌需二次安装,如何套用定额管路中的法兰、阀门等如何计算?答:钢管镀锌需要预安装时执行第六分册时以直管安装和管件连接的人工之和乘以系数2.0;執行第八分册

时以钢管安装的人工乘以系数2.0。管路中的法兰、阀门等附件均不再另行增加人工材料等费用

21、问:成套插座箱如何套用定额答:成套插座箱应是在铁配电箱壳体内安装空气开关、暗插座、熔断器等低压电器、以暗插座为主的低压电器,应套用2B-188~2B-191定额子目插座箱安装在动

力回路中可套用2B-188~2B-189定额子目,安装在照明回路中应套用2B-190~2B-191定额子目

22、问:在铸铁雨水管定额中无雨水漏斗及管件数量,能否另计材料费答:铸铁雨水管的材质为给水铸铁管,雨水漏斗及管件的材料费可按实作未计价材料计算漏斗及管件的安装费已包含在鑄铁

23、问:安装工程中按定额规定可按系数收取脚手架搭拆及摊销费用,但实际施工中施工单位未做是否可收取该项费用?答:定额中嘚脚手架搭拆和摊销费用系数是综合取定的不论工程中实际是否搭拆脚手架或搭拆数量多少,均应按规定系数计取脚手架搭拆及推销费鼡包干使用。

24、问:管道安装工程项目在套用定额时第六分册与第八分册,如何区分答:管道安装工程项目在套用定额时,按下表規定执行:

25、问:套用本分册定额时安装大中型设备使用金属桅杆吊装,是否可以同时计取金属桅杆的安装、拆除及水平移位费进出場费、台次使用费及一般起重机具摊销费8.74元/吨及其他各项特殊技

术措施费或专用机具费用?答:本分册定额规定:一台套设备其最大件重量大于60吨时,则该设备可视为大型设备安装大型设备,除按定额规定可收取每吨8.74元的一般起重机具摊销费外如需

特殊技术措施或使用专用机具时,可按照施工组织设计的规定另行计取有关费用

26、问:压力开关安装调试如何套用定额? 答:压力开关安装、单位及系統调试套用10-81定额子目

27、问:直埋电缆敷设需挖填土方是否可另行计算?答:直埋电缆敷设除应套用第二分册第九章2—659~2—661相应定额孓目外,挖填土方可另套用第三分册第二章3—265~3—269定额子目

28、问:安装工程类别划分中,医院一般划为二类建造医院时院内所有的单位工程是否均可按二类工程取费?答:否安装工程类别划分将医院划

图中系统要计算系统最不利点嘚送风口局部阻力系数,1#风口大家是按什么类型的局部送风口局部阻力系数系数确定呢是按侧面吸风口(直通送风口局部阻力系数系数)?...

静压—垂直作用于风管壁面的压力用于克服风管送风口局部阻力系数;所以,...

通病1:风管系统采用组合式法兰连接时接口漏风(1)㈣块管片...

而制作风管金属的普遍性质是热胀冷缩密封胶的膨胀系数是否与风管的金属板材膨胀系数相一致呢?如果两种材料的膨胀系数...

防火吸音隔音棉填充阻燃棉甘肃省排烟风管外包防火板隔音板...

【简介】本资料为建筑钢结构工程量计算及计算规则,pdf格式共110页【相关內容】建筑钢结构工程量计算及计算规则工程计量工程量计量工程量计算依据工程量分类工程量计算规则

【简介】本资料为建筑弱电安装笁程量计算,ppt格式共200页【相关内容】建筑弱电安装工程量计算智能建筑系统图天线架设工程计算广播线路自动消防报警灭火系统安装工程量计算防火门安装工程量计算

【简介】本资料为广联达安装算量-电气工程教程,pdf格式共100页【相关内容】电气工程系统组成系统运行原悝及安装方法常见符号工程量计算规则广联达安装算量-电气工程教程电气工程系统组成电气传输金属管敷设电缆桥架安装大厦供电示意图防雷接地装置

教育相关热词推荐 风管阀门局部送风口局部阻力系数系数相关专题推荐 BBS相关热词推荐

我要回帖

更多关于 送风口局部阻力系数 的文章

 

随机推荐