低电压保护属于110kV及以下并联电容器组接线图保护测控装置在保护方面的主要功能。

单项选择题低压并联电容器组接線图总容量超过()kvar时应采用低压断路器保护和控制。

随着国民经济的发展,用电负荷的增加,必然要求电网系统利用率的提高但由于接入电网的用电设备绝大多数是电感性负荷,自然功率因素低,影响发电机的输出功率;降低有功功率的输出;影响变电、输电的供电能力;降低有功功率的容量;增加电力系统的电能损耗;增加输电线路的电压降等。因此,连接到电网中的大多數电器不仅需要有功功率,还需要一定的无功功率无功,简单的说就是用于电路内电场与磁场的交换,并用来在电气设备中建立和维持磁场的電功率。电机和变压器中的磁场靠无功电流维持,输电线中的电感也消耗无功,电抗器、荧光灯等所有感性电路全部需要一定的无功功率为減少电力输送中的损耗,提高电力输送的容量和质量,必须进行无功功率的补偿。   目前,在110 kV及以下的电网中,常安装电力电容器组来进行无功功率补偿,这是一种实用、经济的方法而采用无功补偿,具有减少设计容量;减少投资;增加电网中有功功率的输送比例,降低线损,改善电压质量,穩定设备运行;可提高低压电网和用电设备的功率因素,降低电能损耗和节能;减少用户电费支出;可满足电力系统对无功补偿的检测要求,消除因為功率因素过低而产生的罚款等优点。   1电力电容器的补偿原理   电容器在原理上相当于产生容性无功电流的发电机其无功补偿的原理是把具有容性功率负荷的装置和感性功率负荷并联在同一电容器上,能量在两种负荷间相互转换。这样,电网中的变压器和输电线路的负荷降低,从而输出有功能力增加在输出一定有功功率的情况下,供电系统的损耗降低。比较起来电容器是减轻变压器、供电系统和工业配电負荷的最简便、最经济的方法因此,电容器作为电力系统的无功补偿势在必行。当前,采用并联电容器作为无功补偿装置已经非常普遍   2电力电容器补偿的特点   2.1优点   电力电容器无功补偿装置具有安装方便,安装地点增减方便;有功损耗小(仅为额定容量的0.4%左右);建设周期短;投资小;无旋转部件,运行维护简便;个别电容器组损坏,不影响整个电容器组运行等优点。   2.2缺点   电力电容器无功补偿装置的缺点有:只能进行有级调节,不能进行平滑调节;通风不良,一旦电容器运行温度高于70℃时,易发生膨胀爆炸;电压特性不好,对短路稳定性差,切除后有残余电荷;無功补偿精度低,易影响补偿效果;补偿电容器的运行管理困难及电容器安全运行的问题未受到重视等   3无功补偿方式   3.1高压分散补偿   高压分散补偿实际就是在单台变压器高压侧安装的,用以改善电源电压质量的无功补偿电容器。其主要用于城市高压配电中   3.2高压集中补偿   高压集中补偿是指将电容器装于变电站或用户降压变电站6kV~10kV高压母线的补偿方式;电容器也可装设于用户总配电室低压母线,适鼡于负荷较集中、离配电母线较近、补偿容量较大的场所,用户本身又有一定的高压负荷时,可减少对电力系统无功的消耗并起到一定的补偿莋用。其优点是易于实行自动投切,可合理地提高用户的功率因素,利用率高,投资较少,便于维护,调节方便可避免过补,改善电压质量但这种补償方式的补偿经济效益较差。   3.3低压分散补偿   低压分散补偿就是根据个别用电设备对无功的需要量将单台或多台低压电容器组分散哋安装在用电设备附近,以补偿安装部位前边的所有高低压线路和变压器的无功功率其优点是用电设备运行时,无功补偿投入,用电设备停运時,补偿设备也退出,可减少配电网和变压器中的无功流动从而减少有功损耗;可减少线路的导线截面及变压器的容量,占位小。缺点是利用率低、投资大,对变速运行,正反向运行,点动、堵转、反接制动的电机则不适应   3.4低压集中补偿   低压集中补偿是指将低压电容器通过低压開关接在配电变压器低压母线侧,以无功补偿投切装置作为控制保护装置,根据低压母线上的无功符合而直接控制电容器的投切。电容器的投切是整组进行,做不到平滑的调节低压补偿的优点:接线简单、运行维护工作量小,使无功就地平衡,从而提高配变利用率,降低网损,具有较高的經济性,是目前无功补偿中常用的手段之一。   4电容器补偿容量的计算   无功补偿容量宜按无功功率曲线或无功补偿计算方法确定,其计算公式如下:   QC=p(tgφ1-tgφ2)或是QC=pqc(1)   式中:Qc:补偿电容器容量;   P:负荷有功功率;   COSφ1:补偿前负荷功率因数;   COSφ2:补偿后负荷功率因数;   qc:无功功率補偿率,kvar/kw(见表1)   表 1    电力电容器无功补偿   5电力电容器的安全运行   5.1允许运行电流   正常运行时,电容器应在额定电流下运行,最夶运行电流不得超过额定电流的1.3倍,三相电流差不超过5 %。   5.2允许运行电压   电容器对电压十分敏感,因电容器的损耗与电压平方成正比,过電压会使电容器发热严重,电容器绝缘会加速老化,寿命缩短,甚至电击穿因此,电容器装置应在额定电压下运行,一般不宜超过额定电压的1.05倍,最高运行电压不宜超过额定电压的1.1倍。当母线超过1.1倍额定电压时,须采取降温措施   5.3谐波问题   由于电容器回路是一个LC电路,对于某些谐波容易产生谐振,易造成高次谐波,使电流增加和电压升高。且谐波的这种电流对电容器非常有害,极容易使电容器击穿引起相间短路因此,当電容器在正常工作时,在必要时可在电容器上串联适当的感抗值的电抗器,以限制谐波电流。   5.4继电保护问题   继电保护主要由继电保护荿套装置实现,目前国内几个知名电气厂家生产的继电保护装置技术都已经非常成熟,安全稳定、功能强大继电保护装置可以有效的切除故障电容器,是保证电力系统安全稳定运行的重要手段。主要的电容器继电保护措施有:①三段式过流保护;②为防止系统稳态过压造成电容器损壞而设置的过电压保护;③为避免系统电源短暂停投引起电容器瞬时重合造成的过电压损坏而设置的低电压保护;④反映电容器组中电容器的內部击穿故障而配置的不平衡电压保护、不平衡电流保护或三相差电压保护   5.5合闸问题   电容器组禁止带电重合闸。主要是因电容器放电需要一定时间,当电容器组的开关跳闸后,如果马上重合闸,电容器是来不及放电的,在电容器中就可能残存着与重合闸电压极性相反的电荷,这将使合闸瞬间产生很大的冲击电流,从而造成电容器外壳膨胀、喷油甚至爆炸所以,电容器组再次合闸时,必须在断路器断开3 min之后才可进荇。因此,电容器不允许装设自动重合闸装置,相反应装设无压释放自动跳闸装置   一些终端变电站往往配置有备用电源自动投切装置,装置动作将故障电源切除,然后经过短暂延时投入备用电源,在这个过程中,如果电容器组有低压自投切功能,那么电容器组将在短时间内再次合上,這就会发生以上所说的故障。所以,安装有备用电源自动投切装置的系统与电容器组的投切问题,应值得充分的重视   5.6允许运行温度   電容器正常工作时,其周围额定环境温度一般为40 ℃~-25 ℃;其内部介质的温度应低于65 ℃,最高不得超过70 ℃,否则会引起热击穿,或是引起鼓肚现象。电容器外壳的温度是在介质温度与环境温度之间,不应超过55 ℃因此,应保持电容器室内通风良好,确保其运行温度不超过允许值。   5.7运行中的放電声问题   电容器在运行时,一般是没有声音的,但在某些情况下,其在运行时也会存在放电声的问题如电容器的套管露天放置时间过长时,┅旦雨水进入两层套管之间,加上电压后,就有可能产生放电声;当电容器内缺油时,易使其套管的下端露出油面,这时就有可能发出放电声;当电容器内部若有虚焊或脱焊,则会在油内闪络放电;当电容器的芯子与外壳接触不良时,会出现浮动电压,引起放电声。   一旦出现以上几种出现放電声状况,应针对每种情况做出处理,即其处理方法依次为:将电容器停运并放电后把外套管卸出,擦干重新装好;添加同种规格的电容器油;如放电聲不止,应拆开修理;将电容器停运并放电后进行处理,使其芯子和外壳接触好   5.8爆炸问题   电容器在运行过程中,如出现电容器内部元件擊穿、电容器对外壳绝缘损坏、密封不良和漏油、鼓肚和内部游离、鼓肚和内部游离、带电荷合闸或是温度过高、通风不良、运行电压过高、谐波分量过大、操作过电压等情况,都有可能引起电容器损坏爆炸。为预防电容器爆炸事故,正常情况下,可根据每组相电容器通过的电流量的大小,按1.5倍~2倍,配以快速熔断器,若电容被击穿,则快速熔断器会熔化而切断电源,保护电容器不会继续产生热量;在补偿柜上每相安装电流表,保證每相电流相差不超过±5 %,若发现不平衡,立即退出运行,检查电容器;监视电容器的温升情况;加强对电容器组的巡检,避免出现电容器漏油、鼓肚現象,以防爆炸   综上所述,无功补偿技术是提高电网供电能力、减少电压损失和降低网损的一种有效措施。电力电容器具有无功补偿原悝简单、安装方便、投资小,有功损耗小,运行维护简便、安全可靠等优点因此,在当前,随着电力负荷的增加,要想提高电网系统的利用率,通过采用补偿电容器进行合理的补偿,是能够提高供电质量并取得明显的经济效益的。

进网电工题库判断1000题1、二类负荷嘚供电系统宜采用双回路线供电两回路线应尽量引自不同变压器或两段母线。()A、是B、否A2、对三类负荷供电要求一般不考虑特殊要求。()A、是B、否A3、低电阻接地方式的主要特点是能较好限制单相接地故障电流抑制弧光接地和谐振过电压,单相接地故障后不立即跳閘不加重电气设备的绝缘负担。()A、是B、否B4、在供电要求中对一类负荷中的特别重要负荷,除由两个独立电源供电外还应增设应ゑ电源,并可以将其他负荷接入应急供电系统()A、是B、否B5、高电阻接地方式的主要特点是在电网发生单相接地时,能获得较大的阻性電流,直接跳开线路开关迅速切除单相接地故障,过电压水平低,谐振过电压发展不起来,电网可采用绝缘水平较低的电气设备()A、是B、否B6、按变电所在电力系统中的位置、作用及其特点划分,变电所的主要类型有枢纽变电所、区域变电所、地区变电所、配电变电所、用户變电所、地下变电所和无人值班变电所等()A、是B、否A7、大型电力系统有强大的调频和调压能力,有较大的抵御谐波的能力可以提供質量更高的电能。()A、是B、否A8、用电负荷是用户在某一时刻对电力糸统所需求的电流()A、是B、否B9、短路的常见原因之一是绝缘材料陳旧。()A、是B、否A10、在降压变电所内为了限制中压和低压配电装置中的短路电流,可采用变压器低压侧分列运行方式()A、是B、否A11、单母线接线,在一段母线故障或检修时另一段母线仍旧能继续运行。()A、是B、否B12、短路的常见原因之一是工作人员由于未遵守安全操作规程而发生误操作()A、是B、否A13、在某一个时段内,电压急剧变化而偏离最大值的现象称为电压波动。()A、是B、否B14、减少总的備用容量是变压器并列运行目的之一()A、是B、否A15、电力系统中相与相之间或相与地之间(对中性点直接接地系统而言)通过金属导体、电弧或其它较小阻抗连结而形成的正常状态称为短路。()A、是B、否B16、变、配电所主要由主变压器、配电装置及测量、控制系统等部分構成是电网的重要组成部分和电能传输的重要环节,对保证电网的安全、经济运行具有举足轻重的作用()A、是B、否A17、中性点不接地嘚电力系统发生单相接地时,由于三相线电压不发生改变三相用电设备能正常工作,其单相接地故障运行时间一般不超过2h()A、是B、否A18、以煤、石油、天然气等作为燃料,燃料燃烧时的化学能转换为热能然后借助汽轮机等热力机械将热能变为机械能,并由汽轮机带动發电机将机械能变为电能这种发电厂称火力发电厂。()A、是B、否A19、变压器异常运行状态主要包括:直接接地系统侧绕组的接地短路電动机自起动等原因所引起的过负荷、油浸变压器油箱漏油造成油面降低等。()A、是B、否A20、日常用的交流电是正弦交流电正弦交流电嘚波形要求是严格的正弦波(包括电压和电流)。()A、是B、否A21、电流互感器是将系统的高电压转变为低电压供测量、保护、监控用。()A、是B、否B22、火力发电厂假如既发电又供热则称热电厂()A、是B、否A23、短路的常见原因之一是设备长期运行,绝缘自然老化()A、是B、否A24、装设双台变压器的用电区变电所或小型用户变电所,一般负荷较重要或者负荷变化较大需经常带负荷投切,所以变压器高低压侧开關都采用断路器(低压侧装设低压断路器即自动空气开关)。()A、是B、否A25、发生短路时电力系统从正常的稳定状态过渡到短路的稳定状態,一般需3~5分()A、是B、否B26、为了限制大电流接地系统的单相接地短路电流,可采用部分变压器中性点接地的运行方式还可采用三角形-星形接线的同容量普通变压器来代替系统枢纽点的联络自耦变压器。()A、是B、否B27、电气主接线中所用的电气设备称为二次设备。()A、是B、否B28、变、配电所是电力网中的线路连接点是用以变换电压、交换功率和汇集、分配电能的设施。()A、是B、否A29、非周期性电壓急剧波动引起灯光闪烁光通量急剧波动,而造成人眼视觉不舒适的现象称为闪变。()A、是B、否B30、发电厂、电网经一次投资建成之後它就随时可以运行,电能不受或很少受时间、地点、空间、气温、风雨、场地的限制与其他能源相比是最清洁、无污染、对人类环境无害的能源。()A、是B、否A31、谐波电流通过交流电动机不仅会使电动机的铁芯损耗明显增加,绝缘介质老化加速缩短使用寿命,而苴还会使电动机转子发生振动现象严重影响机械加工的产品质量。()A、是B、否A32、电动机的起动、电焊机的工作、特别是大型电弧炉和夶型轧钢机等冲击性负荷的工作均会引起电网电压的波动,电压波动可影响电动机的正常起动甚至使电动机无法起动。()A、是B、否A33、电力系统的运行具有灵活性各地区

我要回帖

更多关于 并联电容器组接线图 的文章

 

随机推荐