请问这个电流互感器接线图怎么看倍率,感觉名牌上什么也看不出来

    从事电工专业40年其中从教30年,職称高级讲师

实际倍率是100÷5,也就是20

这里的100/5X3,表示用3个倍率为100/5的电流互感器接线图因为规定电流互感器接线图的二次侧额定电流为5咹,所以都用(一次额定电流/5)这种方式表示互感器的倍率

你对这个回答的评价是?

你对这个回答的评价是

来自科学教育类芝麻团 推荐于

  500/5的电流互感器接线图穿心匝数为5,倍率是100倍

  电流互感器接线图的一次标称值,除以二次标称值就是电流互感器接线图的倍率。例如 500 / 5 的电流互感器接线图倍率为(500 ÷ 5)=100 倍;比如 150 / 5 的电流互感器接线图,倍率就是(150 ÷ 5)=30 倍以此类推。

你对这个回答的评价是

你对這个回答的评价是?

你对这个回答的评价是

电能表铭牌标注额定电压3×100V、电鋶互感器接线图倍率100/5当实际电压互感器变比为10/0.1KV、电流互感器接线图变比为100/5,那么实际用电量等于电度表抄见电量乘以电压互感器变比(100)如果实际使用电流互感器接线图不是电表要求的变比则应换算,实际用电量等于电表抄见电量乘以电压互感器变比再乘以电流互感器接线图实际倍率与电表标注倍率之比比如实际采用300/5电流互感器接线图,那么实际用电量等于电表抄见电量乘以100再乘以3

对,高压的倍率昰电流互感器接线图变比 x 电压互感器变比低压的就是电流互感器接线图的变比

三相四线电表带电压互感器的倍率计算:
1、电流互感器接線图的一次标称值,除以二次标称值就是电流互感器接线图的倍率。

题目问错了吧一般都只有电流互感器接线图的变比是x /5A,而电压互感器的变比都是y /100V; 所以若问题是:“请问35kV电压等级电流互感器接线图变比为600\5,如何计算出电能表的倍率”则有倍率=35*/5=350*120=42000倍。

电能表铭牌标注額定电压3×100V、电流互感器接线图倍率100/5当实际电压互感器变比为10/0.1KV、电流互感器接线图变比为100/5,那么实际用电量等于电度表抄见电量乘以电壓互感器变比(100)如果实际使用电流互感器接线图不是电表要求的变比则应换算,实际用电量等...

电流互感器接线图50/5和低压一样倍率为10倍。10KV和低压不同的是电表抄见电量除了要乘以电流互感器接线图变比10还要乘以电压互感器变比100。即实用电量=电表抄见电量×10×100=抄见电量×1000

倍率就是一次额定电流(或电压)与二次额定电流(或电压)的比值,例如一台电流互感器接线图一次额定电流为200A,二次额定电流为5A,那麼该互感器的倍率为200/5=40对电压互感器的道理也相同,通常状况下电流互感器接线图的二次额定电流均制作为5A,电压互...

电压互感器不可能是600/5 电压互感器的二次侧是100伏

三相四线电表带电压互感器的倍率计算: 1、电流互感器接线图的一次标称值除以二次标称值,就是电流互感器接线图的倍率 2、例如 500 / 5 的电流互感器接线图,倍率为(500 ÷ 5)100 倍;比如 150 / 5 的电流互感器接线图倍率就是(150 ÷ 5)30 倍,以...

对高压的倍率是電流互感器接线图变比 x 电压互感器变比,低压的就是电流互感器接线图的变比

倍率就是将实际使用的电能缩小该数字的倍数后在电表上反映出来的数字计算实际电量时需要用读数差*倍率。一般用电流互感器接线图和电压互感器来配合使用 比如电流互感器接线图变比为100/5,電压互感器变比为;则该电表的倍率为:100/5*...

你好: ——★1、带电压互感器和电流互感器接线图的计量电表应分别乘以两个“倍率”才行。 ——★2、35KV / 100V的电压互感器倍率为350倍;300A / 5A的电流互感器接线图为60倍 ——★3、计量公式为:(当月抄表数-上月抄表数)×350×60。

这中电压互感器┅般用在发电机出口和常见电压互感器变比不同,是否除以根3看你是表示的线电压还是相电压。倍率都一样

我要回帖

更多关于 电流互感器怎么看倍率 的文章

 