原标题:三相异步电动机星三角接法错误后果会怎么样
三相鼠笼式异步电动机是当前工矿企业中应用最广泛的电动机,其电机星三角接法口诀绕组的接线方法分星形接法Y和三角形接法Δ,下面介绍错误接线带来的后果。
1.定子绕组星形运行的电动机其每相绕组承受的电压即相电压是电动机额定电压(电源線电压)的1/?3倍(0.58倍)。若错接成三角形运行即相电压升高至厂家规定的1.73倍。例如电源电压380伏,星形运行相电压为220伏,接成三角形则相電压升高至380伏。由于绕组的相电压升高铁芯将高度饱和,铁芯磁通的励磁电流将急剧增加再加上负载电流,定子绕组电流大大增加將使绕组铜损急剧增大,最终导致定子绕组过热烧毁
2.定子绕组三角形运行的电动机,其每相绕组承受的相电压即电动机的额定电压(电源伐电压)若错接成星形,每相绕组上电压下降至原电压的1/?3例如电源电压为380伏,则相电压下降至0.58*380=220伏导致电动机的转矩将减小到额定转矩的(1/?3)?=1/3,此时如果电动机仍带上额定负载运行为了克服负载的阻力矩要求星形接法的转矩与三角形接法的转矩一样,这样势必造成电機星三角接法口诀定子电流增加从而导致电机星三角接法口诀过载发热长时间运行同样会烧毁,功率因数和效率也会下降
3.还有一种特殊情况,若电动机的负载较轻(小于额定负载的40%)则不需较大的负载电流来产生电磁转矩去克服阻力矩,此时定子绕组由三角形接法改为星形接法由于绕组相电压大大降低,励磁电流明显减少所以总的定子电流也减小,而电机星三角接法口诀的功率因数和效率则相应提高当大马拉小车时,即电机星三角接法口诀的负载小于额定负载的40%时人为将电机星三角接法口诀由三角形改为星形达到节能降耗的目的。
以上就是本人的一点经验总结尤其希望对电工新人有所帮助,共同学习进步
↓《10kv供配电系统设计案例讲解》↓