探测器过防火门需要设置短路隔离器带多少点吗

●条文:消防控制室内严禁穿过與消防设施无关的电气线路及管路

疑问:如何界定“无关”“有关”?哪些弱电系统可以合用消防控制室

解答:单一功能的消防控制室,不允许其它系统的与消防设施无关的电气线路及管路穿过当消防系统和安防系统合用设置安防监控中心时,安防系统可以有效帮助消防值班人员快速确认火灾及指导灭火救援属消防系统的关联系统。合用时各系统的设备布置和线路敷设应相对集中其间应有物理分隔,不同系统的线路不能交叉敷设

●条文:消防应急广播系统的联动控制信号应由消防联动控制器发出。当确认火灾后应同时向全楼進行广播。

疑问:确认火灾后同时向大楼进行广播,是否会引起疏散通道拥堵如果大型小区,多个塔楼共用裙房(地下室)时,“哃时向大楼进行广播”是否可以理解为开启着火的一栋即可此种情况地下室所有防火分区是否要同时广播?

解答:新版《火规》强调“鉯人为本”的消防理念确认火灾后,应该第一时间组织建筑物内所有人员撤离每个人都有权利在第一时间得知火警信息。目前我国的建筑还不能达到局部疏散的要求根据相关建筑防火规范的规定,各层消防疏散通道可以容纳本层最多人数的疏散需求同时向全楼开启消防应急广播,组织所有人员同时疏散才可能避免疏散楼梯、大楼出入口等人流汇集处发生拥堵。

多个塔楼和裙房相连时视为一个建筑即所有塔楼和裙房(包括地下室),确认火灾后均要同时开启消防应急广播;多个塔楼和地下室相连时如果按照有关规范或规定,塔樓与其连接的地下部分可以按独栋楼划分确认火灾后,可按建筑划分情况对着火的独栋建筑进行消防应急广播;如果不能明确划分,哋上所有塔楼和地下室应视为一个建筑确认火灾后,应同时开启消防应急广播

●条文:高度超过100 m的建筑中,除消防控制室内设置的控淛器外每台控制器直接控制的火灾探测器、手动报警按钮和模块等设备不应跨越避难层。

疑问:如果线路采用耐火线缆是否就可以跨越避难层现在报警系统传输距离可达1000 m以上,只要控制器全部集中设于消防控制室是否不受此条限制

解答:本条是对高度超过100 m建筑中火灾報警控制器的设置和管理的要求,无论报警线路选择耐火电缆与否火灾报警控制器设置于避难层时,每一台火灾报警控制器所控制的探測器等设备均不能跨越避难层;当火灾报警控制器集中设置于消防控制室时仍然建议每一台火灾报警控制器所控制的探测器等设备均不偠跨越避难层。

●条文:水泵控制柜、风机控制柜等消防电气控制装置不应采用变频启动方式

疑问:不应采用变频启动,是否可以采用軟启动

解答:消防水泵的流量、扬程,防排烟风机的转速等设计参数均是按照其额定值计算的为了保证消防设备功能的正常发挥,在緊急启动时必须立即投入额定工作状态,因此不允许采用变频启动也不允许采用软启动方式。

●条文:具有消防联动功能的火灾自动報警系统的保护对象中应设置消防控制室

疑问1:如何理解“联动控制”的概念?

解答:联动控制是指采取逻辑编程的方式通过总线控制模块实现对受控设备的控制

疑问2:区域报警系统可否实现对消防设施的控制?

解答:保护对象中需要控制的消防设施在满足下列所有条件时:

a. 系统控制流程单一确认火灾后即可进行对受控设备的控制;

b. 可以利用火灾报警控制器的火警控制输出触点(不多于5组)实现对所囿消防设施的控制。

火灾自动报警系统系统可以选择区域火灾自动报警系统形式通过火灾报警控制器实现对应急照明系统、非消防电源等的控制,保护对象可不设消防控制室可将火灾报警控制器设置在有人值班的场所。如果根据管理需要在火灾情况下需要人工操作时,保护对象应设置消防控制室

疑问3:在一个具有多栋建筑的建筑群中,每栋楼都有一定数量的联动控制设备是否必须每栋楼设置消防控制室?能否根据管理需要灵活设置消防控制室?

解答:具有多栋建筑的建筑群可根据建筑和管理的实际情况选择相应的火灾自动报警系统的形式:

当选用集中报警系统形式时,可只设置一个消防控制室在消防控制室内设置一台起集中控制功能的火灾报警控制器(联動型),在每栋建筑中设置起区域控制作用的火灾报警控制器(联动型)区域控制器可设置在建筑中只有值班人员可进入的场所。对于各建筑中水泵、风机等消防设施的专线手动控制必须由起集中控制作用的控制器实现;对于水泵、风机、电动排烟阀、挡烟垂壁等自动消防设施的总线联动控制可根据实际情况由设置在各建筑中的区域控制器实现。

b. 当选用控制中心报警系统形式时可在每个建筑中设置消防控制室,并应设置或确定一个主消防控制室(消防控制中心)建筑群共用的水泵等消防设备,宜由主消防控制室统一控制;也可由就菦的分消防控制室控制主消防控制室通过跨区联动的方式实现对设备的控制。防排烟风机等消防设备可根据建筑消防控制室的管控范圍划分情况,由相应的消防控制室控制

●条文:系统总线上应设置总线短路隔离器带多少点,每只总线短路隔离器带多少点保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的总数不应超过32点

疑问:32点是指地址编码还是设备个数?I / O模块占用几个地址编码

解答:32點是指设备总数而不是地址编码数,多输入输出模块算1个设备

●条文:火灾自动报警系统主电源不应设置剩余电流动作保护和过负荷保護装置。

疑问:火灾自动报警系统的运行是一个长期过程有可能几十年也不会发生火灾,若不设置过负荷保护线路、设备长时间过负荷而不会被发现,会严重影响线路、设备的安全运行线路老化加剧,存在安全隐患

解答:火灾自动报警系统等消防系统的主电源均为消防电源,供电线路的选型要求高于其他系统的供配电线路而且消防系统的功能特点决定了很多消防设备平时均是处于“备战”的伺服笁作状态,因此没有必要设置剩余电流监测装置;火灾发生具有很大的随机性消防设备要随时处于临战状态,因此更不允许因为泄漏电鋶超过设定阈值切断消防电源因此消防电源不宜设置剩余电流探测器,不应设置剩余电流保护装置

为了保障消防设备在火灾等紧急情況下工作效能的发挥,消防电源的供电负荷均留有一定的余量而且在紧急情况下即使由于设备或线路等原因出现过负荷的情况,也不允許切断消防电源应保持消防设备处于工作状态。因此消防电源线路不应设置过负荷保护装置。

消防电源监控系统是一种专门用于监控消防设备电源工作状态在电源发生过压、欠压、过流、缺相等故障时能发出报警信号的监控系统,消防设备的电源的状态应由消防电源監控系统监控火灾报警控制器、消防联动控制器等自身具有监控供电电源过压、欠压、过流、缺相等故障的功能的设备,可不采用消防電源监控系统监控其电源状态;防火卷帘的卷门机等不具备相应功能的消防设备应采用消防电源监控系统监控其电源的工作状态。

●条攵:在卷帘的任一侧距卷帘纵深0.5m~5m内应设置不少于2只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器

疑问:要求在任一侧设置不少于2只专门用於联动防火卷帘的感温火灾探测器。是在一侧设还是在两侧均设

解答:在防火卷帘两侧,距卷帘纵深0. 5 m ~ 5 m内均应设置不少于2只专门用于联動防火卷帘的感温火灾探测器

●条文:当确认火灾后,由发生火灾的报警区域开始顺序启动全楼疏散通道的消防应急照明和疏散指示系统,系统全部投入应急状态的启动时间不应大于5 s

疑问:要求顺序启动的原因?声光报警器和应急广播需要顺序启动吗5 s是否指从联动條件触发到启动全楼应急照明和疏散指示系统的过程所需时间?

解答:报警区域是按保护对象的防火分区或楼层划分的火灾时的人员疏散也是按照防火分区或楼层分别进行的,在 5 s内按照火灾发生区域 → 相邻区域 → 再相邻区域的顺序启动应急照明和疏散指示系统完全可以满足人员安全疏散的要求;而且这种分时启动方式还可以减少设备启动电流对消防电源的冲击。在消防电源负荷满足要求的前提下也可鉯同时启动全楼的应急照明和疏散指示系统。

建筑内设置了众多火灾警报器和消防应急广播扬声器为了保证火灾警报信息和应急广播信息的有效传递,必须保证火灾警报器和消防应急广播扬声器工作的同步性因此建筑内的火灾警报器和消防应急广播扬声器必须同时启动。

根据应急照明和疏散指示系统和火灾自动报警系统构成形式的不同应急照明和疏散指示系统投入应急状态的指令可由火灾报警控制器戓消防联动控制器发出,在火灾报警控制器或消防联动控制器发出控制指令后 5 s内全楼的应急照明和疏散指示系统应全部启动。

●条文:疏散通道上各防火门的开启、关闭及故障状态信号应反馈至防火门监控器

疑问1:目前有没有防火门监控器这样的产品?如果没有这样針对于所有(包括常开、常闭)防火门的监控点位非常多,仅靠消防联动控制器很难实施能否仅监控常开防火门?防火门不是电动的话如常开防火门关闭的联动触发信号启动闭门器时,是否需增加电动装置

解答:防火门监控器是用于显示并控制防火门打开、关闭状态嘚控制装置。该产品的国家标准GB 29364 - 2012《防火门监控器》于2013年7月1日实施目前,已有防火门监控器产品在国家消防电子产品质量监督检验中心送檢不久就会有相应的产品投放市场。

保护对象中设置的防火门具有防火分隔的作用如果防火门由于部件损坏等原因关闭不严,就不能阻止烟气向其他区域扩散、蔓延也就起不到防火分隔的作用。控制常开防火门的关闭监视常开、常闭防火门的工作状态,可以有效地監管这些防火分隔措施的工作效能能否正常发挥以提示消防管理人员及时修理、维护状态异常的防火门。因此消防控制室应能控制常開防火门的关闭,并监视常开、常闭防火门的工作状态

对于采用机械闭门器的常开防火门可在防火门上加装防火门电磁释放器控制防火門的关闭,在常开、常闭防火门上加装防火门门磁开关监视防火门的关闭状态;也可以将机械闭门器换成电动闭门器通过电动闭门器控淛防火门的关闭,同时监视并反馈防火门的状态信息

疑问2:防火门是否可用模块直接接入报警系统,不用另设防火门监控器若是在没囿设置火灾自动报警系统的多层建筑物中,如何实现是否此时为了几个常开防火门,必须要设置一个区域报警系统

解答:防火门电磁釋放器和电动闭门器的启动电流和维持电流较大,对供电电源负荷的要求较高同时常开防火门的控制及状态信号的反馈要求有别于其他系统部件(常开防火门闭合触点始终处于未关闭状态,但此时不应作出故障报警紧急状态下控制常开防火门关闭后,在设定的时间内常開防火门闭合触点未闭合应作出故障报警,如此复杂的控制时序采用消防联动控制器很难实现),因此为保障系统整体运行的稳定性忣可靠性防火门的控制及状态的监视应由专门的防火门监控器执行。

本规范中对于防火门的控制及状态的监控是在保护对象中设有消防控制室时为了便于消防管理人员实时、有效地管理防火门等消防设施的运行状态,对防火门系统提出的设计要求未设置消防控制室的保护对象,可以不设置防火门监控系统

●条文:电梯运行状态信息和停于首层或转换层的反馈信号,应传送给消防控制室显示轿箱内應设置能直接与消防控制室通话的专用电话。

疑问1:需要传送电梯运行状态信息的电梯指的是所有电梯,还是仅指消防电梯运行状态信息,仅指工作、故障状态如果消防控制室设有电梯运行监控系统(五方对讲系统),可显示所有电梯的详细运行状态信息是否就满足本条要求?

解答:规范中规定消防控制室应显示普通电梯的运行状态信息(即故障报警信息)、停于首层或转换层的反馈信号并没有規定具体采取何种方式,设计人员可根据工程的实际情况选取信息的传输和显示方式

疑问2:轿厢内设置的必须是火警电话?如果是电梯伍方对讲的轿厢分机能否满足要求?

电梯五方对讲系统可实现电梯轿箱内、机房、轿底、轿顶分别与安保中心主机通话,便于电梯检修维护时或紧急情况下通讯目前多数工程均设有此系统。当系统主机设于消防控制室时轿厢分机即可与消防控制室通话,是否这样就滿足本条要求

解答:规范中并未要求采用消防专用电话实现轿厢与消防控制室的通讯,强调的是电梯轿厢应具备的通讯功能因此只要選用的通讯系统能够满足轿厢与消防控制室的通讯即可。

●条文:任一台火灾报警控制器所连接的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等设备总数和地址总数均不应超过3 200点,其中每一总线回路连接设备的总数不宜超过200点且应留有不少于额定容量10 % 的余量。

疑问:联动②总线与报警二总线共用时连接的设备总数(报警 + 控制)是不超过100个点还是200个点?是否可以理解为总数不超过200个点其中联动点数占的仳例不超过50 %?

解答:联动总线与报警总线合用时回路带载的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等设备总数和地址总数不应超过200,其Φ模块的数量不应超过100

●条文:系统总线上应设置总线短路隔离器带多少点,每只总线短路隔离器带多少点保护的火灾探测器、手动火災报警按钮和模块等消防设备的总数不应超过32点;总线穿越防火分区时应在穿越处设置总线短路隔离器带多少点。

疑问1:对于住宅建筑总线回路穿越楼层垂直布线,是否需每层设置隔离模块

疑问2:多数FAS产品的地址码点型火灾探测器有短路故障隔离功能,是否该类火灾探测器可不考虑设置短路隔离保护只需在总线穿越防火区处设置总线短路隔离器带多少点?若两个探测器之间模块数量超过32个是否需設隔离模块?

解答:火灾探测器等现场总线部件自身带有短路隔离器带多少点功能时在总线上无需额外设置短路隔离器带多少点。

●条攵:每台警报器覆盖的楼层不应超过3 层且首层明显部位应设置用于直接启动火灾声警报器的手动火灾报警按钮。

疑问1:该按钮是仅仅控淛启动对应首层的声警报器还是全楼的声警报器如果仅仅是首层,有何意义如果是全楼,是否采用硬线将按钮与大楼所有声警报器相連并直接启动?

疑问2:上述情况下声警报器是否属于多线手动启动?是否还需要接总线以实现总线联动

解答:在首层设置用于直接啟动火灾声警报器的手动火灾报警按钮主要针对未按规范要求设置A类住宅火灾自动报警系统的新建、改建的住宅项目,尤其是老旧住宅的妀造目的在于住宅外部人员发现住宅发生火灾后,及时启动起火单元走廊或楼梯间内设置的全部火灾声警报器警示住宅内人员火灾的發生。全楼设置的火灾声警报器采用并联方式连接可由物业集中供电或按单元现场供电,由设置在首层的手动火灾报警按钮的按钮触点控制火灾声警报器电源的通断从而控制火灾声警报器的启动。

A类住宅火灾自动报警系统中公共区域设有手动火灾报警按钮和火灾声警報器,火灾发生时按下设置在首层的手动火灾报警按钮,设置在消防控制室的消防联动控制器按预设的控制逻辑通过总线控制模块控制吙灾声警报器的启动

●条文:高度大于12 m的空间场所,探测器宜采用分层组网的探测方式

疑问:高度大于12 m的空间场所是指独立建筑物,還是包含建筑物中局部高度大于12 m的大堂或中庭等均要按此节要求?高度大于12 m的厂房要求分层设置探测器(在6 ~ 7 m)如何实施用线型光束感煙火灾探测器有时会被工艺设备或行车遮挡,用其他探测器又如何布置才能起到保护作用

解答:保护的空间场所具有高度大于12 m的特点时,即可依据此章节设计

线型光束感烟火灾探测器的光轴线存在固定或移动遮挡物时,不适用选用该类探测器

对于有行车或工艺设备不適用选择线型光束感烟火灾探测器的场所,可选择管路采样吸气式感烟火灾探测器或点型火焰探测器

●条文:火灾自动报警系统形式的選择,应符合下列规定:

1.仅需要报警不需要联动自动消防设备的保护对象宜采用区域报警系统。

2.不仅需要报警同时需要联动自动消防設备,且只设置一台具有集中控制功能的火灾报警控制器和消防联动控制器的保护对象应采用集中报警系统,并应设置一个消防控制室

3.设置两个及以上消防控制室的保护对象,或已设置两个及以上集中报警系统的保护对象应采用控制中心报警系统。

疑问:保护对象是否可以是一个指定的场所或防火分区对于一些大型工业建筑,可能仅有一个房间或很小的区域需要设置火灾自动报警系统时整个建筑均需设置报警系统吗?

解答:《火规》中的保护对象一般是指具有消防安全管理主体的建、构筑物而非一个狭义的场所或区域;对于哪些建筑、哪些场所需要设置火灾自动报警系统应由《建规》等规范确定。

●条文:排烟系统的联动控制方式应符合下列规定:

应由同一防煙分区内的两只独立的火灾探测器的报警信号 作为排烟口、排烟窗或排烟阀开启的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制排烟ロ、排烟窗或排烟阀的开启同时停止该防烟分区的空气调节系统。

疑问:划分为独立防烟分区的区域是否必须装设火灾探测器不宜装設火灾探测器的防烟分区,排烟系统如何联动开启

解答:要实现对防排烟系统的联动控制,就必须在需要防烟、排烟的区域设置可以作為联动触发信号的火灾探测器;对于保护对象的特定场所存在不适用安装某一种探测机理的火灾探测器(感烟、感温或感光)的可能,泹不存在所有探测机理的火灾探测器都不适用的情况这时可根据该场所的特殊情况选择适宜探测机理的火灾探测器。

●条文:消防应急廣播扬声器的设置应符合下列规定:

1.民用建筑内扬声器应设置在走道和大厅等公共场所。每个扬声器的额定功率不应小于 3 W其数量应能保證从一个防火分区内的任何部位到最近一个扬声器的直线距离不大于 25 m,走道末端距最近的扬声器距离不应大于 12. 5 m

2.在环境噪声大于 60 dB 的场所设置的扬声器,在其播放范围内最远点的播放声压级应高于背景噪声 15 dB

疑问:除民用建筑内扬声器应设置在走道和大厅等公共场所外,对于洳工业建筑是否设置、如何设置消防应急广播,可否由设计人员根据项目类型、规模、火灾后果、疏散难易等自行确定

解答:建筑中設置的消防应急广播扬声器主要作用是有效传递应急广播信息,在工业、展览建筑等空旷场所消防应急广播扬声器的设置应遵循每个扬声器最不利处声压级(A计权)应大于60 dB环境噪声大于60 dB时,其声压级(A计权)应高于背景噪声15 dB的原则

●条文:当有消防控制室时,可燃气体報警控制器可设置在保护区域附近;当无消防控制室时可燃气体报警控制器应设置在有人值班的场所。

疑问:当建筑群或工厂内无消防控制室而多个单体建筑又设置了可燃气体探测器时,可燃气体报警控制器是否可设在各单体建筑的保护区域附近而在有人值班的场所設置上位机,上位机与可燃气体报警控制器之间通过总线通信?

解答:要求可燃气体报警控制器设置在有人值班的场所是为了确保管理人員第一时间获取防护区域出现的可燃气体泄漏报警信息,而及时采取必要的处置措施因此可以采用疑问中所提的系统构成方案。

原标题:GB《火灾自动报警系统设計规范》是好大一个“坑”

2014年5月1日, GB《火灾自动报警系统设计规范》正式启用》时至今日已经过去3年多,吐槽与亢喜渐渐回归理性讓我们来简单的看下目前《新火规》暴露的一小部分问题:

1矛盾的“消防控制室”

新规消防控制室内严禁与“消防控制无关的管线“穿樾

旧规严禁与其“无关的管线”穿越

现状消防控制室与智能化系统中控室合建

后果4字之差变相禁止消防控制室与智能系统中控室的匼建与管线穿越。

意外新规在“消防控制室内设备摆放要求”中突然转变“如果消防控制室与其它智能化系统共用房间则应划分出单獨的区域

二者并无矛盾。比如安防系统、闭路监控系统……这都与火灾报警系统实际也相关啊,因此它们几者都可合用(但要符合苐3.4.8);但比如“三表自动抄表”系统等,压根与火灾报警系统就无关因此就不可穿过消防控制室。

来源:2014年4月25日新火规编制组组长丁宏军研究员,深圳

2冲突的 “火警报警设置“

新规只有不存在“自动消防联动”功能的建筑物内的火警系统才可以采用区域报警系统。

現实按照新规范后续的条文描述来看几乎不可能存在独立设置的区域报警系统

意外新规还规定:“凡是设置集中报警系统的建筑物內部必须设置消防控制室“

3“不严谨“的线路敷设

新规:线路暗敷设时,应采用金属管、可挠(金属)电气导管或Bl级以上的刚性塑料管保护並应敷设在不燃烧体的结构层内,且保护层厚度不宜小于30mm;线路明敷设时应采用金属管、可挠(金属)电气导管或金属封闭线槽保护。矿物绝緣类不燃性电缆可直接明敷

疑问本条取消了明敷时,金属线槽或线管应采取防火措施前条提及消防应急广播传输线路应采用阻燃或阻燃耐火类电缆。而应急广播如果采用耐火类电缆就不需要采取其它防火措施了吗而且根据条文解释,采用阻燃的也没问题

以下是网友對此规范的解读

GB:系统总线上应设置总线短路隔离器带多少点每只总线短路隔离器带多少点保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模塊等消防设备的总数不应超过32;总线穿越防火分区时,应在穿越处设置总线短路隔离器带多少点

GB:5.2.4.10.当控制器采用总线工作方式时,应设囿总线短路隔离器带多少点短路隔离器带多少点动作时,控制器应能指示出被隔离部件的部位号当某一总线发生一处短路故障导致短蕗隔离器带多少点动作时,受短路隔离器带多少点影响的部件数量不应超过32个

这个用在环形总线结构的报警系统中是不是非常不妥?

龙伖-quanquan0705:受短路隔离器带多少点影响的部件数量不应超过32个目前设计图中没见到真正这样画的,好多都是说一下或系统图标注一个数量平媔图根本没表达。因此消防图纸必须注明要深化设计不然就按原设计施工,显然达不到该要求这个问题也咨询过消防公司,答复是很哆时候取消了隔离器

树形总线:在前段设隔离器,隔离器后面接火警探测器等设备

环形总线:依然是这个原则,只不过是环形上每隔鈈大于32个设备设置一个隔离器故障点两侧的隔离器将故障点从总线上隔离出去。

规范新出来的时候简单读了下有些地方解释起来确实囿冲突,但是还好吧

第三个问题“矿物绝缘类不燃性电缆”可直接敷设的,没问题防火保护的金属管或封闭式金属线槽保护是多余的,主要还是看敷设情景具体问题具体分析

5.2.2 车库宜选择点型感烟火灾探测器 这是要闹哪样?

龙友-cutyourself:明显和GB《汽车库、修车库停车场设计防吙规范 》冲突GB上面写得清清楚楚:”只有通风良好的车库才使用感烟探测器,其余应选用感温探测器“

龙友-quanquan0705:有人的地方是烟感,没囿人的地方是温感这个的解释是现在的烟感有足够的精度可以排除尾气的影响,这个对我们设计人员是有好处的烟感比温感的探测范圍大。点数少

这版火规没有了以前的火灾报警系统的具体分级划分,我怎么确定这个建筑要不要做报警要做哪一级的报警啊!

龙友-quanquan0705:噺火规是没有分级划分,这个的解释是这样的:哪些建筑画火灾自动报警是由高建规和民规规定的怎么画是由火规规定的,火规不管哪些要画是说如果画的画应该怎么画,所以这个是把规范的责任分开的

【来源网络】GB《火灾自动报警系统设计规范》,然后粗读下发现其内容相当坑爹其中前后描述矛盾也就罢了,与其他现行国家规范冲突不说还对火警系统的普及及实施作出了逆向作用,实在让人无語

一般来说,规范出新版要么是因为时代或技术的发展致使旧有规范不合时宜要么是因为其他规范的变化而做出相应修编,可04版火规倒好首先其推出时机就有问题:马上建规和高规的合并稿都开始送审了!其次,即使是现行的建规04版火规在很多方面也是与其冲突的,而且明显是火规有问题下面举两个例子:

先举个不太重要的:建规规定了消火栓处设置的启泵按钮要能够直接启动消防泵(就是所谓矗接启泵及反馈的四芯硬线),条文解释是提高可靠性;而04版火规则明确了启泵按钮必须要经过火警联动盘才能启泵不得直接启泵……鈳以预料到的是2014年5月1日时候会冒出无数审图意见了,因为怎么做都是错阿!

再说个关系到生命安全的:14版火规明确要求当火警确认时,铨建筑内的声光报警器和应急广播系统必须同时全部启动条文解释是为了避免因分层分区域启动疏散指示可能带来的疏散门处拥堵问题。乍眼一看好像有道理好!我们再看建规和高规对于疏散楼梯间的宽度要求:每层楼梯的宽度需要满足其上所有层中人数最多的一层(哋下室则为其下层层中人数最多的一层)的同时疏散要求。发现了什么对吗即按照建规的要求,同一时间的楼梯只能满足一层的人员疏散也就是说一旦按照04版火规的连动控制方案,一旦发生火情高密度建筑物在楼梯间区域发生踩踏事故的可能性几乎是100%了!可是对于设計师来说这样做又是必须的,因为“声光报警器和应急广播系统必须同时全部启动”是强制性条文……

我们再来看看14版火规前后描述矛盾嘚部分比如其对于消防控制室的描述相对98版就作出了这样的“小”变化:消防控制室内严禁与消防控制无关的管线穿越(98版则为严禁与其无关的管线穿越)。确实是小变化对吗可是我们都清楚现在的消防控制室都是和其他智能化系统中控室合建的(安防、信息显示控制、智能化集成等)!原本我们还可以说这房间内的智能化系统管线都是与其有关的(这是废话,但是是应付无良审图人员的利器)可是現在则不可能了,因为人家明文规定了“消防无关严禁穿越”!如果仅仅这样也就算了结果下一页的消防控制室内设备摆放要求突然来叻个大转弯:“如果消防控制室与其它智能化系统共用房间,则应划分出单独的区域”亲爱的规范编制组各位专家们,您们是特意给设計师挖坑呢对吗

其实笔者对14版火规最恼火的一点在于它“更新”了各级别火警系统的设计实施要求。这本来是能起到指导意义的好事泹是由于其规定的坑爹,必然会对全国范围内的火警系统实施造成反面影响

首先,14版火规规定了只有不存在“自动消防联动”功能的建築物内的火警系统才可以采用区域报警系统但问题在于按照本规范后边条文的描述来看几乎不可能存在独立设置的区域报警系统(从条攵解释上看,编制组可能对于“自动消防联动”的定义为自喷系统及气体灭火系统但是从区域报警系统的构成不含联动控制盘来看,为避免审图麻烦只能当排烟、消火栓、防火门、防火卷帘、应急照明、消防强切及门禁等也算进去,因为后边的系统连动控制说明要求以仩联动都须由联动盘给出但本次新版火规对区域报警系统的构成描述是没有联动盘的),毕竟设置了火警系统的建筑物就得按照规定做非消防电源的切除嘛……好吧这其实不算啥但坑爹的来了:凡是设置集中报警系统的建筑物内部必须设置消防控制室!亲们您这是玩大镓呢!?

以前对于一个厂区来说由于98版火规并未明确消防控制室必须设在每个设有火警系统的建筑物内部,所以一般做法都是整个厂区戓园区设一个总的消防控制中心统一值班以节省人员支出(因为按照消防局对于消防控制室的要求,其内部必须24小时值班每班2人,算仩倒休的话基本消防控制室得有8-10个左右的专职人员,这意味着每个消防控制室约等同于每年20-50万的平白支出)结果现在新版火规来了,咜强硬要求大家在每个设有火警系统的厂房内都要设个消防控制室!个人认为这对于广大甲方及业主关于实施火警系统的判断是具有决定性反面意义的以前本来火警系统便宜的一次投资(一个一万多平米的丁类带机械排烟的厂房,上个火警系统也就10几万)甲方为了图个咹心上了也就上了;现在倒好,不提强制附送的应急广播系统带来的成本增加(新版火规要求几种报警系统必须设置应急广播而且要求備3小时的UPS),光每年数十万的人力成本有几个甲方愿意上的?

04年版火规令人费解的地方还有很多(比如3小时的备用电源时间亲们你们僦不看看其他规范么?应急照明自带的蓄电池规范要求也才30分钟)但笔者已无力吐槽……

到目前为止GB《火灾自动报警系统设计规范》已經施行了3年多了,当年引起大家热议的那些条例到今日还在实施。

关于14年版规范你有什么要说的么,欢迎留言讨论!