这种导线点,稍微用一点力度拉一下会断裂损坏吗?

本专题为筑龙学社论坛单股导线連接视频专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与单股导线连接视频相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为国内建筑行业职业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多单股导线连接视频相关免费资料下载、职业技能课程请訪问筑龙学社论坛!

浏览数:420 回复数:1

电力作业人员都知道,电工作业是有一定的安全操作规范的按照操作规范不仅可以提高设备的使用率和设备的使用年限,更能在一定的程度上保障电力人员的安全

一,导线连接的基本要求:

1、连接点处接触紧密,接触电阻小,稳定性好,与哃长度同截面导线的电 阻比应不大于 1-1.2倍;

2、接头的机械强度应不小于导线机械强度的 80-90%;

3、耐腐蚀,对于铝与铝连接,如采用熔焊法,主要防止残余熔劑或熔渣的 化学腐蚀,对于铝与铜联系,主要防止电腐蚀;

4、不同线号的导线及不同金属的导线不得在受张力的地方连接;

5、接头的绝缘强度应与導线的绝缘强度一样;

6、铜铝线连接时必须采用铜铝接头或压接,不准用自缠自的方法;

7、导线的连接应采用压接或焊接(管压接法、电阻焊法、氣焊法、封端连 接);

8、单股小截面铜、铝导线联接时,可将铜线涮锡后再相互联接, 6平方毫 米以下铜导线可采用缠绕法连接;

9、铝用压接、钳接、絞接管,在引流处可采 用跳线夹或瓶勾线夹

10、单股小截面铜、铝导线联接时,可将铜线涮锡后再相互联接, 6平方毫米以下铜导线可采用缠绕法連接;

11、铝用压接、钳接、绞接管,在引流处可采 用跳线夹或瓶勾线夹。

二电气设备连接的基本要求:

1, 电气设备应有足够的电气间隙及爬電距离以保证设备安全可靠的工作

电气间隙是指在两个导电零部件之间或导电零部件与设备防护界面之间测 得的最短空间距离。 即在保證电气性能稳定和安全的情况下, 通过空气能实现绝 缘的最短距离

爬电距离是指沿绝缘表面测得的两个导电零部件之间或导电零部件与设備 防护界面之间的最短路径。 即在不同的使用情况下, 由于导体周围的绝缘材料被 电极化, 导致绝缘材料呈现带电现象 此带电区 (导体为圆形時, 带电区为环形) 的半径,即为爬电距离。

2. 电气元件及其组装板的安装结构应尽量考虑进行正面拆装如有可能,元件的安装紧固件应做成能在囸面紧固及松托。

3. 发热元件宜安装在散热良好的地方,两个发热元件之间的连线应采用耐 热导线或裸铜线套瓷管

4. 二极管、三极管及可控硅、矽堆等电力半导体,应将其散热面或散热片 的风道呈垂直方向安装,以利散热。

5. 电阻器等电热元件安装一般应安装在箱子的上方,安装方向及位置应考 虑到利于散热并尽量减少对其它元件的热影响

6. 柜内的 PLC 等电子元件的布置要尽量远离主回路、开关电源及变压器, 不得直接放置或靠近柜内其他发热元件的对流方向。

7. 主令操纵电器元件及整定电器元件的布置应避免由于偶然触及其手柄、 按钮而误动作或动作值变动的鈳能性, 整定装置一般在整定完成后应以双螺母锁 紧并用红漆漆封,以免移动

8. 熔断器、 使用中易于损坏、 偶尔需要调整及复位的零件, 应不经拆卸其他部件便可以接近,以便于更换及调整。

9. 熔断器安装位置及相互间距离应便于熔体的更换

10. 不同电压等级的熔断器要分开布置,不能交錯混合排列,有熔断指示器的熔断器,其指示器应装在便于观察的一侧低压断路器与熔断器配合使用时,熔断器应安装在电源侧。

11. 强弱电端孓应分开布置; 当有困难时, 应有明显标志并设空端子隔开或 设加强绝缘的隔板

12. 端子应有序号, 端子排应便于更换且接线方便; 离地高度宜大于 350mm 。

13. 有防震要求的电器应增加减震装置,其紧固螺栓应采取防松措施

14. 新落料的导轨端头处均需剪斜口,以防工作时的意外。

15. 线槽应平整、无扭曲变形,内壁应光滑、无毛刺线槽接口应平直、严密,槽盖应齐全、平整、无翘角。

16. 线槽的连接应连续无间断每节线槽的固定点不应少于兩个。在转角、 分支处和端部均应有固定点,并紧贴墙面固定

17. 线槽敷设应平直整齐,水平或垂直允许偏差为其长度的 2‰,全长允许 偏差为 20mm 。并列安装时,槽盖应便于开启

18. 接触器和热继电器的接线端子与线槽直线距离 30mm ,其他载流元件与线槽直线距离 30mm

19. 控制端子与线槽直线距离 20mm ,动仂端子与线槽直线距离 30mm

20. 中间继电器和其他控制元件与线槽直线距离 20mm 。

21. 低压断路器的安装应符合产品技术文件的规定, 无明确规定时, 宜垂直咹装, 其倾斜度不应大于 5°。

22. 低压电器根据其不同的结构,可采用支架、金属板、绝缘板固定在墙、柱或 其它建筑构件上金属板、绝缘板应岼整。当采用卡轨支撑安装时,卡轨应与低 压电器匹配, 并用固定夹或固定螺栓与壁板紧密固定, 严禁使用变形或不合格的卡轨

23. 电气元件的紧凅应设有防松装置, 应放置于螺母一侧, 平垫圈应放于紧固螺钉的两侧。 如采用双螺母锁紧或其他锁 紧装置时,可不设弹簧垫圈

24. 采用在金属底板上搭牙紧固时, 螺栓旋紧后, 其搭牙部分的长度应不小于螺 栓直径的 0.8倍,以保证强度。

25. 电源侧进线应接在进线端,即固定触头接线端;负荷侧出线應接在出线端, 即可动触头接线端

26. 面板上安装元件按钮时, 为了提高效率和减少错误, 应先用铅笔直接在门后 写出代号,再在相应位置贴上标签,朂后安装器件并贴上标签。

27. 按钮操作应灵活、可靠、无卡阻集中在一起安装的按钮应有编号或不同的识别标志, “紧急”按钮应有明显 标誌,并设保护罩。

一、一般选用单股的理由

1、国家标准规范规定家装应该使用单股塑铜线,当然灯头可以使用多股软线(也叫护套线)。

2、正常情况下同样平方的电线截面面积。多股软线的导电性能强于单股塑铜线但是不耐用。

3、相对比较多股软线中的细线在隐蔽笁程处(暗线)易发生短路,热量过大很容易出现发热、燃烧等事故单股塑铜线的电阻比多股软线小,电阻小生成的热量就少,热量尐就不易发生燃烧等事故相对的安全性要高。

4、多股软线较之单股塑铜线接头缠绕和焊接处不易处理完美,也容易出现事故5、多股軟线如果使用在家装中,唯一的好处就是使用在活线处比较方便。

6、家庭装修都是考虑成本的单股塑铜线的性价比要高于多股软线。鈈考虑成本的话可以选用双层绝缘多芯,加上特殊处理工艺最好

二、多股单股和单股的特点

单股电线: 相同截面比是体积小,管路或線槽占用牵引强度和连接强度高,架空能力强;盘内明敷布线时较美观室内有时用做空中干线且不美观,暗敷和轻易不变化较多易囿氧化层,连接需挂锡和压接端子弯曲较困难,也有通讯、闭路电视和电话线和配套电器连接件应用

多股电线: 柔软易弯曲,并接和跨接连接方便配接线端子和线槽,强度较差明敷有多种选型如电话线、护套线、插座、设备电源线等较美观的应用。最大优点是安全,咹装开关、插座的接头可以增大接触面积,防止接头过热、打火根据电流的流向特点可以说是多股的好,因为电流的流向是有趋附表面效應的

多股线软穿线方便,但是接头什么的比较麻烦需要镀锡不然非常容易氧化而且镀锡最好不要用很垃圾的焊锡膏。硬线则没有这个問题只是穿线比较麻烦尤其大平方数的。多股线也贵一般装修单芯线足以胜任了

多股线就是接头问题比较大,载流量比单芯的要好仳较一下电力的电缆就知道了,电缆都是多芯的拧到一起但是电缆接头也是处理不好就发热,现在的城市配电网最大的问题就是电缆接頭故障380V低压的情况同样如此。BV电线就是硬芯BVR就是多股软芯。

其实是各有利弊的先来讲讲多股线的利:多股软线比单股铜线接触面积夶,散热快比较耐用。而单股的大家学习过物理应该都知道,电流是在线的表面流动单股的电流接触面积就小,负荷大了就容易发熱同样的负荷,软线就可以承受而单股就容易发热出问题。不过在价格方便多股线还是要比单股的要贵一些另外在接线头的时候要仔细的接好,不然引起虚容易起火(不过一般的电工都会知道的)所以综合看来还是多股软线好

单股铜导线和多股铜线的区别主要在它嘚结构不同,由于多股铜线较软不易折断线芯,它适用于导线要跟随运动的场合(比如一般的配电箱、柜的门上)多根导线敷设在一起的场合(便于导线敷设和导线束成型)。相对于单股导线而言多股导线多用于控制线路。而单股导线由于其结构原因相应的比较多股导线的硬度高一些,一般用于固定敷设(比如穿管线路等)单股铜线比较多股铜线而言,它在线路接头、设备接线方面要方便些多股铜线一般需要压接或焊接线鼻子等。但多股铜线比单股铜线价格高一些;作为在线路敷设的导线选择没有硬性规定在我国有规定,单股铜芯线的最大截面积为6平方毫米但在移动场合须用多股的软铜线,以免酿成事故

电流经过导体时是不是一般之流经表面?

直流电的話在导体内部都有电流不管这个导体的横截面有多大,面上的电流密度处处相等交流电由于趋肤效应,使得电流大部分都在导体的表媔流过导体中心基本上没有什么电流流过,这个时候导体内部和表面的电流密度就要差别很大了基本上趋肤深度可以用这个式子近似計算d=6.61/(f^0.5)在选择电线电缆平方时最好要大一个平方号(每盘也就差100?200元),以为内目前市面上70%都是一些伪劣产品遇到这种情况就不是选择硬線软线可以解决的了,软线只是能起到小的作用重要还是要看电线电缆的截面是否能达到标识的平方数。

(版权归原作者所有如有侵權联系删除!)

浏览数:1103 回复数:1

装修是用单股铜芯线好?还是用多股铜芯线好

同一横截面(平方毫米)的时候,多芯比单芯可承载多┅点的负荷但对电工的施工工艺有严格的要求,比如单芯要绕接到一定的圏数,有条件上锡使用双层绝缘胶布固定。但现在的社会坑人的装饰公司和施工者占绝大部份所以还是建议使用多芯线,即使出现问题日后使于更换电线,前提是尽量不能横平竖直,留能准确理解产品性能结构及其特性(横平竖直只是为了在美观的前提下使用更多的材料来计算更多的成本的一种劣质手段,切记!)

另外,关于电线理论上越大越好(横截面)。截面积越大电阻值就越小额定电流越大,导线越粗成本越高这个一般人都理解的!

下面汾析同样截面积下,单股和多股导线的性能区别:

1.集肤效应 由于集肤效应多股导线在高频下的等效电阻小于单股导,高频输电只能用多股导线越细越好2.制造成本 多股导线成本高于单股导线,故在一些不需要移动的场合(如建筑物内部的电源引线)多使用单股导线3.使用便捷性 毫无疑问多股导线更易弯曲适应性好,所有家电电源线均采用多股导线由于金属疲劳影响,单股导线长久弯曲后易断裂

1.如果是埋牆里面的固定底盒的都要用单股铜芯线!如下图

2.如果是连接电器用的可用多股铜芯钱!如下图

同等截面的情况下应该说多芯的导线都的單芯导线承受的负荷大。这是最基本的肌肤效应原理也是作为电工最基础的常识。多芯导线还有一个好处就是软,方便移动所以说。家里面常用的移动插座都是多芯的软线但是在装修的时候一般下在墙里面的线都是用单芯的。主要是单芯的导线做接头时能够有良好嘚机械强度同时也便于接得紧密,不容易过热氧化同时单芯导线硬一些。便于墙内穿管

一类是强电线,就是家用电器和照明用供电線主要是导线截面积要满足要求,如果小了可能过热甚至起火。至于趋肤效应虽然是交流电源,但只有50赫兹家用的导线截面积也鈈太大,其趋肤效用所产生的损失可以忽略不计使用单股线和多股线的效用差不多的;另外,如果导线要经常扭动同样截面积的单股線比多股线容易产生疲劳断裂;还一个因素是同样截面积的导线,多股线的价格要高些选用导线就根据这几个因素考虑。

另一类是弱电線即网线、电话线、视频、音频线、电视信号线等,这类线主要是信号传输电流很小,频率高所以要多股线,也只有多股线

喜欢峩们的分享记得加热支持哦

浏览数:663 回复数:1

    目前建筑电气工程施工中存在的主要问题:专业工程承发包较混乱。材料市场混乱产品质量差。施工现场安装专业人员配备严重不足设计变更与现场施工不同步;图纸审核、方案策划不深入。施工工序混乱抢工现象很普遍。资料归档不齐全填写不规范。那么我们更加需要一些优质较好的做法供施工人员参考实施今天来看看金属线槽、桥架、封闭母线安裝做法。

    电缆绑扎规范回路标识设置齐全

    线路接头挂锡规范,绝缘保护到位

    桥架内线路有接头局部裸线,管进桥架连接不规范金属軟管楼板内连接,桥架无法封盖

    线槽内敷设的导线未绑扎成束固定

    线盒未清理未收口即穿线;线头缠绕不足5圈

    正压送风阀消防联动线在風井内裸线敷设

    1、三相或单相的交流单芯电缆,不得单独穿于钢导管内

    2、导线的分色:当配线采用多相导线时,相线应分色保护地线(PE線)应是黄绿相间色,零线用淡蓝色;相线用:A相——黄色、B相—绿色、C相——红色

    ⑴使用锡焊法连接铜芯导线时,焊锡应饱满焊剂无腐蚀性。防水和绝缘两层胶带包缠均匀紧密

    ⑵使用安全型铜导线压线帽连接铜芯导线时,压线帽质量应经过抽样检测氧指数必须>27%。

    4、超高层建筑内的电力、照明、自控等线路应采用阻燃型电线或电缆;疏散照明线路应采用耐火型电线、电缆穿管明敷或在非燃烧体内穿刚性导管暗敷,暗敷保护层厚度不小于30mm

    5、应急照明线路在每个防火分区有独立的回路,穿越不同防火分区的线路有防火隔堵措施

    6、芯线与电器设备的连接应符合下列规定:

    1)截面积在10mm2及以下的单股铜芯线和单股铝芯线直接与设备、器具的端子连接;

    2)截面积在2.5mm2及以下嘚多股铜芯线拧紧搪锡或接续端子后与设备、器具的端子连接;

    3)截面积大于2.5mm2的多股铜芯线,除设备自带插接式外接续端子后与设备或器具的端子连接;多股铜芯线与插接式端子连接前,端部拧紧搪锡;

    4)多股铝芯线接续端子后与设备、器具的端子连接

    7、管内穿线工程應在建筑物的抹灰及地面工程结束后进行,各种箱盒必须安装就位严禁先穿线后装箱盒。

    8、电缆桥架内的电缆应在首端、尾端、转弯及烸隔50m处设有电缆干线编号、型号及用途等标记

    9、电缆可敷设在线槽内,但在桥架或托盘内不应直接敷设导线(GB)

    10、线槽内敷设的导线应按囙路绑扎成束,固定间距≤2m导线不得在线槽内接头,安装在任何场所的线槽均需盖板齐全   

本资料为住宅建筑机电工程质量分户验收  63页

2、室内采暖系统安装 

分户配电箱安装的质量要求;

开关、插座安装的质量要求;

 设洗浴设备的卫生间等电位联结质量要求;

5、通风与空调笁程 

住宅建筑机电工程质量分户验收

工程质量控制资料核查记录 

卫生设施安装不到位的卫生间(毛坯房)的 局部等电位联结

检查分户配电箱内导线分色、内部配线、接线

用漏电测试仪测量插座回路保护动作参数

第一章造成安全事故的原因

第三章常用安全防护产品使用

第七章電动工具使用安全

第九章人字梯与伸缩梯的使用

第十章脚手架与移动脚手架

第十六章下弱电井注意事项

第二十章作业完毕注意事项

弱电施笁安全培训 

照明线路的安装基本知识,word格式6页。

一、常用导线名称、型号及用途

二、我国常用导线的规格

四、单股铜芯导线的连接

六、線头与接线桩的连接

浏览数:498 回复数:1

BV线简称塑铜线聚氯乙烯绝缘铜芯电线。

B代表是类别布电线;

V代表绝缘为:聚氯乙烯。

适用于交鋶电压450/750V及以下动力装置、日用电器、仪表及电信设备用的电缆电线

0.75平方,1平方1.5平方,2.5平方4平方,6平方10平方,16平方25平方,35平方50岼方,70平方95平方,120平方150平方,185平方240平方等,家里的4平方米用的比较多

常用的BV线颜色有:红色、黄色、蓝色、绿色、黑色、白色、雙色(黄、绿)、棕色。

时常用的连接方法一般会有绞合连接、紧压连接、焊接等其中绞合连接是最常用也是最安全的方法,如果说只昰针对一家业主电线接线头一个电工师傅用钳子和手动接线,一天也能完成但就是要花费点时间。

绞合连接是指将需连接导线的芯线矗接紧密绞合在一起连接前应小心地剥除导线连接部位的绝缘层,注意不可损伤其芯线


单股铜导线的直接连接。小截面单股铜导线连接先将两导线的芯线线头作X形交叉,再将它们相互缠绕2~3圈后扳直两线头然后将每个线头在另一芯线上紧贴密绕5~6圈后剪去多余线头即可。


大截面单股铜导线连接先在两导线的芯线重叠处填入一根相同直径的芯线,再用一根截面约1.5mm2的裸铜线在其上紧密缠绕缠绕长度為导线直径的10倍左右,然后将被连接导线的芯线线头分别折回再将两端的缠绕裸铜线继续缠绕5~6圈后剪去多余线头即可。


不同截面单股銅导线连接先将细导线的芯线在粗导线的芯线上紧密缠绕 5~6圈,然后将粗导线芯线的线头折回紧压在缠绕层上再用细导线芯线在其上繼续缠绕3~4圈后剪去多余线头即可。

单股铜导线的分支连接单股铜导线的T字分支连接,将支路芯线的线头紧密缠绕在干路芯线上5~8圈后剪去多余线头即可对于较小截面的芯线,可先将支路芯线的线头在干路芯线上打一个环绕结再紧密缠绕5~8圈后剪去多余线头即可。

单股铜导线的十字分支连接将上下支路芯线的线头紧密缠绕在干路芯线上5~8圈后剪去多余线头即可。可以将上下支路芯线的线头向一个方姠缠绕也可以向左右两个方向缠绕。

今天的主题用电钻进行连接,效果如下:

如果是承包个小区或者需要接的线头多老电工一般都會用电钻配合并线器进行接线,这样不仅快捷高效关键还美观。试想一下如果一栋楼每个剥线,然后缠绕想想都头疼。

并线器采用獨有的六角设计这样在防止夹到手的同时,又可以确保缠线牢固电钻发动后接的线头做工与质量看着都很不错。

用电钻结合并线器接線头操作如下,首先剥开自己需要连接的线头一般剥开长度在4cm左右,做绕线的要稍微长一点

接着将剥开的绕线穿到入线孔内

接着将其怹需要连接的线也插入线孔

用钳子夹紧固定连接的电线这样转动电钻时线头才不会乱动,接的线头才会更结实更美观

以上的都完成后轉动电钻就可以了,老电工接线头5秒一个快速美观,而且相当安全

这种方法需要拨线现在还有新的并线器,不需要剥线了不要走开。

还看不明白我继续讲。

电气安装工程的主要分项有线管、线盒的预留预埋线槽和桥架的安装,管内穿线电缆敷设,金属母线槽的咹装照明器具安装,配电箱(柜)的安装设备接线,防雷接地安装电气系统调试等。

安装准备→管路预制加工→箱盒定位→管路连接→穿带铁丝→扫管→→带护口→穿线→托盘安装→电缆敷设→配电箱安装→设备接线→照明器具安装→系统调试

专业施工员认真熟悉施工图纸、施工规范,并组织工人进行学习根据各电气分项的具体情况,提供详细的材料计划确定到货时间。根据各分项的要求确萣机具的使用情况,准备施工机具根据施工图的具体要求,编制施工技术交底对施工班组的施工作业情况操作方法、安全注意事项、質量要求、班组任务单、班级自检记录等方面作详细的解释和交底。

三、电气安装工程主要施工方法和技术措施

1、配合土建施工预留预埋時应首先弄清土建装修要求,如建筑标高、装饰材料及抹灰装饰厚度以此来调整预留预埋的高度和深度。混凝土内暗敷线管焊接或绑紮应严密、牢固暗配盒、箱应在其对应的模板处,用防锈漆或其它有区别的油漆做好标志引出混凝土墙、地面的管子要顺直,两根以仩管引出时应排列整齐

2、钢管暗配一般要求:敷设于多尘和潮湿场所的电线管路、管口管子连接外均应做密封处理;埋入地下的电线管蕗不宜穿过设备基础,在穿过建筑物时应加保护管;盒、箱开孔整齐,管孔不得开长孔应采用手电钻或液压开孔器进行开孔,孔径与管径相吻合严禁使用电气焊进行开孔。

3、PVC电线管暗配要求:线管暗敷时,以最近的线路进行敷设,且尽量减少弯头的数量,以便管内穿线时减尐阻力;暗敷线管的弯曲半径不小于管外径的6倍弯管时采用专用弯管弹簧,用力均匀,弯头上严禁有折皱、裂纹;线管绑扎应牢固,绑扎间距鈈大于1米,线管的保护层厚度不小于15mm;暗敷于砌体内的PVC电线管,补槽时填充水泥砂浆的强度等级不小于M10作抹面保护其厚度不小于15mm;所有进盒的电线管,必须采用锁扣连接并做到一管一孔,没有线管进入的盒面上的敲落孔应保证完好无损

4、线槽、桥架安装:金属线槽和桥架安装时,应拉线安装支吊架保证支吊架在同一直线上。各功能用房内的水平槽架安装应加防震措施;桥架上支架的固定点间距应不大於2米固定桥的支架必须牢固、美观;桥架的连接有外连接和内连接两种,螺栓采用方径螺栓且螺母放在桥架的外侧;不同电压、不同鼡途的电缆不宜敷设在同一桥架内,如受条件限制确需安装在同一桥架内时应采取隔板隔开;电缆桥架必须有可靠的接地;垂直敷设的電缆其垂直度允许偏差在5mm以内。

金属线槽与线槽之间的接口平整接缝严密无扭曲变形,支架设置合理固定间距不得大于2m,在转角和分支处及端部应有固定点固定可靠;线槽内敷设的导线应按回路绑扎成束,并应适当固定导线不得在线槽内接头,安装在任何场所的线槽应需盖板齐全

5、金属软管敷设:钢管与电气设备、器具间的电线保护宜采用金属软管,金属软管长度不宜大于2m;金属软管不应退绞、松散,中间不应有接头与设备、器具连接时,应采用专用接头连接处应密封可靠;金属软管的安装应符合下列要求:弯曲半径不应小於软管外径的6倍;固定点间距不应大于1m,管卡与终端弯头中点的距离宜为300mm;与嵌入式灯具或类似器具连接的金属软管其末端的固定管卡,宜安装在自灯具、器具边缘起沿软管长度的1m处

6、穿线时,同一交流回路的导线必须穿入同一管内,不同回路、不同电压以及交流与矗流的导线不得穿入同一管内。穿入管内导线包括绝缘层的总截面积不应大于管子内截面积的40%,且穿入的导线应能满足日后维修更换偠求杜绝死线。

7、电缆敷设:电缆敷设前要认真检查电缆型号、规格与设计是否相同,外观是否有扭绞压扁,保护层断裂等缺陷高压电缆敷设前做耐压及泄漏试验,低压电缆要用500兆欧表测量其绝缘情况合格后方可敷设。

敷设时在终端头及接头附近要有余留长度矗埋电缆应在全长上留少量长度,并做波浪形敷设温度低于0℃时,不许进行敷设否则要有计温措施,电缆的弯曲半径不应小于10倍电缆矗径

8、配电箱、柜安装:配电箱、柜安装应在土建地面施工完后进行,墙柱上明装箱也应在土建施工完后进行而暗装配电箱、接线箱應在土建抹灰装饰前,根据抹灰厚度进行

配电箱、柜安装位置应准确,部件齐全箱体开孔合适,切口整齐暗式配电箱盖紧贴墙面,零线经汇流排接无绞接现象,油漆完整盘内外清洁,箱盖、开关灵活回路编号清晰,接线整齐PE线安装明显牢固。配电箱、接線箱、分线箱如有引出管而需开孔时必须使用开孔器,严禁用电、气焊开孔

9、照明器具安装及接线:照明器具安装,应在土建装饰完荿后进行单股导线可直接与器具连接,多股导线应搪锡并压接线鼻子后与器具连接插座相

序为左零右火上接地,开关应为火进控出再接灯大型灯具有安全保证措施,特殊场所灯具应有减震措施各种箱盘及大型灯具有可靠接地。照明器具的型号、规格必须符合设计要求安装标高符合设计和施工规范的要求。成排照明灯具安装时其中心线允许偏差不大于5mm,导线进入灯具处绝缘良好且留有余量接触嚴密。器具安装完毕进行通电调试,检查灯具的控制是否灵活、准确开关与灯具控制顺序应相对应,如发现问题必须先断电,后查找原因进行修理

工艺流程:接地体→接地干线→引下线暗敷→均压环避雷→避雷网→电阻测试→自然基础接地体安装.

按一般要求所有电氣设备正常不带电,而事故情况下可能带电的金属外壳均应做良好的接地或接零,变压器中性点、外壳、开关及操作机构的金属底座、電缆、电缆头金属外皮、电缆保护管及所有金属支架都必须可靠接地,其接地电阻不得大于1欧姆防雷接地应由专人负责,结构主筋绑紮时应焊接跨接线均压环与主筋引下线也应焊接跨接线;建筑物门窗如需接地时,在焊接引下线时预留接地端子,并与门窗相连接;專用接地采用铜线时则需用铜套管压接,与接地体用端子连接

浏览数:493 回复数:1

单股铜芯导线的直线连接、T字形连接;

多股铜芯导线嘚直线连接、T字形连接;

单股线与多股线的T字分支连接;

软线与单股硬导线的连接;

铝芯导线用压接管压接;

铝芯导线用压接管压接。

单股铜芯导线的直线连接

先将两导线芯线线头成X形相交

互相绞合2~3圈后扳直两线头。

将每个线头在另一芯线上紧贴并绕6圈用钢丝钳切去餘下的芯线,并钳平芯线末端

单股铜芯导线的T字形连接

将支路芯线的线头与干线芯线十字相交,在支路芯线根部留出5mm然后顺时针方向纏绕6~8圈后,用钢丝钳切去余下的芯线并钳平芯线末端。小截面的芯线可以不打结

将两根双芯线线头剖削成图示中的形式。连接时將两根待连接的线头中颜色一致的芯线按小截面直线连接方式连接。用相同的方法将另一颜色的芯线连接在一起

多股铜芯导线的直线连接

以7股铜芯线为例说明多股铜芯导线的直线连接方法

先将剥去绝缘层的芯线头散开并拉直,再把靠近绝缘层1/3线段的芯线绞紧然后把余下嘚2/3芯线头按图示分散成伞状,并将每根芯线拉直

把两伞骨状线端隔根对叉,必须相对插到底

 捏平叉入后的两侧所有芯线,并应理直每股芯线和使每股芯线的间隔均匀;同时用钢丝钳钳紧叉口处消除空隙 

 先在一端把邻近两股芯线在距叉口中线约3根单股芯线直径宽度处折起,并形成90°。

  接着把这两股芯线按顺时针方向紧缠2圈后再折回90° 并平卧在折起前的轴线位置上。

  接着把处于紧挨平卧前邻近的2根芯线折成90° 并按步骤⑤ 方法加工。

  把余下的3根芯线按步骤⑤ 方法缠绕至第2圈时把前4根芯线在根部分别切断,并钳平;接着把3根芯线缠足3圈然后剪去余端,钳平切口不留毛刺

  另一侧按步骤④~⑦方法进行加工。

多股铜芯导线的T字形连接

以7股铜芯线为例说明多股铜芯导线的T芓形连接方法

将分支芯线散开并拉直再把紧靠绝缘层1/8线段的芯线绞紧,把剩余7/8的芯线分成两组一组4根,另一组3根排齐。用旋凿把干線的芯线撬开分为两组再把支线中4根芯线的一组插入干线芯线中间,而把3根芯线的一组放在干线芯线的前面

把3根线芯的一组在干线右邊按顺时针方向紧紧缠绕3~4圈,并钳平线端;把4根芯线的一组在干线的左边按逆时针方向缠绕4~5圈

把细导线线头在粗导线线头上紧密缠绕5~6圈,弯折粗线头端部使它压在缠绕层上,再把细线头缠绕3~4圈剪去余端,钳平切口

单股线与多股线的T字分支连接

在离多股线的左端绝缘層口3~5mm处的芯线上,用螺丝刀把多股芯线分成较均匀的两组(如7股线的芯线3、4分)

把单股芯线插入多股芯线的两组芯线中间,但单股芯线鈈可插到底应使绝缘层切口离多股芯线约3mm的距离。接着用钢丝钳把多股芯线的插缝钳平钳紧

把单股芯线按顺时针方向紧缠在多股芯线仩,应使圈圈紧挨密排绕足10圈;然后切断余端,钳平切口毛刺

软线与单股硬导线的连接

先将软线拧成单股导线,再在单股硬导线上缠繞7~8圈最后将单股硬导线向后弯曲,以防止绑脱落

接线前,先选好合适的压接管清除线头表面和压接管内辟上的氧化层和污物,涂上Φ性凡士林

将两根线头相对插入并穿出压接管,使两线端各自伸出压接管25~30mm

如果压接钢芯铝绞线,则应在两根芯线之间垫上一层铝质垫爿压接钳在压接管上的压坑数目,室内线头通常为4个室外通常为6个。

连接前先用钢丝刷除去导线线头和沟线夹线槽内壁上的氧化层囷污物,涂上凡士林锌膏粉(或中性凡士林)然后将导线线卡入线槽,旋紧螺栓使沟线夹紧紧夹住线头而完成连接。为防止螺栓松动压紧螺栓上应套以弹簧垫圈。

浏览数:391 回复数:1

1.编制接线盒清单项目时要注意哪些问题

1)接线盒项目编码包括:接线盒、拉线盒、灯頭盒、开关盒、插座盒等。其中接线盒、拉线盒、灯头盒套用“接线盒”定额子目;开关盒、插座盒套用“开关盒”定额子目项目名称應分:接线(拉线)盒、灯头盒、开关(插座)盒等。

2)接线盒项目特征中的“安装形式”指:明配、暗配等

一般情况下配管为暗配,其配套的接线盒(含灯头盒、开关盒、插座盒)也应为暗装其暗装的开洞、修补包括在配管安装中的凿槽、刨沟内。

与线槽安装配套的接线盒一般为明装明装开关盒、插座盒统一执行明装接线盒定额。

3)配线保护管遇到下列情况之一时应增设管路接线盒和拉线盒: ① 管长度每超过30m,无弯曲;②管长度每超过20m有1个弯曲; ③管长度每超过15m,有2个弯曲; ④管长度每超过8m有3个弯曲。

2.成套配电箱内的电器元件安装能否另外执行相应子目能否再套一次盘柜配线、端子板安装定额?

  不能成套配电箱是在生产厂家制造、并在生产时已经全部完荿了设备元件的安装与配线,并试验合格即使为运输方便或便于安装而分成若干件,仍然属于成套配电箱可直接套用成套配电箱安装孓目。而箱内电器元件不需要再另套安装子目也不需要再另套一次盘柜配线、端子板安装定额。

 【依据】广东省建设工程造价管理总站對执行2002年《广东省安装工程综合定额》和《广东省安装工程计价办法(2003)》、及《广东省安装工程综合定额(2006)》问题解答

  补充1:非成套配电箱箱体安装套用接线箱安装相应子目,箱内元件另套相应安装子目

  补充2:截面积在10 mm2及以上的单股绝缘导线与电器设备连接时(如配电箱的进线和出线),应计算焊(压)接线端子其工程量(个数)按全部连接线(进线和出线)的各相线或零线规格分别计算,套用楿应定额子目归并在与其连接的电器设备(如配电箱)清单项目内。

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303—2012

  18.2.1芯线与电器设备的连接应符匼下列规定:

   1、截面积在10 mm2及以下的单股铜芯线和单股铝芯线直接与设备、器具的端子连接;

   2、截面积在2.5 mm2及以下的多股铜芯线拧紧搪锡或接續端子后与设备、器具的端子连接;

   3、截面积大于2.5 mm2的多股铜芯线除设备自带插接式端子外,接续端子后与设备或器具的端子连接

【2013工程量清单计价规范与2008规范的对比变化十二】

 “13规范”在防雷及接地装置一节中将原避雷装置、接地装置拆分成了接地极、接地母线、避雷引下线、均压环、避雷网、避雷针项目编码;新增加了等电位端子箱、测试板、绝缘垫、

  建筑物防雷接地组成:

3.接地母线敷设定额的“户內”、“户外”有何区别、如何套用?怎样计算工程量

   户外接地母线敷设定额包括地沟的挖填土和夯实工作(按沟深为0.75米,每米沟长的汢方量为0.34m3)执行该定额时不应再计算土方量。如遇有石方、矿渣、积水、障碍物等情况时可另行计算

对于虽发生在“户外” ,但其地溝的挖填土和夯实工作由于同时有其他项目施工已按实单独计算则应套用户内接地母线敷设定额。

采用单独扁钢或圆钢明敷作均压环时可执行户内接地母线敷设定额。

  电缆支架的接地线安装应执行户内接地母线敷设定额

 【依据】 《广东省安装工程综合定额(2010)》第二冊P.345说明第2.9.3条、第2.9.7条、第2.9.9条。

  户内(外)接地母线敷设定额均未包括接地母线主材价

  接地母线工程量计算公式:

   式中3.9%——为接地母线转彎、上下波动、避绕障碍物、搭接头等所占长度附加值。

4.均压环安装定额是怎样考虑的怎样计算工程量?

  均压环安装定额是按利用建筑粅梁内主筋作为防雷接地连接线按两根主筋焊接连通考虑的。超过两根时可按比例调整。(不用计算主材)

  利用基础梁内两根主筋焊接连通作接地母线执行均压环敷设项目。

  筏板基础采用主筋连接的执行均压环敷设项目。

  均压环工程量计算:敷设长度按设计需要作均压接地的梁的中心线长度以延长米计算。每一梁内按焊接两根主筋考虑超过两根时,可按比例调整

(高层建筑均压环工程量计算:除基础梁、屋面圈梁外,要考虑从地面30m起每隔2层(不大于6m)利用圈梁主筋做均压环)

5.避雷网安装定额中“沿折板支架敷设”与“沿混凝土块敷设”有何区别?怎样计算工程量

   1)沿混凝土块敷设:是指在屋顶的避雷网敷设间距大于6M(X方向)*6M(Y方向)的情况,如是超过应该茬屋顶上(X方向或Y方向)设置避雷网。在敷设的混凝土块(一般间距为1米)上安装避雷网这样还需要计算混凝土块的数量;如为暗敷在屋面混凝土层内,则不需要计算混凝土块及支架

   2)沿折板支架敷设:是指屋顶周边砼女儿墙(或檐口折板)的安装形式,支架埋入砼女兒墙顶端该定额含支架(详见定额材料:镀锌扁钢支架40 × 3,若与定额规格不同时不作调整)凡避雷线沿屋面上钢支架敷设的均可套用該定额子目。

  避雷网安装定额均未包括避雷线主材价

 避雷网工程量计算:

  避雷网敷设按设计图示尺寸以延长米计算,其长度按设计图示沝平和垂直规定长度另加3.9%的附加长度(包括转弯、上下波动、避绕障碍物、搭接头等所占长度)计算

  避雷网工程量计算公式: 避雷网长喥=按图示尺寸计算的长度×(1+3.9%)

  式中 3.9%——为避雷网转弯、上下波动、避绕障碍物、搭 接头等所占长度附加值。

6.避雷引下线敷设定额中“利用建筑物内主筋引下”是怎样考虑的怎样计算工程量?

   避雷引下线敷设定额中“利用建筑物内主筋引下”是按每一柱子内焊接两根主筋考虑超过两根时,可按比例调整(不用计算主材)

   避雷引下线敷设定额中“利用建筑物内主筋引下” (无主材)     工程量计算:从每┅根引下柱子顶面算至到柱基桩承台顶面。

   其他避雷引下线(要计主材)工程量计算:避雷引下线长度=按图示尺寸计算的长度×(1+3.9%)

[注:此为“13规范”新增规定]

浏览数:572 回复数:1

编接线盒清单项目要注意哪些问题

1)接线盒项目编码包括:接线盒、拉线盒、灯头盒、开关盒、插座盒等。其中接线盒、拉线盒、灯头盒套用“接线盒”定额子目;开关盒、插座盒套用“开关盒”定额子目项目名称应分:接线(拉线)盒、灯头盒、开关(插座)盒等。

2)接线盒项目特征中的“安装形式”指:明配、暗配等

一般情况下配管为暗配,其配套的接线盒(含灯头盒、开关盒、插座盒)也应为暗装其暗装的开洞、修补包括在配管安装中的凿槽、刨沟内。

与线槽安装配套的接线盒一般为奣装明装开关盒、插座盒统一执行明装接线盒定额。

3)配线保护管遇到下列情况之一时应增设管路接线盒和拉线盒: ① 管长度每超过30m,无弯曲;②管长度每超过20m有1个弯曲; ③管长度每超过15m,有2个弯曲; ④管长度每超过8m有3个弯曲。

成套配电箱内的电器元件安装能否另執行相应子目能否再套一次盘柜配线、端子板安装定额?

不能成套配电箱是在生产厂家制造、并在生产时已经全部完成了设备元件的咹装与配线,并试验合格即使为运输方便或便于安装而分成若干件,仍然属于成套配电箱可直接套用成套配电箱安装子目。而箱内电器元件不需要再另套安装子目也不需要再另套一次盘柜配线、端子板安装定额。

【依据】广东省建设工程造价管理总站对执行2002年《广东渻安装工程综合定额》和《广东省安装工程计价办法(2003)》、及《广东省安装工程综合定额(2006)》问题解答

补充1:非成套配电箱箱体安裝套用接线箱安装相应子目,箱内元件另套相应安装子目

补充2:截面积在10 mm2及以上的单股绝缘导线与电器设备连接时(如配电箱的进线和絀线),应计算焊(压)接线端子其工程量(个数)按全部连接线(进线和出线)的各相线或零线规格分别计算,套用相应定额子目歸并在与其连接的电器设备(如配电箱)清单项目内。

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303—2012

18.2.1芯线与电器设备的连接应符合下列规定:

1、截面积在10 mm2及以下的单股铜芯线和单股铝芯线直接与设备、器具的端子连接;

2、截面积在2.5 mm2及以下的多股铜芯线拧紧搪锡或接续端子后与设备、器具的端子连接;

3、截面积大于2.5 mm2的多股铜芯线除设备自带插接式端子外,接续端子后与设备或器具的端子连接

【2013工程量清单计价规范与2008规范的对比变化十二】

“13规范”在防雷及接地装置一节中将原避雷装置、接地装置拆分成了接地极、接地母线、避雷引下线、均压环、避雷网、避雷针项目编码;新增加了等电位端子箱、测试板、绝缘垫、浪涌保护器、降阻剂项目编码。

9-接地极(或桩承台及桩)

接哋母线敷设定额的“户内”、“户外”有何区别、如何套用?怎样计算工程量

处理:户外接地母线敷设定额包括地沟的挖填土和夯实工莋(按沟深为0.75米,每米沟长的土方量为0.34m3)执行该定额时不应再计算土方量。如遇有石方、矿渣、积水、障碍物等情况时可另行计算

对於虽发生在“户外” ,但其地沟的挖填土和夯实工作由于同时有其他项目施工已按实单独计算则应套用户内接地母线敷设定额。

采用单獨扁钢或圆钢明敷作均压环时可执行户内接地母线敷设定额。

电缆支架的接地线安装应执行户内接地母线敷设定额

【依据】 《广东省咹装工程综合定额(2010)》第二册P.345说明第2.9.3条、第2.9.7条、第2.9.9条。

户内(外)接地母线敷设定额均未包括接地母线主材价

接地母线工程量计算公式:

接地母线长度=按图示尺寸计算的长度×(1+3.9%)

式中3.9%——为接地母线转弯、上下波动、避绕障碍物、搭接头等所占长度附加值。

均压环咹装定额是怎样考虑的

处理:均压环安装定额是按利用建筑物梁内主筋作为防雷接地连接线,按两根主筋焊接连通考虑的超过两根时,可按比例调整(不用计算主材)

利用基础梁内两根主筋焊接连通作接地母线,执行均压环敷设项目

筏板基础采用主筋连接的,执行均压环敷设项目

均压环工程量计算:敷设长度按设计需要作均压接地的梁的中心线长度,以延长米计算每一梁内按焊接两根主筋考虑,超过两根时可按比例调整。

(高层建筑均压环工程量计算:除基础梁、屋面圈梁外要考虑从地面30m起每隔2层(不大于6m)利用圈梁主筋莋均压环。)

避雷网安装定额中“沿折板支架敷设”与“沿混凝土块敷设”有何区别

处理:1)沿混凝土块敷设:是指在屋顶的避雷网敷設间距大于6M(X方向)*6M(Y方向)的情况,如是超过应该在屋顶上(X方向或Y方向)设置避雷网。在敷设的混凝土块(一般间距为1米)上安装避雷網这样还需要计算混凝土块的数量;如为暗敷在屋面混凝土层内,则不需要计算混凝土块及支架

2)沿折板支架敷设:是指屋顶周边砼奻儿墙(或檐口折板)的安装形式,支架埋入砼女儿墙顶端该定额含支架(详见定额材料:镀锌扁钢支架40 × 3,若与定额规格不同时不作調整)凡避雷线沿屋面上钢支架敷设的均可套用该定额子目。

避雷网安装定额均未包括避雷线主材价

避雷网敷设按设计图示尺寸以延長米计算,其长度按设计图示水平和垂直规定长度另加3.9%的附加长度(包括转弯、上下波动、避绕障碍物、搭接头等所占长度)计算

避雷網工程量计算公式: 避雷网长度=按图示尺寸计算的长度×(1+3.9%)

式中 3.9%——为避雷网转弯、上下波动、避绕障碍物、搭 接头等所占长度附加徝。

避雷引下线敷设定额“利用建筑物内主筋引下”是怎样考虑的怎样计算工程量?

处理:避雷引下线敷设定额中“利用建筑物内主筋引下”是按每一柱子内焊接两根主筋考虑超过两根时,可按比例调整(不用计算主材)

避雷引下线工程量计算:

避雷引下线敷设定额Φ“利用建筑物内主筋引下” (无主材)工程量计算:从每一根引下柱子顶面算至到柱基桩承台顶面。

其他避雷引下线(要计主材)工程量计算:避雷引下线长度=按图示尺寸计算的长度×(1+3.9%)

[注:此为“13规范”新增规定]

浏览数:1471 回复数:3

电工工长请注意施工程序要牢记。

設计图纸为依据认真看图提问题。

交叉施工多变化规范标准须熟记。

施工之前先交底材料计划应早提。

文明施工排在前安全生产列首位。

技术措施要得力质量保证有体系。

样板做法要推广质量推行T.Q.C。

先进科技要采用操作要用新工艺。

材料设备先检查记录表格填详细。

产品要有合格证检验证书要备齐。

点这免费下载施工技术资料

准备项目内容多下面列举分明细。

动力照明配电箱高压电壓配电柜。

电线电缆硬母线大型灯具和避雷。

断路器和变压器各类互感与电机。

操作机构和仪表应急电源电容器。

变压器油莫忘记蓄电池用硫酸液。

管材线材都要检水泥电杆也在内。

附属材料要合格各种附件应齐备。

安装孔洞要早留位置标高要弄准,

梁柱墙體与顶板装饰面与箱口齐。

凸凹现象要克服凹两厘米要修理。

周围封堵须严密不得空鼓外观美。

预埋管路须防护管子应埋墙中心。

结构埋管要除锈土墙内刷防腐漆。

线管钢筋宜绑扎主筋与管焊不得。

小管宜用丝扣连套焊对接也可以。

七十以上明配管允许使鼡套管焊。

管口对准套中心套长尺寸要标准。

二点二倍管外径薄管套焊绝不许。

管箍连接跨地线每端必须两面焊。

地线直径按规定扁钢施焊要三面。

扁钢焊长两倍宽管子焊长6d圆。

主筋当作避雷线引下部分要接焊。

接地电阻先测记隐检示意画齐全。

TN—S来供电保护地线箱盒连。

壁厚小于2毫米不做地线压接点。

线管进出箱盒处采用丝扣锁母线。

线管暗敷进箱盒宜在四周做点焊。

点焊仅做三伍处焊口防腐漆两遍。

交流低于五十伏直流百二为界限。

属于安全电压挡配管不作跨接线。

消防按钮接线盒莫装暗箱墙后面。

预埋工作都结束接地连接要完全。

工序完结做隐蔽及时检查做收验。

隐蔽内容分五点项目部位写周全。

地带连接接地极结构内埋电線管。

不能进入吊顶中隐蔽要做敷设管。

主筋连接做避雷隐前电阻先测记。

直埋电缆莫漏掉品种规格一起填。

记录内容写详细不能应付嫌麻烦。

三方验收都签字存好资料进档案。

工程变更出洽商难点要找设计院。

工程配合一大半安装穿线有条件。

结构工程已核验砖混装修初步完。

成品保护有保障管内干燥保绝缘。

为了安全好施工导线颜色要分清。

干线颜色可不分箱盒支路要明显。

零線应为淡蓝色相线分成黄绿红。

绿黄双色为PE不可随便乱选用。

暗配管路各部位严格连接要紧密。

导线不能有明露箱盒盖板要封闭。

鼠害火灾不可逞安全供电有保证。

导线连接有规定熔焊缠绕绝不行。

压线帽子螺旋钮单股铝线应采用。

线鼻截面要相符铜铝连接要过渡。

箱内配线扎成束盒内连接有余留。

干净整齐无污染护口配齐有标签。

箱板活门宜接地PEN线分明显。

单相插座讲安全左零祐火上地线。

三相下面成三角地线孔大在上边。

灯具开关安装完横平竖直讲美观。

明装按照顺序做每道工序都预检。

点这免费下载施工技术资料

明配管路要预检编内容包括7方面。

品种规格与标高位置固定和外观。

防腐处理莫落掉包括吊顶内部管。

预检随着工序莋检查还有诸方面。

变配装置电源线灯具开关和电缆。

强弱插座都应有线槽桥架和托盘。

电源出口方向准设备位置不能偏。

安装呎寸都相符参检人员将名签。

每道工序要小结班组自检与互检。

质量评定要同步内容要求填齐全。

保证项目要保证基本项目要抽檢。

实测项目要量测各项标出百分点。

及时总结做评比团结共闯质量关。

导线穿完测绝缘认真记录莫等闲。

设备动力与照明主支線路要齐全。

系统防雷与保护工作接地防静电。

4种接地都要做画好示意做隐检。

安装工作做完后接着运行做试验。

自控电机与加热讯号音响和天线。

消防电视和电话监控蓄电和发电。

单机调完综合试试运记录要俱全。

高级建筑莫忘掉全载负荷要试验。

试运时間有定限参看规定和规范。

安装试运工序完质量总评最后签。

末了要做竣工图变更洽商细查看。

认真筹划和校核工程优质不困难。

浏览数:642 回复数:1

常用工程电线电缆的敷设的技术要求

一、 导线连接的技术要求

二、 线路中绝缘导体或裸导体的颜色的标记

三、 电力电纜的敷设要求

四、 常用导线的型号

五、 常用电缆的敷设

一、导线连接的技术要求

1、导线在箱、盒内的连接宜采用压接法可使用接线端子忣铜(铝)套管、线夹等连接,铜芯导线也可采用缠绕后搪锡的方法连接;单股铝芯线宜采用绝缘螺旋接线钮连接禁止使用熔焊连接。

2、导线与电气器具端子间的连接

单股铜(铝)芯及导线截面为 2 mm2 及以下的多股铜芯导线可直接连接但多股铜芯导线的线芯应先拧紧.搪锡後再连接。

多股铝芯导线及导线截面超过 2 . 5 mm2的多股铜芯导线应压接端子后再与电气器具的端子连接(设备自带插接式的端子除外)

3、铜、鋁导线相连接应有可靠的过渡措施,可使用铜铝过渡端子、铜铝过渡套管、铜铝过渡线夹等连接铜、铝端子相连接时应将铜接线端子做搪锡处理。

4、使用压接法连接导线时接线端子铜(铝)套管、压模的规格应与线芯截面相符合。

5 、铜芯导线及铜接线端子搪锡时不应使鼡酸性焊剂

二、线路中绝缘导体或裸导体的颜色的标记

L1.相为黄色; L2相为绿色; L3相为红色;中性线为淡蓝色;保护地线( PE 线)为黄绿相間颜色。

2、 直流线路:正极( + )为棕色;负极(一)为蓝色;接地中线为淡蓝色

3 、绿黄双色线只用于标记保护接地不能用于其它目的。淡蓝色只用于中性线或中间线

4 、颜色标志可用规定的颜色或用绝缘导体的绝缘颜色标记在导体的全部长度上,也可标记在所选择的易识別的位置上(如端部或可接触到的部位)

三、电力电缆的敷设要求

1、敷设前应按设计和实际路径计算每根电缆的长度,合理安排每盘电纜减少电缆接头。

2、在带电区域内敷设电缆应有可靠的安全措施。

3、电力电缆在终端头与接头附近宜留有备用长度

4、电缆各支持点間的距离应符合设计规定。当设计无规定时长度不大于表 DQ5 - 1 所列数值。

5、电缆的最小弯曲半径应符合表 DQ5 - 2 规定

6、电缆敷设时,电缆应从盘嘚上端引出不应使电缆在支架上及地面摩擦拖拉。电缆上不得有恺装压扁、电缆绞拧、护层折裂等未消除的机械损伤

7、电力电缆接头嘚布置应符合下列要求:

1 )并列敷设的电缆,其接头的位置宜相互错开

2 )电缆明敷时的接头,应用托板托盘固定

3 )直埋电缆接头盒外媔应有防止机械损伤的保护盒(环氧树脂接头盒除外)。位于冻土层内的保护盒盒内宜注以沥青。

8、电缆敷设时应排列整齐不宜交叉,加以固定并及时装设标志牌。

9、标志牌的装设应符合下列要求:

1 )在电缆终端头、电缆接头、拐弯处、夹层内、隧道及竖井的两端、囚井内等地方电缆上应装设标志牌。

2 )标志牌上应注明线路编号当无编号时,应写明电缆型号、规格及起迄地点;并联使用的电缆应囿顺序号标志牌的字迹应清晰不易脱落。

3 )标志牌规格宜统一标志牌应能防腐,挂装应牢固

10、在下列地方应将电缆加以固定:

1 )垂矗敷设或超过 45 。倾斜敷设的电缆在每个支架上;桥架上每隔 2m 处;

2 )水平敷设的电缆在电缆首末两端及转弯、电缆接头的两端处;当对电纜间距有要求时,每隔 5 -10m 处;

3 )单芯电缆的固定应符合设计要求

11、在下列地点,电缆应有一定机械强度的保护管或加装保护罩:

l )电缆进囚建筑物、隧道、穿过楼板及墙壁处

2 )从沟道引至电杆、设备、墙外表面或屋内行人容易接近处,距地面高度 2m 以下的一段

保护管埋入非混凝土地面的深度不应小于 100 mm ; 伸出建筑物散水坡的长度不应小于 250 mm。保护罩根部不应高出地面

12、电缆的防火阻燃尚应采取下列措施:

1 )在電缆穿过竖井、墙壁、楼板或进入电气盘、柜的孔洞处,用防火堵料密实封堵

2 )在重要的电缆沟和隧道中,按要求分段或用软质耐火材料设置阻火墙

3 )对于重要的回路,可单独敷设在专门的沟道中或耐火封闭槽盒内或对其施加防火涂料

4 )在电力电缆接头两侧及相邻电纜 2 一 3m 长的区段施加防火涂料或防火包带。

5 )采用耐火或阻燃型电缆

6 )设置报警和灭火装置。

13、在封堵电缆孔洞时封堵应严实可靠,不應有明显的裂缝和可见的孔隙孔洞较大者应加耐火衬板后再进行封堵。

第一章 工程概况 4 1、 工程简介 5 2、 工程范围 5 3、 工程特点 5 第二章 工程目標 6 1、 管理目标 6 2、 质量目标 6 3、 工期目标 6 4、 安全生产目标 6 5、 文明生产目标 6 第三章 施工部署及管理体系 8 1、 施工部署 8 2、 管理体系 8 第四章 施工准备 10 1、施工技术准备 10 1.1、做好图纸会审工作 10 1.2、积极准备有关的技术资料 10 1.3、做好施工组织设计的补充调整工作 10 1.4、及时准确地编制好施工图预算和施工預算 11 1.5、健全技术管理的各级制度 11 2、施工现场物质准备 11 第五章 施工方法 13 1、编制原则 13 2、编制依据 13 3、

施工方法 14 3.1、线管穿线操作工艺流程 15 3.2、各工序嘚施工方法 15 3.2.1、预埋配合 15 3.2.2、管路清通 15 3.2.3、电缆桥架安装、支架制作和安装 16 3.2.4、管内穿线 17 3.2.5、线路驳接 18 3.2.6、设备安装 18 (1)、设备安装工艺流程 18 (2)、前端设备安装 18 (3)、报警控制主机联动控制柜安装 18 3.2.7、施工的主要技术措施 19 3.2.8系统接地 19 4、消火栓系统施工方法 19 4.1、消火栓系统施工工艺流程图 20 4.2、施笁方法及技术措施 20 5、喷淋系统、雨淋系统、水幕系统、自动消防炮灭火系统施工方法 23 5.1、施工工艺流程 23 5.2、施工方法及技术措施 24 6、防火卷帘施笁方法 34 6.1、防火卷帘安装工艺流程 34 6.2、防火卷帘安装方案 35 6.3、防火卷帘安装要求 35 7、空气采样烟雾报警系统施工方法 36 8、双波段和光截面火灾自动报警及消防炮控制系统施工方法 39 9、火探管自动气体灭火系统施工方法 41 9.1、火探管自动气体灭火系统的施工一般要求 41 9.2、火探管自动气体灭火装置嘚安装要求 41 10、机械防排烟系统施工方法 42 10.3、风管的安装 43 10.4、部件安装 44 10.5、风机安装 45 11、针对本项目的特殊施工措施 46 第六章 确保施工质量的技术组织措施 47 1、质量管理目标 47 2、质量保证措施 48 3、质量通病防御措施 50 第七章 文明施工及安全生产、环境保护保证措施 53 1、文件依据 53 2、文明施工目标 53 3、文奣施工安全生产管理职责 53 4、文明施工管理措施 55 5、针对本项目的安全技术措施 55 6、消防保卫措施 56 7、工程项目部安全生产保证体系及职能分配表 57 8、环境保护措施 58 8.1、施工期间噪声的防治措施 58 8.2、施工期间振动污染的防治措施 58 8.3、施工期间水污染(废水)的防治措施 59 8.4、施工期间固体废物的防治措施 59 8.5、其他环保措施 59 第八章 施工程序及施工进度计划 61 1、施工程序 61 2、施工进度计划 62 2.1、计划开竣工日期 62 2.2、施工进度横道图 62 第九章 确保工期的技術组织措施 63 1、工期目标 63 2、进度计划的检查与监督 63 3、跟踪检查施工实际进度 63 4、工期保证措施 63 第十章 劳动力计划及保障措施 67 1、劳动力计划 67 2、劳動力保障措施 67 3、农忙季节及节假日劳动力保障的特殊措施 68 第十一章 施工机械计划及保障措施 69 1、施工机具计划 69 1.1、用于本项目的主要施工机械 69 1.2、防止质量通病既满足工程要求的检测设备计划表 70 1.3、辅助机具 71 2、施工机具保障措施 71 第十二章 施工材料组织方案及进场计划 72 1、施工材料准备 72 2、材料运送 72 3、系统设备运送 72 4、材料、设备进场计划 72 第十三章 针对本项目的与建设单位、总包单位及其他施工单位的配合措施 73 1、与建设单的配合 73 2、与主承包包单位的配合 73 3、与监理单位的配合 74 4、与其它分包单位的配合 75 第十四章 冬季、雨季施工方案 76 第十五章 本工程采用的新工艺、噺技术、新材料 77 1、钢管的沟槽连接技术 77 2、无法兰通风管道安装工艺 78 3、极早期火灾预警系统 78 第十六章 工程调试及验收 82 1、 工程调试 82 2、 工程验收 85 2.1、竣工验收的准备工作 85 2.2、竣工验收的依据 85 2.3、竣工验收的标准 86 2.4、竣工验收的范围 86 2.5、验收程序 87 2.6、竣工资料的交付 87 第十七章 培训及售后服务 88 1、技術培训 88 1.1、培训目的 88 1.2、技术培训方案 88 1.3、讲授内容 88 1.4、设备安装过程中的技术培训 88 1.5、系统开通运行后的技术培训 88

本工程为[甘肃]大剧院兼会议中心消防工程施工组织设计共91页,为鲁班奖工程

   工程范围:消火栓系统、湿式自动喷水灭火系统、水幕系统、雨淋系统、自动消防炮滅火系统、防火卷帘、吸气式感烟火灾探测报警系统、双波段和光截面火灾自动报警及消防炮控制系统、总线制火灾自动报警及消防联动系统、火探管自动气体灭火系统、消防广播措施、灭火器配置、通风防排烟系统。

   施工的主要技术措施:

   (1)、线管与电气设备、器具间的电线保护管采用金属软管保护管金属软管的长度不宜大于2M。金属软管不应退胶、松散中间不应有接头;与设备、器具连接時,应采用专用接头连接处应密封可靠。与嵌入式器具连接的金属软管其末端的固定长度安装在自探头、器具连缘起距软管长度的1M处。

   (2)、导线与设备、器具的连接应符合以下要求:

   1、截面为10mm2及以下的单股铜芯线可直接与设备、器具的端子连接线芯应拧紧搪锡或压接端子后再与设备的端子连接。

   2、截面20mm2及以下的多股铜芯线的线应先拧紧搪锡或压接端子后再与设备的端子连接

   (1)、管道切割:钢管的切割应采用采用割管机切割。

   (2)、管道进行预制前需对管口的平整度进行检查,平整度须符合规范要求

   (3)、管道穿墙或楼板时应加设套管,管道与套管间的间隙应填塞柔性不燃材料


浏览数:6136 回复数:1

被资料为知名地产精装修工程质量驗收标准2017

4.1.l 每户应设置分户配电箱,配电箱内应设漏电断路器其漏电动作电流应不大于30mA。

4.1.2 空调电源插座、厨房电源插座、卫生间电源插座、其它电源插座及照明电源均应设计单独回路各配电回路保护断路器均应有过载和漏电短路保护功能,断路时应同时断开相线及零线

4.1.3 電气导线的敷设应按装饰设计规定进行施工,配线时相线(L)宜用黄色或绿色或红色,零线(N)宜用蓝色接地保护线应用黄绿双色线(PE),同一住宅内配线颜色应统一三相五线制配电设计应均荷分布。

4.1.4 室内布线应穿管敷设(除现浇砼楼板顶面外)应采用绝缘良好的單股铜芯导线,管内导线的总截面积不应超过管内径截面积的40%管内不得有接头和扭结。管壁厚度至少为1.0mm各类导线应分别穿管(不同回蕗、不同电压等级和交流直流的导线不得穿在同一管道中)。

4.1.5 分路负荷线径截面的选择应使导线的安全载流量大于该分路内所有电器的额萣电流之和各分路线的容量不允许超过进户线的容量。

4.1.6 接地保护应可靠导线间和导线对地间的绝缘电阻值应大于0.5MΩ。

4.1.7 电热设备不得直接安装在可燃构件上,卫生间插座宜选用防溅式

4.1.8 吊平顶内的电气配管,应按明管的要求不得将配管固定在平顶的吊架或龙骨上。灯头盒、接线盒的设置应便于检修并加盖板。使用软管接到灯位的其长度不应超过1m。软管两端应用专用接头与接线盒灯具应连接牢固。金属软管本身应做接地保护各种强、弱电的导线均不得在吊平顶内出现裸露。

4.1.9 照明灯开关不宜装在门后开关距地高度宜为1.3m左右,安装應牢固接线时,相线进开关零线直接进灯头,相线不应接至螺口灯头外壳

4.1.10 插座离地面宜不低于200mm,安装应牢固线盒内导线应留有余量,长度宜大于150mm电源插座的接线应左零右相,有接地孔的其接地孔应在上方,接地应可靠

知名地产精装修工程质量验收标准2017

表1 给排沝管道验收要求及方法

表5 墙面镶贴验收要求及方法

地面镶贴验收要求及方法 单位毫米

花饰安装验收要求及方法 单位为毫米

浏览数:486 回复数:3

亲爱的小伙伴们,“今天要说的主要内容是电气安装工程之管内穿线和配电箱(柜)安装

选择导线→穿带线→扫管→带护口→放线及斷线→导线与带线的绑扎→管内穿线→导线连接→接头包扎→线路检查绝缘摇测

放线及断线:对整盘导线放线时,将导线置于放线架或放线車上,放线避免出现死扣和背花。剪断导线时,盒内导线的预留长度为15cm,箱内导线的预留长度为箱体周长的l/2,出户导线的预留长度为1.5m

箱内导线的預留长度为箱体周长的l/2

同一管路内的穿线的横截面积不能超过导管截面积的40%,一般情况下不超过6根导线

遇特殊穿线位置时应提前下好引导鋼丝以避免施工后给穿线带来麻烦

穿线前应先吹扫管内异物;用钢丝做引导穿线时先头处应做成圆弧状以减少穿线阻力

导线在盒(箱)内导線连接:

三根及以上导线连接时,将连接导线绝缘台并齐合拢,在距绝缘台约15mm处用其中一根线芯,在其连接端缠绕5圈后剪断,把余头并齐折回压在缠繞线上,见图5-14a图。

两根导线连接时,将连接导线绝缘台并齐合拢,在距绝缘台约15mm处用两根线芯捻绞2圈后,留余线适当长后剪断折回压紧,见图5-14b图

不哃直径导线接头:不同直径导线接头:如果由粗细不同的多根导线(包括截面小于2.5mm2的多心软线)连接时,应先将细(软)线涮锡处理,然后再将细(软)线在粗线上距离绝缘台15mm处交叉,并在线端部向粗导线端缠绕多圈,将粗导线端折回头压在细(软)线上,最后再做涮锡处理 。

多芯铜导线的倒人字连按:哆芯铜导线的倒人字连按:倒人字连接时,按导线线芯的结合长度,剥去适当长度的绝缘层,并各自分开线芯进行合拢,用绑线进行绑扎,绑扎长度应為双根导线直径的5倍,见图5-16

铜导线与端子连接:铜导线与端子连接:多股导线可采用与导线同材质且规格相应的接线端子压接。将导线绝缘層削去后,清除导线表面的氧化物将线芯紧紧地绞在一起,同时也要清除接线端子孔内的氧化膜,然后将线芯插入到接线端子孔内,导线外露部分為l~2mm,用压接钳压紧即可,见图5-17

套管压接:先把绝缘层剥掉,清除导线氧化膜井涂以电力复合脂(使导线表面与空气隔绝,防止氧化)。当采用圆形套管时,将要连接的线芯分别在套管的两端插入,各插到套管一半处;当采用椭圆形套管时,应使两线对插后,线头分别露出套管两端4mm;然后用压線钳和压模压接,压接模数的深度应与套管尺寸相对应,见图5-18

配电箱的安装一般无特殊要求时安装底标高H=1.5m,照明配电板底边距地高度不应小於1.8m不同规格的配电箱安装标高应适当调整,具体情况视现场情况而定表现形式应以美观实用为主

用电分端应预留足够的线缆,一般留箱体周长的1/2

管槽进箱体时应安装套件保护线缆

配电箱内可以设置简易照明和排气装置以方便使用

配电箱、柜内设置扣槽和保护板

扣板式PVC线槽旁侧带接线孔,接入导线应置入其内;总控开关处如有需要可增加隔项板

柜、箱内设资料袋内置系统图纸及相关资料说明等

安装箱蓋:把箱盖安装在箱体上。用仪表校对箱内电具有无差错,调整无误后试送电,最后把此配电箱的系统图贴在箱盖内侧,并标明各个闸具用途及回蕗名称,以方便以后操作

电缆格兰头:特殊夹紧爪与夹紧圈设计,夹紧电缆范围大,抗拉力强,可防水,防尘,防盐,耐酸性,酒精,油,油脂及一般溶剂

安裝方法:使用液压开孔器将箱体进出电缆处开出与格兰头相符圆孔,箱体钢板厚度≥2mm若<2mm可加设格兰板防止箱体受力变形。安装时不须將固定头解体电缆可直接穿入上紧即可 。

配电箱(盘)全部电器安装完毕后,用500V兆欧表对线路进行绝缘摇测摇测项目包括相线与相线之间,相線与零线之词,相线与地线之间,零线与地线之间。两人进行摇测,同时做好记录

浏览数:833 回复数:1

亲爱的小伙伴们,“今天要说的主要内容昰电气安装工程之管内穿线和配电箱(柜)安装

选择导线→穿带线→扫管→带护口→放线及断线→导线与带线的绑扎→管内穿线→导线連接→接头包扎→线路检查绝缘摇测

放线及断线:对整盘导线放线时,将导线置于放线架或放线车上,放线避免出现死扣和背花。剪断导线时,盒内导线的预留长度为15cm,箱内导线的预留长度为箱体周长的l/2,出户导线的预留长度为1.5m

箱内导线的预留长度为箱体周长的l/2

同一管路内的穿线的橫截面积不能超过导管截面积的40%,一般情况下不超过6根导线

遇特殊穿线位置时应提前下好引导钢丝以避免施工后给穿线带来麻烦

穿线前應先吹扫管内异物;用钢丝做引导穿线时先头处应做成圆弧状以减少穿线阻力

导线在盒(箱)内导线连接:

三根及以上导线连接时,将连接导线绝緣台并齐合拢,在距绝缘台约15mm处用其中一根线芯,在其连接端缠绕5圈后剪断,把余头并齐折回压在缠绕线上,见图5-14a图。

两根导线连接时,将连接导线絕缘台并齐合拢,在距绝缘台约15mm处用两根线芯捻绞2圈后,留余线适当长后剪断折回压紧,见图5-14b图

不同直径导线接头:不同直径导线接头:如果由粗细不同的多根导线(包括截面小于