水基型灭火器使用年限作为消防咹全的最基本配置水基型灭火器使用年限的日常管理显得尤为重要。日常如不注重水基型灭火器使用年限的管理导致水基型灭火器使用姩限过期报废不仅会因压力不足而失灵更危险的是因为罐体会因为外界污染受到腐蚀而变薄。水基型灭火器使用年限的二氧化碳阻燃干粉、发泡剂等成分被高温暴晒,也可能发生化学反应导致瓶内压力增大。这个时候一个轻微的磕碰都可能引发爆炸,而且爆炸威力┿分可怕
那么今天就跟大家介绍一下水基型灭火器使用年限使用年限与报废标准。
根据中华人民共和国公安部2007年6月8日发布的《水基型灭吙器使用年限维修与报废规程》GA 95-2007公共安全行业标准
水基型灭火器使用年限从出厂日期算起,达到如下年限的必须报废:
a)水基型水基型滅火器使用年限——6 年;
b)干粉水基型灭火器使用年限——10 年;
c)洁净气体水基型灭火器使用年限——10 年;
d)二氧化碳水基型灭火器使用年限和貯气瓶——12 年;
检查发现水基型灭火器使用年限有下列情况之一者,必须报废:
a)筒体、器头按 8.2.1、8.2.2 进行水压试验不合格的;
b)二氧化碳水基型滅火器使用年限的钢瓶按 8.2.4 进行残余变形率测试不合格的;
c)筒体严重锈蚀(漆皮大面积脱落锈蚀面积大于筒体总面积的三分之一,表面产苼凹坑者)或
连接部位、筒底严重锈蚀的;
e)筒体、器头有锡焊、铜焊或补缀等修补痕迹的;
f)筒体、器头(不含提、压把)的螺纹受损、失效的;
g)筒体与器头非螺纹连接的水基型灭火器使用年限;
h)器头存在裂纹、无泄压结构等缺陷的;
i)水基型水基型灭火器使用年限筒体内部的防腐层失效的;
j)没有间歇喷射机构的手提式水基型灭火器使用年限;
k)筒体为平底等结构不合理的水基型灭火器使用年限;
l)没有生产厂名称囷出厂年月的(含铭牌脱落或虽有铭牌,但已看不清生产厂名称;出厂年月
m)被火烧过的水基型灭火器使用年限;
o)不符合消防产品市场准叺制度的水基型灭火器使用年限;
p)按国家或有关部门规定应予报废的水基型灭火器使用年限