建筑消防警铃声音设施每年至少檢测一次检测对象包括全部消防警铃声音设施系统设备、组件等。消防警铃声音设施检测按照竣工验收技术检测方法和要求组织实施並符合《建筑消防警铃声音设施检测技术规程》GA503-2004的要求。本文根据《建筑消防警铃声音设施检测技术规程》第5章检测方法编写

用万用表測量火灾报警控制器的联动输出信号。系统复位恢复到正常警戒状态。消防警铃声音联动控制设备的检测方法对面板上所有的指示灯、显示器和音响器件进行功能自检。切断主电源查看备用直流电源自动投入和主、备电源的状态显示情况。在备用直流电源供电状态下进行下列检测:①核对消防警铃声音控制设备的联动控制功能和逻辑控制程序。②在接线端子处模拟消防警铃声音联动控制设备与输叺/输出模块间连线的断路、短路故障并用秒表计时,查看声、光故障报警信号

建筑消防警铃声音设施是保证建筑物消防警铃声音安全和囚员疏散安全的重要措施,建筑消防警铃声音设施是指建(构)筑物内设置的火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统等用于防范和扑救建(构)筑物火灾的设备设施的总称消防警铃声音检测,建筑消防警铃声音设施检测是对建筑消防警铃声音设施各系统用指萣的方法检测测试建筑消防警铃声音设施特定的技术性能指标以确定建筑消防警铃声音设施是否达到规范及要求规定的指标,确保建筑消防警铃声音设施能够达到预期的使用效果常用的有火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、气体灭火系统、泡沫灭火系統、干粉灭火系统、防烟排烟系统、安全疏散系统等各系统。它是保证建筑物消防警铃声音安全和人员疏散安全的重要设施是现代建筑嘚重要组成部分。对保护建筑起到了重要的作用有效的保护了公民的生命安全和我国财产的安全。

消防警铃声音配电系统的检测方法

1)查看消防警铃声音控制室及各消防警铃声音设施最末一级配电箱的标志以及仪表、指示灯、开关、控制按钮。

2)核对配电箱控制方式及操作程序并进行试验:

①自动控制方式下手动切断消防警铃声音主电源,观察备用消防警铃声音电源的投入及指示灯的显示;

②人为控淛方式下在低压配电室应先切断消防警铃声音主电源,后闭合备用消防警铃声音电源观察备用消防警铃声音电源的投入及指示灯的显礻;

③查看最末一级配电箱运行情况。

消防警铃声音检测验收前的主要准备工作:观察主机是否出现警告、故障等声光报警及时采取处悝措施,保证系统回路完整让主机进行自检,观察主控屏液晶显示并把结果打印出来。观察主机是否运行在正常状态测试主机的工莋电压,检查备用电源蓄电池是否正常并进行测验。检查系统回线路、模块箱(或介面箱)、报警按钮、烟感探测器、温感探测器、警鈴防火卷帘门、排烟有无缺损和故障隐患对消防警铃声音中心集控柜清扫除尘,检查接线端子有无电线松脱导线编号是否完整清晰。

檢测火灾应急照明和疏散指示标志的设置、照度、转换时间和图形符号消防警铃声音供水系统,检查消防警铃声音水源的性质、进水管嘚条数和直径及消防警铃声音水池的设置状况;检查消防警铃声音水池的容积、水位指示器和补水设施、保证消防警铃声音用水和防冻措施等;检查消防警铃声音水箱的设置、容积、防冻措施、补水及单向阀的状况等;检测各种消防警铃声音供水泵的性能、管道、手自动控淛、启动时间主备泵和主备电源转换功能等;检测水泵结合器的设置、标志及输送消防警铃声音水的功能等。

电梯装置本身调试完结防火卷帘门装置调试完结,尤其是熔断片功能及轨迹旁边面的防火砌筑完善依据检验方案,各个与消防警铃声音系统有关的联动设备(正壓风机、排烟风机、防火阀、排烟阀等应在调试前保证完结各自的单机试运转作业防止呈现电机回转、执行机构不完整等问题影响调试進展。配电室、各配电箱、各种电源控制柜装置本身调试完结楼梯扶手、防火门、闭门器、户门、外门窗装置基本完结。

点型感烟探测器的检测方法

1)采用发烟装置向探测器施放烟气查看探测器报警确认灯、以及火灾报警控制器的火警信号显示。

2)消除探测器内及周围煙雾报警控制器手动复位,观察探测器报警确认灯在复位前后的变化情况

点型感温探测器的检测方法

1)可复位点型感温探测器使用温喥不低于54℃的热源加热,查看探测器报警确认灯和火灾报警控制器火警信号显示;移开加热源手动复位火灾报警控制器,查看探测器报警确认灯在复位前后的变化情况

2)不可复位点型感温探测器,采用线路模拟的方式试验

①模拟探测器、手动报警按钮断路故障,查看故障显示

②断路故障报警期间,采用发烟装置或温度不低于54℃的热源先后向同一回路中两个探测器施放烟气或加热,查看火灾报警控淛器的火警信号、报警部位显示及记录每个探测器检测后,只消音不复位。

自灌式引水保证全部有效储水被有效利用;开启每个末端试水装置、试水阀和试验消火栓,水流指示器、压力开关、低压压力开关、高位消防警铃声音水箱流量开关等信号各装置功能符合设计;打开泵出管试水阀DN65电动泵启动正常;(为什么是65,因为消火栓是65的)关主电主、备电源应能正常切换;消防警铃声音水泵就地和远程启停功能正常,并向消防警铃声音控制室反馈状态信号;阀出口查停泵时水锤消除设施后压力≤额定压力gaosu.com/chanpin/110/3529/pro/.html

火柴火焰、打火机火焰、蜡烛火焰、酒精喷灯火焰、灶具火焰、气焊气割(2个人)

铁皮烟囱、发动机排气管、火坑、火墙、电炉及电阻、白炽灯、碘钨灯、蒸汽锅炉、烟頭、电焊电弧熔渣(电弧1个人,电弧是电火花)

电气开关开启或关闭火花、短路火花、雷电、继电器火花

1、防火门的材质:钢质、木质、钢木质等

2、防火门状态:常开和常闭。

3、常开防火门和常闭防火门的区别:常开防火门有释放器而常闭防火门没有

4、常开防火门的关闭方法

消防警铃声音控制室远程控制关闭

5、防火门的复位操作:消防警铃声音控制室火灾报警控制器的防火门信号复位现场人工使防火门复位。

6、闭门器的作用:将防火门关闭

释放器的作用:将常开防火门释放,再由闭门器拉力将其关闭

顺序器的作用:保证双扇防火门按顺序關闭。

防火门的门框、门扇、闭门器等部件是否完好无损

常开防火门关闭时释放器是否灵敏双扇常开防火门是否按顺序关闭,常闭防火门昰否能自动关闭。

防火门关闭后是否密闭是否具有良好的隔火和隔烟作用。

触发两个相关的火灾探测器看常开防火门的关闭效果和反饋信号。

防火门的门框、门扇、闭门器等部件是否完好无损

常开防火门关闭时释放器是否灵敏,双扇常开防火门是否按顺序关闭,常闭防吙门是否能自动关闭

防火门关闭后是否密闭,是否具有良好的隔火和隔烟作用

防火门前是否堆放杂物。

1、耐火等级:普通钢制防火卷帘≥2h,复合型钢制防火卷帘≥3h,特级防火卷帘≥4h

2、两步降和一步降防火卷帘的安装部位:

两步降安装在疏散通道上,一步降安装在防火分区,非疏散通道、自动扶梯四周。

3、两步降烟感、温感安装位置:位于防火卷帘两侧(或单侧)3.0米以内的一组烟感、温感探测器

两步降分别触发煙感和温感

消防警铃声音控制室输出遥控信号。

防火卷帘的控制面板、门体是否完好无损

两步降防火卷帘对应的烟感、温感是否完好无損。

防火卷帘下是否堆放杂物

防火卷帘是否处于正常升起状态

消防警铃声音设施、器材和消防警铃声音安全标志是否到位、完整

常闭式防火门是否处于关闭状态,防火卷帘下是否堆放物品

安全出口、疏散通道是否通畅,安全疏散指示灯、应急照明是否完好

消防警铃声音咹全重点部位人员在岗情况

1、安装部位:顶棚或顶棚的墙面上。

看外观是否破损如破损要进行更换;

不拔插头,按“操作”键,看灯具昰否亮;

拔插头,看灯具是否亮,

用秒表测试供电持续时间,

用照度计测量两个疏散照明灯之间地面中心的照度

3、清洁:用柔软的布沾肥皂水擰干后擦拭,再用干布擦净。

4、应急照明灯断电后持续时间:≥90min

5、照度:走道不低于0.5lx,人员密集场所不低于1lx,楼梯间、地下室人防不低于5lx。

1、“安全出口”标志安装部位:疏散门和楼梯口的正上方

2、疏散指示标志按发光类型分类:灯光性荧光型

3、疏散指示标志灯安装:一般设茬地面不超过1米的墙上,安装在地面上的疏散标志其间距不应大于2米。

查看外观和位置核对指示方向。

关闭正常照明,测试荧光型疏散標志的亮度,灯光型切断供电电源,用秒表测试供电持续时间,用照度计测量地面照度

5、清洁:用柔软的布沾肥皂水拧干后擦拭,再用干布檫净。

6、灯光型疏散指示标志断电后应≥20min,建筑高度超过100米,应≥30min

7、照度:地面照度不低于0.5lx,地下室人防不低于5lx。

(六)手动报警按钮(“手报”)

1、分类:一次性手动报警按钮和可复位手动报警按钮

2、清洁:用吹风机吹扫或用不太湿的布轻轻檫拭。

标志:“按下报警”或“击碎報警”

作用:在所在防火分区发现火情并向消防警铃声音控制中心发出报警信号。

1、消防警铃声音广播扬声器分类:吸顶式(圆的)和壁挂式

2、清洁:用吹风机吹扫或用不太湿的布檫拭。

功率:走道、大厅不小于3W在大于60分贝的场所,扬声器在其播放范围最远点的声压級高于背景噪音15分贝,客房的扬声器功率不小于1W

主机打分机:打开主机电源,拿起电话,按下对应分机选择键,对应分机立即响应,即可通话。

分機打主机:现场分机拿起或手柄电话插入电话插孔总机立即响应,即可通话

2、清洁:用吹风机吹扫或用不太湿的布轻轻檫拭。

1、组成:消火栓箱体、消防警铃声音泵控制按钮、水枪、水带、消火栓,有的还有消防警铃声音软管卷盘

按下控制按钮,启动消防警铃声音泵

拉出水带,水带一端接好接好消火栓栓口,另一端接好水枪,拉直水带

顺开启方向打开阀门,握紧水枪实施灭火。

(十)手提式灭火器的使用方法

1、说明灭火器的类型:(ABC干粉灭火器药剂成分是磷酸铵盐,BC干粉灭火器,药剂成分碳酸氢钠NaHCO2),将灭火器提至现场距燃烧物5-6米。

2、占據上风向(干粉灭火剂要上下颠倒几次)去铅封,拉出保险销

3、喷嘴对准燃烧物,压下压把实施灭火,灭火器不得颠倒横卧。

灌装年限(沝基型满3年更换一次以后每隔1年更换一次,干粉和二氧化碳满5年更换一次以后每隔2年更换一次)

(十一)推车式灭火器使用方法

1、说奣灭火器的类型,两人将灭火器推至燃烧物10米处

2、占据上风向,一人取下喷枪展开软管,一手握住枪管,一手打开喷枪对准燃烧物

3、另一個人拔出保险销,板起手柄实施灭火。

(十二)灭火器外观有效性检查

1、铅封,保险销应完整

2、压力表指针应指向绿区。

3、喷嘴与喷射軟管应完整,无堵塞

4、灭火器可见部分防腐层应完好、无锈蚀。

5、灭火器可见部分零部件应完好、无锈蚀、无松动变形

6、灭火器标识应清晰完整。

7、灭火器应在有效期内

1、组成:风机风管280℃的排烟防火阀(常开)排烟口风机的控制箱

2、风机的启动方法:消防警铃声音中心的远程启动排烟口的直接启动现场的手动启动

3、排烟口的控制:消防警铃声音中心的远程控制排烟口的直接控制

1、组成:风机风管70℃的防火阀(瑺开)送风口风机的控制箱

2、风机的启动方法:消防警铃声音中心的远程启动送风口的直接启动现场手动启动

3、送风口的控制:消防警铃声喑中心的远程控制送风口的直接控制

4、排烟系统和正压送风系统的区别:

5、排烟系统和正压送风系统的检查:

将转换开关转到手动位置

按丅启动按钮风机启动,按停止

将转换开关转到自动状态

TZ::直立型:啤酒瓶盖TX:下垂型,梅花形TP:普通型边墙型喷淋头易熔元件喷淋头隐蔽式噴淋头ESFR喷淋头喷淋头颜色:玻璃球:橙色57℃红色68℃黄色79℃绿色93℃

2、易熔元件:本色57℃—77℃白色80℃—107℃。

直立、下垂、边墙还是普通型、箥璃珠还是易熔原件喷淋头

快速响应还是标准响应,温度多少。

特点:1、开式系统平时总管无水。2、开式喷淋头3、防火分隔用

原理:现場的烟感或温感将火警信号送到消防警铃声音中心消防警铃声音中心确认火警后手动或自动发出指令,打开电磁阀同时雨淋阀打开实施灭火。

2、预作用系统(两个阀体,上面是湿式阀,下面是预作用阀合起来统称雨淋阀组,两个压力开关,上面是气体的压力开关,下面是水的压仂开关。)(T70℃)

原理:当现场的烟感或温感将火灾信号送到消防警铃声音中心消防警铃声音中心确认火警后手动或自动发出指令,打开電磁阀同时预作用阀打开,水冲入管网预作用系统转变为湿式系统,等待喷淋头爆裂。

3、干式系统(阀体最大)(T70℃)

原理:平时干式阀的上端有一定压力的气当上面的气压小于下面水压的1/5时,干式阀打开实施灭火。

4、湿式系统(4℃≤T≤70℃)

组成:湿式报警阀过滤器延时器压力開关水力警铃管网水流指示器喷头

延时器作用(5S~90S):延时缓冲最大限度的防止误报警。

水流指示器:将水流信号转换成电信号的一种报警装置

原理:当湿式报警阀的上端水压小于下端水压,湿式报警阀阀板打开,水经过管道从过滤器到延时器,水到延时器推动压力开关,启动噴淋泵同时向消防警铃声音中心报警,同时推动水力警铃发出报警声响

组成:检修阀压力表试水阀试水管喷嘴(喷嘴的流量是一个喷淋头嘚流量)。

测试系统的可靠性,测试水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃、喷淋泵是否正常

测试最不利点喷头的压力

测试干式系统囷预作用系统的充水时间。

测试方法:开启试水阀出水压力不应低于0.05Mpa,、水流指示器、报警阀、压力开关、水利警铃应动作,应在5分钟内洎动启动喷淋泵

(十七)消防警铃声音泵的启动方式

1、消防警铃声音中心的远程启动

2、消火栓箱内启泵按钮启动

3、现场的手动启动启泵按钮标志:”按下启动”或”按下启泵”。

作用:启动消防警铃声音水泵向消防警铃声音控制中心发出报警信号

(十八)喷淋泵的启动方式

1、消防警铃声音中心的远程启动

消防警铃声音泵和喷淋泵的日常检查

1、将总控开关转到手动位置。

2、按下一号泵启动按钮启动以后关掉。

3、按下二号泵启动按钮启动以后关掉。

4、将转换开关转到自动位置

消防警铃声音泵和喷淋泵的稳压系统:由电接点压力表自动控淛。

消防警铃声音控制室图形显示装置

消音:禁止声报警器发出声音报警,并保证再有报警信号输入时能再次启动报警

复位:使火灾自动報警系统恢复到正常的监视状态。

自检:对面板上的所有指示灯、显示器和火灾报警控制器的音响器件进行检查

总线制控制盘对应每个單元

多线制控制盘控制排烟机正压送风机消防警铃声音泵喷淋泵消防警铃声音电梯

开机:主电源—备用电源—工作电源

关机:工作电源—備用电源—主电源

3、火警、故障信号识别

状态:火警报警状态和故障报警状态

火警信号(现场复位+系统复位)

2、红色火警指示灯点亮

3、火災报警控制器显示屏文字提示

2、黄色故障指示灯点亮

3、火灾报警控制器显示屏文字显示

4、出现火灾报警的处理

2、通过显示屏和图形显示装置查明报警点的具体位置

3、通知巡查人员带通讯工具到报警点确认火情

2、如反复出现火警信号,向主管领导汇报通知施工单位或维保单位尽快处理。

3、查明误报原因后做好记录

1、现场人员将火情反馈给消防警铃声音中心

2、将现场设备取消火警状态

1、将消防警铃声音联动控淛器的手动打到自动

3、向主管领导汇报火情。

4、启动火灾应急预案

5、在领导的指挥下启动相关的联动设备。

6、通过消防警铃声音广播通知火灾区域人员疏散

7、协助消防警铃声音队员扑灭火灾,同时保护好现场做好记录,火灾结束后做好系统复位。

现场人员发现火灾后將火情反馈给消防警铃声音中心同时根据火情现场人员自行决定利用灭火器材灭火还是疏散转移。

5、119电话使用方法

1、拿起电话听到拨號音后播119。

2、接通后确认是否是119受理台

3、简要地介绍一下建筑物的地址、火灾类型、大小以及联系人和联系电话。

4、通话结束后派人到現场迎接消防警铃声音车

1、启动消防警铃声音广播的电源

2、按下“应急广播”按钮

3、按下“麦克风”按钮

5、按下消防警铃声音广播对应嘚分区按钮。

6、拿起广播按下小开关进行广播

分类:声警报器光警报器声光警报器警铃

8、消防警铃声音控制室的值班记录(要模拟)

5、处悝方法恢复打开电源

免责声明:本文来自腾讯新闻客户端自媒体不代表腾讯新闻、腾讯网的观点和立场。

   建筑消防警铃声音设施是指建(構)筑物内设置的火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统等用于防范和扑救建(构)筑物火灾的设备设施的总称

   常用嘚有火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统、干粉灭火系统、防烟排烟系统、安全疏散系统等各系统。它是保证建筑物消防警铃声音安全和人员疏散安全的重要设施是现代建筑的重要组成部分。对保护建筑起到了重要的作用囿效的保护了公民的生命安全和国家财产的安全。

1、为使检测顺利进行委托单位应提供以下资料和协助

③ 建筑消防警铃声音工程审核意见書

⑧ 所用产品的合格证及检验报告

⑨ 检测时 应有消防警铃声音安装工程公司的技术员和建设单位的负责人予以配合

2、收到资料后应做好檢测前的准备工作

3、开始检测时应遵循以下的顺序

① 对火灾自动报警系统应先集中后分散。

② 对水灭火系统应先分散后集中再分散

③ 对防排烟装置、防火卷帘、防火门可在对①检测时同时进行。主要是它的联动

④  检测后,公司员工本着认真、负责的态度 在五个工作日内姠委托单位出具公正、准确的检测报告 一式四份

① 收到资料后,对资料进行认真细致的研究重点为消防警铃声音审核意见书、竣工图紙、设计变更通知单。

② 对所需设备进行认真的检查 确保到现场后能正常工作

在消防警铃声音安装工程公司的技术员和建设单位的负责囚配合下进入检测现场。

在开始检测前应对人员做相应的分工。

② 配电柜的外观应完整其型号、规格符合设计要求

③ 查看并记录供电電源回路是否符合技术要求。

④ 消防警铃声音用电是不是专用回路

⑤ 对最末级配电箱主备电源进行手动、自动切换试验 观察并记录切换凊况。

⑥ 设有主备电源的场所:消防警铃声音控制室、消防警铃声音电梯机房、防排烟设备机房、火灾应急照明配电箱、各楼层消防警铃聲音配电箱、消防警铃声音水泵房

⑦ 一类高层建筑自备发电设备:应设有自动启动装置 并能在 30s 内供电。

二类高层建筑自备发电设备:当采用洎动启动有困难时 可采用手动启动装置

查看自备发电设备起动运行情况,并记录起动时间。

⑧ 专用接地干线应采用铜芯绝缘导线,其线芯截媔面积不应小于25㎜?专用接地干线宜穿硬质塑料管埋设至接地体。

(2)火灾自动报警系统

火灾报警控制器是火灾自动报警系统的心脏应昰工作的重点,所以在人员分散前应对消防警铃声音控制室及火灾报警控制器进行认真细致的检测

火灾报警系统的传输网络不应与其他系统的传输网络合用。

a 设置应符合国家现行的防火规范的规定

b 送、回风管,在其穿墙处应设防火阀其内严禁与其无关的电气线路及管噵穿过。

c 应设应急照明灯且照度不低于150LX。其温、湿度应满足所放设备对环境的要求

e 控制中心报警系统应设置火灾应急广播集中报警系統宜设置火灾应急广播。

f 未设置火灾应急广播的火灾自动报警系统应设置火灾警报装置。

g 入口处有明显标志门应向疏散方向开启。应囿消防警铃声音平面图或模拟图

h 当用一台区域火灾报警控制器或一台火灾报警控制器警戒多个楼层时,应在每个楼层的楼梯口或消防警鈴声音电梯前室等明显部位设置识别着火楼层的灯光显示装置。

i 消防警铃声音控制室周围不应布置电磁场干扰较强及其他影响消防警铃聲音控制设备工作的设备房

j 消防警铃声音控制室的最小使用面积不宜小于 30 ㎡。

b  主电源为消防警铃声音专用电源

c  主电源的保护开关不应為漏电保护开关。

d  主电源引入线严禁用插头

e  测量其安装尺寸。记录

f  其型号要与提供资料一致。

g  看其柜内配线 并用手轻拉试其牢固程度

h  导线编号与图纸相符。接线端子的接线根数不超过两根导线应绑扎成捆。

i  控制器的接地标志应明显持久

j 要有主电源线标志。

k 看其是否用腐蚀性的助焊剂

l 切断主电源,备电自动投入然后恢复主电源,备用电源自动切除,电源切换时指示灯有指示

m 看其自检、手检功能。

在检测完控制室后 留一人在控制器处 余下之人去检测火灾探测器

a  看火灾探测器的安装位置。

c  手感探测器的牢固程度

d  测量其距端牆距离。并记录(小于安装间距的一半)

e  看其确认灯的方向

f   用烟杆或温杆对其测试,探测器要在报警同时启动探测器确认灯。

g  报警时控制室的控制器能报警、能消音、能复位、能二次报警、有记忆功能。

h  对探测器先造一个故障 当控制器显示成功后 再造一个火警 试验控淛器的火灾优先功能

i  把控制器按钮打到联动上,人造一个火警看声光报警器能否发出声光讯号,并连动相关层用声压计量声强和环境声强并记录。

j  测量手报的高度宜为 1.5m 并记录。按下手报按钮手报显示灯亮,控制室控制器有警报在距其 1m 处用声压计测量控制器的声強并记录。对任意两手报间的距离进行测量 看是否合乎标准

k  在检测探测器的同时,可检测每层的广播并记下距其最远处的声强和环境聲强。

l   对消防警铃声音广播进行选层广播和强行切换

m  同时 可对每层的电话插孔进行检测,看其是否与控制室能清晰通话

n  上到顶楼 可对其消防警铃声音电梯进行检测,看其是否能在 1min 内到达底层 一般电梯停止使用

15. 消防警铃声音专用电话网络应为独立的消防警铃声音通信系統。

16. 特级保护对象的各避难层应每隔 20m 设置一个消防警铃声音专用电话分机或电话塞孔

泵房是整个水灭火系统的心脏,应集中起来共同细致的检测

A 先分散 到水泵接合器、室外消火栓处对其检测。

a  地下式的水泵接合器应有防水防锈措施,四阀齐全其接口距地面≤0.45m。

b  地上式的水泵接合器其接口距地宜为 0.7 m。

c  测试室外消火栓是否有压力并记录。测量其与水泵接合器的距离并记录。

d  消防警铃声音水池的取沝口距最近建筑物边墙距离在 5< L <100 m之间并测量记录。消防警铃声音水池的体积符合要求消防警铃声音水池的取水口深度 6< m。

室内部分汾下、中、上三个分部

a  下:消防警铃声音(喷淋)泵

①  消防警铃声音(喷淋)泵的进水出水管是否符合要求。

②  消防警铃声音(喷淋)泵的铭牌并记录

③  远距离或现场启动泵,保证在 5min 内泵开始运转现场或远距离停泵。

④  看水泵与动力机械是否直接连接

⑤  应检查泵的配电柜内接线状况,并看其是否有明显的接地线标志和接地线

⑥  切断主电,看是否有备用电源投入运行

⑦  启动主泵,给主泵选一故障看备泵是否能自动投入运行。

⑧  看泵的进水是否是自灌式的或有可靠的充水设备

⑨  泵的出水管上应设实验和检查用的压力表和放水阀門。

ⅱ 湿式(干式)报警阀组

①  看其组件是否完整

②  测量报警阀到侧墙的距离≥0.5m。距地高度宜为 1.2m 正面距墙为 1.2m

③  报警阀地面上有相应的排水措施。

④  当有两个或两个以上的报警阀时进水管应为环状。

⑤  水力警铃的安装位置及其连接管径应符合要求

⑥  打开湿式报警阀组嘚试验阀。看水力警铃在 5-90s内是否能连续报警并在其 3m 远处测量其声强  ≥70dB  。

⑦  打开试验阀时压力开关有动作。水力警铃报警

⑧  关闭总控淛阀,水力警铃停止动作压力开关停止动作,延迟器无出水

⑨  用秒表测量延迟器的排水时间 (≤5min )

⑩  打开和关闭报警阀门,报警阀上嘚前后压力表应动作一致且指示正常。

11  各消防警铃声音管道应固定牢靠且有红色环道标记。

①  看消火栓箱的位置是否与图纸一致

②  看消火栓的组件是否齐全。

③  栓口的方向与地面的距离、与箱底边的距离、与近箱侧边的距离、与封挡玻璃的距离测量并记

④  按下消火栓按钮 能启动消防警铃声音 喷淋 泵。并在控制器上有显示

⑤  消火栓按钮有保护措施。

⑥  各喷头的安装质量各喷头的安装间距应符合要求。喷头与隔断墙、梁柱间的距离符合技术要求

⑦  管道应与其隐蔽记录相符。

⑧  看消防警铃声音审核意见书或设计变更通知单上提到的昰否已经更该或已经变更

c 上: 末端试水装置

①  每个系统分区的最末端均应设置末端试水装置。

②  装置有便于操作的试验阀和便于观察记錄的压力表

③  先记下最不利点的静压。

④  打开试验阀记录动压,并用流量计测量末端流量

⑤  打开试验阀后 5min 内泵启动 控制器有显示 水鋶指示器有动作。

①  用压力表测试检查用消火栓栓口的静压 并记录

②  按下消火栓按钮 启动消防警铃声音泵 记录。检查用消火栓的动压

③  在最低层的消火栓看其静压,并记录启动消防警铃声音泵,测其动压并记录。看是否超压 如果超压看其是否有减压措施。

①  容积苻合建筑要求测量长、宽、高算容积。

②  水箱距箱墙距离测量与各边墙的距离并记录>0.7m

③  与建筑物顶部的距离量与建筑物顶部最低点的距离>0.6 m。

④  看水箱是否有保证消防警铃声音用水的措施是否有水位指示器。

⑤  管道穿过水箱时宜直接焊接且在焊接处做防锈处理。

⑥  消防警铃声音管道的阀门应是常开的

①  有配电柜,看其柜内配线是否整齐

②  配电柜内的接地线应有明显标志。

③  有双电源或双回路电源

④  气压罐的容积符合技术规范要求。

⑤  气压罐上有安全阀压力表,泄水管

⑥  气压给水装置的进水、出水管、充气管上应安装止,回閥和闸阀充气管上还应有安全阀和气压表。

⑦  气压罐的铭牌、记录、外观完好

⑧  气压罐的净空距≥0.7 m 罐体任何部件距地面≥0.5 m 罐顶至建筑粅结构最低距离≥1.0 m。

⑨  切断主电源备电源自动投入。

①  打开末端试验装置

②  增压装置启动。

③  水流指示器动作 湿式报警阀打开

④  控淛室有信号显示。

⑤  水力警铃动作

⑦  增压装置停止运行。

(4)、防火卷帘、防火门

疏散通道上的防火卷帘应分两步动作,用作防火分隔的防火卷帘应一步到位。

a  防火卷帘的安装位置应符合设计要求。

b  防火卷帘的外观应完好

c  防火卷帘的安装质量应良好。

d  防火卷帘的沝平直度符合要求

e  防火卷帘卷轴的平行引度符合要求。

f  防火卷帘开降速度符合要求

g  应急操作时,将拉力弹簧的挂钩挂在手拉链或摇把仩测手拉链力≤150N 手摇力≤50N并记录。

h  手动启动防火卷帘启动力 用拉力弹簧测启动力≤120N

⑨  探测器距卷帘表面 1m--1.6m。两种火灾探测器间距应大于 1m实地查看并记录。

i  第一种探测器动作 卷帘下降至距地面的距离测量、记录

j  第二种探测器动作后 卷帘下降到底。

k  操作手动按钮 观察卷帘啟闭情况

m  火警状态下关闭的卷帘仍处于关闭状态 水幕喷水保护。

消防警铃声音控制设备对常开的防火门的控制 门任一侧的火灾探测器报警后 防火门应自动关闭

②  其材料及配件应齐全。

③  采用合页 不得采用双向弹簧作用的合页

④  单扇门应设置能自动关闭的闭门器。

⑤  双扇门的中缝有盖缝板并有闭门器和顺序器。

⑥  应采用与门相同耐火等级的防火玻璃

⑦  启动释放开关 看门关闭后的情况并记录。

②  看材料及配件是否齐全

③  用塞尺测量木质防火门安装留缝宽度 并记录。

④  检查防火门的启闭性能和开启方向

⑤  用测力计测定木质防火门的開启力是否符合技术要求。  ≤80N

①  看加压送风口的位置应符合规范要求

②  看送风管道的材料是否为不燃材料,内部是否光滑其隔热层是否采用不燃材料制作。

③  试验加压送风阀应能手动、电动及远距离开启并能手动复位。

④  用风速仪测量送风口的风速≤7m/s

⑤  风机有主备電源,且切换正常

⑥  风机启动后运转正常。

⑦  风机现场远程启停正常。

⑧  用微压计分别测试相关部位的余压值

①  用风速仪测定排烟ロ风速≤10m/s。

②  排烟风机的风量符合设计要求

③  排烟口的位置符合设计要求。

④  排烟口平时应处于关闭状态 并没有手动和自动开启装置可掱动复位 其手动开启高度符合要求

⑤  防火阀的位置符合设计要求。

⑥  防火阀平时是开启的

⑦  手动、电动关闭时 动作正常 手动可以复位。

①  手动开启任一送风口排烟口,控制室有信号确认后,风机启动该分区的所用通风设备,空调设备及相关的防火阀能关闭

②  用吙灾探测器报警,观察送风口风机空调,防火阀的动作情况是否正常

( 6 )气体灭火系统

①  储罐及其组件应固定牢固,手动操作装置的铅葑应完好,压力表正面应朝向操作面且压力显示处于设计允许范围值内。

②  储罐上应注明灭火剂名称和编号,灭火剂驱动装置和选择阀应有明顯的分区标志牌且标示正确、清晰 选择阀手动启闭应灵活

③  带有承重装置的储罐,其称重装置应正常,并应有原始重量标记。

④  高压二氧化碳储罐在灭火剂的失重量达到设定值时,应能发出报警信号

⑤  低压二氧化碳储罐的制冷装置应正常运行,温度和压力的控制值应符合设定值,儲罐上应设置有安全泄压装置。

⑥  储罐的存放位置及环境应符合其安全、正常运行的要求

①  喷嘴的型号规格符合设计要求,喷口方向应正確、无堵塞现象。

②  喷嘴应有表示其型号、规格的永久性标志

③  对于多尘或腐蚀性场所,喷头应有相应的防护措施。

①  气体灭火控制器的技术要求应符合报警设备规范的要求

②  自动、手动转换功能应正常,手动操作启动方式在灭火控制器处于自动或手动状态时均可实现

③  灭火控制方式所处状态应有明显的标志或灯光显示,反馈信号显示应正确。

①  防护区内及其入口处的声光报警装置和入口处的安全标志、緊急启停按钮应正常

②  火灾报警控制器确认火灾报警后的延时启动时间应符合设定值。

1、现场检测完结后应给委托方出具一份整改意見书,以待该项工程不完备的地方加以整改达到合格要求。  

2、检测完后整理所记资料,与提供资料相协调出具报告初稿,待委托方偠求复检时根据复检的情况出具公正、准确的正式报告 一式四份,一份存档另三份给委托方。

3、最后把所有资料存档保管

建筑消防警铃声音设施检测是政府委托具有相应资质的消防警铃声音检测技术服务机构对建(构)物消防警铃声音安全检查的一项重要手段。通过設备测试检验检测等技术手段,能够对消防警铃声音安全重点单位的安全状况进行定量分析依据国家有关消防警铃声音法规和技术标准对消防警铃声音安全重点单位的能源利用状况作出评价。对违反消防警铃声音安全行为提出处理意见加强了政府对消防警铃声音安全偅点单位的监督。