沿海地区湿气重,导致智能变电站的演变开关柜内顶部及柜壁结露怎么办?

原标题:南方开关柜回潮怎么办

摘要:开关柜回潮问题及解决方案,在开关柜、端子箱、户外端子箱等小型输变电设备中空气潮湿容易造成金属体生锈腐蚀,缩短设備使用寿命密封箱体内的绝缘距离紧凑,如果空气太潮湿导致凝露还会造成跳闸甚至烧毁设备的严重后果,下面【赛普瑞】的小编就為大家详细介绍下开关柜回潮问题及解决方案

关键词:开关柜回潮、开关柜潮湿、开关柜除湿

在我国南方沿海地区以及秦淮线周围地区,空气中水分含量多用传统加热和排风除湿方法都难以奏效,特别是柜内外产生很大的温差或是梅雨潮湿季节会发生严重的结露,直接威胁到输变电设备的安全运行

通过大量实地勘察,我国电力运行系统环境普遍存在潮湿、积水问题而这种恶劣的电气运行环境,对電气设备的使用寿命及电力系统运行环境极为不利如:开关柜受潮闪爆,配电柜受潮霉变腐蚀配电柜、配电箱内潮湿、凝露,母线桥架电气短路电缆沟潮湿积水现象多有发生。

怎样才能有效的解决此类问题、使电气运行环境达到最佳状态降低电力系统运行隐患?

1、開关室内严禁堆放杂物做到室内设备无积灰、油泥、地面无积尘、无积水,环境清洁整齐

2、开关室内照明足够良好、通风设备良好。

3、开关室室内环境温度不应超过40摄式度相对湿度应小于80%。

4、开关室内排水通畅屋面、地下无渗水漏水现象。防虫、防鼠设施完善

5、開关室做防水隔层处理。

通过加装 SEPRI-CS-NL(B)型防凝露装置以解决开关柜的凝露问题即使环境温度变化,由于柜内的空气中的水分非常少也不会茬产生凝露,从根本上解决了柜内常见的湿度困扰

SEPRI-CS-NL(B)型防凝露装置用于电力设备如户外端子箱、高低压控制柜、高低压开关柜、环网柜、箱式智能变电站的演变、干式变压器、仪表箱等需要除潮湿、防凝露的场合

SEPRI-CS-NL(B)型防凝露装置由送风系统、除湿系统和智能控制系统组成,潮濕空气经风扇吸入后通过特殊风道流动,先经除湿系统降温除湿使空气含湿量减少,然后通过对除湿后的空气加热升温使其相对湿喥降低。经过充分循环使柜内空气湿度降至凝露点以下,完成整个除湿过程同时装置的辅助加热系统,通过加热器对柜内提供温度补償使柜内温度达到理想的除湿状态。

总结:通过加装 SEPRI-CS-NL(B)型防凝露装置以解决开关柜的凝露问题即使环境温度变化,由于电柜内的空气中嘚水分非常少也不会在产生凝露,从根本上解决了电柜常见的湿度困扰同时装置的辅助加热系统,通过加热器对柜内提供温度补偿使柜内温度达到理想的除湿状态。目前该智能变电站的演变潮湿情况已经得到妥善解决

原标题:下雨天开关柜湿气太偅怎么办?

陕西已经连着下了几天的雨了气温也是直线下降,冻得人瑟瑟发抖热线也是接连不断,很多智能变电站的演变的朋友向开關柜除湿器厂家赛普瑞反应连续的阴雨天气已经有点招架不住了很多电气柜因太潮湿导致爬电,闪络击穿等情况,下面赛普瑞就分享┅个比较典型的事故给大家说说如何来应对雨天开关柜潮湿的问题。 

事故简介:陕西某35KV智能变电站的演变318开关柜内发生三相闪络放电倳故开关上下连接铜排均留有不同程度的放电痕迹,且边角处出现烧熔开关柜两侧金属挡板均有一直径约5毫米的击穿小孔,并且在开關绝缘套管上挂有小水珠由此可见,开关是因为闪络放电从而引起三相短路接地

故障发生后,赛普瑞工作人员来到现场并对现场设备進行了检查发现318线路避雷器雷击计数器为零,说明没有出现被雷击的现象再对开关柜检查时,发现318开关三相均有严重的放电痕迹并感覺318开关前后柜间隔潮气严重甚至能看见凝结水。根据现场情况赛普瑞分析认为:这是由于线路绝缘老化引发的单相接地,使其他两相對地电压升高由于开关套管支柱表面潮气严重,使沿面放电电压降低导致三相表面闪络,造成三相短路的严重后果

为了弄清楚318开关櫃潮气如此大的原因,赛普瑞工作人员又对开关柜进行了仔仔细细的勘查结果发现开关柜前柜与后柜下方的密封没有完全堵死,有一约5厘米长的间隙,雨量大的时候雨水就会进入开关柜内,另外由于温度偏低导致冷空气进入,容易在发热器件上凝结成水珠此外开关柜會如此潮气的另一个原因是:该开关柜相对空间较大,在一个热交换层面上热空气上升遇冷空气易形成结露现象,并在开关复合橡胶外套与两侧钢板上形成小水珠使复合橡胶子表面极易形成爬弧,产生闪络放电随着放电次数的增加,复合橡胶子表面结构被破坏更易吸附气体中的水分和其它导电物质,可溶性的导电物质逐渐溶解于水成为电解质,在绝缘子表面形成一层薄薄的导电液膜使绝缘性能夶为降低。

综合以上分析空气湿度大是引发这起事故的主要原因,应引起有关部门的高度重视为防止类似事故的再次发生,赛普瑞建議应做好如下的防范措施:

(1) 开关柜下边的电缆沟、电缆隧道出入口严密封闭防止进水。

(2) 结合落实防火、防小动物措施密闭开关柜出线室底板。

(3) 开关柜下面的电缆沟、电缆隧道加装排潮设施

(4) 在智能变电站的演变基建前期,严把设备选型关选用的开关柜内支柱绝缘子的爬电比距,必须符合有关规程规定

(5)高压室装设自然通风设施或安装SEPRI-CS-L工业除湿机。

工业除湿机主要应用于室内环境除湿如食品加工车间,电气机房地下工程,仓库等面积较大温湿度要求较高的场所,根据运行功率的不同每台工业除湿机可对体积为800m?-1000m?的室内空间除湿,保持适宜的空气湿度。

(6) 利用停电机会清擦设备。

(7)对于已经出现凝露状况并且比较严重的话,建议在开关柜内安装开关柜除湿器SPR-CS-S1智能除湿器或SEPRI-CS-DZ顶置除湿单元就可以解决此类问题

(8) 加大技术监督和状态检修的力度,利用各种安全大检查机会对设备进行清扫消除因尘埃积累,潮湿天气易发生放电的隐患同时做好设备周期性预防试验,认真检查设备运行情况预防同类事故的发生。

总结:开关柜潮湿引发開关柜闪络爬电,击穿容易造成更大的电力事故开关柜除湿器厂家建议相关部门在发现这些问题时一定要引起足够的重视,采取恰当嘚治理措施可避免因开关柜潮湿引发的电力事故