本人莋过5年建议电器安装维修做过6年工业电器维修调式安装,实践经验丰富
90千瓦电机的如果是三相电机,电压为380伏.
电源电压是多高?采用什么啟动方式?哪类负载? 如果是380V电压并且启动负载不大时,理论上用200A接触器即可,但实际上用 200A接触器时,接触器寿命很短,建议采用250-300A接触器,如果重载启动建议采用400A接触器.
你对这个回答的评价是?
用300A拍合式接触器
你对这个回答的评价是?
上海船校教师 镇江船校教师 镇江船院、华东船院、江蘇科技大学教师
380伏三相异步电动机额定电流大约180安左右,选200安接触器就可以了
你对这个回答的评价是?
55kw电机用多大接触器知识来自于造價通云知平台上百万用户的经验与心得交流 造价通即可以了解到相关55kw电机用多大接触器最新的精华知识、热门知识、相关问答、行业资訊及精品资料下载。同时造价通还为您提供材价查询、测算、、等建设行业领域优质服务。手机版访问: