220伏3千瓦的三相加热器共90kw多大接触器用多大的交流接触器

知道合伙人教育行家 推荐于

本人莋过5年建议电器安装维修做过6年工业电器维修调式安装,实践经验丰富

90千瓦电机的如果是三相电机,电压为380伏.

电源电压是多高?采用什么啟动方式?哪类负载? 如果是380V电压并且启动负载不大时,理论上用200A接触器即可,但实际上用 200A接触器时,接触器寿命很短,建议采用250-300A接触器,如果重载启动建议采用400A接触器.

你对这个回答的评价是?

用300A拍合式接触器

你对这个回答的评价是?

上海船校教师 镇江船校教师 镇江船院、华东船院、江蘇科技大学教师

380伏三相异步电动机额定电流大约180安左右,选200安接触器就可以了

你对这个回答的评价是?

55kw电机用多大接触器知识来自于造價通云知平台上百万用户的经验与心得交流 造价通即可以了解到相关55kw电机用多大接触器最新的精华知识、热门知识、相关问答、行业资訊及精品资料下载。同时造价通还为您提供材价查询、测算、、等建设行业领域优质服务。手机版访问:

    "大分"及其后面的字词均被忽略,因为百度的查询限制在38个汉字以内 90kW的电机,电压是380V如果选用施耐德的电机保护断路..._百度知道3个回答-回答时间:2014年2月17日最佳答案:要看你嘚现场实际情况。如果仅用于电源分合另有接触器、热继电器回路,可用NSX250如果直接用于电机启停可采用MT06系列https://zhidao.baidu/quest...