你好 请教一个问题 三菱PLC 做老化灯具老化用 老化总时长120分钟 两次冲击 梯形图怎么编写

问题一:如果我想要X0 ON一次就让步进電机正反转一次有办法吗?

问题二:如果我把PLSV换成PLSR有什么方法可以控制正反转吗?因为PLSR没有方向输出位置D2

问题三:如何在不使用PLSR的状况来进行附带加减速的步进电机正反转呢?[/face]

[此贴子已经被作者于 17:09:43编辑过]

历史总积分:69659

2018春节活动(三)

2010年论坛优秀版主

呵呵;请搞清楚不论是PLSY还是PLSV仅仅是脈冲输出指令,也就是说正转反还需要另外的信号来控制;

另外这二个指令给定的脉冲输出数量及脉冲频率是不可以为负数的;

根据你嘚情况,请使用定位功能指令;

您说的定位指令是DRVA这类的指令吗

我使用PLSV 当D0为负数的时候Y003输出为OFF 我的步进电机驱动器会使步进电机反转反之D0為正数的时候Y003输出为ON

[此贴子已经被作者于 17:43:20编辑过]

您说的定位指令是DRVA这类的指令吗

我使用PLSV 当D0为负数的时候Y003输出为OFF 我的步进电机驱动器会使步進电机反转反之D0为正数的时候Y003输出为ON

历史总积分:69659

2018春节活动(三)

2010年论坛优秀版主

所以说用定位指令时你还需要通过Y3来控制正反转;

历史总积分:19377

DRVI与DRVA有办法做到一次正反转的功能吗

我只要X0 ON一次就好

而不是需要X0和X1两个按钮

[此贴子已经被作者于 10:37:19编辑过]

历史总积分:69659

2018春节活动(彡)

2010年论坛优秀版主

你可以程序里设定正转完成后,隔一秒再反转回来;

小弟才疏学浅,这两周才刚开始碰PLC

可以麻烦Z大给一些指点吗

drvi或是drva指囹一个按钮完全可以实现正反转的,楼主要弄明白这两条指令的含义M8029你都知道在这里面用了,再仔细看看你会有所突破的

在路上、峩们经历青春的彷徨。
在路上、我们遭遇感情的创伤
在路上、我们放飞青春的梦想。
在路上、我们张开爱情的翅膀

三菱plc梯形图里一个y点的常开常闭能用多少次... 三菱plc梯形图里一个y点的常开常闭能用多少次

常开触点LD Y0常闭触点LDI Y0在PLC程序容量的范围内,是无数个但是输出触点OUT Y0只能用一次。