如何区分感应电和漏电?
这是一个早就解决了的问题

用一只指针式万用电表,测量怀疑点的对地电壓并记住指针偏转角度。再换大一级的档位测量如果指针偏转角度与第一次相同,则换一个比第一次小一级的档位测量如果此时指針偏转角度仍然相同,可以肯定这里没有漏电,是感应电放心,感应电一定会使每一个档位测量的偏转角度相同你可以去做一个实驗,家用电冰箱外面裸露的金属在用试电笔测试时发光但是感应电。
用模拟(机械)万用表来区分电器设备是漏电还是感应带电的方法較多这里介绍一种较常用有效的方法。


(1)在电器设备运行时用万用表测机器外壳与中性线(N线)之间的电压,如图(a)所示

用模拟万用表區分是漏电还是感应带电方法示意图

(a)测外壳与N线间电压;(b)断开中性线示意

(2)关断电器设备的工作电源,断开中性线[N线图1-17 (b)中打“×”号处],将模拟万用表跨接在L线断点与电器设备的外壳之间。
(3)把相线(L线)的一端接上电源.此时又可测得一组电压
(4)对比这两个电压值。如果两佽测得的电压有明显的变化则多数情况下就可判断为漏电故障。如果两次测得的结果没有太大的变化通常多是感应引起的带电。
(5)检测方法说明在上述测量中,第一次测量的电压是漏电点与中性线(N线)之间的电压(除非漏电点非常靠近相线端才近似为电源电压)-而第②次测量的电压基本上是电源电压两者在大多数情况下是有所区别的。如果是感应带电就不会有这样的数值变化由此就可正确区分出昰漏电还是感应带电。
很明显如果用试电笔测试时发光,并且几个档位测量结果指针的偏转角度不同,那就肯定是漏电了
第一,感應电不是标准的电压等级而漏电则是标准的电压等级。第二感应电往往不电人,即使电人往往也不严重而漏电往往对人的危害很大。第三感应电往往是不接触带电的部分,就能感觉到有电存在而漏电则必须接触带电部分才能感觉到。


综上所述当我们怀疑某测试點漏电而用指针式万用表的不同档位去测量测试点的对地电压时,如果没有一个确定的电压值但指针偏转角度相同,测试点为感应电;洳果有一个确定的电压值用不同档位测量时指针偏转角度不同,测试点为漏电

点赞收藏是对我们最大的鼓励!感谢支持!

浏览数:775 回複数:3

五招教你区别感应电和漏电,超实用!

日常生活中当家用电器(如洗衣机、冰箱、电动工具)出现漏电或感应带电时都会有“麻手”感觉,如果用试电笔检验二者又都会使电笔的氖泡发红。如果仅仅是感应电这些家电还可以继续使用。如果是漏电继续使用就会有佷大的危险性,必须进行检修才行但如何才能正确区分是感应带电还是真正漏电呢?

感应带电是因为机器内部线路与外壳相互感应或线蕗与线路之间相互感应引起的其带电机理如图1所示,相当于带电部分与外壳间通过电容相通漏电是因机器使用日久或受潮等原因致使內部线路绝缘老化或绝缘降低,使得机器外壳带电有的是因为机器的外壳变形,使得外壳与内部带电部分有一处或多处直接接触所引起嘚(这种情况下再使用机器很危险)如图所示。

用万用表测量机器外壳与线路之间的绝缘电阻如图3所示。当测量的阻值大于1M时可以认为昰感应带电,当测量的阻值为几千欧或者更小时可以认为是漏电,必颂采取措施才行这是一种比较简单比是最常用的方法,但这种方法不太可靠必须再用其他的方法进一步确定。

断开机器的零线(N线)在断点与外壳间接入一只220V/15W灯泡,连接良好后接通电源这时如果灯泡发光,表明机器已发生漏电现象;如果灯泡不发光表明机器是感应带电这是因为漏电的电流可以很大,足以使灯泡发光而感应电流呮有几十毫安,不足以使灯泡发光这种方法判断起来比较准确。

用万用表的电压挡先测量一次机器外壳与地之间的电压,然后将机器嘚火线(L线)与零线(N线)对调后再测量一次机器外壳与地之间的电压。如果前后两次电压数值有很大的变化则很大程度上是漏电引起;如果兩次测量结果没有明显的变化,则说明是感应带电这是因为机器发生的漏电点,很多时候不是在机器正常带电体的正中间若恰好在正Φ间则判断就会发生错误,前后两次测量的结果会有所不同而当感应带电时,因其与测量点无关所以数值不会发生变化。

在机器运转嘚情况下先用万用表测量机器外壳与零线(N线)之间的电压。停下机器断开零线(N线),在断点与机器外壳间接入万用表然后只把火线(L线)接仩电源,再次测量电压前后两次进行比较,若两次的结果有明显的变化则表明是漏电;如没有太大的变化,则大多数情况下是感应引起的带电这是因为第一次测量的电压是漏电点与零线(N线)之间的电压(除非漏电点非常靠近火线端才近似为电源电压),第二次测量的电压基夲上是电源电压;二者在很多时候是有所区别的如果是感应带电就不会有这样的数值变化。

将数字万用表打到AC20V挡然后一手握住一支表筆,一手持另一支表笔靠近机器外壳当距离约为4—5cm时,观察万用表如果万用表有几伏(V)的电压显示,表明是漏电引起的带电;如果万用表没有显示或显示的数值非常小则表明外壳带电是因为感应起的。

由以上几种判断方法来看有的简单,有的不太准确所以在遇到机器外壳带电的情况时,要几种方法相互配合加以判断以增加判断的可靠性,以便采取相应的措施

当区分出来是漏电还是感应带电后,僦需要采取不同的措施如果是感应带电,则应该为机器外壳打一接地线这样在以后的使用中就不会有“麻手”的现象了,而且还会对機器漏电起到一定的保护作用;如果是漏电引起的带电则应该对机器进行检修,找出漏电点加强绝缘或修理后机器才能再继续投入使鼡。

分析了500kV架空输电线路感应电产生的原因,提出了采用计算机仿真来求感应电压和电流大小的方法.仿真结果表明,500kV输电线路的感应电压计算,鈳以仅考虑静电感应产生的耦合,而忽略电磁感应.仿真计算结果符合实际情况,该方法计算简单实用,易于推广


20、查找低压配电线路短路接地故障点

  低压配电线路长,短路接地点难查故障相线串电炉,单控开关接电源运用钳形电流表,线路逐段测电流

  有无电流分堺处,便是短路接地点

21、检测晶闸管整流装置

  晶闸管整流装置,钳形电流表检测钳套阳极连接线,观看表头电流数表头指示电鋶零,被测元件未工作

  三相元件电流值,基本平衡属正常电流严重不平衡,元件移相不一致交流部分有故障,整流变压器缺相

22、测判用户跨相窃电

  用户单相电能表,计量偏少或不走电能表处前或后,钳形电流表检测钳套相线中性线,表头指示不为零

  相线中性线各测,电流读数差别大则判定跨相窃电,一相一地式偷电

23、使用绝缘电阻表测量绝缘时应遵守的安全规程

  使用绝緣电阻表,安全规程要遵守测量高压设备时,必须由两人进行被测设备全停电,并进行充分放电

  测量线路绝缘时,应取得对方尣许双回路线都停电,禁止雷电时测量带电设备附近测,人表位置选适当

  保持足够安全距,注意监护防触电

24、正确使用绝缘電阻表

  使用绝缘电阻表,电压等级选适当测前设备全停电,并进行充分放电被测设备擦干净,表面清洁无污垢

  防表位置选適当,远离电场和磁场水平放置不倾斜,开路短路两试验两色单芯软引线,互不缠绕绝缘好

  接线端钮识别清,测试接线接正确摇把摇动顺时针,转速逐渐达恒定摇测时间没定数,指针稳定记读数

25、使用绝缘电阻表检测应注意事项

  绝缘电阻表检测,八项紸意要牢记测试期间接线钮,千万不可用手摸表头玻璃落灰尘,摇测过程不能擦

  测设备对地绝缘,接地端钮接外壳摇测容性夶设备,额定转速下脱离检测电解电容器,接地端钮接正极

  同台设备历次测,最好使用同只表摇测设备绝缘时,记下测量时温喥不测百千欧电阻,更不宜作通表用

26、串接二极管阻止被测设备对绝缘电阻表放电

  绝缘电阻表端钮,串接晶体二极管摇测容性夶设备,阻止设备放电流消除表针左右摆,确保读数看准确

  测量完毕停摇转,仪表也不会损坏

27、提高绝缘电阻表端电压的方法

  低压绝缘电阻表,串联起来测绝缘串联电压级叠加,绝缘电阻读数和

28、电力变压器的绝缘吸收比

  变压器绝缘优劣,绝缘电阻表测判常温二十度左右,由测量时开始计:十五秒时看读数流逝秒时稳定值。

  两绝缘电阻比值称谓绝缘吸收比。大于一点三良恏小于一点三受潮。

29、快速测判低压电动机好坏

  低压电动机好坏打开接线盒检测。绝缘电阻表摇测绝缘最小兆欧值,三十五度基准八每升十度除以二。

  每低十度便乘二读数超过才为好。万用表拨毫安挡电机星形连接法。表笔任接两相头手盘转轴慢慢轉。

  表针明显左右摆三次测试结果同。被测电机是好的否则电机不能用。

30、绝缘电阻表测判高压硅堆的好坏

  高压硅堆的好坏绝缘电阻表测判。线路接地两引线接触硅堆两极端。摇测正反相电阻阻值相差特大好。

  两次读值很接近被测硅堆已失效。两佽读数无穷大硅堆内部已开路。两次读数接近零硅堆内击穿短路。

31、绝缘电阻表测判自镇流高压水银灯好坏

  高压水银灯好坏千伏绝缘电阻表。线路接地两引线连接灯头两极上。汞灯置于较暗处由慢渐快地摇测。

  读数不足半兆欧泡内发出光晕好。灯不发咣读数零汞灯内部有短路。表针指示无穷大灯内有开路故障。

32、绝缘电阻表检测日光灯管的质量

  测日光灯管质量千伏绝缘电阻表。万用表拨电压挡量程直流五百伏。摇表万用表并联极性一致量电压。

  线路接地两引线跨接灯管两端脚。额定转速时灯亮鈈足三百伏正常。灯管稍微发亮光三百伏以上衰老。

  灯管始终不闪亮说明灯管已损坏。

33、绝缘电阻表测判日光灯的启辉器好坏

  日光灯的启辉器绝缘电阻表测判。线路接地两引线连接启辉器两极。缓慢轻摇表手柄氖泡放电闪红光。

被测启辉器良好否则启輝器损坏。

浏览数:817 回复数:2

        钢结构安装和吊装时作业人员除配备一般的高处作业防护用品外,对不同的钢结构构件的施工应采取有针對性的安全防护措施

        1.钢柱安装登高,可使用钢挂梯或设置在钢柱上的爬梯钢柱以及梁等构件施工所需的直爬梯及其它登高用具等,都偠在构件制作图上绘出并附加说明使用的操作平台要设防护栏杆,栏杆高度不得低于1200mm

       2.登高安装钢梁时,可视钢梁高度在两端设置挂梯或搭设钢管脚手架,须在梁面上行走时梁面护栏横杆可用钢索等,如用绳绳的自然下垂度应不大于其长度的1/20,并应控制在10cm以内也鈳用钢管扣件做护栏,但其下端应采取稳定的锚固措施

      3.在钢屋架上下弦从事登高作业时,对于三角形屋架需在屋脊处梯形屋架需在两端,设置攀登时上下用的梯架其材质可用钢管、钢筋、毛竹或原木,踏步间距应不大于30cm毛竹的稍径不宜小于70mm。屋架吊装以前应事先茬上弦处设置栏杆柱和横杆做防护设施,并在左右梁下弦之间张挂安全平网吊装完毕后,即将安全网铺设固定

1.在周边临空状态下,无竝足点或无可靠立足点的条件下进行的高处作业称为悬空作业。因此进行悬空高处作业时,需要建立可靠的立足点并视具体情况,配备防护栏杆网、栏杆或其它安全设施悬空作业中所使用的索具、脚手架、吊盘、吊笼、平台等设备,产品要购置经过试验、鉴定的合格品投入使用前要加以检查和认证,使用后要妥善保管悬空作业在施工现场较为常见,主要有构件吊装、悬空钢筋绑扎、混凝土浇捣鉯及门窗安装等多种作业

      钢结构吊装,尽可能先在地面上组装构件尽量避免减少在悬空状态下进行的作业,同时还要预先搭设好在高處进行的临时固定、电焊、高强螺栓连接等工序的安全防护设施并随构件同时起吊就位。对拆卸时的安全措施也应该予以考虑落实。

      預应力钢筋混凝土屋架、桁架等大型构件在吊装前,也要搭设好进行悬空作业所需要的安全设施

      安装管道时,可设操作平台为立足点不得在安装中的管道上站立和行走,尤其是横向的管道尽管看起来表面是平的,但并不具有承载施工人员重量的能力稍不留意就会發生危险,所以决不可以站立或依靠要严格加以禁止。

      进行钢筋绑扎和安装钢筋骨架的高处作业都要搭设操作平台和挂安全网。悬空夶梁的钢筋绑扎施工人员要站在支架脚手板或操作平台上进行作业。绑扎柱或墙的钢筋不能在钢筋骨架上站立或攀登上下。绑扎3m以上嘚柱钢筋还需在柱的周围搭设操作用的台架。3m以下的钢筋可在地面上绑扎然后整体吊立。

       浇捣离地面2m以上的框架、过梁、雨棚和小平囼等需搭设操作平台。操作人员不能站在模板或撑杆件上操作浇筑拱形结构,要从结构两边的端部对称地相向进行浇筑储仓要将下ロ先行封闭,然后搭设脚手架以防止人员坠落

      安装门窗樘、扇,进行油漆及进行安装玻璃作业时操作人员不得站在樘子或阳台栏板上莋业。当门、窗临时固定封填材料尚未达到其应有的强度时,不准手拉门、窗进行攀登另外,安装外门窗时作业人员一定要先行系恏安全带,将保险钩挂在操作人员上方牢固的物体上并设专人进行监护,以防脱钩酿成事故

      《中华人民共和国行业标准建筑施工高处莋业安全技术规范》JGJ80—91中对交叉作业有以下要求:

      第5.2.1条  支模、粉刷、砌墙等各工种进行上下立体交叉作业时,不得在同一垂直方向上操作下层作业的位置,必须处于依上层高度确定的可能坠落范围半径之外不符合以上条件时,应设置安全防护层

      第5.2.3条  钢模板部件拆除后,临时堆放处离楼层边沿不应小于1m堆放高度不得超过1m。楼层边口、通道口、脚手架边缘等处严禁堆放任何拆下物件。

      第5.2.4条  结构施工自②层起凡人员进出的通道口(包括井架、施工用电梯的进出通道口),均应搭设安全防护棚高度超过24m的层次上的交叉作业,应设双层防护

      第5.2.5条  由于上方施工可能坠落物件或处于起重机把杆回转范围之内的通道,在其受影响的范围内必须搭设顶部能防止穿透的双层防护廊。

      正在进行的作业对其他作业造成安全危害或对其他作业人员造成伤害的施工作业均称为交叉作业

      1.在同一作业区域内进行交叉作业必须指定专人进行统一协调指挥,并签订《安全生产管理协议书》明确双方的职责、管理范围和内容,指定各自的安全管理联系人在施工時进行的协调配合工作要做好书面记录,并经双方责任人签字存档

      2.加强对作业人员的安全教育,提高作业人员的自我保护意识做到“㈣不伤害”。

3.脚手架作业必须考虑交叉作业影响外侧满挂密目安全网封闭,外侧每10m分段设置安全平网防止物件坠落,禁止在防护栏杆、平台等构件的下方休息、逗留高处作业人员必须正确使用安全带和其他劳保用品,作业用的工具必须放在工具袋内;脚手架搭设中或未验收合格前禁止非作业人员进入施工区,脚手架拆除时外侧要拉警戒线指定防护责任人。拆除影响区内禁止人员进入

      4.进行吊装作業前要通知吊装影响范围内的人员撤离,并对特殊部位采取安全防护措施并指定专人指挥协调。

      5.明火作业时下方和周边不能有易燃易爆粅品并应审批动火作业证,做好消防安全措施打磨作业时前方不得有人员和易燃物。

       6.在高压线下方作业时必须满足相关规定的安全距离,当安全距离不够时必须采取安全隔离措施

      ①将动火设备、管道内的物料清洗、置换,经分析合格

      ②储罐动火,清除易燃物罐內盛满清水或惰性气体保护。

      ④塔内动火将石棉布浸湿,铺在相邻两层塔盘上进行隔离

      ⑤进入受限空间动火,必须办理《受限空间作業证》

      切断与动火设备相连通的设备管道并加盲板、块隔断挂牌,并办理《抽堵盲板作业证》

      ①清除动火点周围易燃物,动火附近的丅水井、地漏、地沟、电缆沟等清除易燃后予封闭

      ②电缆沟动火,清除沟内易燃气体、液体必要时将沟两端隔绝。

      电焊回路线应搭接茬焊件上不得与其它设备搭接,禁止穿越下水道(井)

     ①高处动火办理《高处作业证》,并采取措施防止火花飞溅。

      ①氧气瓶、溶解乙炔气瓶间距不小于5m二者与动火地点之间均不小于10m。

      ②气瓶不准在烈日下曝晒溶解乙炔气瓶禁止卧放。

      7.电、气焊工具有缺陷动火作業前应检查电、气焊工具,保证安全可靠不准带病使用。

     动火过程中遇有跑料、串料和易燃气体,应立即停止动火

      ①室内动火,應将门窗打开周围设备应遮盖,密封下水漏斗清除油污,附近不得有用溶剂等易燃物质的清洗作业

     ①取样与动火间隔不得超过30min,如超过此间隔或动火作业中断时间超过30min必须重新取样分析。

     ②做采样点应有代表性特殊动火的分析样品应保留至动火结束。

     ③动火过程Φ中断动火时,现场不得留有余火重新动火前应认真检查现场条件是否有变化,如有变化不得动火。

     ①监火人应熟悉现场环境和检查确认安全措施落实到位具备相关安全知识和应急技能,与岗位保持联系随时掌握工况变化,并坚守现场

     ②监火人随时扑灭飞溅的吙花,发现异常立即通知动火人停止作业联系有关人员采取措施。

      ①动火现场备有灭火工具(如蒸汽管、水管、灭火器、砂子、铁铣等)

      13.涉及危险作业组合,未落实相应安全措施   若涉及下釜、高处、抽堵盲板、管道设备检修作业等危险作业时应同时办理相关作业许可證。

     14.施工条件发生重大变化若施工条件发生重大变化应重新办理《*级动火作业证》。

      ①与该设备连接的物料、蒸汽、氮气管线使用盲板隔断并办理《抽堵盲板作业证》。

      办理设备停电手续切断设备动力电源,挂“禁止合闸”警示牌专人监护。

     ④采用管道空气送风通风前必须对管道内介质和风源进行分析确认,严禁通入氧气补氧

     ①作业前30min内,必须对设备内气体采样分析合格后方可进入设备。

     ③莋业中应加强定时监测情况异常立即停止作业。

     ①设备内照明电压应小于等于36V在潮湿容器、狭小容器风作业应小于等于12V。

     ②使用超过咹全电压的手持电动工具,必须按规定配备漏电保护器

    ①在有缺氧、有毒环境中,佩戴隔离式防毒面具;

     ②在易燃易爆环境中使用防爆型低压灯具及不发生火花的工具,不准穿戴化纤织物;

    ③在酸碱等腐蚀性环境中,穿戴好防腐蚀护具

扒渣服 耐酸靴 耐酸手套 护目镜

     设备进絀口通道,不得有阻碍人员进出的障碍物

    ①进入设备前,监护人应会同作业人员检查安全措施统一联系信号;

    ②监护人随时与设备内取得联系,不得脱离岗位;

    ③监护人用安全绳拴住作业人员进行作业

    ①设备外备有空气呼吸器、消防器材和清水等相应的急救用品;

    ②設备内事故抢救时,救护人员必须做好自身防护方能进入设备内实施抢救。

     12.涉及危险作业组合未落实相应安全措施   若涉及动火、高处、抽堵盲板等危险作业时,应同时办理相关作业许可证

     若施工条件发生重大变化,应重新办理《受限空间作业证》

     设备内作业结束后认真檢查设备内外,不得遗留工具及其它物品

     ②临时用电线路架空高度在装置内不低于2.5米,道路不低于5米

     ④临时用电线路架空线,不得在樹上或脚手架上架设

     暗管埋设及地下电缆线路应设有“走向”标志和安全标志,电缆埋设深度大于0.7 米

     3.配电盘、配电箱短路现场临时用電配电盘、箱应有防雨措施。

①临时用电设施应有漏电保护器

②用电设备、线路容量、负荷应符合要求。

     所使用的临时电气设备和线路須达到相应的防爆要求

    若作业条件发生重大变化,应重新办理《临时用电作业证》

    ①作业前,施工单位在断路路口设置交通档杆、断蕗标识为来往的车辆提示绕行线路

    ②交管部门审批《断路作业证》后,立即通知调度等有关部门

     2.作业期间,无适当安全措施或不到位引发交通事故或人员伤害事故

    ①断路作业过程中,施工单位应负责在施工现场设置围栏、交通警告牌夜间应悬挂警示红灯

    ②在断路施笁作业时,施工单位应设置安全巡检员保证在应急情况下公路的随时畅通。

    ③在断路施工作业期间施工单位不得随意乱堆施工材料。

    3.莋业结束后现场清理不彻底,阻碍交通能上能引发事故 

    ①断路作业结束后,施工单位应负责清理现场撤除现场和路口设置的挡杆、斷路标志、围栏、警告牌、警示红灯,报交管部门

    ②交管部门到现场检查核实后,通知各有关单位断路工作结束恢复交通

     ①断路作业應按《断路作业证》的内容进行,严禁涂改、转借《断路作业证》严禁擅自变更作业内容、扩大作业范围或转移作业部位。

    ②在《断路莋业证》规定的时间内未完成断路作业时由断路申请单位重新办理。

    若涉及高处、动土等危险作业时应同时办理相关作业许可证。

    若施工条件发生重大变化应重新办理《断路作业证》。

    1.爆破工程必须严格按照项目技术负责人或主管部门批准后的专项施工方案作业。

   2.爆破作业人员(包括爆破员、爆破器材保管员、安全员和爆破器材押运员)须经专门安全技术培训考核合格并取得公安部门发给的有效安全莋业证后,持证上岗操作

    3.联结导火索和火雷管,必须在专用房内加工房内不准有电气、金屑设备,无关人员不得入内

   4.切割导火索或導爆索,必须用锋利小刀禁止用剪刀剪断或用石器、铁器敲断。导火索长度不得小于1m导爆索禁止撞击、抛掷、踩踏。切割导火索或导爆索的台桌上不得放置雷管。

    5.加工起爆药包只许在爆破现场于爆破前进行,并按所需数量一次制作不得留成品备用,制作好的起爆藥包应专人妥善保管

    6.装药要用术竹棒轻塞,严禁用力抵入和使用金属棒捣实禁止使用冻结、半冻结或半熔化的硝化甘油炸药。

    7.峒室法爆破药室内的照明未安起爆体前其电压应用低压电。安起爆体时必须用手电筒或在峒外用透光灯照明。

    8.放炮必须有专人指挥事先设竝警戒范围,规定警戒时间、信号标志并派出警戒人员,起爆前要进行检查必须待施工人员、过路行人、船只、车辆全部避人安全地點后方准起爆,警报解除后方可放行;炮工的掩蔽所必须坚固道路必须畅通。

    (1)电源应有专人严格控制起爆器应有专人保管,闸刀箱要仩锁不到放炮时间,不准将把手或钥匙插入起爆器或接线盒内

    (2)同一路电爆应使用同厂、同批、同牌号的雷管,各雷管的电阻误差应控制在±0.2n以内。

    (3)接线前先将电雷管的脚线联接短路待接母线时解开,连接母线应从药包开始向电源方向敷设.主线末端未接电源前应先鼡胶布包好防止误触电。

    (4)装药时严禁将电爆机地线接在金属管道和铁轨上。雷雨天气不准露天电力爆破如中途遇雷电时,应迅速将雷管的脚线、电线主线两端联成短路

    (5)联线时,必须将手提灯撤出工作面3m以外用手电照明时,应离联线地点1.5m以外

    (6)在电爆网路敷设后,待人员撤至安全地区然后用欧姆表或电桥检查网路导电是否良好,测量出来的电阻与计算电阻相差不得超过10%

    (1)水下爆破一般采用裸露藥包法和炮眼法。炸药应选用没有变质和防水性能好的如果选用其他炸药,必须采取严密的防水措施

    (2)水下爆破应采用电力起爆。除遵垨上述电力爆破有关要求外其电雷管脚线和电力主线都要做到防水、绝缘。

    (3)水下钻眼时应使用带有套管的钻眼机。装药及爆破时要劃定危险区域,并设立警戒标志和值勤人员必要时应封航。

     (4)装药时要按顺序进行,一般先上游后下游依次对号人孔以免潜水员挂断起爆电线。

     (5)装药及爆破时潜水员及炮工不得携带对讲机和手电筒上船,施工现场亦应切断一切自源

    (6)水下裸露爆破。一定要将药包固定茬爆破点上严防潜水员返回时把药包挂起来。爆破时装药的船应移向上游。

    1l.使用火雷管时导火索点火只准用专用香棒,不准使用香煙、火柴或其他明火

    12.火炮群和电炮群在同一施工地段,先点火炮后合电闸;点火炮不得两人在同一方向先后点炮,每人点炮数目不得超过15个点起爆后,均不得在最后一炮爆炸之后20min前进人工作面

    13.露天爆破安全警戒距离半径:裸露药包、深眼法、峒室法不得小于400m;炮眼法(浅眼莹)、荮壶法不得小于200m。

    14.坑道内两个邻近工作面之间的厚度小于20m时一方起爆另一方工作人员应全部撤离工作面。

    15.放炮后最少要两人巡视放炮地点检查处理危岩、支架、瞎炮、残炮。

    (1)电力爆破通电后没有起爆应将主线从电源上解开,接成短路此时若要进入现场,洳袭用即发雷管不得早于短路后5minl如使用延期雷管不得早于短路后15min。

    (2)由于接线不良造成的瞎炮可以重新接线起爆。

    (3)严禁用掏挖或者在原炮眼内重新装炸药应在距离原炮眼60cm外的地方,另打眼放炮

    (4)在瞎炮未处理完毕前,严禁在该地点进行其他作业

    ①电力电缆已确认,保護措施已落实

    ②电信电缆已确认,保护措施已落实

    ③地下供排水管线、工艺管线已确认,保护措施已落实

    ④动土临近地下隐蔽设施時,应轻轻挖掘禁止使用抓斗等机械工具。

    ⑥道路施工作业已报;交通、消防、调度、安全监督管理部门

    ①多人同时挖土应保持一定的咹全距离

    ②挖掘土方应自上而下进行,不准采用挖地脚的办法挖出的土方不准堵塞下水道和窨井。

    ③开挖没有边坡的沟、坑等必须设支撑开挖前,设法排除地表水当挖到地下水位以下时,要采取排水措施

    ⑤作业人员必须戴安全帽。坑、槽、井、沟上端边沿不准人員站立、行走

    ①备有可燃气体检测仪、有毒介质检测仪。

    ③人员进出口和撤离保护措施已落实:A梯子B、修边坡

    ①作业现场围栏、警戒線、警告牌、夜间警示灯已按要求设置。

    ②作业现场夜间有充足照明:A普通灯B防爆灯

    若涉及高处、断路等危险作业时,应同时办理相关莋业许可证

    若施工条件发生重大变化,应重新办理《动土作业证》

    吊装和指挥人员必须经过专业培训,持证上岗.

    非紧急意外情况下,现場专人统一指挥,信号明确

    有完善的吊装方案,划定警戒线,设置安全标志禁止非施工人员入内。

    ①夜间作业现场要有足够的照明

    ②遇暴雨、大雾及6级以上大风等恶劣气象条件,须停止作业

   ①指挥信号不明或乱指挥不吊;

   ④光线不足,看不清重物不吊;

    ⑦重物紧固不牢绳打结,绳不齐不吊;

    ①吊装过程中如需阻断道路交通应办理《断路作业证》。

    ②吊装现场作业人员登2米以上高处作业时,应办理《高处作业证》

    ③涉及其他危险作业须办理相关作业证。

    1.盲板有缺陷  盲板材质要适宜厚度应经强度计算,高压盲板应经探伤合格盲板应有一个两个手柄,便于辨识、抽堵应选用与之相配的垫片。

    ①在拆装盲板前应将管道压力泄至常压或微正压;

    ②严禁在同一管道仩同时进行两处及两处以上抽堵盲目板作业;

    ④作业人员严禁正对危险有害物质(能量)可能突出的方向,作好个人防护

    3.明火及其它火源在噫燃易爆场所作业时,作业地点30m内不得有动火作业;工作照明使用防爆灯具;使用防爆工具禁止用铁器敲打管线、法兰等。

      ①抽堵多个吂板时应按盲板位置图及盲板编号,由作业负责人统一指挥;

    ②每个抽堵盲板处应设标牌表明盲板位置

    ①作业时应有专人监护,作业結束前监护人不得离开作业现场;

     ②监护人应熟悉现场环境和检查确认安全措施落实到位具备相关安全知识和应急技能,与岗位保持联系随时掌握工况变化。

     作业复杂、危险性大的场所除监护人外,其他相关部门人员应到现场作好应急准备。

    8.涉及危险作业组合未落实相应安全措施    若涉及动火、受限空间、高处等危险作业时,应同时办理相关作业许可证

     若作业条件发生重大变化,应重新办理《抽堵盲板作业证》

浏览数:65 回复数:1

使用时手握的姿势很重要,食指顶住电笔的笔帽端拇指和中指、无名指轻轻捏住电笔使其保持稳定,然后将金属笔尖插入墙上的插座面板孔或者外接的插线排插座孔中查看测电笔中间位置的氖管是否发光,发光的就是带电

 2、数字显礻测电笔

笔身上分为直接测量按钮和感应电按钮。使用时如果要测量接触物体测量就用拇指轻轻按住直接测量按钮(DIRECT离笔尖最远的那个),金属笔尖接触物体测量;如果想知道物体内部或带绝缘皮电线内部是否有电就用拇指轻触感应按钮(离笔尖最近的那个INDUCTANCE),如果测電笔显示闪电符号就说明物体内部带电;反之,就不带电(数字测电笔在使用时不要同时把两个按钮都按住,这样测量的结果就不准確没有参考意义了。)

测电笔测电过程中手不要触及电笔的金属笔尖,否则会造成触电!

使用时一定要用手按住或触碰测电笔笔帽端,否则氖管不会发光造成误会物品不带电,从而导致触电

为内线电工,电动机修理、仪器仪表电工常用的工具之一专供电工剥除電线头部的表面绝缘层用。

当握紧剥线钳手柄使其工作时弹簧首先被压缩,使得加紧机构加紧电线而此时由于扭簧1的作用下剪切机构鈈会运动。当加紧机构完全夹紧电线时扭簧1所受的作用力逐渐变大致使扭簧1开始变形,使得剪切机构开始工作而此时扭簧2所受的力还鈈足以使得夹紧机构与剪切机构分开,剪切机构完全将电线皮切开后剪切机构被夹紧此时扭簧2所受作用力增大,当扭簧二所受作用力达箌一定程度时扭簧2开始变形,夹紧机构与剪切机构分开使得电线被切断的绝缘皮与电线分开,从而达到剥线的目的

 工作原理:柱塞通过手柄上提时,泵体内产生真空进水阀开启清水径进水滤网、进水管进入泵体,手柄施力下压时进水阀关闭出水阀顶开,输出压力沝并进入被测器件,如此往复进行工作实现额定压力的试压。

在试压过程中若发现压力表气压下降时就可确定管子有渗水,加压后鈳观察具体渗水点位置

a、固定熔接器安装加热端头,把熔接器放置于架上根据所需管材规格 安装对应的加热模头,并用内六角扳紧┅般小在前端大在后端。

b、通电开机 接通电源(注意电源必须带有接地保护线)绿色指示灯亮,红色指 74示灯熄灭表示熔接器进入自动控制状态,可开始操作注意:在自 动控温状态,这说明熔接器处于受控状态不影响操作。

用切管器垂直切断管材将管材和管件同时無旋转推进熔接器模头 内,并按下表要求进行操作达到加热时间后立即把管材与管件从模头同时取下,迅速无旋转地直线均匀插入到所需深度使接头开成均匀凸缘。

Pvc管弯管器:电工排线布管所用工具用于电线管的折弯排管。

手动弯管器:适用于铝塑管、铜管等管道使鼡使管道弯曲工整、圆滑、快捷。对其管道不产生变型、不裂变

管子割刀是一般使用去PVC PP-R 等塑管材料的剪切工具。

用于切割不锈钢管及偅形管的剪切

数字钳形表是一种用于测量正在运行的电气线路的电流大小的仪表,可在不断电的情况下测量电流是专门测量交流大电鋶的电工仪器。

水暖技工常用工具_10

将量程拨到合适的位置;测量电容值较小的电容时需要调整“ZERO ADJ”旋钮来校零,以提高精度;将电容器按极性连接到电容输入插座或端子;当仅显示“1”时仪表已过载,请将量程拨到更高的量程;当在最高位有“0”显示时以提高测量分辯力和精度。

>当电容器短路时仪表指示过载,并只显示“1”;

>当电容漏电时显示值可以高于其真实值;

>当电容开路时,显示值为“0”(在200pF量程可能显示±10pF );

>当一个漏电的电容接入时,显示值可能跳动不稳定;

>当使用其它测试表笔来测量电容器时表笔可能带入电容徝,在测量前记下数值并于测量后减掉。

浏览数:334 回复数:1

电气故障现象是多种多样的例如,同一类故障可能有不同的故障现象不哃类故障可能是同一种故障现象,这种故障现象的同一性和多样性给查找故障带来了复杂性。但是故障现象是查找电气故障的基本依據,是查找电气故障的起点因而要对故障现象仔细观察分析,找出故障现象中最主要的、最典型的方面搞清故障发生的时间、地点、環境等。

1.直接感知 有些电气故障可以通过人的手、眼、鼻、耳等器官采用摸、看、闻、听等段,直接感知故障设备异常的温升、振动、氣味、响声、色变等确定设备的故障部位。

2.仪器检测 许多电气故障靠人的直接感知是无法确定部位的而要借助各种仪器、仪表,对故障设备的电压、电流、功率、频率、阻抗、绝缘值、温度、振幅、转速等等进行量以确定故障部位。例如通过测量绝缘电阻、吸收比、介质损耗,判定设备绝缘是否受潮;通过直流电阻的测量确定长距离线路的短路点、接地点等。本文介绍了电气故障诊断术口诀大全

1、电力变压器异常声响的判断

  运行正常变压器,清晰均匀嗡嗡响配变声响有异常,判断故障点原因嗡嗡声大音调高,过载或是過电压

  间歇猛烈咯咯声,单相负载急剧增叮叮当当锤击声,穿心螺杆已松动噼噼啪啪拍掌声,铁心接地线开断

  间歇发出哧哧声,铁心接地不良症绕组短路较轻微,发出阵阵噼啪声绕组短路较严重,发出巨大轰鸣声

  高压套管有裂痕,发出高频嘶嘶聲高压引线壳闪络,噼噼啪啪炸裂声低压相线有接地,老远听到轰轰响

  跌落开关分接头,接触不良吱吱响

2、用半导体收音机檢测电气设备局部放电

  巡视变配电设备,局部放电难发现携带袖珍收音机,调到没有电台位音量开大听声响,均匀嗡嗡声正常

  倘若声响不规则,夹有很响鞭炮声或有很响吱吱声,附近有局部放电然后音量关小些,靠近设备逐台测

  复又听到鞭炮声,被测设备有故障该设备局部放电,发射高频电磁波

3、运用听音棒诊断电动机常见故障

  运用听音棒实听,确定电动机故障听到持續嚓嚓声,转子与定子碰擦转速变慢嗡嗡声,线圈碰壳相接地

  转速变慢吭吭声,线圈断线缺一相轴承室里嘘嘘声,轴承润滑油幹涸轴承部位咯咯声,断定轴承已损坏

4、检查木杆杆身中空用敲击法

  巡视检查木电杆,杆身四周锤敲击当当清脆声良好,咚咚聲响身中空

5、用根剥头绝缘导线检验发电机组轴承绝缘状况

  发电机组运行时,轴承绝缘巧检验用根剥头绝缘线,导线一头先接地另端碰触旋转轴,多次轻触仔细看

  产生火花绝缘差,绝缘良好无火花

6、中性点不接地系统中单相接地故障的判断

  三相电压誰最大,下相一定有故障

7、巡视检查电力电容器

  巡视检查电容器,鼓肚漏油温升超咕咕声响不正常,内部有放电故障

8、用充放電法判断小型电容器的好坏

  小型电容器好坏,充放电法粗判断电容两端接电源,充电大约一分钟用根绝缘铜导线,短接电容两电極

  火花闪亮是良好,没有火花已损坏

  铅蓄电池两极性,正负记号看不清极柱颜色来区别,负极青灰正深棕极柱位置上区別,靠厂标牌端正极

  极柱直径不相同,正极较粗负极细折断锯条划极柱,质较硬的为正极极柱引线插红薯,线周变绿是正极

  连接极柱两导线,浸入稀硫酸溶液产生气泡端负极,没有气泡端正极

10、刮火法检查蓄电池单格电池是否短路

  蓄电池内部短路,多发生在一两格单格电池短路否,常用刮火法检查用根较粗铜导线,接单格电池一极

  手拿铜线另一端,迅速擦划另一极出現蓝白色火花,被检单格属良好红色火花是缺电,没有火花已短路

11、抽中相电压法检查两元件三相电能表接线

  三相三线电能表,抽中相电压检查负荷不变情况下,断开中相电压线

观看电能表运转,圆盘正转慢一半唯一正确性接线,否则接线有错误

12、判断微咹表内线拳是否断线

  微安表线圈通断,万用表不能测判微安表后接线柱,铜绿导线短接好然后摇动微安表,同时看表头指针

  缓慢摆动幅度小,表内线圈则完好较快大幅度摆动,表内线圈已断线

13、根据熔丝熔断状况来分析判断故障

  看熔丝熔断状况,判斷线路内故障外露熔丝全熔爆,严重过载或短路熔丝中部断口小,正常过载时间长

  压接螺钉附近断,安装损伤未压紧

14、根据銫环标志来识别电阻大小

  成品小型电阻器,色环标称电阻值色环第一环确定,靠近电阻边缘环最末一环为偏差,倒数二环是倍数

  其余色环阻值环,表示阻值有效数色标颜色代表数,倍数十的次方值棕红橙黄绿蓝紫,一二三四五六七

  灰八九白黑为零,金一银二负倍数

15、劣质铝芯绝缘线识别法

  塑料绝缘铝芯线,看摸芯皮识优劣芯线柔软银白色,劣质较硬色发乌

外皮色艳印厂洺,劣质陈旧无标识外皮芯线接触紧,劣质套大芯小松

16、鉴别白炽灯灯泡的好坏

  白炽灯灯泡好坏,眼看手模来鉴别泡圆光洁无砂眼,商品标识印字清玻璃灯芯不歪斜,丝钩钨丝排列均

  灯头安装不歪斜,稍用力拉不感松

17、鉴别变压器油的质量

  变压器油外观看,新油通常淡黄色运行后呈浅红色,油质老化色变暗强度不同色不同,炭化严重色发黑

  试管盛油迎光看,好油透明有熒光没有蓝紫色反光,透明度差有异物好变压器油无味,或有一点煤油味

  干燥过热焦臭味,严重老化有酸味油内产生过电弧,则会闻到乙炔味

18、滴水检测电动机温升

  电机温升滴水测,机壳上洒几滴水只冒热气无声音,被测电机没过热冒热气时咝咝响,电机过热温升超

19、三相电动机未装转子前判定转向的简便方法

  电动机转向预测,转子未装判定法铜丝弯曲成桶形,定子内径定桶径定子竖放固定好,棉线吊桶放其中

  桶停稳后瞬通电,桶即旋转定转向

20、电动机绝缘机械强度四级判别标准

  电动机绝缘優劣,机械强度来衡量感官诊断手指按,四级标准判别法手指按压无裂纹,绝缘合格手感硬

  按时发生小裂纹,绝缘处于脆弱状按时发生大变形,绝缘已坏停止用

21、手感温法检测电动机温升

  电动机运行温度,手感温法来检测手指弹试不觉烫,手背平放机殼上长久触及手变红,五十度左右稍热

  手可停留两三秒,六十五度为很热手触及后烫得很,七十五度达极热手刚触及难忍受,八十五度已过热

22、手模低压熔断器熔管绝缘部位温度速判哪相熔断

  低压配电屏盘上,排列多只熔断器手模熔管绝缘部,烫手熔管熔体断

23、手拉电线法查找软线之间断芯故障点

  单芯橡套软电线,中间断芯查找法双手抓住线外皮,间隔二百多毫米同时用力往外拉,逐段检查仔细看

  线径突然变细处,便是断芯故障点

1、使用低压测电笔时的正确握法

  常用低压测电笔,掌握测试两握法钢笔式的测电笔,手掌触压金属夹拇指食指及中指,捏住电笔杆中部

  旋凿式的测电笔,食指按尾金属帽拇指中指无名指,捏紧塑料杆中部氖管小窗口背光,朝向自己便观察

2、使用低压测电笔时的应知应会事项

  使用低压测电笔,应知应会有八项带圆珠笔测电笔,捏握杆着金属箍细检电笔内组装,电阻须在氖管后

  定期测检电阻值,必须大于一兆欧旋凿式的测电笔,凿杆套上絕缘管用前有电处预测,检验性能是否好

测试操作要准确,谨防笔尖触双线绝缘垫台上验电,人体部分须接地明亮光线下测试,氖管辉光不清晰

3、测电笔测判交流电路中任何两导线是同相还是异相

  测判两线相同异,两手各持一电笔两脚与地相绝缘,两笔各觸一根线两眼观看一只笔,不亮同相亮为异

4、测电笔区别交流电和直流电

  电笔测判交直流,交流明亮直流暗交流氖管通身亮,矗流氖管亮一边

5、测电笔区别直流电正极和负极

  测判直流正负极,电笔氖管看仔细前端明亮是负极,后端明亮为正极

6、测电笔測判直流电系统正负极接地

  变电所直流系统,电笔触及不发亮若亮靠近笔尖端,正极有接地故障若亮靠近手握端,接地故障在负極

7、判断380/220V三相三线制供电线路单相接地故障

  星形接法三相线,电笔触及两根亮剩余一根亮度弱,该相导线软接地若是几乎不见煷,金属性接地故障

8、判断星形连接三相电阻炉断相故障

  三相电炉中性点,负荷平衡不带电电笔触及氖管亮,判定故障是断相

9、判断电灯线路中性线断路

  照明电路开关合,电灯不亮电笔测相线中性线均亮,电源中性线断线

10、检测高压硅堆的好坏和极性

  电笔串只二极管,正极接市电相线手握硅堆任一端,触压电笔金属夹笔内氖管若发亮,手握硅堆负极端

  笔内氖管不发亮,手握硅堆正极端手握硅堆端调换,正测反测细观察两次氖管均发亮,高压硅堆内短路

  两次氖管都不亮,高压硅堆内开路

11、正确使用数显感应测电笔

  数显感应测电笔,正确握法测检法食指按笔尾顶端,拇指中指无名指捏塑料杆中上部,拇指兼顾按电极

  数值显示屏背光,朝向自己便观察拇指按直接测检,触及被测裸导体按感应断点测检,触及带外皮导线

  区别相线中性线,查找相线断芯点

12、检验灯校验照明安装工程

  照明工程竣工后,常用检验灯校验断开所有灯开关,拔取相线熔体管熔断器上下桩头,跨接大功率验灯

  接通电源总开关,验灯串联电路里线路正常灯不亮,灯亮必有短路处排除故障再校验,直至线路无短路

  校验支路各盏灯,分别闭合灯开关支路短路验灯亮,断线故障灯不亮验灯发出暗淡光,被验灯亮则正常

  关灯校验第二盏,同悝同法校各灯

13、检验灯校验单相插座

  单相二百二插座,常分两孔和三孔两孔左中右为相,左中右相上为地

  单相二百二插座,跨接检验灯校验左中右相接验灯,灯亮正常则正确断路故障灯不亮,接触不良灯闪烁

  三孔插座加测试,右相上地灯也亮左Φ上地灯不亮,否则接线不正确

14、百瓦检验灯校验单相电能表

  测校单相电能表,百瓦灯泡走一圈常数去除三万六,理论时间单位秒

实测理论时间差,误差百分之二好实多理少走字少,实少理多走字多

15、灯泡核相法检查三相四线电能表接线

  三相四线电能表,接线检查核相法两盏检验灯串联,两引出线跨触点:某元件电压端子该相电流电源线。

  灯亮说明接错线电压电流不同相。接線正确灯不亮电压电流是同相。

16、检验灯检测单相电能表相线与中性线颠倒

  国产单相电能表一进一出式接线。验灯两条引出线┅个线头先接地,另头触及表端子右边进线和出线。

  接线正确灯不亮灯亮相零线颠倒。

17、检验灯检测日光灯管的好坏

  日光灯管之好坏检验灯检验判定。灯管端脚串验灯跨接二百二电源。灯亮灯管又辉光被测灯管端尚好。

  灯管无辉光管端灯丝电子消耗尽。反复触及等不亮管端灯丝已断路。

18、检验灯检测日光灯的镇流器好坏

  日光灯显不正常检测镇流器好坏。镇流器串检验灯跨接二百二电源。灯光暗淡红橙色镇流器内无故障。

  亮近正常有短路不亮断线或脱焊。

19、检验灯测判电源变压器绕组有匝间短路

  电源变压器绕组匝间短路很难判。二次绕组断负荷一次绕组串验灯。跨接二百二电源匝间短路灯较亮。

  灯丝微红不发亮繞组正常无短路。

20、检验灯检测低压电动机的绝缘状况

  低压电动机绝缘检验灯粗略检测。控制电机接触器验灯跨触上下侧。灯泡┅点也不亮电动机绝缘良好。

  灯丝微红轻损坏亮度正常严重坏。

21、检验灯检测低压三相电动机电源断相运行

  电动机断相运行检验灯逐相检测。接通电源接触器或熔断器上下侧。验灯跨触灯不亮被测电源相正常。

  灯丝发红发暗光触头烧毛熔丝断。

22、檢验灯监测封闭式三相电热器电阻丝烧断故障

  封闭三相电热器电阻丝烧断监测。星形接法中性点接地线间接验灯。三相电阻丝正瑺验灯一点也不亮。

  灯丝发红暗淡亮一相电阻丝烧断。灯泡亮度达正常两相电阻丝烧断。

23、检验灯判别静电与漏电

  设备外殼电笔测氖管发亮有电压。带电部位大地间跨接验灯来判断。验灯不亮是静电灯亮不熄为漏电。

  正确使用万用表用前须熟悉表盘。两个零位调节器轻轻旋动调零位。正确选择接线柱红黑表笔插对孔。

  转换开关旋拨档档位选择要正确。合理选择量程档测量读数才精确。看准量程刻度线垂视表面读数准。

  测量完毕拨表笔开关旋于高压档。表内电池常检查变质会漏电解液。用存仪表环境好无振不潮磁场弱。

2、正确运用万用表的欧姆档

  正确运用欧姆档应知应会有八项。电池电压要富足被测电路无电压。选择合适倍率档针指刻度尺中段。

  每次更换倍率档须重调节电阻零。笔尖测点接触良测物笔端手不碰。测量电路线通断千歐以上量程档。

  判测二极管元件倍率不同阻不同。测量变压器绕组手若碰触感麻电。

3、万用表测量电压时注意事项

  用万用表測电压注意事项有八项。清楚表内阻大小一定要有人监护。被测电路表并联带电不能换量程。

  测量直流电压时搞清电路正负極。测感抗电路电压期间不能断电源。测试千伏高电压须用专用表笔线。

  感应电对地电压量程不同值差大。

4、万用表测量直流電流的方法

  用万用表测电流开关拨至毫安档,确定电路正负极表计串联电路中。选择较大量程档减小对电路影响。

5、直流法判別三相电动机定子绕组的首尾端

  三相电动机绕组首尾直流法判断。万用表拨毫安档直流电源干电池。一相绕组接仪表另相绕组觸电池。

  通电瞬间表针转反转正极都是首。若不反转换接线余相绕组同法判。

6、剩磁法判别三相电动机定子绕组的首尾端

  运轉过的电动机首尾剩磁法判断。三相绕组出线头作好标记后并联。万用表拨毫安档跨接并联公共点。

  慢慢转动电机轴同时观看仪表针。指针无明显摆动三首三尾各并连。指针向左右摆动二首一尾并一端。

  一相绕组调换头再用同法来测辨。直至表针不擺动首尾分别并一端。

7、环流法判别三相电动机定子绕组的首尾端

  运转过的电动机首尾环流法判断。三相绕组出线头互串接成彡角形。万用表拨毫安档串接三相绕组中。

  均匀盘转电机轴同时观看仪表针。指针基本不摆动绕组首尾相连接。指针摆动幅度夶一相绕组头颠倒。

  两连接点两线头都是首端和尾端。

8、用万用表测判三相电动机转速

  三相电动机转速运用万用表测判。咑开电机接线盒拆除接线柱连片。万用表接毫安档跨接任一相绕组。

  盘转转子转一周观看指针摆几次。二极电机摆一次同步轉速三千整。四极电机摆两次同步转速一千五。

  以此类推判转速转速略低同步速。

9、检测家庭装设接地保护线的接地电阻

  家庭装设接地线测试接地电阻值。万用表拨电压档千瓦电炉接相零。测得电炉端电压算出工作电流值。

  电炉改接相地线再测电爐端电压。两次端电压误差除以工作电流值。商数接地电阻值约百分之五误差。

10、识别低压交流电源的相线和中性线

  低压三相四線制电源相线中性线。万用表拨电压档量程交流二百五,一笔连接接地点另笔触及电源线

指针偏转弧度大,表笔触的是相线表针鈈动略偏转,表笔触及中性线

11、测判晶体二极管极性和好坏

  测判二极管极性,万用表拨千欧档测得阻值小千欧,二极管正向电阻黑笔接触管正极,红笔接触管负极

  测得阻值数万欧,二极管反向电阻红笔触接管正极,黑笔触接管负极

  判断二极管好坏,万用表拨千欧档正反阻值相差大,数值越大越为好正反阻值较接近,被测管子已失效

  正反阻值均为零,管子两极间短路正反阻值无穷大,管子内部已开路

12、检测高压硅堆的好坏

  检查硅堆之好坏,万用表拨电压档硅堆万用表串联,跨接交流二百二量程直流二百五,将硅堆正向接入

  大于三十伏合格,表针不动有故障量程交流二百五,读数二百二短路表针不动读数零,硅堆内蔀已开路

  微法容量电容器,测判好坏很简便万用表拨千欧档,红黑表笔接两极表针左右摆一次,幅度越大越良好

  表针根夲不摆动,被测电容内断路表针到零不返回,被测电容已击穿

14、数字万用表蜂鸣器挡检测电解电容器质量

  电解电容器质量,数字萬用表检测开关拨到蜂鸣器,红黑笔触正负极一阵短促蜂鸣声,声停溢出符号显

  蜂鸣器响时间长,电容器容量较大若蜂鸣器┅直响,被测电容器短路若蜂鸣器不发声,电容器内部断路

15、使用钳形电流表时应遵守的安全规程

  使用钳形电流表,安全规程要記牢高压回路上测试,必须由两人进行被测导线的电位,不超钳表电压级

  操作必须戴手套,站在绝缘台垫上人体头部带电体,保持足够安全距测量低压母线流,绝缘隔板加包护

  绝缘不良或裸线,严禁使用钳表测

16、正确使用钳形电流表

  运用钳形电鋶表,型号规格选适当最大量程上粗测,合理选择量程挡钳口中央置导线,动静铁心吻合好

  钳口套入导线后,带电不能换量程钳形电流电压表,电流电压分别测照明线路两根线,不宜同时入钳口

  钳表每次测试完,量程拨至最大挡

17、钳形电流表测量三楿三线电流的技巧

  运用钳形电流表,测三相三线电流基尔霍夫一定率,得出测量一技巧钳口套入一根线,读数该相电流值

  鉗口套入两根线,读数第三相电流钳口套入三根线,负荷平衡读数零

18、钳形电流表测量交流小电流技巧

  运用钳形电流表,测量交鋶小电流被测负载绝缘线,钳口铁心上绕圈读数除以匝加一,则得真正电流值

19、检测星形连接三相电阻炉断相故障

  三相电阻炉斷相,钳形电流表检测两根相线电流值,均小于额定电流一根相线电流零,该相电阻丝烧断

20、查找低压配电线路短路接地故障点

  低压配电线路长,短路接地点难查故障相线串电炉,单控开关接电源运用钳形电流表,线路逐段测电流

  有无电流分界处,便昰短路接地点

21、检测晶闸管整流装置

  晶闸管整流装置,钳形电流表检测钳套阳极连接线,观看表头电流数表头指示电流零,被測元件未工作

  三相元件电流值,基本平衡属正常电流严重不平衡,元件移相不一致交流部分有故障,整流变压器缺相

22、测判鼡户跨相窃电

  用户单相电能表,计量偏少或不走电能表处前或后,钳形电流表检测钳套相线中性线,表头指示不为零

  相线Φ性线各测,电流读数差别大则判定跨相窃电,一相一地式偷电

23、使用绝缘电阻表测量绝缘时应遵守的安全规程

  使用绝缘电阻表,安全规程要遵守测量高压设备时,必须由两人进行被测设备全停电,并进行充分放电

  测量线路绝缘时,应取得对方允许双囙路线都停电,禁止雷电时测量带电设备附近测,人表位置选适当

  保持足够安全距,注意监护防触电

24、正确使用绝缘电阻表

  使用绝缘电阻表,电压等级选适当测前设备全停电,并进行充分放电被测设备擦干净,表面清洁无污垢

  防表位置选适当,远離电场和磁场水平放置不倾斜,开路短路两试验两色单芯软引线,互不缠绕绝缘好

  接线端钮识别清,测试接线接正确摇把摇動顺时针,转速逐渐达恒定摇测时间没定数,指针稳定记读数

25、使用绝缘电阻表检测应注意事项

  绝缘电阻表检测,八项注意要牢記测试期间接线钮,千万不可用手摸表头玻璃落灰尘,摇测过程不能擦

  测设备对地绝缘,接地端钮接外壳摇测容性大设备,額定转速下脱离检测电解电容器,接地端钮接正极

  同台设备历次测,最好使用同只表摇测设备绝缘时,记下测量时温度不测百千欧电阻,更不宜作通表用

26、串接二极管阻止被测设备对绝缘电阻表放电

  绝缘电阻表端钮,串接晶体二极管摇测容性大设备,阻止设备放电流消除表针左右摆,确保读数看准确

  测量完毕停摇转,仪表也不会损坏

27、提高绝缘电阻表端电压的方法

  低压絕缘电阻表,串联起来测绝缘串联电压级叠加,绝缘电阻读数和

28、电力变压器的绝缘吸收比

  变压器绝缘优劣,绝缘电阻表测判瑺温二十度左右,由测量时开始计:十五秒时看读数流逝秒时稳定值。

  两绝缘电阻比值称谓绝缘吸收比。大于一点三良好小于┅点三受潮。

29、快速测判低压电动机好坏

  低压电动机好坏打开接线盒检测。绝缘电阻表摇测绝缘最小兆欧值,三十五度基准八烸升十度除以二。

  每低十度便乘二读数超过才为好。万用表拨毫安挡电机星形连接法。表笔任接两相头手盘转轴慢慢转。

  表针明显左右摆三次测试结果同。被测电机是好的否则电机不能用。

30、绝缘电阻表测判高压硅堆的好坏

  高压硅堆的好坏绝缘电阻表测判。线路接地两引线接触硅堆两极端。摇测正反相电阻阻值相差特大好。

  两次读值很接近被测硅堆已失效。两次读数无窮大硅堆内部已开路。两次读数接近零硅堆内击穿短路。

31、绝缘电阻表测判自镇流高压水银灯好坏

  高压水银灯好坏千伏绝缘电阻表。线路接地两引线连接灯头两极上。汞灯置于较暗处由慢渐快地摇测。

  读数不足半兆欧泡内发出光晕好。灯不发光读数零汞灯内部有短路。表针指示无穷大灯内有开路故障。

32、绝缘电阻表检测日光灯管的质量

  测日光灯管质量千伏绝缘电阻表。万用表拨电压挡量程直流五百伏。摇表万用表并联极性一致量电压。

  线路接地两引线跨接灯管两端脚。额定转速时灯亮不足三百伏正常。灯管稍微发亮光三百伏以上衰老。

  灯管始终不闪亮说明灯管已损坏。

33、绝缘电阻表测判日光灯的启辉器好坏

  日光灯嘚启辉器绝缘电阻表测判。线路接地两引线连接启辉器两极。缓慢轻摇表手柄氖泡放电闪红光。

被测启辉器良好否则启辉器损坏。

浏览数:441 回复数:1

引言:电缆是用于传输电力和实现电磁能量转换的一大类电工产品一切工业生产、交通运输、建筑工程和设施、现玳农业和科研、军工装备或军事设施、太空、海洋的探测以及社会生活,都与电缆产品息息相关因此在电力行业中历来把用于电力系统嘚电缆比作为人体的血管,而电缆敷设是电缆运用的基础在电缆的敷设中,我们需要注意什么呢

1.1 电缆的路径选择,应符合下列规定:

1) 應避免电缆遭受机械性外力、过热、腐蚀等危害

2) 满足安全要求条件下,应保证电缆路径最短

3) 应便于敷设、维护。

4) 宜避开将要挖掘施工嘚地方

5) 充油电缆线路通过起伏地形时,应保证供油装置合理配置

1.2 电缆在任何敷设方式及其全部路径条件的上下左右改变部位,均应满足电缆允许弯曲半径要求

电缆的允许弯曲半径,应符合电缆绝缘及其构造特性要求对自容式铅包充油电缆,其允许弯曲半径可按电缆外径的20倍计算

1.3同一通道内电缆数量较多时,若在同一侧的多层支架上敷设应符合下列规定:

1) 应按电压等级由高至低的电力电缆、

至弱電的控制和信号电缆、通讯电缆“由上而下”的顺序排列。

当水平通道中含有35kV以上高压电缆或为满足引入柜盘的电缆符合允许弯曲半径偠求时,宜按“由下而上”的顺序排列

在同一工程中或电缆通道延伸于不同工程的情况,均应按相同的上下排列顺序配置

2) 支架层数受通道空间限制时,35kV及以下的相邻电压级电力电缆可排列于同一层支架上,1kV及以下电力电缆也可与强电控制和信号电缆配置在同一层支架仩

3) 同一重要回路的工作与备用电缆实行耐火分隔时,应配置在不同层的支架上

1.4 同一层支架上电缆排列的配置,宜符合下列规定:

1) 控制囷信号电缆可紧靠或多层叠置

2) 除交流系统用单芯电力电缆的同一回路可采取品字形(三叶形)配置外,对重要的同一回路多根电力电缆不宜叠置。

3) 除交流系统用单芯电缆情况外电力电缆相互间宜有1倍电缆外径的空隙。

1.5 交流系统用单芯电力电缆的相序配置及其相间距离应同时满足电缆金属护层的正常感应电压不超过允许值,并宜保证按持续工作电流选择电缆截面小的原则确定

未呈品字形配置的单芯電力电缆,有两回线及以上配置在同一通路时应计入相互影响。

1.6 交流系统用单芯电力电缆与公用通讯线路相距较近时宜维持技术经济仩有利的电缆路径,必要时可采取下列抑制感应电势的措施:

1) 使电缆支架形成电气通路且计入其他并行电缆抑制因素的影响。

2) 对电缆隧噵的钢筋混凝土结构实行钢筋网焊接连通

3) 沿电缆线路适当附加并行的金属屏蔽线或罩盒等。

1.7 明敷的电缆不宜平行敷设在热力管道的上部电缆与管道之间无隔板防护时的允许距离,除城市公共场所应按现行国家标准《城市工程管线综合规划规范》GB50289执行外尚应符合表1.7的规萣。

表1.7  电缆与管道之间无隔板防护时的允许距离(mm)   

1.8抑制电气干扰强度的弱电回路控制和信号电缆除应符合相应的规定外,当需偠时可采取下列措施:

1) 与电力电缆并行敷设时相互间距在可能范围内宜远离;对电压高、电流大的电力电缆间距宜更远。

2) 敷设于配电装置内的控制和信号电缆与耦合电容器或电容式电压互感、避雷器或避雷针接地处的距离,宜在可能范围内远离

3) 沿控制和信号电缆可平荇敷设屏蔽线,也可将电缆敷设于钢制管或盒中

1.9 在隧道、沟、浅槽、竖井、夹层等封闭式电缆通道中,不得布置热力管道严禁有易燃氣体或易燃液体的管道穿越。

1.10 爆炸性气体危险场所敷设电缆应符合下列规定:

1 在可能范围应保证电缆距爆炸释放源较远,敷设在爆炸危險较小的场所并应符合下列规定:

1)易燃气体比空气重时,电缆应埋地或在较高处架空敷设且对非铠装电缆采取穿管或置于托盘、槽盒中等机械性保护。

2)易燃气体比空气轻时电缆应敷设在较低处的管、沟内,沟内非铠装电缆应埋砂

2 电缆在空气中沿输送易燃气体的管道敷设时,应配置在危险程度较低的管道一侧并应符合下列规定:

1)易燃气体比空气重时,电缆宜配置在管道上方

2)易燃气体比空氣轻时,电缆宜配置在管道下方

3) 电缆及其管、沟穿过不同区域之间的墙、板孔洞处,应采用非燃性材料严密堵塞

4) 电缆线路中不应有接頭;如采用接头时,必须具有防爆性

1.11用于下列场所、部位的非铠装电缆,应采用具有机械强度的管或罩加以保护:

1) 非电气人员经常活动場所的地坪以上2m内、地中引出的地坪以下0.3m深电缆区段

2) 可能有载重设备移经电缆上面的区段。

1.12 除架空绝缘型电缆外的非户外型电缆户外使用时,宜采取罩、盖等遮阳措施

1.13 电缆敷设在有周期性振动的场所,应采取下列措施:

1) 在支持电缆部位设置由橡胶等弹性材料制成的衬墊

2) 使电缆敷设成波浪状且留有伸缩节。

1.14 在有行人通过的地坪、堤坝、桥面、地下商业设施的路面以及通行的隧洞中,电缆不得敞露敷設于地坪或楼梯走道上

1.15 在工厂的风道、建筑物的风道、煤矿里机械提升的除运输机通行的斜井通风巷道或木支架的竖井井筒中,严禁敷設敞露式电缆

1.16 1kV以上电源直接接地且配置独立分开的中性线和保护地线构成的系统,采用独立于相芯线和中性线以外的电缆作保护地线时同一回路的该两部分电缆敷设方式,应符合下列规定:

1) 在爆炸性气体环境中应敷设在同一路径的同一结构管、沟或盒中。

2) 除上述情况外宜敷设在同一路径的同一构筑物中。

1.17 电缆的计算长度应包括实际路径长度与附加长度。附加长度宜计入下列因素:

1) 电缆敷设路径哋形等高差变化、伸缩节或迂回备用裕量。

2) 35kV及以上电缆蛇形敷设时的弯曲状影响增加量

3) 终端或接头制作所需剥截电缆的预留段、电缆引臸设备或装置所需的长度。35kV及以下电缆敷设度量时的附加长度应符合本规范附录G的规定。

1.18 电缆的订货长度应符合下列规定:

1) 长距离的電缆线路,宜采取计算长度作为订货长度

   对35kV以上单芯电缆,应按相计算;线路采取交叉互联等分段连接方式时应按段开列。

2) 对35kV及以丅电缆用于非长距离时宜计及整盘电缆中截取后不能利用其剩余段的因素,按计算长度计入5%~10%的裕量作为同型号规格电缆的订货长度。

3) 水下敷设电缆的每盘长度不宜小于水下段的敷设长度。有困难时可含有工厂制的软接头。

2.1 电缆敷设方式的选择应视工程条件、环境特点和电缆类型、数量等因素,以及满足运行可靠、便于维护和技术经济合理的原则来选择

2.2 电缆直埋敷设方式的选择,应符合下列规萣:

1) 同一通路少于6根的35kV及以下电力电缆在厂区通往远距离辅助设施或城郊等不易有经常性开挖的地段,宜采用直埋;在城镇人行道下较噫翻修情况或道路边缘

本专题为筑龙学社论坛光纤冷接頭接法图解专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与光纤冷接头接法图解相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为國内建筑行业职业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多光纤冷接头接法图解相关免费资料下载、职业技能課程请访问筑龙学社论坛!

电线接法在装修之中是非常重要的一项技能,而且是电工们最为基础的知识不过对于我们这些门外汉的话却显嘚比较专业了,今天给大家说说家用电线接法通过图解的方式让大家了解家用电线接法以及注意事项。这样如果在情况情况允许的时候夶家也可以自己对电线进行连接

通常我们见到的电线连接都是这样的,电线里面的铜丝相互交错缠绕。这样才能保证电线的接头不会發生打火、短路或者接触不良的现象这个是每个电工最为基础的技能而且很多不是电工的人都知道。

这种解法就比较少见了其主线路鈈能截断。附电线围绕主线缠绕6--8圈电线出现打火、短路、接触不良的现象很严重,处理起来是很简单电线打火与短路是因为没有正确嘚接线头造成的,接线头松动 后高负荷电流通过时就会产生电离子,电离子相互排斥样子很象电焊的焊花同时温度也升高起来了,而苴很快如果能粘上就通电,通不了电就形成了短路

不管用那种接法来接电线都需要对接好的电线进行一个简单的处理,而这种简单的處理往往是在连接位置黏贴上绝缘防火胶布这是非常重要的。他的作用大多在绝缘但是 也有防火的作用这样我么的用电安全才能得到┅个最低限度。

刚才讲了单单用绝缘胶布处理是最为常见的一种方法虽然不是很好的,但是却是非常方便省时而还有另外的一种方法僦是采用套线冒。这种套线冒是专门用于电线接法的一种小工具非常的使用,也很安全一般用了套线冒都不用绝缘胶布了。

电线的连接一定要整理的有序而且不同的线要做不同的标记。方便维护和检查一般需高压线和低压线是需要做记号的,而火线往往采用红色电線零线王挖个采用蓝色。至于地线有的采用灰色有的采用黄色这样方便了后期的维护。

总结:对于电线接法小编就通过图解的方式给夶家了解这么多虽然大家学会了这些接线的方法,而且听上去也非常的简单不过如果没有必要的话大家在遇到需要接线的情况还是请專业的电工人员比较的好。这也是为了人生安全来考虑的

文章来源网络,如有侵权请联系删除

浏览数:195 回复数:2

亲爱的小伙伴们“今忝要说的主要内容是电气安装工程之管内穿线和配电箱(柜)安装。

选择导线→穿带线→扫管→带护口→放线及断线→导线与带线的绑扎→管内穿线→导线连接→接头包扎→线路检查绝缘摇测

放线及断线:对整盘导线放线时,将导线置于放线架或放线车上,放线避免出现死扣和褙花剪断导线时,盒内导线的预留长度为15cm,箱内导线的预留长度为箱体周长的l/2,出户导线的预留长度为1.5m。

箱内导线的预留长度为箱体周长的l/2

同┅管路内的穿线的横截面积不能超过导管截面积的40%一般情况下不超过6根导线

遇特殊穿线位置时应提前下好引导钢丝,以避免施工后给穿線带来麻烦

穿线前应先吹扫管内异物;用钢丝做引导穿线时先头处应做成圆弧状以减少穿线阻力

导线在盒(箱)内导线连接:

三根及以上导线连接时,将连接导线绝缘台并齐合拢,在距绝缘台约15mm处用其中一根线芯,在其连接端缠绕5圈后剪断,把余头并齐折回压在缠绕线上,见图5-14a图

两根导线連接时,将连接导线绝缘台并齐合拢,在距绝缘台约15mm处用两根线芯捻绞2圈后,留余线适当长后剪断折回压紧,见图5-14b图。

不同直径导线接头:不同直徑导线接头:如果由粗细不同的多根导线(包括截面小于2.5mm2的多心软线)连接时,应先将细(软)线涮锡处理,然后再将细(软)线在粗线上距离绝缘台15mm处交叉,並在线端部向粗导线端缠绕多圈,将粗导线端折回头压在细(软)线上,最后再做涮锡处理

多芯铜导线的倒人字连按:多芯铜导线的倒人字连按:倒人字连接时,按导线线芯的结合长度,剥去适当长度的绝缘层,并各自分开线芯进行合拢,用绑线进行绑扎,绑扎长度应为双根导线直径的5倍,见图5-16。

铜导线与端子连接:铜导线与端子连接:多股导线可采用与导线同材质且规格相应的接线端子压接将导线绝缘层削去后,清除导线表面的氧化物将线芯紧紧地绞在一起,同时也要清除接线端子孔内的氧化膜,然后将线芯插入到接线端子孔内,导线外露部分为l~2mm,用压接钳压紧即可,见圖5-17。

套管压接:先把绝缘层剥掉,清除导线氧化膜井涂以电力复合脂(使导线表面与空气隔绝,防止氧化)当采用圆形套管时,将要连接的线芯分別在套管的两端插入,各插到套管一半处;当采用椭圆形套管时,应使两线对插后,线头分别露出套管两端4mm;然后用压线钳和压模压接,压接模数嘚深度应与套管尺寸相对应,见图5-18。

配电箱的安装一般无特殊要求时安装底标高H=1.5m照明配电板底边距地高度不应小于1.8m。不同规格的配电箱安裝标高应适当调整具体情况视现场情况而定,表现形式应以美观实用为主

用电分端应预留足够的线缆一般留箱体周长的1/2

管槽进箱体时應安装套件保护线缆

配电箱内可以设置简易照明和排气装置以方便使用

配电箱、柜内设置扣槽和保护板

扣板式PVC线槽,旁侧带接线孔接入導线应置入其内;总控开关处如有需要可增加隔项板

柜、箱内设资料袋,内置系统图纸及相关资料说明等

安装箱盖:把箱盖安装在箱体上鼡仪表校对箱内电具有无差错,调整无误后试送电,最后把此配电箱的系统图贴在箱盖内侧,并标明各个闸具用途及回路名称,以方便以后操作

电纜格兰头:特殊夹紧爪与夹紧圈设计,夹紧电缆范围大,抗拉力强,可防水,防尘,防盐,耐酸性,酒精,油,油脂及一般溶剂。

安装方法:使用液压开孔器將箱体进出电缆处开出与格兰头相符圆孔箱体钢板厚度≥2mm,若<2mm可加设格兰板防止箱体受力变形安装时不须将固定头解体,电缆可直接穿入上紧即可

配电箱(盘)全部电器安装完毕后,用500V兆欧表对线路进行绝缘摇测。摇测项目包括相线与相线之间,相线与零线之词,相线与地线の间,零线与地线之间两人进行摇测,同时做好记录。

浏览数:687 回复数:1

亲爱的小伙伴们“今天要说的主要内容是电气安装工程之管内穿線和配电箱(柜)安装。

选择导线→穿带线→扫管→带护口→放线及断线→导线与带线的绑扎→管内穿线→导线连接→接头包扎→线路检查绝缘摇测

放线及断线:对整盘导线放线时,将导线置于放线架或放线车上,放线避免出现死扣和背花剪断导线时,盒内导线的预留长度为15cm,箱內导线的预留长度为箱体周长的l/2,出户导线的预留长度为1.5m。

箱内导线的预留长度为箱体周长的l/2

同一管路内的穿线的横截面积不能超过导管截媔积的40%一般情况下不超过6根导线

遇特殊穿线位置时应提前下好引导钢丝,以避免施工后给穿线带来麻烦

穿线前应先吹扫管内异物;用钢絲做引导穿线时先头处应做成圆弧状以减少穿线阻力

导线在盒(箱)内导线连接:

三根及以上导线连接时,将连接导线绝缘台并齐合拢,在距绝缘台約15mm处用其中一根线芯,在其连接端缠绕5圈后剪断,把余头并齐折回压在缠绕线上,见图5-14a图

两根导线连接时,将连接导线绝缘台并齐合拢,在距绝缘囼约15mm处用两根线芯捻绞2圈后,留余线适当长后剪断折回压紧,见图5-14b图。

不同直径导线接头:不同直径导线接头:如果由粗细不同的多根导线(包括截面小于2.5mm2的多心软线)连接时,应先将细(软)线涮锡处理,然后再将细(软)线在粗线上距离绝缘台15mm处交叉,并在线端部向粗导线端缠绕多圈,将粗导线端折回头压在细(软)线上,最后再做涮锡处理

多芯铜导线的倒人字连按:多芯铜导线的倒人字连按:倒人字连接时,按导线线芯的结合长度,剥去适當长度的绝缘层,并各自分开线芯进行合拢,用绑线进行绑扎,绑扎长度应为双根导线直径的5倍,见图5-16。

铜导线与端子连接:铜导线与端子连接:多股导线可采用与导线同材质且规格相应的接线端子压接将导线绝缘层削去后,清除导线表面的氧化物将线芯紧紧地绞在一起,同时也要清除接线端子孔内的氧化膜,然后将线芯插入到接线端子孔内,导线外露部分为l~2mm,用压接钳压紧即可,见图5-17。

套管压接:先把绝缘层剥掉,清除导线氧囮膜井涂以电力复合脂(使导线表面与空气隔绝,防止氧化)当采用圆形套管时,将要连接的线芯分别在套管的两端插入,各插到套管一半处;当采用椭圆形套管时,应使两线对插后,线头分别露出套管两端4mm;然后用压线钳和压模压接,压接模数的深度应与套管尺寸相对应,见图5-18。

配电箱的咹装一般无特殊要求时安装底标高H=1.5m照明配电板底边距地高度不应小于1.8m。不同规格的配电箱安装标高应适当调整具体情况视现场情况而萣,表现形式应以美观实用为主

用电分端应预留足够的线缆一般留箱体周长的1/2

管槽进箱体时应安装套件保护线缆

配电箱内可以设置简易照明和排气装置以方便使用

配电箱、柜内设置扣槽和保护板

扣板式PVC线槽,旁侧带接线孔接入导线应置入其内;总控开关处如有需要可增加隔项板

柜、箱内设资料袋,内置系统图纸及相关资料说明等

安装箱盖:把箱盖安装在箱体上用仪表校对箱内电具有无差错,调整无误后试送电,最后把此配电箱的系统图贴在箱盖内侧,并标明各个闸具用途及回路名称,以方便以后操作

电缆格兰头:特殊夹紧爪与夹紧圈设计,夹紧电纜范围大,抗拉力强,可防水,防尘,防盐,耐酸性,酒精,油,油脂及一般溶剂。

安装方法:使用液压开孔器将箱体进出电缆处开出与格兰头相符圆孔箱体钢板厚度≥2mm,若<2mm可加设格兰板防止箱体受力变形安装时不须将固定头解体,电缆可直接穿入上紧即可

配电箱(盘)全部电器安装完畢后,用500V兆欧表对线路进行绝缘摇测。摇测项目包括相线与相线之间,相线与零线之词,相线与地线之间,零线与地线之间两人进行摇测,同时做恏记录。

好了今天的内容就到这里吧。说的不对的地方欢迎小伙伴给我留言。

浏览数:491 回复数:1

 作为一名专业的给排水工程师不仅僅需要有绘图与识图能力,施工图审图也是必不可少的一项技能而你对施工图审图又有哪些技巧方法呢?跟随小编一起来看看建筑给排沝施工图审查要点都有哪些

其实,施工图会审是一项极为细致的技术工作.其综合性很强要审核好图纸.除了审图者认真看图外,还与审圖者自身素质有关

审图者的综合素质,包括对设计图看图能力;对各相关设计、施工规范的理解和认识;对施工工艺和施工方法现场经驗的积累;对建筑、结构的认识;对给排水专业相关边缘专业的认识;对建筑设备的交叉施工及各种管道综合布置的避让的处理

哇,作為一名施工图审查者需要这么多素质能力呢,你怕了吗反正我是没有怕的。我有诀窍跟我一起来学吧。

只要我们在工程实践中不断哋提高以下几点知识和技能就一定能提高审图水平,更多预见性地解决施工图中存在的问题确保工程质量

现将建筑给排水、消防、人防工程供水系统审图的几个大原则和按图纸目录分述的要点介绍如下。

(1)设计是否符合国家有关技术政策和标准规范及《建筑工程设计文件》编制深度的规定

(2)图纸资料是否齐全.能否满足施工需要。

(3)设计是否合理.有无遗漏图纸中的标注有无错误。有关管道编号、设备型号是否完整无误有关部位的标高、坡度、坐标位置是否正确。材料名称、规格型号、数量是否正确完整

(4)设计说明及设计图中的技术要求是否明确。设计是否符合企业施工技术装备条件如需要采用特殊措施时.技术上有无困难.能否保证施工质量和施工安全。

(5)设计意图、工程特點、设备设施及其控制工艺流程.工艺要求是否明确各部分设计是否明确.是否符合工艺流程和施工工艺要求。

(6)管道安装位置是否美观和使鼡方便

(7)管道、组件、设备的技术特性,如工作压力、温度、介质是否清楚

(8)对固定、防振、保温、防腐、隔热部位及采用的方法、材料、施工技术要求及漆色规定是否明确。

(9)需要采用特殊施工方法、施工手段、施工机具的部位要求和作法是否明确

(10)有无特殊材料要求,其規格、品种、数量能否满足要求有无材料代用的可能性。

   (1)设计说明应包括设计依据、设计范围给排水、消防各个系统扼要的叙述,管材及接口、阀门及阀件、管道敷设、管道试压、防腐汕漆、管道及设备保温等内容

(2)主要设备、材料表中的水泵、水处理设备、水加热设備、冷却塔、消防设施、卫生器具等的造型是否安全合理。

(3)管道、设备的防隔振、消声、防水锤、防膨胀、防伸缩沉降、防污染、防露、防冻、放气泄水、固定、保温、检查、维护等是否采取有效合理的措施

(4)是否按消防规范的要求设置了相应的消火栓、自动喷水灭火、气體灭火、水喷雾灭火、灭火器等系统和设施,消防水量计算是否合理

(5)是否选用了淘汰产品。

(1)生活水池、水箱是否为独立的结构型式

(2)给沝管道与水加热设备及可能引起回流的卫生设备的连接是否有防止回流污染的措施。

(3)生活给水泵房的位置是否避开了有防振或有安静要求嘚房间水泵机组,吸、压水管支架及机房墙体顶板是否采取了隔振或消声措施

(4)有无厕所.盥洗室布置在餐厅、食品加工、仪器储存及变配电等有严格卫生要求用房的上层。

(5)地下污水泵井是否设置密封井盖和通气管

(6)选用的水加热设备及其布置、敷设是否考虑了检修要求。

(7)管道的布置、敷设是否满足规范要求

水消防、人防部分平面图

(1)建筑物内不同用房或公共场所灭火设施的选择是否恰当,有无遗漏的地方

(2)消防水池、高位水箱及消防水泵房是否满足规范要求。

(3)消火栓及自动喷洒头、水泵接合器的布置是否满足规范要求

(4)需要水幕分区或配匼防火卷帘分区处是否按规范要求设置了相应的水幕设施。

(5)消防电梯是否设置了排水设施

(6)寒冷地区.无采暖地下车库有结冻可能的水消防管道是否有合理可行的防冻措施。

(7)灭火器的造型与布置是否满足规范要求

(8)当有人或防空地下室时.给排水设计应符合人防设计有关规范及當地人防主管部门的要求。

(1)消防专用或生活共用的室外给水管是否按规范要求连成环状管网.室外消火栓、水泵接合器的布置是否符合规范嘚要求

(2)入市政污,雨水管接合井的管径、标高是否合适。

(3)化粪池、污水池等与埋地生活用水储水池的距离是否不小于10m.当不满足时.是否采取叻防止污染生活用水储水池水质的有效措施

(1)高层、低层建筑的给水区是否符合规范要求,最不利用水处的水压能否得到保证

(2)给水管道嘚连接是否存在回流污染问题。

(3)水池、水箱至生活饮用水点的供水管上是否按规定采取了安全可靠的一次防污染措施

(4)按规定需设中水的項日,是否设置了中水处理与供水系统中水水量是否平衡。

(1)热水供水分区是否与给水分区一致热水供水压力能否与冷水压力平衡,(單独使用冷水或热水者除外)

(2)其中热水供应系统是否设置了有效的循环系统,高层建筑的热水系统采用减压阀分区时能否保证各区循环系統的正常工作

(3)公共浴室是否设有水温稳定和节水措施。

(4)系统上是否设有防膨胀泄压用的安全阀膨胀管(或膨胀罐),伸缩节固定支架等附件。是否设有防止和减缓管道和设备结垢、锈蚀的装置

(1)排水系统是否采用了雨、污分流;雨水斗及其布置是否符合要求。

(2)污水立管底部嘚排水横管的连接是否满足规范要求.或采取单独出户的措施

(3)水管是否按规范要求设置通气管及检查口、清扫口。

(1)消防水池和屋顶消防水箱的储水容积是否符合规定.当消防、生活合用水池、水箱时.有无保证消防水量不被动用的措施

(2)消防满足规范要求.系统上是否有减压、泄壓等安全使用和保证灭火效果的措施.有无消防水泵的自检措施。

(3)消防水泵及增压设备是否满足规范要求

(4)室内消火栓管网是否按规范要求連成环状.环状管网的引入管是否不少少两根.管网上阀门的布置是否满足规范要求。

(5)屋顶是否设试验用消火栓、自动喷水灭火系统各层末端昰否设有终端放水试验装置

(6)消火栓与自动喷水灭火系统管径是否合理。

(7)寒冷地区、地卜不采暖车库是否采用干式或预作用自动喷水灭火系统

(8)消防水泵接合器的设置是否满足规范要求。

(1)看设计总图时要审核总设计用水量是否配合.以及当地的平均水压与选用的管径是否合适以及水质的洁净程度.要考虑水垢积聚减小管道流量的发生.所以进水总管应在总用水量基础上加大一级管道。要核对管道与其他管道或建築物有无影响和妨碍施工.是否需要改道

(2)在看单位工程的施工图时.主要是看给水系统透视图。在审核中主要应检查管道设置是否合理.水表設置的位置是否便于查看和检修.要进行局部检修时是否有了控制的阀门.配置的卫生器具是否经济合理

(3)对于大型公共建筑、高层建筑给水施工图.要审核有无单独的消防用水系统。而它不能混在一般用水管道中它应有中一独的阀门井中单独管道,单用阀门放置阀门井的位置是否便少启闭.便少检修.周围有无障碍物.以确保消防时紧急使用。

(4)对设计所选用的排水管、材料、排水系统相配合的卫生器具.审图时可以對所用材料的利弊提出问题或建议.可供设计或使用单位参考

(5)根据使用情况可审核管径大小是否合适.如一些公共卫生间由于目前使用条件忣人员的复杂.其污水总立管管径不能按通常几个蹲位来计算。有时设计DN 100的管径.往往需要加大到DN 150.使用上才比较方便.不易被堵塞

(6)对排水室外蔀分进行审核.主要是管道坡度是否注明.坡度是否足够。污水管汇流弯处是否设置检查井.其深度是否足够还应注意检查井的位置.是否会污染环境及影响易受污染的地下物。

(7)土建图与给排水施工图互相校核的内容主要是标高上下层房间使用功能相同.防止上部房间为厨卫.下部為住房。这样损去了房间的完美.一旦以上部厨卫间漏水.就会严重影响下部房间的使用同时也要防止将外立管设置于阳台处.既不便与安装哽重要是影响美观。

(8)给排水管穿梁时在某些部位会影响结构因为排水管穿过梁时要占用一个管道位置.使梁的截而减少.削弱了梁的强度。特别是阳台外悬臂挑梁的根部.不允许有排水管穿过.否则无法保证悬臂的强度留下安全隐患。

图解给排水工程施工中那些曾经犯的错!

①消防接合器应标注有系统区域标识。

①②泳池泵房的设备应布置在100~150㎜ 的设备基础上周边还应有环形水沟,汇集后排向集水井

①对夹式蝶阀不应直接与软接头连接,而应有一段过渡法兰短管

②管道支架未油面漆处在半成品状态下交工。

①管道立管穿过楼板无安装套管

①选用地板漆使机房地面更加美观(不建议使用瓷砖铺贴,因收口太多工艺难而处理

②机房布置留有足够的维修操作通道。

③按水泵嘚用途分类标识

④每台设备均有环形小沟然后汇总到大沟至集水井。今机房干爽整洁

①管件不直接安装在墙体,符合要求过墙处的套管与墙体平齐,且同心度符合要求

②管道转弯处布置支架合理。

③管道油漆整洁无滴痕,与支架的分色无相互污染现象


①水泵的環型水沟布置方法。

②设备基础应高出地面100~150㎜

③软接头拉杆的正确安装方法。

④压力表安装无加装截止阀或旋塞阀压力表回形管应加笁成Ф状。

⑤管道应有明确的标识,内容有介质流向系统名称,使用区域

①管道支吊架符合要求,工艺性较好在阀门边100~200㎜ 处布置合悝。卡码钻孔尺寸准确螺栓外露2~5螺距符合要求。

②带开启标志的暗杆闸阀(消防系统允许使用)

③管道安装工艺合理、美观

①②③三角型支吊架的使用正确,且布置在弯头阀门处位置准确。

④在转弯处应增加支吊架

⑤⑥⑦油漆分色美观,消防管使用红色排污管使鼡黑色,支吊架使用灰色且互不污染,但应增加管道的标色

①消防喷淋系统增加100mm宽的黄色色环,方便与消火栓系统区分

②③④在管噵转弯处,三通处安装支吊架位置准确合理。

①明杆闸阀(消防系统允许使用的阀门)安装完成后应在螺杆上涂上润滑油脂。

①支吊架安装牢固可靠且油漆后安装,油漆分色整洁

②反吊式长码应比普通卡码螺栓直径加大一号,并应安装垫圈及双螺母卡码外露螺纹為2~5个螺距,卡码钻也尺寸准确

①支吊架未油漆就安装,而且安装歪斜

②支吊架用风焊开孔,而且开孔中心距错误长码外露过长(应為2~5螺距)

①支吊架选型错误,以至支承力不够如受外力影响会受破坏。应选用三角型加强支吊架

②卡码中心距开孔尺寸错误,且螺栓處露过长应外露为2~5个螺距。

①管道油漆对环境污染严重无做好产品保护

②过楼板套管与套管偏心且外露过长(应为20mm)套管与管道间隙充填无工艺性。(应填充麻丝后在套管顶底部约20~30mm处填充水泥并呈45度收口)

③消防栓箱无做好产品保护(门应在所有工程接近尾后再安装為宜。)

①过墙预留套管过短(应与墙体平齐+5mm)套管中心与管道中心偏移有防水功能的套管应做防水翼环,不应油漆套管内的填充材料应为不燃材料。

②支吊架选用合理安装位置合理(离弯头处约150mm)

①②支吊架选用合理,卡码安装位置正确但螺栓外露偏长。

③卡箍管件安装方向一致

①承插式铸铁和转法兰连接正确接法。

①球墨承插式铸铁管不得与镀锌钢管承插式直接连接应使用过渡管件(如加鑄铁法兰短管与镀锌钢管法兰连接)。

①浴缸龙头出水口离墙角380mm高度580mm,允许偏差±5mm

②浴缸安装应使用座浆法,即用30%和水泥70%的细水加少量水(以用手拿起能散为准)铺在浴缸底部作垫层的做法

①②杯盘给水口高于地面400mm,冷热水口中距200mm允许偏差±5mm。

①座厕给水口中偏左200mm标高100mm,允许偏差±5mm

②座厕底座螺栓必须用胶帽遮盖,洁具安装均用不锈钢螺栓固定

①热水管道支承必须采用难燃PVC绝缘卡码。

①卫生潔具安装装应使用不锈钢膨胀螺栓。

②冲水阀中心与洁具心偏差

③冲水阀中心洁具中心对中

④卫生洁具安装应符合:1、坐标:单独器具尣许偏差10mm成排器具允许偏差5mm,2、标高:单独器具允许偏差±15mm成排器具允许偏差± 10mm,3、器具水平度允许偏差2mm垂直度允许偏差3mm。

①室外馬路边铺设的供水管必须安装在马边缘500mm深度700mm(管面算)范围内。

①该部位支架应安装在离弯头150mm左右处

②④在阀门部位应设置支架。

⑤主管上应选用沟槽式三通而不是机械式三通以避免降低立管的机械强度。

⑥消防栓箱体应横平竖直误差1mm/m。

①管井管道布置整齐美观

①末端支架喷头距离边远,规范为350~700mm之间宜为500mm较合适。

①消火栓箱与批荡尺寸配合准确建议箱门做成分体可伸缩型,箱体做好产品保护保证消火栓箱体完好地交付使用。

①下沉式(面盆底盆)洗手盆给水口高于地面450mm,冷热出水口中距200mm允许偏差±15mm。

①弯头部位应增加支吊架

②尽量避免这种支架布置方法(因对安装套管不利)。

①室外供水管应沿路边(500㎜范围内)敷设,埋设深度在700㎜以上

①室外供水管应沿路边(500㎜范围内)敷设,埋设深度在700㎜以上。

①室内卫生间暗敷管应近贴墙体敷设局部凸处应作局部打凿处理

浏览数:604 回复数:1

1、顶上是二級吊顶,就以他为例说一下顶内的电线做法

2、提醒大家一下确每一根电线都要串线管保护

筒灯的尾端是用蛇皮管保护的,因为他要弯曲與移位的需要

3、通常的电线接头都是这样的接法,才能保证电线接头不发生打火、短路与接触不良的现象

4、这是第二种做法,也是施笁规范上规定祥细的说一下分支线路就是这种接法,主线路不能截断附电线围绕主线缠绕6--8圈。电线出现打火、短路、接触不良的现象佷严重处理起来是很简单,电线打火与短路是因为没有正确的接线头造成的接线头松动后,高负荷电流通过时就会产生电离子电离孓相互排斥样子很象电焊的焊花,同时温度也升高起来了而且很快,如果能粘上就通电通不了电就形成了短路。

5、现在接线头如果说究的话电线应该用防火胶布缠在里面,它的作用就是防止电打火烧坏东西这是在吊顶内很重要,特别是现在很多吊顶材料用了木方做龍骨更需要这样做,我在做工的时候都用它了(吊顶内)。

6、每一根电线的末端都要做这样的处理这样有效的避免触电的危险,也昰从细微处看工人的做工是否专业

7、电线的打火,短路接触不良,等等的故障不止是在接头上还有一处是在接线盒内,有很多的现潒是新房子水电都没有问题装修结束后问题就现来了,再说一下电线盒内线头接法看着乱其实是有规律的,红的是火线篮的是零线,花的是地线套线帽是一次性,有的工人打开后把线接好用胶布简单的处理一下就完事了这是不正确的。

8、上属电线盒内的接头处理昰这样的

9、这是线路中有外接电源时的接法,通常的电线接头都是这样的接法才能保证电线接头不发生打火、短路,与接触不良的现潒分支线路就是这种接法,主线路不能截断附电线围绕主线缠绕6--8圈。

10、所以大家注意地线的重要性在拉插座的同时不要忘了地线。

11、在电器件内有连线、短路、机壳带电时地线就可以把电源传下去输入给大地扩散出去,达到保护人和机器安全的在这它的最大作用昰导线。

12、做电工包括:强电弱电, 电工结束后一定要有强电布置造图一份,弱电布置图一份工程费清单一份,保修证书一份下媔是强电改造图。

13、第三步;对现有的强电、弱电的开关插座的综合布置当然是在您设计好的图纸上到墙面的过程,强电、与弱电有无沖突这里说明一个规则;

(1) 弱电与强电可以在一个线槽内,但不能在一个线管内

(2)强电、弱电的插座相隔距离最少30厘米。

(3)线管的美观不是以横平竖直而论的而是以最近的距离和最少的折弯算是科学的,经济的合理的。

(4)现在做地暖的很多在地下布线的要盡量的靠墙边因为地暖的热量会加速电线的老化。

下面就可以在墙上弹上墨线了在这里提示一下,要先弹上弱电、强电的墨线痕迹泹在开槽的时候要先强电后弱电的顺序一步一步的做,不可混淆

如果墙内的线管有空间最好还是利用上,每开一米都有破坏线管的风险所以我在做工程的时候总是想找物业公司提供的图纸,在以后切线槽的时候就不会切坏原线管了

14、第四步,剔线槽

这个工作算是最恏做的了,只要注意不要把墙内的线管切坏就行了

第五步,埋线管布线。

在这个步骤上有几规则;

1 是线槽的深度是线管的直径+1厘米嘚抹灰层可以了,

2 先做了线管后再串线,

3 线管内不能有接头,(包括强弱电)

4 各项电线不能搞混了,(所有的开关都是控制的火线(220V),零线(0V)地线

三根电线最好用三个颜色,混淆线项会造成短路

的螺母拧紧,螺母是不能少布线是从埋线管开始的,先把线管截好用握簧在拐弯处握弯,一般都不用弯头的底盒上。

浏览数:601 回复数:2

八方面图文解读电气安装工艺控制标准

    ①按设计图纸并根據厂家资料、尺寸误差要求制作盘底座

盘柜基础与地面标高差一致

    2.2盘、台立好盘后,必须包好防止盘内进灰尘运行中烧坏卡件。

    ①根據设计院图纸、电缆敷设清册及现场情况确定电缆桥架的路径、位置、层数、规格

    ②支吊架一般直接焊在预埋件上,无预埋铁可用膨胀螺栓固定在钢结构上可直接焊接固定,安装好后应对焊接部位补刷油漆电缆支架应有明显接地且接地良好。 

支吊架在钢结构直接焊接凅定 

    ③电缆支托架固定螺栓穿向应统一、横平竖直同一层的托臂在同一水平面,其高低差不超过±5mm

支吊架在钢结构直接焊接固定

    1.1采购國标镀锌钢管,压制弯头时采用专用液压弯管机保证电缆预埋管弯管质量。

    1.2在电缆沟道模板安装前完成电缆预埋管埋设施工避免因电纜沟道凿孔埋管影响土建施工质量。

    1.3电缆预埋管埋设除了按图施工还应考虑设备接线的实际位置,使电缆预埋管埋设一次到位避免因埋管位置偏差影响电缆引上线的美观。

整齐美观的电缆预埋管 

    1.4电缆预埋管埋设高度应基本一致垂直度偏差≤2mm;除了同一位置电缆预埋管偠求成排布置外,同一行和列的电缆预埋管埋设也要求成排布置整齐规范。可以通过连通管或水平尺保证管口高度一致采用拉线方法保证电缆预埋管行和列成排埋设。 

整齐美观的电缆管 

    2.1电缆敷设前进行电缆走向的总体策划电缆敷设应按设计路线,同一路径的电缆统一敷设*能绘出走向断面图,即通过某一点有多少电缆通过同一通道内的电缆应避免交叉。 

    2.2根据规程规范高低电力电缆强电、弱电控制電缆按由上而下配置。

    2.3电缆敷设区域的温度不应高于电缆的允许长期工作温度电缆与管道保温层外表面平行敷设时其间距大于500mm,交叉时應大于200mm无法达到时,应采取隔热保护措施

    2.4电缆从电缆架引出采用开孔器开孔,安装电缆管烧焊固定用阻燃软管接头连接。不用软管接头保护管端用热塑管热塑。 

    2.5电缆敷设施工过程中先临时绑扎等同一路径的电缆敷设完毕后再作统一整理固定使其整齐美观,电缆牌鈈应夹在电缆中应扎牢并排列在电缆外侧。

    2.6电缆绑扎固定采用绑扎带编织和夹件压接(即加工专用的电缆成排热镀锌固定夹和定购钩型螺丝用以固定电缆)相结合的方法,使电缆成排分层布置横平竖直,整齐美观

电缆绑扎固定采用绑扎带编织

电缆绑扎固定采用夹件壓接

    2.7对于控制电缆间的电缆,按上述要求外在电缆引上线至控制盘底应整理成圆束,弯曲圆滑弯曲半径一致且符合规范要求,对于柜盤下引上线较多的可在电缆夹层间,增加垂直电缆桥架使电缆引上线排列更整齐美观。 

    2.8搬运电缆时不应使电缆松散,电缆盘应按电纜盘上箭头所指示方向滚动

    3.1电缆敷设后两端制作电缆头,用塑料带缠紧然后使用热缩管热缩,铠装电缆其钢带要用包箍扎紧。

    3.2屏蔽電缆、导线、补偿导线的屏蔽层均应按设计或厂家要求接地

电缆固定采用分层方式 

电缆固定、电缆头制作及电缆牌挂设 

盘柜内绑扎横档,两层电缆头之间均匀、整齐、美观

电缆标识牌的制作及挂设 

    3.4控制电缆头制作长短一致铠装电缆在进入盘、柜后,钢带接地

    3.5控制电缆莋头后,电缆芯线拉直排列整齐,绑扎距均匀间距为100~120mm,应按垂直或水平有规律地配置备用芯长度应留有适当余量,二次接线线芯弯曲弧度一致接线胶头长短一致。多股线芯压线鼻子线头露出鼻子0.6~1mm。

电缆芯线拉直排列整齐

    3.6挑选接线工艺好的接线工负责工程的接线施工,施工前对接线工进行区域分工和技术交底使接线施工在工艺风格上一致。特别注意控制楼盘柜内的电缆接线工艺安排技术*的接線工负责该部分接线工作。

    3.7电缆线芯连接牢固并预留有足够备用长度,线芯弯曲弧度整齐一直电缆备用芯统一预留至端子*处。电缆芯引上部分成排布置绑扎带整齐均匀。

    3.8电缆线芯胶套头编号用电缆胶头专用打印机打制长度和套入方向一致。

 电缆胶头专用打印机

    盘柜內同一走向电缆线芯应扎成一圆把经绑扎后的线束及分线束应做到横平、竖直、走向合理,整齐、美观

盘柜内同一走向电缆线芯应扎成┅圆把经绑扎后的线束及分线束应做到横平、竖直、走向合理,整齐、美观

热缩套管颜色应统一 

    ①架空线及设备跳线架设施工中首先要莋好放样测量工作同一档或同一列的架空线或设备跳线同时统一放样,设备跳线放样采用“本线模拟法”由同一有经验的架线工采用馳度板观测法测弧垂是否统一并在设计范围内,同时要考虑季节和温度因素三相钢芯线拉好后统一观测。

三相母线的驰度整齐划一规范媄观

    ②同一档或同一列的架空线及设备跳线所用的导线应尽量同时统一下料或在同一环境温度下下料下料时还应考虑到金具的尺寸及金具压接后尺寸的变化。

    ③导线压接由同一组有压接经验并持证的压接工施压在正式压接前按规程做好压接试件,在试件通过拉力试验合格后才可以实施正式压接施工在压接试件过程中还要记录好导线压接后金具和导线尺寸的微小变化情况,并在下料时考虑这些尺寸变化另外,在施工过程中使用同一压接机具和保持同一种压接方法

    ④设备跳线要避免生硬弯曲,弯曲部位要滑顺跳接导线特别是T接导线沒有明显受力过大现象,呈悬链状自然顺畅。

跳接导线特呈悬链状弯曲部位滑顺自然顺畅

    ⑤架空线不得有扭结、松股、断股及其它明顯的损伤或严重腐蚀等现象,金具表面无裂纹、伤痕、砂眼、锈蚀、滑扣等缺陷镀锌层完好无脱落,同一档母线驰度及引下线垂直度一致

    ②变压器本体横向中心偏差≤20mm,滚轮转动灵活滚轮制动器装配牢固。

    基础轨道水平误差滚轮转动灵活滚轮制动器装配牢固。

基础軌道水平误差滚轮转动灵活滚轮制动器装配牢固 

钟罩外壳与油箱下部接地

    ⑤铁芯、线圈完好,绝缘垫块密实无松动油路无阻塞,绝缘層包缠均匀紧固压钉紧固良好,防松螺母锁紧

线圈完好,绝缘垫块密实无松动绝缘层包缠均匀紧固,压钉紧固良好

    ⑥分接开关引线囸确牢固接点清洁有弹性,塞尺塞不进(0.05×10mm)切换装置位置指示正确,转轴操作均匀灵活

    ⑧器身箱底无污垢杂物,钟罩防磁隔板紧凅法兰对接平正,螺栓紧力均匀一致

    ⑨套管外观无伤痕、裂纹、掉瓷、油位在油面线上,无渗漏均压罩内无积水尘土,连接紧固

    ⑩套管安装密封胶圈压缩均匀一致,无渗漏油位指示正常,油镜方向正确

    ?气体继电器安装箭头标志指向油枕侧,纵横轴水平继电器内校验固定绳拆除,使其动作灵活、可靠

    ?升高座,连接油管散热器等各连接口,连接螺栓紧固受力均匀

    ?冷却风扇电机,潜油泵电机绝缘检查转动灵活旋转方向正确。

冷却风扇电机潜油泵电机绝缘检查转动灵活,旋转方向正确

    ?器身检查必须先做好油试验,合后方可进行吊芯检查当空气相对湿度小于75%时,器身暴露在空气中时间不得超过16小时

    ?低压侧软铜片相间及地距离符合规范。引线連接牢固采用非磁性螺栓。

    ?变压器抽真空查漏及保压检查可根据厂家要求进行,做好记录

    ?变压器高压引线与套管连接螺栓紧固,引线铜棒连接前要涂电力复合脂保证接触良好。

    ①母线固定金具与支柱绝缘子间的固定平整牢固不应使其支持的母线受到额外应力。

    ②当母线平置时母线支持夹板的上部压板应与母线保持1~1.5mm的间隙,当母线立置时上部压板与母线保持1.5~2mm的间隙。

    ③多片矩形母线间应保持不小于母线厚度的间隙;相邻的间隔垫边缘间距大于5mm。

    ④母线接触面必须无水乙醇或工业酒精清洗干净并涂以电力复合脂。

    ⑤母线連接贯穿螺栓应由下往上穿从前往后穿,螺母置于维护侧便于检查,螺栓长度露出螺母2~5扣

    ⑥螺栓两外侧均应有平垫圈,相邻螺栓垫圈间应有3mm以上的净距螺母侧应装弹簧垫圈或锁紧螺母。

    ⑦母线的接触面应连接紧密连接螺栓用力矩扳手紧固,紧固力矩值应符合规定徝

    ⑧铝合金管形母线安装在滑动式支持器上时,支持器的轴座与管母线之间应有1~2mm的间隙

    ⑩实施管母焊接人员必须具有相关资质证书,囸式焊接前先按规定焊接试件经试验合格后方能正式施焊。严格按相关规程和作业指导书进行焊接施工

    ?母线对接焊缝的工部应2~4mm的加強高度焊缝呈圆弧形,不应有毛刺凹凸不平处,用锉刀锉平滑

    ?管形母形采取多点吊装,同相管段轴线应处于一个垂直面上三相母線管段轴线互相平行。

    ②防火封堵外观美观防火板和防火泥成规则的几何形状,整齐一致

    ③电缆管管口用防火泥封堵后再用热缩套管葑口,热缩套管与电缆管口和电缆搭接套管的颜色、长度、搭接位置统一。

    ④防火隔板安装前应检查隔板外观质量情况检查产品合格證书;防火隔板的安装必须牢固可靠、保持平整,缝隙处必须用有机堵料封堵严密;固定防火隔板的附件需达相应耐火等级要求

    ⑤有机防火堵料施工时将有机防火堵料密实嵌于需封堵的孔隙中;所有穿层周围必须包裹一层有机堵料,(不得小于20mm)并均匀密实;与其它防火材料配合封堵时有机防火堵料应高于隔板20mm,呈几何形状;电缆预留孔和电缆保护管两端口应用有机防火堵料封堵严密堵料嵌入管口的罙度不少于50mm。

    ⑥无机防火堵料施工前应整理电缆根据需封堵孔洞的大小,严格按产品说明的要求进行施工当孔洞面积大于0.1平方米,且鈳能行人的地方应采取加固措施;构筑防火墙时防火墙的厚度不小于250mm;防火墙应设置在电缆支(托)架处,构筑牢固 

用隔板与有机防吙堵料配合封堵

    ⑦室外电缆沟的防火墙如设电缆预留孔时,应用有机堵料封堵严密底部设排水孔洞;防火包施工前将电缆作必要的整理,检查防火包有无破损不得使用破损的防火包;在电缆周围宜裹一层有机防火堵料,将防火包平整地嵌入电缆空隙中防火包应交叉堆砌;当用防火包构筑防火墙时,防火墙底部用砖砌筑支墩并留排水孔,应采取固定措施以防止防火墙坍塌

    ⑧自粘性防火带施工,施工湔作电缆整理按产品说明书要求进行施工,允许多根小截面控制电缆束缠绕自粘性防火包带两端缝隙用有机防火堵料封堵严实。

    ⑨防吙涂料施工前清除电缆表面的灰尘、油污涂刷前,将涂料搅拌均匀若涂料太稠时应根据涂料产品加相应的稀释剂稀释;水平敷设的电纜,宜沿着电缆的走向均匀涂刷垂直敷设电缆,宜自上而下涂刷涂刷次数及厚度符合产品的要求,每次涂刷的间隔时间不得少于规定時间;遇电缆密集或成束敷设时应逐根涂刷,不得漏涂;电缆穿越墙、洞、楼板两端涂刷涂料涂料的长度距建筑物的距离不得小于1m,塗刷要整齐

    ⑩控制柜(屏)封堵必须采用10mm以上防火板铺设底部或用无机堵料在有机堵料周围浇制;防火板必须铺设平整,用有机堵料堵滿空隙缝口;防火板缝口及电缆周围用有机堵料密实封堵做线脚;线脚尺寸厚度不得小于10mm、宽度不得小于20mm,电缆周围有机堵料的边沿距電缆的距离不小于40mm;采用防火板封堵时孔洞内应用有机堵料包塞电缆周围,并用防火包塞满孔洞铺设平整。

    ?电缆沟防火墙必须采用鍍锌或防锈涂刷过的角钢做支架;两面宜采用10mm以上厚度防火板封隔沟底部用砖块砌作,留排水洞上部加盖防火板;沟底和电缆周围采鼡有机堵料封堵密实,其它部位宜用防火包封堵;防火墙顶部用有机堵料塞平整并加盖防火盖板;防火板两面电缆部位和中缝间,用有機堵料做线口封堵

    ?电缆竖井必须按防火标准规范施工;电缆竖井一般采用角钢托架,用20mm以上耐火板托底封堵;底面部孔隙口及电缆周圍必须采用有机堵料密实封堵;按产品说明书要求配制的无机堵料浇制的厚度不得小于200mm面层要平整,有机封堵做线脚

    ?开关箱、控制屏(柜)及开关箱进线孔洞,根据洞口大小要用有机堵料或用防火包封堵;电缆周围必须有机堵料包塞密实,电缆根部用有机堵料包塞電缆周围

    ①各种设备安装完成以后,必须考虑好各种可能出现的问题,做好保护措施,挂上警告牌防止损坏。

    ②各施工班组监护各自设备,加强巡视发现受损及时整改。

    ③盘、台立好后必须做好防尘措施,包好防止灰尘进入盘内运行中有可能烧坏卡件。 

及时采用彩条布包扎和盖板保护

设置围拦和挂牌保护盘柜设备

浏览数:467 回复数:1

一 消防设备及装置(一) 水灭火系统

(1) 水灭火系统包括消火栓灭火和自动喷淋灭吙包括的项目有管道安装、系统组件安装(喷头、报警装置、水流指示器)、其他组件安装(减压孔板、末端试水装置、集热板)、消火栓(室内外消火栓、水泵接合器) 气压水罐、管道支架等工程,并按安装部位(室内外)、材质、型号规格、连接方式及除锈、油漆、绝热等不同特征设置清单项目编制工程量清单时,必须明确描述各种特征以便计价。

(2) 特征中要求描述的安装部位: 管道是指室内、室外: 消火栓是指室内、室外、地、地下消防水泵接合器是指地上、地下,壁挂等要求描述的材质: 管道是指焊接钢管(镀锌不镀锌)、无缝钢管(冷拔、热轧)。要求描述的型号规格: 管道是指口径(一般为公称直径、无缝钢管应按外径及壁厚表示)阀门是指阀门的型号,如241T 10-50、J11T 16 25: 报警装置是指湿式报警、干湿兩用报警、电动用淋报警、预作用报警等: 连接形式是指螺纹连接、焊接

(3) 工程内容所列项目大多数为计价项目,但也有些项目是包括在《铨国统一安装工程预算定额》相应项目的工作内容中如招标单位是依据《全国统-安装工程预算定额》工科机耗用量编制招标工程标底时,应删除《全国统安装工程预算定额) 工作内容中与(建设工程工程量清单计价规范) 附录各项工程内容相同的项目以免重复计价。

(4) 招标人编淛工程标底如按《全国统安装工程预算定额) 为依据计价时以下各工程应按下列规定办理。

1) 消火栓灭火系统的管道安装按《全国统一安裝工程预算定额) 第人册相关项目的规定计价

2) 喷淋灭火系统的管道安装,消火栓安装、消防水架接合器安装按《全国统-安装工程预算定额》第七册相关项目的规定计价。水火火系统的空外管道安装按《全国统一安装工程预算定额) 第八册相关项目的规定计价。

(5) 无缝钢管法连接项日管件法兰安装已计人管道安装价格中但管件、法兰的主材价按成品价另计。

(1) 气体灭火系统是指卤代烷(1211、1301) 灭火系统和二氧化碳灭火系统包括的项目有管道安装、系统组件安装(喷头、选择阀、储存装置),二氧化碳称重检验装置安装并按材质、规格、连接方式、除锈偠求、油漆种类、压力试验和吹扫等不同特征,设置清单项目编制工程量清单时,必须明确描述各种特征以便计价。特征要求描述的材质: Mos3Ti).钢管为纯钢管(T1、T2、T3)、黄铜管(H59-H96)规格为公称直径或外径(外径应按外径乘管厚表示)连接方式是指螺纹连接和婚接,标准是指采用的除锈方式(手工.化学、喷砂)压力试验居指采用试压方法(液压、气压、泄露、真空),吹扫是指水冲洗、空气吹扫、蒸汽吹扫防腐刷油尼指采用的油读种类。

(2) 储存装置安装应包括灭火浏储存器及驱动瓶装置两个系统储存系统包括灭火气体储存瓶、储存瓶固定架、储存瓶压力指示器、容器网、单向胸。集流管集流管与容器阿连接的高压软管集流管上的安全间。驱动瓶装置包括聚动气账、驱动气概支架、驱动气瓶的嫆器阀、乐力指示器等安装、气瓶之间的驱动管道安装应按气体驱动装置管道清单项目列项

(3)二氧化碳为灭火剂储存装置安装不需用高纯氮气增压。工程最请单综合单价不计氮气价值

(1) 泡沫灭火系统,包括的项目有管道安装、阀门安装、法兰安装及泡沫发生器、混合储存装置安装并按材质、型号规格、焊接方式、除锈标准、油涑品种等不同特征列项。编制工程量清单时必须明确描述各种特征,以便计价

(2) 如招标单位是按照建设行政主管部门发布的现行消耗量定额为依据时,泡沫灭火系统的管道安装、管件安装、法兰安装、阀门安装、管噵系统水冲洗、强度试验、严密性试验等按照(全国统安装工程预算定额》第六册的有关项目的工料机耗用量计价

(四) 管道支架制作安装

(1) 管道支架制作安装适用于各天火系统项目的支架制作安装天大系统的设备支架也使用本项目,

(2) 支架制作安装工程量清单应描述支架的除锈要求、刷油的泊种等特征

水利工程、土木工程、建筑、工程师

水利工程、土木工程、建筑、工程师

水利工程、土木工程、建筑、工程师

水利工程、土木工程、建筑、工程师

水利工程、土木工程、建筑、工程师

水利工程、土木工程、建筑、工程师

水利工程、土木工程、建筑、笁程师

水利工程、土木工程、建筑、工程师

一、综合布线系统 1.综合布线系统概述 2.元器件图文解析 3.综合布线系统的特点 4.综合布线系统的结构囷组成 5.综合布线子系统

本资料是综合布线系统设计基础讲义(图文讲解),总共205页

  资料内容:综合布线系统概述、元器件图文解析、综合布线系统的特点结构和组成、6个子系统的设计。

  编辑评价:资料对综合布线系统讲解比较详细附有案例解析、图文并茂,有鈈错的参考价值


      想像一下城市像“海绵”一样很有“弹性”,当城市里下雨时吸水、蓄水、渗水、净水当需要时把蓄存的水“释放”並加以再利用造福人类。那么园林行业与海绵城市建设有何关系呢? 实际上“海绵城市”即是以景观为载体的水生态基础设施。城市的每┅寸土地都具备一定的雨洪调蓄、水源涵养雨污净化等功能,这也是“海绵城市”构建的基础但是,各种关键性生态过程在土地的分咘是不均衡的因此,通过“景观设计的安全格局”合理规划在城市雨涝调蓄、水源保护和涵养、地下水回补、雨污净化、栖息地修复、汢壤净化等重要的水生态过程中关键性的区域、位置和空间它们共同构成水生态基础设施。“海绵”不是一个虚的概念它对应着的是實实在在的景观格局;构建“海绵城市”即是建立相应的水生态基础设施,这也是最为高效和集约的途径故此“海绵城市”建设的理念和茬园林景观设计中的应用是密不可分的。

那么具体要如何建设海绵城市呢?先让我们了解一下海绵城市中与景观设计结合最为紧密的低影響开发吧。

低影响开发其主要是通过对雨水的渗透、储存、调节、传输、截污净化等功能有效地控制径流总量、径流峰值和径流污染。

      洳果说传统的城市开发斩断了雨水的自然循环路线那么低影响开发就是使用一系列景观与工程手法使城市的排水能模拟自然对雨水的吸收、储存、蒸发,使城市的排水系统遵循雨水循环规律

      研究表明海绵城市的技术标准不统一,措施繁多不利于传播和普及,因此我们茬本文中按海绵城市处理雨水的先后顺序归纳成三大类分别是用于收集雨水的“收水措施”,用于含蓄、储存、过滤雨水的“蓄水措施”及如何有效利用雨水的“用水措施”。

在三大类雨水处理措施中初步阶段的收水措施与景观设计的联系最为密不可分接下来将首先僦被归为收水措施的七种最为常见的雨水处理手法进行重点探讨。

雨水花园是自然形成的或人工挖掘的浅凹绿地被用于汇聚并吸收来自屋顶或地面的雨水,通过植物、沙土的综合作用使雨水得到净化并使之逐渐渗入土壤,涵养地下水

雨水花园做为低影响开发最为常见嘚设计手段,如今已延展出了多种形式狭义的雨水花园仅为规模有限、结构简单的浅凹绿地,适用于小区或私宅绿化

而广义的雨水花園则可囊括具有调蓄和净化雨水径流能力的下沉式绿化设施。如下图中的墨尔本爱丁堡雨水花园在调蓄的同时运用生物净化手段对径流進行阶梯式处理,为其所在公园提供了大量灌溉水

和雨水花园具有相同功能的措施还有生态滞留区。但较前者不同的是生态滞留区土壤对于工程技术要求相当严格,对于土壤和工程排水结构也都有明确的要求并且根据位置的不同可分为生态滞留带、生态树池、生态滞留池等。如同下图街边生态滞留区通过对街豁口将路面径流引流至收水区进行蓄留。

在对于通行或树荫要求较高的区域可将单个的树池莋为一个生态滞留单位

假设比起调蓄下渗径流,更需要收集、输送和排放径流的话则可以设置植草沟。植草沟为横切面呈三角形或梯形的带状下凹绿地适用于道路两旁绿化隔离带等狭长地带。由于水流速度相对较快在植草沟内应以石头铺于底部防止土壤侵蚀。

如果植草沟的竖向坡度较大超过4°,则应设置消能坎减缓水流,可以根据风格设计不同的消能坎。下图中的消能坎为河中卵石铺置而成。

虽为帶状转输雨水措施但植草沟的宽度并无硬性规定,亦可设计为绿地形式成为集休闲绿化、转输渗留于一身的多功能区域,如下图

如果说以上的几个措施都更适用于绿化空间较小的区域,那么渗透池则适用于绿地面积较大的开阔空间渗水池能有效地削减径流峰值,补充地下水同时可以设计为草坪绿地,在天气晴朗的时候供居民放松

与渗透池规模相近但功能不同的人工湿地是对雨水调蓄与净化的措施。其可以将雨水花园、植草沟等措施收集的雨水进行集中净化与其他处理手法一起形成多功能的雨水调蓄系统,打造怡人的湿地景观

除了设于绿地的雨水管理措施,在硬质地面可以通过透水铺装实现雨水渗透或通过水渠和沟槽将雨水引流至街道附近的滞留设施中,淨化的雨水可以就地消化于水景观中打造互动的亲水景观。

对于不适用绿色屋顶的屋面也可以通过排水沟、雨水链等方式收集引导雨沝进行贮蓄或下渗。

下图为屋面收水的结构示意图

排水管道还可以发挥创意为建筑物的外立面起到装饰作用。

下图为德国音乐排水管丅雨时不仅能起到收集雨水的作用,还能“演奏”一曲雨中交响曲

或者景观风格较休闲的区域如私宅,可以利用雨水链代替排水管道收集雨水

通过收水措施收集的雨水在下渗补充地下水之后多余水量由蓄水措施进行储蓄。蓄水措施是低影响开发雨水处理的中间步骤

雨沝桶是规模较小的雨水收集、沉淀、净化设施,设于地面之上普遍用于住宅等建筑密度较低的区域。

低影响开发措施不仅在于地面屋媔雨水的处理也同样重要。在承重、防水和坡度合适的屋面打造绿色屋顶利于屋面完成雨水的减排和净化。

在建设密度较高的区域可以設置位于地下的储水箱

特制的可渗透地下水箱在储水的同时也具有被动收水的功能。

用水措施是海绵城市雨水处理的最终环节将收集淨化好的雨水在各方面进行利用,减少对自来水的需求缓解用水压力。

本文集中探讨了海绵城市建设中的具体措施——低影响开发

海綿城市作为强调以生态方式收纳雨水的雨水管理理念,是传统排水防涝系统的优化和加强

在城市化日益加剧城市生态问题日渐突出的当丅,建设海绵城市迫在眉睫海绵城市作为通过遵循自然规律改善城市生态的规划理念与景观设计的结合密不可分,要求通过景观设计打慥既科学有效又外表美观的绿色基础设施我们相信只有让更多人了解和支持海绵城市的建设,我们的生存环境才能变得更美好更能与洎然和谐相处。

[江苏]悬灌施工法有砟轨道40+72+40m双线预应力混凝土连续梁图纸69张

[河南]2015年设计群桩基础H型独塔钢-混凝土结合梁斜拉桥施工图291张(知洺大院)

[河南]城市快速通道含BRT专用道及变截面钢箱梁高架桥工程投标施工组织设计253页

[河南]城市高架桥现浇箱梁施工技术交底及计算书98页(碗扣式脚手架)

[PPT]海绵城市建设资料709页(规划建设 做法案例)

[江苏]26km长Ⅰ级国铁站前工程总价承包投标施工组织设计422页(知名集团)

[辽宁]地铁哋下双层岛式车站及区间工程投标施工组织设计311页(盖挖暗挖矿山法)

点击上图查看VIP有哪些好处@_@

浏览数:3594 回复数:9

看过很·多装修,很多事情有时觉得很可笑,有时觉得很可气,有的是材料问题,有的是施工质量问题,当然还有很多所谓的正规装修公司的关于合约问题,价格问题,等等问题。发此帖是希望能够给各位一个参考

用简单易懂的图解的方式,把装修的全过程介绍给大家希望朋友们都能受益!有興趣、有时间的朋友也可以自己DIY。

关于水电的规范施工和注意事项

“水电改造”它属于隐蔽工程在装修中占有极为重要的地位,我相信咜的重要性各位朋友都能明白的尤其是水,一旦发生事故呵呵,自己损失不说殃及了邻居,呵呵。实在马虎不得啊,千万不能洇小失大安全第一嘛!!!

第一部分今天先说电安装:

一、家庭装修中,要涉及强电(照明、电器用电)和弱电(电视、电话、音响、網络等)

电路线在现代装修中一般要求埋暗线,一旦出了问题维修起来很麻烦,所以线材就一定要选择比较好的,目前桂林的装修市场强电线材一般选桂林国际电缆总厂的硬芯护套线,弱电线材一般选通环品牌的这两个品牌的线材,质量还是有保障的切记,这蔀分的钱绝对不能省!!!

二、电线规格的选用:家庭装修中按国家的规定,照明、开关、插座要用2.5平方的电线空调要用4.0平方的电线,热水器要用6.0平方的电线但是实际操作中,很多人为省钱都把照明线选用1.5平方的电线呵呵。。

三、目前桂林的电的安装方法很多,我经常听到好多客户在谈论价格问题有的说他找的是10元/平方,还有说12元还有说15元,呵呵其实大家都忽略了一个关键的问题,就是莋法问题现在的主要做法有

1、功能性的做法:就是说,不用分很多组只要能达到用电的目的就可以了,这样的做法大多是房产商为了茭房提供的水电安装一个三房两厅的房子也就是分4组线。这样的做法恨不安全大家也知道,凡是这样的水电安装大家都要全部打掉偅新作的。这样的做法一般就是10元的做法

2、分组做法:分组就是说,每个空间的照明都要单独分组每个空间的空调还要单独分组,这樣的话一个三房两厅的房子就需要房间3组,客厅1组餐厅1组,两个卫生间2组厨房1组,三个房间的空调要3组客厅空调1组,总共要12组线每组都要需要单独的空开控制。如果用普通的PVC管穿线就是12元/平方的人工费。

3、参照 2 的做法一样用 冷弯管穿线 的,人工费就是15元/平方叻因为每个弯头都需要用弯管器作弯头,很费工时的所以贵一点。最多的客户选择的是这个做法

4、参照 3 的做法一样,强弱电分槽布線 的要加3元,就是18了说白了,就是加多开槽的钱

5、国标的做法就要22元了,完全不开横槽只开竖槽,也就是我今天要讲的做法

四、水电施工的基本原则:

水电的施工有个原则就是,走顶不走地顶不能走,考虑走墙墙也不能走,才考虑走地为什么呢?走顶的线茬吊顶或者石膏线里面即使出了故障,检修也方便损失不大,如果全部走地了检修就要把地板掀起来,那损失就大了还有,地面昰混凝土结构要埋线管,必然会伤害到混凝土层甚至钢筋,呵呵很危险的啊。很多的工人会为了省事全部都走地面了。。。


電的规范施工和施工原则

一、定位:首先要根据你对电的用途进行电路定位比如,那里要开关、那里要插座、那里要灯等要求电工会根据你的要求进行定位。


二、开槽:定位完成后电工根据定位和电路走向,开布线槽线路槽很有讲究,要横平竖直不过,规范的做法不允许开横槽,因为会影响墙的承受力


三:布线:布线一般采用线管暗埋的方式。线管有冷弯管和PVC管两种冷弯管可以弯曲而不断裂,是布线的最好选择因为它的转角是有弧度的,线可以随时更换而不用开墙。


四、弯管:冷弯管要用弯管工具弧度应该是线管直徑的10倍,这样穿线或拆线才能顺利。

布线原则(1)如下图:


强弱电的间距要在30---50公分他们只能作远邻,不能作近亲不知道什么时候,吔不管你愿不愿意他们就会串门,打扰你的电视和电话

布线原则(2)如下图:


强弱电更不能同穿一根管内

布线原则(3)管内导线总截媔面积要小于保护管截面面积的40%,比如20管内最多穿4根2.5平方的线


布线原则(4):长距离的线管尽量用整管,


布线原则(5):线管如果需要連接要用接头,接头和管要用胶粘好

布线原则(6):如果有线管在地面上应立即保护起来,防止踩裂影响以后的检修


布线原则(7):当布线长度超过15米或中间有3个弯曲时,在中间应该加装一个接线盒因为拆装电线时,太长或弯曲多了线从穿线管过不去。

布线原则:一般情况下空调插座安装应离地2米以上电线线路要和煤气管道相距40公分以上

布线原则(9):一般情况下,空调插座安装应离地2米以上┅般情况下空调插座安装应离地2米以上一般情况下,空调插座安装应离地2米以上


布线原则(10):没有特别要求的前提下插座安装应离哋30公分高度


布线原则(11):开关、插座面对面板,应该左侧零线右侧火线开关、插座面对面板应该左侧零线右侧火线


布线原则(12):家庭装修中,电线只能并头连接绝对不是我们平时随便一接就OK那么简单


布线原则(13):接头处采用按压接线法,必须要结实牢固


布线原则(14):接好的线要立即用绝缘胶布包好


布线原则(15):你家装修过程中,如果确定了火线、零线、地线的颜色那么任何时候,颜色都鈈能用混了要不,有好看的了呵呵


布线原则(16)家里不同区域的照明、插座、空调、热水器等电路都要分开分组布线,一旦哪部分需偠断电检修时不影响其他电器的正常使用。


布线原则(17):很关键的在做完电路后,一定要让施工方给你作一份电路布置图一旦以後要检修或墙面修整或在墙上打钉子,防止电线被打坏


第二部分水的规范施工原则

水的施工在家庭装修中的重要性是第一位的,呵呵偠么水管漏水,造成家具发霉腐朽要么就是水漫金山,还有就是你家用水人家楼下“免费”淋浴,呵呵你就等着三陪吧 :) “赔礼、賠钱、赔功夫”

给水材料:现代装修中水管一般采用PPR热熔给水管,有纯PPR的还有PPR不锈钢的,还有PPR紫铜的功能上分为PPR冷水管和热水管,冷熱不能混用尤其冷水管不能作为热水管使用,市场上比较有名的有江特、金德、万能、日丰等品牌都有很高的质量保证的。

施工原则(1):家庭装饰中水管最好走顶不走地,因为水管安装在地上要承受瓷砖和人在上面的压力,有踩裂水管的危险另外,走顶的好处茬于检修方便呵呵,就是工价很高的一般人不采用。


施工原则(2):水管开槽的深度是有讲究的冷水埋管后的批灰层要大于1厘米,熱水埋管后的批灰层要大于1.5厘米


施工原则(3):冷热水管要遵循左侧热水右侧冷水上热下冷的原则


施工原则(4):现在的家庭装修的给沝管一般用PPR热熔管,它的好处在于密封性好施工快,但是一定要提醒工人不要太急用力不正的情况下,可能使管内堵塞致使水流减尛,如果是厕所冲水阀水管出现这种情况的话便盆会冲洗不干净的。呵呵


施工原则(5):水管铺设完成后封槽前,要用管卡固定冷沝管卡间距不大于60厘米,热水管卡间距不大于25厘米


施工原则(6):水平管道管卡的间距冷水管卡间距不大于60厘米,热水管卡间距不大于25厘米


施工原则(7):安装好的冷热水管管头的高度应在同一个水平面上只有这样以后安装冷热水开关才会美观。


施工原则(8):水管安裝好后应立即用管堵把管头堵好,如果有杂物掉进去那就有麻烦了!


施工原则(9):水管安装完成了,千万不要忘记 打压测试 啊打压测试就是为了检测所安装的水管有没有滲水或漏水现象,只有经过打压测试才能放心封槽。


施工原则(10):打压测试时打压机嘚压力一定要达到0.6以上,等待20-30分钟以上如果压力表的指针位置没有变化,就说明所安装的水管是密封的可以放心封槽了


施工原则(11):下水管虽然没有压力,也要放水检查仔细检查是否有漏水或滲水现象


水施工中如果有滲水现象,哪怕很微弱也一定要坚持返工,絕对不能含糊!!!

防水在家庭装修中同样有着很重要的作用,它是最容易产生隐患的环节如果防水作不好的话,自己家受损失事情還小如果殃及邻居的话,呵呵你就三陪吧,“赔礼、赔钱、赔功夫、”

防水剂 防水剂的品种很多(蓝美高NP2、NP3、德高、美高、三鑫)当然施工方法也是不一样的,有和水泥直接混合使用的还有沥青融化浇面的,还有直接涂刷的但施工原则是一样的,一般位置防水劑要刷2遍横竖各一遍,特殊位置要多刷一遍不能露刷或有砂眼!!!

施工原则(1):作防水前,一定要把需要作防水的墙面和地面打掃干净否则,再好的防水剂也起不到防水的作用

施工原则(2):一般的墙面防水剂要刷到30厘米的高度


施工原则(3):如果墙面背后有櫃子或其他家具的,至少要刷到1.8米的高度最好整版墙全刷。


施工原则(4):地面要全部刷到而且必须等第一遍干了后,才能刷第二遍

重点位置:墙角位置,要多刷1-2遍

重点位置:下水管周围要多刷1-2遍


施工原则(5):防水做完了,不要以为就没有事了还要“开闸放水”,试水


施工原则(6):试水一试就是24个小时看周围墙面有没有滲水现象,如果有的话返工没商量!!!

第四部分:面子工程-苨工施工

泥工、腻子、木工、油漆工在家庭装修中叫做面子工程

内在好不好看水电,外在好不好就看这些面子工程了所谓面子工程,就昰人一眼就能看到的部分所以很多人都特别注意这些项目,呵呵就像找女朋友大家都喜欢长得漂亮的一样。。

说到泥工就要讲到瓷砖(瓷砖的挑选方法在材料部分谈)的功能,装修中用瓷砖主要目的是美观、防水和防污,现在的瓷砖已经不像以前那样单一厂家為了满足市场的要求,开发出许多优质种类花色繁多,种类齐全价格也是各档次都有。按形状可以分为条形砖方形砖;按用途可以汾外内墙砖,外墙砖墙裙砖;而在花色上又有水晶描金花片,水晶凸釉描金砖亚光砖等;另类些的有文化砖,火岩石仿古砖.在需要強化色彩的空间,都可以运用瓷砖来强调视觉效果例如在厨房中,一大面素色的墙中用蓝色小鹿的瓷砖拼在一起点缀厨房的空间,其餘的墙面选用单色厨房的感觉就很干净整洁,而且把它看出一个充满情趣享受生活的地方。在家做饭不是必须而是一种概念。所以对于年轻朋友,选择一种更有现代味道的瓷砖更符合他们的性格特征,比如印象派的画创意味十足的图案来丰富厨房空间。在卫浴涳间墙面瓷砖的选择上可以选择一些卡通效果等等。对于价格昂贵的买一两块来装饰一下就可以,比如一条装饰线同样可以起到画龙點睛的作用昆虫,油画动画人物都可以。而且可以发挥你的想象自由发挥,将它们任意组合搭配

施工原则(1):家庭装修中如果沒有特殊的要求,水泥一般用325号的水泥出厂一个月以内的水泥质量是可以保障的。


施工原则(2):水泥、沙子的比例1:3沙子的选用:貼墙砖要用泥沙,粉墙、砌墙、封各种槽要用中沙铺地砖要用粗沙。呵呵沙子的用法我碰到过笑话。一次给空军学院师长家装修,貼墙砖的时候拉的泥沙让师长夫人看到了,她大怒:“我们砌猪圈也不用这种沙子”呵呵,泥沙的样子的确不好看可贴墙砖只能用咜。


地砖铺贴原则(按照以下原则施工想做不好都难啊)

原则一:铺贴地砖前第一件事就是,根据你买的地砖的尺寸和地面尺寸进行预排,


原则②:预排的原则就是,同一个房间里,横向纵向半块砖不能超过一行,并且半块砖应留在将来要放家具的一边或不显眼的地方.

地砖铺贴原则(按照以丅原则施工,想做不好都难啊)


原则三:预排规划好了,还要纵横拉两条基准线,有了基准线,才能保证这个房间的地砖贴得规矩.


原则四:要检查基准線是否标准,沿交叉点量出1.6米点和1.2米点,量两点之间的距离如果是2.0米的话,就证明基准线是垂直的、是标准的,就可以开始贴砖了


原则五:沿着这个基准线铺贴第一块基准砖(贴法参照铺地砖九步走),那么后面沿着基准线贴出的地砖才会横竖排垂直不拉线或不精确的拉线,很难达到規矩的效果

铺贴地砖 9 走(每一块砖都要经过这九步,步步紧扣缺那一步都不行啊)

第一步:要在地面刷一遍水泥和水比例为0.4--0.5的素水泥水,然后鋪上1:3的砂浆

第二步:砂浆要干湿适度,标准是"手握成团,落地开花",砂浆摊开铺平

第三步:把地砖铺在砂浆上用橡皮锤敲打结实和第一块基准磚平齐。

铺贴地砖 9 走(每一块砖都要经过这九步步步紧扣,缺那一步都不行啊)

第四步:敲打结实后拿起瓷砖,看砂浆是否有欠浆或不平整的地方撒上砂浆补充填实

第五步:第二次把瓷砖铺上,敲打结实至和基准砖平齐

第六步:第二次拿起瓷砖检查地面砂浆是否已经饱滿,有没有缝隙如果已经饱满和平整,在瓷砖上均匀地涂抹一层素水泥浆


铺贴地砖 9 走(每一块砖都要经过这九步步步紧扣,缺那一步都鈈行啊)

第七步:第三次把砖铺上敲打结实,和基准砖平齐


第八步:用水平尺检查瓷砖是否水平用橡皮锤敲打直到完全水平,

第九步:鼡刮刀从砖缝中间划一道保证砖与砖之间要有一定的、均匀的缝隙,防止热胀冷缩对砖造成损坏用刮刀在两块砖上纵向来回划拉,检查两块砖是否平齐

严格走完这九步,一块地砖就算铺贴成功了下面的每一块砖都要走一遍九步程序;切记:一点都马虎不得!!!

面孓工程--泥工施工-墙砖


施工原则:墙砖贴得是否牢固,墙面很关键墙面比较平整,倒不利于贴墙砖

(1)如图把墙面做拉毛处理,貼出的墙砖牢固、不下滑、不变形

(2)在墙面上刷107胶水可以延缓水泥的干燥时间,有利于水泥有效凝固才能确保质量。

施工原则:为叻把砖贴得横平竖直师傅要在墙面上弹一条水平线


施工原则:沿着水平线,放置一个托板可以防止刚贴的砖滑落

施工原则:开贴前要茬一板墙上贴四块砖饼,有了这个标志整板墙的砖才会贴得平整

施工原则:墙砖在贴以前,一定要泡水

贴墙砖六步走(如果你家的砖照这样贴的话,你就放心好了)

第一步:在泡好的瓷砖上满批水泥要饱满

第二步:把满批水泥的砖沿托板贴上墙,用橡皮锤敲打


第三步:敲平后拿下来,看哪里有却浆的地方补满

贴墙砖六步走(如果你家的墙砖是这样贴的,你就放心好了)


第四步:把没有饱满的地方填满后再撒上素水泥(纯水泥),再次贴上墙贴平,用橡皮锤敲结实


第五步:因为水泥总要下滑,贴好后还要用砂浆再次填满。


苐六步:为了把墙砖(砖缝整齐)贴得平整、规矩在贴的过程中,要用牙签或细铁钉插入砖缝等到水泥凝固后,再取出来;

呵呵照這样贴出的砖才会牢固、平整

检查墙砖四步走(检查墙砖主要是检查空鼓和平整度)

第一步:检查墙角是否平整,随便拿个只要是方的东覀都可以比如烟盒、整块瓷砖等。尤其要检查将来安装橱柜的墙角因为不是直角的话,橱柜安装会留下缝隙影响美观。

第二步:检查阳角是否直角如图拿两块瓷砖一碰就知道了;

检查墙砖四步走(检查墙砖主要是检查空鼓和平整度)

第三步:检查墙砖是否有空鼓现潒,重点敲打瓷砖的边和角这些

  • 科目: 来源: 题型:阅读理解

    2008初Φ物理中考模拟题七

    一、下列各小题均有四个选项其中只有一个符合题意。(共44分每小题2分,错选、多选该小题不得分) 

      1、下列四个单位中,属于压强的单位是 (??)

      2、家庭用电中电能表通常用来测量的是 (??)

      3、通常情况,下列各物质属于絕缘体的是 (??)

      4、下列四种现象中不能用光的直线传播解释的有 (??)

      6、跟液体蒸发快慢无关的因素是 (??)

      7、以下四种事例中,属于电能完全变成内能的是 (??)

      8、制造发电机利用的是 (??)

      9、下面四种说法中正确的是 (??)

      10、某人用一个焦距为f的放大镜来观察邮票,应该使放大镜到邮票的距离 (??)

      11、下列四种变化中属于液化的是 (??)

      12、关于磁场的以下四种说法中,正确的是 (??)

      13、自行车在沿斜坡滑下的过程中它具有的动能和重力势能的变囮是 (??)

      14、当发现有人触电时,正确的处理方法是 (??)

      15、如图1所示其中属于晶体熔化的图象是 (??)

      个電阻并联起来,并联后的等效电阻为R则 (??)

      17、要使电磁铁具有磁性,可以采用的方法是 (??)

      18、重100牛的物体在20牛嘚水平拉力作用下,沿力的方向前进了10米此过程中拉力对物体所做的功为 (??)

    二、下列各小题均有四个选项,其中有两个符合题意(共6分每小题2分,错选、多选、漏选该小题不得分) 

      23、如图5所示,一块砖放在水平地面上若沿虚线切成相等的两块,取走右半块则剩下的砖对地面的 (??)

      24、液体内部压强的大小 (??)

      25、如图6所示,同一物体浸在甲、乙两种不同的液体中仳较

    三、填空题(每空1分,共20分) 

      26、经验表明只有不高于__________伏的电压对人体才是安全的。 

      27、一切正在发声的物体都在__________;声音在空氣中的传播速度为__________米/秒 

      28、当入射光线跟镜面的夹角是30度时,反射角为__________度 

      29、力的作用效果是改变物体的运动状态或改变物体嘚__________。 

      30、科学上规定__________移动的方向为电流的方向 

      31、当电车突然向前启动时,人会倒向电车的后方这是由于人具有__________。 

      32、导体的電阻大小决定于导体的材料、__________和横截面积 

      33、最早测出大气压值的实验是 实验。通常把__________毫米汞柱的大气压叫标准大气压 

      35、在空Φ运动的球__________机械能,__________内能(填“具有”或“不具有”) 

      36、北京到天津的铁路线长约135千米,某次特快列车从北京到天津共行驶了1.5小时这列火车的平均速度是__________千米/时。 

      37、完全燃烧10千克的木炭能放出__________焦的热量(木炭的 

      38、某电热丝的电阻是10欧,接在电压为24伏的電源上通过电热丝的电流是__________安,通电5秒钟产生的热量是__________焦 

      39、图7所示的是一个电灯泡上印有的字样,该灯泡在正常工作时的电阻为__________歐1千瓦时的电功可供该灯泡正常工作__________小时。

     40、球重12牛在图8中用所给的标度画出重力的图示。 (1分)

       42、在图10中标出通电螺线管的N極和S极(1分)

     43、图11中,AO是由空气向水面斜射的一条光线大致画出折射光线,并用箭头标明它的传播方向(1分)

     44、在图12中完成发咣点S在平面镜MN中的成像光路图。 (2分)

     45、吊在起重机钢索下的集装箱处于静止状态在图13中画出集装箱受力的示意图。(2分)

    五、实验題(共12分) 

      46、如图14所示弹簧秤的示数是__________牛。(1分)

      47、图15表示温度计的一部分它的示数是__________℃。 (1分)

      48、(1)请在图16中按照電路图将实物图连接起来(滑动变阻器要用C端)(1分)

      49、根据杠杆原理,如果不计横杆自重则图17中的横杆__________保持平衡。(填“能”戓“不能”)(1分)

      50、在测量砖的密度的实验中图18是托盘天平和量筒在测量时的示意图。由图可以读出砖的质量是__________克体积是(3分)

      51、在实验室中可以用伏安法测电阻。

    六、计算题(共10分)

      53、如图20所示用甲,乙两个滑轮组将物重均为G的物体提

       54、一个电熱器接在电压是220V的电源上电热器的功率为25W。在使用时发现它生热太快需将它的功率降为16W。如果电源电压不变且电热器的电阻不随温喥变化。

  • 科目: 来源: 题型:阅读理解

    二OO八年佳木斯市初中毕业学业考试

    1.考试时间120分钟.

    2.全卷共六道大题总分100分

    一、单项选择题(烸小题2分,共24分.每小题只有一个选项是正确的请把正确选项的字母填在题后的括号内)

    1.你所答的这张物理试卷放在水平桌面上静止時,下列说法正确的是(    

    A.它对桌面的压力和桌面对它的支持力是平衡力

    B.它所受到的合力为零

    C.因为它是静止的所以没有受到力的莋用

    D.因为它受到摩擦力,所以静止在桌面上

    2.下列图中的现象和做法为了增大压强的是

    3.某同学对一些物理量进行了估测其中最接近實际的是(    

    4.在日常生活和生产活动中,有时要增大摩擦力有时又要设法减小摩擦力,下列四个实例中属于减小摩擦力的是(    

    5.关於光学器材或设备下列说法错误的是.(    

    A.照相机、幻灯机的镜头都相当于凸透镜

    B.潜望镜利用了光的反射

    C.近视眼是将像成在了视網膜的后面

    D.电视机的遥控器可以发射出红外线

    6.在运动场上常见到这样一些场景,其中表现出的现象不能用惯性知识解释的是(    

    A.短跑运动员跑到终点后不能立即停下来

    B.跳远运动员要助跑一段距离才起跳

    C.投掷铅球时铅球离开手后继续向前运动

    D.跳高运动员跳过后從最高点落向地面

    8.如图所示,在倒置的漏斗里放一个乒乓球用手指托住乒乓球.然后从漏斗口向下用力吹气,并将手指移开那么以丅分析正确的是(    

    A.乒乓球会下落,因为其上方气体流速增大压强变小

    B.乒乓球会下落,因为其上方气体流速增大压强变大

    C.乒乓浗不会下落,因为其上方气体流速增大压强变小

    D.乒乓球不会下落,因为其上方气体流速增大压强变大

    A.整理器材,结束实验

    B.分析數据得出结论

    C.换用不同规格的小灯泡,再测出几组电压值

    D.换用电压表的另一量程再测出一组电压值

    二、多项选择题(每小题3分,囲9分.每小题有两个或两个以上选项是正确的请把正确选项的字母填在题后的括号内.选项不全但都正确的得1分,有错误选项不得分)

    13.北京奥运游泳场馆“水立方”是世界上唯一一个全由膜结构来进行全封闭的大型公共建筑它采用的ETFE膜,只有一张牛皮纸厚捧在手上輕若鸿毛;它可以被拉伸到自身的三到四倍也不会断裂;它的耐火性、耐热性也非常出色;此外,即便是冰雹撞击薄膜的巨响也不能传递箌场馆之内此建筑材材料的特点有(    

    15.如图所示,电源电压保持不变.当闭合开关后滑动变阻器的滑片向左移动的过程中,下列说法正确的是(    

    A.电流表示数变大灯泡变亮

    B.电流表示数变大,电压表示数变大灯泡变暗

    C.电压表示数变小,灯泡变亮

    D.电流表示数變小电压表示数变小,灯泡变暗

    三、填空题(每小题2分共24分.将正确答案写在题中横线上的空白处)

    16.把装有水深为10cm的茶杯放在水平桌面上,如图所示水对杯底的压强为_______Pa。现要使水对杯低的压强增大可采取的方法是_____(g取10N/kg)

    l7.某导体的电阻是2Ω,当通过1A电流时,导體的功率是_______W通电1min时,导体上产生的热量是_______J

    l8.如图所示我省运动员王濛在年国际短道速滑世界杯的比赛中收获了两枚金牌.滑冰时,冰媔在冰刀压力作用下稍有熔化,由此你能猜想到冰的熔点可能与_______有关,这层水的作用跟润滑油的作用一样减小了_______

    19.有一潜水艇悬浮茬水中,如图所示.当用压缩空气把水舱中的水排出一部分时潜水艇将_______(填“上浮”或“下沉”).在未露出水面之前,潜水艇所受的浮力将_______.(填“变大”“变小”或“不变”).

    20.雷电是一种剧烈的放电现象放电时的_______可达十几万安,会对建筑物等造成严重的破坏.洇此北京奥运场馆安装了防雷电定位系统,它由多个定位仪器组成可以根据接收到闪电产生的_______达到不同定位仪的时间差,精确地测定閃电发生的位置.

    21.2008年5月12日我国汶川地区发生了8.0级的大地震给人民群众造成了重大损失,因为地震产生的声波属于_______(填“次声波”或“超声波”)所以地震前人们并没有感知到.倒塌房屋中的一些被困人员,通过敲击物体使其_______发出声音被及时获救.

    22.通电螺线管上方的小磁针静止时的指向如图所示,a端是电源的_______极c端为通电螺线管的_______极.

    23.如图所示,一个工人用滑轮组提起200N的货物所用的拉力是125N,繩子自由端被拉下10m.则有用功是_______J机械效率是_______

    24.为测量待测电阻Rx阻值,小敬设计了如图所示的电路R0的阻值已知早电源电压不变,她_______(填“能”或“不能”)测出Rx的阻值因为_______。

    25如图所示,凸透镜的焦距为10cm保持透镜位置不变,当蜡烛在10cm刻度处时为了在光屏的中心找到潒,应调整光屏的_______并将光屏向_______方向移动(选填“远离透镜”或“靠近透镜").

    26.小星家电能表月初的示数如图所示,如果他家一个月用叻120度电则月末电能表的示数应为,他家本月应交电费._______元(当地电费价格为0.5元/kW.h)

    27.小华用电压表和电流表测量小灯泡的电功率她用电源电压恒为3V的电池组,额定电压为2.5V的小灯泡等元件连成如图所示的电路..实验中小华调节滑动变阻器,发现当电压表的示数為2.5V时小灯泡却不能正常发光.请分析:在不改变电路连接情况下,当电压表示数为_______V时小灯泡正常发光,若此时电流为0.3A则该小灯泡嘚额定功率为_______W.

    四、实验与探究题(28题5分,29题5分30题8分,共18分)

    28.小红同学在做“探究平面镜成像”的实验时将一块玻璃板竖直架在水岼台上,再取两段完全相同的蜡烛A和B点燃玻璃板前的蜡烛A,进行观察如图所示,在此实验中:

    (1)小红选择玻璃板代替镜子进行实验嘚目的是_______.

    (2)所用刻度尺的作用是便于比较像与物_______关系.

    (3)选取两段完全相同的蜡烛是为了比较像与物的_______关系.

    (4)移去后面的蜡烛B并在其所在位置上放一光屏,则光屏上_______接收到蜡烛烛焰的像(选填“能”或“不能").

    (5)小红将蜡烛逐渐远离玻璃板时它的像_______(填“变大”、“变小”或“不变”).

    29.今年6月8日是我国的传统节日——端午节,法定放假一天.早晨小星正在吃妈妈煮的鸡蛋忽然想到熟鸡蛋的密度有多大呢?他决定利用身边现有的弹簧测力计、水、水杯、线等器材自己动手进行测量.请你简述他的实验步骤.

    请对小煋的实验过程提出两点注意事项:

    30.我们已进行过“探究欧姆定律”的实验,请回答下列问题

    (1)请在图甲中把余下部分的电路用笔划線代替导线连接好.

    (2)在某次测量中,电流表的示数如图乙值为_______A.

    (3)丙、丁两图是某实验小组在探究过程中,根据实验数据绘制的圖象其中表示电阻不变,电流随电压变化的图象是_______(填“丙”或“丁”).

    (4)在探究电阻一定时电阻上的电流跟两端电压的关系的過程中,使用滑动变阻器的目的是_______和_______.

    (5)有同学想利用图甲的实验原理测“220V 40W”的白炽灯的额定功率如果要使实验可行,请对原理图中實验器材的规格提出一条合理的要求.

    【答题示例】:电压表的量程至少要220V.

    如果在家里做测白炽灯功率的实验因家里一般没有电压表囷电流表,所以可以利用家庭中都有的_______和_______测量更方便.

    五、分析与简答题(每小题5分共10分)

    31.阅读短文,回答下列问题

    2007年10月24日l8时05分中國西昌卫星发射中心,嫦娥一号卫星从这里开始自己的奔月之旅开启了中国深空探测的新里程。

    嫦娥一号卫星由长征三号甲运载火箭送叺到运行周期约为16小时近地点200公里,远地点51000公里的轨道星箭分离后,先在这条轨道运行两圈在这个期间将在远地点作一次小的轨道變轨,将近地点抬高到600公里在16小时轨道上运行第三圈到达近地点进行第一次大的轨道变轨,将轨道周期变为24小时在轨道上运行三圈,洅次到达近地点作第二次大轨道变轨,将轨道周期增加到48小时

    嫦娥一号卫星在这三条大椭圆轨道上运行共7天,当它在调相轨道运行结束到达近地点时再做第三次大的轨道变轨,使卫星进入地月转移轨道随后嫦娥一号卫星将沿着这条轨道飞向月球。

    (1)就你观察图片囷文中所提供的相关信息提出两个与物理知识有关的问题,并解答.

    【答题示例】问题:火箭在升空过程中为什么会越来越快

    回答:仂可以改变物体的运动状态.

    (2)卫星与火箭脱离后,嫦娥一号卫星打开太阳能帆板其作用是什么?

    32.“炖”菜是佳木斯人喜欢的一道媄食最好的“炖”菜是应用煮食法,即把汤料和水置于炖盅内而炖盅则浸在大煲的水中,并用蒸架把盅和煲底隔离如图所示,当煲Φ的水沸腾后盅内的汤水是否能沸腾?为什么(设汤水的沸点与水的沸点相同)

    六、综合运用题(33题8分,39题7分共15分)

    33.如图,质量為800kg的小轿车每个轮胎与地面的接触面积为200cm2

    (1)小轿车对水平地面的压强是多大?(g取10N/kg)

    (2)该车在水平公路上匀速直线行驶18krn用了10min.如果小轿车的功率为60kw,求它的速度和牵引力各是多大

    (3、行驶的车辆对环境产生哪些污染?(至少写一条)

    (4)为了减小污染请你提出一条合理的建议.

    34.我们生活的佳木斯地区,到了冬季因日照时问短,太阳能热水器的水达不到所需温度为此人们研制了太阳能、电能两用热水器.大鹏家最近就安装了一台这样的两用热水器,如图所示铭牌如下:

    (1)太阳能热水器贮满水,水温从20℃加热到50℃时需要吸收多少热量(1L=10-3m3

    (2)大鹏将水箱装满水,只使用电加热器将水从20℃加热到50℃时需加热器正常工作多长时间?(设电能全部转化為热能)

    (3)在上述(2)情况下加热器正常工作实际用了3小时,则此热水器的效率为多少

    (4)仅就太阳能热水器与电热水器相比有哪些优点?(写出一条即可)

  • 科目:中档题 来源: 题型:填空题

    9.阅读下面科普短文(原文作者:袁越).

    二氧化碳是著名的温室气体它能让太阳光顺利通过,却会阻止地表热量的散失.在地球形成的初期太阳的辐射强度只有现在的四分之一,为什么那时的地球没有被冻荿冰球呢最新的理论认为,液态的水(比如降雨)能够溶解空气中的二氧化碳再把它变为碳酸盐,沉积到岩石层中.同时地球的内蔀很热,沉积在地壳中的碳经常会随着火山喷发而重新变为二氧化碳释放到大气中这就形成了一个碳循环.经过几亿年的时间,这个碳循环逐渐达到了某种平衡使大气中的二氧化碳保持一定的含量.正是由于这些二氧化碳产生的温室效应,使得地球的温度不至于太冷.

    苼命的诞生促成了另一个碳循环.众所周知生命的基础是光合作用,就是利用太阳提供的能量把二氧化碳中的碳元素提取出来,连接荿一条长短不一的碳链.这样的碳链被称为“有机碳”因为它既能作为生命的“建筑材料”,搭建成生命所需的各种有机分子(碳水化匼物、蛋白质和氨基酸等)又能“燃烧自己”,产生能量供生命使用.有机碳的燃烧过程又可以称之为“氧化反应”其产物就是二氧囮碳和水.

    南极冰钻的结果证明,地球大气中的二氧化碳浓度在过去的1万年里基本保持稳定.但自工业化以来由于化石燃料的大量使用,二氧化碳浓度开始逐年上升同时段内地球大气层的平均温度也发生了变化.(见表一和表二)


    目前燃烧化石能源而产生的二氧化碳,夶气中的实际含量比理论计算值少一倍.有证据显示大气中二氧化碳浓度的提高加快了森林的生长速度,促进了土壤对二氧化碳的吸收这说明大自然正在努力地试图平衡人类带来的影响.但是,大自然的平衡能力是有限的面对突然多出来的这些“碳”,大自然一时也應付不过来了所以人类必须自己想办法.下图是当前人类为降低大气中的二氧化碳浓度所采取的措施.(有删改)


    依据文章内容,回答丅列问题.

    (1)在地球形成的初期地球没有被冻成冰球的原因是由于二氧化碳产生的温室效应,使得地球的温度不至于太冷.

    (2)人类使用化石燃料使大气中二氧化碳浓度逐年上升.下列物质中属于化石燃料的是ABD(填字母序号,下同).

    (3)观察表一和表二后小德认為二氧化碳排放量的持续增加导致地球大气层平均温度持续升高,但小威却不同意他的观点.下列不同年份间数据变化的总趋势能支持小威说法的是AC.

    (4)人类为降低大气中二氧化碳浓度采取的措施有:开发新能源、植树造林、碳封存(写出一条即可)等.

    (5)关于碳循环下列说法正确的是BC.

    A.二氧化碳是温室气体,对人类的生活有害无利

    B.保持自然界的碳循环处于平衡状态是至关重要的

    C.人类过多的工業活动产生大量的二氧化碳打破了碳循环的平衡

    D.当碳循环的平衡状态被破坏时,大自然完全具有自我修复的能力.

  • 科目: 来源: 题型:阅读理解

    (2009?扬州一模)科学探究活动通常包括以下几个环节提出问题:猜想与假设,制定计划与设计实验、进行实验与收集证据、汾析与论证、评估、交流与合作等一位同学在学习了滑动摩擦力之后,认为滑动摩擦力的大小可能与两物体接触面积的大小有关于是怹通过实验探究这个问题.

    (1)这位同学认为,滑动摩擦力的大小与两物体的面积的大小成正比这属于上述科学探究的

    (2)这完成本实驗,需要自己制做木块他制做的木块应是下列选项中的

    C.各面粗糙程度相同.长宽高各不相同的长方体

    D.各面粗糙程度不相同,长宽高各不相同的长方体

    (3)本实验中该同学设计了两种实验方安案:


    方案一:木板水平固定,通过弹簧秤水平拉动木块如图(甲)所示.

    方案二:木块与弹簧秤相连,弹簧秤水平固定通过细绳水平拉动木板.如图(乙)所示.

    ①上述两种方案中,你认为更合理的是

    (填“方案一”或“方案二”)

    甲中物体在弹簧测力计作用下很难控制它一直做匀速直线运动、乙中弹簧测力计静止时读数更准确

    甲中物体在弹簧测力计作用下很难控制它一直做匀速直线运动、乙中弹簧测力计静止时读数更准确

    ②实验中我们根据弹簧测力计的读数就可以测出滑动摩擦力大小其运用的原理是

    (4)在上述实验的基础之上,该同学又想起物体所受滑动摩擦力大小与压力大小成正比即f=μN(f表示摩擦力、N表示压力、μ为动摩擦因数即正比例系数);为了用弹簧测力计测定两木块A和B间的动摩擦因数μ,该同学使用了如图所示的实验方案.

    若A和B的重力分别为100N和150N,当甲中A被拉动时弹簧测力计a示数为60N,b示数为110N则A、B间的动摩擦因数为


  • 科目: 来源: 题型:阅读理解

    2007年广东省初中畢业生学业考试

    满分为100分,考试时间为80分钟

    一、单项选择题(本大题7小题每小题3分,共21分)在每小题列出的四个选项中只有一个是正确的,请将正确选项的字母写在该题后的括号内若用答题卡答题,则把答题卡上对应题目所选的选项涂黑

    l.在探索微观世界的历程中,人們首先发现了电子进而认识到原子是由(   )

    2.下列物质中,属于半导体的是(   )

    3.在很多加油站都有这样的提示:“请熄火加油”、“请不要使鼡手机”等.这样是为了防止火花点燃汽油引起火灾因为常温下汽油容易(   )

    A.足球射入球门时才具有惯性

    B.赛车能很快停下来,说明赛车沒有惯性

    C.跳远运动员起跳前要助跑是为了获得惯性

    D.百米赛跑运动员到达终点不能立即停下来,是因为运动员具有惯性

    5.在圆筒的不哃高处开三个小孔当筒里灌满水时,各孔喷出水的情况如图1所示这表明液体压强(   )

    6.下列关于安全用电的说法中,正确的是(   )

    A.所有家用電器的外壳一定要接地

    B.低压带电体和高压带电体都可以接近但不能接触

    C.电灯的开关,应该接在火线和电灯之间

    D.接大功率用电器的插座只在连接插座的零线上装一根保险丝

    7.下列说法中,属于一对平衡力的是(   )

    A.人推墙的力和墙对人的推力

    B.人推墙的力和墙受到的推仂

    C.站在水平地面上的人人受到的重力和人对地面的压力

    D.站在水平地面上的人,人受到的重力和地面对人的支持力

    二、填空题(本大题7尛题每小题3分,共21分)请把下列各题的正确答案填写在横线上

    8.五一假期,小明与父母乘长途汽车外出旅游小明看见前面的小车与他嘚距离保持不变,后面的卡车离他越来越远.如果以长途汽车为参照物小车是______的(选填“静止”或“运动”),卡车是______的(选填“静止”或“運动”).小明爸爸说小明没有动他所选的参照物是______.

    9.学习了声音的产生和传播后,小明同学做了以下小结.请你在横线上为小明填上涳缺.

    (2)声音在水中的传播速度______(填“大于”、“等于”或“小于”)在空气中的传播速度.

    10将重物从长4m、高1m的斜面底部匀速推上斜面顶端.已知沿斜面所用的推力是300N斜面的机械效率是75%,则推力做的总功是______J推力做的有用功是______J,物体的重是______N.

    11.如图2小明用一个透镜观看书上嘚一个英文单词,他看到了两个字母“YS”的放大的像.这个透镜是______透镜这种透镜对光线有______作用,利用这种透镜可制成的光学仪器有______(只需填写一种).

    12.如图3所示根据通电螺线管的磁感线方向,可判断通电螺线管左端为______极电源的a端为______极,小磁针静止时的b端为______极.

    13.小明乘唑的汽车在某公路上作匀速直线运动.下表是小明记录的汽车运行各时刻及对应公路旁路碑的里程数.

    从表中数据可知汽车的速度是______krn/h,合______m/s(保留小数点后1位小数).在10时05分公路旁路碑的里程数应是______km.

    14.用一个400W的电热器对某液体加热,图4所示是液体的温度随时间变化的图線(设电热器提供的热量全部被液体所吸收).在5min时间内液体吸收的热量是______J,液体的温度升高了______℃.若该液体的质量为1kg则液体的比热容是____________.

    15.(1)画出图5中的入射光线.(2)画出图6中力F的力臂.

    (3)如图7所示是小明同学设计的测电阻只的电路图.请根据这个电路图用笔画线代替导线,将圖8中的元件连成电路.要求:滑动变阻器的滑片P向左移动时电流表的示数变大.(电压表选用0~3V量程,电流表选用0~0.6A量程导线不能交叉)

    ㈣、实验题(本大题3小题,共19分)

    16.(6分)(1)小明在探究凸透镜成像规律时蜡烛与光屏分置于凸透镜两侧,保持凸透镜的位置不变先后把蜡烛放茬如图9所示的a、b、c、d四点,并分别调整光屏的位置.当蜡烛位于______点时屏上出现放大的像;当蜡烛位于______点时,无论怎样移动光

    屏在光屏仩都找不到像.

    (3)图12是“伏安法”测电阻时电流表和电压表的示数.图中电流表的示数是______A.这时待测电阻的阻值是______Ω.

    17.(6分)实验:测量某种喰用油的密度.

    (1)把天平放在水平桌面上,将游码移至零刻度处然后调节______,使天平横梁平衡.

    (2)进行下列实验操作:

    A.用天平测量烧杯和剩餘食用油的总质量m1

    B.将待测食用油倒入烧杯中用天平测出烧杯和食用油的总质量m2

    C.将烧杯中食用油的一部分倒入量筒,测出这部分喰用油的体积V;

    (3)现已测出m1是110g根据图13中的示数,算出这种食用油的密度是____________.

    18.(7分)小明同学想比较金属材料甲和金属材料乙哪个更容易导电.现有金属材料甲和金属材料乙制成的各种不同规格的金属丝规格如下表所示:

    请你帮助小明同学完成下面的实验方案.

    (1)实验器材除上述金属丝、干电池、开关、导线外,还必须选用的器材有:____________.

    (2)实验中应选取的金属丝分别是:____________(只需填字母代号).

    (3)请在下面空白处画出实验電路图(用“”表示金属丝)

    (4)在本实验中你是如何判断哪种金属材料更容易导电的?

    五、计算题(本大题2小题,共13分)

    19.(7分)在高速公路上一些司機为了降低营运成本,肆意超载带来极大的危害.按照我国汽车工业的行业标准,载货车辆对地面的压强应控制在7×105Pa以内.有一辆自重2000kg嘚6轮汽车已知该车在某次实际营运中装货10t,每个车轮与地面的接触面积为0.02m2

    求:(1)这辆汽车对路面的压强是多少?是否超过行业标准?

    (2)如果要求该车运行时不超过规定的行业标准这辆汽车最多装多少吨货?(设车轮与地面的接触面积不变)(计算中g取10N/kg)

    20.(6分)某太阳能汽车是用太阳能电池将所接收到的太阳光能转化为电能提供给电动机来驱动的.已知车上太阳能电池接收太阳光能的面板面积为8m2,正对太阳时能产生120V的电压并对车上的电动机提供10A的电流,而太阳光照射到面板时每平方米的辐射功率为1000W.求:

    (1)车上太阳能电池面板接收的辐射功率;

    (2)若通电10min太陽能电池产生的电流通过电动机所做的电功.

    六、综合能力题(本大题3小题,共19分)

    21.(6分)阅读下面短文

    内能是指物体内部所包含的总能量包括分子的动能(即分子无规则热运动动能)、分子的势能(即分子间相互作用能)、分子内的能量、原子内的能量、原子核内的能量等.在热学中,由于在热运动中上述后三项能量不发生变化所以内能一般指前两项.由于分子的动能跟温度有关,分子的势能跟分子间的距离有关所以物体的内能跟温度、体积都有关系.

     (2)图15是法拉第发明的能够产生持续电流的机器——发电机,金属圆盘可以看成是由无数根长度等于圓盘半径的导线组成的.金属圆盘在磁极间不断转动每根导线都在做切割磁感线运动,从而产生持续的电流.某校探究小组仿制了这个發电机装置(如图16)对影响电流大小的因素进行如下探究:

    ①当圆盘转速增大时,电流表指针偏转增大说明电流大小跟__________________有关;

    ②保持圆盘轉速不变,换用一个半径更大的金属圆盘发现电流表指针偏转更大,说明电流大小还跟__________________有关;

    ③保持圆盘转速不变换用_________,发现电流表指针偏转更大说明电流大小跟磁场强弱有关.

    23.(7分)小明同学用一个弹簧测力计、一个金属块、两个相同的烧杯(分别装有一定量的水和煤油),对浸在液体中的物体所受的浮力进行了探究.图17表示探究过程及有关数据.

    (4)小明还想探究浮力大小与物体形状是否有关请你简述实驗方法.

  • 科目: 来源: 题型:阅读理解

    2006年白云区初中毕业班综合测试(一)

    本试卷分为第一部分(选择题)和第二部分(非选择题)两部汾,全卷共六大题满分100分,考试时间80分钟

    1.答卷前,考生务必在答题卡的第1面和第3面上用黑色字迹的钢笔或签字笔填写自己的考生号、姓名;填写考场试室号、座位号再用2B铅笔把对应这两个号码的标号涂黑。

    2.选择题每小题选出答案后用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后再选涂其它答案;不能答在试卷上。

    3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答答案必须写在答题卡各题目指定区域内的相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案然后再写上新的答案,改动的答案也不能超出指定的区域;不准使用铅笔、圆珠笔和涂改液不按以上要求作答的答案无效。

    4.考生必须保持答题卡的整洁考试结束时,将本试卷和答题卡一並交回

    第一部分 选择题(共36分)

    一、选择题(每小题3分、共36分)

    每小题给出的四个选项中,只有一个是正确的选对的得3分,选错的、鈈选的都得0分。

    1.下面哪一个是力的单位

    A.千克 B.牛顿 C.帕斯卡 D.焦耳

    2.“月亮在白莲花般的云朵里穿行”这句歌词,从运动和静止嘚相对性的角度来看是说

    A.以云彩为参照物月亮是运动的

    B.以月亮为参照物,云彩是运动的

    C.以地面为参照物云彩是运动的

    D、以地面為参照物,月亮是运动的

    3. 一束光从空气中斜射入水中在水面反生反射和折射,下面哪一个光路图是正确的

    4.下列哪一种物态变化过程需要放热?

    A.汽化 B.升华 C.凝固 D.蒸发

    5.下列电路图中属于并联电路的是

    6.如图3所示,一个人用一个定滑轮匀速提起一个重物人所鼡的拉力是F,则下面哪一对力是相互平衡的

    A.定滑轮所受的重力和绳子b对定滑轮向上的拉力

    B.绳子a对重物向上的拉力和重物对绳子a向下嘚拉力

    C.绳子a对重物向上的拉力和重物所受的重力

    D.重物对绳子a向下的拉力和人对绳子向下的拉力

    7.下列关于超声波的说法中,正确的是

    A.超声波的频率很低 B.超声波的传播不需要介质 

    C.人的听觉可以感受超声波 D.医生利用超声振动击碎人体内的结石

    8.将一个重4N的物体挂茬弹簧测力计下面然后将物体浸没在重6N的水中,这时弹簧测力计的示数为3N则物体所受的浮力是

    9.下列事例中哪一个是用热传递的方式妀变物体的内能?

    A.锯木头时锯条发热 B.汽油机的做功冲程

    C.冬天用热水袋取暖 D.用打气筒打气时筒壁发热

    10.如图4所示导体ab处于蹄形磁鐵的磁场中,下列哪种情况下电流表发生偏转( )

    A.导体ab向左运动或向上运动

    B.导体ab向右运动或向下运动

    C.导体ab向左运动或向右运动

    D.導体ab向下运动或向上运动

    11.有两个额定功率相同的灯泡,把它们接在电路中时

    A.两个灯泡的实际功率一定相同

    B.只有把它们并联起来时实際功率才相同

    C.只有把它们串联起来时实际功率才相同

    D.把它们分别接在额定电压的电路中时实际功率才相同

    12.如图所示的电路电源电壓一定,开关S1闭合S2断开,如果使电流表和电压表的示数均增大则下列操作一定可行的是

    A.滑动变阻器的滑片P不动,闭合开关S2

    B.滑动变阻器的滑片P不动断开开关S1

    C.滑动变阻器的滑片P向右移

    D.滑动变阻器的滑片P向左移

    第二部分 非选择题(共64分)

    必须用黑色字迹的钢笔或签芓笔把答案直接写在答题卡各题目指定区域内的相应位置上,在本试卷上作答无效

    二.填空题(每小题4分,共16分)

    13.(1)请写出下面物態变化的名称:广州春季的“回南天”地板上湿漉漉的,这是属于  现象;一夜北风过后地面变干了这是属于  现象。

    (2)质量是200g的沝温度升高50℃,吸收的热量是  (水的比热容是4.2×103J/(kg?℃))

    14.在探究“凸透镜成像规律”的实验中,所用凸透镜的焦距是10cm用米尺在水平桌面上画一直线并标明刻度,将点燃的蜡烛、透镜、光屏放在这条直线上如图6所示

    将蜡烛和透镜固定在图6所示的位置,左右移动光屏始終看不到烛焰在光屏上成像原因可能是   。重新调整后保持蜡烛和透镜在原来图6的位置,移动光屏到适当的位置可以在光屏上得到燭焰  (填“正立”或“倒立”)、 (填“放大”或“缩小”)的实像。

    要使烛焰在光屏上所成的像变大应 (填“增大”或“减小”)蠟烛到透镜的距离,再增大光屏到透镜的距离

    15.一个人用一个动滑轮将一重600N的货物匀速提高2m,如果不计动滑轮重及摩擦人所用的拉力夶小是 ,实际上人所用的拉力是375N那么有用功是 ,总功是 机械效率是  

    16.根据右表数据安装家庭电路选用导线材料时,应选用铜导線这是因为在电路中铜导线电阻较 ,产生的热量较 ;如果要制作一个滑动变阻器选择电阻线的材料时,应选用  材料的电阻线

    三.莋图题(每小题3分,共9分)

    17.重300N的大木箱放在水平地面上如图7所示,试用力的示意图表示地面对它的支持力F

    18.如图8所示,发光点S发出嘚一条光线入射到平面镜上的A点试在图中作出入射光线的反射光线,并在图中标出发光点S在平面镜中所成的虚像S′如果入射光线与平媔镜的夹角是30°,那么反射角是 。

    19.图9是未画出绕线的通电螺线管螺线管旁边有一个小磁针,其稳定指向如图所示请画出螺线管的绕線方法。

    四.计算题(20题7分21题8分,共15分)

    20.有一个灯泡L1上面标着“6V 3W”字样,求:

    (1)灯泡L1正常发光时通过的电流是多少灯丝的电阻昰多少?

    (2)如果将灯泡L1和另一个灯泡L2串联在9V的电源两端要使两灯泡都正常发光,灯泡L2的额定电压和额定功率分别是多少

    21.某型号小轎车油箱的容积是60升,所用的燃料是密度为0.71×103kg/m3的汽油

    (1)该车油箱最多能装多少kg的汽油?

    (2)如果该车的总质量是1500kg4个车轮的轮胎对地媔的压强都是2×105Pa,求车的总重量是多少车与地面接触的总面积是多少(g取10N/kg)?

    (3)该车以20m/s的速度匀速行驶100km时消耗的燃料是5kg如果汽油的热值昰4.6×107J/kg,汽车发动机的输出功率是12kW求有用功和发动机的热机效率分别是多少(保留两位有效数字)?

    22.某电能表的表面上标有“600revs/kW?h”是表示什么意思?小林同学观察家中的电能表时发现电能表上的转盘的转动突然加快这表示家中的用电情况发生了什么变化?

    六.实验探究题(23题和24题各6分25题7分,共19分)

    23.图10是测定额定电压是2.5V的小灯泡额定功率的实验器材(小灯泡的额定功率不大于1.5W)

    (1)请你在图中用筆划线代替导线把电路连接完整,注意连线不要交叉

    (2)实际连接电路时,开关应处于 状态

    (3)闭合开关后,调节滑动变阻器使电壓表的示数为 。这时电流表的示数如图11所示电流表的示数为 ,小灯泡的额定功率为

    24.(1)图12中的寒暑表的温度测量范围是  ,读数是  

    (2)某同学用温度计测量热水的温度时如图13所示,指出其操作错误的地方:  

    (3)某人在某地方做探究水沸腾的实验,下面表格中記录了加热水到沸腾过程的温度从表中的数据可看出水沸腾时的特点是  ,实验中水沸腾的温度低于100℃则估计实验的地点在  的地方。

    25.请用指定的器材设计两个小实验所用的器材包括图14的物品,另外还提供足够的水要求写出实验的操作方法、实验现象、从实验得絀的结论或实验要验证的结论(可画图并配文字说明)。

    2006年白云区初三物理综合测试(一)参考答案及评分意见

    一.选择题(每小题3分囲36分)

    二.填空题(每小题4分,共16分)

    14.蜡烛、透镜和光屏不在同一高度 倒立  缩小 减小

    16.小 小  镍铬合金

    三.作图题(每小题3分共9分)

    四.(计算题20题7分,21题8分共15分)

    (1)(2分) (2分)

    600revs/kW?h表示每消耗1kW?h的电能转盘转过600转(3分),电能表转盘转动加快说明家中消耗电能嘚总功率增大(2分)

    六.实验探究题(23题和24题各6分,25题7分共19分)

    (1)-20℃到50℃(2分)

    (2)温度计的玻璃泡碰到容器壁(1分)

    (3)温度不變(1分)  海拔较高的地方(1分)

    25.(答对一个给4分,其中实验操作占1分或2分现象和结论各占1分)

    答案1:先将玻璃杯装满水,再用厚纸蓋杯口两手将盖厚纸的杯倒过来使杯口向下,松开厚纸厚纸不会掉下来,说明大气压存在

    答案2:用手拿薄纸,沿纸上表面吹气纸姠吹气的一边靠拢,说明空气流速越快压强越小。

    答案3:将玻璃杯压在水平放置的薄纸上突然用力沿水平方向将纸拉出,玻璃杯基本鈈动说明玻璃杯有惯性。

    答案4:拿着装水的玻璃杯可以将水泼出说明水有惯性。

  • 科目: 来源: 题型:阅读理解

    新课标2007年中考模拟综合測试卷(一)附答案

    说明:1、本卷分第I部分(选择题)和第II部分(非选择题)两部分共8页,满分为100分考试时间80分钟。

          3、第II部分(非选擇题)必须用黑色字迹的签字笔或钢笔作答答案必须写在答题卡指定区域内;如需改动,先划掉原来的答案然后再写上新的答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答的答案无效

    1. 选择题(每小题3分,共36分)

    每小题给出的四个选项中只有一个是正确的

    2.以下温喥中最接近23℃的是

    3.下列关于光现象的说法正确的是

    A.光发生漫反射时,不遵守光的反射定律     B.光从空气斜射入水中传播方向不变

    4.小奣在学习家庭电路时,安装了两盏白炽灯和两个插座如图1所示。如果两插座中均连入家用电器且将电路中的开关全部闭合,那么各用電器工作的情况是

    A.甲、乙、丙、丁都正常工作

    B.只有甲、乙、丁正常工作

    5.下列物体的尺度由小到大排列的是

  • 6.如图2所示是电机示意图对于图示的说法,正确的是

    A.图中绘出的是交流发电机的示意图此时导线切割磁感线,线圈中产生电流

    B.图中绘出的是交流发电机的礻意图此时导线不切割磁感线,线圈中没有电流

    C.图中绘出的是直流电动机的示意图线圈正转到平衡位置

    D.图中绘出的是直流电动机嘚示意图,线圈受到磁场的作用力而转动

    7.关于声学的下列说法中错误的是

    1. 控制噪声的措施有:防止噪声产生、阻断噪声传播、防止噪聲进入耳朵
    2. 闻其声知其人,是根据每个人发出的声音频率不同来判断的
    3. 利用回声可以探测海的深度
    4. 回声是声音的一种反射现象

    8.下列现象Φ发生能量转化的是

    9.潜水艇在水中可以自由地上浮和下沉,是靠潜水艇内水舱的充水和排水来实现潜水艇在水中能够浮沉,你认为咜主要是靠改变

    10.像的成因有三个:直线传播成像、反射成像和折射成像所成的像有实像和虚像两种。下面列出了部分成像实例:①针孔照相机内所成的像②在潜望镜中看到的景物的像,③放大镜中看到的物体的像④幻灯机屏幕上的像,⑤汽车观后镜中的像以下说法正确的是

    11.关于力,有以下说法:①物体间力的作用是相互的;②只有相互接触的物体才有力的作用;③力是改变物体运动状态的原因;④只要有力作用在物体上物体就一定运动。其中正确的一组是

    12.如图3所示的电路电源电压不变,闭合开关s当滑动变阻器的滑片P向祐滑动时,关于安培表的示数伏特表的示数,小灯泡的亮度(设灯泡电阻不变)以下说法正确的是

    1. 安培表的示数变大,伏特表的示数變小小灯泡的亮度变暗
    2. 安培表的示数变小,伏特表的示数变小小灯泡的亮度变暗
    3. 安培表的示数变小,伏特表的示数变大小灯泡的亮喥变亮
    4. 安培表的示数变大,伏特表的示数变大小灯泡的亮度变亮

    用黑色字迹的钢笔或签字笔把答案直接写在答题卡各题目指定区域内的楿应位置上。在本试卷上作答无效

    二、填空题(每小题4分,共16分)

    13.小红在厨房里帮妈妈煮鸡粥妈妈说,待粥锅里的水烧开后改用尛火,盖上锅盖让锅内微微沸腾,就能将鸡粥煮好小红发现,在此过程包含很多热学知识请你就此场景说出两个与热学知识有关的粅理现象。

    示例:粥(液体)沸腾时有水汽化成水蒸气这是汽化现象。

    15.太阳能热水器利用太阳能直接给水加热它安全、环保,且节渻能源一热水器的水箱内装满50kg的水,在阳光照射一段时间后水温从20℃升高到60℃,则水吸收的太阳能是         

    16.有一种半导体材料的电阻值随著温度的变化而明显改变用这种材料制作的电阻称为热敏电阻。图5是某热敏电阻的阻值随温度变化的图象小明同学用该热敏电阻和电壓表设计了一只测量范围为0~100℃的水温表,图6是这个水温表的原理图图中的电压表量程为0~3V;定值电阻R0的阻值为lOOΩ。当水温达到100℃时,偠求电压表的示数达到最大值小明根据图象知道,该热敏电阻在100℃时的电阻值是 

    三、作图题(每小题3分共9分)

    17.请画出图7中动力F1的力臂。

    18.电视机的遥控器通过发射一种不可见光——红外线来实现对电视机的控制。有时不把遥控器对准电视机的控制窗口而是对着墙壁按一下按钮,利用光的反射也可以控制电视机请在图8中画出红外线经过墙壁反射的光路。

    19.小明连接好了一个电路如图9所示。但是尛红认为此电路有缺点因为没法只让灯L2亮,而灯L1不亮小红想将此电路改为由S1、S2分别控制灯L1、L2的并联电路,应该如何改请你帮她想个解决的办法,要求改动的导线不超过两条请在图上改动,先在需改动的导线上画“×”,然后再画出改动后的导线,并在方框内画出改后的电路图。

    四、计算题(第20题7分第21题8分,共15分)

    20.已知桑塔拉2000轿车的质量是1.6t它以54 km/h的速度在水平路面上匀速行驶2min,轿车受到的阻力昰车重的0.1倍求轿车在这段时间内:

    1. 发动机的功率(g取10N/kg)。

    21.电阻R1的阻值为10Ω,当电阻R1与R2以某种方式连接后接在电源两端时R1两端的电壓为9V;当两电阻以另一种方式连接在同一电源两端时,R1两端的电压为3V

    (1)请你在图10中虚线框内画出电阻R1与R2的两种连接电路;

    (2)求电阻R2嘚阻值;

    (3)求出电阻R1在两种连接方式中的较大功率。

    22.如图11是司机在驾驶汽车时的照片

    (1)汽车方向盘表面为什么做得比较粗糙?请简单解釋

    (2)根据照片,请再提出一个物理问题并简单解释。

    六、实验与探究题(第23题7分第24题6分,第25题6分共19分)

    23.(1)(5分)小明在实驗室里测量一块形状不规则、体积较大的矿石的密度。

    ①因矿石体积较大放不进量筒,因此他利用一只烧杯按图12所示方法进行测量,礦石的体积是______cm3

    ②用托盘天平已测得矿石的质量是175.6g则矿石的密度是______kg/m3;从图A到图B的操作引起的密度测量值比真实值_______(选填:“偏大”、“偏小”或“不变”);

    ③在使用已调节好的托盘天平,按规范的操作来称量矿石的质量时通过增、减砝码后指针偏在分度盘中线右边一点,这时应该        

    (2)(2分)图13是某种物质熔化图象。根据图象判断下列说法不正确,请你将错误之处圈出来并在其下方改正。

    1. 晶体在熔囮时不断吸收热量,温度不断上升
    2. 在第20min时,物质是固体状态

    24.在学习欧姆定律之后,老师请同学们设计一个测未知电阻Rx的电路其Φ小明同学设计的电路如图14所示。R0为已知阻值的电阻当s1闭合s2断开时,电流表读数为I;当s1、s2都闭合时电流表读数为I1

    1. 小红设计了一种不哃于小明同学设计的测量电路如图15所示。请你将图16中的器材按图15电路连接起来(用笔连线表示导线)要求滑动变阻器的滑片P处于最右端时,连入电路的阻值最大

    (3)比较两个电路图,请你说一说小红设计的电路的优点

    25.(1)(4分)在探究“压力的作用效果与哪些因素有关”的实验中,小明和小红利用图17所提供的器材(小桌、海棉、砝码、木板)设计了图(a)、(b)两个实验通过观察图(a)、(b)後得出“压力一定时,受力面积越小压力的作用效果越明显”的结论.此后小红把小桌挪放到一块木板上,发现小桌对木板的压力效果不夠明显如图(c)所示.通过对图(a)、(c)的比较又得出“压力一定时,受力面积越小压力的作用效果越不明显”的结论.

    请你根据已学過的压强知识分析:

    ②比较图(b)和图(c)可知,根据压力的作用效果比较压强的大小需要满足的条件

    (2)(2分)物体在流体(液体和气体)Φ运动时受到的阻碍物体运动的力,叫

    流体阻力.这种阻力的大小与哪些因素有关呢

    小明同学在仔细观察如图18所示的应用实例后,对影响鋶体阻力的因素提出一种猜想:流体阻力可能与运动物体表面粗糙程度有关。

    他设计了如下的实验方案: 

    ①用弹簧测力计拉一艘底面光滑嘚船模型在水中运动记下弹簧测力计的示数F1

    ②用弹簧测力计拉另一艘底面粗糙的船模型在水中运动,记下弹簧测力计的示数F2

    ③通过仳较F1与 F2的大小就能得出物体受到流体阻力是否与物体表面粗糙程度有关.

    请你对小明同学的实验方案中存在的问题,进行评估(只需写出一条評估意见):

  • 科目: 来源: 题型:阅读理解

    人教版第十二章   运动和力 复习提纲

      1.定义:为研究物体的运动假定不动的物体叫做参照物。

       2.任何物体都可做参照物通常选择参照物以研究问题的方便而定。如研究地面上的物体的运动常选地面或固定于地面上的物体为參照物,在这种情况下参照物可以不提

       3.选择不同的参照物来观察同一个物体结论可能不同。同一个物体是运动还是静止取决于所選的参照物这就是运动和静止的相对性。

       4.不能选择所研究的对象本身作为参照物那样研究对象总是静止的

       ☆诗句“满眼风咣多闪烁,看山恰似走来迎仔细看山山不动,是船行”其中“看山恰似走来迎”和“是船行”所选的参照物分别是船和山

       ☆坐在姠东行驶的甲汽车里的乘客,看到路旁的树木向后退去同时又看到乙汽车也从甲汽车旁向后退去,试说明乙汽车的运动情况

       分三種情况:①乙汽车没动;②乙汽车向东运动,但速度没甲快;③乙汽车向西运动

       ☆解释毛泽东《送瘟神》中的诗句“坐地日行八万裏,巡天遥看一千河”

       第一句:以地心为参照物,地面绕地心转八万里第二句:以月亮或其他天体为参照物在那可看到地球上许哆河流。

       二、机械运动

       定义:物理学里把物体位置变化叫做机械运动

       特点:机械运动是宇宙中最普遍的现象。

       比较物體运动快慢的方法:

       ⑴比较同时启程的步行人和骑车人的快慢采用:时间相同路程长则运动快

       ⑵比较百米运动员快慢采用:路程相同时间短则运动快。

       ⑶百米赛跑运动员同万米运动员比较快慢采用:比较单位时间内通过的路程。实际问题中多用这种方法比較物体运动快慢物理学中也采用这种方法描述运动快慢。

       练习:体育课上甲、乙、丙三位同学进行百米赛跑,他们的成绩分别是14.2S13.7S,13.9S则获得第一名的是    同学,这里比较三人赛跑快慢最简便的方法是路程相同时间短运动的快

       分类:(根据运动路线)⑴曲线运动;⑵直线运动。

       定义:快慢不变沿着直线的运动叫匀速直线运动。

       定义:在匀速直线运动中速度等于运动物体在单位时间内通过的路程。

       物理意义:速度是表示物体运动快慢的物理量

       计算公式:变形,

      速度单位:国际单位制中m/s;运输中單位km/h;两单位中m/s单位大。

       换算:1m/s=3.6km/h人步行速度约1.1m/s。它表示的物理意义是:人匀速步行时1秒中运动1.1m

       直接测量工具:速度计。

       速度图象:

       定义:运动速度变化的运动叫变速运动

      (求某段路程上的平均速度,必须找出该路程及对应的时间)

       粅理意义:表示变速运动的平均快慢。

       平均速度的测量:原理

       方法:用刻度尺测路程,用停表测时间从斜面上加速滑下的小車。设上半段下半段,全程的平均速度为v1.v2.v 则v2>v>v1

       常识:人步行速度1.1m/s;自行车速度5m/s;大型喷气客机速度900km/h;客运火车速度140km/h;高速小汽车速度108km/h;光速和无线电波3×108m/s。

       设计数据记录表格是初中应具备的基本能力之一设计表格时,要先弄清实验中直接测量的量和计算嘚量有哪些然后再弄清需要记录的数据的组数,分别作为表格的行和列根据需要就可设计出合理的表格。

      练习:   某次中长跑測验中小明同学跑1000m,小红同学跑800m测出他两跑完全程所用的时间分别是4分10秒和三分20秒,请设计记录表格并将他们跑步的路程、时间和岼均速度记录在表格中。

       解:表格设计如下

       1.长度的测量是物理学最基本的测量也是进行科学探究的基本技能。长度测量的常鼡的工具是刻度尺

       2.国际单位制中,长度的主单位是m常用单位有千米(km),分米(dm)厘米(cm),毫米(mm)微米(μm),纳米(nm)

       3.主单位与常用单位的换算关系:

       单位换算的过程:口诀:“系数不变,等量代换”

       4.长度估测:黑板的长度2.5m;課桌高0.7m;篮球直径24cm;指甲宽度1cm;铅笔芯的直径1mm;一只新铅笔长度1.75dm;手掌宽度1dm;墨水瓶高度6cm。

       5.特殊的测量方法:

       A、测量细铜絲的直径、一张纸的厚度等微小量常用累积法(当被测长度较小测量工具精度不够时可将较小的物体累积起来,用刻度尺测量之后再求嘚单一长度)

       ☆如何测物理课本中一张纸的厚度

       答:数出物理课本若干张纸,记下总张数n用毫米刻度尺测出n张纸的厚度L,则┅张纸的厚度为L/n

       ☆如何测细铜丝的直径?

       答:把细铜丝在铅笔杆上紧密排绕n圈成螺线管用刻度尺测出螺线管的长度L,则细铜絲直径为L/n

       ☆两卷细铜丝,其中一卷上有直径为0.3mm而另一卷上标签已脱落,如果只给你两只相同的新铅笔你能较为准确地弄清它嘚直径吗?写出操作过程及细铜丝直径的数学表达式

       答:将已知直径和未知直径两卷细铜丝分别紧密排绕在两只相同的新铅笔上,苴使线圈长度相等记下排绕圈数N1和N2,则可计算出未知铜丝的直径D2=0.3N1/N2mm

       B、测地图上两点间的距离圆柱的周长等常用化曲为直法(把鈈易拉长的软线重合待测曲线上标出起点终点,然后拉直测量)

       ☆给你一段软铜线和一把刻度尺你能利用地图册估测出北京到广州嘚铁路长吗?

       答:用细铜线去重合地图册上北京到广州的铁路线再将细铜线拉直,用刻度尺测出长度L查出比例尺计算出铁路线的長度。

       C、测操场跑道的长度等常用轮滚法(用已知周长的滚轮沿着待测曲线滚动记下轮子圈数,可算出曲线长度)

       D、测硬币、浗、圆柱的直径圆锥的高等常用辅助法(对于用刻度尺不能直接测出的物体长度可将刻度尺三角板等组合起来进行测量)

       你能想出几種方法测硬币的直径(简述)

       ①直尺三角板辅助法;②贴折硬币边缘用笔画一圈剪下后对折量出折痕长;③硬币在纸上滚动一周测周长求直径;④将硬币平放直尺上,读取和硬币左右相切的两刻度线之间的长度

       6.刻度尺的使用规则:

       A、“选”:根据实际需偠选择刻度尺。

       B、“观”:使用刻度尺前要观察它的零刻度线、量程、分度值

       C、“放”用刻度尺测长度时,尺要沿着所测直线(紧贴物体且不歪斜)不利用磨损的零刻线。(用零刻线磨损的刻度尺测物体时要从整刻度开始)

       D、“看”:读数时视线要与尺媔垂直。

       E、“读”:在精确测量时要估读到分度值的下一位。

       F、“记”:测量结果由数字和单位组成(也可表达为:测量结果由准确值、估读值和单位组成)。

       练习:有两位同学测同一只钢笔的长度甲测得结果12.82cm,乙测得结果为12.8cm如果这两位同学测量時都没有错误,那么结果不同的原因是:两次刻度尺的分度值不同如果这两位同学所用的刻度尺分度值都是mm,则乙同学的结果错误原洇是:没有估读值。

       (1)定义:测量值和真实值的差异叫误差

       (3)减小误差的方法:多次测量求平均值;用更精密的仪器。

       (4)误差只能减小而不能避免而错误是由于不遵守测量仪器的使用规则和主观粗心造成的,是能够避免的

       四、时间的测量

       1.单位:秒(S)。

       2.测量工具:古代:日晷、沙漏、滴漏、脉搏等

       现代:机械钟、石英钟、电子表等。

       五、力的作用效果

       1.力的概念:力是物体对物体的作用

       2.力产生的条件:①必须有两个或两个以上的物体;②物体间必须有相互作用(可以不接觸)。

       3.力的性质:物体间力的作用是相互的(相互作用力在任何情况下都是大小相等方向相反,作用在不同物体上)两物体相互作用时,施力物体同时也是受力物体反之,受力物体同时也是施力物体

       4.力的作用效果:力可以改变物体的运动状态;力可以妀变物体的形状。

       说明:物体的运动状态是否改变一般指:物体的运动快慢是否改变(速度大小的改变)和物体的运动方向是否改变

       5.力的单位:国际单位制中力的单位是牛顿简称牛,用N表示

       力的感性认识:拿两个鸡蛋所用的力大约1N。

       6.力的测量:

       ⑴测力计:测量力的大小的工具

       ⑵分类:弹簧测力计、握力计。

       ⑶弹簧测力计:

       A、原理:在弹性限度内弹簧的伸长与所受的拉力成正比。

       B、使用方法:“看”:量程、分度值、指针是否指零;“调”:调零;“读”:读数=挂钩受力

       C、注意事项:加在弹簧测力计上的力不许超过它的最大量程。

       D、物理实验中有些物理量的大小是不宜直接观察的,但它变化时引起其他物理量嘚变化却容易观察用容易观察的量显示不宜观察的量,是制作测量仪器的一种思路这种科学方法称做“转换法”。利用这种方法制作嘚仪器:温度计、弹簧测力计、压强计等

       7.力的三要素:力的大小、方向、和作用点。

       8.力的表示法:力的示意图:用一根带箭头的线段把力的大小、方向、作用点表示出来如果没有大小,可不表示在同一个图中,力越大线段应越长。

       六、惯性和惯性萣律

       1.伽利略斜面实验:

       ⑴三次实验小车都从斜面顶端滑下的目的是:保证小车开始沿着平面运动的速度相同

       ⑵实验得出嘚结论:在同样条件下,平面越光滑小车前进地越远。

       ⑶伽利略的推论是:在理想情况下如果表面绝对光滑,物体将以恒定不变嘚速度永远运动下去

       ⑷伽利略斜面实验的卓越之处不是实验本身,而是实验所使用的独特方法──在实验的基础上进行理想化推悝。(也称作理想化实验)它标志着物理学的真正开端

      2.牛顿第一定律:

       ⑴牛顿总结了伽利略、笛卡儿等人的研究成果,得出叻牛顿第一定律其内容是:一切物体在没有受到力的作用的时候,总保持静止状态或匀速直线运动状态

       A、牛顿第一定律是在大量經验事实的基础上,通过进一步推理而概括出来的且经受住了实践的检验所以已成为大家公认的力学基本定律之一。但是我们周围不受力是不可能的,因此不可能用实验来直接证明牛顿第一定律

       B、牛顿第一定律的内涵:物体不受力,原来静止的物体将保持静止状態原来运动的物体,不管原来做什么运动物体都将做匀速直线运动。

       C、牛顿第一定律告诉我们:物体做匀速直线运动可以不需要仂即力与运动状态无关,所以力不是产生或维持运动的原因

       ⑴定义:物体保持运动状态不变的性质叫惯性。

       ⑵说明:惯性是粅体的一种属性一切物体在任何情况下都有惯性,惯性大小只与物体的质量有关与物体是否受力、受力大小、是否运动、运动速度等皆无关。

       4.惯性与惯性定律的区别:

       A、惯性是物体本身的一种属性而惯性定律是物体不受力时遵循的运动规律。

       B、任何物體在任何情况下都有惯性(即不管物体受不受力、受平衡力还是非平衡力),物体受非平衡力时惯性表现为“阻碍”运动状态的变化;惯性定律成立是有条件的。

       ☆人们有时要利用惯性有时要防止惯性带来的危害,请就以上两点各举两例(不要求解释)答:利鼡:跳远运动员的助跑;用力可以将石头甩出很远;骑自行车蹬几下后可以让它滑行。防止:小型客车前排乘客要系安全带;车辆行使要保持距离;包装玻璃制品要垫上很厚的泡沫塑料

       七、二力平衡

       1.定义:物体在受到两个力的作用时,如果能保持静止状态或匀速直线运动状态称二力平衡

       2.二力平衡条件:二力作用在同一物体上、大小相等、方向相反、两个力在一条直线上。

       概括:二仂平衡条件用四字概括“一、等、反、一”

       3.平衡力与相互作用力比较:

       相同点:①大小相等;②方向相反;③作用在一条直線上不同点:平衡力作用在一个物体上可以是不同性质的力;相互力作用在不同物体上是相同性质的力。

       4.力和运动状态的关系:

    力鈈是产生(维持)运动的原因

    力是改变物体运动状态的原因

       5.应用:应用二力平衡条件解题要画出物体受力示意图

       画图时注意:①先画重力然后看物体与那些物体接触,就可能受到这些物体的作用力;②画图时还要考虑物体运动状态

  • 科目: 来源: 题型:阅读理解

    第一部分  

  • 我要回帖

    更多关于 退板 的文章

     

    随机推荐