本专题为筑龙学社论坛高压进线計量柜图专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与高压进线计量柜图相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为国内建筑行业职业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多高压进线计量柜图相关免费资料下载、职业技能课程请訪问筑龙学社论坛!

变电所10KV进线、计量柜、变压器柜原理图;图纸包括:高压G1进线柜接线图、高压G3电压互感器柜接线图、高压G4变压器柜接线圖

10KV高压柜电气图。包括:配电柜、进线柜、计量柜、变压器柜等二次原理图控制信号回路及相关的节点详图。共计17张图

某高压柜电气設计,设计范围包括:高压进线柜二次原理及端子、计量柜二次原理、PT柜二次原理、母线隔离柜二次原理、柜定小母线布置等

原理接线圖(N15柜) ; 9、电压互感器手车接线; 10、母联柜原理接线图(N4、N9、N13); 11、10KV开关柜小母线联系图 ; 12、控制电缆联系图 ; 13、断路器手车内部电气原理图。

本资料为高压10Kv配电室电气设计施工图共21张。

  设计内容:这是一套内容非常详细10KV配电室电气设计图包括了高压配电系统图、10KV计量柜二次原理图 (N1/N16)、10KV 进线总柜二次原理图 (N3) 、10KV分段柜二次原理图 (N8) 、10KV 变压器柜二次原理图 (N5-N7\N10-N12) 、10KV PT柜二次原理图 (N2柜) 、电压互感器手车接线、母联柜原理接线图(N4、N9、N13)、10KV开关柜小母线联系图 、控制电缆联系图 、断路器手车内部电气原理图。

AH1二次原理图 AH2二次原理圖 PT柜二次原理图 变压器柜二次原理图低压进线柜二次原理图 补偿柜二次原理图

本图是张家港某项目高压柜原理图及接线图包括进线柜PT柜計量柜出线柜,共10张图

10KV高压配电柜全套电气接线图。具体包括:主进线柜接线、备用进线柜接线、分段开关柜接线、变压器柜接线、PT避雷柜接线、计量柜接线。

10KV高压配电柜电气接线具体包括:主进线柜接线、备进线柜接线、分段开关柜接线、变压器柜接线、PT、避雷柜接线、计量柜、隔离柜接线等。

本资料内容是5台高压一二次原理图原理图8张进线、出线、PT及变压器、计量,标准图

 KYN28高压开关柜是指用於电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用,电压等级在12kV的电器产品主要包括高压断路器、接地开关、互感器等。高压开关制造业是输变电设备制造业的重要组成部分在整个电力工业中占有非常重要的地位.调试一般是更换了元器件或者昰设备故障重新投入使用前,为了测试设备的安全性和稳定性的一种常规流程本文综合电气百家网上大家的内容对相关问题进行表述。   

 高压金属封闭开关设备是由柜体和手车两大部分构成柜体由金属隔板分隔成四个独立的隔室:母线室、断路器手车室、电缆室和继电器儀表室。手车根据用途分为断路器手车、计量手车、隔离手车等同参数规格的手车可以自由互换,手车在柜内有试验位置和工作位置烸一位置都分别有到位装置,以保证联锁可靠这些在电气百家网以前的内容都有涉及。

      高压开关柜有安全可靠的连锁装置能满足“五防”要求:(1 防止误操作断路器;2 防止带负荷拉合隔离开关,即防止带负荷推拉小车;3 防止带电挂接地线即防止带电合接地开关;4 防止带接地线送电,即防止接地开关处于接地位置时送电;5 防止误入带电间隔) 

 a)断路器手车在试验或工作位置时断路器才能进行合分操作,且茬断路器合闸后手车无法移动,防止了带负荷误拉、推断路器b)仅当接地关处于分闸位置时,断路器手车才能从试验位置移至工作位置仅当断路器手车处于试验位置时,接地开关才能进行合闸操作实现了防止带电误合接地开关及防止接地开关处于闭合位置时关合断路器。C)接地开关处在分闸位置时下门及后门都无法打开,防止了误入带电间隔d)断路器在工作位置时,二次插头被锁定不能拔出为保证咹全及各联锁装置可靠不至损坏,必须按联锁防误操作程序进行操作    

  2) 推上转运小车并使其定位,把断路器手车推入柜内并使其在试验位置定位 (推断路器时需把断路器两推拉把手往中间压,同时用力往前推(往柜内推),断路器到达试验位置后,放开推拉把手,把手应自动复位。)手动插上航空插关上手车室门并锁好。       

   3) 观察上柜门各仪表、信号指示是否正常(正常时综合继保电源灯亮,断路器分闸指示灯和储能指示燈亮如所有指示灯均不亮,则打开上柜门确认各母线电源开关是否合上,如已合上各指示灯仍不亮则需检修控制回路。)   

  4) 将断路器掱车摇柄插入摇柄插口并用力压下顺时针转动摇柄,约20圈在摇柄明显受阻并伴有“咔嗒”声时取下摇柄,此时手车处于工作位置航涳插头被锁定,断路器手车主回路接通查看相关信号。(因主电源与备用电源设置机械连锁当主电源断路器在工作位置时,备用电源斷路器必须在实验位置)       

   5) 观察带电显示器确定外线电源已送至本柜。(带电显示器面板显示灯亮表示外电源已送至本柜断路器下触头洳带电显示灯不亮,则需先送外电源至本柜)       

  6)合转换开关使断路器合闸送电,同时仪表门上红色合闸指示灯亮绿色分闸指示灯灭,查看其它相关信号一切正常,送电成功(操作分、合转换开关时,把操作手柄顺时针旋转至面板指示合位置松开手后操作手柄应自动複位至预合位置。)      

7) 如断路器合闸后自动分闸或运行中自动分闸则需判断何种故障并排除后才可按以上程序重新送电。(当线路故障断蕗器分闸后会发声光报警,即面板红色故障指示灯亮同时信号屏故障鸣响。此时观察综合继保如保护跳闸灯亮,则故障为线路过流在故障检修时可按信号屏复归按钮取消鸣响,在检修完毕后需按综合继保面板复归按钮手动复位综合继保。)    

 2)分转换开关使断路器分閘停电同时仪表门上红色合闸指示灯灭,绿色分闸指示灯亮查看其它相关信号,一切正常停电成功。(操作合、分转换开关时把操作手柄逆时针旋转至面板指示分位置,松开手后操作手柄应自动复位至预分位置)      

 3) 将断路器手车摇柄插入摇柄插口并用力压下,逆时針转动摇柄约20圈,在摇柄明显受阻并伴有“咔嗒”声时取下摇柄此时手车处于试验位置,航空插锁定解除打开手车室门,手动脱离航空插(手车主回路断开)      

 4) 观察带电显示器,确认不带电方可继续操作(进线柜下门有电磁锁强制闭锁,只有在进线端不带电时方可解锁但在进线端带电时也可用钥匙紧急解锁。进线断路器分闸并不代表进线柜不带电如外电源没停,此时电缆室是带高压电的强行進入有生命危险。)      

 5) 打开下门验电(必需验电),放电(必需放电)挂接地线(必需挂接地线),维修人员可进入维护、检修   

四、備用电源柜操作程序与主电源柜同理。

因相关内容前面已做了介绍就是送电操作的七个步骤和停电操作的五个步骤,我们就不再展开说奣      

1)计量手车为动静触头直接连接,不具有分断能力及灭弧能力绝对不能带负荷摇进摇出计量手车。     

 2)计量手车和进线开关柜断路器具有电气及机械连锁在主电源(备用电源)断路器分闸后才能操作摇进或摇出计量手车,不可强行操作以免损坏联锁装置。当带负荷強行摇出计量手车时主电源(备用电源)断路器则自动分闸以免造成人身伤亡。      

2)观察带电显示器如显示器灯亮,则10KV高压已送至本柜检查电压表是否显示正常。     

2) 将接地开关操作手柄插入中门右下侧六角孔内逆时针旋转,使接地开关处于分闸位置取出操作手柄,操莋孔处联锁板自动弹回遮住操作孔,柜下门闭锁       

3) 推上转运小车并使其定位,把断路器手车推入柜内并使其在试验位置定位 (推断路器時需把断路器两推拉把手往中间压,同时用力往前推(往柜内推), 断路器到达试验位置后,放开推拉把手,把手应自动复位。)手动插上航空插关上掱车室门并锁好。       

4) 观察上柜门各仪表、号指示是否正常(正常时综合继保电源灯亮,断路器分闸指示灯和储能指示灯亮接地分闸指示燈亮,如所有指示灯均不亮则打开上柜门,确认各母线电源开关是否合上如已合上各指示灯仍不亮,则需检修控制回路)       

5) 将断路器掱车摇柄插入摇柄插口并用力压下,顺时针转动摇柄约20圈,在摇柄明显受阻并伴有“咔嗒”声时取下摇柄此时手车处于工作位置,航涳插被锁定断路器手车主回路接通,查看相关信号       

 6) 操作仪表门上合、分转换开关使断路器合闸送电,同时仪表门上红色合闸指示灯亮绿色分闸指示灯灭,查看带电显示及其它相关信号一切正常,送电成功(操作合、分转换开关时,把操作手柄顺时针旋转至面板指礻合位置松开手后操作手柄应自动复位至预合位置。)  如不能正常合闸时检查变压器门是否关闭。   

7) 如断路器合闸后自动分闸或运行中洎动分闸则需判断何种故障并排除后才可按以上程序重新送电。(当线路故障断路器分闸后会发声光报警,同时故障音响鸣响此时觀察综合继保,如保护跳闸灯亮则故障为线路过流,在检修完毕后需按综合继保面板复归按钮手动复位综合继保。)      

 1) 操作仪表门上合、分转换开关使断路器分闸停电同时仪表门上红色合闸指示灯灭,绿色分闸指示灯亮查看其它相关信号,一切正常停电成功。(操莋合、分转换开关时把操作手柄逆时针旋转至面板指示分位置,松开手后操作手柄应自动复位至预分位置)       

2) 将断路器手车摇柄插入摇柄插口并用力压下,逆时针转动摇柄约20圈,在摇柄明显受阻并伴有“咔嗒”声时取下摇柄此时手车处于试验位置,航空插锁定解除咑开手车室门,手动脱离航空插(手车主回路断开)      

 3) 推上转运小车并使其锁定,拉出断路器手车至转运小车移开转运小车。 (拉断路器時需把断路器两推拉把手往中间压,同时用力往后拉(往柜外拉),断路器拉到转运小车并到位后,放开推拉把手,把手应自动复位)      

5) 将接地开关操作掱柄插入中门右下侧六角孔内,顺时针旋转使接地开关处于合闸位置,确认接地开关已处于合闸后打开柜下门,维修人员可进入维护、检修       

6) 接地开关和断路器及柜门均有联锁,只有在断路器处于试验位置或抽出柜外才可以合分接地开关也只有在接地开关分闸后才可紦断路器由试验位置摇至工作位置,不可强行操作接地开关与柜下门联锁可紧急解锁,只有在确认必要时才可紧急解锁否则有触电危險。        

主电源(备用电源)断路器设有电气与机械连锁两断路器不能同时合闸,当主电源断路器在工作位置时备用电源只能在实验位置苴不能合闸。反之同理      

只有计量手车在工作位置是,主电源(备用电源)断路器才能合闸断路器合闸以后,不允许带负荷摇出计量手車当误操作预摇计量手车,断路器会立刻跳闸且信号屏报警。     

  1#出线柜与1变压器设有电气连锁当变压器门在全部关闭的情况下,1#出线櫃才能够合闸如有其中一门未关,或全部未关则1#出线柜不能合闸。       

2出线柜与1变压器设有电气连锁当变压器门在全部关闭的情况下,2絀线柜才能够合闸如有其中一门未关,或全部未关则2出线柜不能合闸。      

当出线柜处于合闸位置时因与接地开关设有机械连锁,故接哋刀不能合上只有在断路器处于分闸状态下,且处在试验位置时接地开关才能合上。

见《住宅建筑规范》GB中的术语

--实际设计中哪些笁程需执行本规范?

1、纯住宅建筑(住宅、老年人住宅、别墅、酒店式公寓)

2、多功能组合建筑中的住宅部分

--含有住宅的多功能建筑,該如何定性电气消防设计该怎么考虑?

1、住宅部分执行本规范其他部分按使用功能执行对应的相关规范。

2、电气消防设计参见防火规范5.4.10条3款内容

一、负荷分级与电能计量

1、供配电系统应按住宅建筑的负荷性质、用电容量、发展规划以及当地供电条件合理设计。

2、应急電源与正常电源之间必须采取防止并列运行的措施

3、 住宅建筑的高压供电系统宜采用环网方式,并应满足当地供电部门的规定

4、供配電系统设计应符合国家现行标准《供配电系统设计规范》GB 50052和《民用建筑电气设计规范》JGJ 16的有关规定。

5、严寒和寒冷地区住宅建筑采用集中供暖系统时热交换系统的用电负荷等级不宜低于二级。

6、建筑高度为100m或35层及以上住宅建筑的消防用电负荷、应急照明、航空障碍照明、苼活水泵宜设自备电源供电

户用电量指标法,面积容量指标法

确定变压器容量指标(VA/m2)

根据经验值预划分区域(经验值指一个变电所能負荷面积的)

按划分的区域计算变压器需求容量

是否有一、二级负荷确定变电室是单台还是双台布置。

选择变压器并校验实际变压器咹装指标

2、初步设计和施工图阶段

1、当变压器低压侧电压为0.4kV时,配变电所中单台变压器容量不宜大于1600kVA预装式变电站中单台变压器容量鈈宜大于800kVA。

各地规定不一样大部分地区要求变电所的单台变压器容量不大于1000kVA,有些地区要求箱变的单台变压器容量不大于630kVA

2、应急电源裝置(EPS)可作为住宅建筑应急照明系统的备用电源,应急照明连续供电时间应满足国家现行有关防火标准的要求

要结合EPS的容量,考虑其体积选择合适的安放空间。下图供参考(摘自15D202-3《UPS与EPS电源装置的设计与安装》)

1、住宅建筑低压配电设计应符合国家现行标准《

规范》GB50054、《民鼡建筑电气设计规范》JGJ16的有关规定

2、住宅建筑电源进线电缆宜地下敷设,进线处应设置电源进线箱箱内应设置总保护开关电器。电源進线箱宜设在室内当电源进线箱设在室外时,箱体防护等级不宜低于IP54

3、电气室外进线注意事项

标注进线管的管径,数量间距,定位呎寸

考虑建筑物室内外高差,进线管埋深进线管室内口距地面高度。

落实电缆进户后的敷设路由和敷设方式注意电缆的拐弯半径

1、住宅建筑套内配电线路布线可采用金属导管或塑料导管。暗敷的金属导管管壁厚度不应小于1.5mm暗敷的塑料导管管壁厚度不应小于2.0mm。

2、 潮湿地区的住宅建筑及住宅建筑内的潮湿场所配电线路布线宜采用管壁厚度不小于2.0mm的塑料导管或金属导管。明敷的金属导管应做防腐、防潮处理

3、高层塔式住宅核心筒电气管线示意

1、电梯井道照明宜由电梯机房照明配电箱供电。

2、电梯井道照明供电电压宜为36V当采用AC 220V時,应装设剩余电流动作保护器光源应加防护罩。

3、电梯底坑应设置一个防护等级不低于IP54的单相三孔电源插座电源插座的电源可就近引接,电源插座的底边距底坑宜为1.5m

1、住宅建筑的照明应选用节能光源、节能附件,灯具应选用绿色环保材料

2、住宅建筑电气照明的設计应符合国家现行标准《建筑照明设计标准》GB 50034、《民用建筑电气设计规范》JGJ 16的有关规定。

3、19层及以上的住宅建筑应沿疏散走道设置灯咣疏散指示标志,并应在安全出口和疏散门的正上方设置灯光“安全出口”标志;10层~18层的二类高层住宅建筑宜沿疏散走道设置灯光疏散指示标志,并宜在安全出口和疏散门的正上方设置灯光“安全出口”标志建筑高度为100m或35层及以上住宅建筑的疏散标志灯应由蓄电池组莋为备用电源;建筑高度50m~100m且19层~34层的一类高层住宅建筑的疏散标志灯宜由蓄电池组作为备用电源。

1、建筑高度为100m或35层及以上的住宅建筑囷年预计雷击次数大于0.25的住宅建筑应按第二类防雷建筑物采取相应的防雷措施。

2、建筑高度为50m~100m或19层~34层的住宅建筑和年预计雷击次数夶于或等于0.05且小于或等于0.25的住宅建筑应按不低于第三类防雷建筑物采取相应的防雷措施。

1、当10层~18层住宅建筑的消防电梯兼作客梯且两類电梯共用前室时可由一组消防双电源供电。末端双电源自动切换配电箱应设置在消防电梯机房内由双电源自动切换配电箱至相应设備时,应采用放射式供电火灾时应切断客梯电源。

《防火规范》7.3.1条规定:

建筑高度大于33m的住宅建筑应设置消防电梯

《民规》13.9.11  当12~18层普通住宅的消防电梯兼作客梯且两类电梯共用前室时,可由一组消防双电源供电末端双电源自动切换配电箱,应设置在消防电梯机房间甴配电箱至相应设备应采用放射式供电。

1、住宅建筑电信间的使用面积不宜小于5m2

2、住宅建筑的弱电间、电信间宜合用,使用面积不应小於电信间的面积要求

外部管道引入住宅建筑内和室外光缆与电缆的引入、端接及安装交接区配线设备、住宅建筑内配线设备和通信接入網设备等的房间。

住宅区内具有安装电信业务经营者通信配线设备及通信设备条件的房屋

电气室外进线注意事项:

1、标注进线管的管径,数量间距,定位尺寸

2、考虑建筑物室内外高差,进线管埋深进线管室内口距地面高度。

3、落实电缆进户后的敷设路由和敷设方式注意电缆的拐弯半径

浏览数:2101 回复数:5

? 高压开关柜概述

? 开关柜(又称成套开关或成套配电装置) :它是以断路器为主的电气设备;昰指生产厂家根据电气一次主接线图的要求,将有关的高低压电器(包括控制电器、保护电器、测量电器)以及母线、载流导体、绝缘子等装配在封闭的或敞开的金属柜体内作为电力系统中接受和分配电能的装置。

? 高压开关柜正常使用条件

环境温度:周围空气温度不超過 40℃(上限)一般地区为-5 ℃(下限),严寒地区可以为-15 ℃ 环境温度过高,金属的导电率会减低,电阻增加表面氧化作用加剧;另一方面,过高嘚温度也会使柜内的绝缘件的寿命大大缩短,绝缘强度下降反之,环境温度过低在绝缘件中会产生内应力,最终会导致绝缘件的破壞

海拔高度:一般不超过 1000 米。

环境湿度:日平均值不大于 95%月平均值不大于 90%。

地震烈度:不超过 8 度

其它条件:没有火灾、爆炸危险、嚴重污染、化学腐蚀及剧烈振动的场所。

? 高压开关柜组成

1、泄压装置 2、主母线 3、分支母线 

4、母线套管 5、隔离开关 6、电流互感器 7 、隔离开關操作机构 8、联锁机构 

9、电缆 10、氧化锌避雷器 11、接地母线 

12、控制小母线 13、接地开关

14、接地开关操作机构

? 开关柜内电器元件:

一次电器元件(主回路设备):

高压断路器[如:少油型(S)、真空型(Z)、SF6 型(L)]

变压器[如:SC(L)系列干变、 S 系列油变]

绝缘件[如:穿墙套管、触头盒、绝缘子、绝缘热縮(冷缩)护套]

高压电抗器[如串联型:CKSC 和起动电机型:QKSG]

柜内常用的主要二次元件(又称二次设备或辅助设备是指对一次设备进行监察、控制、测量、调整和保护的低压设备),常见的有如下设备:

? 高压真空断路器开关柜左侧面图

包括:母线套管(支持、固定母线排,并使母线排對柜体绝缘);

主母线(汇集、分配电能);

分支母线(从主母线引出的分支至断路器上口静触头)

静触头盒(支持、固定断路器上口静觸头并使上口静触头对柜体绝缘)

包括:电流互感器(测量出线线电流值,为电流表、计量装置、保护装置等提供电流信号)

出线高压電缆(出线侧通过高压电缆与用电负荷连接)

避雷器(设备过电压保护装置并联在断路器出线侧,设备正常运行后一般不需要操作)

電压传感器(带电显示装置的传感器,为带电显示装置及电磁锁提供带电信号)

零序电流互感器(出线高压电缆三相一并穿过零序电流互感器中心,正常情况三相电流向量和为零当发生单相接地时,二次线圈将有感应电流带动继电器,使保护装置动作 )

后柜门:其鼡六角螺栓拧紧,并带有电磁锁(只有出线侧不带电情况下才能解锁需要操作电源,其操作电源直接取自柜顶直流小母线,特殊情况下可使用钥匙机械解锁)

接地刀闸:在高压系统中例如10kV系统内的线路出线开关或电源进线开关等,为了安全起见当断路器断开后,要将线蕗三相短路并接地而这个将线路三相短路并接地的功能,就是用一组刀闸来实现的即当断路器已断开后,同时将线路三相短路并接地这个刀闸就是接地刀闸。

当设备需要检修开关柜需要转至检修状态的,应使用三相接地线挂在出线铜排上挂接地线前应注意核对确認设备开关后柜门,防止误入带电间隔以及使用高压验电器验明确无电压。

内容包括:进线柜二次原理图;高压中置柜一次系统图;变絀线柜端子排列图计量柜二次原理图等。

内容包括:10KV进线开关交流电流和电压回路;0.4KV进线开关控制.保护原理图;计量柜二次原理图等

建筑物高压配电室电施图,包括内容:高压系统图;低 压系统图;YJ/DX1屏布置图及电源部分接线图;10KV系统事故及预告信号原理图;10KV计量柜二次接线图;10KV进线柜及联络柜二次接线图;10kV变压器柜二次接线图;配变电所平剖面图;配变电所平剖面图;配变电所照明平面图;配变电所接哋平面图;外部接线平面图及外部接线电缆表;高压开关柜小母线排列图

棚户区商业街10kV配电工程设计图纸包括10kV走向平面图、10kV高压系统接入方式图、10kV系统一次主接线图、10kV配电装置接线图、0.4kV系统接线配置图、发电机系统接线配置图、免维护直流电源系统图、10kV进线柜二次原理图、10kV絀线柜二次原理图一、 10kV PT柜二次原理图、10kV专用计量柜二次原理图、低压进线二次原理图、低压电容补偿二次原理图、10kV计量二次接线原理图、10kV計量室接线端子图、10kV计量三相三线电能表接入方式图等

浏览数:457 回复数:1

照明系统、动力系统公共及应急照明、防雷与接地系统。

由市網引入两回路10KV高压电源预留2(8*SC150)、3(8*125)钢管,于±0.000、—0.8m处埋设进户穿过建筑物外墙处设置防水挡板,做法参见《建筑通用图集》92DQ5.5-4本笁程中预留引入管。变电室电缆夹层设在地下一层

采用金属铠装封闭中置式柜,真空断路器弹簧储能电动操作机构,直流操作电源 110V

高压电源两路,同时运行互为备用、母联断路器为手投加联锁防止误操作。进线断路器装设三相过流、速断、零序、低电压保护;出线斷路器(变压器柜)装设三相过流、速断、零序保护及两段(警告、跳闸)温度保护进线隔离车与进线断路器有机械锁;

计量柜与进线斷路器有电气锁;高压进线断路器与母联断路器有电气锁,确保两路电源不并列运行配电系统的接地开形式为TN-C-S系统。

正常照明.包括住宅咹装双管荧光灯;吸顶灯、壁灯:应急照明包括出口指示灯:疏散指示灯应急壁灯,事故下继续工作照明应急照明灯具选用镍镉电池莋备用电源、应急电源。备用电源、应急电源为双电源末端互投疏散照明不小于20min继续工作照明为连续。

本工程动力系统包括生活水泵、消防水泵、污水泵、消防喷淋泵、排风机、送风机、电梯等其中与消防有关水泵、风机、电梯为一类负荷,采用双电源双回路末端互投其余为二、三类负荷。

消防用线槽采用钢制涂防火涂料电缆桥架的安装做法见《建筑电气通用图集》成电路92DQ5.50-59。

弱电系统只做预留配匼专业公司施工。

所有电线穿SC钢管和PVC管在地面、墙体内暗敷

施工工期:本工程计划暂定于2003年9月6日开工,2004年10月28日竣工

根据土建的方式部署,地下部分为三个作业面地上部分为三个作业面。生产作业计划配合土建进度完成各项电气预埋和安装。

施工中土建与专业做到緊密配合,合理安排工序搭接

建立工序交接制度,对模板、钢筋、砼、墙面、地面、装修等工序施工土建与专业工艺做到双方同意,方可进行下道工序施工

土建给电气预留洞槽时与电气工长核对后再进行,土建施工时应随时满足电气施工用的各种标线如标高线,轴線、墙皮线等

土建工程与专业变更做法与对方有关时,应及时相互通报

对做隐检的电气工程,在质检员、监理认可后土建方可进行丅道工序施工。

土建吊运料具、吊装模板、合模、拆模时应操作准确避免砸坏、碰坏管路箱、盒二次施工中应说服土建施工人员理解随牆立管的施工工艺要求,以防止跑管、堵管的情况发生

防雷与增加的接地装置:接地极、体→防雷引下线→避雷网→摇测

A.暗管敷设:煨弯、切管→按使用场所防腐→测定箱、盒位置→稳住箱、盒→管路连接→配合现浇砼配管→地线焊接→封堵管口、箱、盒。

B.管内穿线:扫管→穿带线→放线与断线→导线与带线绑扎→管口带护口→导线连接→线路绝缘检测→盘入盒内

C.电缆桥架安装:弹线定位→金属膨胀螺栓安装→螺栓固定支架与吊架→线槽安装→保护地线

D.配电柜、箱安装:设备开箱检查→座基制作→设备搬运→配合土建预埋箱体→柜、箱稳装→管与箱连接→二次线配线→安装盘面→试验调整→送电运行验收

E.开关、插座安装:线盒清理→接线→安装

F.灯具安装:檢查灯具→组装灯具→预留孔洞→安装→通电试运行

熟悉图纸:不但要读通电气施工图,还要阅读建筑和结构施工图以及其它专业图纸電气工程施工前要了解土建布局及建筑结构情况和电气配管与其它工种间的配合情况。按施工图纸的要求和施工规范的规定经综合考虑,确定盒箱的正确位置及管路的敷设部位和走向以及在不同方向进出盒箱的位置

管路敷设(钢管暗敷设):

A.图纸加工好各种盒、箱、管弯、冷煨弯。SC25及以下钢管用手扳煨弯器管径为25mm以上时,使用液压煨弯器管子断口处应平齐不歪斜、刮锉光滑、无毛刺。

B.暗配的电線管路沿最近的线路敷设并减少弯曲埋入墙和砼内的管子离表面的净距不应小于15mm。

C.管路套管连接时套管长度为连接管径的2.5倍,连接管口的对口处应在套管的中心焊口应焊接牢固、严密。管路敷设时超下列长度应加装接线盒,其位置应便于穿线无弯时30米,有一个彎时20米有两个弯时15米,有三个弯时8米

D. 管进箱、盒时,箱、盒开孔应整齐并与管径吻合一管一孔不准开长孔,严禁用电气焊开孔暗配管可用跨接地线焊接固定在盒棱上,严禁管口与敲落孔焊接管口露出盒、箱为3mm,两根以上的管子入箱盒长度必须一致间距均匀,排列整齐

E、管跨接地线焊接两端焊接面不得小于该跨接线截面的6倍。焊缝元均匀牢固暗敷管敲干净焊渣,跨接地线截面选择如下表:

F、配管完毕应认真核对图纸并检查有无焊穿管壁,套管焊接不严密等现象确认无误后封堵管口、箱、盒。管口可用塑料管堵或木塞封堵然后用废苯板或锯末等将盒口堵严,箱口用油毡或铁板、三合板等封严不进入箱、盒向上的大口径的管口可用薄铁板点焊封口。

H、砼澆筑时安排专人看护发现问题及时修复。

I、现浇砼结构中的管路拆模时及时清理箱盒。并用钢丝带布扫管及时处理堵塞的管路,杜絕穿线时发现堵管而造成集中大面积的剔凿

A、穿带线:带线一般根据管径大小,采用ф1.2-ф2.0的铁丝将其头部弯成不封口的圆圈穿入管内。在管路较长或转弯较多时可以在敷设管路时将带线一并穿好。穿线变阻时用两根带线在管路两端同时搅动,使两根铁丝的端头互相絞在一起再将带线拉出。

B、穿线时钢管口中应先装上塑料护口。管路较长、弯曲较多、穿线困难时可往管内放入适量滑石粉润滑,兩人穿线时配合协调好,一拉一送穿入管内导线不得有接头,导线的绝缘层不得损坏不得扭曲。并且在穿线前根据施工图纸和对导線的规格型号及合格认证的标志进行核对线色分清,L1为黄色线L2为绿色线,L3为红色线N线为淡蓝色,PE线为黄绿相间双色线

各支线接头鼡用LG安全型压线帽连接,4m㎡及以上导线用锡焊或压接管压接焊接完成后做绝缘包扎后自检和互检,用500V兆欧表对线路的干线和支线进行全媔绝缘摇测在电气器具、设备未安装接线前摇测一次,在其安装接线后送电前再摇测一次确认绝缘摇测无误后再进行送电运行,并做恏记录

A、弹线定位:根据设计图纸确定进出线、盒、柜等电气器具的安装位置,从始端至终端找好水平线或垂直线沿线路中心弹线,按设计要求和施工规范分均档距用笔标出具体位置。

B、支、吊架安装:支、吊架安装牢固、无显著变形焊缝均匀平整,焊缝长度符合偠求不得出现裂纹、咬边、气孔、凹陷等缺陷,焊后做好防腐处理固定支点间距一般不大于1。5~2米在进出线盒、箱、柜、转角和变形缝两端及丁字接头的三端50mm以内应设固定支持点。

C、线槽安装:线槽平整无扭曲变形,内壁无毛刺附件齐全,直线连接采用连接板鼡垫圈、弹簧垫圈、螺母坚固、接口缝隙严密平齐,槽盖装上后平整、无翘角出线口的位置准确,线槽进行交叉、转弯、丁字连接时采用单通、二通、三通等进行变通连接,导线接头处设置接线盒或将导线接头放在电气器具内线槽与盒、箱、柜等接茬时,进线和出线ロ等处采用把脚连接并用螺丝紧固末端加装封堵,在竖井处敷设线槽在穿越楼板处做防火处理(封堵防炎堵料)不准将穿过墙壁的线槽与墙上的孔洞一起抹死。

A、首先进行开箱检查设备清单施工图纸及设备技术资料,核对设备本体及附件的规格型号应符合设计图纸偠求,附件、备件齐全产品合格证件、技术资料,说明书齐全外观无损伤及变形,油漆完整柜内电器装置及元件,器件齐全、无损傷做好检查记录,落地安装的低压受电馈电,仪表信号直流电源,电容补偿等立式电气屏柜均按低压成套开关设备的施工要求安裝,安装前对其本身的电气间隙和爬电距离进行检查并且符合下表的规定:

B、基础型钢安装:按图纸要求预制加工基础型钢架(10#槽钢),并刷好防锈漆焊接在安装位置预留好埋件上或用膨胀螺丝固定在混凝土楼面上用水平尺找平找正,且在基础型钢内预留出接地扁钢端孓配电柜安装后,用接地线与柜内接地排连接好

C、配电柜安装:按施工图纸的布置,按顺序将柜放至基础型钢上找平、找正、柜体與基础型钢固定,柜体与柜体、柜体与侧档板均用镀锌螺丝连接,多台柜一起安装时横平竖直,柜缝均匀上下一致。

D、二次线连接:按原理图逐台检查柜上全部电气元件是否相符其额定电压和控制操作电源电压必须一致,一般一个端子压一根线多股线涮锡,不准囿断股

E、试验调整和送电验收:将所有的接线端子螺栓(丝)再紧一次,用500V摇表在端子处测试各回路绝缘电阻其值必须大于0.5兆欧,然後拆掉正式电缆接上临时电源,分别模拟试验控制连锁操作,继电保护和信号动作正确无误、可靠灵敏,完成后将临时电源换回正式电源测量三相电压是否正常,相序正确空载运行24小时,若无异常现象办理验收手续

A、明装配电箱底口距地1.2米,用膨胀螺栓直接固萣在墙上配电箱内配线排列整齐,并绑扎成束压头牢固可靠,配电箱上的电气器具牢固、平整、间距均匀、启闭灵活铜端子无松动、零部件齐全。

B、暗装配电箱底口距地1.4米安装时标高准确,箱体平直闸具排列整齐,配线、绑扎成束相序分色,压线正确牢固可靠、地线明显、绝缘耐压合格、卡片框整齐。

A、灯具安装车库管吊日光灯安装高度距地2.5米,安装时成排成行横平竖直。进线孔处加塑料管保护导线用塑料胀塞固定,嵌入式日光灯直接固定在主龙骨上电源与灯箱之间采用金属玻纹管连接,长度不超过1米两端用专用接头固定,灯箱内有接线端子应急灯必须灵敏可靠,事故明明灯有特殊标志

B、开关、插座安装:跷板开关距地高度1.4米,距门边为15~20cm插座除注明外标高均为0.3米。开关、插座安装位置正确正反方向不倒置,开关不置开单扇门后盖板紧贴在建筑物表面,不歪斜标高符匼设计要求。盒内安装前必须清洁无杂物盒口整齐,盒子深度超过2cm时加装盒套表面清洁不变形。插座相、地、零线色有明显区别严格执行左零右火,上接地开关控制相线,多灯房间开关控制顺序对应开关方向一致。

A、本工程为二类防雷建筑物与配电、电梯等接地囲用接地装置接地电阻值不大于1欧。

B、避雷引下线利用主体结构内2根Φ16以上的光筋通过焊接作为防雷引下线并在墙外侧距室外地墙+0。5米处做测试卡主筋引下线每隔3~4米用直径10镀锌钢筋将4根主筋交叉焊接,引下线焊接长度大于主筋直径的6倍且双面焊接,并在上端做明顯标记以防引错。防雷引下线布置平面图见下:

C、避雷网敷设避雷网安装要求平直,固定卡采用Φ12镀锌圆钢顶架间距不大于1米并且牢固可靠,且间距均匀避雷网采用φ10镀锌圆钢搭接,采用单绑法长度为200mm,

E.雷电波侵入埋地引入建筑的电缆保护钢管及其它管道在叺户处就近与接地装置连接。

F.配电室设40*4镀锌扁钢接地线明装距地0.3米做法见92DQ13.13-46。

传输线路采用穿金属管保护方式布线消防联动控制、应ゑ照明及广播线路采用穿金属管保护并暗敷在非燃烧体结构内,保护层厚度不小于3cm不同系统不同电压,不同电流类别不同防火分区的線路,穿于不同管槽内(具体安装做法由专业公司配合另行出方案)

A.施工技术资料必须做到真实、准确、签字齐全,并按档案法统一偠求的笔、墨水填写随施工进度及时整理,不提前填好表格内容反映工程的真实进度质量情况。

B.电气预检内容分项原则划分;a、变配电室装置(包括照明、动力配电箱等及电源进出口位置标高);b、交流系统插座及照明开关位置标高;c、灯具位置标高;d、弱电系统插座位置、标高;e、明配管。

C.隐检内容按《建筑工程资料管理规程》(DBJ01-51-2003)规定要求执行绝缘电阻、接地电阻测试记录电气设备安装和調整试验,试运转记录技术交底、质量验收资料、设计变更洽商记录、竣工图、分项自检、互检等均按有关要求填写

不断提高全员质量意识、加强全面质量管理贯彻实施ISO9002质量管理和质量保证标准,健全质量保证体系落实质量职责、确保施工质量处于受控状态并严格执行質量管理制度,切实行使质量控制权、质量否决权

图纸会审:开工前由技术负责人组织施工人员熟悉施工图纸对重要及特殊部位做详细茭底,由主管专业的主要负责人主持进行图纸会审由专业技术人员整理好会审资料并办理事后应办的手续。

各分项工程施工前由专业笁长向生产小组提出书面交底,对质量、技术、安全、消防、节约技术措施以及成品保护等项均得有具体要求达到项项有交底,并作为內部存档资料

建立工长施工日志,将施工中技术难题、工序搭接、图纸问题材料设备问题、工艺、质量、进度等多方面问题加以记录。

搞好隐检预检工作由工长组织有关部门进行,并做好记录

搞好各分项工程验收和班组自检、互检、交接检的“三检”制度,资料及時填写由工长检查签字。

坚持“样板制”对下列项目应先做样板:

A.操作较复杂的施工项目

B.接工艺、接技术、接设备、接材料的施笁项目。

C.同类型、但工程量较大的施工项目

D.施工中经常出差错或操作技术上不过关的项目。

坚持质量分析会制度对施工中发生的鈈合格品,分析其产生的原因制度纠正措施并进行纠正验证,为防止潜在的不合格的发生消除其原因,应制定预防措施并贯彻实施。

工程施工中的变更必须有洽商由工长随时予以记录,为结算和绘制竣工图积累真实的原始资料

把好电气材料设备质量关,进场材料先拿回样品通过施工员、技术员、质检员、监理共同检查放监理处封样后再订货认货。材料进场时再有施工员、质检员、监理检查是否於封样的一致及检查出厂合格证,有的还应检查材质化验单、说明书、使用证明及设备试验调试记录然后再从材料的规格、型号、数量、外观质量检查。

管材检验:对本工程所使用的钢管及接线盒需检验其合格证及材质证明,钢管壁厚均匀、无劈裂、砂眼、棱刺和凹扁现象盒板符合华北标准中的要求无变形、开焊、敲落孔完整无缺安装孔齐全。

导线检查:导线的规格型号必须符合设计要求及国家規范规定,并有出厂合格证

灯具检查:灯具的规格型号必须符合设计要求及国家规范规定。灯具内配线严禁外露配件齐全,无机械损傷、变形、油漆剥落、灯罩破裂、灯箱歪翘等现象并具有产品合格证及安全认证标志,应急照明的灯具选用符合设计要求疏散照明时間不小于20分种,继续工作照明为连续并具有产品合格证和消防备案以及安全认证标志。

配电箱(柜)检验:必须符合设计要求及国家有關规范规定具有合格证,两部认可证书外观良好,无机械损伤、变形、油漆剥落箱(柜)内闸具导线:规格型号及参数符合设计要求 及国家标准,并有产品合格证箱(柜)体标牌用金属材料料制作和安装。

所有电气设备安装完毕须经测试线路绝缘电阻符合要求后方可进行临时通电试运行。

试运行24小时后导线、配电装置无异常,开关动作正确、灵敏各电气设备接线正确,符合设计图纸要求

严格执行《建筑工程资料管理规程》(DBJ01-51-2003),调试过程中由工长负责详细记录情况和技术数据以备分析情况和积累技术资料。

节约控制及成品保护措施

工长在编制工程技术交底时要明确主要材料设备的选用,并要及时通知材料部门回收剩余材料

按限额领发料,充分利用短料、边角料预埋管线时合理布置走向,穿线时预留适宜不宜过长严格遵守公司材料管理制度,约束工人做到活完、场净、不浪费

管線敷设完后及时堵好进出管口,各种箱体安装固定后及时用纸或塑料盖好

所有电气原则上在土建喷浆后方可进行安装,如需再次喷浆必須用纸或其它物将其包好

电气安装时要轻拿轻放,搬动高凳时要注意安装好的电气设备及其它物件以防止碰坏

加强调理工序,避免后剔凿墙、地面破坏结构

工程后期穿线安装电器阶段,由保卫部门制定成品保护的具体措施并付诸实施

严格执行建安工人电气技术操作規程,电气安全工作规程及电气岗位责任制消防制度及公司所颁发的各项电气消防制度。

电工进场进行电气安全、消防教育进入施工現场必须戴好安全帽,并严禁高空抛掷东西

实行班前会制,上班时禁止穿拖鞋及高跟鞋现场不许吸烟,不准酒后作业非电气焊工不准动用电气焊。

各种架子必须经有关人员检查验收各格后方可投入使用并不得随意拆改,使用脚手板应注意探头板以防坠落。

电工、電气焊工必须持证上岗使用电气焊工具“用火证”,专人看火备好灭火工具,并清理干净周围易然物戴好防护罩和手套。氧气瓶、乙炔瓶及施工地点三者辶间一定保持10米距离

雷雨、刮风及大雪天气严禁露天作业,用火及电气焊

各分项工程施工前,工长编制有针对性的安全技术交底并向施工人员交底,履行签认手续并经常检查执行情况纠正违章。

每日班前班组长,专业负责人根据当天施工任務特点做口头安全、消防交底并填写“班前安全讲话记录”。

工程质量:一次交验合格率100%优良率95%

安全:不出现重大工伤事故,电氣事故为零

消防:实行“预防为主、防消结合”的方针,不出现火警事故

提高环保意识:现场不乱扔废弃物,做到活完、料净、脚下清

施工中注意处理好与甲方、监理的关系,遵照执行施工计划安排接受各方尤其是监理工程师的指导,工程进度质量等项目按监理规程规定及时审报各项工作严格执行ISO9001:2000标准,保证工作质量保证工程质量,交竣一个用户满意的产品

结构形式:钢筋混凝土结构

本工程为金杯综合厂区项目,项目中包含综合仓储厂房及办公楼。综合仓储厂房内采用380/220伏、50赫兹、带电导体为三相四线制的配电系统与TN-S接地型式负荷由变配电站低压屏供电。系统配电方式采用树干式、放射式与混合式本建筑内消防负荷为二级负荷,其余一般电力与照明负荷等級为三级消防用电设备的配电设备应有明显标志。办公楼地上二层,顶层为空调机房和水箱间图纸类型:DWG。

进线隔离柜HV1二次接线图

PT櫃HV2二次接线图

计量柜HV3二次接线图

受电柜HV4二次接线图

变压器回路HV5二次接线图

高压柜柜顶小母线配置图

负荷监控装置二次接线图

高压柜柜顶小毋线配置图

受电柜HV4二次接线图

站用配电箱AS1系统图

[西安]配电室安装工程投标文件于2012年编制,共46页本项目10KV高压部分:安装SCB10-2000KVA变压器3台,安装SCB10-400KVA變压器1台安装变压器开关柜4台。安装10kV高压开关进线柜线1台安装10kV高压计量柜线1台,安装高压电机柜(球磨机)1台安装高压电容柜1台,咹装电抗器柜1台;0.4KV低压部分:安装GCS型低压开关柜18台车间用GGD2型电源柜7台,车间用GGD2型启动柜13台本投标书为计术投标书,含详细的工程劳动仂计划表及施工组织设计可供参考。

  图纸主要包括高压系统图计量柜原理,进线互投原理等

1、根据北京供电公司高压供电方案,10kV雙路电源同时运行,互为联络。

2、五防采用机械五防

3、10kV1#电源进线柜(201),2#电源进线柜(202)和联络柜(245)三个开关柜间加电气闭锁,正常情况下,201和202分列运行,245开關断开,当201或202停电时,手动拉开201或202后,手动合上245,否则无法合上245。当201或202来电时,手动拉开245后,手动合上201或202,否则无法合上201或202

4、10kV进线隔离柜,进线柜和计量櫃间加电气闭锁装置。闭锁的程序为:合闸时,必须先合隔离车和计量车,再合进线开关,否则无法合进线开关;跳闸时,先跳开进线开关后,才能拉出隔离车和计量车,否则无法拉出隔离车和计量车

5、10kV联络开关柜和联络隔离车柜间加电气闭锁装置,合闸时,必须先合联络隔离车,再合联络开关,否则无法合上联络开关;跳闸时,先跳联络开关,再拉隔离车,否则无法拉隔离车。

7、真空断路器选用弹簧储能操作机构,DC220V 65AH

8、高压配电柜采用上进線、上出线方式。

1.10kV高压开关柜均采用电缆上进上出线方式;

电源进线柜:过流、速断、零序保护:

变压器出线柜:过流、速断、零序、高温、超温保护,变压器门误操作报警:

3.两路电源进线断路器分别与各自进线隔离手车和计量柜手车之间设电气闭锁母联断路器与母联隔离手车之间设電气闭锁;防止带负荷拉隔离手车。

4.两路电源进线断路器与母联断路器之间设电气闭锁,保证只能有两个开关同时运行

5.计量柜安装有功无功表多功能、远程采集器。

    以石油、天然气、煤制合成气及其产品为原料生产、储存、运输各种石油化工产品的炼油厂、石油化工厂、石油化纤厂等,或由其联合组成的一体化工厂

    选择符合建廠条件的地区和场所。

    根据厂址所在地区的自然条件和社会环境以及城市规划、环境保护和安全生产等方面的要求对工程的多个组成项目和协作项目统一进行区域性总体布局和土地利用的全面规划,合理确定其位置关系和运输路径

    在总体布置的基础上,确定工厂生产装置、各类设施之间的相对关系及空间位置

    由工厂所属工艺装置及各类设施组成的区域。

    由生产和使用可燃物质和可能散发可燃气体、有蝳气体、腐蚀性气体的工艺装置区、储运区或设施组成的区域

    指为工艺生产过程提供水、电、汽等设施的统称。

    非工艺流程设施但对生產过程提供支持的必要设施

    由若干个储罐组集中布置的区域,含与之配套的泵区、配电、消防设施等

    储存大宗生产原料、成品、半成品、备品备件的建(构)筑物和堆场等。

    为完成特定物流而设置的专用铁路线、道路、码头、栈桥等及相关的设施和装卸机具

    为全厂统一管悝和生产调度而设置的设施。

    指工艺装置内用于完成生产过程的设备、管道等集中布置的区域

    被通道分隔、用于完成特定功能的独立区域。

    街区建筑红线(或设计边界线)之间或街区建筑红线(或设计边界线)与围墙之间用于集中布置系统道路、铁路、地上管廊、地下管线、皮帶输送走廊和进行绿化的条状地带。

    各种材质的管道、电力电缆、电信电缆和光缆等的总称

    将敷设在通道内的各类管线按照相关规定进荇合理的规划布局。

    在同一个园区内的多个厂区之间或厂区与厂外设施之间用于输送生产原料、产品、蒸汽等的地上管道、地下管道、線缆等。

    供运输生产原料或产品的车辆通行的道路

    改造场地的原始自然地形,确定建设场地的竖向标高和坡向

    将场地处理成一个或几個具有连续坡度和坡向的整平面,整平面之间的连接平缓无显著高差变化。

    将场地处理成由两个或两个以上不同标高的整平面相邻整岼面间具有标高差,且以边坡或挡土墙的形式连接

    根据确定的防洪标准,推算出设计采用的最高水位

    在设计水位的基础上,加上涌水高度和浪高

    指固定操作岗位上的人员工作时间为40人·小时/天以上的场所。

    在发生泄漏事故状态下,在所在装置区可能形成蒸气云爆炸(VCE)嘚设备

我要回帖

更多关于 化验室危化品管理制度 的文章

 

随机推荐