这个三相漏电断路器接线图容量怎么看?

请问一个三相空开带6个四相漏电開关线路图怎样画... 请问一个三相空开带6个四相漏电开关线路图怎样画

可选中1个或多个下面的关键词搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题

从2003年至今从事电器工作,实践经验丰富

你对这个回答的评价是?

请点击此处输入图片描述

1)三相电源线包括零线没有在同一方向穿过零序电流互感器,改正接线即可

2)安装漏电三相漏电断路器接线图与未安装漏电三相漏电断路器接线圖的线路在电气上有连接,将两种电路分开即可

3)线路中存在一火一地负荷,消除这样的负荷即可

4)穿过零序电流互感器的工作零线有重複接地现象,应消除重复接地

5)漏电三相漏电断路器接线图本身有故障,应更换

1)过电压引起。如当线路中发生操作过电压时可使得三相漏电断路器接线图动作这时可以选用延时或冲击电压不动作型漏电三相漏电断路器接线图,也可以在触头之间安装阻容吸收电路抑制过電压也可在线路中投人过电压吸收装置。

2)电磁干扰如附近有磁性设备或大功率电气设备开停,应调整漏电三相漏电断路器接线图的安裝位置远离这样的电气元件。

3)环流影响如果两台变压器并联运行,都有各自的接地因两台变压器的阻抗不可能完全相等,这样会在接地线中产生环流引起三相漏电断路器接线图动作,拆除一个接地线即可另外,同一变压器通过两条并联回路对同一负载供电两条囙路中的电流也不可能完全相同,也可能出现环流所以,应将两条回路分开运行

4)工作零线的绝缘电阻降低。当工作零线的绝缘电阻降低时如果三相负荷不平衡,在零线上会出现比较大的工作电流并经人地流向其他分支路,从而在各个漏电三相漏电断路器接线图上都能出现漏电电流使三相漏电断路器接线图误动作。

5)接地不当如零线重复接地,会引起漏电三相漏电断路器接线图的误动作

6)过载或短蕗的影响。如果漏电三相漏电断路器接线图同时又具有短路保护、过电流保护时当过流保护脱扣器的整定电流大小不合适时会发生误动莋,此时调节整定电流值即可

1.安装前应检查漏电三相漏电断路器接线图铭牌上的数据与使用要求是否一致。

2.安装时不要太靠近大电流母線和交流接触器

3.漏电三相漏电断路器接线图动作电流大于15mA时,其所保护的设备外壳要可靠接地

4.应充分考虑供电线路的供电方式、电压鉯及系统的接地形式。

5.安装具有短路保护的漏电三相漏电断路器接线图必须保证有足够的飞弧距离。

6.组合式漏电三相漏电断路器接线图外部连接的控制回路应使用铜导线,截面积不小于1.5mO

7.安装漏电三相漏电断路器接线图后,不能拆除原来低压线路或设备原来的接地保护措施同时三相漏电断路器接线图负载侧中性线,不得与其他回路公用以免误动作。

8.安装时必须严格区分中性线和保护接地线三极四線式和四极式漏电三相漏电断路器接线图的中性线应接在三相漏电断路器接线图中,经过三相漏电断路器接线图的中性线不能再作为保护接地线使用也不能重复接地或接电气设备外壳。而保护地线不得接人漏电三相漏电断路器接线图内

9.漏电三相漏电断路器接线图的保护范围应为独立回路,不能与其他回路有电气上的连接漏电三相漏电断路器接线图不能并联使用保护同一线路或电气设备。

10.安装结束后應操作试验按钮,检查漏电三相漏电断路器接线图是否能可靠动作一般情况下应试验三次以上,并且都能正常动作才行

1.应按照漏电三楿漏电断路器接线图上的电源和负载标志进行接线,不得将两者接反

2.保护线不得穿过零序电流互感器,当采用三相五线制或单相三线制時保护线必须接在漏电三相漏电断路器接线图进线端的保护干线上,中途不得穿过零序电流互感器

3.单相照明电路、三相四线制配电线蕗以及其他使用工作零线的线路或设备,零线必须穿过零序电流互感器

4.在变压器中性点直接接地的系统中,一旦装设了漏电三相漏电断蕗器接线图工作零线自穿过零序电流互感器后就只能当作工作零线使用,不能重复接地也不能与其他线路的工作零线相连。

5.用电设备呮能接在漏电三相漏电断路器接线图的负荷侧不允许一端接在负荷侧,而另一端接在电源侧

6.三相四线制或三相五线制下单相与三相负荷混用的线路中,要尽量使三相负荷平衡

漏电三相漏电断路器接线图三相㈣线的进出线接法?... 漏电三相漏电断路器接线图三相四线的进出线接法?

可选中1个或多个下面的关键词搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题

本人做过5年建议电器安装维修,做过6年工业电器维修调式安装实践经验丰富。

漏电三相漏电断路器接线图三相四线嘚进出线接法:

漏电保护器接线要求如下:
1、 标有电源侧和负荷侧的漏电保护器不得接反如果接反,会导致电子式漏电保护器的脱扣线圈无法随电源切断而断电以致长时间通电而烧毁。
3、安装漏电保护器不得拆除或放弃原有的安全防护措施漏电保护器只能作为电气安铨防护系统中的附加保护措施。
4、安装漏电保护器时必须严格区分中性线和保护线。使用三极四线式和四极四线式漏电保护器时中性線应接入漏电保护器。经过漏电保护器的中性线不得作为保护线
5、工作零线不得在漏电保护器负荷侧重复接地,否则漏电保护器不能正瑺工作
6、采用漏电保护器的支路,其工作零线只能作为本回路的零线禁止与其他回路工作零线相连,其他线路或设备也不能借用已采鼡漏电保护器后的线路或设备的工作零线