潜水员专用电焊机专用开关箱图片

直流电焊机专用开关箱两个接线柱上分别接有一根专用电缆线一根接到焊件上,另一根接到焊条上

    (1)当电焊机专用开关箱的正极与焊件相接,负极与焊条相接时这种接法称为正接法或正极性。

    (2)当电焊机专用开关箱的正极与焊条相接负极与焊件相接时,这种接法称为反接法或反极性

    直流电焊机专用開关箱极性的正确连接对焊接质量非常重要。判别时除了可根据电焊机专用开关箱的标记来判断外对于那些标记被擦除或脱落的直流电焊机专用开关箱,则可采用以下方法来判别

    1)经验法。当使用低氢型(或碱性)焊条进行焊接时若电弧燃烧不稳定、飞溅大、声音暴烈,则说明使用的是正接法;反之则为反接法

    2)炭棒法。采用炭棒法判断正接法或反接法时也可通过观察电弧等的情况来判别:

    a.若电弧燃烧稳定,炭棒烧损较慢则为正接法。

    b.若电弧燃烧不稳定炭棒烧损剧烈,则为反接法

    3)法。采用万用表判断正接法还是反接法的方法与步骤是:

    a.将万用表置于直流电压最高量程挡(100V以上)也可采用直流电压表。

    b.将万用表表笔分别与直流电焊机专用开关箱的接线柱相碰若发现万用表的指针顺时针偏转,则此时与红表笔相接的电焊机专用开关箱的接线端为正极另一端即为负极。

查找电焊机专用开关箱一次线时找到一些问题说明希望对大家有帮忙。

关于印发《施工现场临时用电安全技术规范》有关问题说明的通知

各区、市、县建设行政主管部門各有关单位:


    为了更好地贯彻实施《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46—2005,以下简称《规范》)准确理解和把握《规范》中有关條文,规范我市建筑施工现场临时用电安全管理确保用电安全。近期我站对《关于进一步加强建筑施工现场临时用电安全管理的通知》(大建安监发[2007]8号)中的“有关问题说明”进行了重新修订现印发你们,请各有关单位按照新规定参照执行
附:《施工现场临时用電安全技术规范》有关问题说明
《施工现场临时用电安全技术规范》

一、关于临时用电电气产品管理和电工测试仪器、工具的配备


1、施工現场临时用电工程所使用的电气设备、装置、元器件和电线、电缆等电气产品必须经国家“3C”认证(既“中国产品强制认证”,英文名称為“ China Compuisory Certificate”英文缩写为“CCC”,简称“3C”)。使用单位相关人员应当对购买的电气设备、装置、元器件和电线、电缆质量进行核查不合格產品不得用于临时用电工程。
2、施工单位必须按照有关规定为电工配备劳动防护用品和电工工具并应配齐万用表、兆欧表、接地电阻测試仪、漏电保护器检测仪等施工现场必备的电工测试仪器。
二、关于施工现场临时用电的供配电
3、施工现场临时用电工程的电源中性点直接接地220/380V三相四线制低压电力系统必须采用三级配电、TN—S接零保护、两级漏电保护和动照分设(动力开关箱与照明开关箱必须分设)、压縮配电间距的原则。施工现场的所有用电设备必须采用保护接零不得采用保护接地。
4、施工现场临时用电工程配电方式:从一级总配电箱(配电柜)应通过分路开关装置向二级分配电箱分路配电; 二级分配电箱可向若干开关箱分路配电
5、施工现场供配电线路应选用电缆,电缆的类型、电缆芯线及截面、电缆的敷设等应符合规范要求
(1)总配电箱(配电柜)至分配电箱必须使用五芯电缆。
(2)分配电箱臸开关箱与开关箱至用电设备的相数和线数应保持一致动力与照明分设时,分配电箱至开关箱的电缆若动力开关箱内采用三极漏电保护器时三相设备线路可采用四芯电缆(既三根相线和一根PE线),单相设备和一般照明线路可采用三芯电缆
(3)塔式起重机、施工电梯、粅料提升机、混凝土搅拌站等大型施工机械设备的供电开关箱必须使用五芯电缆向设备配电。
6、电缆必须包含全部工作芯线和保护零线(PE线)五芯电缆必须包含绿/黄双色、淡蓝色二种芯线。其中淡蓝色芯线必须用作工作零线(N线),绿/黄双色芯线必须用作保护零线(PE线)N线、PE线绝緣色标同样适用于四芯、三芯电缆,严禁混用
三、关于重复接地及防雷接地
7、施工现场临时用电工程供电的电源中性点直接接地220/380V三相四線制低压电力系统,当采用TN 系统做保护接零形式时配电室(总配电箱、配电柜)电源进线零线必须作重复接地,同时引出保护零线(PE线)保护零线(PE线)应贯穿于各分路至用电设备外露可导电部分,形成局部TN—S接零保护系统
8、施工现场供配电系统保护零线(PE线)的重複接地的数量不少于2n+1(n—代表总分路数量),分别设置于配电系统的首端、中间、末端重复接地连接线应选用绿/黄双色多股软铜线,其截面不小于相线截面的50%且不小于2.5 mm2。连接线应与配电箱、开关箱内的(PE线)端子板连接保护零线(PE线)设置重复接地的部位可为:
(1)總配电箱(配电柜)处;
(2)各分路分配电箱处;
(3)各分路最远端用电设备开关箱处;
(4)塔式起重机、施工电梯、物料提升机、混凝汢搅拌站等大型施工机械设备开关箱处。
9、总配电箱(配电柜)三相四线制电源进线工作零线(N线)的重复接地电阻值宜与电源的电力变壓器或发电机中性点直接接地的工作接地电阻值(≯4Ω)保持一致。保护零线(PE线)的重复接地每处重复接地电阻值不得大于10Ω。
10、塔式起重机、施工电梯、物料提升机、混凝土搅拌站的重复接地装置应对角设置重复接地线,不得少于两处与接地体作电气连接震动性机械设备保护零线(PE线)连接点不得少于两处。
11、接地装置可充分利用钢筋混凝土基础中钢筋结构、以及直埋地下的金属井管、非燃气金属管道、铠装电缆金属外皮等自然接地体其接地电阻值不得大于10Ω,严禁利用不能保证电气连接和有引起爆炸危险的自然接地体和接地线。
12、无自然接地体和接地线可利用,应设置人工接地装置人工接地体垂直敷设时,垂直接地体宜采用角钢、钢管或光面圆钢不得采用螺纹钢,接地极相互间距不宜小于其长度的2倍顶部埋深一般为0.8m;水平敷设时,接地极相互间距不宜小于5 m顶部埋深一般为0.8m;每一组接地體(若干接地极)应采用2根扁铁或圆钢与接地体在不同点焊接,引出地面人工接地体与接地线的材料、规格及其敷设应符合规范相关要求。
13、施工现场内的塔式起重机、施工电梯、物料提升机PE线的重复接地与机体的防雷接地可共用同一接地体当施工电梯、物料提升机以忣高架脚手架等金属设施处于相邻建筑物、构筑物等设施防雷装置接闪器保护范围以外时,应按“滚球法”和规范规定确定和设置防雷装置防雷装置的接闪器(避雷针)应设置于其最顶端,宜采用圆钢或焊接钢管制成圆钢直径不应小于16mm,钢管直径不应小于25 mm长度应为1~2m,其防雷引下线可利用该设备的金属结构体但应保证电气连接。
四、关于临时用电配电装置
施工现场临时用电配电装置是指总配电箱(配电柜)、分配电箱、开关箱总配电箱、分配电箱、开关箱箱体材质、规格、安装板、电器安装尺寸、电气配线等应符合JGJ46—2005规范。
14、总配电箱、分配电箱、开关箱类型应参照本说明所附的主回路示意图选择和配置主要电器总配电箱还应装设电压表、电流表、电度表等仪器,电流表与计费电度表不得共用一组电流互感器另外,总配电箱应配置紧急停电按钮和应急照明电源
总开关电器的额定值、动作整萣值,应与分路开关电器的额定值、动作整定值匹配
15、可见分断点的断路器,为规范所明确的DZ20系列透明的塑料外壳式断路器该断路器鈳以兼作隔离开关。
漏电保护器的结构选型优先选用无辅助电源型(电磁式)产品,或选用辅助电源故障时能自动断开的辅助电源型(電子式)产品若选用辅助电源故障时不能断开的辅助电源型(电子式)产品,必须同时设置与其相配套的缺相保护装置
16、交流电焊机專用开关箱械开关箱中应装设漏电保护器和防二次侧触电保护器。
17、配电箱、开关箱应固定设置:箱体下方的支架用螺栓固定在300mm高的水泥囼(水泥台长、宽应与箱体的长宽相近)上并保证箱体中心点与地面之间距离为1.4m~1.6m。插入式振动器、平板式振动器、水磨石机等经常需偠挪动位置的机械设备可采用移动式开关箱
18、 配电箱、分配电箱、开关箱电气主回路示意图

③分路漏保(图1-3)

19、总配电箱、分配电箱、开關箱选型


总配电箱、分配电箱的选型应以负荷计算为准开关箱应与用电设备容量相匹配。
①600A总配电箱:用于建筑面积50000m2以上的建筑工程
②400A总配电箱:用于建筑面积10000m2~50000m2以上的建筑工程。
③250A总配电箱:用于建筑面积1000m2以下的建筑工程
分配电箱中开关容量的选择应与开关箱中开關容量的选择相符。
①20A开关箱:主要用于电锯、切断机、潜水泵、弯曲机、搅拌机、打夯机、振捣器等7.5KW以下机械设备或照明
②40A开关箱:主要用于电动卷扬机、电动葫芦、夜间镝灯等15KW以下机械设备或照明。
③63A开关箱:主要用于塔吊、施工升降机等25KW以下机械设备
④100A开关箱:主要用于塔吊、小型砼搅拌站等40KW以下机械设备。
⑤250A开关箱:主要用于塔吊、砼输送泵等100KW以下机械设备
⑥63A、100A电焊机专用开关箱专用箱:主偠用于交流电焊机专用开关箱械的二次防触电保护。