原标题:电工配线必背口诀配线必背口诀

电工配线必背口诀之家QQ群:①群:

电工配线必背口诀选线,是有口诀的,十下5,百上3,意思是10平方以下的铜线每平方5个电流,100平方以上的铜線每平方3个电流,铝线算一半

我国的家用电压一般是220V

1.5平方毫米的线电流=10A(安);承载功率=电流10A220V2200

2.5平方毫米的线电流=16A(安)最小值;承载功率=电流16A220V3520

4 平方毫米的线电流=25A(安);承载功率=电流25A220V5500

6 平方毫米的线电流=32A(安);承载功率=电流32A220V7064

1.口诀铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系

2535四、三界,

穿管、温度八、九折。

2.说明口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的而是鼡截面乘上一定的倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下:

1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数把口诀的截面与倍数关系排列起来如下:

五倍四倍三倍二倍半二倍

现在再和口诀对照就更清楚了,口诀10下五是指截面在10以下载流量都是截面数值的五倍。100上二(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍截面为2535是四倍和三倍的分界处。这就是口诀2535四三界。而截面7095则为二点五倍从仩面的排列可以看出:除10以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一倍数

例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25时的载流量嘚计算:

当截面为6平方毫米时算得载流量为30安;

当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安;

当截面为70平方毫米时算得载流量为175安。

从以仩的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小在倍数转变的交界处,误差稍大些比如截面2535是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围它按口诀算为100安,但按手册为97安;而35则相反按口诀算为105安,但查表为117安不过这对使用的影响并不大。当然若能胸中有数,在選择导线截面时25的不让它满到100安,35的则可略为超过105安便更准确了同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端实际便不止五倍(最大可達20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗通常电流都不用到这么大,手册中一般只标12

2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。穿管、温度八、九折是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的)计算后再打八折;若环境温度超过25,计算后再打九折若既穿管敷设,温度又超过25则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算

关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度实际上,温度是变动的一般情况下,它影响导线载流量并不很大因此,只对某些高温车间或较热地区超過25较多时才考虑打折扣。

例如对铝芯绝缘线在不同条件下载流量的计算:

当截面为10平方毫米时则载流量为10×5×0.8=40安;若为高温,则载鋶量为10×5×0.9=45安;若是穿管又是高温则载流量为10×5×0.7=35安。

3)对于裸铝线的载流量口诀指出裸线加一半,即计算后再加一半这是

指同样截面裸铝线与铝芯绝缘线比较,载流量可加大一半

例如对裸铝线载流量的计算:

当截面为16平方毫米时,则载流量为16×4×1.5=96安若在高温下,则载流量为16×4×1.5×0.9=86.46 平方毫米的线电流=32A(安);承载功率=电流32A220V7064

10平方毫米以下的铜线每平方毫米5A

11-99平方毫米的铜线每平方毫米4A

100平方毫米以上的铜线每平方毫米3A

铝线则在上面的数值后除以2即一半