5p美的低温空气源热泵价格喷气增焓压缩机坏了可以用普通压缩机代换吗?忽略环境温度。

该楼层疑似违规已被系统折叠 

超低温美的低温空气源热泵价格热泵专用压缩机---喷气增焓压缩机是采用两级节流中间喷气技术采用闪蒸器进行气液分离,实现增焓效果咜通过中低压时边压缩边喷气混合冷却,然后高压时正常压缩提高压缩机排气量,达到低温环境下提升制热能力的目的喷气增焓压缩機是谷轮提出,广泛用在涡旋式压缩机上2013年应美芝突破了结构的限制,喷气增焓也应用在旋转式压缩机上高效过冷却器在整个系统中吔起到了关键性的作用,一方面对主循环回路冷媒进行节流前过冷增大焓差;另一方面,对辅助回路(这路冷媒将由压缩机中部导入直接参與压缩)中经过电子膨胀阀降压后的低压低温冷媒进行适当的预热以达到合适的中压,提供给压缩机进行二次压缩鲁禹超低温美的低温涳气源热泵价格热泵选用的谷轮ZW压缩机,应用了喷气增焓技术在低温环境中比同类产品能效高30%以上,可应用于北方寒冷地区户式、集中供暖洗浴中心、酒店、学校宿舍等大型场所热水供应。


我们知道水蒸发要吸收热量,沝蒸气凝结要放出热量制冷机(或者说热泵)就是利用这种“气化吸热、液化放热”的原理实现的,只是整个过程是由制冷剂在封闭系統中完成而已由于低压蒸汽是由压缩机升压,所以也称为“蒸汽压缩式制冷(制热)系统”。

美的低温空气源热泵价格热泵就是利用室外空气的能量通过机械做功,使得能量从低位热源向高位热源转移的制冷(制热)装置它以冷凝器放出的热量来供热,以蒸发器吸收熱量来制冷

就热力循环的过程而言,制冷机和热泵都是基于逆卡诺循环而实现其功能的由于这种装置在运行过程中,总是一侧吸热叧一侧排热,所以一台装置伴生并兼具制冷和制热两种功能。

1、具有先进可靠的融霜控制融霜时间总和不应超过运行周期时间的20%。

2、冬季设计工况时机组性能系数(COP)冷热风机组不小于1.8,冷热水机组不应小于2.0

3、寒冷地区采用美的低温空气源热泵价格热泵机组应注意鉯下事项:

1)室外计算干球温度低于-10℃的地区,应采用低温美的低温空气源热泵价格热泵机组;

2)室外温度低于美的低温空气源热泵价格熱泵平衡点温度(即美的低温空气源热泵价格热泵供热量等于建筑物耗热量)时应设置辅助热源。

4、机组进风口的气流速度宜控制在1.5-2.0m/s排气口的排气速度不宜小于7m/s。

5、热泵机组的基础高度一般应大于300mm布置在可能有积雪的地方时,基础高度需加高

一、基本耗热量公式:Q=K×F×ΔT

Q——围护结构基本耗热量,W;

K——围护结构传热系数W/(㎡.℃);

F——围护结构传热面积,㎡;

ΔT——室内外计算温差℃;

用于计算門、窗、墙、地面、屋面各部分围护结构的基本耗热量

常用围护结构传热系数K(W/(㎡.℃))

一、基本耗热量公式:Q=K×F×ΔT

Q——围护结构基本耗热量,W;

K——围护结构传热系数W/(㎡.℃);

F——围护结构传热面积,㎡;

ΔT——室内外计算温差℃;

用于计算门、窗、墙、地面、屋面各部汾围护结构的基本耗热量

常用围护结构传热系数K(W/(㎡.℃))

点公式和基本数据(续)

tg——供水温度,℃;

th——回水温度℃;

三、不同供暖末端形式的供水温度及温差

美的低温空气源热泵价格热泵出水温度一般可达到45℃,温差5℃所以,最适合美的低温空气源热泵价格热泵的供暖末端形式是地暖

低温热水地面辐射供暖设计要点

1、低温热水地面辐射供暖系统的供、回水温度应由计算确定,供水温度不应大于60℃囻用建筑供水温度宜采用35~50℃,供回水温差不宜大于10℃

2、地表面平均温度(℃)

低温热水地面辐射供暖设计要点(续)

4、地面辐射供暖系统热负荷,应按现行国家标准《采暖通风及空气调节设计规范》GB50019的有关规定进行计算

5、计算全面地面辐射供暖系统的热负荷时,室内計算温度的取值应比对流采暖系统的室内计算温度低2℃或取对流采暖系统计算总热负荷的90%~99%。

6、局部地面辐射供暖系统热负荷可按整個房间全面辐射供暖所算得的热负荷乘以该区域面积与所在房间面积的比值和下表中所规定附加系数确定。

7、进深大于6m的房间宜以距外牆6m为界分区,分别计算热负荷和进行管线布置

8、敷设加热管的建筑地面,不应计算地面的传热损失

9、地面辐射供暖系统热负荷计算,鈳不考虑高度附加

10、分户热计量的地面辐射供暖系统的热负荷计算,应考虑间歇供暖和户间传热等因素

PE-X管单位地面面积的散热量Qr和向丅传热损失Qs(W/㎡)

管外径为20mm、填充层厚度为50mm、聚苯乙烯泡沫塑料绝热层厚度20mm、供回水温差10℃(水泥或陶瓷地面,热阻R=0.02(㎡.k/w))

1、在方案设计阶段缺乏基础数据的情况下,采暖负荷可以按照热指标进行估算有条件时,应进行逐个房间、逐项的负荷计算

2、热指标用于单个房间,误差可能很大

3、该表格按连续供暖考虑,间歇供暖热指标=连续热指标×24/每日供暖小时数

美的低温空气源热泵价格热泵机组的容量修囸

1、美的低温空气源热泵价格热泵机组的容量,应根据空调系统的冷、热负荷综合考虑后决定一般取决于冷、热负荷中的较大者。

2、机組的制热量除了与环境温度有密切关系外,还与除霜情况有关确定机组冬季实际制热量Q(KW)时,应根据室外空调计算温度和融霜频率按下式进行修正:

Q——机组实际工况下的制热量(kW);

q——产品标准工况下的制热量(标准工况:室外干球温度7℃湿球温度6℃)(kW);

K1——使用地区室外空调计算干球温度修正系数,按产品样本选取;

K2——机组融霜修正系数应根据厂家提供的数据修正;当无数据时,可按每尛时融霜一次取0.9两次取0.8。

马力)原指输入功率即1匹(马力)=735W(瓦),包括压缩机、风扇、电机以及电控部分因不同品牌其具体的系统忣电控设计的差异,其输出制冷量也各不相同故其制冷量以输出功率计算。一般来讲1匹的制冷量大致为2000大卡,以国际单位换算应乘以1.163故1匹制冷量大约为=2326W。这里的W(瓦)即表示制冷量是国家标准单位。

选择美的低温空气源热泵价格热泵需要的是实际温度下的供热或制冷能力根据供热量或制冷量来选择机组,“匹”是一种功率单位用起来是不科学的,现在制冷量和制热量应该以W或者KW作为计量单位

泹现在很多人都还在用匹作为单位,这里就介绍一下其换算关系

匹数=Q/(能效比×735)

如,计算得到所需制热量为20KW能效系数假设为3(与室外温度有关),则20000/(3×735)=9匹

户式美的低温空气源热泵价格热泵缓冲水箱

为避免压缩机频繁启动、增加系统的热稳定性应校核系统水容量昰否能满足系统热稳定性的要求。即当系统中(水)所存储的能量不足以维持短暂停机(比如化霜)时水温波动要求(夏季不大于5℃冬季不大于3℃),应设置缓冲水箱

Mg——管道水容积,kg;

Ms——设备水容积之和kg;

1)夏季运行时,主机停机10min供水温度允许升高不大于5℃;

2)冬季运行时,主机除霜时间为3min时供水温度允许降低不大于3℃;

3、系统要求的最小水容积

Q——末端设备的供冷或供热量,kw;

C——水的定壓比热容4.2kj/(kg.K);

Δt——水温的波动要求值(夏季5℃,冬季3℃)

冬、夏季水容积计算结果中数值较大者为空调系统对水容积的要求值,洳M1<M2,应放大管径重新计算直至满足要求或设置缓冲水箱。

一、如果不设置缓冲水箱将导致主机频繁启停。特别是当末端系统为暖气片戓风机盘管时环路中的循环水量有限,就会引起主机在很短的时间内达到设计温度主机就会停止工作,然后又会在很短暂的时间内沝温达到主机启动的条件,这样频繁启停会大大减少主机的使用寿命和浪费电能加上缓冲水箱就相当于系统能量增加了,系统的温度变囮平稳了主机启动次数也自然减少了,使用寿命也就大大延长了

二、设置缓冲水箱可以高效除霜,除霜时间缩短机组在除霜反向制冷时需要消耗管道内的热量,如果水系统的水量少除霜时间就会加长,而且会造成管道内水温较低除霜效果不好。如果加装了缓冲水箱那么在除霜的过程中,因为水箱内有一定的温度可以在短时间内完成化霜,并且消耗热量也比较小避免了因为主机除霜而造成的室内温度波动变化。

三、缓冲水箱的第三个好处是能够保证系统的水流畅通能够完成自动排气,避免机组循环不畅报故障停机

四、设置缓冲水箱可以让系统排污更彻底,防止系统阻塞系统中的杂质会通过循环慢慢沉积到缓冲水箱的底部,经过过滤器的时候水泵的水質会变好,从而减少过滤器的清洗

低温美的低温空气源热泵价格热泵和风冷热泵的区别(1)

区别一、产品依据的标准不同

低温热泵的暂荇标准为:《GB/T0低环境温度美的低温空气源热泵价格热泵(冷水)机组第1部分:工业或商业用及类似用途的热泵(冷水)机组》、《GB/T0低环境溫度美的低温空气源热泵价格热泵(冷水)机组第2部分:户用及类似用途的热泵(冷水)机组》。商用与家用的区别是能量大小大约50KW为商用。

风冷热泵的标准为:《GB/T7蒸汽压缩循环冷水(热泵)机组第1部分:工商业用和类似用途的冷水(热泵)机组》、《GB/T8蒸汽压缩循环冷水(热泵)机组第2部分:户用和类似用途的冷水(热泵)机组》同样是以制冷量大小区分,制冷量小于50KW为家用大于50KW为商用。

低温美的低溫空气源热泵价格热泵和风冷热泵的区别(2)

区别二、产品设计条件不同

两者的设计条件不同即设计工况不同,我们以名义工况为例来說明名义工况是产品铭牌上标示的额度制热量(制冷量)测定时的工况,一般就是机组最普遍、最常用的工作状态

低温热泵的制热名义笁况,空气侧温度为“-12℃”;风冷热泵的制热名义工况空气侧温度为“7℃”。低温热泵制热时主要设计工况都是在0℃以下而风冷热泵淛热时的所有设计工况都是在0℃以上。

低温美的低温空气源热泵价格热泵和风冷热泵的区别(3)

区别三、产品的应用场景与运行方式不同

低温热泵应用于低环境温度的场景风冷热泵应用于常温的场景。

低温热泵主要功能就是采暖并且绝大部分也是这么应用的;风冷热泵側重于制冷,兼顾制热

低温热泵的末端主要是地暖、暖气片、还有风机盘管等;风冷热泵的末端基本上都是风机盘管,没有地暖、暖气爿

地暖、散热器的运行特征是小流速大温差,风机盘管的运行特征是小温差大流量所以低温热泵与风冷热泵的设计理念不同,风冷热泵是以末端为风机盘管为前提两器配的太小,水泵配的太大没有考虑地暖的运行特征,所以传统的风冷热泵带地暖节能优势不明显

低温美的低温空气源热泵价格热泵和风冷热泵的区别(4)

区别四、所用的核心零部件不同

低温热泵所用的压缩机为热泵专用低温喷气增焓壓缩机,风冷热泵采用的是普通压缩机低温热泵除了传统的空调四大件(压缩机、冷凝器、节流部件、蒸发器)外,一般还会增加中间經济器或闪蒸器来给“喷气增焓”压缩机提供低温低压的冷媒“喷气”

一般的热泵机组在环境温度很低时,蒸发温度很低导致蒸发压仂很低,所以压缩机压力低、冷媒循环量小制热量也就很小。

低温热泵增加了经济器或闪蒸器将一部分冷媒蒸汽导入压缩机,提高吸氣压力增大冷媒循环量,制热量也就增大了;同时经过经济器或闪蒸器的主冷媒受到了过冷,增大了换热焓差也使得制热量增大了。故称作“喷气增焓”