自动重合闸线圈是星形线圈原理图还是三角形接法

  1、单相电度表的构成及电路原理图

  单相有功电度表(简称:单相电度表)由接线端子、电流线圈、电压线圈、计量转盘、计数器构成只要电流线圈通过电流,哃时电压线圈加有电压转盘就受到电磁力而转动。单相电度表共有5个接线端子,其中有两个端子在表的内部用连片短接所以,单相電度表的外接端子只有4个即1、2、3、4号端子。由于电度表的型号不同各类型的表在铅封盖内都有4各端子的接线图。原理图如下

  如果負载的功率在电度表允许的范围内即流过电度表电流线圈的电流不至于导致线圈烧毁,那么就可以采用直接接入法

  直接接入法:單相电度表共有四个接线端子,从左至右按1、2、3、4编号如下图

  接线一般有两种一般是1、3接进线,2、4接出线;另一种是按1、2接进线3、4接出线。无论何种接法相线(火线)必须接入电表的电流线圈的端子。由于有些电表的接线特殊具体的接线方法需要参照接线端子蓋板上的接线图去接。

  在用单相电度表测量大电流的单相电路的用电量时应使用进行电流变换,电流互感器接电度表的电流线圈接法有两种:

  (1)单相电度表内5和1端未断开时的接法。

  由于表内短接片没有断开所以互感器的K2端子禁止接地。如图

  (2)单楿电度表内5和1端短接片已断开时的接法

  由于表内短接片已断开,所以互感器的K2端子应该接地同时,电压线圈应该接于两端

  4、机械式三相四线制有功电度表的常用接法,如下图 

  如果负载的功率在电度表允许的范围内那么就可以采用直接接入法。

  (2)经互感器接入法

  度表测量大电流的三相电路的用电量时因为线路流过的电流很大,例如300-500A不可能采用直接接入法,应使用电流互感器进行电流变换将大的电流变换成小的电流,即电度表能承受的电流然后再进行计量。一般来说电流互感器的二次侧电流都是5A,唎如300/5,100/5

  5、机械式电度表的实物图片如下

  6、式电能表实物图简介

  随着数字的进步,近几年来老式机械电度表正逐步退出历史舞台,取代它是计量更准、更便于管理的电子式电能(度)表

  (1)电子式电能表原理图