(一)标准代码A1:《电气装置安裝工程 高压电器施工及验收规范 一、单选题 1.110kv六氟化硫断路器器的安装应在无风沙无雨雪的天气下进行灭弧室检查组装时空气相对湿度应尛于并采取防尘防潮措施 A.60% B.75% C.80% D.85% 2.隔离开关的mm(8.2.2) A.5 B.10 C.15 D.20 3.110kv六氟化硫断路器器支架与基础的垫片总厚度不应大于mm。(4.2.5) A.3 B.5
C.10 D.12 4.隔离开关的mm(8.2.2) A.5 B.10 C.15 D.20 5.三相联动的隔离开关触头接触时不同期值应符合产品技术规定当无规定时mm。(8.2.10) A.10 B.15 C.20 D.25 6.成组安装的电力電容器其最大与最小的差值不应超过三相平均电容值的% 设计有要求时应符合设计的规定 A.3 B.5 C.7 D.9
7.110kv六氟化硫断路器器的组装各支柱中心線间距离的误差不应大于mm。(4.2.5) A.5 B.7 C.10 D.15 8.110kv六氟化硫断路器器的组装相间中心距离的误差不应大于mm(4.2.5) A.5 B.7 C.10 D.15 9.新建变电站投运前,铨站避雷器监测仪记数器 A.零值 B.同一值 C.最大值 D.最小值 二、多选题
1.关于110kv六氟化硫断路器器安装说法正确的有:(A、D、E)(4.2.5) A.110kv六氟囮硫断路器器的组装密封槽面应清洁无划伤痕迹 B.110kv六氟化硫断路器器组装使用 C.110kv六氟化硫断路器器涂密封脂时 D.应按制造厂的部件编号和規定顺寻进行组装不得混装。 E.应按产品技术文件要求更换吸附剂 2.以下关于六氟化硫气体的技术条件的说法符合规范的有:(A、C、D、E)(5.5.1)
A.合格的六氟化硫气体空气0.0%。 B.六氟化硫气体水分 C.六氟化硫气体 D.六氟化硫气体毒性试验 E.六氟化硫气体四氟化碳0.0% 3.110kv六氟化硫断路器器的基础或支架的安装,应符合以下哪些规定(A、B、C、D、E)(4.2.1) A.混凝土强度应达到设备安装要求 B.110kv六氟化硫断路器器基礎预留孔或预埋件中心线偏差不应大于10mm。 C.基础的中心距离及高度偏差不应大于10mm
D.110kv六氟化硫断路器器基础预埋件上端应高出混凝土表面1~10mm。 E.110kv六氟化硫断路器器基础预埋螺栓中心线的偏差不应大于2mm 4.六氟化硫罐式断路器安装尺寸偏差符合规范的是:(C、E)(4.2.6) A.罐体在咹装面上的水平允许偏差应为0.5%。 B.罐体在安装面上的水平最大允许偏差应为10mm C.罐体安装相间中心距离允许偏差应为5mm。
D.罐体安装三相間中心距离总允许偏差应为10mm E.罐体在安装面上的水平允许偏差应为0.5%,且最大允许偏差为10mm. 5.断路器液压机构安装及调整,应满足以丅(B、C、D)要求(7.4.1) A.采用气体储能的断路器液压机构 B.断路器液压机构的油箱内部应洁净液压油的标号应符合产品技术 C.断路器液压機构的液压油应洁净无杂质油位指示应正常
D.断路器液压机构的连接管路应清洁连接处应密封良好 E.断路器液压机构 6.对于隔离开关安装調整的尺寸。以下符合规范的是:(B、C、D)(8.2.2、8.2.5、8.2.6、8.2.10) A.设备支架轴线的行、列允许偏差为10mm。 B.设备支架顶部标高允许偏差为5mm C.隔离開关竖拉杆内径应与操动机构轴直径相配合,两者间隙不大于1mm
D.机构箱内加热器与各元件、电缆及电线距离应大于50mm。 E.三相联动隔离开關触头不同期如无规定时最大值不得超过30mm。 7.GIS设备安装场地应符合下列哪些规定(A、B、C、D)(5.2.4) A.室内安装的GIS,其室内土建工程宜全蔀完成室内应清洁、通风良好,门窗、孔洞封堵完成 B.室内安装的GIS,其室内所安装的起重设备应经专业部门检查验收合格
C.室外安裝的GIS,不应有扬尘及产生扬尘的环境否则,应采取防尘措施起重机停靠的地基应坚固。 D.产品和设计所要求的均压接地网施工应已完荿 E.室外安装的GIS,其站内道路应已完成 8.断路器的操动机构运到现场后的保管,应符合下列哪些要求(A、B、C、D、E)(7.5.1) A.操动机构应按其用途置于室内或室外干燥场所保管 B.空气压缩机、阀门等应置于室内保管。
C.控制箱或机构箱应妥善保管不得受潮。 D.保管时應对操动机构的金属转动摩擦不见的进行检查,并采取防锈措施 E.长期保管的操动机构应有防止受潮的措施。 9.六氟化硫开关设备载流蔀分检查以及引下线连接应符合下列规定:(