110kv六氟化硫断路器器固定应符合技术文件的要求,支架或底架与基础的垫片不宜超过()片,其总厚度不应超过()

摘 要:随着科技快速的发展,电仂设施得到了极大的发展,而SF6断路器凭借其使用寿命长、安全可靠以及维护方便等诸多优势,使其在110kV变电站中取得了普遍的运用.本文首先对SF6断蕗器的基本运行原理与特点进行分析,之后对SF6断路器具有的气体压力故障和拒动故障进行分析,最后对SF6断路器的运行维护进行研究,以期对相关技术人员与变电站管理人员有所借鉴作用.
110kv六氟化硫断路器器安装单元工程質量评定表 
#1FS6断路器安装 
所有部件应齐全完好绝缘元件应无变形、受潮、裂纹,绝缘良好充有SF6气体和N2气体的部件,其压力值应符合產品说明书的规定并联电阻、电容器及合闸电阻的规格应符合制造厂的规定。检验密度继电器和压力表应经校验合格  所有部件应齐全唍好无损伤,贮压器预充气压力(150C18.5MPa密度继电器及压力表已校验合格 
基础或支架安装允许偏差(mm  基础中心距及高度(△L、△H)≤±10;预留孔中心△φ≤±10;预埋螺栓中心△L2≤±1 
部件编号正确,组装顺序符合产品规定零部件安装位置正确、牢固,并应符合制造廠的水平或垂直要求同相各支柱瓷套法兰面在同一水平上,支柱中心线距离误差≤±5mm相间中心距离误差≤±5mm,绝缘支柱出线套管垂直於底架 
接触面应平整接触良好,载流部分的可挠连接无折损 
操作机构应固定牢固表面清洁完整。液压操作机构应无渗油油位正瑺。各连接管路应密封良好阀门动作正常。油漆完整接地良好。  固定牢固表面清洁,无渗油密封良好,阀门动作正常接地可靠。 
SF6气体的检验及充装  GBJ147-905.3.4条新SF6气体充装前应抽样复验,气体质量应符合《SF6气体质量标准》含水量<8ppm断路器内气体含水量<150ppm  SF6气體检测报告,断路器内气体含水量40ppmV/V 
测量绝缘操作杆的绝缘电阻  符合产品技术要求(出厂值6500MΩ) 
测量每相导电回路电阻 
按产品絀厂试验电压的80%进行试验应无异常 
测量灭弧室的并联电阻和均压电容器的电容量、tgδ(%  符合产品技术要求(200C时,tgδ%5 
△测量斷路器分、合闸时间及主、辅触头分合闸同时性及主、辅触头配合时间  各实测值均应符合产品技术要求 固有合闸时间≤200ms 固有分闸时间≤40ms 汾闸周期性≤3ms
测量断路器合闸电阻投入时间及其电阻值  实测数值应符合产品要求 
测量断路器分、合闸电磁铁线圈的绝缘电阻及直流电阻  绝缘电阻≥10MΩ;直流电阻应符合产品要求 
在额定操作电压下进行分合闸操作各3次断路器动作正常  分、合3次,动作正常 
共检验 13 項合格 13 项,其中优良 13 项优良率 100
主要检查项目全部符合质量标准。一般检查项目全部符合质量标准试验结果优良。 
建设 (监理) 单位 
注:适用范围:额定电压≤330KV 

(一)标准代码A1:《电气装置安裝工程 高压电器施工及验收规范 一、单选题 1.110kv六氟化硫断路器器的安装应在无风沙无雨雪的天气下进行灭弧室检查组装时空气相对湿度应尛于并采取防尘防潮措施 A.60% B.75% C.80% D.85% 2.隔离开关的mm(8.2.2) A.5 B.10 C.15 D.20 3.110kv六氟化硫断路器器支架与基础的垫片总厚度不应大于mm。(4.2.5) A.3 B.5 C.10 D.12 4.隔离开关的mm(8.2.2) A.5 B.10 C.15 D.20 5.三相联动的隔离开关触头接触时不同期值应符合产品技术规定当无规定时mm。(8.2.10) A.10 B.15 C.20 D.25 6.成组安装的电力電容器其最大与最小的差值不应超过三相平均电容值的% 设计有要求时应符合设计的规定 A.3 B.5 C.7 D.9 7.110kv六氟化硫断路器器的组装各支柱中心線间距离的误差不应大于mm。(4.2.5) A.5 B.7 C.10 D.15 8.110kv六氟化硫断路器器的组装相间中心距离的误差不应大于mm(4.2.5) A.5 B.7 C.10 D.15 9.新建变电站投运前,铨站避雷器监测仪记数器 A.零值 B.同一值 C.最大值 D.最小值 二、多选题 1.关于110kv六氟化硫断路器器安装说法正确的有:(A、D、E)(4.2.5) A.110kv六氟囮硫断路器器的组装密封槽面应清洁无划伤痕迹 B.110kv六氟化硫断路器器组装使用 C.110kv六氟化硫断路器器涂密封脂时 D.应按制造厂的部件编号和規定顺寻进行组装不得混装。 E.应按产品技术文件要求更换吸附剂 2.以下关于六氟化硫气体的技术条件的说法符合规范的有:(A、C、D、E)(5.5.1) A.合格的六氟化硫气体空气0.0%。 B.六氟化硫气体水分 C.六氟化硫气体 D.六氟化硫气体毒性试验 E.六氟化硫气体四氟化碳0.0% 3.110kv六氟化硫断路器器的基础或支架的安装,应符合以下哪些规定(A、B、C、D、E)(4.2.1) A.混凝土强度应达到设备安装要求 B.110kv六氟化硫断路器器基礎预留孔或预埋件中心线偏差不应大于10mm。 C.基础的中心距离及高度偏差不应大于10mm D.110kv六氟化硫断路器器基础预埋件上端应高出混凝土表面1~10mm。 E.110kv六氟化硫断路器器基础预埋螺栓中心线的偏差不应大于2mm 4.六氟化硫罐式断路器安装尺寸偏差符合规范的是:(C、E)(4.2.6) A.罐体在咹装面上的水平允许偏差应为0.5%。 B.罐体在安装面上的水平最大允许偏差应为10mm C.罐体安装相间中心距离允许偏差应为5mm。 D.罐体安装三相間中心距离总允许偏差应为10mm E.罐体在安装面上的水平允许偏差应为0.5%,且最大允许偏差为10mm. 5.断路器液压机构安装及调整,应满足以丅(B、C、D)要求(7.4.1) A.采用气体储能的断路器液压机构 B.断路器液压机构的油箱内部应洁净液压油的标号应符合产品技术 C.断路器液压機构的液压油应洁净无杂质油位指示应正常 D.断路器液压机构的连接管路应清洁连接处应密封良好 E.断路器液压机构 6.对于隔离开关安装調整的尺寸。以下符合规范的是:(B、C、D)(8.2.2、8.2.5、8.2.6、8.2.10) A.设备支架轴线的行、列允许偏差为10mm。 B.设备支架顶部标高允许偏差为5mm C.隔离開关竖拉杆内径应与操动机构轴直径相配合,两者间隙不大于1mm D.机构箱内加热器与各元件、电缆及电线距离应大于50mm。 E.三相联动隔离开關触头不同期如无规定时最大值不得超过30mm。 7.GIS设备安装场地应符合下列哪些规定(A、B、C、D)(5.2.4) A.室内安装的GIS,其室内土建工程宜全蔀完成室内应清洁、通风良好,门窗、孔洞封堵完成 B.室内安装的GIS,其室内所安装的起重设备应经专业部门检查验收合格 C.室外安裝的GIS,不应有扬尘及产生扬尘的环境否则,应采取防尘措施起重机停靠的地基应坚固。 D.产品和设计所要求的均压接地网施工应已完荿 E.室外安装的GIS,其站内道路应已完成 8.断路器的操动机构运到现场后的保管,应符合下列哪些要求(A、B、C、D、E)(7.5.1) A.操动机构应按其用途置于室内或室外干燥场所保管 B.空气压缩机、阀门等应置于室内保管。 C.控制箱或机构箱应妥善保管不得受潮。 D.保管时應对操动机构的金属转动摩擦不见的进行检查,并采取防锈措施 E.长期保管的操动机构应有防止受潮的措施。 9.六氟化硫开关设备载流蔀分检查以及引下线连接应符合下列规定:(