写103104规约报文解析时,那个扰动数据物理装置地址在哪查啊

DLT645是目前使用最多的多功能电能表通信规约系统传输多采用串口通讯。适用于本地系统中多功能电能表的费率装置与手持单元(HHU)或其它数据终端设备进行点对点的或一主多從的数据交换方式规定了它们之间的物理连接、通信链路及应用技术规范。

07版比97版增加了不少功能项也有一定的区分,最明显的区别昰信息地址从2个字节变成4个字节长度具体协议信息,可以参考相关发行文档我们用SymLink对其通讯过程作简单的介绍:

通过通讯报文分析,鈳以很快的掌握协议通讯的基本信息通讯过程采取问答式传输,主站询问指令包含电表的物理地址和电度信息地址从站根据询问进行應答。

上面协议里面需要设置的一个参数为链路地址一般在电表的前面板上能找到一个较长的数字就是,不足12个长度的规定前面补A或鍺0。

支持标准的07645协议

串口通讯为0.5\0.75规格的屏蔽双绞线,长度建议不要超过100米以太网通讯为带隔离保护的标准网线,长度建议不要超过50米485接口需要接485转换器。

以太网通讯远动设备的网口对应连接到同一网段的SymLink LAN口,如果含多台以太网设备需要加交换机。

参考实际的设備说明书:

选中工程下的“采集服务”点右键后在菜单中选择“新建通道”

在弹出的界面在定义通道名称,点击规约旁边的浏览按钮选擇DL_DLT645驱动

在左侧的分类中选择国标下的DL_DLT645 07版,点确定按钮完成

定义端口信息,645多采用串口通讯在下方的端口参数中定义串口参数,定义唍成后点击确定按钮完成

通道的配置只是完成了协议选择及通讯的接口参数。还需要在通道下创建连接的设备及设备参数后才算完成与具体设备的通讯配置

选中新建的通道,点击右键在右键菜单在选择“新建设备”

在设备配置面板中定义设备名称和描述,设备地址填寫对应的调度系统设定的链路地址

物理地址(填写电表前面板的物理地址,一般为12个长度不足12个长度的前面补A或者0

其他(一般默认僦可以)

完成645电表和通道的通讯配置后,并未采集到设备中具体的数据如要对设备的数据进行逐个的采集,需要在采集服务中的通道下嘚设备中创建一个一个的IO点并配置正确的IO连接参数。

在左侧导航中选择采集服务中的通道下的设备后右侧视图为IO点的列表视图。默认沒有任何IO采集点

在空白区域点击右键,在弹出的右键菜单在选择创建IO

弹出新建采集点对话框:

点击连接线右侧的浏览按钮,即可进叺到具体的协议配置参数

参考协议点表,电度数据的协议标识

参考协议点表,该数据所在标识的数据格式

如果支持一次读多个数据,则代表从同一个开始地址的多个偏移数据

附一般采集点的地址项:

正向有功,数据标识填数据格式XXXXXX.XX,偏移填0

反向有功数据标识填,数据格式XXXXXX.XX偏移填0

正向视在,数据标识填数据格式XXXXXX.XX,偏移填0

反向视在数据标识填000A0000,数据格式XXXXXX.XX偏移填0

一、DL/T667-1999(IEC) 通信规约基本要点 通信接口 接口标准:RS232、RS485、光纤 通信格式:异步,1位起始位8位数据位,1位偶校验位1位停止位。字符和字节传输由低至高线路空闲状态为1,字符间无需线路空闲间隔两帧之间线路空闲间隔至少33位(3个字节) 通信速率:可变。 通信方式:主从一对多Polling方式。 2. 报文格式 870-5-103通信规约有固定帧长报文和可变帧长报文两种报文格式前者主要用于传送“召唤、命令、确认、应答”等信息,后者主要用于传送“命令”和“数据”等信息 固定帧长报文 10 H 启动字符 CODE 控制域 ADDR 地址域 C S 代码和 16 H 结束字符 注:代码和=控制域+地址域(不考虑溢出位,即256模和) 2.2 可变帧长報文 68 H ———— 结束字符(1byte) 注:(1)代码和=控制域+地址域+ ASDU代码和(不考虑溢出位即256模和) (2)ASDU为“链路用户数据”包,具体格式将在下攵介绍 (3)Length=ASDU字节数+2 2.3 控制域 控制域分“主( 从”和“从( 主”两种情况 “主( 从”报文的控制域 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 备用 PRM FCB FCV 功能码 1 PRM(启动报文位)表明信息传输方向,PRM=1甴主站至子站;PRM=0由子站至主站 FCB(桢记数位)。FCB = 0 / 1——主站每向从站发送新一轮的“发送/确认”或“请求/响应”传输服务时将FCB取反。主站為每个从站保存一个FCB的拷贝若超时未收到应答,则主站重发重发报文的FCB保持不变,重发次数最多不超过3次若重发3次后仍未收到预期應答,则结束本轮传输服务 FCV (桢记数有效位),FCV= 0表明 FCB的变化无效FCV=1表明 FCB的变化有效。发送/无回答服务、广播报文不考虑报文丢失和重复傳输无需改变FCB状态,这些桢FCV常为0 功能码定义(主---从方向) 功能码 帧类型 功能描述 FCV状态 0 发送/确认帧 复位通信单元 0 3 发送/确认帧 传送数据 1 4 发送/無回答帧 传送数据 0 7 复位帧计数位 传送数据 0 9 请求/响应帧 召唤链路状态 0 10 请求/响应帧 召唤1级数据 1 11(b) 请求/响应帧 召唤2级数据(遥测) 1 注:功能码等于3、4的报文为可变帧长报文其余报文均为固定帧长报文。 (2) “从( 主”报文的控制域 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 备用 PRM ACD DFC 功能码 0 0 ACD(要求访问位)ACD = 1,通知主站从站有I级數据请求传送。 DFC(数据流控制位) DFC = 0表示从站可以接受数据,DFC =1表示从站缓冲区已满无法接受新数据。 功能码(从---主方向) 功能码 帧类型 功   能 0 确认帧 确认 1 确认帧 链路忙未收到报文 8 响应帧 以数据包响应请求帧 9 响应帧 从站没有所召唤的数据 11 响应帧 从站以链路状态响应主站请求 注:功能码等于8的报文为可变帧长报文,其余报文均为固定帧长报文 2.4 地址域 地址域为主站与之通信的从站地址。 2.5 链路用户數据(ASDU) ASDU的一般格式 数据 单元 标识 符 TYPE ASDU类型标识(1 byte) VSQ 可变结构限定词 COT 传送原因 ASDU_ADDR 应用服务数据单元公共地址 信 息 体 FUN 功能类型