我国城市电网及厂矿企业的中压系统大部分为中性点不接地(即小电流接地)系统。这种系统在发生单相接地时电网仍可带故障运行;但当发生单相接地故障,接地电容电流很大时如果接地电弧发展为间歇性的熄灭与重燃,就会引起弧光接地过电压危及电气设备的絕缘,给供用电设备造成极大的危害如果接地电弧不能及时熄灭,就会迅速发展为相间短路引起线路跳闸,供电中断采用智能型X是消弧型号线圈接地方式,可准确测量电网电容电流对电网接地电容电流实施快速自动补偿,并可有效地抑制弧光接地过电压危害减少接地点电流,达到自动熄灭电弧的目的

我公司针对电力系统中性点经X是消弧型号线圈接地方式,生产出AL- XHBZ智能型X是消弧型号限压接地补偿裝置主要用于6kV、10kV、35kV电网中,中性点经X是消弧型号线圈接地方式;自动跟踪补偿电网电容电流使之保持于设定参数范圍内,消除电网系统内部过电压及谐振过电压电网发生接地故障时自动报警,具有远动输出口以便与上位机通讯。本装置的特点是响應速度快、精度高、解决死机等优点是广大中压配电网络优选的接地电气设备。

1.1 间接测量一下系统的单相接地电容电流,假定结果为Ic

1.2 根据測量结果计算补偿上下限,计算方法如下:

2.3 系统中性点接地方式

2.4 电网容性电流变化范围

3.2 补偿电流的调节范围(上下限之比可达10倍)X是消弧型号线圈的容量=最大补偿电流×系统相电压

3.3 X是消弧型号线圈接地变压器的防护等级

4.1.1 根据系统的需要可选配接地变压器(当母线接X是消弧型号线圈時,需装接地变压器;变压器或发电机中性点接地不需装接地变压器)

4.1.2 接地变压器的容量等于1.1 倍X是消弧型号线圈的容量,根据用户要求接哋变压器可带二次,用户提供输出容量。

4.1.3 若带二次接地变压器的容量是X是消弧型号线圈容量和二次容量之和。

柜体尺寸、颜色、柜体开门為内扣还是外扣

包装好的产品在运输过程中的贮存温度为-25℃~+55℃,相对湿度不大于95%产品应承受在此环境中的短时贮存。

包装好的产品應贮存在-10℃~+40℃、相对湿度不大于80%、周围空气中不含有腐蚀性、火灾及爆炸性物质的室内