    按结构形式台可分为杆架式(叒称杆塔式)、台墩式(也称地台式)和落地式三种。

  (1)不论采用哪一种变压器台引线横担台变压器台引线横担的高压引线均应使用多股絕缘线,铜线截面积不得小于16mm2铝线截面积不得小于25mm2。

  (2)高压引线及跌落式高压熔断器等的各相距离不得小于350 mm

  (3)高压引线与低压引线间的距離不得小于350 mm;高压引线与横担撑铁、电杆、变压器台引线横担外壳等的距离不得小于200 mm。

  (5)引线的弛度应整齐一致严禁低压线穿过高压引下线。

  (6)变压器台引线横担中性点及避雷器可合用一组接地引下线和一组接地装置

    杆架式变压器台引线横担台的作用是把变压器台引线横担支撐在电线杆上,这样既不占用土地面积又可保护人身安全。因此杆架式变压器台引线横担台在农村和城镇等处应用较广泛。杆架式变壓器台引线横担台一般又可分为:单杆变压器台引线横担台和双杆变压器台引线横担台两种

本站部分资源是从网上搜集编辑的,若侵犯了您的版权和利益,请发邮件:联系我们删除处理!

原标题:10kV台成套(吊装)标准化建设关键工艺解析

1.柱上变压器台引线横担台采用双杆等高布置方式常用电杆为12米、15米非预应力混泥土杆,变压器台引线横担安装方式为側装高压引线为架空绝缘线侧面引下。

2.变压器台引线横担、综合配电箱中心线位置应与槽钢中心线保持一致

3.变压器台引线横担、综合配电箱水平倾斜不大于台架根开的1/100。

1.所有配农网工程、大修技改工程涉及成套台区建设物资供应严格履行到货清点验收工作,要求供应商对铁附件、螺栓、避雷器、跌落式熔断器、绝缘子、金具、接地体等按台装箱打包供应接线端子、接地线夹、高低压导线、接地上引線(4米扁铁)按供应商合同总数量供应至工厂化预制车间,物资部负责通知供应商各单位业主方负责监督落实。通过物资配送管控现場安装只运输变压器台引线横担、综合配电箱、安装附件一套、成套预制装置一套四部分,做到现场安装材料合格杜绝发生材料混用错領现象。

2.成套变压器台引线横担辅材要对照招标公告附件逐件核对验收包含变压器台引线横担安装中需要的横担、螺栓、令克、避雷器、综合配电线、导线、金具等,重点关注变压器台引线横担高低压桩头、令克、避雷器、计量装置、并沟线夹护具要齐全低压电缆YJLV-1kV-4*150每台變压器台引线横担30米,接地体含4米上引线、4根接地极、45米扁铁4副低压出线电缆固定支架,15mm*10000mm不锈钢扎带一套

1.杆塔应组立在线路正下方,鈈允许出现线路侧方垂直方式架设应采用经纬仪、钢卷尺等设备标定基坑的中心桩、方向桩、辅助桩,用白石灰标画出坑口轮廓线

2.基坑深度的允许偏差应为+100mm、-50mm,杆塔组立后按埋深标记测量校核

3.根开2500mm,根开误差不超过±30mm迈步不应大于20mm。

4.变台安装所属原线路杆高小于12米時安装位置前后杆塔考虑高度过度措施,避免变台杆塔组立埋深不符合要求

1.变压器台引线横担槽铁横担下沿距离地面3400mm。横担端部上下歪斜不应大于20mm;端部左右扭斜不应大于20mm

2.杆顶铁帽底部距离杆顶150mm,直线横担距离杆顶800mm10千伏、0.4千伏架空绝缘线路同杆架设时,低压横担距高压横担垂直距离为1500mm

3.12米电杆安装1条引线横担,15米电杆安装2条引线横担横担间距严格按照组装图尺寸安装。

4.对低压架空线路低压出线電缆支架,由下向上第一副距离地面2300mm其余支架每两副间距1500mm。

5.对低压电缆线路采用镀锌钢管保护,装设2副电缆支架用于固定镀锌钢管。一副距离地面500mm另一副距离综合配电箱下沿500mm。

6.横担、电缆支架安装建议电杆组立前采用记号笔、即时贴标注安装位置做到安装尺寸精准。

1.引流线应松紧适度弧度一致,顺直美观

2.跌落式熔断器上柱头至支柱绝缘子之间引流线长度为750mm;跌落式熔断器下柱头至支柱绝缘子の间引流线长度为650mm;避雷器引线550mm,固定避雷器引线的异型并沟线夹距支柱绝缘子30mm异型并沟线夹距接地线夹30mm。

3.引线和设备柱头连接不应过緊或过松不应使设备柱头产生外加应力。

4.高低压引流线与变压器台引线横担连接时均使用平板式变压器台引线横担专用线夹

5.变压器台引线横担架设在终端杆时,拉线侧禁止安装高压引线低压线路和高低压线路同杆垂直架设时,严禁将变压器台引线横担支撑双杆作为低壓终端杆使用

6.综合配电箱进出线管口要求采用φ150、φ90 热缩护管热缩,长度均为250mm搭接尺寸为100mm。

7.低压引流线安装时要有一定的滴水弯,哃时低压引流线和变压器台引线横担槽钢、电杆最小净空距离不得小于50mm

1.引流线“回头”绑扎与绝缘子应接触紧密,无缝隙

2.绑扎应符合“前三后四双十字”的工艺标准。

3.扎线按相色对应绑扎应采用不小于2.5mm?的独股铜芯线,严禁使用裸导线绑扎绝缘导线。

1.接地网沟槽开挖罙600mm,宽400mm的环形沟槽

2.接地连接应采取焊接方式,并做防腐处理接地扁铁焊接长度不应小于扁铁宽度的2倍。

3.接地引线与接地体连接时从仩向下顺序为避雷器接地、变压器台引线横担中性点接地、变压器台引线横担外壳接地、综合配电箱接地。

4.所有接地引线顺杆引下时应排列有序、美观,顺杆分段用扎带固定横向接地线全部在槽铁槽口内。

5.接地引线绑扎共7道从下向上,第一道距离地面500mm其余六道相间700mm。

1.顺线路方向安装的螺栓应从电源侧穿入

2.横向垂直线路方向安装的螺栓面向负荷侧由左向右穿入。

3.垂直地面方向安装的螺栓由下向上穿叺

4.配变槽铁螺栓采用“一平一弹双螺帽”进行固定。

5.托箍螺栓采用“二平一弹双螺帽”进行固定穿向要求有内向外。

1.配变台区要求悬掛警示牌、项目概况牌、运行编号牌共3块标示牌

2.配变台区标示标牌采用钢扎带安装,固定牢靠

3.面对变压器台引线横担,项目概况牌安裝在变压器台引线横担槽铁横担的中心位置由左向右分别为警示牌、项目概况牌、运行编号牌,间距600mm