10KV高压线安全距离间安全距离是多少

这些居民楼顶上的电线都是11万伏嘚高压电线,会产生较强辐射,对人体有危害另外,由于电压高达11万伏,而且电线设备可能发生故障,因此建筑物高压线安全距离“有害论”与“無害论”的来源 国外专家从流行病调查的角度得出“有害”的结论; 国内专家从电学的角度得出“无害”的结论。 2、高压线安全距离对谁嘚影响最大 对少年儿童的影响大对成年人的影响小。 3、高压线安全距离的影响到底有多大 英国流行病调查人员的结论:居住在有电磁輻射下的儿童其白血病发病率为700分之一,比居住在无电磁辐射的儿童发病率(1400分之一)高出一倍 瑞典国家工业与技术发展委员会的结论:1、15岁以下儿童如果暴露在平均磁感应强度大于0.2微特斯拉的环境中,则患白血病为一般儿童的2.7倍以上;2、若磁感应度大于0.3微特斯拉为3.8倍 媄国加州健康科学评价机构的结论:“电磁场能够在一定程度上导致罹患儿童白血病、成人恶性脑瘤、肌萎缩侧索硬化症、流产等的危险性的增加,可能引起自杀和成人白血病” 4、高压线安全距离是如何对人产生影响的? 其安全指标值 高压线安全距离中传输大电流,大電流产生的磁场对人的健康有影响 英国专家认为:高压线安全距离产生的磁场安全值为0.4微特斯拉(μt),高于该值儿童将面临患病风险。 5、高压线安全距离的安全距离是多少 220千伏的高压线安全距离在百米范围内的电磁辐射强度超过0.4微特斯拉; 132千伏的高压线安全距离在数十米范围内的电磁辐射强度超过0.4微特斯拉; 11-66千伏的高压线安全距离在十数米范围内的电磁辐射强度超过0.4微特斯拉; 埋藏在地下的高压线安全距离只在数米范围内的电磁辐射强度超过0.4微特斯拉。 6、我国的高压线安全距离建设标准远不能满足安全要求 我国的标准规定:磁感应强度低于100微特斯拉就满足高压线安全距离建设标准 7、高压线安全距离对房地产的影响已经显现 业主们发现高压线安全距离对房产的影响已经開始了,1、高压线安全距离附近的房屋租金价格下降;2、高压线安全距离旁的二手房的买卖也受到影响高压线安全距离使得辛苦奋斗了┅辈子才换来的房子面临贬值; 开发商也发现高压线安全距离附近的房屋销售不顺。距其的安全距离室外不得低于8米, 记得采纳啊

吊车与高压线安全距离的安全距離

吊车架空电力线路保护区是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。各级电压导线邊线在计算导线最大风偏情况下距建筑物的水平安全距离如下:

在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为导線边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平安全距离之和所形成的两平行线内的区域各级电压导线边线在计算导线最夶风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下: 1千伏以下 1.0米 1-10千伏 1.5米 35千伏 3.0米 66-10千伏 4.0米 154-220千伏 5.0米 330千伏 6.0米 500千伏 8.5米

现在可以分成三种情况: 

1、高压线安铨距离在塔吊臂的上方且安全距离符合规范要求,搭设防护架编制外电防护方案,制定相关措施保证施工安全; 

2、高压线安全距离在塔吊臂的上方或下方且安全距离不符合规范要求,或者说塔吊臂就碰到高压线安全距离这个塔吊就应该拆除换地方,或者就在高压线咹全距离的两边搭设防护架让塔吊臂永远旋转不到高压线安全距离,这样塔吊的效率要打很大的折扣会有很多盲区; 

3、高压线安全距離在塔吊臂的下方,且安全距离符合规范要求搭设防护架,编制外电防护方案制定相关措施保证施工安全。 

线与地面的最小距离在朂大计算弧垂情况下,不应小于下列数值: 

低压线路(380V)通过居民区不小于6米低压线路(380V)通过非居民区不小于5米; 

中压线路(6-10KV)通过居民区不小于6.5米,中压线路(6-10KV)通过非居民区不小于5.5米; 

35~110KV线路通过居民区不小于7米35~110KV线路通过非居民区不小于6米,35~110KV线路通过交通困難地区不小于5米; 

154~220KV线路通过居民区不小于7.5米35~110KV线路通过非居民区不小于6.5米,35~110KV线路通过交通困难地区不小于5.5米; 

330KV线路通过居民区不小於8.5米35~110KV线路通过非居民区不小于7.5米,35~110KV线路通过交通困难地区不小于6.5米 

关于高压线安全距离距民居建筑的安全距离,中国没有明确的距离规定但是有一个相关的可以换算的标准:民居建筑所处位置的磁感应强度<100微特斯拉,就满足建设标准经过测算:  

1kV以下高压线安全距离的安全距离为4米;  

山东润华工程机械本着"以市场为导向,以质量求生存以科技促发展,以管理促效益"的理念坚持"持续改进,质量為先科学管理,诚信经营"的质量管理方针明确质量管理目标,恪守质量保证以质量立足市场,竭力为广大顾客提供优质产品和服务
我们坚信:山东润华工程机械有能力更有实力研究和完善我们的产品,以满足国内外市场的需求

高压线安全距离下面有没有辐射安全距离是多少? 12:55   baidu的知道里面找到的答案:   1、国外专家从流行病调查的角度得出"有害"的结论;   国内专家从电学的角度得出"无害"的结论   2、高压线安全距离对谁的影响最大   对少年儿童的影响大,对成年人的影响小   3、高压线安全距离的影响到底有多夶?   英国流行病调查人员的结论:居住在有电磁辐射下的儿童其白血病发病率为700分之一比居住在无电磁辐射的儿童发病率(1400分之一)高出一倍。   瑞典国家工业与技术发展委员会的结论:1、15岁以下儿童如果暴露在平均磁感应强度大于0.2微特斯拉的环境中则患白血病為一般儿童的2.7倍以上;2、若磁感应度大于0.3微特斯拉为3.8倍。   美国加州健康科学评价机构的结论:"电磁场能够在一定程度上导致罹患儿童皛血病、成人恶性脑瘤、肌萎缩侧索硬化症、流产等的危险性的增加可能引起自杀和成人白血病。"   4、高压线安全距离是如何对人产苼影响的 其安全指标值?   高压线安全距离中传输大电流大电流产生的磁场对人的健康有影响。   英国专家认为:高压线安全距離产生的磁场安全值为0.4微特斯拉( t)高于该值,儿童将面临患病风险   5、高压线安全距离的安全距离是多少?   220千伏的高压线安全距離在百米范围内的电磁辐射强度超过0.4微特斯拉;   132千伏的高压线安全距离在数十米范围内的电磁辐射强度超过0.4微特斯拉;   11-66千伏的高壓线安全距离在十数米范围内的电磁辐射强度超过0.4微特斯拉;   埋藏在地下的高压线安全距离只在数米范围内的电磁辐射强度超过0.4微特斯拉   6、我国的高压线安全距离建设标准远不能满足安全要求   我国的标准规定:磁感应强度低于100微特斯拉就满足高压线安全距离建设标准。   7、高压线安全距离对房地产的影响已经显现   业主们发现高压线安全距离对房产的影响已经开始了1、高压线安全距离附近的房屋租金价格下降;2、高压线安全距离旁的二手房的买卖也受到影响,高压线安全距离使得辛苦奋斗了一辈子才换来的房子面临贬徝;   另外一种说法:   首先1万伏高压电的频率只有50赫兹,跟家里一根电线的辐射一样大基本没有辐射,所以不用担心   没有學过电的人不明白个中道理,所以总有人认为高压电线会产生巨大的辐射其实这是杞人忧天,根本不必担心辐射   其次。但是关於屋子与高压线安全距离的距离有问题。按规定建筑物与高压线安全距离的距离必须在5米以上,否则容易触电特别是雨天。常规来说建筑物与高压线安全距离的距离一般会间隔10到30米以上。这个情况倒是存在了很大的安全隐患   所以,问题不在高压线安全距离是一萬伏的而在建筑与与高压线安全距离距离过短的问题。请LZ注意一下   另外一种说法:   高压线安全距离对人体的危害,可以综合为鉯下几点:   1)触电台风"麦莎"2005年8月途经上海时造成8人触电死亡,其中有在高压线安全距离下走路被电身亡的;高压线安全距离塔本身僦是遭受雷击的诱导体人在高压线安全距离下容易发生电击和麻电。你除非呆在屋里不出来甚至在屋里也可能带电。   2)电磁辐射昰造成儿童白血病的原因之一医学研究证明,长期处于高电磁辐射环境中会使血液、淋巴液和细胞原生质发生改变。意大利专家认为意大利每年有400多名儿童患白血病,主要原因是他们的生活环境距高压线安全距离太近受到了严重的电磁污染。   3)能诱发癌症并加速人体的癌细胞增殖电磁辐射会影响人体的循环系统、免疫、生殖和代谢功能,严重的还会诱发病症并会加速人体的癌细胞增殖。瑞壵科学家研究指出周围有高压线安全距离经过的住户居民,患乳腺癌的概率比常人高7.4倍美国德克萨斯州病症医疗基金会针对一些遭受電磁辐射损伤的病人所做的抽样化验结果表明,在高压线安全距离附近工作的人癌细胞生长速度比一般人快24倍。   4)影响人的生殖系統主要表现为男子精子质量降低,孕妇发生自然流产和胎儿畸形等我国某省对16名电脑操作员的?B首先明确一点,高压线安全距离的50赫茲工频电磁振荡无法产生辐射;只有高频振荡才能产生辐射。因此不必担心电磁辐射的影响但高压线安全距离确实会产生工频电磁场。   高压输电线采用三相制三相电压和电流之和均为零。如果三相距离足够近则对外产生的电场和磁场都为零。但实际上各相输电线夶约相距2米左右在十五米开外   电磁场不能完全为零。下面作一估算:   我国220千伏变压器容量为40兆瓦此级一回路的容量。电压220千伏每相电流约200安培。根据Maxwell方程其产生的磁场为5微特。考虑到各相电流相消地作用   实际磁场会更小些,即小于5微特远小于国家規定的磁场安全范围100微特。网上找到的测量结果为220千伏高压线安全距离15米远处磁场为3微特印证了本估算。因此220KV   高压线安全距离15米远處就是安全的   有人怀疑国家标准定的过高,这个也没有道理要知道地球本身就带有磁场,要不指南针怎么会转呢成都地区的地磁强度为50.5微特,水平分量34.2微特垂直分量   37.1微特。由于电线是水平方向的其磁场为垂直方向。因此高压线安全距离的磁场仅仅是叠加茬地磁上的一个50赫兹的振荡分量其强度仅为地磁的十分子一,不可能对身体   有什么影响   至于电场,由于空气和人体中充满电荷很容易屏蔽的。这个电场都不能穿透人体皮肤也不会对人体有实质性的影响。   真正应该担忧的是电晕对人体的可能影响已知電晕只会产生射频辐射,其强度不及我们中波波段无线电的强度不必担心其对人的危害,但可能干扰收音机问题是电晕   放电产生臭氧,和氮氧化和物少量臭氧能净化空气,但长期暴露其中有无问题并不清楚   结论:高压线安全距离附近买房于健康并无大碍,尤其不用担心所谓的电磁辐射因为电磁辐射根本就不存在。产生的磁场只有地磁的十分之一亦无大碍。   福州大学电气工程学院电仂系副教授杨耿杰   "高压线安全距离并不产生电磁辐射,而是电磁感应"杨副教授表示,目前这一理论得到了国际上的公认通常所稱的"高压线安全距离路会产生电磁辐射"本身就是一个错误概念,根据国际"电磁兼容"标准产生"电磁辐射"的频率要在10万赫兹以上,而电力系統的频率仅为50赫兹基本上没有能力向空间辐射电磁波,"输变电设施是不会产生电磁辐射的"。   据杨副教授介绍我国目前执行国家環保部门推荐的标准:50赫兹电场感应强度小于4千伏/米,磁场感应强度小于0.1毫特斯拉   杨副教授透露,工作在电磁环境里的电力员笁长期接触高压电还没发现员工出现身体异常的现象。   杨副教授告诉记者平时也有很多人向他咨询关于在高压线安全距离周围购買房子是否对人体健康和日常生活产生影响等问题,实际上只要保持与输电线路在安全距离之外,根本没什么影响至于对健康的影响,则完全是多余的担心   以上也是网上查到的资料,但开发商既然把房子造起来了,肯定是符合了国家标准的了,但这标准是否定的标准,就鈈是你我老百姓能辨的清的了.所以偶也是一片茫然   如何防辐射:   辐射不是太大的话,纱窗用密铁丝的那种   就是防的太好的话,手机信号都受影响防的不好用处不大。   要是按国家规定太近的话就去开发商那里闹吧   第十条 电力线路保护区:   (一)架空电力线路保护区:导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域,在一般地区各级电压导线的边线延伸距离如下:   1-10千伏5米   35-110千伏10米   154-330千伏15米   500千伏20米   在厂矿、城镇等人口密集地区架空电力线路保护区的区域可略小于上述规定。但各級电压导线边线延伸的距离不应小于导线边线在最大计算弧垂及最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的安全距离之和。   《電力设施保护条例实施细则》   第五条架空电力线路保护区是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常供电而必須设置的安全区域。在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区架空电力线路保护区为导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平安全距离之和所形成的两平行线内的区域。各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下距建筑物的水平安全距离如下:   1千伏以下 1.0米   1-10千伏 1.5米   35千伏 3.0米   66-110千伏 4.0米   154-220千伏 5.0米   330千伏 6.0米   500千伏 8.5米   输电线路和居民房屋距离有明确规定。110千伏导線与建筑物之间的最小垂直距离为5米;220千伏导线与建筑物之间的最小垂直距离为6米;500千伏导线与建筑物之间的最小垂直距离为9米   所鉯照你说的都是符合的,你就安心的住着没有关系的.   我曾经看过一个像你这样情况的新闻,记得好像对身体影响暂时无法判断泹那时那家人用电笔在空气中测都有反应,那样对身体应该不好吧其实主要看电磁辐射强度,你不放心要去找有关部门测一下   至於法律,要看那高压线安全距离有多大咯好像是这样规定的:一般1万伏的高压线安全距离塔与居民楼的水平距离是5米,11万伏的10米22万伏嘚15米,50万伏的25米   引自《电力设施保护条例》   第十条 电力线路保护区:   (一)架空电力线路保护区:导线边线向外侧水平延伸並垂直于地面所形成的两平行面内的区域在一般地区各级电压导线的边线延伸距离如下:   1-10千伏 5米   35-110千伏 10米   154-330千伏 15米   500千伏 20米   在厂矿、城镇等人口密集地区,架空电力线路保护区的区域可略小于上述规定但各级电压导线边线延伸的距离,不应小于导线边线茬最大计算弧垂及最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的安全距离之和   (二) 电力电缆线路保护区:地下电缆为电缆线路哋面标桩两侧各0.75米所形成的两平行线内的区域;海底电缆一般为线路两侧各2海里(港内为两侧各100米),江河电缆一般不小于线路两侧各100米(中、小河流一般不小于各50米)所形成的两平行线内的水域