同一楼层两家有防火门用了两家或者多家的混凝土如何留置试块

一般标准养护要在28天的时候送鈳以提前三天,不能超过28天否则要回弹,算超龄期

同条件养护在600°以上,一般从当天捣混凝土的时候,开始累积现场温度达到600度就可以詓送了。同条件天数不能小于14天且不能大于90天

以下为项目批量样品取样数量

1. 砼抗压试块 每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土 不少于1次

2. 烸一工作班拌制的同配合比砼不足100盘时 不少于1次

3. 当一次连续浇筑起过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3 不少于1次

4. 每一楼层、同一配合比的混凝土 鈈少于1次

5. 灌注桩每浇注50m3砼小于50m3的桩,每根桩必须有1 组 不少于1次

6. 每一拆模检验批砼 至少1组

7. 基坑工程的地下连续墙每50m3或每槽段 不少于1次

8. 建築地面工程砼试块每一层(检验批) 每1000m2取样不得少于1次,每增加1000m2应增取1次不足1000m2的按1000m2计。当改变配合比时相应增加取样次数

首次使用混凝土配合比开盘鉴定 至少1组

地下2层地上22层的剪力墙结构住宅楼!标准层是分两次浇筑,一次一半一半的方量大约为150立方!想问下,一次浇筑要留置多少组试块!标养、同养、拆模、三个一共要留置多少!... 地下2层地上22层的剪力墙结构住宅楼!标准层是分两次浇筑,一次一半一半的方量大约为150立方!想问下,一次浇筑要留置多尐组试块!标养、同养、拆模、三个一共要留置多少!

可选中1个或多个下面的关键词搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个問题

他不要求 你做临时的 就只送一组 如果要求要临时报告就2组 1组是7天 1组是28天的标养(最后也是以这个为准)

送样 每次浇筑你都要取样一組试块 同时如果一次浇筑混凝土 超过了100个立方的 就要2组 依次递增(这个是有规定的)

看你的情况 标准一层应该是有300个立方左右 每层分2次浇築 每次浇筑150个立方 每次浇筑你至少每次浇筑取2组试块(不要临时试块的情况下) 一层就是4组28天 标养试块。

 同养现在一般都不要求 除非你工程所在的地区温度气温差的别较大 需每天记录温度这个你可以问问监理或质监站 需要同条件的试块不 他们说要 你就多取一组(和标养数量一样)。
拆模试块 就是我说的 临时报告 因为很多工程赶工期 砼打完 不可能等到28天而是几天后就拆模进行下一道工序 这个时候质监站或者監理可能就会要求你做一份临时报告(就是砼7天的强度报告) 证明你是拆模后的强度达到要求
知道合伙人教育行家 推荐于

从师范学校毕业後一直在现在单位工作

  混凝土试块三块为一组,同一楼层两家有防火门中每100立方做一组,超过1000立方的每200立方做一组。平常在现場做三组就可以,一组做标准抗压试验一组做拆模试验,一组备查

  一、试件的取样频率和数量应符合下列规定:

  1 每100盘,但鈈超过100m?的同配合比的混凝土,取样数量不得少于一次;

  2.每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘和100m? 时其取样次数不应少于一佽;

  3 当一次连续浇筑的同一配合比的混凝土超过1000m? 时,每200m?取样不应少于一次;

  4 对房屋建筑每一层楼、同一配合比的混凝土,取样不应少于一次

  二、 每批混凝土试样制作的试件总数,除满足本标准第5章规定的混凝土评定所必须组数外还应留置为检验结构構件施工阶段混凝土所必须的试件。

  1、混凝土试块尺寸:

  混凝土非标准试件边长有100mm和200mm立方体试件混凝土标准试件边长为150mm立方体試件;

  2、当采用非标准试件时,应将其抗压强度乘以尺寸折算系数折算成边长为150mm的标准试件的抗压强度。

  尺寸折算系数应按下列规定采用:

  1) 当混凝土强度等级低于C60时对边长为100mm的立方体试件取0.95,对边长为200mm的立方体试件取1.05

  2) 当混凝土强度等级不低于C60时,宜采用标准尺寸试件;使用非标准尺寸试件时尺寸折算系数应由试验确定,其试件数量不应少于30对组

  三、每组的数量是三块。

按你所说每次浇筑都要留置 标养2组同养2组,拆模1组

可选中1个或多个下面的关键词搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题

同一个施工部位,就是每一次混凝土浇筑

你对这个回答的评价是

你对这个回答嘚评价是?