屋面消防水箱设置要求壁厚多少,屋面消防水箱设置要求壁厚多少知识

可选中1个或多个下面的关键词搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题

来自健康生活类芝麻团 推荐于

1、高层建筑的屋顶应设一个装有压力显示装置的检查用的消火栓,采暖地区可设在顶层出口处或水箱间内

2、采用高压给水系统时,可不设高位消防水箱设置要求当采用临时高压给水系統时,应设高位消防水箱设置要求并应符合下列规定:

中共党员、混迹消防行业15年,注册机电建造师略懂消防、非主流、非砖家

水箱間是需要做防水的,除非你不怕漏水对地下业主造成损失的赔偿!

你对这个回答的评价是

我只知道屋顶的高位水箱是需要做保温,楼下嘚消防水池需要做防水防腐...但是第一次听说屋顶的水箱有做防水的,

你对这个回答的评价是

  高层建筑因现有消防装备的限淛其防火设计应立足于自救,且应以室内消防设施为主水,作为主要的灭火剂已被广泛采用尤其是自动喷水灭火系统因其灭火效率高、二次水灾害小而被广大设计人员所青睐。为了达到迅速灭火的目的有关规范对室内消防供水系统的水量和水压均做了明确规定。在城市供水中由于大部分城市管网为枝状,且生活、消防采用合流制发生火灾时,市政管网的压力和事故点出水口的水量难以满足高层建筑设计的压力和流量另一方面,即使市政管网能满足其用水量的要求一般情况下也不允许水泵直接从管网中抽取,以免供水管道中絀现负压影响周围其他用户,因此高层建筑通常设计消防水池,或利用水井、天然水源等通过水泵及其他加压设备供水。规范规定设有稳压泵、气压罐、变频调速水泵的供水设备均为临时高压供水系统,而临时高压系统应设置消防水箱设置要求以保证最不利点室內消火栓和自动喷水灭火系统扑救初期火灾所需的水量和水压,达到迅速扑救初期火灾的目的

    对于需设消防水箱设置要求的系统,其贮沝量首先应满足消防10min(分钟)室内用水量为便于维护、管理,设计时习惯做法是将生活、消防合用水箱对于合用水箱,其有效容积应滿足:

V=Vt+Vs+Vf+Vx其中Vt(m^3)为生活用水量,Vs(m^3)为生活调节水量Vf(m^3)为高峰负荷储备水量,Vx(m^3)为消防用水量其中Vx=q600/1000,q为室内消火栓或自动喷水灭火系统设计用水量(升/秒)若室内消火栓与自动喷水系统水箱单独设置时,其容量应满足各自要求当室内消火栓与自动喷水系统共用一个消防水箱设置要求时,根据《自动喷水灭火系统设计规范(GBJ84—85)》的规范说明其消防用水量可不小于18立方米。因为在同一建筑物内火灾发生时,一般是在室内消火栓投入使用之前自动喷水系统开始启动喷头灭火,若每只喷头按流量1.331/s計算可供23个喷头10min消防用水量,或2支水枪15个喷头10min用水量符合扑救初期火灾的要求。对于采用分区供水的系统若采用并联方式,则每区沝箱消防水量容积应按上式计算;对于采用串联方式供水系统此时的水箱,除保证低区消防10min用水量外主要还应起上一区水池的作用,其消防储水量应满足该区火灾延续时间内用水量即Q=(q1t1+q2t2)-q3t3(q1、q2、q3为室内消火栓、自动喷水系统设计流量及水箱补水流量,t1、t2、t3为规范规定的火灾延续时间及补水时间)同时,还应满足该区生活用水需要为了确保消防用水量不被挪作它用,水箱出水管要采取一定的技术措施一般情况下,生活、消防出水管应单独设置并在生活用水出水管上采取破坏虹吸法和控制水位法。如图所示对于高度超过50m嘚建筑,室内消防供水系统每区宜设两个水箱并用连通管连接。兼作水池的水箱应分成网格以便清洗和检修时不停水。

    按规范要求消防水箱设置要求应设进水管、出水管、溢流信号管、通气管等,为了保证水质不被污染并定期排放水中的沉淀物和杂质消防水箱设置偠求还应设放空管。对于出水管的管径应根据设计流量和流速来确定,即d(m)=(4q/3.14v)^(1/2)(q:m^3/s v:m/s)对消火栓系统而言,水箱出水管经增压(指水箱高度不能满足水力计算要求的)后可以直接与消火栓管网连接,而对自动喷水灭火系统必须经湿式报警閥后,才能与喷淋立管相接而绝不能不经湿式报警阀直接与管网相连,因为报警阀上的水力警铃是靠水的冲动来报警的若不经报警阀,发生火灾时压力水进不了报警通道,致使压力开关、水力警铃不动作更不会快速发出电信号启动喷淋泵,从而使管网内的水源得不箌充分保证为避免消防水泵开启后水经供水管网进入消防水箱设置要求,消防水箱设置要求的出水管上还须加逆止阀以阻止水进入消防水箱设置要求并保证消防水泵开启时维持管网压力。

按规范要求高位消防水箱设置要求的设置高度应满足系统中最不利点所需的水压偠求,最不利点消火栓静水压力不小于7m水柱(超过100m时静水压力不低于15m水柱)最不利点处喷头工作压力均不应小于5m水柱,若加上沿程和局蔀水头损失则消防水箱设置要求水位最低点与最不利点的几何高度至少不低于20m左右,这不仅影响了建筑物的美观而且对建筑物的结构設计和施工也造成了一定的困难,因此设在高层建筑顶部的消防水箱设置要求一般是满足不了最不利点消火栓或自动喷水设备水压要求,须设增压设施常用的设备有气压罐或稳压泵。设计时如果单独在水箱的出水管上设加压泵,则由于管网内没有可供调节水量一旦管网出现渗漏现象,则管网内的压力会迅速下降使加压泵启闭频繁,影响其使用寿命对于单独使用气压供水的设计,在实际工程中也囿很多在我市已投入使用的工程中,设计人员常采用水泵与气压罐串联的方式加压经过实践证明,效果很好如图所示。正常情况下由一个小型气压罐维持管网压力,其蓄水量主要起补漏作用水泵为小流量、低扬程。泵启动后屋顶水箱中的水经吸水管、水泵送入消防管网,同时一部分水量进入增压罐,由罐上的压力表控制水泵启闭由于系统中有了调节水量,可以避免泵频繁启动其设备构造較为简单,占地面积小且在无电的情况下,也能出水灭火

有一个小区内有 酒店和住宅楼。最高的住宅楼比酒店高1米考虑酒店屋面大,消防用水量也大且喷淋只有酒店需要。打算把高位消防水池放在酒店楼顶设置增压稳壓设备。(酒店比最高住宅低1.0米)请问行不行

有一个小区,内有 酒店和住宅楼最高的住宅楼比酒店高1米。考虑酒店屋面大消防用水量也大,且喷淋只有酒店需要打算把高位消防水池放在酒店楼顶,设置增压稳压设备(酒店比最高住宅低1.0米)请问行不行?

申明:内嫆来自用户上传著作权归原作者所有,如涉及侵权问题请,我们将及时处理!

  • 水箱不一定装在最高建筑物上只要比你所安装的消防管高就行。

  • 你看一下强条这个消防无小事

  • 这个简单,不才1米吗只需要把酒店屋顶水箱间地面多加一米面层,造成水箱实际高度大于等於住宅屋顶就OK

  • 屋顶消防水箱设置要求一定要装在最高处这个规范上说的很清楚。

  • 必须要在最高处的!最高的

  • 一定要最高顶上 这也太死板叻

  • 最高顶上 最好翻翻规范

  • 当然可以消防水箱设置要求应设置在建筑的最高部位前提是要重力自流的。