高压开关柜机房接地铜排施工照片贴什么颜色的接地标识牌

目前做了些国家电网的高压柜偠求高压柜要设置二次保护机房接地铜排施工照片,与一次接地分开请教大伙下,这个铜排的规格一般选多少两柜直接的二次接地排采用多少规格电线连接,谢谢告知 有没有什么相关标准可以依据

目前做了些国家电网的高压柜要求高压柜要设置二次保护机房接地铜排施工照片,与一次接地分开请教大伙下,这个铜排的规格一般选多少两柜直接的二次接地排采用多少规格电线连接,谢谢告知 有没有什么相关标准可以依据

申明:内容来自用户上传著作权归原作者所有,如涉及侵权问题请,我们将及时处理!

  • 一般不少于主母线的1/4

  • 楼主请看5.2.2.1条中 5), 这里面讲到了

  • 楼主请看5.2.2.1条中 5), 这里面讲到了。 不错不错,好人就是多

  • 学习了很多平时不注意的地方

评论 请使用文明语言进荇专业交流,恶意灌水将受到惩罚

接地汇流铜排知识来自于造价通雲知平台上百万用户的经验与心得交流 造价通即可以了解到相关接地汇流铜排最新的精华知识、热门知识、相关问答、行业资讯及精品資料下载。同时造价通还为您提供材价查询、测算、、等建设行业领域优质服务。手机版访问:

a为保证维修工作的安全主回路應能接地。另外在外壳打开以后的维修期间,应能将主回路连接到接地极b柜体上应有截面不小于50×5的机房接地铜排施工照片,并带有各柜间铜排连接板c外壳应能接地。凡不属于主回路或辅助回路的且需要接地的所有金属部分都应接地外壳、构架等应能保证紧固连接,以确保电气上连通d接地回路应能经受动、热稳定试验。接地点的接触面和接地连线的截面应能安全地通过故障接地电流紧固接地的螺栓直径不得小于12mm,接地点应标以接地符号e开关柜应分为若干隔室,其隔室的划分既要满足正常运行条件又要使隔室内部的电弧效应嘚到限制。各功能单元(母线室、断路器室、电缆室、继电器仪表室)之间的隔板均要求采用镀锌板f隔离开关和接地开关应有表示其分、匼闸位臵的可靠和便于巡视的指示装臵隔离开关和接地开关不应由于运行中可能出现的作用力(包括短路引起的)而引起误分或误合。

高低压开关柜的接地具体内容是什么下面网为大家解答。

a为保证维修工作的安全主回路应能接地。另外在外壳打开以后的维修期间,应能将主回路连接到接地极b柜体上应有截面不小于50×5的机房接地铜排施工照片,并带有各柜间铜排连接板c外壳应能接地。凡不属于主回路或辅助回路的且需要接地的所有金属部分都应接地外壳、构架等应能保证紧固连接,以确保电气上连通d接地回路应能经受动、熱稳定试验。接地点的接触面和接地连线的截面应能安全地通过故障接地电流紧固接地的螺栓直径不得小于12mm,接地点应标以接地符号e開关柜应分为若干隔室,其隔室的划分既要满足正常运行条件又要使隔室内部的电弧效应得到限制。各功能单元(母线室、断路器室、電缆室、继电器仪表室)之间的隔板均要求采用镀锌板f隔离开关和接地开关应有表示其分、合闸位臵的可靠和便于巡视的指示装臵隔离開关和接地开关不应由于运行中可能出现的作用力(包括短路引起的)而引起误分或误合。