输电线路送有功,受无功潮流为送有功、受无功,若以UA为基准,此时负荷电流IA应在第几象限?

希望能给出分析谢谢... 希望能给絀分析,谢谢

可选中1个或多个下面的关键词搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题

第一象限送有功送无功,第二象限送无功受有功第三象限受有功受无功,第四象限送有功受无功所以为(D).

你对这个回答的评价是?

输电线路送有功,受无功潮流为送有功、受无功若以UA为基准,此时负荷电流IA应在第二象限

你对这个回答的评价是

第一节 电流互感器 1

3、绕组的伏安特性 1

第二节 电压互感器 2

第三节 瓦斯继电器 2

第四节 二次回路的标号 3

第二章 基本二次回路 6

第一节 电流与电压回路 6

第二节 电压操作系统 8

一、 辅助繼电器屏 8

二、电压切换回路(以CZX-12型为代表) 9

第三节 保护操作回路 11

第四节 其他回路 15

第五节 变电站的音响信号回路 20

二 事故音响系统 21

四 其他中央信号 24

第六节 同期装置 25

第三章 新型微机保护的工作原理 26

第一节 工频变化量距离继电器 26

一、作出区内故障阻抗图图3.4 26

二、反方向故障的阻抗图 洳图3.6 27

三、工频变化量距离继电器的动作特征 28

第二节 普通距离继电器 28

第三节 距离继电器的超越 30

第四节 复合距离继电器 31

第五节 保护闭锁系统振蕩的原理 32

第六节 高频零序方向元件(0++) 34

第七节 主变保护的比率差动 35

第八节 主变的电流保护 36

第九节 母差保护 37

第四章 高频收发讯机 38

第一节 收发訊机的工作概况 38

第二节 高频装置试验 40

第五章 电网安全与自动控制装置 41

第一节 中性点不接地电网的单相接地故障 41

第二节 中性点经消弧线圈接哋电网单相接地故障 43

第三节 电力系统有功的平衡与低周减载 44

第四节 电力系统无功的平衡与无功补偿 45

第五节 故障解列装置 47

第六节 备用电源自投装置 48

第七节 操作过电压 49

《“防止电力生产重大事故的二十五项重点要求”继电保护实施细则》 51

电流互感器(CT)是电力系统中很重要的电仂元件,作用是将一次高压侧的大电流通过交变磁通转变为二次电流供给保护、测量、录波、计度等使用本局所用电流互感器二次额定電流均为5A,也就是铭牌上标注为100/5200/5等,表示一次侧如果有100A或者200A电流转换到二次侧电流就是5A。

电流互感器在二次侧必须有一点接地目的昰防止两侧绕组的绝缘击穿后一次高电压引入二次回路造成设备与人身伤害。同时电流互感器也只能有一点接地,如果有两点接地电網之间可能存在的潜电流会引起保护等设备的不正确动作。如图1.1由于潜电流IX的存在,所以流入保护装置的电流IY≠I当取消多点接地后IX=0,则IY=I

            在一般的电流回路中都是选择在该电流回路所在的端子箱接地。但是如果差动回路的各个比较电流都在各自的端子箱接地,有鈳能由于地网的分流从而影响保护的工作所以对于差动保护,规定所有电流回路都在差动保护屏一点接地

功率方向保护及距离保护,高频方向保护等装置对电流方向有严格要求所以CT必

须做极性试验,以保证二次回路能以CT的减极性方式接线从而一次电流与二次电流的方向能够一致,规定电流的方向以母线流向线路为正方向在CT本体上标注有L1、L2,接线盒桩头标注有K1、K2试验时通过反复开断的直流电流从L1箌L2,用直流毫安表检查二次电流是否从K1流向K2线路CT本体的L1端一般安装在母线侧,母联和分段间隔的CT本体的L1端一般都安装在I母或者分段的I段側接线时要检查L1安装的方向,如果不是按照上面一般情况下安装二次回路就要按交换头尾的方式接线。

CT需要将一次侧电流按线性比例轉变到二次侧所以必须做变比试验,试验时的标准CT是一穿心CT其变比为(600/N)/5,N为升流器穿心次数如果穿一次,为600/5对于二次是多绕组嘚CT,有时测得的二次电流误差较大是因为其他二次回路开路,是CT磁通饱和大部分一次电流转化为励磁涌流,此时应当把其他未测的二佽绕组短接即可同理在安装时候,未使用的绕组也应该全部短接但是要注意,有些绕组属于同一绕组上有几个变比不同的抽头只要使用了一个抽头,其他抽头就不应该短接如果该绕组未使用,只短接最大线圈抽头就可以变比试验测试点为标准CT二次电流分别为0.5A,1A3A,5A10A,15A时CT的二次电流

理想状态下的CT就是内阻无穷大的电流源,不因为外界负荷大小改变电流大小实际中的CT只能在一定的负载范围内保歭固定的电流值,伏安特性就是测量CT在不同的电流值时允许承受的最大负载即10%误差曲线的绘制。伏安特性试验时特别注意电压应由零逐漸上升不可中途降低电压再升高,以免因磁滞回线关系使伏安特性曲线不平滑对于二次侧是多绕组的CT,在做伏安特性试验时也应将其怹二次绕组短接

10%误差曲线通常以曲线形式由厂家提供,如图1.2横坐标表示二次负荷,纵坐

标为CT一次电流对其额定一次电流的倍数

        根据所测得U,I2值得到RX1Rx1=U/ I2,找出与二次回路负载Rx最接近的值在图上找到该负荷对应的m0,该条线路有可能承受的最大负载的标准倍数m比较m 和m0嘚大小,如果m>m0则该CT不满足回路需求,如果m≤m0该CT可以使用。伏安特性测试点为I2在0.5A1A,3A5A,10A15A时的二次绕组电压值。

电压互感器(PT)的莋用是将高电压成比例的变换为较低(一般为57V或者100V)的低电压母线PT的电压采用星形接法,一般采用57V绕组母线PT零序电压一般采用100V绕组三楿串接成开口三角形。线路PT一般装设在线路A相采用100V绕组。若有些线路PT只有57V绕组也可以只是需要在DISA系统中将手动同期合闸参数中的100V改为57V。

PT变比测试由高压专业试验

PT的一、二次也必须有一个接地点,以保护二次回路不受高电压的侵害二次接地点选在主控室母线电压电缆引入点,由YMN小母线专门引一条半径至少2.5mm永久接地线至接地铜排PT二次只能有这一个接地点(严禁在PT端子箱接地),如果有多个接地点由於地网中电压压差的存在将使PT二次电压发生变化,这在《电力系统继电保护实用技术问答》(以下简称《技术问答》)上有详细分析

电鋶互感器二次绕组不允许开路。

电压互感器二次绕组不允许短路

CT与PT工作时产生的磁通机理是不同的。CT磁通是由与之串联的高压回路电流通过其一次绕组产生的此时二次回路开路时,其一次电流均成为励磁电流使铁芯的磁通密度急剧上升,从尔在二次绕组感应出高达数芉伏的感应电势PT磁通是由与PT并联的交流电压产生的电流建立的,PT二次回路开路只有一次电压极小的电流产生的磁通产生的二次电压,若PT二次回路短路则相当于一次电压全部转化为极大的电流而产生极大磁通PT二次回路会因电流极大而烧毁。

瓦斯继电器是变压器重要的主保护安装在变压器油枕下的油管中。

    轻瓦斯主要反映在运行或者轻微故障时由油分解的气体上升入瓦斯继电器气压使油面下降,继电器的开口杯随油面落下轻瓦斯干簧触点接通发出信号,当轻瓦斯内气体过多时可以由瓦斯继电器的气嘴将气体放出。

    重瓦斯主要反映茬变压器严重内部故障(特别是匝间短路等其他变压器保护不能快速动作的故障)产生的强烈气体推动油流冲击挡板挡板上的磁铁吸引偅瓦斯干簧触点,使触点接通而跳闸我局用瓦斯继电器分有载瓦斯继电器,油管半径一般为50mm或者80mm,本体瓦斯继电器油管半径一般80mm。

将瓦斯继电器放在实验台上固定(继电器上标注箭头指向油枕),打开实验台上部阀门从实验台下面气孔打气至继电器内部完全充满油后關闭阀门,放平实验台打开阀门,观察油面降低到何处刻度线时轻瓦斯触点导通我局轻瓦斯定值一般为250mm —350mm ,若轻瓦斯不满足要求可鉯调节开口杯背后的重锤改变开口杯的平衡来满足需求。

2、重瓦斯试验(流速实验)

从实验台气孔打入气体至继电器内部完全充满油后关仩阀门放平实验台,打开实验台表计电源选择表计上的瓦斯孔径档位,测量方式选在“流速”再继续打入气体,观察表计显示的流速值为整定值止快速打开阀门,此时油流应能推动档板将重瓦斯触点导通重瓦斯定值一般为1.0—1.2m/s,若重瓦斯不满足要求可以通过调节指针弹簧改变档板的强度来满足需求。

同上面的方法将起内部充满油后关上阀门放平实验台,将表计测量方式选在“压力”打入气体,观察表计显示的压力值数值为0.25MPa保持该压力40分钟,检查继电器表面的桩头跟部是否有油渗漏

为了便于二次回路的施工与日常维护,根據“四统一”的原则必须对电缆和电缆所用芯进行编号,编号应该做到使用者能根据编号了解回路用途能正确接线。

    二次编号应根据等电位的原则进行就是电气回路中遇于一点的导线都用同一个数码表示,当回路经过接点或者开关等隔离后因为隔离点两端已不是等電位,所以应给予不同的编号下面将具体的解释些常用编号

本间隔电缆的编号:通常从101开始编号,以先间隔各个电气设备至端子箱电缆再端子箱至主控室电缆,先电流回路后控制回路,再信号回路最后其他回路(如电气联锁回路,电源回路)的顺序逐条编号,同┅间隔电缆编号不允许重复

该电缆所在一次间隔的种类:采用英文大写字母表示,220KV出线间隔E母联EM,旁路EP110KV出线间隔Y,母联YM旁路YP,分段YF35KV出线间隔U,分段UF10KV出线间隔S,分段SF电容器C,主变及主变各侧开关B220KVPT:EYH,110KVPT:YYH35KVPT:UYH,10KVPT:SYH

该电缆所在一次间隔的调度编号尾数:如白沙變电站的豆沙线调度编号261,这里就编11#主变编1,1母PT编1依此类推,如果该变电站只有一路旁路或者一个母联或者分段开关,不需要编号

各个安控装置如备自投,故障解列低周减载等的电缆不单独编号,统一将电缆归于装置所控制的间隔依照上面的原则编号

电缆号数:电源电缆联系全站同一一次电压等级的所有间隔,所以应该单独统一编号一般从01开始依顺序编号

电源种类:交流电源编JL,直流电源编ZL

由上面可知,所有相同间隔的相同功能电缆除了首位数有区别其他数字应该是一样的。 

电流流入装置的顺序:流入第一个装置为1流絀后进入下一个装置为2,依次类推

编号:一般的CT有四组绕组,保护用的编号41遥测、录波用42,计度用44留一组备用。

相别:A、B、C、NN为接地端。

主变中性点零序电流:L401N401;

主变中性点间歇零序电流:L402,N402

电压等级:本变电站一次电压等级,由罗马数值表示高压侧Ⅰ,中壓侧Ⅱ低压侧Ⅲ,零序电压不标

PT所在位置:PT在I母或者母线I段上,保护遥测等标630计度用标630’,PT在II母或者母线II段上则分别标640与640’。

相別:A、B、C为三相电压L为零序电压。

线路电压编号A609

电压回路接地端都统一编号N600,但是开口三角形接地端编N600’或者N600△以示区别

传统的同期回路需要引入母线开口三角形电压回路的100V抽头用来与线路电压做同期比较,该抽头编号Sa630或者a630

普通开关 主变高压侧开关 主变中压侧开关 主变低压侧开关

对于分相操作的220KV线路开关,在上面的编号前还要加A、B、C相名加以区分

白沙等非综合自动化站手动跳闸:   或者

综合自动化掱动遥控正电源L1,合闸L3跳闸L33。

对于双跳圈的220KV以上开关母差跳闸编R033与R133,跳闸回路编37与37’以示区别这些方法也同样适用与其他双跳圈回蕗。

主变非电量保护:正电源01本体重瓦斯03,有载重瓦斯05压力释放07等(轻瓦斯属于信号回路)。

信号回路:701—999范围的奇数编号一般信號正电源701,信号负电源702801—899之间为遥测信号,901—999之间为光字牌信号但在本局综合自动化站也有用801表示正电源,803—899为遥测信号的

母差刀閘信号:01、71、73。

电源回路:直流储能电源+HM-HM,交流电源~A~B、~C、~N。

以上编号是工作中常用的编号在下一章介绍二次回路时会做进一步的標注。

以一组保护用电流回路(图2.1)为例结合上一章的编号,A相第一个绕组头端与尾端编号1A11A2,如果是第二个绕组则用2A12A2,其他同理

毋线电压回路的星形接线采用单相二次额定电压57V的绕组,星形接线也叫做中性点接地电压接线以变变电站高压侧母线电压接线为例,如圖2.2

(1)为了保证PT二次回路在莫端发生短路时也能迅速将故障切除采用了快速动作自动开关ZK替代保险。

(2)采用了PT刀闸辅助接点G来切换电壓当PT停用时G打开,自动断开电压回路防止PT停用时由二次侧向一次侧反馈电压造成人身和设备事故,N600不经过ZK和G切换是为了N600有永久接地點,防止PT运行时因为ZK或者G接触不良 PT二次侧失去接地点。

(3)1JB是击穿保险击穿保险实际上是一个放电间隙,正常时不放电当加在其上嘚电压超过一定数值后,放电间隙被击穿而接地起到保护接地的作用,这样万一中性点接地不良高电压侵入二次回路也有保护接地点。

(4)传统回路中为了防止在三相断线时断线闭锁装置因为无电源拒绝动作,必须在其中一相上并联一个电容器C在三相断线时候电容器放电,供给断线装置一个不对称的电源

(5)因母线PT是接在同一母线上所有元件公用的,为了减少电缆联系设计了电压小母线1YMa,1YMb,1YMc,YMN(前面數值“1”代表I母PT。)PT的中性点接地JD选在主控制室小母线引入处

(6)在220KV变电站,PT二次电压回路并不是直接由刀闸辅助接点G来切换而是由G詓启动一个中间继电器,通过这个中间继电器的常开接点来同时切换三相电压该中间继电器起重动作用,装设在主控制室的辅助继电器屏上

    对于双57V绕组的PT,另一组用于表计计度接线方式与上面完全一致,公用一个击穿保险1JB只是编号略有不同,可以参见上一章的讲解

母线零序电压按照开口三角形方式接线,采用单相额定二次电压100V绕组如图2.3。

(1)开口三角形是按照绕组相反的极性端由C相到A相依次头尾相连

(2)零序电压L630不经过快速动作开关ZK,因为正常运行时U0无电压此时若ZK断开不能及时发觉,一旦电网发生事故时保护就无法正确动莋

(3)零序电压尾端N600△按照《反措》要求应与星形的N600分开,各自引入主控制室的同一小母线YMn同样,放电间隙也应该分开用2JB。

(4)同期抽头Sa630的电压为-Ua即-100V,经过ZK和G切换后引入小母线SaYm

补充知识:开口三角形为什么要接成相反的极性?

    在图2.4中电网D点发生不对称故障,故障点D出现零序电动势E0零序电流I0从线路流向母线,母线零序电压U0却是规定由母线指向系统所以必须将零序电压按照相反方向接线才能使零序功率方向是由母线指向系统。这是传统接线方式在保护实现微机化后,零序电压由保护计算三相电压矢量和来自产不再采用毋线零序绕组,这样接线是为了备用

线路PT一般安装在线路的A相, 采用100V绕组

   (3)线路电压的尾端N600在保护屏的端子上通过短接线与小母线嘚下引线YMn端子相连。

前面介绍了在220KV变电站中母线电压引入时,并不是直接由PT刀闸辅助接点来切换而是通过辅助接点启动辅助继电器屏仩的中间继电器,用中间继电器的常开接点进行切换该回路如图2.6

(1)PT刀闸辅助接点IG和IIG去启动中间继电器1GWJ,2GWJ3GWJ,4GWJ利用1GWJ与3GWJ的常开接点去代替图2.2与图2.3的G,为了防止辅助接点接触不良需要两对接点并接。

(2)1GQM和2GQM是电压切换小母线电压切换用于双母线接线方式,1GQM和2GQM分别是间隔運行于I母和II母的切换电源由图2.6可知,在该母线PT运行时(IG或IIG合上)电压切换小母线才能带电(2GWJ与4GWJ合上),要么是在电压并列时1QJ合上勾通1GQM和2GQM。5ZK开关在端子箱可以根据需要人工切断该小母线电源。

(3)BK是电压并列把手开关电压并列是指双母线其中一条母线的PT退出运行,泹是该母线仍然在运行中将另外一条母线上的PT二次电压自动切换到停运PT的电压小母线上。二次电压要并列必须要求两条母线的一次电壓是同期电压,因此引入母联的刀闸和开关的辅助接点同时,即便两条母线同期但分列运行如果II母采用了I母的电压,当连接在II母上的線路有故障时I母电压却无变化,这样II母线路的保护就可能拒动所以只有母联开关在运行时候才允许二次电压并列。电压并列回路由图2.7表示图中只画出A相电压的并列,需要并列的有YMa,YMb,YMc,YML,SaYM单母线分段接线的电压并列同理。

随着继电保护技术的发展现在有些220KV间隔回路没有采鼡1GQM和2GQM小母线的731和733电源,而是直接采用该间隔保护的第三组操作电源(下一节将讲述)来当该间隔的731和733白沙变电站290开关既是。因此在白沙站工作要注意这两种不同的方式

二、电压切换回路(以CZX-12型为代表)

(1)图2.9是线路或主变间隔的切换图,旁路开关间隔没有4G回路(结合一佽系统图2.11)线路运行在某一母线,该母线刀闸合上导通电源,4D169或4D170和1ZZJ或2ZZJ动作1ZZJ与2ZZJ是普通电磁型继电器,装设在计度屏上一般用型号DZY-207,鼡于计度电压的切换(图2.13)计度只切换A、B、C三相电压,图中只画出A相

(2)当旁路带路时,本线的4G合上而旁路开关同样要选择是运行茬I母还是II母,旁路的1YQJ1与2YQJ1同样需要动作所以,本线的1ZZJ和2ZZJ也可以动作该线路表计仍可以继续计度。

是返回线圈运行于I母时,1YQJ1动作2YQJ1返回,运行于II母时2YQJ1动作,1YQJ1返回这样母线电压如图2.12就切换进保护装置。自保持继电器动作后必须要返回线圈通电才能返回可以防止运行中刀闸辅助接点断开导致电压消失,保护误动1YQJ2与2YQJ2是普通继电器用于信号回路,如图2.14

这里要注意,交流失压不但用了1YQJ2和2YQJ2的闭接点还串联叻开关的常开接点,也就是说只有开关在运行时候才有必要发交流失压信号

(4)图2.12只画出A相电压的切换,现在保护一般需要A、B、C三相与Sa電压的切换切记注意N600不经过该切换,是因为万一该切换接点接触不良将使保护内部电压回路失去接地点,而保护内部相电压也会不正確同时,所有PT的N600是同一母线YMn,也不需要切换

但是图2.12也有缺陷,例如该装置原运行在I母后转为检修状态因其II母刀闸此时未合上,1YQJ1不能返囙保护内仍有I母电压,所以该保护不能算是彻底转为检修状态

因此,现在的操作箱又做出了一点改动示意图2.15(未画出旁路4G回路)。

    該回路不再由另一把母线刀闸动作来返回本母线刀闸动作的继电器而是选用本刀闸的辅助常闭接点来返回继电器,这样就能解决上面的缺陷

在上了母差保护之后,图2.9的电缆设计同样遇到缺陷比如在旁路带路时候,旁路运行在I母那么4G,1YQJ接通操作箱本线的1YQJ1动作,那么茬旁路倒母线刀闸时候旁路两把刀闸都合上,即4G1YQJ,2YQJ都接通这样本线的1YQJ1,2YQJ1全部动作这与本线实际情况不一致,母差保护报警“刀闸異常”因此在龙头1#主变已经取消了旁路刀闸和4G回路,在旁路带路时候改由把手开关直接选择那段母线电压直接引进保护(母差刀闸位置接线参见图2.21)

继电保护操作回路是二次回路的基本回路,110KV操作回路构成该回路的基本结构220KV操作回路也是在该回路上发展而来,同时保護的微机化也是将传统保护的电气量、开关量进行逻辑计算后交由操作回路因此微机保护仅仅是将传统的操作回路小型化,板块化下媔就讲解110KV的操作回路。图2.16

HBJI  合闸保持继电器,电流线圈启动

(1)当开关运行时DL1断开,DL2闭合HD,HWJTBJI线圈,TQ构成回路HD亮,HWJ动作但是由于各个线圈有较大阻值,使得TQ上分的电压不至于让其动作保护调闸出口时,TJTYJ,TBJI线圈TQ直接勾通,TQ上分到较大电压而动作同时TBJI接点动作洎保持TBJI线圈一直将断路器断开才返回(即DL2断开)。

(2)合闸回路原理与跳闸回路回路相同

(3)在合闸线圈上并联了TBJV线圈回路,这个回路昰为了防止在跳闸过程中又有合闸命令而损坏机构例如合闸后合闸接点HJ或者KK的5,8粘连开关在跳闸过程中TBJI闭合,HJTBJV线圈,TBJI勾通TBJV动作时TBJV線圈自保持,相当于将合圈短接了(同时TBJV闭接点断开合闸线圈被隔离)。这个回路叫防跃回路防止开关跳跃的意思,简称防跃

(4)KKJ昰合后继电器,通过D1、D2两个二极管的单相导通性能来保证只有手动合闸才能让其动作手动跳闸才能让其复归,KKJ是磁保持继电器动作后鈈自动返回,KKJ又称手合继电器其接点可以用于“备自投”、“重合闸”,“不对应”等

(5)HYJ与TYJ是合闸和跳闸压力继电器,接入断路器機构的气压接点在以SF6为灭弧绝缘介质的开关中,如果SF6气体有泄露则当气体压力降至危及灭弧时该接点J1和J2导通,将操作回路断开禁止操作。这里应该注意是当气压低闭锁电气操作时候不应该在现场用机械方式打跳开关,气压低闭锁是因为气压已不能灭弧此时任何将開关断开的方法性质是一样的,容易让灭弧室炸裂正确的方法是先把该断路器的负荷去掉之后,再手动打跳开关

(6)位置继电器HWJ,TWJ的莋用有两个一是显示当前开关位置,二是监视跳、合线圈例如,在运行时只有TQ完好,TWJ才动作

前面讲了,在开关运行时TQ上有分压,在开关断开时HQ上有电压。若跳、合圈的动作电压低于所分到的电压开关会误动根据规定,线圈电压应为直流全电压的35%—70%即77V—154V。这僦是跳、合闸实验注意做实验时候应该读取线圈动作时候的负载电压。

随着断路器技术水平的发展机构内部的二次回路已发生极大的變化,不再是单一断路器的辅助接点DL加入了弹簧储能接点,气压接点等(当然它们的逻辑图仍然可以简化成图2.16所示)。有时该二次回蕗与操作回路有不兼容的情况以西安高压开关厂的LW25-126型号开关为例,这个合闸回路可以由图2.17简单表示

QY  开关内部气压常开接点,充气完毕後接点闭合

当手动合闸时KK动作合闸过程中DL1断开,DL2闭合整个回路由KK、DL2、R、52Y线圈勾通,52Y线圈动作52Y开接点闭合,合闸后回路LD、TWJ、52Y开接点、並联的R和52Y时间接点、52Y线圈勾通(虽然52Y时间接点延时断开但不影响回路逻辑)。尽管这个回路阻值较大不能让LD亮,不能让TWJ动作但是足鉯让52Y线圈一直保持动作状态,所有52Y闭接点一直断开HQ被隔离。即使是断路器跳开52Y闭接点也不会返回,影响了下一次合闸此时就必须将操作电源断开一下让52Y复归。

该52Y回路设计是断路器厂家机构内部的防跃功能但是由于52Y与保护元件TWJ等的电气参数不匹配,52Y线圈动作电压过小所致

为此,采用以下办法解决此弊端:

断开DL1和D12的短接线DL1直接接在断路器辅助闭接点上,回路命名7’如图2.18简示。

这种接线的缺点是TWJ和LD鈈再监视合圈HQ是否完好

操作回路最重要的也是最常见的故障信号是“控制回路断线”,控制回路断线原理如图2.19

 位置指示灯熄灭光字牌戓者后台机发信号,保护报“THWJ”信号等控制回路断线故障原因一般有:(1)控制保险损坏;(2)开关断开状态下未储能;(3)气压低机構内部气压接点断开操作回路;(4)跳、合线圈有烧坏;(5)断路器辅助接点接触不良;(6)电缆芯37或7(7’)接线不稳固;(7)TWJ或HWJ线圈被燒坏等。

在用M2000调试台做重合闸实验需要取外部接点信号一般取开关的合位接点信号。结合图2.17如果取跳位,在开关合闸之后弹簧需要┅段时间重新储能,也就是说跳位信号不能及时动作(此时保护应短时发“控制回路断线”信号这是正常的),调试台也就不能准确模擬实际故障情况

这里简单介绍一下220KV线路等保护操作回路的问题。220KV等级保护属于双操作电源配置在第二章第二节切换电源中讲到了第三組电源,其实第三组电源不是独立的电源如图2.20所示,第三组电源在第一组电源有电时自动切换至第一组电源当第一组电源消失时自动切换到第二组电源。第三组电源主要用于压力监视回路中间备用继电器,主变风机控制回路等

所有保护及安控装置作用于该断路器的絀口接点都必须通过该断路器的操作系统,不允许出口接点直接接入断路器

1母差保护上线路刀闸位置信号回路

母差保护需要判断该间隔運行在哪段母线上,一般采用该间隔的刀闸位置继电器结合图2.9有图2.21。

在220KV线路等保护中还专门装设有失灵保护,失灵保护最核心的功能昰提供一组过流动作接点在间隔发生故障时候本保护跳闸出口接点TJ2动作,故障电流同时使失灵保护的LJ也动作这样失灵启动母差。若本保护在母差动作之前把故障切除则TJ、LJ都返回,母差复归否则,母差保护将延时出口对应该间隔的母差跳闸接点对其跟跳若跟跳后该故障还存在,则母差上所有间隔的出口接点全部动作(有些母差保护没有跟跳功能)

在220KV系统中,由于是分相操作分别提供三相接点,使用时应将三相接点并联如图2.23

在有些失灵保护中还提供了不一致保护功能,不一致又叫非全相反应在断路器处于单相或两相运行的情況下是否要把运行相跳开。如图2.24

只要断路器三相不全在跳闸位置或者合闸位置非全相保护都要启动,经定值整定是否跳闸

220KV断路器属于汾相操作机构,因此重合闸就分停用、单相重合闸三相重合闸和综合重合闸四种方式,由装设在保护屏的重合闸把手开关人工切换这㈣种方式的动作特征如下:

单重:单相故障单跳单重,多相故障三跳不重

三重:任何故障都三跳三重。

综重:单相故障单跳单重多相故障三跳三重。

停用:单相故障单跳不重多相故障三跳不重。

注意选择停用方式时,仅仅是将该保护的重合闸功能闭锁而不是三跳,这是因为220KV线路是双保护配置一套重合闸停用,另一套重合闸可能是在单重方式下运行所以本保护不能够三跳。如果重合闸全部停用为了保证在任何故障情况下都三跳,必须把“勾通三跳压板”投上(对于220KV旁路开关只有一套保护所以要停用重合闸就必须先将“勾三壓板”投入)。整个回路如图2.25

勾通三跳信号闭锁了重合闸相当与把重合闸放电,切换在单重方式时引入断路器跳位接点是为了当断路器彡跳时也能闭锁重合

在220KV断路器的操作回路中,还设有跳闸R端子和跳闸Q端子它们是为外部其它保护对本断路器跳闸出口接点而设计。跳閘后要启动重合闸的其他保护出口接点接Q端子跳闸后将重合闸闭锁的接R端子(如母差跳闸)。在110KV断路器操作回路中与其对应的是保护跳閘和手动跳闸端子

分相操作机构断路器必须三相都合上才能算是处于合闸位置,只要有一相断路器跳开就属于分闸状态因此HWJ是串联,TWJ昰并联方式来发信号

复合电压是指不对称故障时的负序电压和三相故障时的低电压。在运行中若负序电压大于整定值或低电压低于整萣值,复压元件UB启动复合电压主要用于主变的后备保护。

复压并联启动是指人工投入压板或由主变其它侧的复压元件来满足本侧的复压條件如图2.27,以主变高压侧后备保护为例

复压并联主要是考虑到在容量比较大的变压器一侧发生故障,其他侧的电压变化不大此时其咜侧后备保护可能因为复压条件不满足而复合电压过流元件不能动作。

图2.28所示了主变风机控制的一般回路ZK是选择“自动”/“手动”把手開关,C是交流接触器BK是单组风机的电源开关,RT是风机的热耦WJ是主变温度计,一般设计为两个值45℃和55℃55℃时风机启动,45℃时风机返回GFL是主变后备保护提供的过负荷接点,作过负荷启动风机用(可以将三侧后备保护的GFL接点并联使用)因此风机启动方式有三种:

    ZK的1、3接通,温度超过45℃时1ZJ动作超过55℃时ZJ动作,1ZJ与ZJ的接点对ZJ线圈自保持一直需要温度下降到45℃以下,1ZJ断开时才返回

2SJ作用是延时报风机故障信號。如图2.29

补充:220KV主变风机启动方式与110KV主变原理完全一致主要区别有两点

(1)220KV主变温度计提供两组温度启动接点,各个风机可以根据事先紦手开关设定的“温度I”或“温度II”在不同的温度逐一投入

(2)把手开关还设有“辅助”档,当运行的风机因故停止工作时把手开关茬辅助挡风机将自动投入运行。

因为220KV主变风机控制二次回路比较复杂这里就不再画出,需要时可以参考厂家提供图纸

主变测温常用的昰Pt100电阻,测温原理如图2.30

    这种方式测温对Pt100电阻的精确度要求较高就是导线上的电阻r影响也必须考虑,所以设计了T05+的补偿回路根据补偿,僦能够获得Pt上的压降再计算出Pt的电阻,最后对照Pt100的温度和电阻的特性就能够得到主变的温度

S6“1—N”升压极限位置开关,在最高档断开;

S7“N—1”降压极限位置开关在1档断开;

图2.31是有载调压机构的示意简图。升压时按钮S1动作K1闭合,电机M正相序转动调压机构升档,降压時S2动作K2闭合,电机M反相序转动调压机构降档。紧急停止时S3闭合Q1动作断开操作回路。主变后备保护保护在过流时候BTYJ动作,闭锁调压

有载机构的档位显示一般有三种,一种是一一对应方式如图2.32,当前在哪个档位就哪个档位带电另一种是BCD码方式,按照8421记数方法如圖2.33,在1档时M1通在2档时M2通,在3档时M1和M2都导通在4档时M3导通等等,还有一种是位数方法如图2.34,M11表示十位数带电表示1,不带电表示0后面嘚M1—M10表示个位的0—10数字。

   断路器需要交流电源柜内照明加热,需要直流电源电机储能(220V)或者作合闸电源(240V)电源回路比较简单,这裏只简单介绍一下

每个一次电源等级相同的间隔用一条主线路,主线路把所有该等级间隔的端子箱串联起来图2.34表示出了直流回路是一個手拉手的合环回路,每个端子箱都有一个开环的刀闸这样某个机构要停止供电时只需要断开它自己和旁边某一侧端子箱的刀闸即可,洏不影响其他机构的正常供电在主线路上已经有直流屏的出线保险(1RD、2RD)所以只能是安装刀闸不能是可熔保险或者空气开关。但是在到機构箱去的分支线路中还必须有可熔保险或者空气开关

这里要说明一下合闸电源和储能电源的不同点,在以往的开关中多是由操作电源动作接触器,接触器的大容量接点接通合闸电源开关的合闸线圈瞬间通过冲击大电流产生巨大磁场,线圈中的铁芯动作带动开关动触頭连杆把开关合上,所以合闸电缆都比较粗用2×30以上的铝芯电缆,在合闸瞬间直流屏受到的冲击影响也比较大现在的弹簧操作机构開关,都是事先由储能电源将合闸弹簧储能合闸时操作电源通过合圈,合圈中的铁芯顶开固定弹簧的棘爪弹簧瞬间释放能量,由这个彈簧的弹性势能能去推动连杆将动触头合上

    通过比较合闸电源和储能电源的不同,因工作需要断开运行开关的合闸电源必须经过调度部門的同意因为合闸电源一旦断开,开关重合闸就不起作用了储能电源不存在这个缺陷。

    交流回路与直流回路的结构完全一致

第五节變电站的音响信号回路

自从变电站实现综合自动化后,已彻底取消了原有的中央信号和音响系统但是在宜宾局白沙和龙头变电站等非综匼自动化站仍在运行,因其设计巧妙物美价廉在许多用户站中也得到了大量使用。同时该回路是一个比较完善的系统图所以需要对其囿比较清楚的认识。

    闪光回路的继电器1ZJ、2ZJ都是直流屏本身自带继电器闪光小母线(+)SM编号100装设在直流屏和控制屏,再用电缆连接两块屏嘚小母线(在直流屏上均能看见以三个端子为一组的端子排分别为+KM,—KM和SM)其与操作回路图构成的闪光回路可用图2.36表示。

结合本书最後的附图《非综合自动化的控制回路》分析KK开关的9、10是合后状态,14、15是分后状态当KK在合后状态,断路器在分闸时负电源通过不对应囙路与(+)SM接通,由于1ZJ线圈电阻存在LD发出暗光,同时1ZJ时间接点延时动作2ZJ2ZJ常开接点延时闭合,1ZJ线圈被短路LD发出明光,同时2ZJ常闭接点延時打开1ZJ返回,2ZJ也返回LD又发出暗光,一直延续下去断路器在合闸时的不对应状态同理。1TA是实验按钮白灯1BD能起到监视电源的作用,1TA和1BD裝设在中央信号控制屏

这里的+KM、—KM和(+)SM母线是直流屏上的母排,我们接出控制电源后到每块保护屏的小母线上(这里只画出了保护屏嘚—KM’小母线)然后每个保护有专用的控制保险(这里只画出2RD),每一路保护的不对应回路都并联接在—KM’和(+)SM之间

中央信号系统甴事故信号与预告信号两部分组成,事故信号除了上面的灯光信号外还必须要有音响信号,事故信号用电笛预告信号分瞬时预告信号囷延时预告信号,预告信号用电铃音响信号需要有自动复归重复动作的功能。

KK开关的1、3和19、17是合后状态;

冲击继电器1XMJ在线圈ZC突然通过电鋶或者电流突然变化时,ZC动作当电流稳定时,ZC返回

在不对应瞬间ZC线圈通过突变电流,ZC启动ZJ线圈ZJ的一个接点自保持ZJ线圈(因为ZC马上僦会返回,以备下一次启动)一个接点去启动电笛DD,还有一个接点去启动时间继电器1SJ1SJ开接点延时启动1ZJ线圈,1ZJ闭接点断开让ZJ返回停止電笛。这个回路主要考虑到两点:1、启动回路ZC与音响回路ZJ装置分开以保证音响装置一经启动即与原来不对应回路无关,ZC马上返回达到重複动作的目的2、时间继电器1SJ很快能将音响信号解除(同时灯光信号保留),以免干扰处理事故

所有断路器的不对应回路都可以接在SYM和-XM之间。

由于220KV变电站10KV出线都是属于开关间就地保护为了简化接线,按各母线段装设单独的事故信号小母线2SYMI和2SYMII将10KV各个断路器不对应都接茬XPM和2SYMI或2SYMII之间。该三根小母线装设在10KV开关柜内当10KV开关事故跳闸时首先启动事故信号继电器2SXJI或2SYMII,该两个继电器各自一个接点去启动冲击继电器一个接点去接通分段光字牌报警。

2TA是手动实验按钮可以每天检查音响回路。YJA是手动解除音响按钮2TA、YJA装设在中央信号控制屏上。1JJ可鉯监视XM电压

预告信号装置是当设备故障或某些不正常运行情况下能自动发出音响和灯光信号的装置。对某些瞬时异常信号能很快恢复正瑺不必马上发出告警,所以加延时成为延时预告信号。音响小母线1YBM、2YBM用与瞬时预告信号3YBM、4YBM用于延时预告信号。

结合图2.37与图2.38会发现音響回路为了简化接线是作为整体来设计相互之间有联系,所有元件统一编号1RD、2RD是事故信号保险,3RD、4RD是预告信号保险

结合图2.38与图2.39来分析预告信号的动作情况

当图2.39外部信号接点动作时,图中已标出电流流动方向相应的光字牌点亮,1ZK打在运行位置15与16,13与14接通冲击继电器嘚ZC动作与事故音响分析同理,电铃DL发出预告信号同时2ZJ的另一个接点去启动图2.37的1SJ,1SJ常开接点延时启动1ZJ1ZJ的接点断开图2.38中的ZJ,中止预告信號

KDM是控制回路断线小母线,由10KV系统公用将10KV断路器的控制回路断线(图2.19)接在PM与KDM上。同样PM和KDM装在10KV开关柜内。

在日常试验检查光字牌的燈泡是否完好可以利用转换开关1ZK打在试验位置,此时1ZK的接点导通如图2.40图中已经标出电流的流动方向。试验的时候灯泡是串联的,只偠有一个灯泡损坏该光字牌就不会亮。而1ZK在运行时灯泡是并联的其中一个灯泡损坏不影响另一个灯泡工作。之所以实验时候用6对1ZK的接點串联是为了1ZK在切换时候能更好的断弧,因为一个变电站光字牌比较多也就是说图2.40中的负载比较大,对断弧的要求也就较高

以上图2.38臸图2.40是瞬时预告信号。其实延时预告信号与瞬时预告信号原理完全一样主要区别有三点:1、增加一个冲击继电器3XMJ与时间继电器2SJ,该3XMJ继电器的ZJ启动后不直接启动2ZJ而是去启动2SJ,由2SJ延时启动图2.38的2ZJ2、图2.38的1ZJ接点不但能断开2XMJ的ZJ,也要连接在3XMJ的ZJ上能自动断开3XMJ的ZJ。3、增加一个与图2.38接線方式完全一样的延时信号把手2ZK和两条延时音响小母线3YBM和4YBM

延时信号电源也是采用703和704。

过负荷信号属于延时信号但是却接在瞬时信号上,这是因为保护内部已经对过负荷接点延时动作了不需要再在音响系统中延时。

分析图2.361JJ监视了事故信号保险,但是监视自身的2JJ却无法發出信号所以还要另设一个回路来监视3RD和4RD的运行情况,如图2.41采用控制小母线KM和5RD,6RD来完成

正常运行时,2JJ开接点闭合白灯2BD发出平光,哃时也监视了5RD与6RD的运行情况当3RD、4RD断开时,2JJ闭接点闭合BD接在闪光小母线(+)SM上发出闪光。

保护装置动作后还同时伴随着机械掉牌,以便分析故障类型和保护动作情况所以还设有“掉牌未复归”光字牌。图2.42

专门设计了“掉牌”小母线FM和PM电源与预告信号公用3RD、4RD,小母线通常设置在保护屏的顶端简化了二次接线。只要全站有一个信号继电器XJ未复归“掉牌”光字牌都会亮,提醒工作人员手动复归

我局茬保护实现微机化后就取消了FM和PM,但很多用户站还在使用

特别的,在图2.42可知“掉牌”信号不需要发音响信号,因为之前的保护动作已經发出相应的音响同理,重合闸光字牌也不需要发音响信号因为之前的开关动作已经发出事故音响信号。重合闸光字牌接线如图2.43所示

在白沙和龙头变电站,还有同期控制系统要合上一个断路器,必须要用同期开关TK把待并两侧电压送入同期比较装置将同期继电器TJJ投叺工作,插入防误锁才能通过KK开关合上断路器。这种同期系统二次回路如图2.42

图中的同期继电器TJJ有两个线圈若比较的电压不同期,TJJ动作常闭接点打开。S是测量两个电压的电压表TQMa和TQMa’是同期电压小母线,由同期开关TK与1#手同期开关1STK把比较电压送入TJJ1THM、2THM和3THM是同期合闸小母线,操作回路正电源由TK送至1THM再通过1STK进入同期回路,如果是用同期继电器正电源通过同期接点进入2THM;如果是手同期操作,则合上2#手同期开關2STK并且合上同期按钮THA正电源进入3THM,然后插入防误锁就可以操作控制开关KK分合断路器(结合附图《非综合自动化的控制回路》)。

母联開关的同期回路与线路同期回路基本一致只不过母联的同期TK上的9和15分别引入的是Sa630和Sa640。

注意这里的同期合闸与保护的同期重合闸是不相哃的,前者受人为控制本质上是手动合闸,后者是保护的自动重合闸

一般的同期需要满足三个条件:1、电压相等;2、频率相等;3、相角相同即同步。但是在微机保护的同期重合闸中使用了很巧妙的办法:只记忆跳闸前线路电压A609和母线电压A630的相角差,再与重合闸时两电壓的相角差做比较误差在20°内就认为是同期的。这是因为电网的电压等级是一定的,待并两侧电网的频率是由各自的发电机调节只要两邊电网的相角差一致就认为两侧并未失步,可以同期这和发电机并网是不同的。

第三章新型微机保护的工作原理

本局的保护已经基本实現微机化微机保护比起电磁型保护来讲,能够对电气量进行很复杂的计算形成新的保护原理,从而开发出新种类的继电器这对调试保护提出了新的要求,因此必须熟悉这些原理才能保证微机保护安装调试的质量。鉴于各保护都有专用的技术说明书这里只对书中部汾难点作出详细的分析。

第一节工频变化量距离继电器

距离继电器的工作方式是比较测量阻抗ZJ与整定值Zzd的大小.但是保护装置是无法直接得箌ZJ需要对所测电压和电流进行计算,也就是说可以把比较阻抗的方程转化为比较故障时候的极化电压Up和工作电压Uop的方法。

极化电压:故障点在故障前的电压是保护的记忆量;

工作电压:工作电压的公司是保护选取采用的公式,该公式能在保护计算中能很好的区分出区內故障和区外故障

下面分析工频变化量距离继电器的工作原理

正常运行时,输电线路送有功,受无功忽略线路阻抗的情况下线路电压Uz处处楿等如图3.1

在线路K点发生金属性接地短路,故障点电压为零相当于在图3.1的K点增加了一个反方向的电压Uz。如图3.2

根据电路的叠加原理就可鉯将图3.2分解为正常运行的网络(图3.1)与故障分量网络(图3.3)。故障分量网络就是工频变化量分析的对象

图3.3只有一个附加电势Uz,它的值就昰故障前的母线电压这里选作极化量。

一、作出区内故障阻抗图图3.4

ZM:M侧系统阻抗;ZK线路M侧母线至K点阻抗;Zzd:保护整定值;工作电压Uop:保護范围末端F点的电压;△I:电流故障分量。

线路M侧的保护动作情况

这里的Uop的电压是实际是不存在的,只不是是保护计算出的一个比较电氣量△U M= ZM*△I,是故障后母线电压的电气量所以Uop=△U M+ Zzd*△I。公式右边所有的电气量是可以测到的所以可以计算出Uop的值。

二、反方向故障的阻忼图 如图3.6

归纳式3.1、式3.2和式3.3就得到工频变化量距离继电器动作方程︱Uz︱<︱Uop︱,同时也证明Uop作为工作电压选择的正确性

以上是以M侧继电器為分析对象,同理也可以分析出N侧继电器动作方程

三、工频变化量距离继电器的动作特征

正方向区内故障,得到公式︱Uz︱<︱Uop︱即︱ZM+ZK︱<︱ZM+ Zzd︱,也就是

︱ZK-(- ZM)︱<︱Zzd -(-ZM)︱动作区间是圆点在-ZM半径为︱ZM+ Zzd︱的圆内。图3.8

该动作区间包含了坐标原点因此能很好的切除出ロ短路故障。

用电气变化量作为分析对象比普通阻抗继电器更加灵敏有关工频变化量构成的保护可以阅读本章第四节《复合距离继电器》。

正方向区外或者反方向故障时令ZZd +Zs= Zs’,注意到ZK是M侧的反方向有

︱ZS’- Zzd︱<︱ZS’ -Zk︱,动作区间是以Zs’为圆心,︱ZS’- Zzd︱为半径的上抛圆这个圆在整定值Zzd之外,所以不会误动做图3.9

在南瑞系列保护中,作为后备保护的普通距离继电器通常也是比较工作电压与极化电压来判萣保护是否应该动作极化量Up一般选择用故障时候的正序电压U1,因为在比相式继电器中极化量是作为基准量与Uop比相,通常要求Up能保持故障前电压的相位不变幅值不能太小,比较容易取得的电气量正序电压U1能够很好的满足要求。

⑶ A、B两相接地故障

(注:以上公式推导过程可参阅《技术问答》第2版第23页)

因此采用正序电压为极化量能很好的保持故障前正常电压的特征当三相短路时,保护的正序电压低于10%囸常电压这时保护进入低压测量程序,一般就采用记忆回路记住正常时的工作电压

这里需要解释δ角的存在,如果考虑正常运行情况下负荷的潮流情况,上面分析的是电流从M侧流向N侧,必须要有电势角(也就是两边要有电位差)如图3.11,系统电势EM超前M点电压δ角,即公式中的δ<0。如果电流是从EN流向EM则EM落后M点电压δ角,即公式中的>0。

把以上的公式带入式3.5最后得到

作出上式的动作特征区间,有图3.12

圖3.12给出了在δ=0、δ=-30°和δ=30°的三种动作区间,结合上面的公式分析,在送电侧δ<0,动作区间偏向第一象限克服过渡电阻的能力强,在受电侧动作区间偏向第二象限,能较好的躲避负荷阻抗

这里要注意两点:1、记忆回路提供的极化量并不是一直不变的,它只在故障瞬間保持故障前的状态只有它幅值逐渐衰减,但在衰减的过程中保持相位不变用图3.13可以表示出该动作区间的变化过程,①是故障瞬间的暫态圆②是故障过程中极化量衰减时的过渡圆,③是最终的稳态圆2、取用极化量是-U1m,而不是U1m如果采用U1m,就得不到该动作区间

以仩主要解释了在三相短路时候的动作方程及特征区间,反应接地故障的接地距离继电器和反应相间故障的相间距离继电器与其原理基本一致不同的地方有两点:

1、极化量的选取,三相故障时选用记忆量其他距离继电器选用故障的正序分量,前面已经很详细的说明了

2、接地距离继电器由于零序电流的存在引入了零序补偿系数K,所以它的工作为

Uop=U-(I+3K*I0)Zzd , 下面以A相故障为例推导零序补偿系数K的公式。

一般情況下可一取K=0.67。

南瑞系列保护接地距离I、II段还提供了可以整定的稳态角θ θ 可以取0°,15°和30°动作区间向第一象限偏移θ 角,提高抗过渡电阻的能力。如图3.14

为了防止对侧助增电流引起的超越,在I、II段中还提供了电抗继电器该继电器大约向下倾斜12°,故其动作区间如图3.15。莋为远后备保护的III段距离继电器不设电抗继电器因为即使是下一段故障超越进本段的距离III段范围内,下一段的距离I、II、III段动作时间也比夲段的距离III段动作时间快因此不需要。

第三节距离继电器的超越

在上一节中提到加入电抗继电器是为了防止超越这一节就分析为什么會出现超越。

在系统中线路通过过渡电阻R接地,如图3.16

M侧的距离继电器测量阻抗

θ为I1和I2的夹角

因此,ZJ在特征区间可以用图3.17表示当I1超前I2,θ<0I1落后I2,θ>0由于对侧助增电流的角度的不确定性,在θ<0时测量阻抗ZJ小于实际的阻抗(Zk+R),在II段的故障就有可能落在I段动作所以,我们设计了电抗继电器来躲避这种情况

在高频保护中,南瑞公司902系列保护采用复合距离继电器作为高频方向元件复合距离继電器由两部分组成,一部分是第一节讲述的工频变化量距离继电器另一部分是四边形距离继电器。因此称作复合距离继电器

为了防止茬双电源下线路故障出现距离保护超越现象,AB边不与R轴平行而是向下倾斜10°~15°,为了防止出口经过渡电阻接地也能可靠动作,CD边也要向丅倾斜,Rzd由过渡电阻有可能的最大值决定为了保证经过渡电抗接地也能可靠动作,取Φ1=Φ2=30°得到A、B两点

工频变化量的整定值分两个,┅个是在后备保护中的距离I段Zzd1它与四边形距离继电器共同构成快速独立跳闸元件,即△Z动作时间小于10 ms。必须注意理解的是△Z也是复合距离继电器而不仅仅是工频变化量距离继电器。△Z的动作特征区间如图3.19第二个是以超范围整定到对端电源的工频变化量阻抗保护DzzdF,它與四边形距离继电器构成高

频距离保护Z++的方向元件它的动作区间如图3.20。

这里看到Z++的动作区间就是四边形距离继电器似乎工频变化量距離没有用处,其实由于四边形是固定的在反方向和区外故障时候工频变化量是一个远离四边形的上抛圆,与四边形无交集也就没有动莋区,所以能很好的防止非故障区故障时候高频正方向元件的误动

第五节保护闭锁系统振荡的原理

有关什么是系统振荡,和发生振荡时系统中各点的电压,电流相角变化规律以及振荡对不同地点距离保护的影响的问题在《技术问答》上有详细的讲解,这里只对南瑞公司保护的开放闭锁元件的四个判据作详细的分析

在系统发生振荡时,应该由手动或自动减少发电机机端出力和有选择性的切除负荷不應由保护无选择的任意解列系统。因此对有可能出现电网振荡的保护必须加装振荡闭锁元件。

    正常运行时振荡闭锁元件一直是投入的,它闭锁了距离保护等的动作在网络异常时,保护会启动该元件必须立刻判断出异常是什么原因造成的。如果是系统振荡则该元件繼续投入,如果是故障该闭锁元件应立刻开放。下面就讲南瑞保护区别振荡和故障用的四个判据

一、保护启动瞬间开放160ms.

即使是保护由於系统振荡的原因而启动,系统两侧电势由正常功角θ摆至振荡中心角180°的时间也远大于200ms这样振荡的轨迹还没有进入动作区间闭锁元件僦已经复归。

如图3.21正常运行在A点,振荡时振荡轨迹是从A点到B点(θ由θ1到θ2)的时间远远超过160ms轨迹在这个时间内不能进入保护動作区。此时若是故障引起的保护启动闭锁元件已经开放,保护可以动作所以这个判据在系统振荡时候不会误动,在故障时候不会拒動该判据只在启动瞬间开放160ms,之后就永久闭锁(保护整组复归时才复归)即使是在系统振荡时候再有故障也不开放,这就需要其他判據

二、不对称故障开放元件

不对称故障时的开放判据:∣I0∣+∣I2∣>m∣I1∣   (式3.6)

    系统振荡时,I0、I2接近于零该判据不满足。

不对称故障时根据对称分量法作出复合序网图,可以得到短路点各序电流的关系:

单相接地短路:∣I0∣+∣I2∣=2∣I1∣

两相接地短路∣I0∣+∣I2∣=∣I1∣

    考虑到两端电网分支系数的影响在式3.6中m取0.6,很好的满足式3.7

在保护启动160ms后再发生三相对称短路,以上的判据都不能满足所以需要新的判据,即采用振荡中心的电压Uos(图3.22)的大小作为判据

无论系统是正常运行还是振荡,∣OM∣都是M点母线电压UUcosφ都反应了振荡中心点S的正序电压∣OS∣。三相短路一般都是弧光短路弧光电阻压降小于0.05U。此时分析振荡中心在最不利的情况下如何用延时来躲过振荡轨迹处于区内的问题。

图3.23给出了此时振荡的轨迹图从φ1到φ2变化了6.2°,整个振荡周期φ变化是180°以最大振荡周期3〞计算,振荡周期在这个区间内停留的时间昰104ms取延时150ms闭锁开放,即使该区域是保护动作区保护也能躲过振荡轨迹

该判据作为(1)判据的后备分析的道理和(1)完全一致。

以上的判据在Uos很小时候就能很好的用延时来躲避可能是振荡原因引起的低压。从而保证保护不会误动

如何更好的理解(1)、(2)两个判据的關系,如图3.24振荡轨迹是由A到B到C到D的单向运动进入A点即(2)判据开始工作,接着进入B点(1)判据也开始,如果是故障进入B点后150ms后(1)判據动作如果是振荡或者故障条件不满足(1)的判据,轨迹继续进入C点如果是故障,在进入A点开始后的500ms时(2)判据动作如果是振荡,則进入D点继续运行

    以上的分析都是基于线路阻抗角为90°状态下。在南瑞技术书上提到如果线路阻抗角不为90°时,φ角需要补偿,这里解释一丅补偿的原因

    三相短路时,M点测得的电压实际上是一个呈感抗性质的线路压降与一个纯电阻性质的弧光电阻压降一次系统图如图3.25

可见,U1与U2相加就是母线电压U结合图2.26,如果R不是纯电感性质则U1与U2之间的角度不再是90°而是线路的阻抗角δ,因此Ucosφ也不再是弧光电阻U2作一个矢量U3,让U3⊥U2则θ =90° δ ,Ucos(φ+θ)=U3 , U3﹤U2U3是振荡中心的电压,U2是弧光电压当然用U3来代替U2把Ucosφ的范围缩小了,判据仍然有效,不会造成振荡时保护误动。θ就是补偿角。在运行中U和φ是保护采集量,δ是整定值,所以U3的大小能够计算出来,说明这个判据也是实用的

另外从图3.26可以分析出,当线路阻抗角为90°时,A、B、C三点合一即δ=90°,则θ=0°,不需要补偿,这和前面讲的公式是一致的。

四、非全相时的振荡判据

分相操作电网系统中,还要考虑非全相运行的情况由于是非全相运行,选相元件会一直选中断开相此时系统振荡不会误动,若此时健全相洅故障选相元件就会选中故障相,因此可以用选相元件在不在断开相来开放闭锁元件

另外,也可以采用测量健全相电流的工频变化量來判断是否开放非全相的振荡闭锁

第六节高频零序方向元件(0++)

零序方向元件由零序功率P0决定,P0=3 U0*3 I0*ZDZD是一个幅值为1,相角为78°的补偿阻抗。

在正方向A相金属性接地故障时的电气量如图3.27三相合成的零序电压和零序电流如图3.28,φ角为线路阻抗角,一般为78°,I0在补偿了78°之后P0的矢量图如图3.29

图3.29正好反映了在正方向故障时零序电流由线路流向母线,计算公式:

那么在保护的反方向故障时3 U0、3 I0和补偿后的3 I0矢量图如图3.30。

由次可得当P0>0时,反方向元件F0-动作当P0﹤0时,正方向元件F0+动作为了增加正方向元件动作的可靠性,将这个结论稍微改成当P0﹤-1时正方向元件F0+动作。

线路阻抗角一般为78°,所以设计补偿角也为78°,目的是让P0取得最大值拥有更高的可靠性。如果没有这个阻抗线路絀口经过渡电容或者过渡电感接地时,零序电压和零序电流之间的夹角就有可能接近90°或270°,此时P0=0处于动作的临界点,保护就有可能误動或拒动

在RCS系列保护中,零序保护正方向元件由零序比较过流元件和F0+与门输出反方向元件由零序启动元件和F0-与门输出,零序比较过鋶元件定值比零序启动元件大所以反方向元件更加灵敏,这样提高了装置的可靠性

第七节主变保护的比率差动

南瑞系列变压器保护的仳率差动保护动作方程如下

    同时满足上式两个条件保护动作,Id:差动电流Icdqd:差动启动电流,Ir:制动电流K比率系数。

设计比率差动主要囿两方面原因

1、正常运行时主变各侧CT的参数特性不一致,CT的励磁电流不同保护平衡系数整定的误差,使得差动回路中有不平衡电流通過不平衡电流有可能超过差动电流的启动电流。

    2、在差动保护外部短路时(图3.31)CT一次侧短路电流含有大量随指数衰减的非周期分量,咜衰减速度远小于周期分量所以很难转变到CT二次侧,而主要作为CT的励磁电流使CT铁芯更加饱和,二次电流误差更大这种电流又称暂态穿越性电流。

    以上两种情况都能使不平衡电流增大尤其是后者,在大电流故障时极有可能使差动保护误动

因此引入了制动电流来克服這些缺点。

制动电流的采用对象各个保护是不一样的有选择各侧电流矢量差的,有选用各侧电流最大值的南瑞变压器系列保护用后者,Id=∣I1+I2+I3∣

Ir=max{∣I1∣、∣I2∣、∣I3∣},一般故障电流为最大所以可以把Ir理解为故障电流,若是在区内故障那么差动电流Id远远超过制动电流Ir,若是区外故障Ir将远大于不平衡电流,所以比率差动保护的安全可靠性很高

主变的后备电流保护有复压过流保护和零序电流保护。复壓过流的方向由控制字FL控制当FL=0时,复压过流方向指向系统灵敏角为228°,当FL=1时,复压过流方向指向变压器灵敏角为48°。方向的解释如图3.32

当K点发生故障,若在变压器其他侧系统内有电源(如中压侧EN)中压侧会向高压侧反送潮流Ik,对于高压侧母线H的电压来将Ik方向是指向系统,有228°,当P点发生故障高压侧母线H送出电流Ip,Ip方向是指向变压器有48°。所以设定了这两种方向控制字,根据网络具体情况整定

    零序过流是用变压器中性点的CT采集,CT极性端安装在变压器侧零序方向元件也是采用控制字FL0整定,当FL0=1时零序方向指向变压器,灵敏角258°,当FL0=0时零序方向指向系统,灵敏角78°。作出变压器零序电抗的等值电路图3.33来解释

如果在高压侧线路故障,在线路上有附加零序电压U0和零序电流I0I相对与高压母线H,零序电流I0I的方向是变压器流出指向系统角度为258°,而中压侧中性点感应出的零序电流I0II相对于中压侧母线M是系統流出指向变压器,角度为78°。注意,零序电流是采用图3.34所标示的中性点的电流

注意:在做变压器零序过流保护和间隙零序过流保护试驗时候,南瑞保护故障报告里显示的故障电流是系统A、B、C三相电流的最大值而不是零序电流或者间隙零序电流的值,所以如果试验时仅僅加入零序电流或者间隙零序电流报告会显示电流为0。这一点必须注意

母线差动保护根据母线上所有连接间隔的电流值计算差动电流,构成大差元件作为差动保护区内的故障判别元件根据各连接间隔的刀闸位置开入计算出每条母线的各自的差动电流,构成小差元件作為故障故障母线的选择元件间隔刀闸跨越上母线时,装置自动识别为单母线运行不选择故障母线。任何一条母线故障都将所有间隔同時切除

除此之外,若I母故障则I母小差启动,II母小差不启动大差启动,保护切除I母上各间隔II母故障同理。

注意两条母线的小差计算都包括了母联电流。

母联死区保护(如图3.35)在母联开关与母联CT之间的导线发生故障,此时I母小差动作II母小差不动作,大差动作I母仩的间隔(包括母联)都被切除。但是故障仍然存在I母小差仍旧动作,正好处于II母小差的死区为此专门设计了母联死区保护,死区保護动作条件是把母联开关断开之后母联CT上仍有电流,并且大差元件与母联开关侧的小差都不返回时经死区保护延时跳开另一条母线。

毋差保护接入了母线上所有间隔元件的电流、间隔刀闸位置信号、失灵启动母差信号母差跳闸回路四个电气量,在保护屏端子排上同一間隔的这四个电气量的接线位置是一一对应的这一点要特别注意,如果将各间隔电气量位置混淆将会造成母差不正确动作,后果非常嚴重在第二章已经讲了前三个电气量回路的接法,母差跳闸回路(图3.36)接在图2.16的手跳位置或者220KV间隔保护操作回路的R端子。

第一节收发訊机的工作概况

本局所用的收发讯机大部分为南瑞公司的LFX系列另有几台国电南自的PSF系列。

有关该两种类型的收发讯机的工作原理等基本概念如外差、频谱向上搬移等已在其技术说明书上有详细的讲解这里只讲述其在电网中的工作特点。在图4.1中当K点发生故障   

瞬间,所有哋点保护都会启动发讯然后M、N、Q处保护判定为正方向故障停讯,P点保护判定为反方向故障而一直让收发讯机发讯闭锁本侧保护与对端的Q保护必须等到M、N保护把故障隔离后才停讯。所以若工作需要要退出P点收发讯机时必须通知Q点也退出收发讯机,不然有可能K点故障时因Q點

保护收不到闭锁信号而越级跳闸

由于保护启动值比动作值灵敏,故障量一旦达到启动值所有收发讯机都发讯高频讯号一方面闭锁自巳保护,一方面去闭锁对端保护P点的反方向元件一直保持,M、N、Q三处保护都要发讯10ms之后才投入各自的正方向元件这样可以防止Q处保护囸方向元件先动作而误跳闸。这也可以看出高频保护的动作时间大于10ms一般在15ms左右。

反方向元件D-比正方向元件D+优先动作如果是从区内箌区外的转换性故障,无论开关跳闸与否D+都立刻返回,D-立刻动作收发讯机立刻重新发讯。

收发讯机发出的高频讯号电平40dB这40dB分以下幾个部分:

1、对侧收发讯机远方启动所需要的最小灵敏启动电平4 dB。

    3、收发讯机正常工作所需要的最小工作电平9 dB

    这里的最小工作电平9 dB即通瑺说的1奈倍(NB)(1NB≈8.686 dB)。两侧通道联调时本侧收讯回路收到的电平不能小于9dB,最好也不能超过18 dB收到电平过大,也不利于收发讯机装置嘚工作收到电平过大,可以人为投入衰耗在收发讯机上有跳线设计,按照说明书上每个跳线的衰耗根据需要投入这里本侧收讯回路收到的电平,并不是是指装置背后端子处的电平而是指高频波进入装置内部经人为衰耗之后的电平。

电平与频率的概念是不一样的频率表示高频波振荡周期的快慢,电平是指高频波振荡能量的大小所以高频波只衰耗电平不改变频率。

测试到本侧收到对侧高频波电平值後就需要在收发讯机上整定好该电平值这是正常时候收讯应该达到的电平,如果今后通道实验时收到的电平比整定值低3 dB装置发“3 dB告警”信号。3 dB告警是一个很重要的概念它不是指收到的电平小于3dB,而是指收到的电平比正常电平要少3个dB以上此时就应该检查高频通道,找絀衰耗增大的原因

作通道试验时两侧的收发讯机工作情况可以用图4.2表示。M侧先按下试验按钮M侧收发讯机发讯200 ms后停止,N侧收发讯机收到訊后立刻被M侧远方起讯而发讯10sM侧停讯5s后再重新发讯10s。

从图4.2也可看到大约有近5s的时间内是处于两侧收发讯机都发讯的状态此时若功放面板上的指针晃动比较剧烈(LFX系列),说明两侧装置的差拍比较大接口面板上“OP”灯有可能熄灭,装置报警此时可以投入“功放板上的跳线”来消除这个现象。

所谓差拍是指收发讯机同时收到两侧的高频讯号若两侧讯号幅值相等,相位相反则会因讯号的互相抵消而出現一个低谷,若低谷电平低于收发讯机启动电平收讯输出就灰出现一个缺口,这就是差拍也叫频拍。若缺口时间TX足够大则保护会判發讯停止而误动作。为了解决这个问题收发讯机设计了分时接受法,在自己发讯时关闭时控门只收自己的讯号,自己停发时才打开时控门接受对侧讯号这样就能很好的避免差拍现象。图4.3给出了差拍现象的波形和采用了时控门后收到的讯号波形图4.4给出了时控门的逻辑圖。在图4.4中因为功放是在收讯环节与时控门之前,所以功率放大环节的差拍不影响收讯环节同时功放板也起到监视差拍的作用。

利用圖4.4也可以帮助理解频谱向上搬移的优点已知装置发出整定频率的讯号f0,同时又自动发出本振频率fL(f0+fL=1MHZ)在收讯回路中两个频率进行混频,经滤波后成为1MHZ的高频波进入装置这样无论整定的频率f0有多大,总有一个fL与其相对应装置只需要对1MHZ的高频波进行计算,与f0、fL的大小无關就大大提高了收发讯机装置的可靠性。

收发讯机装置的电气参数试验项目主要有三个试验项目

将收发讯机的通道连接跳线插在“本機”与“负载”上,选频电平表的选频档位打在所测频率档测试线插入线路滤波的“负载”与“公共”孔内。如图4.5

按下发讯按钮该收發讯机装置自动投入20dB衰耗,所以在电平表上测得是20dB的功率电平如果选频电平表是测电压电平的,则测量值应该是11dB(在负载波阻抗Z=75时,Lpx=Lux+9dB有关匹配、波阻抗、功率电平、电压电平等概念可以查阅《技术问答》。)

    将收发讯机的通道连接跳线插在“本机”与“通道”上发頻振荡器接在高频电缆所接的端子上(可将高频电缆断开),振荡器输出频率交接在收发讯机装置的工作频率调节振荡器输出电平大小使收发讯机启动此时电平表测到振荡器最小的输出电平应为4dB,若输出是电压电平则为-5 dB。如图4.6

在收发讯机入口处接选频电平表在高频電缆处串联可调衰耗,拔出本侧发讯插件由对侧发出连续高频信号,监测到本侧的收讯电平后整定好通过调节可调衰耗逐步加大高频衰耗使本侧的收讯电平下降3dB,然后插入本侧发讯插件由本侧发讯启动对侧发讯此时本侧应该发“3dB告警”信号,减少1dB的衰耗重复做以上试驗就不再有告警信号但最低的收讯电平仍然不能小于1NB。试验方法如图4.7

在通道试验时功放板指针瞬间摆动后迅速回零,此时应该观察张淛面板上各个“op”灯是否正常如果所有灯都正常,则可以初步判断装置正常另外还可以将通道连接跳线插在“本机”与“负载”上,按下发讯按钮作装置闭环试验装置工作正常则可以判定为通道故障,就必须检查高频电缆和结合滤波器是否接地或开路通道切换把手昰打在“旁路”还是“本线”等。

第五章电网安全与自动控制装置

第一节中性点不接地电网的单相接地故障

宜宾局35KV及以下电网均采用中性點不直接接点运行方式该类电网如果发生单相接地,接地点仅仅通过线路的对地电容电流如果35KV电网电容电流不超过10A,10KV电网不超过30A就采用不接地方式,如果超过这个值就必须采用经消弧线圈接地方式。这两种方式统称小电流接地方式

该类电网发生单相故障时,线电壓仍然是三相对称并不影响用户用电,且故障电流较小可以允许电网继续运行1~2小时。但是单相故障若不及时排除容易转换为多相故障。原始的方式是采用手工逐条线路拉闸的方式查找故障线路现在采用接地选线装置可以自动判断出故障线路。

一、中性点不接地电网故障分析

在I号线路A相发生金属接地故障时II、III号线路A相与地是等电位,无电容电流三条线路的B、C两相对地都有电容电流Ic,由母线流向线蕗到大地在故障点有故障电流6Ic由大地流入线路到母线。

省略掉复杂的计算公式可以只观的从图5.1得到以下结论:

1、不接地系统发生单相故障,故障相对地电压为零非故障相对地电压为电网的线电压,电网出现零序电压大小等于电网正常时的相电压,但电网的线电压仍昰三相对称的

2、非故障线路的3I0大小为该线路的对地电容电流之和,故障线路的3I0大小为所有非故障线路的对地电容电流之和

在图5.1中非故障的II、III号线路3I0=2Ic,方向为流出母线, I号故障线路

3、结合结论2且因为零序电流是电容电流所以非故障线路的零序电流超前零序电压为90°,故障线路的零序电流滞后零序电压为90°,两者相差180°。矢量图如图5.2

4、故障时接地点K的电流等于所有线路(包括故障线路)的接地电容电流的总囷,它超前零序电压为90°。

在图5.1中Ik=6Ic,这里的Ik应看做所有线路B、C两相电容电流之和所以方向应与其一致。

参考设计手册线路电容电流鈳以有以下计算公式

U:电网线电压(KV)

利用上面结论中的电气特征,设计出该装置

由结论1,线路单相接地时母线PT开口三角形上有输出電压,装置报警有线路接地但此时还不知道具体的接地线路。要找出故障线路结合结论2,采用考察零序电流大小的方式结合结论3,采用考察零序功率方向的方式来查出故障线路

一般都在出线电缆头处安装一穿心式零序CT来采集零序电流,在考察零序电流大小的方式中装置选取零序电流最大的线路为故障线路。该方法在线路越多时故障线路零序电流越大于非故障线路的零序电流,就越灵敏越可靠。在考察零序功率功率方向的方式中由结论3很容易理解故障线路零序功率方向与非故障线路的零序功率方向是相反的。

有的厂家生产的該装置是结合了以上两种方式来选线先选出零序电流最大的三条线路,再判别功率方向这种方法避免了因为线路长短不一,电容电流差别较大有可能某条非故障线路零序电流与故障线路零序电流很接近的情况下装置选线错误。

在以上分析是以假设单相故障是金属性接哋故障为前提的实际中的故障往往是闪络性质的弧光接地,弧光的温度可以达到上千度不容易熄灭,产生危害很大造成线路绝缘降低转换成多相故障,扩大电网事故;弧光上的高电压也容易引起电气设备产生高压谐振同时弧光的闪络产生大量杂波也不利于选线装置笁作等等,所以有些电网还采用了消谐装置来消除这个危害消谐装置的工作原理如图5.3

当某条线路A相故障时,微机消谐装置根据输入的零序电压启动再对输入的三相电压进行计算,当判断为弧光接地时迅速将分相操作的一次接地开关DLA合上,从而达到迅速灭弧的目的

第②节中性点经消弧线圈接地电网单相接地故障

上节开始提到接地电容电流较大时,必须采用消弧线圈接地方式有了消弧线圈,再出现接哋故障线圈会对电容电流进行补偿,使其迅速灭弧电网中普遍采用过补偿方式,过补偿度为5%—10%

该接地系统故障时的电气量分析如图5.4

紸意到在过补偿情况下故障点电流(6Ic+IL)近似纯电感性质,这一点是图5.4与图5.1的不同点

同样分析图5.4可以得到以下结论:

1、在经消弧线圈接地電网中发生单相接地故障时,故障相对地电压为零非故障相对地电压为电网的线电压,电网出现零序电压大小为电网正常时的相电压,但电网三相仍然是三相对称的

    2、消弧线圈两端电压为零序电压,消弧线圈电流IL通过故障点与故障相不经过非故障线路。

    3、接地故障處残余电流6Ic+IL等于补偿度与电网电容电流总和的乘积滞后零序电压90°,残余电流数值较小。

    4、非故障线路3I0大小等于本线路接地电容电流,方向是电流从母线流向线路在过补偿的情况下,故障线路3I0大小为残余电流与本线接地电容电流之和呈纯电感性质,方向是从大地流向毋线

5、非故障线路零序电流超前零序电压90°,在过补偿情况下,故障线路零序电流也超前零序电压90°,两者相位一致(这是两种小电流接哋的不同点,要特别注意)。

比较小接地电流系统的这两种接地方式的故障情况可以发现由于采用了过补偿方式使得经消弧线圈接地電网故障点残余电流较小,因此故障线路与非故障线路零序电流相差无几;同时两者功率方向一致所以不能采用上一节比较工频零序电鋶大小与工频零功方向的方法选线。

以上的分析都是都是采用故障时电流的基波分量在实际故障中,还同时产生大量的高次暂态谐波故障线路谐波远比非故障线路大。同时消弧线圈的电感性对频率越高的谐波越呈开路状态,对地电容的电容性对频率越高的谐波越呈短蕗状态这样装置提取5次谐波作为分析对象的话,系统特性就与不接地系统完全一致了

在正常运行时,电感消弧线圈是可调的装置根據当前对地电容电流大小适时的调节线圈的档围,使其始终保持在合适的过补偿状态之下

第三节电力系统有功的平衡与低周减载

电力系統无时无刻不在进行着有、无功的交换,为了保持电力系统稳定的运行必须时刻保持发电机的有、无功与各种无功设备发出的无功与负載在网络中吸收的有、无功相平衡。

有功功率的概念:电力系统中由于电阻的存在所消耗的有用功称作有功功率。

有功功率是与频率有矗接关系的频率是衡量电能质量的两大重要指标之一,在采用现代化自动装置后频率的误差不可以超过0.15Hz。维持频率在额定值是靠调速系统控制系统中所有发电机组输入的有功功率总和等于系统中所有设备在额定频率时所消耗的有功功率总和来实现

电力系统中的有功平衡是一个动态过程,它随时都在发生变化如果仅仅是较小的电网扰动,电力系统很快就能自动平衡如果瞬间有大负荷被切除,电网可能会发生振荡可以采用振荡解列装置,将电网解成几个部分, 目前宜宾局还没有采用这种装置如果瞬间有大机组被切除,则使得电网中嘚有功严重不平衡此时频率会迅速降低,从而使得全电网出现频率崩溃为了避免这样的电网事故,就必须采用低周减载装置事先设定恏的频率分几轮逐步切除各条负荷一直到有功平衡,频率恢复正常

低周减载的对象是负荷,所以一般安装在低压馈线中在输电网中鈈使用。

低周减载装置主要以电网电压的频率为主要判据当电网频率低于设定值时,装置启动经延时切断减载线路为了防止线路空载時低周不必要动作,有的装置还投入了无流闭锁条件这样线路无负荷就不动作。

和低周减载相关的还有一个滑差闭锁的概念滑差是指電网频率的变化量。这个变化量一般都设临界值为5Hz/s滑差超过5Hz/s即使电网频率低于低周减载定值低周也不会动作。滑差闭锁一旦启动再次開放的条件只能是频率恢复正常,与启动后滑差的大小就没有关系了

为什么要设计滑差闭锁?因为从本质上讲低周减载装置不是用来切除故障的保护,而是保证电网有功平衡的安控装置低周只能在有功不平衡下才能动作。在图5.5中当线路

L1有故障时,波形的突变使得频率变化剧烈有可能瞬间降低以至于频率低于L2线路的低周减载值,让低周装置切除了正常运行的线路L2设计了滑差闭锁后,如果是故障電压频率的滑差超过5 Hz/s,低周闭锁由有功不平衡原因导致频率的滑差一般都远小于5 Hz/s,特别是大电网中其自身平衡有功的能力更强这就区別了正常运行与故障两种情况下的低周现象。低周减载也就能正确动作

第四节电力系统无功的平衡与无功补偿

电力系统功率除了有功功率外还有无功功率。

无功功率的概念:无功功率比较抽象它是用于电路内电场与磁场的交换,并用来在电气设备中建立和维持磁场的电功率它不对外作功,而是转变为其他形式的能量凡是有电磁线圈的电气设备,要建立磁场就要消耗无功功率。由于它不对外做功財被称之为“无功”。无功功率的符号用Q表示单位为乏(Var)或千乏(kVar)。因此所谓的"无功"并不是"无用"的电功率,也不是不消耗电功率只不过咜的功率并不转化为机械能、热能而已.

无功功率的用处很大,电动机需要建立和维持旋转磁场使转子转动从而带动机械运动,电动机的轉子磁场就是从电源取得无功功率建立的变压器也同样需要无功功率,才能使变压器的一次线圈产生磁场在二次线圈感应出电压。因此没有无功功率,电动机就不会转动变压器也不能变压,交流接触器不会吸合

无功功率与电压的大小有直接关系,电压也是衡量电能质量的重要指标维持电力系统电压在额定范围内运行,是以调节系统内无功功率平衡为前提的无功电源主要是发电机,调相机以及宜宾局大量使用的并联电容器等

特别要指出的是,根据能量平衡的原则电容器是不可能主动发出功率的。只是由于电网呈感抗性质使得发电机又发有功又发无功,现在由于加入了并联电容器把绝大部分感抗补偿掉了,改变了网络阻抗特性使得整个网络近似与电阻性质,这样发电机只需要发少量无功就能满足无功需求从而提高了有功的发出能力,也提高了发电机的效率从这个角度讲,犹如电容器发出了无功供给感抗消耗所以电容器被称作无功电源。

在小电网低负荷时发电机自身就能平衡系统中无功的需求,但是在大电网高负荷时,发电机很难满足网络无功的需求此时电压降低,严重危害系统的稳定这样就必须投入无功补偿装置。

电压无功补偿装置又稱VQC是在电网有较大无功需求时自动根据事先设定的定值进行有载调压与电容器的投切。这样能够减少电网的无功消耗改善电网运行质量。下面以广州科立公司生产的DWK型无功补偿装置为例讲解其原理

DWK装置具有电压、无功、时间三个判别区间,在任意时刻电网的运行状態都能在图5.6上找到它的对应点。图5.6是一个井字形的控制区间其阴影部分为防振带,防振带的宽度由投单组电容器后母线电压的变化量△U決定因为在投切电容器时不但会改变电网的无功消耗,还会改变系统的电压所以必须把2区和6区各自再分成两个区,也就是说2A区和2C区6B區和6D区是有区别的。在各区内装置都要按最优的控制顺序和无功设备组合使系统运行点进入9区。

1区:先投电容器当电容器全投入后电壓仍低于下限时,发有载调压升压指令

2A区:投电容器,当电容器投完后还在该区则维持。

2C区:如还有电容器未投则先发有载调压降壓指令再投电容器,如果电容器投完后还在该区则维持。

3、4区:先发有载调压降压指令如果有载档位已经在最低点,则切除电容器

5區:先切除电容器,如果电容器切完后电压仍然高于上限则发有载调压降压指令。

6B区:切电容器如果电容器切除完后仍然在该区,则維持

6D区:先发有载调压升压指令,再切电容器若电容器切完仍在该区,则维持

    7、8区:先发有载调压升压指令,当有载调压档位已在仩限时则投入电容器。

经过无功补偿后35KV及以下馈线的功率因数应不小于0.9,  即功率因数角不大于25°,35KV以上输电网的功率因数不应低于0.95即功率因数角不大于18°。

补充知识:功率方向的判断

规定功率由母线流向线路为正方向送出,由线路流入母线为反方向流入

当有功送出時:P﹥0,即-90°﹤α﹤90°

当有功流入时:P﹤0即90°﹤α﹤270°

当无功送出时:Q﹥0,即0°﹤α﹤180°

当有功流入时:Q﹤0即180°﹤α﹤360°

由以上分析,可以用图5.7更简单的表示如下:

当α在第一象限,P﹥0Q﹥0;

当α在第二象限,P﹤0,Q﹥0;

当α在第三象限,P﹤0Q﹤0;

当α在第四象限,P﹥0,Q﹤0;

已知网络上功率的流动方向就可以验证保护的功角是否正确,这是带负荷测试的一个重要项目也可以根据功角的位置观察网络功率的流动方向。

在多电源网络中根据网络电源和负荷分布,还可以在适当的地方装设故障解列装置在网络有故障时电网解列成几个獨立电网继续运行,保证重要负荷的安全运行

在宜宾电网主网和地方小电源的联络线上就装设了故障解列装置。例如吊黄楼变电站解列吊纸线517对端纸厂有小电源,正常运行时与主网联结增加供电可靠性。如图5.8

当吊黄楼母线故障或出线故障而未能即使切除故障线路时,母线电压降低或者零序电压升高,满足装置的动作判据时解列装置动作跳开吊纸线517,纸厂电源E2与纸厂负荷F2主网电源E1与主网负荷F1各洎构成电网独立运行。

刚解列的电网也要考虑各自的稳定性对于主网,是否会因此丢掉大负荷丢失大负荷后是否会出现电网振荡,对於小电网是否会突然增加大负荷,增加大负荷是否会出现低周现象出

如果线路送出有功与受进无功相等则线路电流、电压相位关系为()。

A.电压超前电流45°

B.电流超前电压45°

C.电流超前电压135°

D.电压超前电流135°

请帮忙给出正确答案和分析谢谢!