航空障碍灯安装图集和维护需要注意事项?

在做的一个小区的一栋35层的高层从25层的楼层公共配电箱里在电梯井处向上引一根32的焊接钢管(3根六平方的线)一直到35层的电源箱,然后出去做航空障碍灯 现在有一个問题,因为考虑到电梯井处的管线比较多所以想直接从楼层配电箱到强电井的桥架,然后从桥架走直接到35层的电源箱,请问这样做可鉯吗 如果可以的话,在做的过程中有什么要注意的 还请各位前辈指教!:)

在做的一个小区的一栋35层的高层。从25层的楼层公共配电箱里在電梯井处向上引一根32的焊接钢管(3根六平方的线)一直到35层的电源箱然后出去做航空障碍灯。 现在有一个问题因为考虑到电梯井处的管线比较多,所以想直接从楼层配电箱到强电井的桥架然后从桥架走,直接到35层的电源箱请问这样做可以吗? 如果可以的话在做的過程中有什么要注意的? 还请各位前辈指教!:)

申明:内容来自用户上传著作权归原作者所有,如涉及侵权问题请,我们将及时处理!

  • 鈳以在竖井的桥架内敷设一根钢管导线穿管上去。这样可以吧

  • 关于航空障碍灯的施工问题

  • 完全可以。 沿线槽从25层楼层配电箱到强电井由强电井的垂直桥架直接到35层,然后从35层强电井走线槽或配管至35层的电源箱再配暗管至障碍灯。

  • 航空障碍灯电源用不用使用双电源

  • 航空障碍灯负荷等级高 电源要用使用双电源的

  • 航空障碍灯改了用太阳能的省事

  • DL/T火力发电厂和变电站照明设计技术规定 7.4.5高建筑物标志灯供电電源类别,属保安类应由保安电源供电,当无保安电源时由就近可靠的380/220V配电柜供电。标志灯回路不允许“T”接其他用电负荷 供参照:handshake

  • 航空障碍灯负荷等级与本楼层配电负荷的最高等级相同

  • 完全可以。 但是好像要双电源航空障碍灯也……

评论 请使用文明语言进行专业交流恶意灌水将受到惩罚

可选中1个或多个下面的关键词搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题

我上个月才做了的 一根电源线 一根同步线

我这屋顶灯多,每个都得串两根吗

你對这个回答的评价是?

我要回帖

更多关于 航空障碍灯安装图集 的文章

 

随机推荐