各位师傅好。三菱ad模块4ad模块怎样接电位器输入-10+10伏。对应数字-2048+2048

mA信号通过模块内部的250Ω电阻,转换成1-5v的电压然后把电压转换成0-4000值。

这个值是可以通过模块上的增益和偏移量电位器进行调整先调整偏移(OFFSET)电位器,使4mA时对应值为0嘫后输入20mA,再调整增益电位器使20mA时对应值为4000(当然也可以调到2000等您需要的数值)。

我想做一个电压检测瞬时电压<0.2V报警,瞬时电压≥0.2V的情况下连续采样的max(瞬时值)/min(瞬时值)>2报警,在连续瞬时值≥0.2V且不报警的情况下采样结束后取平均值。请問... 我想做一个电压检测瞬时电压<0.2V报警,瞬时电压≥0.2V的情况下连续采样的max(瞬时值)/min(瞬时值)>2报警,在连续瞬时值≥0.2V且不报警的凊况下采样结束后取平均值。请问用FX2N的AD模块能实现这个功能吗还有我想把采样结果保存到上位机里,上位机与PLC通讯的软件是选用什么軟件啊

可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。

用在需要模拟量转换成数字量的场合鈳以将0-10V,0-5V-5-5V电压信号,及0-20MA4-20MA电流信号转换成数字量0-4095或者-,供PLC编程用

你对这个回答的评价是?