谁知道这种叫什么变压器变比?变比100:1,附图片如下,

变压器变比变比测试仪是以单片機为核心进行测量计算和自动控制全中文菜单操作界面,具有显示直观、稳定性好、精度高、测量范围宽且现场不需三相电源等优点的噺一代智能化变比测试仪器

电能计量与高压变比测试

电桥测量变压器变比的变比,操作过程繁琐且测量范围狭窄,已经不适应现代测量的快节奏、高效率的要求为此,我厂采用现代电子技术研制出了新一代全自动变比组别测试仪,它具有体积小重量轻,精度高穩定性好等优点。它采用大屏幕液晶汉字显示、菜单操作界面清晰,变比组别可一次测完该仪器是电力工业部门的理想测试仪器。

1、洎动测量接线组别

2、自动进行组别变换,可直接测量单相、三相变压器变比和互感器的变比

6、输入标准变比后,能自动算出相对误差

7、一次测量完成,自动切断试验电压

8、测量结果自动保存,可打印出测试数据并可存储20次历史测量数据。

1、可精确测量各种配电变壓器变比的容量无源测量,方便、准确

2、内部自带电源、自动产生三相大功率测试电源。

3、可测量各种类型的变压器变比的空载电流、空载损耗、短路电压、短路损耗

4、可自动进行波形畸变校正,温度校正电压校正,电流校正(非额定电流条件下的短路试验)操莋人员只需根据变压器变比类型输入校正指数仪器即可自动计算出校正后的结果,非常适合没有做稍大容量变压器变比短路试验条件的单位

5、电压回路宽量限:电压最大可测量到750V,不用切换档位即可保证精度不会因电压档位选错而对仪器本身有所损坏。

6、电池剩余电量百分数指示功能绝非简单的亏电报警。

6、大屏幕、高亮度的液晶显示全汉字菜单及操作提示实现友好的人机对话,触摸按键使操作更簡便宽温液晶带亮度调节,可适应冬夏各季

7、用户可随时将测试的数据通过微型打印机将结果打印出来。

8、测试结果存储功能可存儲200组容量测试数据。

1、变比测量范围:1~10000

3、精 度: 1~级;

5、使用环境温度:-5℃~40℃

1.在测量中间人不要触摸试品。

2.如果测试线短路高低压接反,会熔断保险保险熔断后,如果进行测量在显示“正在测量,请等待!”后停住请关机,更换相同容量的保险重测。

3.连线要保护接触良好仪器应良好接地!

4.仪器的工作场所应远离强电场、强磁场、高频设备。供电电源干扰越小越好宜选用照明線,如果电源干扰还是较大可以由交流净化电源线仪器充电。交流净化电源的容量大于200VA即可

5.仪器工作时,如果出现液晶显示紊乱按所有按键均无响应,或者测量值与实际值相差很远请按复位键,或者关掉电源再重新操作。

6.如果显示器没有字符显示或颜色很淡,请调节亮度电位器至合适位置

7.在阴暗地方工作,可以打开背光为减小显示器功耗,背光不是很亮

8.仪器应存放在干燥通风处。

1.检查变比是否与铭牌值相符以保证达到要求的电压变换。

2.检查电压分接开关指示位置是否正确

3.检查各线圈的匝数比,可判断变压器變比是否存在匝间短路

4.测出三相变压器变比本身变压比的不平衡度。

5.提供变压比的准确程度以判断变压器变比能否并列运行。

  • 1、变比是变压器变比设计时计算誤差的一个概念一般的变比大于3时,误差需小于百分之0.5;变比小于等于3时误差需小于百分之1。
    2、变压器变比原绕组和变压器变比副绕組中的感应电势,与绕组的匝数成正比根据两侧功率相同,功率等于电压的平方与电阻的比值从而得出电压比,即变比
    3、原绕组输入電压与副绕组输出电压之比,等于它们的匝数比,比值K称为变比系数。例:变压器变比的变比110KV/11KV=10标签:中试高测变比匝数比

电力变压器变比线圈的一次侧和②次侧之间存在着极性关系若有几个线圈或几个电力变压器变比进行组合,都需要知道其极性才可以正确运用。对于两线圈的电力变壓器变比来说若在任意瞬间在其内感应的电势都具有同方向,则称它为同极性或减极性否则为加极性。电力变压器变比联结组是电力變压器变比的重要参数之一是电力变压器变比并联运行的重要条件,在很多情况下都需要进行测量

一、电力变压器变比极性组别和电壓比试验的目的和意义

在电力变压器变比空载运行的条件下,高压绕组的电压 和低压绕组的电压 之比称为电力变压器变比的变压比:

电压仳一般按线电压计算它是电力变压器变比的一个重要的性能指标,测量电力变压器变比变比的目的是:

1.保证绕组各个分接的电压比在技術允许的范围之内;

2.检查绕组匝数的正确性;

3.判定绕组各分接的引线和分接开关连接是否正确

二、电力变压器变比极性组别和电压比试驗方法

1.直流法确定电力变压器变比的极性

测量电力变压器变比绕组极性的方法有直流法和交流法。

直流法:用一节干电池接在电力变压器變比的高压端子上在电力变压器变比的二次侧接上一毫安表或微安表,实验时观察当电池开关合上时表针的摆动方向即可确定极性。

2.矗流法确定电力变压器变比的组别;

ZC-203B全自动是武汉致卓测控于2009年最新推出第二代专业变比测试设备可用于电力系统的三相变压器变比测試,特别适合于Z型绕组变压器变比、整流变压器变比和平衡变压器变比测试仪器采用了大屏幕液晶显示,全中文菜单及汉字打印输出囚机界面友好,功能完善操作方便,是电力系统、变压器变比生产厂家和铁路电气系统进行变压器变比变比、组别、极性、以及角度测試的理想仪器

三、注意事项和结果分析

1.直流法确定极性时,试验过程应反复操作数次以免发生因表针摆动快而作出错误的结论。

2.在测量组别时对于变压比大的电力变压器变比应选择较高的电压和小量程的直流毫伏表,微安表或万用表;对变压比小的选用较低的电压和較大量程的毫伏表微安表或万用表。

3.电力变压器变比的变压比应该在每一个分接下进行测量当不只一个线圈带有分接时,可以轮流在各个线圈所有分接位置下测定而其相对的带分接线圈则应接在额定分接上。

4.带有载调压装置的必须采用电动操动装置变换分接。

5.整个測量过程要特别注意电力变压器变比A和a不能对调否则高压将会进入桥体。

6.当逐渐增加试验电压时电压表迅速上升至满度时应关掉电源進行检查。

7.对所测得的结果各相应分接的电压比顺序应与铭牌相同;额定分接电压比允许偏差为,其他分接的偏差应在电力变压器变比阻抗值的以内但不能超过。

我要回帖

更多关于 变压器变比 的文章

 

随机推荐