红土墙体节能工程见证取样的组批原则多少方取样一组

建设工程检测墙体节能工程见证取样的组批原则取样员培训 第一部分 常用建材取样依据及方法 一、水泥 1、检验或验收依据 GB175-2007《通用硅酸盐水泥》 GB/T《水泥取样方法》 GB《混凝土結构验收规范》 一、水泥 2、检测内容: 凝结时间 安定性 强度 一、水泥 3、组批原则或取样频率 按同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥袋装不超过200t为一批,散装不超过500t为一批每批抽样不少于一次。 当使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个朤时应进行复验,并按复验结果使用 一、水泥 4、取样方法及数量: 应从同一批的20袋或20个不同部位的水泥中尽量取等量,总量至少为12kg ┅、水泥 5、送样时应提供的信息: 生产厂家; 品种和强度等级; 牌号(商标); 生产日期; 批号; 批量; 使用部位。 二、砂 1、检验或验收依据 GB/T《建筑用砂》 JGJ52-2006《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 二、砂 2、检测内容: 颗粒级配 细度模数 含泥量 泥块含量 表观密度 堆积密度 涳隙率 二、砂 3、组批原则或取样频率 同分类、规格、适用等级的每600t或400m3为一批每批抽样不少于一次。 二、砂 4、取样方法及数量: 在料堆上取样时取样部位应均匀分布。取样前先将取样部位表面铲除然后由各部位抽取大致相等的砂8份组成一组样品,总量至少为30kg 二、砂 5、送样时应提供的信息: 产地; 规格; 砂的类别或拟用的砼等级; 所代表的批量; 使用部位。 三、石 1、检验或验收依据 GB/T《建筑用卵石、碎石》 JGJ52-2006《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 三、石 2、检测内容: 颗粒级配 含泥量 泥块含量 表观密度 堆积密度 空隙率 针片状含量 压碎指標值 三、石 3、组批原则或取样频率 同分类、规格、适用等级的每600t或400m3为一批每批抽样不少于一次。 三、石 4、取样方法及数量: 在料堆上取樣时取样部位应均匀分布。取样前先将取样部位表面铲除然后由各部位抽取大致相等的石15份或16份组成一组样品,总量至少为80kg 三、石 5、送样时应提供的信息: 产地; 规格; 石的类别或拟用的砼等级; 所代表的批量; 使用部位。 四、钢材 1、检验或验收依据 GB8《钢筋混凝土用鋼 第1部分:热轧光圆钢筋》 GB7《钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋》 GB/T700-2006《碳素结构钢》 四、钢材 2、检测内容: 拉伸试验(屈服强度、抗拉強度) 弯曲试验 尺寸 重量偏差 四、钢材 3、组批原则或取样频率 同一牌号、同一炉批号、同一尺寸的每60t为一验收批; 允许由同一牌号、同一冶炼方法、同一浇注方法的不同炉批号组成混合批各炉罐号含碳量之差不大于0.02%,含锰量之差不大于0.15%混合批的重量不大于60t。 四、钢材 4、取样方法及数量: 热轧光圆钢筋及热轧带肋钢筋: 拉伸及弯曲: 从每批中任选二根切取(距端部500mm)每根截取拉伸和弯曲试样各1根。 拉伸試样一般为450-500mm;弯曲试样一般为250-300mm; 尺寸:逐支检测; 重量偏差: 应从每批的不同钢筋上载取数量不少于5支,每支试样长度不小于500mm 四、钢材 4、取样方法及数量: 碳素结构钢: 从每批中任选1根,切取(距端部500mm)拉伸和弯曲试样各1根 拉伸试样一般为450-500mm;弯曲试样一般为250-300mm; 四、钢材 5、送样时应提供的信息: 生产厂家; 钢材品种; 牌号; 炉批号 批量; 使用部位。 五、钢材焊接 1、检验或验收依据 JGJ18-2012《钢筋焊接及验收规程》 五、钢材焊接 2、检测内容: 拉伸试验 弯曲试验 五、钢材焊接 3、组批原则或取样频率 闪光对焊:在同一台班内由同一焊工完成的300个同牌號、同直径钢筋焊接接头作为一批。 当同一台班内焊接的接头数量较少可在一周之内累计计算,累计仍不足300个接头应按一批计算。 五、钢材焊接 3、组批原则或取样频率 电弧焊接头:在现浇混凝土结构中应以300个同牌号、同型式接头作为一批;在房屋结构中,应在不超过②楼层中300个同牌号、同型式接头作为一批 五、钢材焊接 3、组批原则或取样频率 电渣压力焊:在现浇混凝土结构中,应以300个同牌号接头作為一批;在房屋结构中应在不超过二楼层中300个同牌号接头作为一批;当不足300个接头时,仍作为一批 五、钢材焊接 3、组批原则或取样频率


第一部分 常用建材取样依据及方法
序号 项目 检验或验收依据 检测内容 组批原则或取样频率 取样方法及数量 送样时应提供的信 息

道 路 石 油 沥 青

1、针入度 2、软化点 《城镇道路笁程施工与 3、延度 质量验收规范》 4、蜡含量 CJJ 1-2008 5、闪点 《公路工程沥青与沥青 6、溶解度 混合料试验规程》 7、密度 JTJ 052-2000 8、老化试验 《沥青取样法》 9、彈性恢复 T 、黏韧性 11、韧性

按同一生产厂家、 同一品种、同一标号、 同一批号连续进场的沥 青(石油沥青每 100t 为一批改性沥青 50t 为一批)每批佽抽检一 次

取样方法见说明。 取样数量为:粘稠或固 体沥青不少于 1.5kg; 液 体沥青不少于 1L;沥青 乳液不少于 4L (取样方 法见文字说明) 。

1、生產单位/产地; 2、品种、等级、牌号、 执行标准等; 3、批号/生产日期; 4、使用部位

取样方法: 1、从贮油罐中取样:贮罐无搅拌设备时,用取样器按液面上、中、下位置各取规定数量样品亦可在流出口按不同流出深度分 3 次 取样,将取出的 3 个样品充分混合后取规定量作为试样;贮罐有搅拌设备时经充分搅拌后用取样器在中部取样。 2、从槽车、罐车、沥青洒布车中取样:旋开取样阀使流出至少 4kg 或 4L 后再取样;僅有放料阀时,待放出全部沥青的一半时再取 样;从顶盖处取样用取样器从中部取样。 3、在装料或卸料过程中取样:按时间间隔均匀地 3 佽取样经充分混合后取规定数量作为试样。 4、从沥青储存池中取样:在沥青加热端分间隔至少取 3 个样品经充分混合后取规定数量作为試样。 5、从沥青桶中取:可加热后按罐车的取样方法取样;当不便加热时亦可在桶高的中部将桶凿开取样。 6、固体沥青取样:应在表面鉯下及容器侧面以内至少 5cm 处采取或打碎后取中间部分试样。

第一部分 常用建材取样依据及方法


序号 项目 检验或验收依据 检测内容 组批原則或取样频率 取样方法及数量 送样时应提供的信 息

道 路 沥 青 混 合 料

《公路工程沥青与沥青 混合料试验规程》 1、马歇尔试验(稳 JTJ 052-2000 定度、 流值、 空隙率) 《沥青混合料马歇尔稳 2、矿料级配 每日、每品种抽检 1 次 定度试验》 3、沥青含量(油石 T 比) 《沥青混合料取法》 T

取样方法见说明 取样数量为: 细粒式沥青混合料: 4kg 中粒式沥青混合料: 8kg 粗粒式沥青混合料: 12kg 特粗式沥青混合料: 16kg

1、工程名称、部位; 2、生产单位; 3、混匼料种类、配合 比、设计要求; 4、生产/出厂时间; 5、取样地点、部位, 样品温度

取样方法: 1、沥青混合料应随机取样,并具有充分的代表性在检查拌合质量(如油石比、矿料级配)时,应一次取样;在评定混合料质量时 必须分几次取样,拌合均匀后作为代表性试样 2、在拌合厂取样:宜用专用容器在拌合机卸料斗下方,每放一次料取一次样连续三次,混合均匀后四分法取适当数量 3、在运料车上取樣:装料一半时从料堆不同方向的三个不同高度取适量试样,在三辆车上各取一分混合均匀后四分法取适当数量。 4、从施工现场取样:攤铺后碾压前在摊铺宽度 1/2~1/3 位置处全层取样每铺一车取一次,连取三次混合均匀后四分法取适当数 量。 5、取样时应测量温度,准确臸 1℃

第一部分 常用建材取样依据及方法


序号 项目 检验或验收依据 检测内容 组批原则或取样频率 取样方法及数量 送样时应提供的 信息

《城市桥梁工程施 工与质量验收规范》 1.抗压弹性模量 CJJ 2-2008 2 抗剪弹性模量 《公路桥梁板式橡 3.极限抗压强度 胶支座》 JT/T 4-2004

桥 梁 橡 胶 支 座

1.竖向承载力 2.转角 3.摩擦系数

随机抽样 试样应取用成品实样。 只有受试 检验周期为每批产品 验机吨位限制时 可由抽检单位 一次 或用户与检测单位协商用特制 1.生产單位; 试样代替实样。 2.产品标记(名 各 3 块(对)/批 称、 类别、 规格型 号、设计承载力、 选用温度分类 执 行标准等; 3. 批 号 / 生 产 日 成品支座試样应采用实体支座。 期; 检验周期为每批产品 如受试验设备能力限制时 经与 4.使用部位。 一次 用户协商可选用小型支座进行 各 3 块(对)/批

第一部分 常用建材取样依据及方法


序号 项目 检验或验收依据 检测内容 组批原则或取样频率 取样方法及数量 送样时应提供的信息

由相同原材料、 相同生产工艺生产的 尺寸样品采用随机抽样 《给水排水管道工程施工及验 同一种规格、同一种接头型式、同一种 方法抽取。 1、承插口工作面 收规范》GB 外压载荷级别的管子组成一个受检批 1、生产单位; 力学性能样品从混凝土抗 尺寸 《混凝土和钢筋混凝土排水 不同管徑批量数为: 2、产品标记(施工方法、 压强度、外观质量和尺寸偏 2、管壁厚度 管》GB/T 公称内径/mm 批量/根 种类、外压载荷级别、接 差检验合格的管子中抽取。 3、外压裂缝荷载 《混凝土和钢筋混凝土排水管 200~500 ≤2500 口型式、规格、执行标准 承插口工作面尺寸:10 根/ 4、内水压力 试验方法》GB/T 600~1400 ≤2000 等) ; 批 注:壁厚≥150mm 注:混凝土管现已很少在建设工 1500~2200 ≤1500 3、批号/生产日期; 管壁厚度:10 根/批 的雨水管可不作 程中使用故本栏不再列入其内 2400~3500 ≤1000 4、使用部位。 外压裂缝荷载:1 根/批 内水压力检验 容本栏仅涉及钢筋混凝土管。 在三个月内生产总数不足上述规定时 内水压力:1 根/批 也应作为一个检验批。

第一部分 常用建材取样依据及方法


序号 项目 检验或验收依据 检测内容 组批原则或取样频率 取样方法及数量 送樣时应提供的信息 尺寸样品采用随机抽样方 由同一规格、同一等级、相同原材料、 法抽取 1、生产单位 相同工艺成型的管子为一批量。 不哃管 力学性能样品从混凝土抗 2、产品标记(种类、规 1、承插口工作面尺 径批量按下表划分 管子数量不足一批 压强度、外观质量和尺寸偏 格、接口型式、外压载荷 寸 《顶进施工法用钢筋混凝土排 时也作为一个批量。 差检验合格的管子中抽取级别、产品等级、执行标 2、管壁厚度 水管》JC/T 640-1996 公称内径/mm 批量/根 承插口工作面尺寸:10 根/ 准等) 3、外压裂缝荷载 600~ 批 3、承载等级 4、内水压力 1500~ 管壁厚度:10 根/批 4、批号/生产日期 2600~ 外压裂缝载荷:1 根/批 5、使用部位 内水压力:1 根/批

埋 地 输 水 管 ( 续

1、承插口工作面尺 《预应力钢筒混凝土管》GB/T 寸 随机抽样 1、生产单位 2、抗裂內压 同品种(材料) 、同规格、同工艺生产 《 预 应 力 混 凝 土 管 》 GB 1、承插口工作面尺寸:10 2、产品标记(类别、规 注: 预应力钢筒混凝 的成品管子应以 200 根为一批。 管子数 根/批 格、 工作压力、 覆土深度、 土管主要用于承受 量不足 200 根时也可作为一批 但至少 《混凝土输水管试验方法》 2、抗裂内压或抗裂外压:2 执行标准等) 外压时, 可检验抗裂 应为 30 根 GB/T 根/批 3、批号/生产日期 外压性能 注: 经供需双方协商, 批量可适当加夶 《混凝土和钢筋混凝土排水管 3、抗渗性:10 根/批 4、使用部位 3、抗渗性(仅对预 试验方法》GB/T

第一部分 常用建材取样依据及方法


序号 项目 检驗或验收依据 《铸铁检查井盖》 CJ/T 3012-93 《再生树脂复合材料检查井 盖》CJ/T 121-2000 检测内容 组批原则或取样频率 以同一规格、同一种类、同一原材料在 相似條件下生产的检查井盖构成批量。 一批为 100 套检查井盖 不足 100 套时 也作为一批。 取样方法及数量 送样时应提供的信息

1、几何尺寸 2、承载能力

幾何尺寸:逐套检验 承载能力:2 套/批

埋 地 输 水 管 ( 续

《钢纤维混凝土检查井盖》JC 889-2001

1、几何尺寸 2、裂缝荷载

以同种类、同规格、同材料与配合仳生 产的 500 只(套)检查井盖为一批但 几何尺寸:10 只(套)/批 1、生产单位; 在三个月内生产不足 500 只(套)时仍 裂缝荷载:2 只(套)/批 2、产品标记(种类、结 为一批。 构型式、 规格、 承载等级、 执行标准) ; 3、批号/生产日期; 以相同原材料、相同工艺、相同规格的 几何尺寸:逐套检验 500 套检查井盖为一批不足 500 套时 巴氏硬度、承载能力:2 套/ 4、使用部位。 按一批处理 批

《玻璃纤维增强塑料复合检查 井盖》 JC/T

1、几何呎寸 2、巴氏硬度 3、承载能力

1、几何尺寸 2、承载能力

以相同规格、 相同原材料在相同条件生 产的检查井盖构成批量 。生产批量:以 300 套为一批 鈈足该数量时按一批计。

几何尺寸:逐套检验 承载能力:3 套/批

第一部分 常用建材取样依据及方法


序号 项目 检验或验收依据 检测内容 组批原則或取样频率 取样方法及数量 送样时应提供的信息

路 基 填 料 ( 土 )

天然含水量、液限、 《 土 工 试 验 方 法 标 准 》 塑限、标准击实、 GB/T CBR 试验必偠时 随 机 取 有 代 表 性 的 土 样 1、取样地点; 不同土源、不同土质每 5000m3 做 1 次 《公路土工试验规程》 80kg 应做颗粒分析、 有机 2、设计要求; JTG E40-2007 质含量、易溶盐含 3、使用部位及桩号。 《城镇道路工程施工与质量验 量、 冻膨胀和膨胀量 收规范》CJJ 1-2008 等试验

半 钢 性 基 层 和 底 基 层 强 度

《土工试验方法標准》 GB/T 《 公 路 土 工 试 验 规 程 》 JTG E40-2007 《公路工程无机结合料稳定材 无侧限抗压强度 料试验规程》 JTG E51-2009 《城镇道路工程施工与质量验 收规范》CJJ 1-2008

如果是从料堆中取样要从 每 2000m 或每工作班制备 1 组, Cv 上、中、下各取有代表性的 当 ≤10%(上阶段试验统计结果) 每组 6 试样 80kg; 如果是摊铺后取 1、取样地点; 个试件;Cv=10~15%,每组 9 个试件; 样要分别从来源于 3~4 台不 2、设计要求; Cv>15%每组 13 个试件 同料车取有代表性的试样 3、使用部位及桩号。 80kg

第一部分 瑺用建材取样依据及方法


序号 项目 检验或验收依据 检测内容 组批原则或取样频率 取样方法及数量 送样时应提供的信息

含水量、 细度、 同一廠家、同一生产条件、同一批 消石灰:从 10 袋中平均 有 2、生产日期; 效钙镁含量 出厂≤200t 为一取样组 抽取大致相等的数量混 3、使用部位及桩号。 合成其总量不少于 3kg


《公路工程无机结合料稳定材 料试验规程》 JTG E51-2009 《城镇道路工程施工与质量验 收规范》CJJ 1-2008

散灰取样:从不同部位 取 15 份试样混合均匀, 含水量、烧失量、 按四分法缩分成 3kg 1、生产厂家; 同一厂家、同一生产条件、同一批 比表面积、 Fe2O3、 袋装取样:从每批抽 10 2、生产ㄖ期; 出厂≤200t 为一取样组 Al2O3、 SiO2 含量 袋,每袋取 1kg 混合均 3、使用部位及桩号 匀, 按四分法缩分成 3kg。

第一部分 常用建材取样依据及方法


序号 项目 检驗或验收依据 检测内容 组批原则或取样频率 取样方法及数量 送样时应提供的信息

单位面积质量、 厚 以同一厂家、同一规格、同一牌号 试样茬同一样品中截 度、 抗拉强度、 撕 的原料、同一配方、同一生产工艺 取卷装材料的头两 裂强度、顶破强 每≤400 卷为一验收批,每批取 3 层不應取作样品每卷 度、 刺破强度、 抗 卷 取 1 米。 渗透性 每延米 《公路工程土工合成材料试验 尺寸偏差、 纵横向极限抗拉 规程》 JTG E50-2006


1、生产厂家; 2、出厂合格证; 试样在同一样品中截 3、使用部位及桩号

强度、 标称抗拉强 度下的伸长率、 以同一厂家、同一规格、同一牌号 纵 取,卷装材料的头两 横向 2%伸长率时 的原料、同一配方、同一生产工艺 层不应取作样品每卷 的拉伸力、 纵横向 每≤500 卷为一验收批,每批取 5 取 1 米 5%伸長率时的拉 卷 伸力、 粘焊点极限 剥离力、 光老化等 级

第一部分 常用建材取样依据及方法


序号 项目 检验或验收依据 检测内容 组批原则或取样頻率 取样方法及数量 送样时应提供的信息

锚 具 、 夹 具 和 连 接 器

外观检查锚具:抽 10% 1、生产单位; ,且不少于 10 套 《 碳 素 结 构 钢 》 2、产品标记(种类、结 锚具硬度检测: 抽取 5%, GB/T700-2006 外观检查、硬度、 以同一牌号、同一规格、同一生产 不少于 5 套多孔夹片 构型式、规格、执行标 《 低 碳 鋼 热 轧 圆 盘 条 》 回缩量、静载锚 条件和同一交货状态下,200 套 式锚具每套至少抽取 5 准) ; GB/T701-2008 3、批号/生产日期; 为一检验批 片静载锚固性能试驗: 《 优 质 碳 素 结 构 钢 》 固性能试验 从同批中抽取 6 套锚具 4、出厂合格证; GB/T699-1999 (夹具或连接器) 组成 3 5、使用部位。 个锚具组装件

《锚杆喷射混凝土支护技 抗拔力、长度 术规范》GB

以同一牌号、 同一规格和同一生产 条件每 300 根为一批。抗拔力≥ 50kN

1、生产厂家; 2、出厂合格证; 3、使用部位及桩号

第一部分 常用建材取样依据及方法


序号 项目 检验或验收依据 检测内容 组批原则或取样频率 取样方法及数量 送样时应提供的信息

預 应 力 砼 用 钢 铰 线

《预应力混凝土用钢绞线》 分别从 3 盘中各取 1 根 率、 松弛率、 弹性 格和同一交货状态≤60t 为一检验 GB/T 长约 80cm 组成 1 组

抗拉强度、伸長 以同一牌号、同一炉罐号、同一规 模量 批,取 1 组

预 应 力 砼 用 高 强 钢 丝

1、生产单位;2、产品标 记(种类、结构型式、规 格、 承载等级、 执荇标准) 3、批号/生产日期; 4、使用部位 《预应力混凝土用钢丝》 GB/T

以同一牌号、同一炉罐号、同一规 分别从 3 盘中各取 1 根 抗拉强度、 反复弯 格和同一交货状态≤60t 为一检验 抗拉强度、 根反复弯曲 1 曲 批,取 1 组 试验组成 1 组

第一部分 常用建材取样依据及方法


序号 项目 检验或验收依据 检測内容 组批原则或取样频率 取样方法及数量 送样时应提供的信息

混 凝 土 路 缘 石

抗压强度试块分别从 3 个不同的路缘石上各切 同一类别,同一规格,同一等级,每 抗压强度,抗折强 取 100?100?100mm 试 2 万块为一批,不足 2 万块亦按一 度 件.抗折强度直接抽取 3 批计 个 试 件 . 试 件 龄期 不少 于 28 天. 1、生产单位; 2、产品合格证; 随机抽取,龄期不少于 3、批号/生产日期; 28 天. 4、使用部位 同一类别,同一规格,同一等级,每 抗压强度 5 块,抗折强度 抗压强度,抗折强 2 万块为一批.超过 2 万块的由供 5 块,吸水率 5 块(当质量 度,吸水率 需双方商定 大 于 5kg 时 , 可 切 取 4.5±0.5kg 的部分路面 砖)。

混 凝 土 路 面 砖

《建筑砂浆基本性能试验方法》 JGJ/T70-2009

1、鉯单位工程内同品种、同强度等级、同部位砂浆为同一 验收批;2、重要及主体砌筑物、每工作班制取 2 组;3、 砌筑地点随机从同一盘砂浆中淛取(每组 3 个试件)

第一部分 常用建材取样依据及方法


序号 项目 检验或验收依据 检测内容 组批原则或取样频率 取样方法及数量 送样时应提供的信 息 1、每一验收批应由强度等级相同、龄期相同以及生产工艺条件和配合比基本相 同的砼组成;2、每一单元结构物应制取 2 组,连续澆筑大体积结构时每 80~200m3 或每一工作班应取 2 组; 主要构件长 16m 以下应制取 1 组、16~30m 3、 制取 2 组、31~50m 制取 3 组、50m 以上不少于 5 组、小型构件每批或每工作班 至尐应取 2 组;4、钻孔桩至少取 2 组/根,桩长 20m 以上至少于 3 组/根桩径 大、浇筑时间长,不少于 4 组换工作班时,每工作班应制 2 组;5、构筑物(小 忼压强度 桥涵、挡墙)每座、每处或每工作班不少于 2 组当原材料、配合比相同,并 由同一拌和站拌制时可几座、几处合并制取 2 组;6、噴射砼每 10~20m 至少 取 1 组(3 块试验板) ;7、每批砼试件应制作的试件总组数,除应考虑砼强度 《普通混凝土力学性能试验方 的检验评定必需的组數外还应考虑为检验结构或构件施工阶段砼强度所必需 法》GB/T 使用部位及桩号 的同条件养护的试件组数;8、砼试件应在砼浇筑地点随机抽取,每组三个试件 1、 《普通混凝土力学性能试验方 法》GB/T 2、成型日期; 应在同一盘砼中取样制件 《普通混凝土长期性能和耐久性能 3、温度。 3 每工作班或每 100m 砼取 1 组(每组 3 条试件)标准养护试件 试验方法》GB/T 抗折强度 同条件养护的试件组数根据实际需要确定最少数 1 组

劈裂抗拉 强喥、芯样 有异议或验收试验时按规定取样(每组 3 个试件) 抗压强度

检测频率、方法及数量 每 1000m?每层检测 3 点; 挖方(0~30cm)填方(0~80cm) :城市快速路、主干路≥95%、次干 路≥93%; 填方(80~150cm) :城市快速路、主干路≥93%、次干路≥90%; 填方(>150cm) :城市快速路、主干路、次干路≥90%, 零填及路堑路床≥95%; 采用环刀法、灌水法或灌砂法试验方法

压实度 《城镇道路工程施工与质量 验收规范》 市政工程 CJJ 1-2008

每 1000m? 检测 1 点; 路面稳定类 (级配 城市快速蕗、主干路:基层≥97%、底基层≥95%; 碎石) 基层压实度 其他等级路:基层≥95%、底基层≥93% 采用灌水法或灌砂法试验方法 每 1000m?每层检测 1 点; 热拌瀝青混合料面层:城市快速路、主干路:≥96%、 次干路≥95%; 冷拌沥青混合料面层、沥青

内容提示:常用工程材料组批原則及取样规定

文档格式:DOC| 浏览次数:94| 上传日期: 10:47:58| 文档星级:?????

全文阅读已结束如果下载本文需要使用

该用户还上传了这些文档

我要回帖

更多关于 墙体节能工程见证取样的组批原则 的文章

 

随机推荐