零序电压和零序电流,零序电流有选择性漏电保护原理

电气培训课件 发电机定子接地保護,1、发电机定子接地保护,发电机定子接地是指发电机定子绕组回路及与定子绕组回路直接相连的一次系统发生的单相接地短路而发电机萣子接地保护是反应上述单相接地故障的主保护。 发电机是电厂的核心部分定子结构复杂,不易检修对于发电机定子的保护尤为重要。由于发电机内部故障中发生定子单相接地故障的比例较高,约占定子故障的70~80%同时由于接地故障的存在,会引起接地弧光过电压可能导致发电机其它位置绝缘的破坏,形成危害严重的相间或匝间短路故障为防止重大设备损坏事故,国家相关规程规定容量为100MW及以上嘚发电机应装设100%定子接地保护。,2、发电机定子接地故障的分类,定子接地时间长短可分为瞬时接地、断续接地和永久接地;按接地范围可分為内部接地和外部接地;按接地性质可分为金属性接地、电弧接地和电阻接地;按接地原因可分为真接地和假接地,3、引起发电机定子接哋的原因,异物落入引起定子接地,如小动物等使发电机一次回路的带电导体经异物接地定子绕组绝缘损坏。除了绝缘老化外还有各种外蔀原因引起绝缘损坏如定子铁芯叠装松动、绝缘表面落下导电性物体(如铁屑)、绕组线棒在槽中固定不紧等,在运行中产生振动使绝緣损坏;制造发电机时线棒绝缘留有局部缺陷,运转时转子零件飞出定子端部固定零件帮扎不紧,定子端部接头开焊等因素均能引起絕缘损坏,4、引起发电机定子接地的原因,发电机引出线封母的绝缘瓷瓶受潮或脏物引起定子回路接地。 与发电机引出线相连接的一次设备故障造成接地如PT、避雷器、电容等。发电机定子绕组内冷水漏水或内冷却水导电率严重超标引起接地。 发变组单元接线中励磁变高壓侧、主变低压侧或高厂(公)变高压侧绕组内部发生单相接地,都可能引起定子接地信号 定子接地保护零序电压和零序电流取自发电機机端PT开口三角时,若PT一次保险熔断也会发定子接地信号。,5、发电机定子接地保护的配置,发电机定子接地保护的种类很多:有叠加电源式、外加电源注入式、零序电压和零序电流式、零序电流式及双频式等目前广泛采用的是双频式100%的定子接地保护,和外加电源注入式定孓接地保护 双频式100%的定子接地保护:由基波零序电压和零序电流式接地保护与三次谐波式接地保护构成,能检查出发电机内部的任何点嘚接地故障 注入式定子接地保护:由低频注入电源和保护装置两部分共同实现。其中辅助电源装置提供外加低频电源将低频电压电流信号注入到发电机定子绕组中。保护装置检测注入的低频电压、电流信号当发电机定子绕组发生接地故障,注入的电压、电流信号随之發生变化保护装置 可准确计算出接地故障电阻的阻值,完成100%定子接地保护,6、我厂发电机定子接地保护的配置,我厂#1~#4机组发电机定子接地保护均采用两套南瑞继保RCS-985发变组成套保护装置中的基波零序电压和零序电流保护和三次谐波保护构成100%发电机定子接地保护。其中零序电压囷零序电流保护动作于跳闸、三次谐波电压保护仅动作于信号 我厂#5、#6机组发电机保护A屏采用南瑞低频注入式定子接地保护,B屏采用南瑞基波零序电压和零序电流定子接地保护+三次谐波定子接地保护其中B屏三次谐波保护动作于信号,其它动作于跳闸,12:02,7、基波零序电压和零序电流保护原理图,,,如上图所示为零序电压和零序电流接地保护原理示意图,其中零序电压和零序电流可取自机端,也可取自中性点对於我厂来说,#1~#6发电机零序电压和零序电流定子接地保护中的3U0均取自中性点接地变二次侧,,12:02,8、中性点通过变压器接地方式的发电机定子单相接地时的等值电路和零序电压和零序电流的计算,,计算接地故障基波零序电压和零序电流的简化等值电路如下图所示:,定子绕组接地时的的基波 零序电压和零序电流等值电路,由左图可得:,根据3U。的计算公式当故障发生在机端时零序电压和零序电流最大,故障点越靠近中性点零序电压和零序电流越小,所以零序电压和零序电流定子接地保护的整定值为了避开正常运行时产生的不平衡电压故在发电机中性点存在着死区,保护区一般只能达到定子绕组的85~95%,如图所示为定子绕组单相接地故障时,零序电压和零序电流与故障点的关系图,12:02,9、基波零序电压和零序电流定子接地保护动作方程,,,Un0 > 式中Un0为发电机中性点零序电压和零序电流,U0zd为零序电压和零序电流定值基波零序电压和零序電流保护设两段定值,一段为灵敏段另一段为高定值段。当变压器高压侧发生接地故障时由于变压器高低绕组之间有电容存在,在发電机机端也会产生零序电压和零序电流因此,为了保证选择性为防止区外故障时定子接地基波零序电压和零序电流灵敏段误动,灵敏段动作于信号高定值段基波零序电压和零序电流保护动作于跳闸。,,基波零序电压和零序电流保护其动作方程为:,10、基波零序电压和零序電流定子接地保护动作逻辑,如图为基波零序电压和零序电流保护动作逻辑当零序电压和零序电流取自发电机机端TV的开口△绕组时为防止TV斷线时保护误动需要装设TV断线闭锁。,12:02,11、三次谐波零序电压和零序电流保护,,发电机正常运行时通过绕组对地分布电容和发电机所连设备对哋电容,形成机端侧和中性点侧对地零序三次谐波零序电压和零序电流Us 、Un 当靠近中性点附近发生接地故障时,Un减小Us增大。故障点越靠菦中性点变化的越明显。因此利用三次谐波电压与相对变化的特征可以构成定子绕组接地保护并有效地消除中性点附近的保护死区。,概念:,如右图所示为三次谐波电压 保护示意图,12:02,11、三次谐波零序电压和零序电流保护,,■ 三次谐波电压比率定子接地保护三次谐波电压比率判據只保护发电机中性点25%左右的定子接地机端三次谐波电压取自机端开口三角零序电压和零序电流,中性点侧三次谐波电压取自发电机Φ性点变压器二次侧 其动作方程:U3T/U3N >K3WZD 式中: U3T、U3N为机端和中性点三次谐波电压值,K3wzd为三次谐波电压比值整定值。机组並网前后机端等值容抗有较大的变化,因此三次谐波电压比率关系也随之变化本装置在机组并网前后各设一段定值,随机组出口断路器位置接点变化自动切换,12:02,11、三次谐波零序电压和零序电流保护,,■三次谐波电压差动定子接地保护三次谐波电压差动判据:式中U3T、U3N 为机端、中性点三次谐波电压向量,Kt为自动跟踪调整系数向量Kre为三次谐波差动比率定值。本判据在机组并网后且负荷电流大于0.2Ie(发电机额定电流)時自动投入并网前的发电机,机端及中性点的三次谐波电压随发电机电压升高而升高。并网运行的发电机则机端及中性点的三次谐波电压随发电机的功率变化而变化。当有功增大时机端及中性点的三次谐波电压同时增大。同时当主变高压侧系统(大电流系统)中发苼接地短路故障时零序电压和零序电流可能通过主变高、低两侧绕组之间的耦合电容传递至发电机侧,三次谐波电压随之摆动因此保護存在误动的可能,所以目前三次谐波零序电压和零序电流保护均动作于信号。,10、三次谐波零序电压和零序电流保护动作逻辑,如图为三佽谐波零序电压和零序电流保护动作逻辑目前三次谐波电压保护动作信号。,辅助电源装置(RCS-985U)将低频电压加在负载电阻Rn上并通过接地變压器,将低频电压信号注入到发电机定子绕组对地的零序回路中,保护装置(RCS-985)检测注入的电压、电流信号,通过保护计算判断接地故障,带通滤波器:通过20Hz低频电压信号,防止50Hz电压倒灌入电源,11、注入式定子接地保护,原理示意图:,基本原理下图所示为发电机定子单相接地故障时的定值电路:,,,正常情况下,注入的低频电流主要是流过对地电容的电容电流,当对地绝缘受到破坏,注入电流出现电阻性电流,计算方法,检测注入的低频电压、电流,通过导纳法可计算出接地过渡电阻阻值可以反映发电机100%的定子绕组单相接地。,如上所示当发电机萣子绕组对地绝缘正常时,注入到定子绕组的低频电流主要是流过定子绕组对地电容的电容电流当对地绝缘受到破坏,出现接地故障紸入的电流将流过接地故障点,出现一部分电阻性电流保护装置检测注入的低频电压、电流,通过导纳法可准确计算出接地故障的过渡電阻阻值计算的电阻阻值与定子绕组的接地故障位置无关,可以反映发电机100%的定子绕组单相接地,(1)动作判据 ① 接地电阻判据 ② 接地零序电流判据: (2)辅助判据——电压、电流回路异常闭锁(保证装置的可靠性) (3)辅助功能——频率闭锁,12、注入式定子接地保护逻辑嘚组成:,,跳闸段:,报警段:,接地电阻定子接地判据接地电阻判据与定子绕组的接地点无关,可以反映发电机100%的定子绕组单相接地接地电阻判据反映发电机定子绕组接地电阻的大小,设有两段接地电阻定值高定值段作用于报警,低定值段作用于延时跳闸. 接地电流定子接地判据考虑到当接地点靠近发电机机端时检测量中的基波分量会明显增加,导致检测量中低频故障分量的检测灵敏度受到影响为了提高此种情况下保护的灵敏度,增设接地电流辅助判据接地电流判据能够反映距发电机机端80~90%的定子绕组单相接地,而且接地点越靠近发電机机端其灵敏度越高因此能够很好的与接地电阻判据构成高灵敏的100%定子接地保护方案。 外加电源回路故障报警当 和 中的任一个低于各洎的定值时认为定子接地保护外加电源回路故障,闭锁保护出口并发出报警信号频率闭锁在机组频率严重偏离额定值时,需闭锁外加電源式定子接地保护装置的接地电阻判据而接地电流判据不受影响。在大多数情况下发电机在启停过程中运行至低频段产生的低频信號足够小,不足以影响注入低频信号的准确测量因此通常频率闭锁是不需要投入的,目前我厂频率闭锁功能亦未投入,13、注入式定子接哋保护的逻辑框图:,保护范围为100%,灵敏度一致不受接地位置影响。不受发电机运行工况的影响在发电机静止、起停过程、空载运行、並网运行、甩负荷等各种工况下,均能可靠工作可监视定子绕组绝缘的缓慢老化。接地电阻的实测结果、电阻判据中的电阻定值为一次徝更直观。无需与主变高压侧接地后备保护配合20Hz信号和工频、分次谐波、整数次谐波相差较大,机组正常运行或振荡时不会影响外加20Hz電阻的计算注入一次绕组电压仅为1~3%的额定相电压,不会损坏定子绕组绝缘,14、注入式定子接地保护的特点:,我厂#5、#6机发电机注入式萣子接地保护其辅助电源装置布置在发变组保护B屏,保护装置在A屏电源与保护装置分开布置的目的是提高装置的抗干扰能力。由于注入式定子接地保护不受接地位置影响保护范围为100%,灵敏度一致因此对于#5、#6机组来说,若中性点封母或接地变因进水等导致绝缘异常时將直接造成定子接地保护动作机组跳闸,而对于#1~#4机组发生上述异常时由于保护型式的不同,机组可能不跳闸仅三次谐波电压保护发报警信号。因此对于#5、#6机组,发电机所有一次部分的防水、防潮显得尤为重要稍有异常即会导致保护动作机组跳闸。 该保护在发电机停機时也起作用因此#5、#6机组在停机时发电机一次部分挂地线或合接地刀闸时,该保护也会动作,14、注入式定子接地保护的特点:,(1) #3发电機定冷水电导异常升高导致定子接地报警事件2012年07月20日11:10,#3机组负荷600MW在进行投入#3发电机定冷水除氧装置过程中定冷水电导突然升高(画面顯示已满量程成紫色),#3发电机保护A柜来定子接地保护报警信号立即停止操作并对定冷水水质补排降低电导后报警消失,查看保护装置为三次谐波电压保护动作发报警信号,异常时机端三次谐波电压上升至1.76V中性点三次谐波电压至1.3V,达到三次谐波比率保护动作值,15、异瑺事件回顾,#3发电机定子接地保护定值如下:,由于三次谐波比率跳闸未投入仅投入报警,所以异常中发报警信号机组未跳闸。,异常时画面顯示发电机零序电压和零序电流上升至约350V未达到零序电压和零序电流保护动作值,保护未动作,此次异常中机端和中性点三次谐波电压仳为1.76/1.3,已达到保护动作设定值保护动作正确。,(2) #5发电机定冷水电导异常升高导致注入式定子接地保护动作跳闸事件2014年04月04日3:42#5机组负荷492MW,在定冷水电导率超标在定冷水进行补排过程中循环水串入定冷水系统导致定冷水电导异常升高(画面显示10us/cm实际已满量程就地实测约60us/cm),#5发电机保护A柜注入式定子接地保护动作机组跳闸保护B柜基波零序电压和零序电流保护和三次谐波电压保护均未启动。,

电气百科:漏电保护器的工作原悝和应用

国内外多年的运行经验表明推广使用漏电保护器,对防止触电伤亡事故避免因漏电而引起的火灾事故,具有明显的效果本攵就广泛使用的电流型漏电保护器(以下简称漏电保护器)的工作原理及应用作些介绍。

1 漏电保护器的工作原理

漏电保护器主要包括检测元件(零序电流互感器)、中间环节(包括放大器、比较器、脱扣器等)、执行元件(主开关)以及试验元件等几个部分

三相四线制供电系统的漏电保护器工作原理示意图。TA为零序电流互感器GF为主开关,TL为主开关的分励脱扣器线圈

在被保护电路工作正常,没有发生漏电或触电的情况下由克希荷夫定律可知,通过TA一次侧的电流相量和等于零即:这样TA的二次侧不产生感应电动势,漏电保护器不动作系统保持正常供电。

当被保护电路发生漏电或有人触电时由于漏电电流的存在,通过TA一次侧各相电流的相量和不再等于零产生了漏电电流Ik。

在铁心中出現了交变磁通在交变磁通作用下,TL二次侧线圈就有感应电动势产生此漏电信号经中间环节进行处理和比较,当达到预定值时使主开關分励脱扣器线圈TL通电,驱动主开关GF自动跳闸切断故障电,从而实现保护

用于单相回路及三相三线制的漏电保护器的工作原理与此相哃,不赘述

2 装设漏电保护器的范围

1992年国家技术监督局发布的国标GB《漏电保护器安装和运行》,对全国城乡装设漏电保护器做出统一规定

2.1必须装漏电保护器(漏电开关)的设备和场所

(1)属于I类的移动式电气设备及手持式电动工具(I类电气产品,即产品的防电击保护不仅依靠设备的基本绝缘而且还包含一个附加的安全预防措施,如产品外壳接地);

(2)安装在潮湿、强腐蚀性等恶劣场所的电气设备;

(3)建筑施工工地的电气施笁机械设备;

(4)暂设临时用电的电器设备;

(5)宾馆、饭店及招待所的客房内插座回路;

(6)机关、学校、企业、住宅等建筑物内的插座回路;

(7)游泳池、喷水池、浴池的水中照明设备;

(8)安装在水中的供电线路和设备;

(9)医院中直接接触人体的电气医用设备;

(10)其它需要安装漏电保护器的场所。

2.2报警式漏电保护器的应用

对一旦发生漏电切断电源时会造成事故或重大经济损失的电气装置或场所,应安装报警式漏电保护器如:

(1)公共场所的通道照明、应急照明;

(2)消防用电梯及确保公共场所安全的设备;

(3)用于消防设备的电源,如火灾报警装置、消防水泵、消防通噵照明等;

(4)用于防盗报警的电源;

(5)其它不允许停电的特殊设备和场所

3 漏电保护器额定漏电动作电流的选择

正确合理地选择漏电保护器的額定漏电动作电流非常重要:一方面在发生触电或泄漏电流超过允许值时,漏电保护器可有选择地动作;另一方面漏电保护器在正常泄漏电流作用下不应动作,防止供电中断而造成不必要的经济损失

漏电保护器的额定漏电动作电流应满足以下三个条件:

(1)为了保证人身安铨,额定漏电动作电流应不大于人体安全电流值国际上公认30mA为人体安全电流值;

(2)为了保证电网可靠运行,额定漏电动作电流应躲过低电壓电网正常漏电电流;

(3)为了保证多级保护的选择性下一级额定漏电动作电流应小于上一级额定漏电动作电流,各级额定漏电动作电流应囿级差112~215倍

第一级漏电保护器安装在配电变压器低压侧出口处。

该级保护的线路长漏电电流较大,其额定漏电动作电流在无完善的多級保护时最大不得超过100mA;具有完善多级保护时,漏电电流较小的电网非阴雨季节为75mA,阴雨季节为200mA;漏电电流较大的电网非阴雨季节為100mA,阴雨季节为300mA

第二级漏电保护器安装于分支线路出口处,被保护线路较短用电量不大,漏电电流较小漏电保护器的额定漏电动作電流应介于上、下级保护器额定漏电动作电流之间,一般取30~75mA

漏电保护器的工作原理和应用

第三级漏电保护器用于保护单个或多个用电設备,是直接防止人身触电的保护设备被保护线路和设备的用电量小,漏电电流小一般不超过10mA,宜选用额定动作电流为30mA动作时间小於011s的漏电保护器。

4 漏电保护器的正确接线方式

TN系统是指配电网的低压中性点直接接地电气设备的外露可导电部分通过保护线与该接地点楿接。

TN2S系统整个系统的中性线与保护线是分开的

TN2C系统整个系统的中性线与保护线是合一的。

TN2C2S系统系统干线部分的前一部分保护线与中性線是共用的后一部分是分开的。

TT系统配电网低压侧的中性点直接接地,电气设备的外露可导电部分通过保护线直接接地

漏电保护器在TN及TT系统中的各种接线方式,安装时必须严格区分中性线N和保护线PE三极四线或四极式漏电保护器的中性线,不管其负荷侧中性线是否使用都應将电源中性线接入保护器的输入端经过漏电保护器的中性线不得作为保护线,不得重复接地或接设备外露可导电部分;保护线不得接叺漏电保护器

  摘 要: 重点介绍了当前基站供电中应该注意的一些问题并对其原因进行了一定的分析。
  关键词:;零地电压;接地

  近日某省基站设备上机加电时配电系统發生跳闸现象具体情况是:整流模块在插入槽位后,供电局交流电配电箱的零序电流保护空开就跳闸把单个模块分别插入,也会出现跳闸
  经检查,地阻为1.4供电局采用N线加装的零序电流保护空开动作整定值为15 A,用万用表检查交流发现三相电压(242~252V/231~208V/198~207V),短时間内单相电压波动比较大并且零地电压偏高约10~12V。经开关电源厂家工程师检查开关电源未发现有故障。后将交流绕开零序电流保护器矗接接入电源柜工作正常。
  对于跳闸原因初步分析如下开关电源整流模块交流输入电路第一部分即为EMI电路,该电路一般结构形式洳图1所示


  该电路有两方面作用:(1)避免电网中含有的共模和差模噪声对开关电源产生干扰;(2)减少开关电源整流电路对外界电网的電磁干扰,其中共模干扰的抑制是通过相线、零线与地(机壳)之间的并联电容实现的由此可见,过高的零线对地电压、零线高次谐波以忣三相电压不平衡会产生较大的零序电流再加上开关电源三相负载不平衡也会产生零序电流,从而导致供电局交流电配电箱的零序电流保护空开跳闸同时过高的相线、零线对地电压和零线高次谐波对电容影响较大,当达到一定程度后即可造成电容被击穿、烧毁的严重后果
  开关电源厂家建议整改交流输入电路。经协商现场各方将此情况分别告知了监理、分公司和供电局,供电局答复因平衡相电压偠对电力系统进行调试会影响一个片区供电,需要申请和安排停电不能马上解决问题,未解决交流问题前开关电源存在可能损坏的隱患。 经过20多天后供电局完成对交流供电系统整改,到站上后测试电压为230 V/247 V/210 V电压有所改善,零地电压为7.7V不能满足开关电源厂家对零地電压  但开关电源加电时供电局配电箱零序电流保护器仍然跳闸,还是未能解决问题
  由此我们总结上述现象,可得出两个问题:┅是基站交流输入配电箱内是否有必要加装零序电流保护装置;二是零地电压过高的危害及处理

1 基站交流输入配电箱内是否有必要加装零序电流保护装置
国家标准
  国家标准《低压配电设计规范》GB50054-95第4.4.1条:保护的设置应能防止人身间接电击以及电气火灾、线路损坏等事故。接地故障保护电器的选择应根据配电系统的接地型式移动式、手握式或固定式电气设备的区别,以及导体截面等因素经技术经济比較确定同时在第4.4.10条中明确指出接地故障可采用零序电流保护,此时保护整定值应大于配电线路最大不平衡电流

在三相线路上各装1个电鋶互感器(C.T),或让三相导线一起穿过一零序C.T也可在中性线N上安装1个零序C.T,如图2、图3所示本基站选用图3模式。利用这些C.T来检测三相的電流矢量和即零序电流I0,IA+IB+IC=IO当线路上所接的三相负荷完全平衡时(无接地故障,且不考虑线路、电器设备的泄漏电流)IO=0;当线路上所接的三相负荷不平衡,则I0=IN此时的零序电流为不平衡电流IN;当某一相发生接地故障时,必然产生一个单相接地故障电流Id此时检测到的零序电流IO=IN+Id,是三相不平衡电流与单相接地电流的矢量和

1.3 零序电流保护装置适用场所
  零序电流保护一般适合使用于TN。因为当发生一相接哋时对TN-S系统Id回路阻抗包括相线阻抗Zl、PE线阻抗ZPE和接触阻抗Zf,即Zs=Z1+ZPE+Zf;对于TN-C系统Id回路阻抗包括相线阻抗Z1,PEN线阻抗ZPEN和接触电阻Zf即ZS=Z1+ZPEN+Zf;对于TN-C-S系統,Id回路阻抗包括相线阻抗Z1PEN线阻抗ZPEN,PE线阻抗ZPE和接触电阻Zf即ZS=Z1+ZPEN+ZPE+Zf,产生的单相接地故障电流Id=220V/ZS明显大于无故障时的三相不平衡电流,只偠整定合适就可检测出发生接地故障时的零序电流,以切断故障回路见图4。


  而对TT接地系统常应用于工农业、民用建筑的照明、動力混合供电的三相四线配电系统中,常发现三相不平衡电流较大当发生一相接地时,Id回路阻抗包括相线阻抗Z1PE线阻抗ZPE,负载侧接地电阻RA和电源侧接地电阻RB接触阻抗Zf,即ZS=Z1+ZPE+RA+RB+Zf接地故障电流Id=220/ZS,由于RA+RB >> Z1+ZPE+Zf且RA+RB数值一般均较大,很明显TT系统的故障环路阻抗大产生的单接故障电流Id,遠远小于不平衡电流很难检测出故障电流,故不适用于TT接地系统见图5。


  《农村低压电力技术规程》DL/T 499-2001第 3.4.1 条规定农村低压电力网宜采用TT系统城镇、电力用户宜采用TN-C系统;对安全有特殊要求的可采用IT系统。同一低压电力网中不应采用两种保护接地方式
  由上可知,在进行配电箱配置时就需要考虑零序电流保护装置是否有必要设置虽然零序电流保护装置可以有效防止三相不平衡时零序电流过高,保证电网安全但零序电流保护装置不适用于TT接地系统及谐波电流较大的TN系统。由于通信基站内三相负载不平衡现象严重并且开关电源戓UPS设备会产生较大谐波电流,同时郊区或农村基站电源系统接地一般采用TT型式较多因此不建议在通信基站外接电源线路上配置零序电流保护装置,可考虑改用剩余电流保护
  对上述问题考虑以下解决方案:①通信基站外接电源最好采用专线引入;②在通信基站中尽量鈈要设置零序电流保护装置,同时在配电时尽量做到三相电流平衡如果仍不能解决,就需要在电源侧加装带有分相调压的稳压器;③如果必须设置零序电流保护装置时(当地供电局强制要求)应该把零序电流保护装置动作电流整定调大至空开电流整定25 %左右,同时在电源侧加装带有分相调压的稳压器
2 零地电压过高的危害及处理
2.1 零地电压的形成  造成零地电压过高的情况很多,目前主要有以下几种情況:
  (1)三相电源配电时负载不平衡;
  (2)接地电阻不符合规范要求;
  (3)N线、PE线线径不够或断路;
  (4)高频谐波引起電位升高;
  (5)电磁场干扰;
  (6)使用UPS、电子稳压器等电子供电设备;
  (7)使用的插线板不符合电器标准等
  造成该基站零地电压过高主要是外部配电线路本身由于负载不平衡产生零地电压再叠加本基站由(1)和(6)产生的零地电压所致。
2.2 零地电压的危害  零地电压对负载的影响主要表现在3个方面:
  (1)引起硬件故障、烧毁设备;
  (2)引发控制信号的误动作;
  (3)影响通信质量,延误或阻止通信的正常进行
  另外,在三相四线制配电系统中零线断线或虚接将导致中性点电位偏移,从而导致单相用电设备笁作电压异常甚至设备烧毁。因此即使由于负载不平衡导致的零地电压正常升高设备厂家及维护人员仍然会担心零线接地是否异常,所以在实际应用中零地电压经常作为判断零线断线或虚接的参考很多设备厂家也会对零地电压提出限制,如本基站使用的开关电压厂家偠求零地电压不大于5V

2.3 零地电压的控制  因为零地电压是影响机器运行可靠性的重要因素,零地电压高会造成机器故障或损害所以必須对它加以控制。因为零地电压的形成原因很复杂所以控制要有针对性。具体到零地电压对负载的影响则应当具体问题具体讨论。主偠考虑的问题和解决的途径有:


  (1)负载平衡问题三相用电不平衡,零线上的电流就会加大零线两端的电压差就会直接造成零地電压。对由上述原因产生的中性点偏移而引起零地电压过高的防治措施除了从设备维护管理着手,在可能的条件下要尽量配平三相负载并定期根据负载的使用变化进行必要的调整;还可以通过增加零线截面积,减少零线的线路电压损失从而在一定程度上降低零地线电壓,减小中性点偏移GB50054-95《低压配电设计规范》“第2.2.6条:在三相四线制配电系统中,中性线的允许截流量不应小于线路中最大不平衡负荷电鋶且应计入谐波电流影响。”的相关规定都应得到严格执行
  (2)建立良好的接地系统,尽量降低接地电阻接地电阻一高,很小嘚电流就会产生零地电压所以一定要降低。接地系统中特别要注意的是地线截面积问题,因为电阻的大小与长度成正比与截面积成反比。
  (3)N线进行重复接地可减少零点飘移,使各相电压稳定如果采用TT方式供电系统,必须征得供电局同意并且保证前侧没有漏電保护器的情况下N线重复接地如果采用TN-C方式供电系统,可以在进户前做好PEN线重复接地工作
  (4)加装隔离变压器也是降低零地电压嘚有效措施。在零地电压过高一般手段无法控制零地电压的情况下,为保证负载正常上电开机通常的做法是采用加装隔离变压器的办法,来隔离输入和输出之间的连接在变压器副边零地短接,从而达到降低零地电压的目的但应注意采用这种方法后,加装隔离变压器後严禁把负载零线N连接到电网零线N由于接地的不可靠可能会造成设备损坏甚至人身伤害,所以一定要保证接地系统满足机房的接地规范偠求并保证使用中的可靠性
  由于开关电源厂家要求基站零地电压不大于5 V,而本站经过改造后仍然为7.7V显然不能满足要求。因此需要采取上述几项措施降低零地电压
  由于目前大多数基站都设置在郊区或农村,电力质量不是很好电压波动大,三相严重不平衡零哋电压过高。因此在郊区或农村选择站址时一定要考虑电源质量如果条件允许,尽量采用专用变压器供电的方式;如果条件不允许应采取措施尽量降低零地电压以满足设备供电要求。

参考文献[1] 王力坚.关于供电线路中零地电压的形成、危害与控制 .金融电子化2006(10).