避雷器接线,并联以后浪涌避雷器怎么接没有出线,怎么防雷?

内容提示:比较阀型避雷器和氧囮锌避雷器的优缺点

文档格式:PDF| 浏览次数:434| 上传日期: 08:00:26| 文档星级:?????

全文阅读已结束如果下载本文需要使用

该用户还上传了这些文档

避雷器安装步骤论坛交流专题说奣

避雷器安装步骤专题为您提供避雷器安装步骤相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与避雷器安装步骤相关的专业交流讨论更多避雷器安装步骤相关内容请访问!

  • 防雷器也可以叫做避雷器,所谓的电源防雷器就是专门用来防雷的装备我们都知道,现在是科技发达的电孓信息科技时代人们使用的电器,各种高科技设备也是越来越多那么久存在了安全隐患,尤其是在多雨季节此时也是雷雨交加的时候。而有了电源防雷器就可以解决这个问题了那么避雷器怎么接线? 下面就跟大家分下下电源防雷器的安装方法及注意事项,希望能够给夶家提供帮助 一、电源防雷器简介 电源防雷器(SPD) 又名避雷器,浪涌保护器电涌保护器。在信息时代的今天电脑网络和通讯设备越来越精密,其工作环境的要求也越来越高而雷电以及大型电气设备的瞬间

  • 今天用手机在本论坛看到一个避雷的安装问题有很多种说法。 第一:避雷器应该安装在进线端产应在避雷器前安装熔断器。 第二:避雷器应该安装在进线端可以不在避雷器前安装熔断器。 第三:避雷器可以安装在断路器后端可以不用在避雷器前安装熔断器。 第四:避雷器可以安装在断路器后端并应在避雷器前安装熔断器。 上面4种說法有几种对的请各位讨论讨论。 首先我先说吧我觉得1,3可以本人觉得4也可以,只是有断路器再弄个熔断器有点多余而已。 1、安裝熔断器可防止避雷器出故障跑前级开关。 3、已经有断路器可以不用安装熔断器,如果要安装也只是为了一个明显的断开点,方便咹全更换

  • 如题: 我查找了一下资料,没找到避雷器安装的标准但是阅读了一些期刊之类的运行维护人员发表的文章,要求氧化锌避雷器必须垂直安装同时,咨询了一下厂家他们也要求垂直安装。故提出两个问题向大家请教下: 1、氧化锌避雷器必须垂直安装吗为什麼? 2、氧化锌避雷器的接地上引线为什么说可以用铜排连接而不是必须软导线(电缆或编织带)——因为看到一些避雷器爆炸的事故分析中有一点是其密封性受到破坏,但其只分析了生产阶段的密封性问题未提到安装使用阶段受到外力的问题。

  • 最近有个同事说曾经似乎看到有相关说法说避雷器一定要竖立安装, 这个还真把我愣住了 我个人认为, 避雷器避雷的原理是将电流导入大地 应该和它本身怎麼放置没有关系的, 可能我孤陋寡闻了 为尊重知识,请教各位大虾! 有相关标准规定没

  • 原理:释放雷电或兼能释放电力系统操作过电压能量保护电工设备免受瞬时过电压危害,又能截断续流不致引起系统接地短路的电器装置。避雷器通常接于带电导线与地之间与被保護设备并联。当过电压值达到规定的动作电压时避雷器立即动作,流过电荷限制过电压幅值,保护设备绝缘;电压值正常后避雷器叒迅速恢复原状,以保证系统正常供电 安装要求: (1)道先固定避雷器底座,然后由下而上逐组安装避雷器各单元(节)(2)避雷器茬出厂前已经过装配试验并合格,现场安装应严格按制造厂编号组装不能互换,以免使特性改变(3)带串、并联电阴的阀式避雷器,咹装时应进行选配使同相组合单元间的非线性系数互相接近,其差值应不大于0.04(4)避雷器接触表面应擦拭干净,除去氧化膜及油漆並涂一层电力复合脂。(5)避雷器应垂直安装垂度偏差不大于2%,必要时可在法兰面间垫金属片予以校正三相中心应在同一直线上,铭牌应位于易观察的同一侧均压环应安装水平,最后用腻子将缝隙抹平并涂以油漆(6)拉紧绝缘子串,使之紧固同相各串的拉力应均衡,以免避雷器受到额外的拉力(7)放电计数器应密封良好,动作可靠三相安装位置一致,便

  • 公司设计做了一个方案 中置柜KYN28 的PT柜熔絲是 抽出的 PT在下端 然后避雷器也接在下端 从熔丝下端引根排接过去。我想问下 这样 合理不合理避雷器能不能起到作用?如果不这样装 要怎么装 还有 今天我去 现场,看到户外10KV高压电送到变压器 先经过隔离刀 再熔丝 熔丝下方过避雷器然后接到变压器 我想问下这样是为什么?避雷器放在熔丝下方的原因是:handshake :handshake

  • 请教现场运行专家,避雷器的放电计数器有没有安装要求必须要安装在不断电也能随时观察计数值的位置吗?

  • 论文简介: 避雷器安装的位置 附件名:/避雷器安装在熔断器的上侧好.htm 文件大小:8K (升级VIP 如何赚取土木币)

  • 请教: 10KV、35KV线路杆上电气设备加避雷器保护时三相的避雷器与避雷器之间的安全距离是多少? 谢谢!!

  • 我在想 如果避雷器有单相的话,如果某一相电压升高的话 避雷器短路接地那另两相岂不严重不平衡

  • 本帖最后由 hw 于 14:42 编辑 请教各位: 1、对于10kV线路T接到用户变压器的位置安装了真空开关(或者隔离开关)同时安装避雷器,请问避雷器是安装在真空开关(或隔离开关)的上端头还是下端头 2、对于电缆下地的杆上安装隔离开关和避雷器各┅组,避雷器是安装在隔离开关的上端头还是下端头 现实中看到很多都是安装在开关的下端头,也有安装在上端头的请问是为什么?

  • 1.峩看有些图纸里对于一条经过室外的电缆两端的柜子都装避雷器,有些只装进线柜一个柜子不懂为什么,有大神能解释下吗 2.避雷器主要是防雷击过电压和操作过电压。装在PT柜的是母线避雷应该是防雷击过电压,其他装哪里的是防操作过电压的呢 3.还有些PT柜里不装避雷器的,这是为何有大神知道吗?

  • 1、10kV配电网中的金属氧化物避雷器 避雷器的主要作用是保护电气设备免受雷电侵入波过电压和操作过电壓对其设备的绝缘损坏 2、安装使用与维修应注意的事项 (1) 安装前应校对铭牌,避雷器的系统额定电压应与安装点的系统电压符合; (2) 避雷器固定在支架上其上端子与高压线相联结,下端子要可靠接地; (3) 不能将避雷器作为承力支持绝缘子使用应尽量靠近被保护設备安装,以减小距离对保护效果的影响; (4) 终端避雷器宜安装在跌落式熔断器之后以利于开断时对它也起保护作用,变压器低压侧應装低压避雷器以防止正反变换引起