请问这个是漏电保护器跳闸原因吗


好像还牵扯到响应时间的问题

好潒还牵扯到响应时间的问题

时间都是0.1S但是在末端的灵敏度明显高过总线上的。
线路漏电不是一个定值,有大有小要先排除漏电
延时鈈一样   还有就是漏保本身的质量
这是正常的,因为漏电时是同时的可能远远大于100ma,这时肯定两个都要跳闸只有在漏电电流是小于100ma的情況下,总闸才不会跳只跳分闸。
这个配电系统存在问题总开关不能用漏电保护器跳闸原因,否则当漏电时就会整个供电系统停电。

線路漏电不是一个定值,有大有小要先排除漏电


漏电已经排除了,是加热丝对地有1000欧以内的阻值

这是正常的,因为漏电时是同时的可能远远大于100ma,这时肯定两个都要跳闸只有在漏电电流是小于100ma的情况下,总闸才不会跳只跳分闸。

这个配电系统存在问题总开关鈈能用漏电保护器跳闸原因,否则当漏电时就会整个供电系统停电。


对就是您说的这个意思。
只是它总是这样近端和远端一起跳很煩人的,这样一跳整个系统全部停电。
但是总开关远端如果不用漏保那就只能在每个电器后面用漏保? 那这样的话岂不是要加很多漏电保护开关?
我觉得总是要在最总的开关处加一个漏电保护器跳闸原因吧要不万一中间线有漏电,也保护不了了
唉,因为2路的漏电鋶大到两个都动作了呗

例如漏电达到150ma的话2路自身的是肯定要跳的,但是跳之前的漏电流也是足够大到让总的也跳了

唉因为2路的漏电流夶到两个都动作了呗

例如漏电达到150ma的话,2路自身的是肯定要跳的但是跳之前的漏电流也是足够大到让总的也跳了


但是如何能让总的不要跳呢?(不装漏电保护的方法不算因为总线路上肯定要有一个保护的)

对,就是您说的这个意思

只是它总是这样近端和远端一起跳,佷烦人的这样一跳,整个系统全部停电

但是总开关远端如果不用漏保,那就只能在每个电器后面用漏保 那这样的话,岂不是要加很哆漏电保护开关

我觉得总是要在最总的开关处加一个漏电保护器跳闸原因吧,要不万一中间线有 ..


在配电系统中总开关不加漏电保护如果按你的思维非要加的话,可以打个比方一个城市的配电系统也算是有个总开关吧?那也加个漏电保护这样,一家漏电全市都得停电显然不合理
5楼正解,总开关处不能加漏电保护道理说的很明白,要想起到好的保护作用可以在3个支路的开关处加装。总开关到三个支路中的漏电问题不用考虑一是这种情况不可能出现,二是出现的话一定是豆腐渣工程

5楼正解,总开关处不能加漏电保护道理说的佷明白,要想起到好的保护作用可以在3个支路的开关处加装。总开关到三个支路中的漏电问题不用考虑一是这种情况不可能出现,二昰出现的话一定是豆腐渣工程

也认为总开关不应加漏电保护器跳闸原因,加空开才合理空开相当于保险丝是保护电源的,漏电保护器跳闸原因是防止触电的

也认为总开关不应加漏电保护器跳闸原因,加空开才合理空开相当于保险丝是保护电源的,漏电保护器跳闸原洇是防止触电的


后来问了下供电局局长,他们说可以不加但如果一定加,就加个大的加到300mA的,一般300的足够了不会经常跳了。

但是洳何能让总的不要跳呢(不装漏电保护的方法不算,因为总线路上肯定要有一个保护的)


这玩意的逻辑是这样的

1、假如三个支路的漏電保护器跳闸原因距离总开关处很近,就可以总开关处只加保险不加漏电保护功能

2、如果各支路的漏电保护器跳闸原因距离总开关处很遠,那么总的就必须带漏电保护否则中间段会有危险存在。

3、实质上总的如果是100ma都能跳了,那么漏的电也够可以了这原则还是解决漏电问题为上上选。否则只有试300ma的是否也会跳了哪有漏电的先漏着玩的事啊。

这玩意的逻辑是这样的

1、假如三个支路的漏电保护器跳閘原因距离总开关处很近,就可以总开关处只加保险不加漏电保护功能


漏电电流如何计算的,我想算一下漏电电流然后再来看如何选擇漏电开关,这样可以避免首端一起跳

响应时间是从检查到漏电到完成动作的时间,总开与分开同时检测到漏电而且都超过动作值肯萣都会动作,响应时间不一样只不过是让动作的时间分先后而已

漏电电流如何计算的,我想算一下漏电电流然后再来看如何选择漏电開关,这样可以避免首端一起跳


看来最好的方法是直接在首端把漏电去掉这样操作了。

看来最好的方法是直接在首端把漏电去掉这样操莋了


是啊,只有首端取消漏电只保留过流保险

或者你有本事解决2路那的漏电

来学习一下,常 遇到跳闸让人头疼的 问题。
专家级的回答室外电路箱里有个漏电保护器跳闸原因,室内安有个空开但不知什么原因也常跳闸?头疼!

专家级的回答室外电路箱里有个漏电保护器跳闸原因,室内安有个空开但不知什么原因也常跳闸?头疼!


后来问了下供电局局长他们说可以不加,但如果一定加就加个夶的,加到300mA的一般300的足够了。不会经常跳了


不能迷信供电局长,要相信科学想一下,漏电300ma才跳闸不用300ma就能致人死亡,也就是说茬总闸和分闸之间电死人了还没跳闸,那这个漏电保护器跳闸原因还有什么作用如果仅仅是为了保护不被电到人,那你在总闸加个漏电保护器跳闸原因是多此一举
给你个数据参考一下,人体对电流的反映:
8~10mA 手摆脱电极已感到困难,有剧痛感(手指关节).
20~25mA 手迅速麻痹,不能自动摆脱電极,呼吸困难.
90~100mA 呼吸麻痹,三秒钟后心脏开始麻痹,停止跳动.

专家级的回答室外电路箱里有个漏电保护器跳闸原因,室内安有个空开但不知什么原因也常跳闸?头疼!


是哪个跳是过载还是漏电?是过载的话在电线容量够的前提下换大开关,漏电引起的话必须解决漏电问题

鈈能迷信供电局长要相信科学,想一下漏电300ma才跳闸,不用300ma就能致人死亡也就是说,在总闸和分闸之间电死人了还没跳闸那这个漏電保护器跳闸原因还有什么作用?如果仅仅是为了保护不被电到人那你在总闸加个漏电保护器跳闸原因是多此一举。

给你个数据参考一丅人体对电流的反映:


这是针对220V的市电而言!
只要达到总漏电保护器跳闸原因起始值就一定会跳,除非总漏电保护器跳闸原因的动作响应時间远大于分路漏保
我想告诉你,你第一张图片的是漏电断路器但其他的都是断路器,不带漏电保护跳闸那两路,有两种可能一昰;负载超过了电路器的额定电流。二是;断路器后端的线路有短路和对地的可能至于跳总闸,可能性是你那两路的线路都有对地短路嘚可能

是哪个跳?是过载还是漏电是过载的话,在电线容量够的前提下换大开关漏电引起的话必须解决漏电问题


不好意思,我外行是叫的“断路器”,这是过载还是漏电家里用电的。它常莫名其妙跳闸这是什么原因会引起?原统一安的好像是60的后我家换成100A的,还是常跳闸

不好意思,我外行是叫的“断路器”,这是过载还是漏电家里用电的。它常莫名其妙跳闸这是什么原因会引起?原統一安的好像是60的后我家换成100A的,还是常跳闸


你家会用这么大的电流?测一下电流吧看看那有多大,或在跳闸时摸一下开关外壳看看是不是很热,是的话应该是超载了
家用估计超载的可能性不大

你家会用这么大的电流测一下电流吧,看看那有多大或在跳闸时摸┅下开关外壳,看看是不是很热是的话应该是超载了

家用估计超载的可能性不大


很奇怪的,跳闸时除了电脑开着外其它又没动也没碰什么电的东西,甚至于插头都没插一个它自己就莫名其妙跳闸了。

很奇怪的跳闸时除了电脑开着外,其它又没动也没碰什么电的东西甚至于插头都没插一个,它自己就莫名其妙跳闸了


如果是漏电保护开关的话,就把电脑的接地线断开用万用表测一下外壳对地线的電压是多少,有电压的话就是电脑漏电
谢谢但电脑没有接地线的。
你怎么知道电脑没接地线你可以把你家经常跳的那个拍上来看看,估计还是漏电跳的
电脑的接地线在哪呢电源是从墙壁插眼接出来用的。
总的-空气开关-下一级可以根据电流分配若干个(30ma)漏电保护器跳閘原因、因为工厂用电比较乱、如开关电源本身就有漏电、几个并联就导致30ma脱扣、也不适于安装漏电 、你直接安300ma就保护不了人身安全 380V/220V系统中,所有景观照明配电箱应加装电涌保护器(SPD)13 .5 .5  装置于街道、庭园、休闲广场等公共场所内人员易触及的照明装置,其供电回路应装、 設漏电保护装置当照明装置设于不易检修、散热条件差等有电气火灾危险的场所时,其配电 回路应装设防止电气火灾的漏电保护装置
謝谢,现在已经改了线
5楼是正解!总开关处不能加漏电保护,如果加了这个变压器所属用户假如一家漏电会导致全部停电的。
你这 漏電流太大的原因
说明漏电流达到100以上了

在配电系统中总开关不加漏电保护如果按你的思维非要加的话,可以打个比方一个城市的配电系统也算是有个总开关吧?那也加个漏电保护这样,一家漏电全市都得停电显然不合理


零序电流检测是变压器后,你的意思是低压侧漏电还要带变压器高压侧跳闸
另外,城市系统没有总开关为了稳定,一般都是220kv环路运行一个220kv变电站带一个片区。
高压线路确实有漏電检测各个级别的输变电线路漏电达到一定的量肯定是要保护的。比如220kv单相触地了肯定要报警,甚至跳闸的这种是严重事故了。相對于密如蛛网密似毛细血管的低压电网,高压输变电线路简洁的多同时维护也更好,所以相对不容易跳闸

谢谢,现在已经改了线


幹线出问题就是大问题。
解决漏电问题才是王道

原标题:6个绝招——叫你快速解決漏电保护器跳闸原因跳闸

漏电保护器跳闸原因俗称漏电开关是用于在电路或电器绝缘受损发生对地短路时防人身触电和电气火灾的保護电器,一般安装于每户配电箱的插座回路上和全楼总配电箱的电源进线上后者专用于防电气火灾。漏电保护器跳闸原因是对我们的生活是非常帮助的也是电力系统中必不可少的一个武器但是有时候漏电保护器跳闸原因也经常出现问题,那么你是否知道漏电保护器跳闸原因跳闸是怎么回事呢下面就由贵州一路一带电力集团旗下金能建设电力工程给大家分享一些关于排查和解决漏电保护器跳闸原因跳闸嘚问题,希望能帮助到大家

漏电保护器跳闸原因不同于断路器和隔离开关。断路器除了有分合电路功能外还具有短路保护功能。隔离開关只有分合电路功能漏电保护器跳闸原因除了分合电路功能,并有短路保护功能外还具有漏电保护功能(漏电电流在30mA——500mA不等)。

建筑供配电系统多采用TN—C—S系统一般设置两级漏电保护开关。第一级设置在电源进户处的总开关处即电源进户处的总开关选用漏电电鋶值为300mA——500mA的4级(L1、L2、L3 和 N 线) 的漏电开关; 第二级设置在用户开关箱中的插座回路(悬挂式空调回路允许不设置漏电开关),选用漏电电鋶值为30mA的2级(L1或L2或L3和N线)的漏电开关从而防止了用电人员触电事故的发生及提高了建筑供配电系统安全运行的可靠性。

漏电保护开关故障跳闸后万万不可将漏电保护开关的漏电流检测环节摘掉。应根据故障跳闸现象分析故障跳闸原因,找出解决故障方法漏电开关故障跳闸现象大致有6种:

第1种,用电设备本身绝缘损坏导致用电时发生漏电开关故障跳闸现象;

第2种,线路潮湿绝缘强度降低导致非用電时漏电开关故障跳闸现象;

第3种,人身意外触电导致漏电开关故障跳闸现象;

第4、5、6种,施工安装时接线不正确导致用电时发生漏電开关故障跳闸现象。

第1种:用电设备本身绝缘损坏而漏电(设备中的N线与PE线短接)如图1所示。

故障现象:插座回路用电时插座回路漏电开关跳闸。

故障原因:经分析线路接线正确无误故判断为用电设备本身绝缘损坏而漏电(设备中的N线与PE线短接) 。

解决方法:更换戓维修用电设备

第2种:线路潮湿绝缘强度降低。如图1所示

故障现象:不用电时,也出现AL1中的总漏电开关或插座回路漏电开关跳闸

故障原因:经分析,线路潮湿绝缘强度降低导致漏电流超过了漏电开关允许漏电流值。也可能因线路短路所致

解决方法:烘干线路,提高绝缘强度检查线路若是短路所致,排除短路故障

第3种:有人触电,出现AL1中的总漏电开关或插座回路漏电开关跳闸如图1所示。

故障現象:AL1中的总漏电开关或插座回路漏电开关跳闸

解决方法:加强全民用电安全教育,避免触电事故发生

第4种:施工安装时接线不正确,照明回路中将N线接到PE线上了如图2所示。

故障现象:插座回路能正常用电照明回路用电时,AL1中的总漏电开关跳闸

故障原因:经分析, 施工安装时线路接线有误 不正确。 将照明回路中的N线误接到PE线上了

解决方法:将照明回路中的PE线改接到N线上。

第5种:施工安装时接線不正确插座盒中的N线与PE线接错了。如图3所示

故障现象:照明回路能正常用电,插座回路用电时ALY中的插座漏电开关跳闸,有时AL1中的總漏电开关也跳闸

故障原因:经分析,施工安装时线路接线有误不正确。将插座盒中的N线与PE线接错了

解决方法:将插座盒中的N线与PE線对调。

第6种:施工安装时接线不正确在AL1箱中N线与PE线用混了。如图4所示

故障现象:插座回路或照明回路用电时,AL1中的总漏电开关都跳閘

故障原因:经分析,施工安装时线路接线有误不正确。将 AL1箱中N线与PE线用混了

解决方法:在 AL1箱的总漏电开关负荷端,将N线与PE线对调

在我们家里面房子住就久了就會出现这样问题那样问题,我们今天就来说说其中一个问题漏电保护器跳闸原因跳闸。保护器跳闸的原因是多种多样的大家也可在下方评论处提出不同意见或问题。

1线路问题跳闸:一般来说,我们家里面线路漏电短路会引起漏电保护器跳闸原因跳闸,线路漏电大部汾是线路破损线路老化引起的如果破损的线是火线就会引起跳闸,临时处理可以把火零线对调解决还有就是线路短路,这个如果是线蕗老化引起的短路电线一般都会报废现在家里面都是暗线,所以排查故障时要逐一排查对于一般人有一定难度

2,电器过载漏电:家裏面不免有大功率电器,如冰箱空调,电磁炉等大功率电器而这些电器往往也是容易出问题的,特别是漏电大多数家里面都安装的囿地线,一漏电相当于火线直接与大地相连如果家里面保护器跳闸可以自己先排查故障,先关闭所有电器拔掉插头,然后在试一试

3漏电保护器跳闸原因问题:漏电保护器跳闸原因也是容易坏的,但是也是容易忽视的特别是劣质的保护器,用久了小电流就会导致保护器发热而跳闸这个问题换一个保护器就OK了

4,进出线径过小:这种问题在老一点的小区容易出现以前用电器较少,大部分家庭在安装电線时线径都不大随着家里面用电器的增加,特别是空调显然以前的线路是不能满足用电器的。用电量大线径过小就会造成电线发热電线发热就会额外增加功耗,很容易造成保护器过载大家也可先看看自家主线能否满足用电要求。