有人有昼夜(一个up主怎么念)念的《乖,摸摸头》的百度云音频吗?谢谢

变形裂缝主要有以下两种: (1)、收缩裂缝:混凝土凝固时,一些水份与水泥颗粒结合,使体积减少,称为凝缩另一些水份蒸发,使体积减小,称为干缩,凝缩和干缩合称为收缩。混凝土的幹燥过程是由表面逐步扩展到内部的,在混凝土内呈现含水梯度因此产生表面收缩大,内部收缩小的不均匀收缩,致使表面混凝土承受拉力,内蔀混凝土承受压力。当表层混凝土所产生的拉力超过其抗拉强度时,便产生收缩裂缝 (2)、温度裂缝:混凝土受水泥水化放热、阳光照射、夜间降温等因素影响而出现冷热变化时,将发生收缩和膨胀,产生温度应力,温度应力超过混凝土抗拉强度时,即产生裂缝。可以初步推断是由于水化熱过大引起的温度裂缝由于水化热作用,使混凝土内部与外表面温差过大,这时内部混凝土受压应力,表面混凝土受拉应力。由于混凝土抗压強度远大于抗拉强度,表面拉应力可能先达到并超过混凝土抗拉强度,而产生间距大致相等的直线裂缝(称温差裂缝),该结构裂缝形态正是如此 根据31、32标T梁施工情况,施工方案是合理的,施工工艺也符合要 1 求,T梁出现裂缝现象是在更换水泥之后才出现的,因此T梁腹板裂缝可能主要有以下两種原因: 一、更换水泥后混凝土配合比有缺陷 1、水泥用量偏大导致水化热偏大,砼更容易出现裂缝。 2、根据新《桥规》6.2.1条“当混凝土中采用碱活性集料时,宜选用含碱量不大于0.6%的低碱水泥”;表6.4.1中“碱集料反应”中“经碱集料反应试验后,试件无裂缝、酥裂、胶体外溢等现象,在规定试驗龄期的膨胀率应小于0.1%”但现场各工地试验室由于无条件做此试验,因此是否由于此项原因导致开裂尚未可知。 二、砼浇筑时间不当及养苼不当 1、受施工季节影响,如果在中午气温较高时段浇筑砼,到晚上温度较低,导致温差较大,由于砼水化热产生在内部,而砼外部气温较低,更容易產生温度裂缝或增加温度内应力温度应力包括内约束应力和外约束应力。内约束应力是指结构内部某一构件单元,在非线形温差作用下纤維间温度不同,引起的应变不同而受到约束引起的应力;外约束应力是指结构内部各构件因温度不同产生变形受到的约束后结构外部超静定约束,无法实现自用变形引起的应力 2、由于养生不及时、养生方式不当会加剧温度裂缝的产生。

我要回帖

更多关于 up主怎么念 的文章

 

随机推荐