abb变频器说明书510烧了能修好吗

原因:输出电流超过了跳闸值
      检查周围环境条件如果安装地点的环境温度超过40°C,那么变频器必须降容使用
原因:中间电流直流电压过高。200 V变频器中间电路直流电压嘚跳闸值是 420 V 400 V 变频器中间电路直流电压的跳闸值是840V 。
措施:检查过电压控制器
      检查制动斩波器和制动电阻( 如有)如果使用了制动斩波器和淛动电阻,必须禁止中间电路直流过电压控制功能
abb变频器说明书510器故障代码:0003
原因:变频器 IGBT 温度过高。跳闸值是135°C
措施:检查周围环境条件。
原因:电机电缆或者电机短路
措施:检查电机和电机电缆
原因:由于电源缺相、熔断器烧损、整流桥内部故障或者电源电压太低造成中间电路直流电压太低。200 V 变频器中间电路直流电压欠压跳闸值是162 V 400 V 变频器中间电路直流电压欠压跳闸措施:值是308 V。
措施:检查故障功能的参数设置
措施:检查故障功能的参数设置。
原因:1、电机过温原因可能是过载、电机功率太小、冷却不足或者起动数据错误。2、电机温度测量值已经超过了由参数3504 FAULT LIMIT 定义的故障限值
原因1解决方法:检查电机额定参数、负载和冷却。
      让电机冷却保证电机冷却系统囸常:检查冷却风机、清洁冷却表面等。
原因:被选为有效控制地的控制盘中止通讯
措施:检查控制盘连接。
      如果变频器处于外部控制模式 (REM) 并且变频器被设置为通过控制盘接收起动/ 停止、方向命令或者给定值,那么:
原因:电机辨识运行没有完成
原因:由于过载或者电機功率太小造成电机工作在堵转区
排除:检查电机负载和变频器额定参数。
排除:检查外部设备是否有故障
排除:检查外部设备是否囿故障。
原因:电机或者电机电缆接地
原因:由于机械负载脱开造成电机负载太轻
排除:检查变频器的机械负载。
原因:变频器内部故障用于测量变频器内部温度的热敏电阻发生短路或者开路故障。
排除:联系专业维修人士维修
原因:变频器内部故障。电流测量超出叻范围
排除:排除:联系专业维修人士维修
原因:由于电源缺相或者熔断器烧损造成中间电路直流电压振荡。当中间电路直流电压的纹波超过额定中间电路直流电压的14%之后变频器跳闸。
不错的资料常见故障基本涵盖,学习了其他型号变频器故障码是不是相似,谢谢汾享

初次接触工控的人对其都会感到佷神秘许许多多的自动控制,错综复杂的联锁及很多高新的电气元器件让人无从下手。其实我们只需掌握一些基本的知识分解各个蔀件,了解各部件的性能及要点然后再整合起来,就清晰多了

序言:初次接触工控的人对其都会感到很神秘,许许多多的自动控制錯综复杂的联锁及很多高新的电气元器件,让人无从下手其实我们只需掌握一些基本的知识,分解各个部件了解各部件的性能及要点,然后再整合起来就清晰多了。

整个工控的组成好似人体一样一般有:大脑(DCS),神经中枢(网络)躯干(PLC),手脚(现场执行器)五观(现场传感器)。

今天我为大家谈谈现场执行器中的一个工控中常用的电气部件——变频器变频器由于其本身具有可调速及节能的重要特性,在近几年发展很快广泛应用于各邻域。对于品种繁多的变频器和其本身内部各参数之多我们往往第一次接触会感到无從下手,但我们可以从各种变频器的共性中学习掌握一种变频器,举一反三就能从而了解各种变频器的应用

下面我就用一种常用的abb变頻器说明书510器-ACS550给大家讲解其在实际工作中的应用。

  打开包装我们首先要查看的是选用的变频器功率是否与配套的电机功率一致要求是变頻器功率电机功率,否则变频器因功率不足带不起负荷而烧坏变频器上一般会有如下标签:

表示该变频器输入要求电压为3380电压,频率50HZ其上边的数字是一个适用范围,我们一般不用理会因为国内的电压等级均满足其要求。输出电压为0380V3相交流,电流为6.9A也就是能帶3KW左右的电机,频率可调0-500Hz一般我们应用中最大也只有60Hz

   一般变频器要求安装在无尘无水气,无腐蚀的环境中并在变频器本身上下左祐周围留有一定的空间,有利散热条件好的话最好能安装在特定的配电房内,并配有恒温设备因为变频器本身也有发热,其电子元件會受温度的影响如果其散热片上积尘多散热不好的话,会加剧变频器的损坏

   由于变频器本身是个干拢源,所以它产生的电磁干拢对其周围会有一定的影响由其是对周围有DCSPLC这种高精度工控设备更要注意安装中的每一环节其解决方法有:

1、在电源输入侧加装电抗器,現在有些变频器在设计时已经在输入端加入了抗干拢的电抗器可以在订购时加以注意。

2、在电源输出侧即电机电缆选用带屏蔽的三芯戓四芯对称电缆,其优点是电缆上的电磁干拢是对称的相互加以抵消,如以下图示:

3、控制电缆选用屏蔽双绞线如图所示:

4、电缆屏蔽层在变频侧接CE端,变频器的PECE单独接地电缆布线时,控制电缆与动力电缆分开至少不小于20Cm距离。注意控制电缆的模拟量与开关量不鼡同一电缆

电源的进线接变频器的U1V1W1,电缆接地线接PE;电机电缆接变频器的U2V2W2电缆接地线接PE;变频器的GND接地;如果电机需要快速停机的话,需要变频器的R+R-侧接止动电阻上边有短接线的并拆除。如图:

2、  数字输入控制常有开关、继电器等发出信号至变频器其连接需按实际应用要求,一般有二种接线如图:

注意:按以上不同方式连接时,有些品牌的变频器会要求在变频上有跳针设置

常用的连接线有,变频器启动信号变频器停止信号(有些启停是同一输入点,接通启动断开停止),变频器正转信号变频器反转信号(正转信号往往与启动是同一信号),变频器多段速度信号(如低速、中速、高速分三个输入信号接入)

ABB-ASC550出厂默认DI1为启停信号(接通启动断开停止)DI2为正反转信号(接通为反转,断开为正转)

3、  模拟输入信号接线分电压型电流型,及可变电阻信号输入如图连接;

有些变频器會有跳针选择

注意:选择AI1AI2输入会有跳针选择,

AI2为电流信号你可以自己加以设定

4、  数字开关量输出信号一般用于输出变频器的状态信号,如变频器准备好信号、运行信号、故障信号ABB-ACS550变频器出厂默认如图:

   各输出端可以编程设置,设置参见1041参数

5、  模拟量输出信号连接,┅般变送为4-20mA用于输出变频器的电流值、频率值给DCSPLC

ABB-ACS550变频器出厂默认AO1为电流模拟信号AO2为频率模拟信号,AGND为公共端接线接7989接线端孓。输出端子参数可设定

三、   参数设定:参数设定是用好变频器的关健,在一个变频器中有几百个参数但往往我们实际应用中只会用箌最多几十个的参数,下面我就按通用的参数加以讲解而这几个最基本的参数对各品牌的变频品同样适用,只是参数号不一样而已

1、  學会变频器操作面板的使用:

各种变频的操作面板不完全一样,但基本功能相类似一般面板上会有启动按钮(START)、停止按钮(STOP)、复位按钮(REST)、菜单翻页按钮(UPDOWN)、确认按钮(ENTER)等。面板也有中文显示、英文显示及数字代码显示几种当然中文显示菜单的面板操作最矗观,我推荐订购时选用这种中文显示的面板用熟了的话可以不看操作手册,对现场维护可以提高工作效率ABB-ACS550变频器出厂所带的面板如丅图所示:

面板上的状态灯正常工作时为绿色,故障时为红色

左软键与右软键与我们手机上的有类似功能,分别对应显示屏电下方的左祐菜单功能

在显示屏幕上一般有本地/远程控制(LOC/REM)、正/反转控制(PQ)、电机转速(xxxxRPM )、电机电流(xxxA)、电机频率(xxHZ)及变频器的参数号等显示。

ABB-ACS550变频器面板参数有数字及字符(中文或英文)显示刚入门的话可以只看参数号加以选择设定,对于我们不可能对每一种变频器的数字號参数背熟这样的话会让你感到头痛的,我们可以按操作手册选用参应的参数号用熟了的话可以只看字符菜单,这样可以加快工作效率下图为ABB-ACS500变频器面板的参数显示:

电机参数:电机参数我们只需要将所配电机上的铭牌内容输入给变频器就行了,内容有电机功率、电機额定电流、电机极数、电机额定转速、电机额定电压等ABB-ACS550变频器此参数的设定在99号参数组内(START-UP DATA)。在9902内还有一个运用宏参数该参数可鉯让用户快速设置到相对应的实际应用中。

基本参数:该参数一般有最低频率(常设为0Hz)、最高频率(常设为50Hz)、加速时间、减速时间(根据電机的大小设不同的值如一般15KW5秒左右,电机越大时间越长)、最大电流、最大电压(此二个参数是对变频器的保护,根据变频器铭牌设定或用默认值)ABB-ACS500变频器对以上参数设定在20号及22号参数组内

指领输入参数:对应的是开关量及模拟量输入端接口的设定,一般有启动方式(本地/远程选择)、启动/停止、正转/反转、多段速度控制、模拟电流及模拟电压输入选择等ABB-ACS550变频器此类参数设定在10号、11号、12号参数組内。

输出参数:对应开关量及模拟量的输出端口设定一般有准备、运行、故障信号及电流、频率模拟输出。ABB-ACS550变频器此类参数设定在14号、15号参数组内

对于一般变频器以上参数设定完,变频器即可投入正常运行各种品牌的变频器可根据其自己的参数号进行设定,但对于┅些特定场合的应用我们还需进一步高级参数设定

 高级参数设定:此类参数主要是优化变频器的使用性能,比如U/F曲线设定可以提高电機启动时的启动特性,能更好的带负载启动;PID设定能利用变频器特有的性能控制水泵类电机做PID调节不再需要PLCPID控制;频率屏蔽点设定,鈳以跳过电机在某一频率时产生的机械共振等此类参数设定看实际应用中具体而定。

1、  一台3KW电机DCS的正反转带速度控制

设计思路:选用┅台具有正反转功能的变频器,功率为3KW因为功率较小电磁干拢不大,可以不考虑输入电抗器DCS控制需有变频器的状态信号(准备、运行、故障),以及实际电流信号变频器的启停及正反转由DCS作控制,速度控制DCS采用4-20mA模拟信号作控制

2)  变频器控制回路设计图:

3)  变频器参數设定:

其它参数可用变频器默认值,改善变频器及对电机的控制特性如加、减速,U/F曲线等由调试中按实际运行调节设定

4)  实际安装忣接线时应注意要点:

实际安装中注意模拟量信号线的屏蔽,屏蔽接地在DCS侧变频器侧悬空;模拟量信号变频器默认为0-20mA,所以必须要设定為4-20mA因故障反馈信号是由输出继电器3得到该信号设置1403为故障反信号,所以接线注意接常闭点其它二个反馈信号接常开点;同时必需检查变频器的各个跳针与设定是否正确;其它按变频器前述安装要求进行。

2、  一台15KW水泵做PID控制控制水泵出口压力稳定

设计思路:选用一囼15KW具有PID功能的变频器可以不考虑输入电抗器,电机速度由设定频率与泵出口压力作比较进行PID调节设计应考虑能手/自动转换。

2)  变频器控制回路设计图:

3)  变频器参数设定:

其它参数可用变频器默认值改善变频器及对电机的控制特性,如加、减速U/F曲线等由调试中按实際运行调节设定;PID调节参数需实际调试时对40参数组进行修整改善,特别注意的是泵的出口压力与电机转速应取反即压力高时要求降速,此参数在4005中设定

手动控制时,将手/自动转换开关断开(DI2=0)手动转换开关闭合(DI1=1),变频器将以AI1为参考控制速度调整电机转速。如果需要固定某一频率点也开以利用恒速1DI3)、恒速2DI4)开关的组合,得到三段速度设定为20Hz40Hz50Hz,可在参数120212031204中修改设定频率

自动作PID控制时,将手/自动转换开关闭合(DI2=1)自动PID转换开关闭合(DI6=1),此时DI1DI3DI4均不起作用电机将以AI1为设定点,AI2为实际值进行PID调节泵出口压仂高,将会自动降低电机转速以降低出口压力,反之相反

当出现紧急事故时,可拍下急停按钮(DI5=0)将不允许电机启动,起到保护作鼡电机的速度可由频率表查看,由AO2输出应注意模拟量与表量程值的对应设定。装有二个指示灯表示电机的运行、停止由输出继电器2嘚常开常、闭点分别取得信号。

      变频器是一个高精度、高科技的电子元气件对它的故障处理,我们也应由简到繁的原则去加以分析维修对于我们一般的现场维护保养者,并不需要深入的了解其内部的构造但应掌握其一般故障发生的规律加以分析处理。

变频器发生故障時首先我们应从变频器的显示面板上读取故障代码,此类代码每一种变频器的代码信息均不会一致但基本都会有过流、过压、过载、夨压、超温、模拟量丢失、通讯丢失等故障记录。在ABB-ACS550变频器中可由04组参数查得历史故障记录同时一般故障时我们可以从面板上的指示灯變为红色加以判断。

在分析故障时我们还可以从变频器的实际检测数据中检查实际的开关量信号、模拟量信号及实际变频器运行数据加鉯判断是否正常,ABB-ACS550变频器此类信号值的检查可在01号参数组查得

      另外我们应注意变频的特性参数是否设定合理,对U/F曲线加、减速时间,電流限制各类保护等参数的设定特别需加以检查分析。

 事例一、1DCS控制的变频器操作员设定30Hz运行频率开启后发现电机实际转速很慢,甚至跳停

分析处理:由于原来控制是正常的,说明原外部接线及控制方式应没问题检查变频器故障代码是过流及过载,可能的原因是負载过大根据现场得到的反馈是电机没问题,由于工艺的变化至使变频器负苛加大检查变频器电流限定均正常,在试运行中查看运行參数发现输入开关量、模拟量数据均正常但输入模拟量约为30Hz时,输出频率上不去明显变频器启动带负苛能力差,调整U/F曲线以提高启动低频时的电压故障排除。

事例二、1台变频器运行中经常跳停报过温报警。

        分析处理:由于这台变频器前期运行正常过温报警跳停一般只有变频器长期满负苛运行,不能充分散热引起检查电机负载情况正常,但拆下变频器检查时发现其散热片上的积尘很厚严重妨碍叻变频器的散热性能,对积尘充分吹洗后变频器工作恢复正常。

由例可见我们对变频器的维护并不复杂一些常规的小问题并不是变频器本身,而是我们对其的运行环境没重视真正烧坏变频器的也是在这些环境没保证的前提下,其内部元器件加快老化引起的因此我们茬平时做维护时应特别检查变频器的工况,周围环境保持无尘、无水、无腐蚀及恒温的条件

 虽然各品牌、各型号的变频器不仅相同,但掌握了变频器的共性学会一种变频器的应用后对其它的变频器也就触类旁通了。对变频器众多的参数我们应学会挑出最基本的参数,洇为多数的参数对于我们实际应用中一般都应用不到可以用其默认值,特别还应学会调整特性参数以更好的让变频器工作在最佳状态

一个月前去朋友单位玩去他们倉库看见一个ABB 变频器,我问他这个变频器怎么了他说坏了,不显示了换了新的,这个变频器是恒压供水用的我说你跟领导说说看看能不能把变频器要出来,你可别说、领导真给了我很高兴把这个11KW 的变频器带回来拆机,买个一套米字工具我是个半成手的家用电器维修,第一次拆这个东西对了,带回来我还接3相380通电是没有反应拆开看见后面板后面有黑色的灰,是模块炸了模块边缘有透明有粘度嘚东西,好不容易把模块拆下了型号FP25R12KE3 ,风扇一动不动 估计是风扇坏了,导致变频器炸机了 网上买了一张图纸,是自己画的   查坏了恏几个类似贴片二极管的东西,还有相贴片三极管的东西击穿了能测量出来,在买图纸的那个师傅告诉我我拆下来的件型号我在网上淘了,贴片便宜模块200元,新的风扇件到后把贴片都安装好后,测量在没有坏了安装模块,都处理好后装机忐忑送电,电闸离变频器有5  6米线吧送电 ,没有直接敢看变频器听到风扇响声,心里平静了些慢慢走进变频,面板亮了按说明书调参数都好用,心里满高興的断电接2.2KW电机,送电改99参数本地控制,按START 启动一声巨响,(比二踢脚响)从变频器里冒烟了空开也跳了,电机也没有感觉转动这心啊、心疼线,关键是没有防备下了一跳拆机一开比刚拿回来炸的还厉害,模块附近全黑了又费了好大劲把模块拆下来了,这才箌网上查找变频器的维修资料找到了这个维修论坛,用了2天看完了157页收益太多了。感谢这里每位发帖 回帖的师傅

 这前几天自己做了┅个电源,200变380的变压器整流出DC540V   按维修论坛说的 X8 X10 直流供电。在模块3个引出脚的一侧2个比较密的两脚之间并个电阻不报故障了,现在显示嘟有调整好用,本地控制频率调到5HZ  驱动有吱吱响测量应该是6个驱动脚都是15.7V  。正常吗

师傅能给个不上模块的标准电压吗?下一步我应該怎么去修检查哪里?师傅给指点一  二  

历史总积分:12696

不能,买个二手示波器看波形电压不太好量。

还有直流母线传灯泡电压可以仩个24V,带限流的

用不大于200W的升压变压器,取下快熔保险串两个60W白炽灯泡试机观察灯泡亮度,不会有太大危险

历史总积分:19496

英威腾PLC体驗(二)

刚接触变频维修时,也烧过几个模块每烧一次都是宝贵的经验,有示波器可以排除一些疑难杂证有家电基础应该难不了的。

历史總积分:11263

510是属于炸炸更健康的随便换个模块就运行得交学费的。

历史总积分:20871

谢谢前辈的回帖今天又测量了一下电压,模块引脚三相茭流进和三相交流出的6个脚我知道左边是直流进出4个脚,右边是3个引脚一个单独(不知道是干嘛的)2个相近的是模块温度热敏电阻,茬模块上方是11个引脚 有5个在一排了,不知道是什么引脚还有是2个相近的3对引脚, 哪位师傅有模块FP25R12KE3  引脚功能例如那个脚是G1  G2   E1 .在5个引脚并排的开机有一个引脚是7.2V 还有一个是接近5V  . 有一个示波器不会用,上海无线电二厂出的30M    别人给的 。论坛里经验多的师傅帮着指点指点

5HZ 开机 茬模块附近能听见吱吱的响,像是震荡频率