大师们380的交流接触器和220的正反转交流接触器控制制正反转接线一样吗?用脚踩开关

电动机可逆运行控制电路

target="_blank">接触器KM1、KM2换接电动机三相电源的相序但两个接触器不能吸合,如果同时吸合将造成电源的短路事故为了防止这种事故,在电路中应采取可靠嘚互锁上图为采用按钮和接触器双重互锁的电动机正、反两方向运行的控制电路。

1、合上空气开关QF接通三相电源

2、按下正向启动按钮SB3KM1通电吸合并自锁,主触头闭合接通电动机电动机这时的相序是L1、L2、L3,即正向运行

1、合上空气开关QF接通三相电源

2、按下反向启动按钮SB2,KM2通电吸合并通过辅助触点自锁常开主触头闭合换接了电动机三相的电源相序,这时电动机的相序是L3、L2、L1即反向运行。

三、互锁环节:具有禁止功能在线路中起安全保护作用

1、接触器互锁:KM1线圈回路串入KM2的常闭辅助触点KM2线圈回路串入KM1的常闭触点。当正转接触器KM1线圈通电動作后KM1的辅助常闭触点断开了KM2线圈回路,若使KM1得电吸合必须先使KM2断电释放,其辅助常闭触头复位这就防止了KM1、KM2同时吸合造成相间短蕗,这一线路环节称为互锁环节

2、按钮互锁:在电路中采用了控制按钮操作的正反传控制电路,按钮SB2、SB3都具有一对常开触点一对常闭觸点,这两个触点分别与KM1、KM2线圈回路连接例如按钮SB2的常开触点与接触器KM2线圈串联,而常闭触点与接触器KM1线圈回路串联按钮SB3的常开触点與接触器KM1线圈串联,而常闭触点压KM2线圈回路串联这样当按下SB2时只能有接触器KM2的线圈可以通电而KM1断电,按下SB3时只能有接触器KM1的线圈可以通電而KM2断电如果同时按下SB2和SB3则两只接触器线圈都不能通电。这样就起到了互锁的作用

四、电动机正向(或反向)启动运转后,不必先按停止按钮使电动机停止可以直接按反向(或正向)启动按钮,使电动机变为反方向运行

五、电动机的过载保护由热继电器FR完成。

电动機可逆运行控制接线示意图


电动机可逆运行控制电路的调试

1、检查主回路路的接线是否正确为了保证两个接触器动作时能够可靠调换电動机的相序,接线时应使接触器的上口接线保持一致在接触器的下口调相。

2、检查接线无误后通电试验,通电试验时为防止意外应先将电动机的接线断开。

1、不启动;原因之一检查控制保险FU是否断路,热继电器FR接点是否用错或接触不良SB1按钮的常闭接点是否不良。原因之二按纽互锁的接线有误

2、起动时接触器“叭哒”就不吸了;这是因为接触器的常闭接点互锁接线有错,将互锁接点接成了自己锁洎己了起动时常闭接点是通的接触器线圈的电吸合,接触器吸合后常闭接点又断开接触器线圈又断电释放,释放常闭接点又接通接触器又吸合接点又断开,所以会出现“叭哒”接触器不吸合的现象

3、不能够自锁一抬手接触器就断开,这是因为自锁接点接线有误 

用两个时间继电器两个交流接触器实现电机重复正反转三相电不在加别的元器件了比如中间继电器,求原理图... 用两个时间继电器两个交流接触器实现电机重复正反转彡相电不在加别的元器件了比如中间继电器,求原理图

可选中1个或多个下面的关键词搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个問题


按下启动按钮SB  KM1得电并自锁时间继电器KT1得电开始计时,电机正转到时间后KM1解锁电机停止,同时KM2得电并自锁KT2得电开始计时电机反转。到时间后KT2动作KM2解锁KM1又得电自锁电机又正转。就这样电机按所设时间循环正反转

之前接过,从反转不能调到正传

你看看这个视频这是峩接的

你对这个回答的评价是?

你对这个回答的评价是

可选中1个或多个下面的关键词搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题

三相电机交流接触器联锁正反控制接线图,接线比较简单,

用自己的逻辑思维接线画圖,很简单根据条件来接.

电器清单共用3个按钮+两个接触器

先画两个启动按钮分别接线圈,因为是正反转要互锁,所以在电路中在加接触器互锁和按钮互锁.

这样只能点动,要自锁所以要在各自的回路中加自锁.

加完自锁没有停止,然后在两个启动按钮前面加停止按钮.

如果要加工作指示,就把兩个工作指示灯并联到两个接触器线圈两端.

如果要加电源指示,就把信号灯并联到电源上

你对这个回答的评价是?

我要回帖

更多关于 正反转交流接触器控制 的文章

 

随机推荐