跨度15米应现浇多宽的梁4.5米的梁,高50,宽30,下部3根16,上部2根16,箍筋15分1个!上面可以砌24分墙吗

规格为:长380cm*宽20cm*高30cm、使用的钢筋为梁底部三根16、梁面二根16的混凝土横梁能承受多少重量
原建房时浇了上述规格的一根横梁,并在横梁上砌了一堵宽360cm高300cm的砖墙(厚12cm)(二楼做了一只卫生间).现想在三楼再做一只卫生间,同样再砌一堵宽360cm高300cm的砖墙(厚12cm)这样这一根横梁能承受二堵墙的重量吗?
虽然不太清楚你家卫生间尺寸和荷载,但我算了一下,怎么都不够.按半砖墙算,2层共计6m高,你那么小的梁截面200x300mm,才3根16的钢筋(我按2级筋算),如果上面有6m高的墙只堪堪够你两层墙的荷载.如果2楼已有卫生间的话,那就不要加层了,这根梁只够一层墙加卫生间的荷载,还是在不算抗震的情况下.梁内3根16面积才602,6米高的墙加2个卫生间,配筋至少翻倍,这还是估计你家卫生间面积很小,且恒活荷载不大的情况下,如果再大一点就要超筋了.建议不要加层了.
你好:非常感谢你的回答,同时再咨询一下,这根梁配筋为底部为三根16、梁面部为2根16,共计5根钢筋加箍筋,请教一下计算荷载时算三根钢筋还是五根钢筋?你回答的是梁内三根16,可能我没将问题说清楚,还是只能算三根钢筋?麻烦你再次回答。谢谢
你家房子是砖混结构吧,没看到平面图,所以不清楚具体布局,但如果是砖混结构的话,这根梁就是次梁,不知是单跨梁还是连续梁,反正上部两根算是构造筋,其实之前你已经说的很清楚了,所以计算时,我只计算下筋即3根16。话说,你那根梁截面也确实小点,一般框架上,我也只在厕所内部分隔时才会用一两根。你那根梁建造时考虑过加两层墙和板了吗,应该没有吧。我计算时或许保守了点,但换做是我家的话,我是绝对不敢再加了。
非常感谢这样具体的回答:对,是砖混结构,就是普通的三楼落地民房,卫生间的位置为三面砖墙,一面为一根单跨横梁当然东西邻居都是这样一根梁,建造时考虑两层墙,并在三楼做卫生间的位置现浇混泥土,房间楼板都是预制厂买来的空心板。再请教一下如果三楼卫生间一堵墙做轻质砖的话能荷载?
120mm已经是半砖墙了,算轻了。预应力空心板很多年前就基本不用了,现在都是现浇钢砼,也不知道你用的预应力空心板规格、荷载,看不到你家房子平立面,我只能大概估算尺寸下,你问那么详细,就要找人设计一遍才晓得,所以这个问题,我没法回答。看你问题感觉你像在走钢丝,好危险。

6mx7m的板块太大,不加梁的话,楼板的挠度和抗裂都不可能满足要求。

板厚120mm ,能作出箍筋吗?18厘!放25mm@50也同样挠度大,不抗裂!挠度、裂缝与钢筋关系很小,但与跨度关系特别大。知道挠度与跨度的4次方成正比不?知道挠度与板厚的三次方成反比不?楼板里暗梁只是心里安慰作用,有点自欺欺人的意思!

可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。

上下关系,具体位置要根据情况。

如果确定是暗梁,则由题意知,梁位于板中,即板筋包裹梁筋,也就是筏板上部筋在暗梁上排筋之上;

如果是基础梁(基础主梁或者基础次梁),则筏板上部筋在基础梁上排筋之下,也即与上部主体结构楼层钢筋排布相反。

板的保护层为15毫米;梁的保护层为25毫米。板的筋在外层更与计算模型相一致。更利于受力状态

本回答由科学教育分类达人 王婴葳推荐

顶部暗梁的钢筋构造请看11G101-1第74页左下角AL大样。还有12g901-1中3-17页。暗梁的上部通长筋在剪力墙的竖向钢筋弯锚上部-板筋在暗梁上。

墙的竖向分布筋应同暗梁的箍筋处在一个层面。这里的剪力墙可以当成竖向放置的楼板,柱是竖向放置的梁,梁就是一般意义的柱 水平筋放外侧吧 水平筋吧 柱包梁 建筑物上面的剪力墙:竖向钢筋是在暗梁侧面纵向构造筋的内侧(注意:是梁侧面 构造筋)因为梁侧面构造筋与剪力墙水平筋同在一水平面上,而竖向钢筋在水平钢筋内侧,即梁侧构造筋内侧 地下室的剪力墙:竖向钢筋在暗梁侧面构造筋的外侧 因为地下剪力墙的水平钢筋一般在竖向钢筋的内侧(区别于建筑上部剪力墙)剪力墙垂直钢筋应在暗梁纵筋外侧连续贯通,楼层上下层的垂直分布钢筋不考虑在暗梁内锚固;剪力墙水平分布钢筋在暗梁箍筋外侧连续设置,与暗梁纵筋在同一水平高度的一道水平分布筋可不设;当设计人员对暗梁单独配置了侧面纵筋时,则剪力墙水平钢筋仅布置到暗梁底部位置,暗梁箍筋外侧布置暗梁的侧面纵筋。

上部贯通筋(上通长筋1)长度=通跨净跨长+首尾端支座锚固值

端支座负筋长度:第一排为Ln/3+端支座锚固值;

第二排为Ln/4+端支座锚固值

下部钢筋长度=净跨长+左右支座锚固值

以上三类钢筋中均涉及到支座锚固问题,那么总结一下以上三类钢筋的支座锚固判断问题:

钢筋的端支座锚固值=支座宽≤Lae或≤0.5Hc+5d,为弯锚,取Max{Lae,支座宽度-保护层+15d }。

构造钢筋:构造钢筋长度=净跨长+2×15d

抗扭钢筋:算法同贯通钢筋

拉筋长度=(梁宽-2×保护层)+2×11.9d(抗震弯钩值)+2d

拉筋根数:如果我们没有在平法输入中给定拉筋的布筋间距,那么拉筋的根数=(箍筋根数/2)×(构造筋根数/2);如果给定了拉筋的布筋间距,那么拉筋的根数=布筋长度/布筋间距。

箍筋长度=(梁宽-2×保护层+梁高-2×保护层)*2+2×11.9d+8d

我们做预算是应该算中心线尺寸:(梁宽-2×保护层+梁高-2×保护层)×2+26.5d(抗震箍)(梁宽-2×保护层+梁高-2×保护层)×2+16.5d(非抗震箍)

箍筋根数=(加密区长度/加密区间距+1)×2+(非加密区长度/非加密区间距-1)+1

注意:因为构件扣减保护层时,都是扣至纵筋的外皮,那么,我们可以发现,拉筋和箍筋在每个保护层处均被多扣掉了直径值;并且我们在预算中计算钢筋长度时,都是按照外皮计算的,所以软件自动会将多扣掉的长度在补充回来,由此,拉筋计算时增加了2d,箍筋计算时增加了8d。

中间支座负筋:第一排为:Ln/3+中间支座值+Ln/3;

第二排为:Ln/4+中间支座值+Ln/4

注意:当中间跨两端的支座负筋延伸长度之和≥该跨的净跨长时,其钢筋长度:

第一排为:该跨净跨长+(Ln/3+前中间支座值)+(Ln/3+后中间支座值);

第二排为:该跨净跨长+(Ln/4+前中间支座值)+(Ln/4+后中间支座值)。

其他钢筋计算同首跨钢筋计算。LN为支座两边跨较大值。

在03G101-1中,对于非框架梁的配筋简单的解释,与框架梁钢筋处理的不同之处在于:

(1) 普通梁箍筋设置时不再区分加密区与非加密区的问题;

(2) 下部纵筋锚入支座只需12d;

(3) 上部纵筋锚入支座,不再考虑0.5Hc+5d的判断值。

未尽解释请参考03G101-1说明。

(1)框支梁的支座负筋的延伸长度为Ln/3;

(2)部纵筋端支座锚固值处理同框架梁;

(3)上部纵筋中第一排主筋端支座锚固长度=支座宽度-保护层+梁高-保护层+Lae,第二排主筋锚固长度≥Lae;

(4)梁中部筋伸至梁端部水平直锚,再横向弯折15d;

(5)箍筋的加密范围为≥0.2Ln1≥1.5hb;

(6)侧面构造钢筋与抗扭钢筋处理与框架梁一致。

在钢筋工程量计算中剪力墙是最难计算的构件,具体体现在:

1、剪力墙包括墙身、墙梁、墙柱、洞口,必须要整考虑它们的关系;

2、剪力墙在平面上有直角、丁字角、十字角、斜交角等各种转角形式;

3、剪力墙在立面上有各种洞口;

4、墙身钢筋可能有单排、双排、多排,且可能每排钢筋不同;

5、墙柱有各种箍筋组合;

6、连梁要区分顶层与中间层,依据洞口的位置不同还有不同的计算方法。

1、剪力墙墙身水平钢筋

A、外侧钢筋连续通过 外侧钢筋长度=墙长-保护层

内侧钢筋=墙长-保护层+弯折

B、外侧钢筋不连续通过 外侧钢筋长度=墙长-保护层+0.65Lae

内侧钢筋长度=墙长-保护层+弯折

水平钢筋根数=层高/间距+1(暗梁、连梁墙身水平筋照设)

A、外侧钢筋连续通过 外侧钢筋长度=墙长-保护层

内侧钢筋=墙净长+锚固长度(弯锚、直锚)

B、外侧钢筋不连续通过 外侧钢筋长度=墙长-保护层+0.65Lae

内侧钢筋长度=墙净长+锚固长度(弯锚、直锚)

水平钢筋根数=层高/间距+1(暗梁、连梁墙身水平筋照设)

注意:如果剪力墙存在多排垂直筋和水平钢筋时,其中间水平钢筋在拐角处的锚固措施同该墙的内侧水平筋的锚固构造。

(3)剪力墙墙身有洞口时

当剪力墙墙身有洞口时,墙身水平筋在洞口左右两边截断,分别向下弯折15d。

2、剪力墙墙身竖向钢筋

(1)首层墙身纵筋长度=基础插筋+首层层高+伸入上层的搭接长度

(2)中间层墙身纵筋长度=本层层高+伸入上层的搭接长度

(3)顶层墙身纵筋长度=层净高+顶层锚固长度

墙身竖向钢筋根数=墙净长/间距+1(墙身竖向钢筋从暗柱、端柱边50mm开始布置)

(4)剪力墙墙身有洞口时,墙身竖向筋在洞口上下两边截断,分别横向弯折15d。

(1)长度=墙厚-保护层+弯钩(弯钩长度=11.9+2*D)

(2)根数=墙净面积/拉筋的布置面积

注:墙净面积是指要扣除暗(端)柱、暗(连)梁,即墙面积-门洞总面积-暗柱剖面积 - 暗梁面积;

拉筋的面筋面积是指其横向间距×竖向间距。

(1)首层墙柱纵筋长度=基础插筋+首层层高+伸入上层的搭接长度

(2)中间层墙柱纵筋长度=本层层高+伸入上层的搭接长度

(3)顶层墙柱纵筋长度=层净高+顶层锚固长度

注意:如果是端柱,顶层锚固要区分边、中、角柱,要区分外侧钢筋和内侧钢筋。因为端柱可以看作是框架柱,所以其锚固也同框架柱相同。

2、箍筋:依据设计图纸自由组合计算。

顶层连梁主筋长度=洞口宽度+左右两边锚固值LaE

中间层连梁纵筋长度=洞口宽度+左右两边锚固值LaE

中间层连梁,洞口范围内布置箍筋,洞口两边再各加一根 即N=(洞口宽-50*2)/间距+1(中间层)

主筋长度=暗梁净长+锚固

基础插筋=基础底板厚度-保护层+伸入上层的钢筋长度+Max{10D,200mm}

基础内箍筋的作用仅起一个稳固作用,也可以说是防止钢筋在浇注时受到挠动。一般是按2根进行计算(软件中是按三根)。

(1) KZ中间层的纵向钢筋=层高-当前层伸出地面的高度+上一层伸出楼地面的高度

KZ中间层的箍筋根数=N个加密区/加密区间距+N+非加密区/非加密区间距-1

03G101-1中,关于柱箍筋的加密区的规定如下

(1)首层柱箍筋的加密区有三个,分别为:下部的箍筋加密区长度取Hn/3;上部取Max{500,柱长边尺寸,Hn/6};梁节点范围内加密;如果该柱采用绑扎搭接,那么搭接范围内同时需要加密。

(2)首层以上柱箍筋分别为:上、下部的箍筋加密区长度均取Max{500,柱长边尺寸,Hn/6};梁节点范围内加密;如果该柱采用绑扎搭接,那么搭接范围内同时需要加密。

顶层KZ因其所处位置不同,分为角柱、边柱和中柱,也因此各种柱纵筋的顶层锚固各不相同。(参看03G101-1第37、38页)

内侧钢筋锚固长度为 :

弯锚(≦Lae):梁高-保护层+12d

直锚(≧Lae):梁高-保护层

外侧钢筋锚固长度为 外侧钢筋锚固长度=Max{1.5Lae ,梁高-保护层+柱宽-保护层}

柱顶部第一层:≧梁高-保护层+柱宽-保护层+8d(保证65%伸入梁内)

柱顶部第二层:≧梁高-保护层+柱宽-保护层

注意:在GGJ V8.1中,内侧钢筋锚固长度为

弯锚(≦Lae):梁高-保护层+12d

直锚(≧Lae):梁高-保护层

外侧钢筋锚固长度=Max{1.5Lae ,梁高-保护层+柱宽-保护层}

边柱顶层纵筋长度=层净高Hn+顶层钢筋锚固值,那么边柱顶层钢筋锚固值是如何考虑的呢?

边柱顶层纵筋的锚固分为内侧钢筋锚固和外侧钢筋锚固:

a、内侧钢筋锚固长度为 弯锚(≦Lae):梁高-保护层+12d

直锚(≧Lae):梁高-保护层

b、外侧钢筋锚固长度为:≧1.5Lae

注意:在GGJ V8.1中,内侧钢筋锚固长度为 弯锚(≦Lae):梁高-保护层+12d

直锚(≧Lae):梁高-保护层

外侧钢筋锚固长度=Max{1.5Lae ,梁高-保护层+柱宽-保护层}

中柱顶层纵筋长度=层净高Hn+顶层钢筋锚固值,那么中柱顶层钢筋锚固值是如何考虑的呢?

中柱顶层纵筋的锚固长度为 弯锚(≦Lae):梁高-保护层+12d

直锚(≧Lae):梁高-保护层

注意:在GGJ V8.1中,处理同上。

在实际工程中,我们知道板分为预制板和现浇板,这里主要分析现浇板的布筋情况。

板筋主要有:受力筋 (单向或双向,单层或双层)、支座负筋 、分布筋 、附加钢筋 (角部附加放射筋、洞口附加钢筋)、撑脚钢筋 (双层钢筋时支撑上下层)。

软件中,受力筋的长度是依据轴网计算的。

受力筋长度=轴线尺寸+左锚固+右锚固+两端弯钩(如果是Ⅰ级筋)。

根数=(轴线长度-扣减值)/布筋间距+1

负筋长度=负筋长度+左弯折+右弯折

负筋根数=(布筋范围-扣减值)/布筋间距+1

分布筋长度=负筋布置范围长度-负筋扣减值

负筋分布筋根数=负筋输入界面中负筋的长度/分布筋间距+1

3、附加钢筋(角部附加放射筋、洞口附加钢筋)、支撑钢筋(双层钢筋时支撑上下层)

根据实际情况直接计算钢筋的长度、根数即可,在软件中可以利用直接输入法输入计算。

为什么钢筋计算中,135o弯钩我们在软件中计算为11.9d?

我们软件中箍筋计算时取的11.9D实际上是弯钩加上量度差值的结果,我们知道弯钩平直段长度是10D,那么量度差值应该是1.9D,下面我们推导一下1.9D这个量度差值的来历:

按照外皮计算的结果是;如果按照中心线计算那么是:1000-D/2-d+135/360*3.14*(D/2+d/2)*2+300,这里D取的是规范规定的最小半径2.5d,此时用后面的式子减前面的式子的结果是:1.87d≈1.9d。

我要回帖

更多关于 跨度15米应现浇多宽的梁 的文章

 

随机推荐