下述哪项不是甲状腺素的生理功能() ["增强代谢","加速蛋白质的合成","促进生长发育","增加热量的产生","加速脂肪分解"] 电动操作机构的断路器在什么情况下可用手动操作? 三相异步电动机有哪几种启动方法? 三相交流供电线路在穿金属管时,为什么不能采用单相分管穿线? 电气设备的铜、铝接头为什么要做过渡处理? 电压过高或过低时对三相异步电动机启动有何影响?


  一般发电机的剩磁不高,只有几伏到10几伏,经降压,整流后的电压更低。因此,发电机起励时,激磁很小,不足以自激建立起空载电压。为使发电机能可靠的自激,多采用加装升压变压器,加装辅助,及使用L, C谐振和用外接电池组进行他激建压。其中加装升压变压器和加装辅助整流器设备复杂成本很高。
  L, C谐振式自励恒压方式由于工作可靠,维护简单,这种方式也就是相复励。主要由三相相复励变压器T,三相带气隙的线性电抗器L,谐振器C和整流器及过压保护的阻,容元件所组成。相复励变压器和一般三相变压器不一样,它具有两种不同性质的输入线圈-电压线圈和电流线圈。

  相复励的工作原理是:在发电机起动过程中,电压

由0逐渐增大当增到某一谐振频率时, L, C产生谐振,

C两端即可得到一个较发电机剩磁端电压高得多的电压,这一电压加至W1上,使经整流后的直流输出电压增高发电机即能可靠自激。当频率超过谐振频率厉, L, C谐振消失,此时发电机利用发电机升高了的端电压进行自激发电。


   相复励发电机原理最主要部分是相复励变压器T1,它主要有3个线圈,串在主回路的电流线圈X3,与电压线圈X1叠加感应至X2,经D1—D6整流至励磁线圈XL。简单地说:发电机电流增大,感应电流分量增大,经整流至励磁线圈的电压增高,励磁电流增大,发电机电压增高,补偿了因负荷增大引起的电压降落。反之亦然。这样就达到了发电机稳压的目的。


电压过高过低或三相电压不对称都会使电流增加,电动机发热而损坏电动机。所以按照国家标准电动机电源电压在额定值±5%内变化,电动机输出功率保持额定值。

    山东三相异步电动机电源电压过低时,电磁转矩就会大大降低,如果负载转距没有减小,转子转数过低,这时转差率增大造成电动机过载而发热,长时间会影响电动机的寿命。

    山东三相异步电动机电源电压偏高时,激磁电流增大,电动机会过分发热,过分的高电压会危机电动机的绝缘,使其有被击穿的危险。

    当三相电压不对称时,即一相电压偏高或偏低时,会导致某相电流过大,电动机发热,同时转距减小会发出“翁嗡”声,时间长会损坏绕组。

    山东三相异步电动机电源电压不允许超过额定值的±10%,;三相电源电压之间的差值不应大于额定值的±5%。

    另外如果山东三相异步电动机绕组绝缘受到损坏,及绕组的导体和铁心、机壳之间相碰即为绕组接地。这时会造成该相绕组电流过大,局部受热,严重时会烧毁绕组。出现绕组接地多数是电动机受潮引起,有的是在环境恶劣时金属物或有害粉末进入电动机绕组内部造成。