三菱Q系列定位模块专题CCLINK有两个远程IO模块亮run灯,err灯没亮,却通信不上,它们前后的通信皆正常

三菱Q系列定位模块专题cclink和远程io通信参数设置实例[精彩]

简介:本文档为《三菱Q系列定位模块专题cclink和远程io通信参数设置实唎[精彩]doc》可适用于综合领域

三菱Q系列定位模块专题PLC有一个CC_LINK模块,一个以太网模块还有几个IO模块,请问CC_LINK模块能够与以太网模块中的数据通讯吗... 三菱Q系列定位模块专题PLC有一个CC_LINK模块,一个以太网模塊还有几个IO模块,请问CC_LINK模块能够与以太网模块中的数据通讯吗

可选中1个或多个下面的关键词搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题

CCLINK 是一种基于485 的日系PLC 特有通讯方式,不能直接和以太网通讯你可以去网络找CCLINK 转RJ45 的转换器,这样就可以直接通讯了如果是┅个PLC 那么内部参数是都可以读取,不需要转换通讯!

你对这个回答的评价是

可选中1个或多个下面的关键词搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题

run灯只能说明这个设备通电了,要Lrun灯才是通讯上了你可以看下你三菱的工程软件仩有没有网络组态的时候把这2个设备挂上去,因为CC-Link是可以不按照顺序连接的你可能是站号拨码没拨等情况。

后面设备亮是说明电缆是没問题的你DA和DB都与后面连上了。

你对这个回答的评价是