两台四千瓦的三相潜水泵价格共用一条电源,4平方电线够用吗?距离大概50米左右

  • 4平方的电线能带400瓦电脑多少台

    二点五下乘以九,往上减一顺号走 也就是2.5平方的2.25kw,4平方的3.2kw,这个不是绝对的

  • 4平方的电线380伏能带多少千瓦

    三相380V的一般可用10KW。4平方线可以用20A电流,20A电流相当于用三相10KW功率。这没有考虑你其它敷设条件等。

  • 4平方的电线能带多少千瓦

    电缆使用距离多长? 单台用4平方的可以 不可以两台同时使用一根。

    4平方的铜芯线最大可以承载39A电流,实际使用中穿管大约可以承载30A电流

  • 电线4平方能带多少负荷

    4平方的铜芯线明敷最大允许载流量35-40A左右,即7-8KW负荷。如果你家的负荷基本上在7-8KW左右,4平方的铜芯线勉强可以,电线穿管载流量要打8折,夏季高温季节电线可能会发热烧焦。所以平常用电尽量避免全部电器同时开启。

    注:铜线每平方毫米可通过6A额定电流、铝线每平方毫米可通过4A额定电流。4平方的铜线可通过24A电流,如果电压为220v,负荷为220X24=5280W。

  • 4平方长江电线能带动多少千瓦

    没有是铝芯还是铜芯塑料绝缘电线,这里按常用的铜芯塑料绝缘电线来考虑。

    查表得4mm?铜芯塑料绝缘电线在25℃环境空气敷设时安全截流量是42A,在不考虑环境因素和敷设方式的影响留20%余量,即:42×(1-20%)=33.6A。

    4mm?铜芯塑料绝缘电线能带单相负荷约6.6千瓦,能带三相负荷约19.9千瓦。

  • 4平方的电线能带6千瓦功率么

    4平方的电线能带6千瓦功率。

    =11A(按三相市电计算,功率因数取0.85)

    查下面的电缆载流量表,知4平方电线(无材料注明默认为铜线)的载流量为39A,可以满足以上要求。

  • 4平方电线能带动多少瓦

    4平方的正规铜线最大可以承受6400W

     根据查表所得,4平方的铜芯线缆敷设在绝缘墙内时,载流量为26A

  • 4平方电线能带多少千瓦电机

    根据导线长期允许安全载流量表,4平方铜芯电线长期允许安全载流量约40~45安。 电机有单相和三相之分,单相电机功率的计算公式是:P=IUcosφ。三相电机功率的计算公式是:P=1.732IUcosφ。 式中: P为电机功率 U为线电压,单相:220V;三相:380V cosφ是电机功率因数,一般取0.75 取4平方铜芯电线长期允许安全载流量40安,

  • 4平方电线最高能带多少瓦

    220V单相交流电路中,可带负载功率如下:

    在不同的敷设方式、环境温度、导线温度等条件下,绝缘导线的安全载流量不同,所带的负载功率亦不同。

    在220V单相交流电路中,根据功率公式P=UIcosφ,计算导线不同载流量时的功率:

  • 3支400w飞利浦金卤灯用2.5平方的电线能带得起吗

    2.5平方的线绝对可以带3支400W的飞利浦金卤灯的。 灯的总功率是:400*3=1200W 电流就是.45A 2.5平方铝线的安全载流量估算是2.5*5=12.5A,穿管使用打8折,也还是10A呢。 所以肯定没问题的。铜线就更没有问题了。放心用吧。

学习了,谢谢分享!    我记得之前有篇帖子说的是4平方铜芯电线带6千瓦的容量~

10(40)安倍电表可允许多大用电量?如何换算的?谢! 问题补充:10(40)电表是说1,正常使用8800瓦用电量的电器2,正常使用2200瓦电器偶尔使用8800瓦电器.1还是2? 我是不明白40加括号的意思,还有上面那个朋友说的"瞬间"的含义.我是外行,回答通俗一点就行. 就直接说10(40)电表让正常使用多少用电量的电器,好吗?再谢! 最佳答案 为4倍表,最大工作电流为40A。 即220V*40A=8800W(最大负载为8.8KW)。 最多可用到8800瓦! 10安的单相电表可承受多大功率的电器 所有电器的千瓦总和不能超过多少?10安电表才受得了 最佳答案 P=UI,因为我国U=220V,所以P=220*10=2200W的电器 一般按一个千瓦2个安培 25A\2=12.5KW按一个千瓦2个安培,25A电表可以达到50A,可以带25千瓦5(20)A的单相电表能负荷多大的用电量? 我用16平方的铜线,5(20)A的单相电表,60A的漏电和空气开关,能不能承受十台1匹的空调和20间房的电视和灯光的用点? 最佳答案 5(20)的意思就是额定5A,最大20A 那么你总之,要用20A没问题,但时间长可能就会有问题 那么按20A算 20A*220V=4400W[瓦] 这样一台一匹空调是735瓦,显然10台就7350瓦了,电表承受不了 估计一会就挂了。。 两个2.2千瓦的电机要装多大负荷的电表 两个2.2千瓦的电机要装多大负荷的电表...........在线等 最佳答案 建议买个15(60)A或20(80)A,因为电机启动电流大约为额定电流的3倍左右。不然小了容易烧坏电表。 100/5电流互感器,一次绕组为2匝,电表读数为10,请问用电量是不是10*20*2 其他回答????共 1 条 和匝数没有关系.电量是10*20 匝数在一定情况下才有关系(在接线是由接表员考虑用户可不关心他).他和 380v160千瓦电机要选多大的电表和互感器 最佳答案 380v160千瓦,正常电流为300A,就是说最小在300/5的互感器。 如考虑一定超用。如允许的话,最好选400/5。 如只是参考500/5A也可以,但有点过大了。 电表用3*1。5(6)A的。没有其他选法! 630:5 三相交流电机按照每千瓦2安电流进行估算 160千瓦电机额定电流大概要320安左右,所以建议选择400/5的电流互感器就可以了,电度表要通过CT二次进行电流的采集,CT二次电流额定5安,由于电动机运行时属于三相基本平衡状态所以您可以选择5(10)安的单相电度表进行计量,然后将电量乘以3就可以了~~~这样可以节省一部分资金还能实现正常的功能~~~ 配电度表3(6A)的互感器300/5灵敏度高;配电流表需与互感器配套,宜500/5 已解决 电压互感器PT:≤0.1VA是什么意思? 最佳答案 就是说这个电压互感器的电能损耗小于或等于0.1W。 已解决 一个互感器接一个电流表和一个电力补偿仪 30KW的自动补偿电路 现在互感器上接了自动补偿仪并且电流表和自动补偿仪并联 电流表和自动补偿仪都没有读数.用钳形电流表测量 互感器与电流表的线路 距离互感器近的一端有电流 而在电流表一侧没有电流度数 我想是不是应该把电流表和自动补偿仪串联起来用?不用考虑电压问题吧? 问题补充:并联的时候稍微有点读数,用钳形电流表测量是160A 结果互感器测得结果是20A.相差太大了 而且 互感器到电流表之间的接线 如果从中间为界 在互感器一边的就有电流 在电流表一边的就没电流啊 自动补偿仪采取电压?有点晕啊 电压一直是380V 貌似是不会在运行过程中产生变化啊 ..... 应该是串联 不过,并联的时候电流表没读数,似乎有问题。呵呵 以上仅供楼主参考!第一、自动补偿仪应该采取的是电压(有的是电压和电流都要) 第二、电流互感二次线直接进入电流表就可以了地面卫星信号干扰器及抗干扰方法 22:46 ??????? ????? 针对农村各地私人安装卫星接收天线用户不断增加的现象,一些地区的有线电视部门采用了“地面卫星信号干扰器”,对安装卫星天线用户较多的地方进行了局部微波干扰,使卫星电视接收的画面上出现了画面静止、画面黑屏、马赛克等现象,致使安装卫星天线的用户无法正常