三相漏电断路器接线图设计专题简介

本专题为土木在线三相漏电断路器接线图专题,全部内容来自与土木在线论坛精心选择与相关的资料分享,土木在线为国内专业的土木工程垂直站点,聚集了1700万土木工程师在线交流,土木在线伴你成长,更多相关资料请访问!

  • 如果是三相四极的话,它可以通过对相线和零线上的电流进行比较。但三相三极漏电保护断路器是怎么来进行漏电保护的?请各位指教一下···

  • 论文简介:DW15万能断路器接线图纸,主要是控制部分 投稿网友:fujunli 上传时间:

  • 最近新开了两栋楼,要安2个水泵,水泵电机7.5kw的,安个多大的漏电断路器合适?

  • 三相四线漏电断路器带三相电机,漏电断路器下侧的n线还接吗?有哪位师傅能告诉我那

  • 三相漏电断路器(如:50A)带单相负荷(如:10A)的情况时,三相漏电断路器会不会跳? (如:50A)带单相负荷(如:10A)的情况时,三相漏电断路器会不会跳? 现在我公司在进行低压配电房调试过和中,遇到我们用单相电通电时,老是送不上,一送就跳,瑞请问零结没过三相漏电断路器能向单相负荷供电吗?

  • 请教各位前辈个问题1、三相漏电断路器(DZ15LE-63/4901)为何在用单相电源时总会跳闸,是选型错了还是有其他什么原因,有什么解决办法。2、有台气泵三相电机的,轻载时能够启动,略微重载时就像缺项的故障,安装了一个断相与相序保护继电器(XJ3-G),这是就会动作断开。

  • 我作的系统图中:一个三相断路器下带一个三相的接触器,然后再带三个单相断路器,三个单相断器分别接单相的负载.审图的说"规范中不允许一个三相断路器同时接三个单相的负载",我问他"我下面接四个或是五个 六个三相断器呢,"他说那这就合理了,我想大家谈谈对此的理解. 我的理解:规范中说的一个三相断路器不接三个单相的,是指三相开关下直接接的就是三个单相负载,各单相回路没作另外的保护.这样规定是防止当其中一相出现接地等情况时,三相会断开,从而造成另二相也断开,而我这种情况是在每个单相上加了保护的,那一相出现问题时,不会造成另二相的断开.

  • 三相三极漏电断路器N端与C相即跳闸线圈所在相间的绝缘阻值(下端头)是多大,有规范要求吗?用500V摇表测量是否合适?另外,主线(普通BV线)在线槽内驳线至各终端是否可行?请指教。

  • 断路器dz10-400,a相160a,b相70a,c相100a,断路器经常跳。请高手分析原因。

  • 图纸简介: 3WL-4GA4,西门子断路器接线图。 附件名:.dwg 文件大小:222K (升级VIP 如何赚取土木币)

  • 图纸简介:本图为真空断路器VS1手车二次接线全套图,共2张。分别为原理图和航空插座盒接线图。VS1原理图是通用图,适用于分段能力31.5KA下的630和1250型号。可根据此图进线高压柜二次图绘制。此图是cad图纸,查看DWG格式的文件需要专用软件,请先下载并安装AUTOCAD软件才能打开。 投稿网友:qq_1 上传时间:

  • 图纸简介: VEP真空断路器内部接线图。 附件名:.zip 文件大小:34K (升级VIP 如何赚取土木币)

  • 三相空调回路的带漏电保护的断路器是选择三极的还是选择四极的?

  • 三相电表主要用于工厂等负荷较大得场景中,而客户使用三相电表时问题最多的就是三相电表的接线方法,因此湖南云集就为大家介绍一下三相电表的接线方法和三相电表接线图,供大家参考。 三相电表分为三相三线电表和三相四线电表,主要的接线方式有三种:直接接入式、经电流互感器接线方式、经电流、电压互感器接线方式。三相电表的接线原则一般是:将电流线圈与负载串联,或者是接在电流互感器的二次侧,电压线圈与负载并联或接在电压互感器的二次侧位置。 一、三相电表直接接入式接线图及接线方法 三相电表直接接入式也称为直通式接线,是在负载功能电表允许的范围内就可以直接接入,也就是电表的电流规格能够满足用户的需求,就可以使用该方法。具体接线图如下:

  • 我们一般都选3极的断路器 很少选用四极的 可是我不是很明白为什么要这样选 清大家告诉我

  • 大虾们,--!有谁知道三相断路器的额定电流是指三相额定电流之和还是每相的额定电流?例如:63A的三相断路器,能够承受的是3*63A=189A还是三相额定电流之和是63A?小弟在这里多谢了!

  • 三相断路器的额定电流,为三相相线电流之和还是每相都能带160A?

  • 图纸简介: 本图为某高压设备生产厂家的10KV出线柜电气图的部分。 附件名:2058536.zip 文件大小:157K (升级VIP 如何赚取土木币)

  • 用三相塑壳断路器接单相负载可不可以?如何接线?用三极断路器还是四极断路器器? 有的人说剩下的相要串接是吗?

  • 图纸简介: 各种三项电度表接线方法图,根据原有的图更正后的,有的发的图有误! 附件名:.rar 文件大小:234K (升级VIP 如何赚取土木币)

  • 图纸简介: 各种三项电度表接线方法图,根据原有的图更正后的,有的发的图有误! 附件名:.rar 文件大小:234K (升级VIP 如何赚取土木币)

  • 现有四台1KW的单相负载,两个三相断路器备用回路,额定电流40A,不想再买新的,如何解决? 我是这样处理的: 每个断路器给两台单相负载供电,分别取其中两相,接两个负载的火线,零线接至配电箱母排N线上 这样每个断路器就空出一相来,这样行吗?当然保护作用肯定起不了了。。。

  • 本人给三相空调配电,在空调旁边设有断路器箱,断路器带漏电。 因为我知道三极漏电断路器后有单相负荷会动作,而三相空调好象是三个单相电机在工作。 我用的是3P,不知这样是否会造成正常工作的情况下误动?如果用3PN的会怎样? 请指教,谢谢!

  • 注意的是各电流互感器的电流测量取样必须与其电压取样保持同相,即1、2、3为一组;4、5、6 为一组;7、8、9 为一组。 不带电流互感器的三相四线电表接线图

  • 注意的是各电流互感器的电流测量取样必须与其电压取样保持同相,即1、2、3为一组;4、5、6 为一组;7、8、9 为一组。 不带电流互感器的三相四线电表接线图 带电流互感器的三相四线电表接线

  • 三相四线的漏电保护断路器只接三相线不接零线会跳闸嘛?? 个人分析:理论上如果不接N线的话,三相平衡的话,ABC三相和为0.所以不会跳闸。 但实际不大可能三相做到真正的平衡。所以会跳闸。这样的分析对吗??

  • 断路器或漏电断路器 底部的接线图是什么意思?看的不是很懂

  • 有一台配电柜总断路器选择的是漏电断路器 4级,从配电室引来一路三相五线电缆,三相和零线接入漏电断路器进线端,出线带3个3级普通断路器,地线连接到底排上,下端断路器都分断,不带负载,怎么合闸漏电断路器就是合不上,请教这种接法对吗?

  • 请教各位专家一个问题: 施工现场现在都安装了漏电断路器,但是设备都没有接地保护,就是电气设备的外壳都没有与PE线可靠连接,而且实际上就没有PE线,这种接法会不会起不到保护作用,有什么不妥的地方,我的印象中是必须连接PE线才能有效保护。请各位专家给予指点。

  • 正泰的漏电断路器总跳,现在想把漏电去掉,怎么接线啊?在不换断路器的情况下能解决吗?

  • 请问,2P的断路器与2P的漏电附件拼装在一起之后,外部电线是如何接进来的呢?就是说是从哪一端进,哪一端出呢?

  • 各位,对于漏电保护断路器,在接线的时候是不是非要接上N线呢?比如2P的断路器,是不是非要接1根N线和1根火线,才能检测漏电电流呢?可不可以直接接两相火线(比如A、C两相)?

  • 断路器怎样选型呀!在知道线路电流I的情况下,断路器的额定电流是多少呢? 漏电断路器Too?漏电断路器的漏电电流在一般情况下都选择多少呀30ma、50ma 还是300ma、500ma等等

  • 如图,红色的是火线,绿色的是零线,前面的是漏电保护开关,后面的是断路器(空气开关)。 通过漏电断路器,让我们明白了漏电对于人身安全是多么的重要。再次看见漏电断路器接线图的时候,我们也就会明确这种方式所带给我们的作用到底有多大。漏电断路器主要的作用就是当人发生漏电或者是触电事故之时,漏电断路器的装置就会马上切断电源,保障人们的安全,防止触电事故的发生。此外还有一些漏电断路器接线图之中,还设置了一些其他设备,让漏电断路器兼有短路、过载功能。 漏电开关接线时上面接进线,下面接出线,注意相线(俗称火线)和零线的位置不要接错,看开关上面的标记,如果没有标记就左边接相线,右边接零线

  • 三极四线漏电断路器与四极漏电断路器的区别?还有在这个断路器上可以用单项设备吗

  • 请问大家,三相设备在什么情况下必须使用漏电保护断路器,有具体规范要求吗? 比如说食堂的热水器和饭车,必须使用漏电保护断路器吗?(当时考虑使用漏报会经常漏电,怕影响饭的质量,所以使用的是普通三相断路器)如果不使用漏报会有安全问题吗?请指教,最好有说服力、有依据的说法,这里感谢啦!

如图所示:漏电断路器又称为漏保(漏电保护器)在电器的金属外壳发生漏电时自动切断电源,

如图所示:空气断路器又称空开(空气开关)在线路电流过载或短路时自动切断电源。

空开左上角会标,如图,C16,就是额定电流16A。C代表脱扣特性曲线

触电事故和电气火灾是用电中危害最大的两类安全事故。漏保和空开在防止这两类事故发生起了相当大的作用。

当电器绝缘损坏、金属外壳带电时,漏电流通过电器外壳的接地线,漏电保护器内的零序电流互感器检测到漏电流后使脱扣机构推动开关切断电源。

当线路发生短路或负荷超过给定值时,通过空气开关的脱扣线圈电磁力也增大到足以推动开关切断电源。

下面为常见的小电箱:包含了漏电断路器;空气开关;零线端子排;地下端子排

下面我们来讲解漏电断路器的安装接线

如图所示。下图有错误吗?你看出来了木有

电工国际标准安装中一般接线为 左零右火

N代表零线 L代表火线 PE代表地线

如下图所示:N代表的是零线。N在左边,左零右火

有的漏电断路器如下图所示。N在右边。只要记得N代表的是零线。N的地方接的就是零线

上面两个漏电断路器都是有标零线N的,那么也有的产品是没有标N的,如下图,下面图中的漏电断路器并没有标N跟L 。

我们如何判断哪个该接N哪个改接L呢?

方法一:看漏电断路器上面的线路图,可以判断出N的接线端口

方法二:看产品安装说明书,如下图所示

把你问题发上面来,随机抽取一部分问题以答案为内容,问题为标题发给每一个关注的朋友,看完请转发出去,让更多的朋友加入IT民工。

互动:看下图,有多少个空开,又有多少个漏电断路器???

了解了小电箱的接线,那么你了解如何选择多大的漏电断路器跟空气开关吗?施工设计人是否需要考虑计算好要用多大的漏电断路器?多大的空气开关!

特别声明:以上文章内容仅代表作者本人观点,不代表新浪看点观点或立场。如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发表后的30日内与新浪看点联系。

,一律是上口接进线,下口接出线(负载)。这一点,所有的断路器都是一样的。但是零火线的顺序,断路器没有硬性规定,市面上产品的接线方式也不尽相同。

一般来说,断路器会在上口两个接线柱中的一个上标有“N”的标识(1P漏电断路器就肯定会标注,2P的不一定)。这种情况下,只要将N接线柱接上零线即可。下口的两个接线柱中,零线的位置与上口一样。


例如,上口右侧为N接线柱,那么下口的右侧也接零线。剩下的一个就是火线了。
那么,像文章开头说的这种,没有标识的接线柱怎么办呢?一般来说,我们习惯于将零线接在右侧的接线柱上。


但事实上,2P断路器中,哪根接零线都行。只要和同一内其它的断路器连接方向相同即可。