高压设备发生接地时,怎样才能防止220伏电压有跨步电压吗伤人

下列关于抹灰饰面工程的施工安全技术,说法错误的有()。 可以在门窗、管道等器物上靠设脚手板。 高空作业时,应检查脚手架是否牢固,特别是大风、雨后作业。 抹灰作业时,尤其在抹顶棚时,应注意灰浆溅入眼内。 在室内推运输小车时,不准倒退。 变压器和互感器的中性点接地属于()。 A、接零。 B、保护接地。 C、工作接地。 为防止跨步电压触电,高压设备发生接地故障时,室外不得接近故障点()m以内。 A、4。 B、8。 C、10。 行灯、机床、工作台局部照明灯具的安全电压不得超过()。 A、42。 B、36。 C、12。 权益资金成本包括()。 债券成本。 优先股成本。 普通股成本。 留存收益成本。 为防止跨步电压触电,高压设备发生接地故障时,室内不得接近故障点()m以内。

173. (C)的作用是警告工作人员不得接近设备的带电部分,提醒工作人员在工作地点采取安全措施,以及禁止向某设备合闸送电等。

A、绝缘台 B、绝缘垫 C、标示牌 D、 遮拦 174.保证变配电所安全运行的“两票三制” 的两票是指工作票、(A)。P299 A、操作票 B、业务传票 C、工作记录票 D、工作流程传票 175. 保证变配电所安全运行的“两票三制” 的两票是指(A)、操作票。P299 A、工作票 B、业务传票 C、工作记录票 D、工作流程传票

176.“两票三制” 是从长期的生产运行中总结出来的安全工作制度,是防止电气事故的有效(A)。 P299

A、组织措施 B、安全措施 C、技术措施 D、绝缘措施 177.操作票上要用正规的调度术语,设备要写(B)。P299

A、设备编号 B、双重名称 C、工作状态 D、设备名称 178.操作票上要用正规的调度术语,设备要写双重名称:(C)。P299 A、设备编号、设备型号 B、设备名称、设备型号 C、设备编号、设备名称 D、设备编号或设备名称 179.倒闸操作票由(A)填写。P299

A、操作人 B、监护人 C、许可人 D、签发人 180.一张倒闸操作票最多只能填写(A)操作任务。 A、一个 B、二个 C、三个 D、四个

181.操作票填写要严格按照倒闸操作原则,根据(B)和运行方式及操作任务和操作中的要求进行, 操作步骤要绝对正确,不能遗漏。

A、设备状况 B、电气主接线 C、接地方式 D、工作状态 182.交接班工作必须(B),决不能马虎了事。P299

A、准时 B、严肃认真 C、书面交接 D、口头交接 183. 交接班时要做到“五清”,其中“看清”是指(A)。P300

A、接班人员在接班前应对本班所管辖的运行(包括备用) 设备看清楚。

B、运行值班人员向工作负责人交待并看清工作票中所列的安全措施已设置完毕。 C、运行值班人员向工作负责人交待并看清工作范围和带电设备运行状态。 D、工作负责人向工作班成员交待清楚工作内容和安全注意事项。 184. 交接班时要做到“五清”,其中“听清”是指(A)。P300

A、接班人员在接班时一定要将交班人员所讲述的情况听清楚,必要时并做好记录。 B、运行值班人员向工作负责人交待并看清工作票中所列的安全措施已设置完毕。 C、运行值班人员向工作负责人交待并看清工作范围和带电设备运行状态。 D、工作负责人向工作班成员交待清楚工作内容和安全注意事项。 185. 交接班时要做到“五清”,其中“点清”是指(A)。P300

A、接班人员要对交班人员所移交的工具、物品等一件件点清楚,看是否移交齐全,接班人员还应点清本班到班人员,并做好记录。

B、运行值班负责人应向工作负责人点清工作票中所列的安全措施已设置完毕,数量齐全。 C、工作负责人应按工作票所列点清各项安全措施。

D、在完成工作任务后,工作负责人应先认真检查,待全体工作人员撤离工作地点并检查无遗留工具等物件,再办理工作票终结手续。

186.交接班制度中的“四交接”就是要进行交接班时要做到“五清”,其中“看清”是指、图板交接、现场交接、实物交接。P300

A、站队交接 B、口头交接 C、资料交接 D、岗位交接

187.如果在交接班过程中,需要进行重要操作,仍由(A)负责处理,必要时可请接班人员协助工作。 P300

A、交班人员 B、接班人员 C、调度员 D、变电所领导

188.如果在交接班过程中,有异常情况要处理,仍由(A)负责处理,必要时可请接班人员协助工作。 P300

A、交班人员 B、接班人员 C、调度员 D、变电所领导

189.(D)是沿着预先拟定好的科学的符合实际的路线,以规定的巡视周期对所有电气设备按运行规 程规定的检查监视项目依次巡视检查。P300

A、设备定期试验轮换制度 B、操作票制度 C、交接班制度 D、巡回制度 190.变电站运行人员巡视时,发现变压器内部有爆裂声,应(B)。 A.适当减负荷,继续运行 B. 申请停电处理 C.可不作操作,继续运行

191.对变配电所内的电气设备、备用设备及继电保护自动装置等需定期进行试验和(B)。P300 A、检修 B、轮换 C、更换 D、完善

192.对变配电所内的电气设备、备用设备及继电保护自动装置等需定期进行(B)和轮换。P300 A、检修 B、试验 C、更换 D、完善 193.除定期巡回检查外,还应根据(B)、负荷情况、自然条件及气候情况增加巡查次数。P300 A、人员情况 B、设备情况 C、运行情况 D、交接班情况 194. 除定期巡回检查外,还应根据设备情况、负荷情况、(D)增加巡查次数。P300 A、人员情况 B、交接班情况 C、运行情况 D、自然条件及气候情况 195.变电所运行中,如交接班时发生事故,应由(A)负责处理。P300 A.交班人员 B. 接班人员 C.调度员 D.变电所领导 196.电气设备有三种工作状态,即运行、(B)、检修状态。P301 A、热备用 B、备用 C、试验 D、冷备用 197. 电气设备有三种工作状态,即(A)、备用、检修状态。P301 198.电气设备备用状态分(D)备用和热备用两种状况。P301 A、运行 B、检修 C、试验 D、冷

199. 电气设备备用状态分冷备用和(C)备用两种状况。P301 A、运行 B、检修 C、热 D、试验

200.电气设备在冷备用状态时,设备的开关和刀闸的位置应符合下列情况中的(C)。P301 A、开关在打开位置,刀闸在合上位置 B、开关在合上位置,刀闸在打开位置 C、开关和刀闸均在打开位置 D、开关和刀闸均在合上位置 201. 电气设备冷备用状态指设备的(B),要合上刀闸和开关后才能投入运行。P301 A、开关在打开位置 B、开关和刀闸均在打开位置 C、刀闸在打开位置 D、接地刀闸均在打开位置 202.热备用状态是指(A)。P301

A.刀闸已合上,开关未合,只要开关合上,就能送电 B.开关刀闸均在打开位置,要合上刀闸和开关才能送电 C.刀闸和开关均已合上

D.开关已合上,只要合上刀闸,就能送电 203.检修状态指设备的(B),而且接地线等安全措施均已做好,这时设备就处在检修状态。P301 A、开关已拉开,刀闸在合上位置 B、开关和刀闸均已拉开

C、开关和刀闸均在合上位置 D、开关在断开位置,刀闸在合上位置 204. 检修状态指设备的(D),而且接地线等安全措施均已做好,这时设备就处在检修状态。P301

A、开关已拉开 B、操作电源已断开 C、刀闸已拉开 D、开关和刀闸均已拉开 205.倒闸操作要有正确的调度命令和合格的(B)。P301

A、工作票 B、操作票 C、安全用具 D、操作工具 206.倒闸操作一般由(B)人进行。P301

A、一 B、二 C、三 D、四 207. 倒闸操作中要使用统一的(C)。P301

A、工作票 B、操作票 C、调度术语 D、安全用具

208.倒闸操作的监护操作,是指有人监护的操作,一般由两人进行,一人操作,一人(A)。 A、监护 B、唱票 C、指挥 D、监督 209.倒闸操作准备工作由(D)准备好必要的合格操作工具和安全用具。

A、值班人员 B、值长 C、监护人 D、操作人员 210.倒闸操作由操作人员准备好必要的合格操作工具和(B)。P301 A、绝缘用具 B、安全用具 C、标示牌 D、电工工具 211.倒闸操作由操作人员准备好必要的合格(B)和安全用具。P301 A、操作工具 B、绝缘用具 C、标示牌 D、电工工具

212.电气设备由一种工作状态转换到另一种工作状态,或改变电气一次系统运行方式所进行的操作 称为(C)。P301

A. 调度操作 B.转换操作 C. 倒闸操作 D. 电气操作

213.倒闸操作前(C)按操作项目核对操作设备名称、设备编号,核对结果应与操作票全部符合。P302 A、值班人员 B、监护人 C、值长 D、操作人员

214.(B)听操作人员对操作内容复诵,认为一切无误后,便发布“对,执行”的命令。P302 A、值班人员 B、监护人 C、值长 D、操作人员

215. 监护人听(D)对操作内容复诵,认为一切无误后,便发布“对,执行”的命令。P302 A、值班人员 B、监护人 C、值长 D、操作人员 216.每一项倒闸操作结束后,(A)一起应认真检查被操作的设备状态,被操作的设备状态应与操作项目的要求相符合,并处于良好状态。P302

A、操作人员和监护人 B、值长和值班人员 C、值长和监护人 D、值班人员和操作人员

217.倒闸操作中发生疑问时,应立即停止操作并向(C)或值班负责人报告,弄清问题后,再进行操 作。P302

A、监护人 B、值班人员 C、值班调度员 D、上级领导 218. 倒闸操作完毕后(C)应在操作票的相应栏目内各自签名。并在操作票上加盖“已执行”的图章。P302

A、操作人和值班人员 B、监护人和值长 C、监护人和操作人 D、值长和操作人员 219.隔离开关与断路器串联使用时,送电的操作顺序是(A)。P302

A、先合上隔离开关后合上断路器 B、先合上断路器后合上隔离开关 C、同时合上断路器和隔离开关 D、无先后顺序要求 220.隔离开关与断路器串联使用时,停电的操作顺序是(B)。P302

A、先拉开隔离开关,后断开断路器 B、先断开断路器,再拉开隔离开关 C、同时断(拉)断路器和隔离开关 D、任意顺序

221.引发电气火灾要具备的两个条件为:有(A)和现场有引燃条件。P303 A、现场有可燃物质 B、湿度 C、温度 D、干燥天气

222. 在运行中,电流的热量和(A)或电弧等都是电气火灾的直接原因。P303

A、电火花 B、电压高低 C、环境温度 D、干燥天气

223.电气设备载流部分的绝缘损坏,可能是设备长期运行,绝缘自然老化,它可引起的故障是(C)。 P303

A、过负荷 B、接触不良 C、短路 D、过热 224.在运行中,(A)和电火花或电弧等都是电气火灾的直接原因。P304

A、电流的热量 B、电压高低 C、环境温度 D、干燥天气 225.室内电气装置或设备发生火灾时应尽快(A),并及时正确选用灭火器进行扑救。P305 A、拉掉开关切断电源 B、拉开开关 C、迅速灭火 D、控制火灾 226.干砂适宜于(A)的灭火。

A.油类 B.运行中的电动机 C.运行中的发电机 227.带电灭火很重要的一条就是正确选择(C)。P306

A、绝缘工具 B、灭火位置 C、灭火器材 D、操作工具 二、判断题

1. 电工进网作业必须严格遵守规程规范,掌握电气安全技术,熟悉保证电气安全的各项措施,防止 事故的发生(√)P271

2. 电流通过人体非常危险,尤其是通过心脏、中枢神经和呼吸系统危险性更大。(√)P271 3. 身体不好或醉酒,工作中精力就不易集中,就容易发生触电事故。(√)P273

4. 作用于人体的电压升高,人体电阻还会下降,致使电流更大,对人体的伤害更严重。(√)P273 5. 电流通过人体,对人的危害程度与人体电阻状况和人身体健康状况等有密切关系。(√)P273 6. 电击是电流通过人体对人体皮肤组织的一种伤害。(×)P274

7. 电伤是指触电时电流的热效应,化学效应以及电刺击引起的生物效应对人体外表造成的伤害。 (√)P274

8. 常见的电伤有电弧灼伤、电烙印和皮肤金属化。(√)P274 9. 人体触电方式有单相触电、两相触电。(×)P275

10. 人体在地面或其他接地导体上,人体某一部分触及一相带电体的触电事故称为单相触电(√)P275 11. 接地系统的单相触电比不接地系统的单相触电危险性小。(×)P275 12. 接地系统的单相触电比不接地系统的单相触电危险性大。(√)P275 13. 单相触电的危险程度与电网运行方式有关。(√)P275

14. 当人体同时接触带电设备或线路中的两相导体时,电流从一相导体经另一相导体,构成闭合回路 的触电事故称为两相触电。(√)P275

15. 人体与带电体直接接触触电,两相触电比单相触电对人体的危险性大。(√)P275 16. 人体发生两相触电时,作用于人体的电压是相电压。(×)P275

17. 如果人体同时接触电气设备两相带电导体,则电流将从一相导体通过人体流入另一相导体,这种 触电现象称为两相触电。(√)P275

18. 由跨步电压引起的触电事故称为跨步电压触电。(√)P276

19. 人体距离高压带电体太近,造成对人体放电,这种情况的触电称之为间接接触触电。(×)P276 20. 雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应撑伞并不得靠近避雷器和避雷针。(×)P276 21. 高压设备发生接地时,室内不得接近故障点8m以内。(×)P276

22. 当带电体有接地故障时,离故障点越远,跨步电压触电的危险性越大。(×)P276

23. 电气设备的金属外壳,不应该带电,由于内部绝缘老化,造成击穿碰壳,造成电气设备金属外壳 带电,人若碰到带电外壳,就会发生触电事故,这种触电称为接触电压触电。(√)P277 24. 间接接触电压触电包括跨步电压触电、接触电压触电。(√)P276、P277 25. 将电气设备的中性线通过接地装置与大地相连称为保护接地。(×)P277 26. 由接触电压引起的触电事故称为接触电压触电。(√)P277

27. 接地体和接地线的总称为接地装置。(√)P278

28. 接地装置中的接地线是埋在地下与土壤直接接触的金属导体。(×)P278 29. 保护接地电阻不能大于4Ω。(√)P278

30. 采用保护接地后,假如电气设备发生带电部分碰壳或漏电,人体触及带电外壳时,人体电阻与接 地装置的接地电阻是并联的。(√)P278

31. 保护接零是指低压配电系统中将电气设备外露可导电部分与供电变压器的零线直接相连接。 (√)P278

32. 验电时,不能将一相无电作为三相无电的依据。(√)P279 33. 实施保护接零时,必须注意零线不能线。(√)P279

34. 重复接地,是指将变压器零线(三相四线制供电系统中的零干线)多点接地。(√)P279 35. 重复接地的接地电阻要求小于4Ω。(×)P279

36. 实施保护接地和保护接零时必须注意在同一配电变压器供电的低压公共电网内,不准有的设备实 施保护接地,而有的设备实施保护接零。(√)P280

37. 低压电网的配电制及保护方式分别为IT、TT、TN―C三类。(×)P280

38. TT系统是指电源中性点直接接地,而设备的外露可导电部分经各自的PE线分别直接接地的三相四

线制低压供电系统。(√)P281

39. TN―S系统整个系统内中性(零线)N与保护线PE是分开的。(√)P281

40. TN―C系统整个系统内中性(零线)N与保护线PE是合用的,且标为PEN。(√)P281 41. 安全电压是低压,但低压不一定是安全电压。(√)P282 42. 安全电压是低压,低压一定是安全电压。(×)P282 43. 我国规定的交流安全电压为220V、42V、36V、12V。(×)P282

44. 在特别潮湿场所或工作地点狭窄、行动不便场所(如金属容器内)应才用12V、6V安全电压。 (√)P282

45. 在特别潮湿场所或工作地点狭窄、行动不方便场所(如金属容器内)应采用12V、6V安全电压。(√) P282

46. 在低压配电系统中,广泛采用额定动作电流不超过30mA、无延时动作的剩余电流动作保护器,作

为直接接触触电保护的补充防护措施(附加防护)。(√)P283 47. 在直接接触触电防护中必须安装剩余电流保护装置。(√)P283

48. 选用的剩余电流动作保护器的额定剩余动作电流值一般应小于电气线路和设备正常最大泄漏电 流值的3倍。(×)P285

49. 常用的基本绝缘安全用具有绝缘棒、绝缘夹钳、验电器等。(√)P285 50. 绝缘棒属于基本安全用具。(√)P285

51. 常用的辅助绝缘安全用具有绝缘棒、绝缘夹钳、验电器等。(×)P285 52. 绝缘棒应存放在潮湿的地方,靠墙放好。(×)P286

53. 雨天室外倒闸操作应按规定使用带有防雨罩的绝缘棒。(√)P286 54. 使用绝缘棒时,绝缘棒禁止装接地线。(√)P286

55. 绝缘夹钳主要用于接通或断开隔离开关、跌落保险,装卸携带型接地线以及带电测量和试验等工 作。(×)P286

56. 绝缘棒、绝缘夹钳在使用中应定期进行绝缘试验。(√)P286~P287 57. 普通的医疗、化验用的手套可临时代替绝缘手套。(×)P287

58. 绝缘手套使用后应擦净、晾干,并在绝缘手套上撤一些滑石粉。(√)P287 59. 绝缘手套使用前应检查有无漏气或裂口等缺陷。(√)P287