变压器出口开关跳闸.以电容补偿柜接线图柜有关吗

品牌环海-电能质量治理专家

GGJ型低压动态无功补偿装置是用于大型企业工厂电力系统主回路快速动态投切提高功率因数,避免由于电力系统而来的无功电力,从而节省电费。

电容器自动投切成套装置包含了多功能自动功率补偿控制器,有自动投切电容器组及测量显示多种电力参数和输出报警信号等多种功能。整套自动功率因数改善电容器装置包含有BHMJ型电容器组,主要构造成直接构造为每回路含电容器、电容器专用HHFK型智能低压式复合开关及高性能熔断器,这样会使其维护保养非常简单,在电缆或铜排以及投切开关允许的耐流条件下,电容器组可自由调整容量。

对于较大容量的电容器成套装置(超过300KVAR以上)可分作多个柜并联使用,而每一个柜皆有自己独立的保护系统。低压自动功率因数调整用电容器成套装置既可进行三相共补,也可根据客户的需要设计成共补与分补的结合,满足客户的多种需要。

采用先进的动态复合式开关作为开关元件,彻底解决了电容投入时的浪涌问题,无触头烧损之虑,无需散热,更不会产生谐波注入,安全可靠性高。精度高:数据采样测量采用真有效值,电压电流测量精度达0.5级,功率因数、功率电能测量精度1.0级。分组补偿方式灵活:三相补偿和分组补偿相结合、定补和共补相结合的混合补偿方式,可通过控制面板进行分组设置,每组均可设置其补方式及控制参数。完善的保护功能:欠压保护、过压保护、失压保护、过流保护、缺相保护、谐波保护等多种保护措施,可靠性高。设计合理,结构简单,使用方便,抗干扰能力强,使用寿命长,技术指标在国内处于领先地位。标准柜体,适合各类场合,占地空间小。安装简单,不影响生产,无人值守,免维护。技术参数

1.1Un下长期运行;

1.3In下连续运行;

-25℃-+45℃,24小时内平均温度不高于+35℃,户内安装;

标准柜为GGD型;可根据客户的要求采用GCK型或其他型号,颜色由业主统一色标

注意事项当有谐波源负载情况下进行无功功率补偿时,要检查其谐波含量是否超出3%,如超出3%,需加调谐电抗器或谐波滤波电抗器。选用环海配电监测终端可实现实时监测电网的三相电压、电流、功率因数等运行数据,并通过抄表机传送袄微机中的数据处理系统,可完成对整个低压配电线路的监测、统计分析、报表输出等综合管理,为低压配电线路的科学管理提供手可靠数据。谐波监测:可测量分析谐波电压(流)畸变率及对应相和出现时间,谐波电压(流)畸变率时对应相的电压(流)基波幅值及2-13次谐波电压(流)幅值、实时各相电压电流的基波及2-13谐波幅值、实时各相电压电流的畸变率。软件功能强大,界面友好,操作方便:中文WINDOWS平台,多项数据查询分析和统计报表功能,可给出详尽的供电可靠性、电压合格率,负荷率等数据分析,绘制多项变化曲线和分布图。

订货时要说明产品的:1、型号、名称、数量;2、柜体型号、总容量;3、分组数、共补和分补的分配方案;4、数据抄表方式(有线、无线)。

品牌介绍:环海电气(杭州)有限公司 是一家专注高端电力技术研发运营的科技型公司。 服务系统:变电站、水电站、城网、农网改造工程、市政工程、机械、交通、水利、油田、医院、银行等领域,为提升智能化电力能效控制技术与节能降耗提供完整的解决方案。公司拥有多项国家专利技术,先后通过ISO9001管理体系认证和国家质量认证中心CCC认证CE认证,被评为中国质量服务信誉AAA级企业、重合同守信用企业,科技型企业。 经典产品:配变监测终端、负荷管理终端、数据采集模块、集成电容补偿装置、无功补偿控制器、低压式复合开关、智能模块、手电门、手持终端、框架式断路器、塑壳式断路器、自动转换开关、消防电源监控装置、电气火灾探测器、智能式照明模块、等系列产品; 经典设备:户外综合配电箱、不锈钢配电箱、高.低压无功补偿装置、三相不平衡装置、台区监测装置、终端箱、电表箱、输配电设备、开关柜、工程设备项目合作; 经典系统:智能化变电站管理系统、台区监测管理系统、智能配电管理系统、三相不平衡装置等电力智能系统工程项目合作。

电容器柜母排的选择、及断路器或熔断器配置.doc

简介:本文档为《电容器柜母排的选择、及断路器或熔断器配置doc》,可适用于工程科技领域,主题内容包含电容器柜母排的选择如果是通过补偿装置的汇流排就和开关柜的汇流排取的一样即可。如果是补偿装置内部的母排一方面要考虑母排的机械强度另一方面要考虑母排的安符等。

电容器柜母排的选择如果是通过补偿装置的汇流排就和开关柜的汇流排取的一样即可。如果是补偿装置内部的母排一方面要考虑母排的机械强度另一方面要考虑母排的安全载流量。国家标准规定:无功补偿装置的导体选择是按通过电容器的最大电流的来选择。通过电容器的最大电流是:电容器的额定电流*倍。的意思是:电容器在制造时就充分考虑了电容器的过电流(主要是谐波电压、电流的影响)问题电容器允许在倍额定电流下长期运行考虑到电容器制造时的误差是~所以电容器长期运行的最大电流是:**电容器额定电流也就是倍的电容器额定电流。导体的安全载流量应该大于:**电容器的额定电流也就是按倍电容器的额定电流来选导体。如你所说:*的排你查出它的安全载流量用安全载流量除以就是*母排所能带电容器的额定电流的量。其时应该这样想这个问题:你需要多少容量的电容器额定电压取多高查出(或算出)电容器的额定电流总值用这个数值*再和母排安全载流量表格的值去对照选出相应的母排。MNS系列低压配电柜标准垂直母线的规格是A即每个柜可以提供A以内的配电负荷能力超出A时(如需要A)要采用双垂直母线可以做到A这些参数要查不同系列低压柜的样本。、只有出线柜(抽屉柜)才有垂直母排的说法其垂直母线是根据各支路电流的总和而定的。(母排的载流量不得小于各支路断路器额定电流的总和一般不超过A)。、高压与低压母线一样吗?母线材质无区别安装工艺不同。由于电压等级不同要求的绝缘子不同母线间距不同。相同截面的母线电压不同载流量也不同电压高载流量大。、高低压变压器接地线如何制作变压器接地线制作:平方铜裸线带透明护套平方双孔铜鼻子还需要什么东西啊?怎么个制作方法请教各位接地线制作首先制作接地极即在离变压器不远的地方挖米深、长米的地沟用G的镀锌钢管米长沿地沟等距分布个打钢管下去在地沟底部仅露出管头用*镀锌扁铁焊接三个管头后引出地面回填土并夯实。变压器接地线与引出的*镀锌扁铁连接即可。变压器容量大小决定其接地线大小这点一定要注意。、动力系统中母线槽的N线和PE线截面是相线的几倍?照明系统中N线和相线等截面母线规格只有载流量不体现还是。、照明系统中由于三相负载不一定平衡且可能因有节能灯具使谐波增加零线电流往往偏大所以选择线路规格时通常使N等同于相线即采取方式、动力配电如果确定负荷主要是电动机类(非变频控制)可以选形式如果大量应用变频器或非线性器件则仍应采取形式。、线路选择原则:相线大于时零线N及地线PE可以选择相线截面的二分之一相线大于且小于等于时N与PE选择相线小于或等于时N与PE与相线等规格。、(注:民用建筑配电线路多用形式)。、KVA变压器最大能使用多大功率厂里设计用KVA的变压器带全厂总功率KW请问够用吗?怎样计算的这个问题应从几个方面来考虑。、一般来说KVA变压器可以带KVA**=KW的负荷。、若从变压器的经济运行角度来说应根据变压器的具体参数进行计算当该变压器的铜损与铁损相等时变压器的效率最高损耗最小运行最经济。、若单从变压器的出力来讲变压器可以在满负荷时长期运行也可在特殊情况下过负荷运行过负荷的倍数可根据厂家的数据及变压器运行规程换算。、变压器所带负荷还与负荷有关。、若从技术及安全角度考虑变压器的负荷率低一些好但供电企业对KVA以上的用户要收取基本电费故从经济角度考虑负荷率高一些可节省总的支出。如果需要详细资料可和我联系。只能带的负载、变压器允许短时过载使用。变压器的最经济利用率是。、KVA、KVA的变压器使用SF负荷开关+熔断器应该选多大熔断器?在KV系统中KVA与KVA变压器如果要使用SF负荷开关熔断器应该选用多大熔断器实际生产中是否受其他因素影响最佳答案可以按倍额定电流选取如:kVA的x=Ax=可选A熔管、电容补偿电流如何计算的?电容补偿的总电流的计算方法如下:一般情况下kVAR的电容(se)是低压(V)三相供电的当该电容器组采用三相供电电容全部投入时电容补偿总电流为:Ic(总电流)=Se(*Ue当电压和容量变化时可以用上面的公式套算。如果要计算分项的电流就有一个标准配置的:静态补偿kVAR的电容配置A的断路器或者A的熔断器。kVAR的电容配置A的断路器或者A的熔断器。kVAR的电容配置A的断路器或者A的熔断器。