用作家用避雷针安装示意图导电传递的埋地底的角钢整体被混凝土包裹,避雷设备是否有效

系统防雷重要性一直不为工程商所重视,总觉得不做防雷没有什么问题,在一些地方一年也没有几次雷电现象,可以不做,但是在雷电经常发生的地区,安装视频必须注重防雷。

为了对安全监控系统采取有效的防雷保护措施,保障监控系统正常可靠的运行,首先应明确监控系统遭受雷击损害的主要原因以及雷电可能的侵入途径,尤其是雷击损坏较为严重的室外监控设备,在分析其损坏原因的基础上,正确选择和使用监控系统设备的防雷保护装置,以及研究和探讨信号、电源线路的布放、屏蔽及接地方式等。

视频监视系统的组成及雷害成因

前端部分:摄像机、镜头、云台、防护罩、支架等组成。

传输部分:使用同轴电缆、网线、光纤、多芯线采取架空、地埋或沿墙敷设等方式传输视频、音频或控制信号等。

终端部分:主要由存储设备、监视器、控制设备等组成。

2、 监控系统雷害成因

直击雷:雷电直接击在露天的摄像机上造成设备损坏;雷电直接击在架空线缆上造成线缆熔断。

雷电波侵入:监控的电源线、信号传输或进入监控室的金属管线到雷击或被雷电感应时,雷电波沿这些金属导线侵入设备,造成电位差使设备损坏。

雷电感应:当雷击避雷针时,在引下线周围会产生很强的瞬变电磁场。处在电磁场中的监控设备和传输线路会感应出较大的电动势。这现象叫电磁感应。当有带电的雷云出现时,在雷云下面的建筑物和传输线路上都会感应出与雷云相反的电荷。这种感应电荷在低压架空线路上可达100kv,信号线路上可40-60kv。这种现象叫静电感应。电磁感应和静电感应称为感应雷,又叫二次雷。它对设备的损害没有直击雷来的猛然,但它要比直击雷发生的机率大得多。

二、监控系统的综合防雷

前端设备有室外和室内安装两种情况,安装在室内的设备一般不会遭受直击雷击,但需考虑防止雷电过电压对设备的侵害,而室外的设备则同时需考虑防止直击雷击。

前端设备如摄像头应置于接闪器(避雷针或其它接闪导体)有效保护范围之内。当摄像机独立架设时,避雷针最好距摄像机3-4米的距离。如有困难避雷针也可以架设在摄像机的支撑杆上,引下线可直接利用金属杆本身或选用Φ 8的镀锌圆钢。为防止电磁感应,沿杆引上摄像机的电源线和信号线应穿金属管屏蔽。

室外摄像机头防雷要求:室外型摄像枪(带云台)在编码器前端需安装防雷器,作为室外型前端设备的保护;

为防止雷电波沿线路侵入前端设备,应在设备前的每条线路上加装合适的避雷器,如电源线(220V或DC12V)、视频线、信号线和云台控制线。

摄像机的电源一般使用AC220V或DC12V。摄像机由直流变压器供电的,单相电源避雷器应串联或并联在直流变压器前端,如直流电源传输距离大于15米,则摄像机端还应串接低压直流避雷器。

信号线传输距离长,耐压水平低,极易感应雷电流而损坏设备,为了将雷电流从信号传输线传导入地,信号过电压保护器须快速响应,在设计信号传输线的保护时必须考虑信号的传输速率、信号电平,启动电压以及雷电通量等参数。

室外如果选用POE供电的,选用的交换机尽量选用防雷性比较好的交换机。

室外的前端设备应有良好的接地,接地电阻小于4Ω,高土壤电阻率地区可放宽至 <10Ω。

监控系统主要是传输信号线和电源线。室外摄像机的电源可从终端设备处引入,也可从监视点附近的电源引入。

控制信号传输线和报警信号传输线一般选用芯屏蔽软线,架设(或敷设)在前端与终端之间。

传输部分的线路在城市郊区、乡村敷设时,可采用直埋敷设方式。当条件不充许时,可采用通信管道或架空方式,此时规定了传输线缆与其它线路其它线路其沟的最小间距和与其它线路共杆架设的最小垂直间距。

电缆与其它线路共沟(隧道)的最小间距(m)种类最小间距220V交流电线0.5通讯电缆0.1,电缆与其它线路共杆架设的最小垂直间距(m)种类最小垂直间距1-10KV电力线2.51KV以下电力线1.5广播线1.0通信线0.6

从防雷角看,直埋敷设方式防雷效果最佳,架空线最容易遭受雷击,并且破坏性大,波及范围广,为避免首尾端设备损坏,架空线传输时应在每一电杆上做接地处理,架空线缆的吊线和架空线缆线路中的金属管道均应接地。中间放大器输入端的信号源和电源均应分别接入合适的避雷器。

传输线埋地敷设并不能阻止雷击设备的发生,大量的事实显示,雷击造成埋地线缆故障,大约占总故障的30%左右,即使雷击比较远的地方,也仍然会有部分雷电流流入电缆。所以采用带屏蔽层的线缆或线缆穿钢管埋地敷设,保持钢管的电气连通。对防护电磁干扰和电磁感应非常有效,这主要是由于金属管的屏蔽作用和雷电流的集肤效应。如电缆全程穿金属管有困难时,可在电缆进入终端和前端设备前穿金属管埋地引入,但埋地长度不得小于15米,在入户端将电缆金属外皮、钢管同防雷接地装置相连。

在监控系统中,监控室的防雷最为重要,应从直击雷防护、雷电波侵入、等电位连接和电涌保护多方面进行。

监控室所在建筑物应有防直击雷的避雷针、避雷带或避雷网。其防直击雷措施规定进入监控室的各种金属管线应接到防感应雷的接地装置上。架空电缆线直接引入时,在入户处应加装避雷器,并将线缆金属外护层及自承钢索接到接地装置上。

监控室内应设置一等电位连接母线(或金属板),该等电位连接母线应与建筑物防雷接地、PE线、设备保护地、防静电地等连接到一起防止危险的电位差。各种电涌保护器(避雷器)的接地线应以最直和最短的距离与等电位连接母排进行电气连接。

由于有80%雷击高电位是从电源线侵入的,为保证设备安全,一般电源上应设置三级避雷保护。在视频传输线、信号控制线,入侵报警信号线进入前端设备之前或进入中心控制台前应加装相应的避雷保护器。

良好的接地是防雷中至关重要的一环。接地电阻值越小过电压值越低。监控中心采用专用接地装置时,其接地电阻不得大于4Ω。采用综合接地网时,其接地电阻不得大于1Ω。

1、埋地线路的金属线管、PE线、信息线路金属外皮应在入户端良好接地。如入户前架空或无屏蔽者,宜在进户端前20米套装金属线管屏蔽,并把屏蔽层与防雷地可靠连通。

2、监控室内,应将金属电脑桌、电脑设备、控制设备金属外壳与防雷接地装置可靠连接。

3、室外摄像枪到解码器之间的外露信号线,应套不锈钢或铜金属管,并将摄像枪金属屏蔽外壳及解码器金属屏蔽外壳与引下线的柱杆可靠连接。

4、屏蔽是减少电磁干扰的基本措施,宜采取以下措施:外部屏蔽措施、线路敷设于合适的路径、线路屏蔽,这些措施宜联合使用。

5、为改善电磁环境,所有与建筑物组合在一起的大尺寸金属部件都应等电位连接在一起,并与接地装置相连。屋顶为金属表面、立面金属表面、混凝土内钢筋和金属门窗框架,都必须进行等电位接地。

6、在需要保护的空间,当采用屏蔽电缆时其屏蔽层至少在两端并宜在雷电防护区交界处做等电位连接。当微电子设备系统要求只在一端做等电位连接时,可将屏蔽电缆穿金属管引入,金属管在一端做等电位连接。

7、建筑物之间的连接电缆应敷设在金属管道内,这些金属管道从一端到另一端应全线电气贯通,并连到各建筑物的等电位连接带上。电缆屏蔽层也应连到这些带上。

8、实践中建筑物或房间的大空间屏蔽是由金属支撑物、金属框架或钢筋混凝土的钢筋这些自然构件组成的。这些构件构成一个格栅形大空间屏蔽。穿入这类屏蔽的导电金属物应就近与其做等电位连接后接地。

五、监控室等电位连接与共用接地

1、将进入监控中心大楼的各类管线的屏蔽层、机器等在进入大楼前进行等电位连接后接地。在进入设备前再进行二次等电位连接后接地。将户外摄像头输出的同轴电缆的外层和其它管线外层在进入大楼前进行等电位连接后接地。

2、将分开的外导电装置用等电位连接导体后接地,以减少系统设备所在的建筑物金属构件与设备之间或设备与设备之间因雷击产生的电位差。利用钢筋混凝土结构的建筑物内所有金属构件的多重连接建立一个三维的连接网络是实现等电位连接的最佳选择。为方便等电位连接施工,应在一些地方预埋等电位连接预留件。

3、进入系统所在建筑物的各类水管、采暖和空调管道等金属管道的金属外层在进入建筑物处应做等电位连接,燃气管道入户后应在法兰盘连接处插入一块绝缘两端用开关型SPD连接后户内金属管道可参加等电位连接,并与建筑物组合在一起的大尺寸金属件连接在一起,按GB50054的要求做等电位连接之后,接向总等电位连接带,并可靠连通接地。

4、在建筑物入口处,即LPZ0B与LPZ1区交界进行总等电位连接后接地,在后续的雷电防护区交界处按总等电位连接的方法进行局部等电位连接,连接主体应包含系统设备本身(含外露可导电部分)、PE线、机柜、机架、电气和电子设备的外壳、直流工作地、防静电接地、金属屏蔽线缆外层、管道、屏蔽槽、电涌保护SPD的接地等均应以最短的距离就近与这个等电位连接带直接连接。连接基本方法应采用网型(M)结构或星型(S)结构。网型结构的环行等电位连接带应每隔5米经建筑物墙内部钢筋、金属立面与接地系统连接。当采用S型等电位连接网络时,系统的所有金属组件除在接地基准点,即ERP处连接外,均应与共用接地系统的各组件有足够的绝缘(大于10KV,1.2/50μs).

5、避雷器连接导线应短而直,SPD连接导线不宜大于0.5米,当长度大于0.5米时应适当加粗线径。

6、使用含有金属部件的光缆,如供抗拉强度的加强金属芯、金属潮层、防啮齿动物外层或修理维护时使用的金属通信设施等均应可靠接地,应接通光缆沿线的所有接头,再生器等处的挡潮层(金属层),并在光缆长度每一端的终端进行直接接地。

广东威海避雷针生产  主要区别/避雷针编辑避雷线是铁质的,避雷针是铜质(也可以是银质的),避雷针顶端向天,避雷线连接避雷网埋地,避雷线连接避雷针,雷雨季节,雷电从天空从避雷针进入避雷线直至埋地的避雷网,是雷击保护建筑物或仪器的设施。大都用于建筑,变压器电线竿,机房,发射架等。避雷线分圆截面和扁截面两大类型。接复层金属包基体金属半径画弧,交水平线于A、B两点,又分别以A、B两点为圆心,hr为半径,从针尖向地面画弧。

复 合绝缘子在我国特高压输电中占据的将是一个十分重要的、不可替代的,而且完全能与瓷绝缘子抗衡并显示优势的地位。它以体积小、重量轻、强度高、耐重污秽和 清扫维护方便等独特优点成为高压输电线路的新一代产品。特高压复合绝缘子的重量仅为瓷绝缘子串的10,甚至更轻,显著减轻了铁塔负担,而且可以做成间隔 棒,大幅度压缩线路走廊。

山东国营恒发金属材料有限公司sdgyhfjsclyxgs是从事防雷工程施工及防雷产品研发、销售的高科技防雷公司。防雷工程设计、施工于一体,专业从事直击雷、感应雷、外部防雷、内部防雷、智能建筑物防雷、矿区、企业厂区防雷、油库防雷系统、机房防雷、高速公路收费系统防雷、金融系统防雷、石油系统防雷、仓库、厂区防雷、易燃易爆防雷及防雷接地改造技术方案。雷电防护、防雷产品研发、防雷风险评估、防雷工程设计、防雷工程施工并具有防雷工程设计、施工乙级资质。目前公司员工68人,高级职称16人,中级职称25人,防雷专业技术人员20余人。公司一直致力于为用户提供全面、专业的雷电防护设计及防雷现场解决方案,防雷工程(方案)技术咨询与防雷工程设计、施工,拥有一批专业的防雷工程师,以及一批经验丰富的专业防雷工程施工人员和优秀的产品售后人员,专业服务于、石化、电信、铁路、航空、石油、化工、冶金、电力、建材、码头、国防工业、重点民用单位,历经多年发展,现已成为我国防雷领域技术、产品全面、综合实力强的高新技术防雷公司之一。

mm25米GFL避雷针(角钢)安装图片我公司(河南凯威电气公司生产的GFL1或GFL2角钢避雷针)安装的25米避雷针安装于某工地,详细即使问题请咨询我公司避雷针塔一、应用领域:高层建筑、库房、油库、变电站、电站、物资仓库的防雷设施,使被保护物免遭雷击灾害。二、GFL1避雷针塔按照99(07)D501-1技术标准生产。

防雷施工、设计:历经多年防雷工程施工实践,公司已培养了一支“精通规范、熟悉产品”的防雷工程设计及现场施工专业人才队伍,能够高效率地解决“建筑物防雷、接地、抗雷电磁干扰、电涌保护器使用”等各类技术问题。公司奉行:“态度、责任、诚信、创新”的企业发展原则,“互惠互利、共同发展”的对外方针,“为生产单位配套产品、为工程单位提品、为建设单位安装产品”的合作方式。

  避雷针,又名防雷针,是用来保护建筑物、高大树木等避免雷击的装置。在被保护物顶端安装一根接闪器,用符合规格导线与埋在地下的泄流地网连接起来。避雷针规格必须符合GB标准,每一个防雷类别需要的避雷针高度规格都不一样。当雷云放电接近地面时它使地面电场发生畸变。在避雷针的顶端,形成局部电场集中的空间,以影响雷电先导放电的发展方向,引导雷电向避雷针放电,再通过接地引下线和接地装置将雷电流引入大地,从而使被保护物体免遭雷击。由于拉线塔机械性能良好,能抗风暴和线路断线的冲击,结构稳定,因而电压越高的线路应用拉线塔越多。按使用功能可分为承力塔、直线塔、换位塔和大跨越高塔。按同一杆塔所架设的输电线路的回路数,还可分为单回、双回和多回路杆塔。承力塔是输电线路上重要的结构环节。

防雷产品:公司经营的防雷产品包括:避雷针、电源防雷器,防雷箱,信号避雷器,SPD浪涌保护器,防雷器,摄像机防雷器, 视频防雷器,HAC系列三合一防雷器,HAC系列网络二合一防雷器,防雷插座,HAC三合一避雷器,防雷模块,网络防雷器,防雷器.RJ45防雷器,RJ11防雷器,ADSL防雷器,德国OBO V20-C/3+NPE避雷器、V25-B+C/V25-B/3+NPE防雷器,法国ESE2500避雷针、ESE4500避雷针、ESE6000避雷针,天馈系列防雷产品等,SPD电涌保护器,机房计算机网络防雷产品,HAC优化避雷针,HAC提前放电避雷针,铸铜接地棒,等离子接地棒,石墨接地棒。我们秉承:“诚信为本,品质第一”,客户的追求就是我们超越的目标,济南华禾防雷愿与您携手,为中国防雷事业做出卓越贡献!

  公司本着“质量第一、效劳至上、诚笃守信”的运营方公司既能协助客户生意屡创顶峰,又能坚持品牌。同国表里各行各业携手共进,尽力打造标识职业优异避雷塔,装潢塔,电力塔等商品,具有了一个现代化公司的本质,具有极好的商场诺言和品牌。基础施工:一般情况下避雷塔基础是按避雷塔节数进行设计基础予埋件及基础深度,然后根据现场实际情况选用适当的工具及用工人员进行基础施工。混凝土养生期为一周以上。浙江移动三角拉线塔通常需求在支架下方1~1.5米处打φ8.5孔6~12个,塔底部和走线架转弯处向上0.5~1米处打φ8.5孔6~12个,如转弯处离进线孔小于2米时,则在塔傍边避雷带上打φ8.5孔6~12个,打孔是为了装置馈线接地;依照描绘需求的方位挑选佳方向进行支架装置,以确保天线之间的有用间隔和漂亮。