这么大功率应采用三相五线制供电,选择Ir=400A的塑壳式空气断路器合适,如:NM1-630/3300 Ir=400A。
根据导线安全截流量来选择导线,考虑环境因素和敷设方式的影响留20%的余量,即:303.9×(1+20%)≈364.7A;
选用185mm?铜芯塑料绝缘电线合适,它们的安全截流量都是460A,如:BV-3×185+2×95。
一般来说,计算线径需要根据满载的情况来选择,也就是说总功率为170KW,计算电流约为288A。根据导线安全载流量表查询得需要用150mm2的铜力缆。毕竟是做买卖,安全第一嘛!
空开塑壳的 一级买漏电200毫安 延时可调的 高用250A的都行
185平方,根据170*1.5每kw电流=250A*0.8负载率=200A左右。根据每平方电流密度1A到1.5A取中间值算,185算是比较合理的选择,空开满足2到2.5倍算可以选择400空开。
170KW的中央空调,满负荷时的总电流在306A,选择350A的开关就可以了(保守一点选择400A开关)。
中央空调起动:大都使用星形起动,角形运转,再慢慢变频软起动大功率的压缩机。
如果是380V,配电用。可选用400A的断路器。
计算线径需要根据满载的情况来选择,也就是说总功率为170KW,计算电流约为288A。根据导线安全载流量表查询得需要用150mm2的铜力缆。
线槽铺设的线路,用150平方铜芯电缆,架空架设的,可用120平方铜芯电缆。这里指的是距离在200米以下的情况下使用,距离远的,要通过计算才可确定。
超过120KW的电机电路,170KW用170平方铝线。
170KW负荷(电机)电流大约320~340A,可以选500:5电流互感器配5A电度表。
怎么大功率,只能是三相电源。每相3.3千瓦。电流15A。<br/><br/> 一般铜导线的安全载流量为,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。启动时间短,电流有余量。可以满足需要。当然吧适合频繁启动,如果频繁启动可以选粗些导线。<br/><br/> 铝线则应取5平方毫米。70kw混合电路每相额定电流132A左右直接配电表配120A-150A三相四线制电表总关用200A漏电断路器或断路器都用断路器 按规程要用150/5A三电流互器三相四线5A电度表配合使用 三相五线制火线、零线、线金属外壳已经靠接没必要安装漏电断路器;即使三相四线制电器金属外壳容易接没必要安装漏电断路器;电器金属外壳容易接才单台电器安装漏电断路器 总关安漏电断路器处保护范围宽比较安全缺点靠性差任何路接故障都要跳闸,影响非故障路用电@_@给你个公式 I=K*P /3Ucos@ I电流 ,K 公用系数 , P 功率 , cos@=0.8 漏电断路器负荷容量 1.2I电流 根据电流配表,电流低于80用直通表,否则用互感表和电流互感器 详细加我QQ 希望能帮到你@_@配个250A的断路器,电能计量要加装互感器。<br/><br/> 选前者烧掉,即使电流超20A,断路器载保护,自跳断电,选10/40A考虑家实际负荷超20A经跳闸,更换断路器,般家用搭配:断路器32A加10/40A电表(用电家) 或断路器40A加10/40A电表.另:建议用户家配备漏电断路器,保护身电器安全.@_@电度表上的5A是它的额定电流,括号内的10A是它最大电流,超过这个值电表是要烧坏的。