可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。
可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。
承受10块什么板子,木板子就没问题。建议中间加几根
可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。
首先我认为你的题可能写的不完全或不准确,但我还是按你写的东西尽力回答一部分:
JZL3——3号井字梁;(10B)中间有10跨,B——两端有悬挑;断面550*90(这里我怀疑你写错了数字);Y——梁下加腋;C8@200(4):C——这里在广联达《建筑工程钢筋工程量的计算与软件应用》中指3级钢,直径8mm箍筋间距200,四肢箍;B4C18+2C16——梁底4根直径18的三级钢筋,2根直径16的三级钢筋;T4C16+2C14 ——上部钢筋,4根直径16的三级钢筋+2根直径14的三级钢筋;2C14 N4c14——2根直径14的三级钢筋,抗扭钢筋4根直径14mm;LA8@400——暗梁箍筋直径8mm, 间距400;YC16@200——板的钢筋为三级钢,直径16,间距200.。
(10跨,两端有外伸)b*h=550*95,加腋,梁箍筋为8mm间距200mm四支箍,底部四根18mm加2根16mm的贯通筋,上部4根16mm加两根14贯通筋,中间4根14mm抗扭筋。拉筋8mm,间距400mm,梁腋钢筋16mm,间距200mm,分布筋8mm,间距300mm。你写的“B4C18+2C16”中C应该是钢筋符号,二级钢或者三级钢,“LA8@400 ”中A也是钢筋等级符号,此处应该是一级钢。 大概是这样吧,参考
根据我的理解,你这个应该是指基础而不是上部结构的井字梁:
JZL3——3号基础主梁(用于条形基础);(10B)中间有10跨,B——两端有悬挑;断面550*95;Y——指基础梁带翼缘板;箍筋:C8@200(4):C——这里在广联达《建筑工程钢筋工程量的计算与软件应用》中指3级钢,直径8mm箍筋间距200,四肢箍;B4C18+2C16——梁底4根直径18的三级钢筋,2根直径16的三级钢筋;T4C16+2C14 ——上部钢筋,4根直径16的三级钢筋+2根直径14的三级钢筋;N4c14——抗扭钢筋4根直径14mm;LA8@400——抗扭钢筋的拉筋直径8mm, 间距400;YC16@200——翼缘板的受力钢筋为三级钢,直径16,间距200;A8@300 ——翼缘分布钢筋直径8mm, 间距300。
可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。
结构梁钢筋设计方法:
1. 梁配筋平面图的底版采用结构平面布置图,建议除板厚标注、配筋加筋、构柱编号、次梁定位、节点编号以外,其他的图层线都应与平面布置图一致。
2. 梁配筋放大原则:超静定次数越多,放大系数越小;超静定次数越少,放大系数越大。
这样,悬挑梁和单跨梁、框支梁应适当放大,大跨度梁可适当放大。其它梁配筋可以少放大甚至不放大。
楼梯间的梯梁梯柱布置与平面输入可能有不符,楼梯边梁应考虑这些原因,适当放大。另,注意三跑四跑楼梯,荷载不要漏
3. 梁配筋尽量配一排;配筋大可考虑配两排;尽量避免在简单的梁里出现三排钢筋-----因外排钢筋更有效。
另可以定个这样的原则,梁高470以内不允许出现三排钢筋的配法。
4. 拉通筋尽量可以用小的钢筋-----应用在住宅等小跨度梁里。多直径搭配直径差距不宜超过两级。
如果在公建、商铺等跨度较大、荷载较大的梁中,尽量用大钢筋拉通,以减少根数,达到第3条的要求。
5. 第4条拉通筋用小的时候,局部可考虑2ф16+2ф20、2ф16+4ф20这样的配法,以满足配筋要求以及第3条要求;梁端支座如果宽度240,尽量用16及以下的支座筋,满足锚固平直段0.4LaE的要求。
6. 局部薄弱部位和屋面可考虑3根面筋拉通,或者局部加强。
7. 梁底筋有条件的尽量用3根,比如原来配2ф16,可考虑配成3ф14。小梁可配成2ф14。
框架梁建议梁底不少于3ф14
8. 顺梁方向支座(墙、柱)宽度为240时,梁纵筋单排尽量不超过3根。支座宽度大于梁宽不受此限制。
9. 隔墙下小梁和简支次梁,其架立筋和支座筋可用2Ф12。局部梁支座或与剪力墙搭牢的小梁计算负筋较大,实际配筋减小时,应注意本梁的调幅以及相关搁置梁抗扭、抗弯的受力变化。
10. 注意双节点柱的计算,以及两个方向梁计算与配筋的变化,可考虑实际受弯情况和约束可能人为调整。
11. 要注意:标准层的梁高,到最上一层和最下一层(特别是下面与商铺交接的部位)是否有必要和标准层一样,这样可以减少一些不必要的变截面和过小截面。
12. 梁布置原则:合理的梁布置可以使结构的超静定次数增多,梁平面布置是控制次梁级数。少出现3级次梁,避免4级次梁。楼电梯间前室、过道、门厅梁布置要考虑今后装修。尽量避免直接对门和打破一个开敞空间的梁布置。
13. 配筋时应注意同一跨梁内上下钢筋是否匹配、相同或类似部位梁钢筋是否一致(同层和不同层)、主梁和次梁钢筋是否协调。
14. 梁宽350及以上采用4肢箍,上下钢筋应大于等于4。跨中部位面筋可用2根拉通筋+2ф12。
15. 附加箍筋和吊筋不可漏,注意:a.作为算跨数的依据;b.改梁箍筋是有可能会改变吊筋大小或有无;C.商铺、大跨次梁、共建、梁上立柱往往有吊筋。
16. 注意框梁KL和连梁LL的区别(数据显黄为LL),箍筋构造不同。
17. 圆弧梁以及侧边无楼板梁的计算与结果判断。注意扭矩折减系数,参数经常是用0.4。解决办法:为这些梁a.修改折减系数和梁刚度放大系数;b.圆弧梁输入多节点。
本回答由科学教育分类达人 殷桦推荐
300X500足够,配筋也足够,完全没问题
q为梁上荷载(梁自重+梁上墙重)
单纯给出跨度是无法计算钢筋量的,而且如果梁高不是很高,中间不必设腰筋~
还有梁的宽度是多少?上边是楼层还是屋顶?这些要给出还能大概估算下
钢筋混凝土梁板结构设计
一、《规范》规定:混凝土板应按下列原则进行计算:
Ⅰ.两对边支承的板和单边嵌固的悬臂板,应按单向板计算; Ⅱ.四边支承的板(或邻边支承或三边支承)应按下列规定计算: (1)当长边与短边长度之比≥3时,可按沿短边方向受力的单向板计算;
(2)当长边与短边长度之比≤2时,应按双向板计算;
(3)当长边与短边长度之比2~3之间时,宜按双向板计算;
单向板上的荷载主要沿短边方向传递,沿长边方向传递的荷载很少,受力钢筋沿短边方向布置,长边方向只布置构造钢筋。
单向板肋形楼盖构造简单,施工方便,是整体式楼盖结构中最常用的形式。因板、次梁和主梁为整体现浇,所以将板视为多跨超静定连续板,而将梁视为多跨超静定梁。其荷载的传递路线是:板→次梁→主梁→柱或墙。可见:板的支座为次梁,次梁的支座为主梁,主梁的支座为柱或墙。
1. 单向板、次梁和主梁的经济跨度为:
单向板:(1.7~2.7)m 次 梁:(4~6)m 主 梁:(5~8)m
? 受力合理、满足建筑要求、方便施工