为什么要在70-80-MW时把给水系统旁路切至主路?

2010年12月,某厂机组负荷带至335MW时(上汽660MW超超临界机组),相关参数为:主汽压力14.19Mpa,给泵出口压力18.25Mpa,给水流量901t/h,小机转速3671rpm,给泵再循环调整门开度为0%,主给水旁路调整门开度为45.59%,分离器出口过热度为28.06℃。按调试工作安排,进行主给水由旁路切至主回路操作。

为保证切换操作平滑、各参数稳定,按照控制给泵出口压力与主汽压力差压在2—3Mpa左右、尽可能先开大主给水旁路调整门开度的原则,对相关参数进行调整。

1)通过降低给泵转速至3557rpm,使给水泵出口压力下降至16.54Mpa,主汽压下降至13.70Mpa,差压为2.84Mpa。(小汽机为杭州汽轮机厂生产)

2)在小机转速下降的情况下,主给水旁路调整门自动开至70%,给水流量稍有下降,为886t/h。

3)为避免切至主给水回路运行时,因给水泵出口压力与主汽压力差使给水流量上升,分离器过热度裕度不足,通过调整给煤量等方式适当提高分离器过热度至35.8℃。

4)为避免因切换操作不平滑,对小机转速调整不当、致给水泵跳闸等异常情况发生,开启给泵再循环调整门开度至16%。

观察主给水流量、主再汽温、分离器过热度等参数运行稳定,开始执行切换操作。步骤如下:

1)开启主给水电动门(全开时间约7分钟)。

2)在主给水电动门开启过程中,密切监视各相关参数稳定,以给水流量为主要参考依据,平滑缓慢地手动降低小机转速,使给水流量尽可能保持在切换前的流量。

3)在降低小机转速的同时,根据给水流量情况逐步关小给水旁路调整门,待主给水电动门全开后,关闭旁路调整门,观察给水流量上升约40t/h,分离器过热度下降至24℃。期间应密切注意给水流量波动情况,防止主给水电动门未开、旁路调整门关闭致给水断水。

4)因给泵再循环调整门最小开度为15%,操作关时、给出小于15%的开度即全关,反馈至0。当关闭给泵再循环调整门时,因给水流量上升约100t/h,致分离器过热度下降较快,虽及时降低小机转速,但观察本次操作仍致分离器过热度进一步下降至16.7℃。

5)操作完毕后,各主要参数情况为:负荷340MW,主汽压力14.6Mpa,给泵出口压力16.50Mpa,给水流量930t/h,小机转速3501rpm,给泵再循环调整门开度为0%,主给水旁路调整门开度为0%,分离器出口过热度为16.7℃。

6)操作期间,因给水流量控制相对较好,观察主、再汽温等参数较平稳。

1)给水由旁路切换至主回路操作前,控制给水泵出口压力与主汽压力的差为2—3MPa。

2)适当提高分离器过热度至35℃左右,保证切换过程中,因给水流量增大、分离器过热度下降的裕度。

3)开启主回路电动门、关小旁路调整门的操作过程中,应密切监视给水流量,防止因主回路电动门未全、旁路调整门关闭导致给水断水的异常情况发生。

4)切换操作过程中,因差压的存在,给水流量不可避免地会出现上升,此时,应根据给水流量的变化、均匀的降低小机转速,使给水流量的波动幅度尽可能控制在最小。

5)给泵再循环调整门最小开度为15%,切换操作完成后,关闭给泵再循环会使流量上升、分离器过热度下降速率稍偏大。因此,在关闭给泵再循环调整门前,应先适当降低小机转速。


声明:本公众号所有推送文章版权均归原作者所有,向原作者致敬!因转载众多,或无法确认真正原始作者,仅表明转载来源,还望谅解。如若作品侵权,请联系小编(可以在公众号上直接留言或发送消息),我们将在第一时间删除内容!


感谢大家的阅读,转发请注明出处!

专业文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,文库VIP用户或购买专业文档下载特权礼包的其他会员用户可用专业文档下载特权免费下载专业文档。只要带有以下“专业文档”标识的文档便是该类文档。

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取,非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档。

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取,非会员用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档。

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需要文库用户支付人民币获取,具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档。

共享文档是百度文库用户免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定。只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

摘 要:高加是火力发电厂回热系统中的重要设备,它是利用汽轮机的抽汽来加热锅炉给水,从而提高电厂的热效率并保证机组出力。在给水进入锅炉前,主给水从除氧器水箱经给水泵进入高加管程,在高加内通过汽轮机抽汽对主给水进行加热。高加是在发电厂内最高压力下运行的设备,在运行中还将受到机组负荷突变,给水泵故障,旁路切换等引起的压力和温度的剧变,这些都会对高加造成损害。为此,高加除了在设计、制造和安装时必须保证质量外,还应加强运行、监视和维护,加强操作人员业务水平,确保高压加热器处于长期安全运行和完好状态。

我要回帖

更多关于 给水 的文章

 

随机推荐