本图集根据《城镇供热直埋热水管道技术规程》(CJJ/T 81- 2013)对原图集05R410进行修编。在保留原图集框架结构的基础上,对原图集内容按照新规程的要求进行修订和扩充。增加的主要内容为:直埋管道相关计算依照规程扩充至DN1200;直埋热水管道设计流程图;公称直径>DN500管道满足局部稳定的最小计算壁厚表;按照典型地区代表城市直埋管道的最小保温厚度;直埋管道系统典型布置工程示例;固定墩(固定支架)推力计算;直埋保温管预热安装;典型阀门检查室布置图等。一些市场产品常用数据及常用设备及管件等资料以附录型式给出供工程使用参考。
图集适用于温度不大于130℃、压力不大于1.6MPa、管径不大于1200mm工厂预制直埋管的敷设。图集涵盖的直埋敷设设计若干种常用状态下必要的计算结果,大幅度简化设计计算工作量。是新规程的具体应用及详细解读。同时本次修编在图集使用及查阅的便利性方面做了大量的改进。
直埋热水管道安装方式特点及适用范围 |
直埋热水管道设计流程图 |
直埋热水管道设计计算说明 |
直埋热水管道与设施的净距及最小覆土深度 |
Z形和II形补偿管段的布置方式 |
直埋管道分支的几种布置方式 |
第三部分 常用设计数据 |
管道满足局部稳定和径向稳定的最小计算壁厚 |
管系中有锚固段存在时管道最小允许覆土深度 |
管道最小保温厚度(哈尔滨) |
管道最小保温厚度(呼和浩特) |
管道最小保温厚度(北京) |
管道最小保温厚度(上海) |
管道单位长度摩擦力(无地下水) |
管道单位长度摩擦力(有地下水)修正值 |
管道屈服温差、锚固段的最大允许循环温差及L形弯管弹性臂长 |
不满足安定性条件的直管过渡段最大布置长度 |
直管过渡段最大及最小长度(△T~120°C ) |
直管过渡段最大及最小长度(△T~100°C ) |
直管过渡段最大及最小长度(△T~85°C ) |
直管段的最大热伸长量(△T~120°C) |
直管段的最大热伸长量(△T~100°C) |
直管段的最大热伸长量(△T~85°C) |
90°水平转角管段lt及lcm的使用说明 |
90°水平转角管段的过渡段最大及最小长度(△ T~120°C ) |
90°水平转角管段的过渡段最大及最小长度(△T~100°C ) |
90°水平转角管段的过渡段最大及最小长度( △T~85°C ) |
90°水平转角管段循环工作状态下的过渡段长度(△T~120°C) |
90°水平转角管段循环工作状态下的过渡段长度(△T~100°C) |
90°水平转角管段循环工作状态下的过渡段长度(△T~85°C) |
90°水平转角管段的最大平均计算臂长(△T~120°C) |
90°水平转角管段的最大平均计算臂长(△T~100°C) |
90°水平转角管段的最大平均计算臂长( △> T~85°C) |
90°水平转角管段两侧臂长无限制时弯头的最小曲率半径(△T~120°C ) |
90°水平转角管段两侧臂长无限制时弯头的最小曲率半径(△T~100°C) |
90°水平转角管段两侧臂长无限制时弯头的最小曲率半径(△T~85°C) |
直埋管道工程示例(一) |
直埋管道工程示例(二) |
固定墩(固定支架)布置形式 |
固定墩(固定支架)布置计算图表 |
固定墩(固定支架)推力计算示例 |
直埋保温管敞沟预热计算示例 |
直埋保温管覆土预热计算示例 |
直埋热水管道设计施工说明 |
管道横断面图(单管、双管水平安装) |
管道横断面图(加保护盖板的单管、双管水平安装) |
直埋管道保护盖板结构图 |
直埋阀门和放气井(单孔) |
直埋阀门和放气井(双孔) |
直埋阀门和放气井结构图(单孔) |
直埋阀门和放气井结构图(双孔) |
典型阀门检查室结构图(DN300) |
典型单波纹管补偿器检查室结构图(DN300) |
典型双波纹管补偿器检查室结构图(DN500) |
典型单套筒补偿器检查室结构图(DN800) |
典型双套筒补偿器检查室结构图(DNI200) |
吊装孔盖板、暗梁及套管洞口加强做法图 |
管道胶圈穿墙密封套袖安装图 |
管道穿墙套管安装图(可调式) |
检查室人孔、爬梯、集水坑做法图 |
检查室中设置的泄水接管座和放气阀 |
直埋管道平行分支布置大样图 |
直埋管道监测系统的安装 |
附录1 参考计算数据及示例 |
附录1.1 无因次内力分布线算图 |
附录1.2 无因次内力分布线算图使用方法 |
附录1.3 无因次内力分布线算图使用示例 |
附录1.4 无因次热伸长量线算图 |
附录1.5 无因次热伸长量线算图使用方法 |
附录1.6 无因次热伸长量线算图使用示例 |
附录1.7 90°水平转角最小臂长布置长度及弯头距穿墙处的距离 |
附录1.8 弹性弯曲管的设计与布置(1°-15°弹性弯曲管的相关尺寸) |
附录1.9 弹性弯曲管的设计与布置(最小半径Rp和12m直管的转角) |
附录1.10 0°-15°有补偿管段中的折角与补偿装置的最大允许距离 |
附录1.11 16°-85°转角的弯管与固定或补偿装置的最大允许距离 |
附录1.12 异径管的最大允许温差和对应的最大允许长度 |
附录2 常用直埋管道设备及管件 |
附录2.1 常用直埋管道结构及规格 |
附录2.2 直埋焊接阀门规格及尺寸 |
附录2.3 波纹管补偿器系列性能参数表 |
附录2.4 套筒补偿器系列性能参数表 |
附录2.5 90°机制直埋弯头系列尺寸表 |
附录2.6 45°机制直埋弯头系列尺寸表 |
附录2.7 T型三通系列尺寸表 |
附录2.8 跨越三通系列尺寸表 |
附录2.9 变径管系列尺寸表 |
附录2.10 直埋固定支架系列尺寸表 |
附录2.11 直埋波纹管(套筒)补偿器安装 |
附录2.12 直埋管道焊制三通加固方案I |
附录2.13 直埋管道焊制三通加固方案II |
附录2.14 直埋管道焊制三通加固方案II尺寸表 |
特别声明:此资料来源于网络,经作者整理总结,预留下载地址仅仅用于交流,请勿用于商业用途,工程中如需此资料,请到书店购买,支持正版。若侵犯了您的权益,请您及时通知站长,下架处理。
转载请以链接形式标明本文地址!
专业文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,文库VIP用户或购买专业文档下载特权礼包的其他会员用户可用专业文档下载特权免费下载专业文档。只要带有以下“专业文档”标识的文档便是该类文档。
VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取,非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档。
VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取,非会员用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档。
付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需要文库用户支付人民币获取,具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档。
共享文档是百度文库用户免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定。只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。