假设两个用户之间的传输线路有两对用户传送数据,当共享一个通信介质时会发生什么

继电保护是电力系统安全稳定运行的重要保障。220kV及以上等级的线路主保护均采用纵联保护。保护装置除测量、采集和控制部分外,还需要传输通道将信息准确、可靠、迅速地传送出去,使故障在最短时间内被切除。光纤具有对电不敏感的特性,抗干扰能力极强,传输容量非常大,用光纤作为保护的通道介质,优势独特。因此,作为220kV及以上电压等级系统的主保护,线路光纤纵联保护装置越来越多地被应用。但是使用原有的专用光纤通道的方式,资源浪费严重,而且为单一通道。而随着电力通信专网的快速发展,SDH光纤自愈环网有同步复用、标准光接口、强大的网管能力以及短时实现故障自恢复等特点,在江苏电力通信专网被广泛使用,由此设想利用SDH自愈光纤通信网传输继电保护信号。这无论对于增加继电保护传输通道的可靠性,还是光纤资源的合理利用都将有十分巨大的实用价值。由于苏州地调既有多年光纤保护的运行经验,又有完善的SDH光纤自愈通信环网。苏州地调具备了利用光纤自愈环网进行继电保护信息传输试验研究的物质条件。于是选择了一条220kV线路上的金山变和狮山变两个变电站,原因是两个变电站都处于不同的光纤自愈环网中。只要做适当的调整,可以将两个变电所接入同一个SDH光纤自愈环中。这样就能进行全面的通道测试,试验条件较为理想。认真研究保护对通道的要求,分析保护的传输格式,探讨光纤自愈网的自愈特性和传输时延特性,做了大量基础试验,得出了只有采用复用段倒换环保护模式的SDH光纤自愈环网才能满足输电线路纵联电流差动保护对于通道收发一致性的要求等重要结论。在进行的带负荷通道切换试验结果表明在光纤自愈环切换和恢复过程中,线路纵联保护没有异常和动作报告,说明保护装置完全能在通信环网的缆路或设备异常情况下安全运行。在完成了通道参数测试后,在金山变、狮山变二侧分别进行了各类故障模拟试验,保护设备动作情况正常。SDH光纤自愈环网的线路纵差(联)保护运行稳定可靠。保护装置和通信通道的运行情况良好,运行至今未出现异常和故障。

【学位授予单位】:东南大学
【学位授予年份】:2006
【分类号】:TM773


李营,杨奇逊;[J];电力系统自动化;1999年21期
吴小建,陈建民;[J];电力系统自动化;2001年04期
桂林,王祥珩,王维俭;[J];电力系统自动化;2001年22期
王颖,王玉东;[J];电力系统自动化;2002年22期
丁网林,骆健,金乃正,沈水明;[J];电力系统自动化;2003年03期
王芊,金华锋,石铁洪,朱兴勇;[J];电力系统自动化;2003年07期

我要回帖

更多关于 假设两个用户之间的传输线路 的文章

 

随机推荐